К выходам прибора "Пожар" и "Неисправность" С2000-АСПТ через УК/ВК исп.14 подключена система мониторинга.
Недавно система трижды зафиксировала одновременное переключение этих выходов.
Сами выходы в противофазе, т.е. Норма на одном - это замкнуто, на другом - разомкнуто, если одновременно пришла неисправность и пожар, значит одно из реле было под напряжением.
Логов от С2000-АСПТ на момент фиксации этих состояний от управляющей компании получить не удалось.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли одновременное переключение этих выходов в логике АСПТ и с чем это может быть связано?
p.s. Система мониторинга, кроме схемной работы реле в противофазе, трижды перепроверяет устойчивость сигнала в течение 45 секунд, фиксация события будет только если сигнал был непрерывен на момент каждого опроса, т.е. опрашивает каждые 15 секунд, и, если три раза один за другим сигнал равен условию на тревогу, она формируется. Здесь условие выполнилось одновременно и для неисправности и для пожара. Примерно через 2...4 минуты восстанавливалась норма, сигнал уходил. За сутки история повторилась трижды, в разное время - ночью, днем и вечером.