igors1
сообщение 3.8.2023, 17:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Добрый день!
Есть схема ИТП с независимым подключением от тепловой сети через теплообменник.
После теплообменника есть два отдельных контура на теплые полы и один на радиаторное отопление. Температурное регулирование трехходовыми. Получается, что температурные графики разные и разные обратки. Общий расход у теплообменника составляет всего 1,62 м3/час, в то время как в контурах теплых полов он 3,92 м3/ч и 0,82 м3/ч. Коллега говорит, что трехходовыми тут не отрегулируешь, что надо ставить отдельно байпас с балансировочными клапанами (отметил красным на схеме), так как "суммарный расход через теплообменник на вторичном контуре 1,62 м3/ч, а на каждом потребителе 3,92+1,35+0,82 м3/ч, что в сумме больше в 4 раза и в результате будет неравномерное распределение тепла". Согласны ли, что нужен байпас с балансировочным клапаном и делают ли так?
Прикрепленный файл  Схема_ИТП.pdf ( 84,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88


Сообщение отредактировал igors1 - 3.8.2023, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 9.8.2023, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Если вы три ветки подключаете с одного коллектора и сопротивления малых контуров в целом хорошо увязаны со своими насосами, то трёхходовой может отбалансировать небольшие неувязки между контурами.
Если неувязки значительные, то лучше поставить балансиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 16:07