Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из автостоянки на 2 машины
vlad+
сообщение 23.6.2022, 5:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Добрый день уважаемые коллеги.
Нужен совет . Можно ли уйти от дымоудаления из автостоянки на 2 машины с выходом на улицу? Согласно СП7 п.7.3 а) Требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участие водителей). Например если назвать автостоянку боксом на 2 машины? + Будет автоматическое водяное пожаротушение.
Автостоянка пристроена к 8-ми этажному офисному зданию.
Чертежи в ПДФ прилагаются. Автостоянка находится в цоколе. На 1 эт. над автостоянкой установлена кровля.

Сообщение отредактировал vlad+ - 23.6.2022, 5:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _Вентиляция_цоколь.pdf ( 122,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  Вентиляция_1_этаж.pdf ( 154,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2022, 8:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Встречные вопросы:
- Законы физики, в т.ч. по распространению дыма при пожаре, как-то зависят от наименования помещения?
- Функциональное назначение помещения меняется при неверном наименовании помещения?

По плану мне не понятно, с чем сообщается парковка - посмотрите п. 5.11 СП 506.1311500.2021.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad+
сообщение 23.6.2022, 8:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Заказчик не хочет делать дымоудаление. Сейчас еще выяснилось , что ворота в гараж решетчатые, т.е. автостоянка у нас не закрытая. Можно спокойно выполнить СП7 пункт 7.3 а. Парковка сообщается с офисным зданием через коридор . Прочитал п.5.11 СП506..Да, нужен тамбур-шлюз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2022, 9:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vlad+ @ 23.6.2022, 8:39) *
Сейчас еще выяснилось , что ворота в гараж решетчатые, т.е. автостоянка у нас не закрытая. Можно спокойно выполнить СП7 пункт 7.3 а.

У Вас, не закрытая, это в нормах она закрытая laugh.gif - см. п. 6.3.2 СП 506.

Очень плохо, когда проектировщик продолжает игру в "вопросы-ответы", не читая даже весь СП 506. thumbdown.gif
Поэтому я выхожу из такой игры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.6.2022, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 585
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(vlad+ @ 23.6.2022, 8:39) *
Заказчик не хочет делать дымоудаление.

Не хочет, пусть не делает - в свободной стране живем )))
Только за свое делание или не делание он сам несет ответственность

Цитата(vlad+ @ 23.6.2022, 5:01) *
Добрый день уважаемые коллеги.
Нужен совет . Можно ли уйти от дымоудаления из автостоянки


Можно
Если правильно уходить - обратиться в "правильную" фирму за "правильным" СТУ и все будет "хорошо" )))
Только денег это будет столько, что дешевле будет сделать дым... да и правильнее

Прошу простить, не удержался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.6.2022, 11:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 23.6.2022, 10:59) *
Прошу простить, не удержался

Мне тут недавно напоминали:
Цитата(Skaramush @ 24.4.2022, 11:44) *
Одна из заповедей инженера - "Имей бесконечное терпение".

Но моё терпение тоже не бесконечно. Наверное, в инженеры не гожусь. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.6.2022, 11:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 585
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



tomato.gif
стою, опустив глаза и шаркая ножкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 23.6.2022, 16:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Разделите гараж по 1 м.м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 23.6.2022, 17:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 585
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



А как разделение отменит п. 7.2 з?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad+
сообщение 24.6.2022, 4:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260741



Всем спасибо за ответы.. Дымоудаление делать надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.6.2022, 17:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



если есть устойчивое желание отказаться от дымоудаления, то можно сделать механизированную автостоянку без участия водителей. для ваших 2-4 мест (а их можно больше сделать само собой на той же площади) это скорее всего выйдет дешевле, чем водяное тушение (тут можно порошковое, оно на малых объемах значительно дешевле выходит) и дымоудаление даже с учетом цены парковочной системы.
но про выход в здание из парковки можно забыть smile.gif

СП7.13130.2013 п.7.3. б.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.6.2022, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения