> Дренаж из двойной трубы щелочипровода.
XPandoruM
сообщение 24.2.2023, 12:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.6.2019
Пользователь №: 361848



Приветствую всех.

Столкнулся с объектом, в нем применяются труба транспортирующие щелочь, в местах прохода людей нужно устанавливать двойную трубу (труба в трубе) для дополнительной защиты. У таких систем в нижней точке двойной трубы делается штуцер для контроля не льется ли в наружную трубу жидкость. Идея в там чтобы присоединить к штуцеру трубку и куда-то вывести чтобы при этом была возможность контролировать, технологическая канализация не вариант. Может у кого-то есть примеры или идем как это делается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 27.2.2023, 6:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(XPandoruM @ 24.2.2023, 12:01) *
Приветствую всех.

Столкнулся с объектом, в нем применяются труба транспортирующие щелочь, в местах прохода людей нужно устанавливать двойную трубу (труба в трубе) для дополнительной защиты. У таких систем в нижней точке двойной трубы делается штуцер для контроля не льется ли в наружную трубу жидкость. Идея в там чтобы присоединить к штуцеру трубку и куда-то вывести чтобы при этом была возможность контролировать, технологическая канализация не вариант. Может у кого-то есть примеры или идем как это делается.


Доброго дня

Я много лет и эксплуатировал, и проектировал трубы со щёлочью и кислотой. Труба-в-трубе не встречал ни разу и даже не слышал что такие применяются. Можете подробней что это за зверь и откуда взялся?

Сообщение отредактировал shvet - 27.2.2023, 6:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.2.2023, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В правилах по кислотам и щелочам вроде было требование по организации поддонов над проходами. Идея есть - дренаж организовать на рельеф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 1.3.2023, 7:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(T-rex @ 28.2.2023, 15:59) *
В правилах по кислотам и щелочам вроде было требование по организации поддонов над проходами.

ФНП-500
129. Не допускается прокладка трубопроводов кислот и щелочей ... В местах пересечения железных и автомобильных дорог, пешеходных проходов трубопроводы должны быть заключены в желоб с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, определяемые проектом.


Поддоны требуются, но труба-в-трубе - такого точно не было.

Труба-в-трубе для транспортировки застывающих и высоковязких с теплоносителем в рубашке встречал, для транспортировке криогазов с вакуумом в рубашке встречал, для транспортировки сверхагрессивных двустенные пластик-металл с манометром контроля утечки встречал. Труба-в-трубе металл-металл для контроля утечки не встречал, не слышал и не представляю как и где они могли появиться.

Представляется вероятным, что где-то на совещании кто-то ляпнул сдуру про защиту от утечек щёлочи футляром/трубой и топикстартер не разбираясь побежал искать чертежи. Или как вариант это зазеркалье казённых оборонных заводов, там допуцскаю любую дурость. Если бы причина трубы-в-трубе была объективная, то ТС уже бы ответил что к чему, а раз молчит, значит дело не чисто. Ну или уже вопрос разрешился и ТС забил на форум.

Сообщение отредактировал shvet - 1.3.2023, 7:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.3.2023, 18:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Да ладно привязываться уж. Труба в трубе технологичнее в изготовлении КМК, чем желоб.
Труба - это замкнутый в сечении желоб!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 6.3.2023, 7:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(T-rex @ 4.3.2023, 18:49) *
Да ладно привязываться уж. Труба в трубе технологичнее в изготовлении КМК, чем желоб.
Труба - это замкнутый в сечении желоб!!!

Так, да не так. Труба-в-трубе это уже не жёлоб, она закрыта с торцов, получается герметичная конструкция. Технологичность спорна - как делать визуальный осмотр, дефектоскопию, толщинометрию, как обогревать и ещё куча вопросов. Жёлоб (просто жёлоб, не футляр) тем и хорош, что не ограничивает доступ, получается труба с жёлобом и без работают одинаково.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 11:50