вентиляция аккумуляторных станций, расчет количества воздуха |
|
|
|
21.3.2005, 15:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Подскажите как понять пункт 4.4.10 ПУЭ. Есть помещение подзарядки, делаю для него механическую приточную вентиляцию, расчитал объем свежего воздуха. Далее вытяжка по ПУЭ на период формовки и контрольных перезарядов должна быть принудительной - предусмотрел с раходом равным расходу приточного воздуха. Далее по тексту: кроме, того естественная вентиляция 1крат/ч, если естественная вентиляция не может обеспечить данную кратность, должна применятся принудительная вытяжная вентиляция, но у меня она уже есть. Вопросы что применять: Приточная и вытяжная вентиляция по расчету, тоже + механическая вытяжка 1 крат, или приточная и вытяжная вентиляция по расходом по расчету + 1 крат.
|
|
|
|
Гость_flame_*
|
22.3.2005, 13:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Vano @ Mar 21 2005, 15:37 ) Подскажите как понять пункт 4.4.10 ПУЭ. Есть помещение подзарядки, делаю для него механическую приточную вентиляцию, расчитал объем свежего воздуха. Далее вытяжка по ПУЭ на период формовки и контрольных перезарядов должна быть принудительной - предусмотрел с раходом равным расходу приточного воздуха. Далее по тексту: кроме, того естественная вентиляция 1крат/ч, если естественная вентиляция не может обеспечить данную кратность, должна применятся принудительная вытяжная вентиляция, но у меня она уже есть. Вопросы что применять: Приточная и вытяжная вентиляция по расчету, тоже + механическая вытяжка 1 крат, или приточная и вытяжная вентиляция по расходом по расчету + 1 крат. Если естественная не может обеспечить..ведь так написано..считаю , что нужен механический приток и вытяжка по расчету, т.е. 1 пункт..Ведь в завышении воздухообмена тоже нет ничего хорошего..
|
|
|
|
|
4.12.2007, 16:32
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
Поизучав вопрос вентиляции помещения аккумуляторной станции (ранее на форуме обсуждалось) нашел по крайней мере три методики... вернее две по водороду, и одну по теплопоступлениям. Вот, выполнил конкретный расчет, но что то методики по водороду дают уж очень разные результаты... ну про расчет по тепловыделениям понятно... сколько задать кВт, столько и получится метров в час... но по водороду... вообщем, посмотрите
|
|
|
|
|
6.12.2007, 5:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384
|
Спасибо автору. Думаю, расчет пригодится многим.
|
|
|
|
|
6.12.2007, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
Если считать по Хрюкину , то для щелочных аккумуляторов расчет ведется по водороду , для кислотных - по водороду и парам серной кислоты, причем воздухообмен по ним является определяющим. По любому аккумуляторная относится к кат.А и считают по концентрациям , а потом проверяют по теплоизбыткам . Притом очень много специфических вопросов при проектировании нержавейка, вытяжка с верхней и нижних зон в известных пропорциях, противопожарные тр-я...
|
|
|
|
|
6.12.2007, 12:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
а вот по самому расчету... ничего что по разным методикам такая разница получается?
|
|
|
|
|
6.12.2007, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
Рекомендую считать по максимому-помещения малые, об*емы тоже-на чем экономить. Зато спите спокойно вместе с заказчиком. Хотя кратностьздесь и не показатель, но у меня в рабочем проекте получилось 13 (без аварийной), причем расчет по парам серной кислоты
|
|
|
|
|
6.12.2007, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166
|
Всем доброе время суток. Подскажите, как быть при зарядке батарей прямо на карах, без съёма аккумуляторов. Ведь тогда теряется смысл от вытяжки с нижней зоны?
|
|
|
|
|
6.12.2007, 22:05
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
а где можно посмотреть рекомендации по нанесению защитного покрытия на внутренние поверхности воздуховодов? может кто поделиться примером работы?
|
|
|
|
|
11.12.2007, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
|
Для начала нужно понять - являются ли аккумуляторы обслуживаемыми или же нет. Если да, тогда все расчеты как полагаются, если нет я бы не стал заморачиваться.
