> вытяжка от моечной машины, удаление пара из воздуха
леший_бармалеев
сообщение 9.4.2021, 18:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.4.2021
Пользователь №: 390103



Добрый день ! Воздух из мойки поднимается естественным путем с парами потом конденсируется и протекает сквозь воздуховод . Может кто подскажет как удалить влагу из воздуха? Не дорогой простой способ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20210409_182444.jpg ( 254,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  20210409_182428.jpg ( 244,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  20210409_182425.jpg ( 244,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  20210409_182417.jpg ( 251,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vo24uk
сообщение 9.4.2021, 21:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2021
Из: Омск
Пользователь №: 390005



Скорее всего недостаточно утепленные трубы, еще бы зонтик на криши проверить_
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.4.2021, 8:43
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



установить конденсатоуловитель и подогреватель дренажа.

простым и дешевым способом осушить воздух нельзя.
только охлаждением ниже точки росы на внутренней поверхности воздуховода.
ищите специалиста на месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
леший_бармалеев
сообщение 12.4.2021, 18:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.4.2021
Пользователь №: 390103



конденсатоуловитель какого типа? если можно ссылку или фото. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2021, 9:55
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если упростить - то установить тройник вместо отвода в нижней части наружного стояка. И нижний торец тройника заглушить воронкой с дренажным патрубком и сифоном. Воронку и патрубок греть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 26.4.2021, 14:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Воздух из машины выходит насыщенным парами воды. В данном случае термин насыщенный, означает, что система пар-вода находится в состоянии равновесия, иначе говоря, влажность воздуха 100%. Любое (даже на градус) снижение температуры будет вызывать конденсацию. Тут хоть двумя слоями заизолируй. Выход - либо греть выходящий поток калорифером и терять тепло, либо делать тепло (электро) спутник снаружи трубы и не факт что поможет. Либо смириться и сделать слив на выходе. Думаю, слив непосредственно у стены изнутри тоже допустимо организовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 26.4.2021, 18:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(леший_бармалеев @ 9.4.2021, 18:28) *
Добрый день ! Воздух из мойки поднимается естественным путем с парами потом конденсируется и протекает сквозь воздуховод . Может кто подскажет как удалить влагу из воздуха? Не дорогой простой способ

Наиболее дешевый вариант тройник с дренажным штуцером. Сливайте конденсат в емкость либо в канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения