Цитата(iugromov @ 1.5.2020, 19:07)
Форумчане, доброго дня!
Рр=500 кВт
U=380В,
3ф
Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A
Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A
Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N
---------------------------
Итого: 3х(5*185)
День добрый! Но дождливый.
При расчете полученный вами ток Ір = 827А идет по
каждой фазе. При расчете Ір обычно беру cos f = 0,85. Тогда расчетный ток будет 894,8 А. Естественно, автомат надо брать с номинальным током на 1000А. Для выбора блока защиты автомата ( характеристики срабатывания расцепителя, отключающего автомат при коротком замыкании) надо знать ток короткого замыкания в конце линии. Для расчета тока короткого замыкания надо знать мощность питающего трансформатора, длину линии. Для выбора сечения жилы и марки кабеля надо знать способ прокладки кабельной линии КЛ-0,4 кВ - в земле или в воздухе. Когда вы найдете ответы на все эти вопросы, тогда можно сделать окончательный выбор автомата и кабеля.