|
|
|
|
Гость_JJJ_*
|
11.12.2007, 18:38
|
Guest Forum
|
Цитата(ssn @ 6.12.2007, 22:05) [snapback]199067[/snapback] а где можно посмотреть рекомендации по нанесению защитного покрытия на внутренние поверхности воздуховодов? может кто поделиться примером работы? Воздуховоды надо из полипропилена, поищите в инете. Вытяжка 2/3 верхняя зона,1/3 нижняя. Транзит запрещен. Вентилятор взрывобезопасный коррозионностойкий с резервом. Внутрь мягких вставок вложить рукав из полиэтилена. Выброс - факел. Впрочем все это надо творчески переработать т.к.: Аккумуляторы могут кислотные или щелочные, банки открытые или закрытые и т.д. По назначению это могут быть ЭПУ, зарядные станции и пр.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
12.12.2007, 11:57
|
Guest Forum
|
здрасти! а почему никто ничего не говорит о эжекторах? у нас экспериза насмерть стоит за эжекторы!
|
|
|
|
|
13.12.2007, 11:48
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
тут стал вопрос по определению категории помещения... вот есть такое: НПБ 105-03 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
12. В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении значения массы т, входящей в формулы (1) и (4), допускается учитывать работу аварийной вентиляции, если она обеспечена резервными вентиляторами, автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и электроснабжением по первой категории надежности (ПУЭ), при условии расположения устройств для удаления воздуха из помещения в непосредственной близости от места возможной аварии.
Вот мне задают вопрос по этому датчику ПДК по водороду... где можно про это посмотреть?
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
13.12.2007, 15:22
|
Guest Forum
|
колеги, не могли бы вы поделиться, кикие именно ввентиляторы корстойкие и взрывобезопасные? производитель, и тд..
|
|
|
|
|
13.12.2007, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
WWW.KVZ.RU ,например
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
13.12.2007, 17:05
|
Guest Forum
|
простите, а где там написано что они могут перемещать смесь 2СТ4? там только Т1-Т4! а водорода среди них нет! значит их нельзя применять на водород.
|
|
|
|
|
13.12.2007, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
Во- первых, вопрос был о корозионностойких и взрывозащищенных вентиляторах. Во -вторых, уточните категорию смеси-2ст4? В третьих, если не написано. еще не значит "запрещено"
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
13.12.2007, 17:47
|
Guest Forum
|
вопрос-то да, про них но в контексте акумуляторных и выделения водорода. смесь воздуха и водорода имеет категорию IICТ4. по ГОСТ (Номер не помню) и не один вентилятор ни общего ни спец.назначения не расчитан на перемещение этой смеси, а только Т1-Т4. эксперты это знают и не разрешают их использовать, а приходиться ставить эжекторы. есть еще КОмвен - выпускает вентилятороы из стеклопластива, но вроде бы не имеет на них сертификата, но у нас на это глаза закрывают и ставят (эксперты тоже закрывают). НО в связи с ухудшением благосостояния МОвена (а Комвен - типа дочернее предприятие) пошел слух что эти вентиляторы больше не выпускают...вот мы тут все в ужасе.
|
|
|
|
|
13.12.2007, 17:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Tema219 @ 13.12.2007, 17:47) [snapback]201486[/snapback] вопрос-то да, про них но в контексте акумуляторных и выделения водорода. смесь воздуха и водорода имеет категорию IICТ4. по ГОСТ (Номер не помню) и не один вентилятор ни общего ни спец.назначения не расчитан на перемещение этой смеси, а только Т1-Т4. эксперты это знают и не разрешают их использовать, а приходиться ставить эжекторы. есть еще КОмвен - выпускает вентилятороы из стеклопластива, но вроде бы не имеет на них сертификата, но у нас на это глаза закрывают и ставят (эксперты тоже закрывают). НО в связи с ухудшением благосостояния МОвена (а Комвен - типа дочернее предприятие) пошел слух что эти вентиляторы больше не выпускают...вот мы тут все в ужасе. Поищите поиском был на форуме диспут - выпускает такие вентиляторы производства КВМ (под водород) - если не найдете вечерком я вам поищу.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
13.12.2007, 18:15
|
Guest Forum
|
искал-искал не нашел. если не сложно, будте люьезны....может ссылку?а?
вот еще зашел на сайт климатвентмаша и не нашел ниче подоного. может КВМ - это что-то другое?
|
|
|
|
|
13.12.2007, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083
|
А если расположить искрозащищенный вентилятор за пределами помещения -на улице -можно транспортировать указанную смесь?
|
|
|
|
|
13.12.2007, 19:06
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Tema219 @ 13.12.2007, 18:15) [snapback]201504[/snapback] искал-искал не нашел. если не сложно, будте люьезны....может ссылку?а?
вот еще зашел на сайт климатвентмаша и не нашел ниче подоного. может КВМ - это что-то другое? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...орные&st=20про вентиляторы начиная с 39 сообщения. Да климатментмаш - под заказ делают. Цитата из той темы: "КВМ имеет право производить вентиляторы под водород (IIС и Т1), мы разработали конструкцию и готовы производить такие канальники с вынесенным наружу двигателем. Но не надо обольщаться. Цены на такие вентиляторы очень высоки. Кислотостойкая нержавейка значительно дороже обычной. Например, вентилятор ВРПН-ВНК-5,6-4 (10000 куб. м/640 Па) имеет рекомендуемую цену конечной продажи 142000 руб., а вентилятор ВРПН-ВНК-2,8-2 (3000 куб. м/450 Па) - 26000 руб."
|
|
|
|
|
13.12.2007, 19:32
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 18:32) [snapback]201514[/snapback] А если расположить искрозащищенный вентилятор за пределами помещения -на улице -можно транспортировать указанную смесь? если он класса не 11C то нельзя по нормам - посмотрите сообщения 53,54,55 указанной мною Выше темы. Вот смотрю участник той беседы Wiz подошел.
|
|
|
|
|
13.12.2007, 22:56
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
вот было бы не плохо увидеть реальный пример проекта с решениями, которые тут бы обсудили и "обсосали" со всех сторон может есть желающие? практически все аккумуляторные, на сколько я понимаю, братья - близнецы. может общими усилиями сделаем одного такого брата которого потом можно клонировать?
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
14.12.2007, 9:42
|
Guest Forum
|
явот зашел по вашей сслке (мерси ВАНО) почитал...нашел что типа есть кентилятор ВРПН-ВНК....зашел еще раз на сайт КВМ и такогоне нашел. он по спец заказу делается чтоли?
|
|
|
|
|
14.12.2007, 9:50
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Tema219 @ 14.12.2007, 9:42) [snapback]201643[/snapback] явот зашел по вашей сслке (мерси ВАНО) почитал...нашел что типа есть кентилятор ВРПН-ВНК....зашел еще раз на сайт КВМ и такогоне нашел. он по спец заказу делается чтоли? Да под заказ - спроса нет мало кто знает, что нельзя применять обычный взрывобезопасный вентилятор в аккумуляторных.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 9:55
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(JJJ @ 11.12.2007, 18:38) [snapback]200627[/snapback] Воздуховоды надо из полипропилена, поищите в инете. Вытяжка 2/3 верхняя зона,1/3 нижняя. Транзит запрещен. Вентилятор взрывобезопасный коррозионностойкий с резервом. Внутрь мягких вставок вложить рукав из полиэтилена. Подскажите пжста - откуда взялось 2/3 верх, транзит запрещен, рукав из полиэтилена - в обязательных нормах - ПУЭ например я такого не встречал. Хочеться разобраться раз и навсегда с вентляцией аккумуляторных.
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
20.12.2007, 12:43
|
Guest Forum
|
коллеги, а как бы вы отнеслись к тому ,ч то технолог не дает тамбыр-шлюза при зарядной (1) и (2) через зарядную люди будут попадать в какое-то техпомещение и венткамеру (которая обслуживает зярдную), то есть она еще и проходной каккойто является! пытаюсь ее пока по-людски вразумить...
кстати, звонил на КВМ, действительно етсь у них такие вентиляторы...сертификат на них есть! много стоят или не много, в конце концов мне все равно...причем у них и двигатель защищен и мой электрик сказал что такие вентиляторы можно прямо в помещении ставить! (они канальные)
|
|
|
|
|
20.12.2007, 13:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43877
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Tema219 @ 20.12.2007, 12:43) [snapback]204075[/snapback] коллеги, а как бы вы отнеслись к тому ,ч то технолог не дает тамбыр-шлюза при зарядной (1) и (2) через зарядную люди будут попадать в какое-то техпомещение и венткамеру (которая обслуживает зярдную), то есть она еще и проходной каккойто является! пытаюсь ее пока по-людски вразумить... К первому нормально - если это назвать помещением подзарядки и категория у неё В какая то (не А). У нас так технолог делал на нескольких объектах - экспертизу проходили (зарядные были небольшие на 1-2 погрузчика). Ко второму отрицательно, но это субъективное мнение (норм технологических и архитектурно строительных не знаю).
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
21.12.2007, 17:06
|
Guest Forum
|
Нормативные документы не требуют наличие тамбура-шлюза при зарядных помещениях. ---------------- Вань, ты хотя бы изредка знаки препинания ставил... Ни хр...на не понятно. Что-то типа: казнить нельзя помиловать.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|