> Отопление зимой за счет утилизации тепла от системы центральный холод в магазине
foton
сообщение 21.9.2009, 18:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Отопление зимой за счет утилизации тепла от системы центральный холод в магазине

Клиент спрашивает - можно ли сделать такую систему, чтоб утилизируемое тепло от системы "центральный холод" - в магазине - в отопительный период, отбирать и через промежуточную систему теплообмена - пускать в существующую систему отопления (теплые полы).

Соттветственно вопросы-

1. Как правильно сделать расчет по срокам окупаемости такого проекта?
2. Какие данные истребовать с клиента?

И самое главное - если есть у кого-нибудь опыт в похожих проектах, пожалуйста поделитесь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 21.9.2009, 19:23
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



foton,
поправьте подпись в профиле, согласно правил форума:
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 22.9.2009, 17:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



To foton
да, можно сделать такую систему.
Опыта нет, поскольку оборудование начали производить 2 месяца назад. Есть техническая документация и методика проектирования такой системы.
Сроки окупаемости считаются исходя из стоимсоти оборудования и экономии тепловой энергии
от клиента надо получить данные:
- величина тепла конденсации от торгового холода
- сколько нужно тепла на отопление объекта, сколько на вентиляцию, сколько нужно холода
- стоимсоть электричества, тепловой энергии, газа на объекте
- стоисмость котельной для отопления объекта
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.9.2009, 22:46
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 22.9.2009, 18:36) [snapback]437556[/snapback]
Опыта нет, поскольку оборудование начали производить 2 месяца назад.
biggrin.gif
Оборудование ("водяной" конденсатор, трубы, арматура, автоматика) производится уже много десятилетий. Просто его надо с умом подключить и настроить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 23.9.2009, 9:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



да, действительно - задвижки и водопроводные трубы производятся уже много лет.
И теплообменники фреон/вода с глубиной утилизации 10..15% известны давно.
Но комплексная система 100% утилизации тепла от торгового холода появилась только сейчас.
И теперь заказчик может выбирать из нескольких вариантов.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 10:47
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kord @ 23.9.2009, 10:28) [snapback]437769[/snapback]
да, действительно - задвижки и водопроводные трубы производятся уже много лет.
И теплообменники фреон/вода с глубиной утилизации 10..15% известны давно.
Но комплексная система 100% утилизации тепла от торгового холода появилась только сейчас.
И теперь заказчик может выбирать из нескольких вариантов.
Михаил

А куда раньше девались90-85% в космос?
100% получите когда, пришлите билет на вручении нобелевской премии, приеду за Вас порадуюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 23.9.2009, 13:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Все достаточно просто. Если у Вас общая батарея коденсаторов.
Вариант №1. Воздушное отопление. Без заморочек впаиваете внутренний блок любого кондиционера (соразмерного по мощности) последовательно с конденсатором (по толстой трубке rolleyes.gif ). Если блок далеко - добавляете фреона. Включаете блок и тепло пошло в помещение. Возможна различная позолота в виде проекта, автоматики, SMS сообщений, ИК пультов и т.д. (по деньгам Заказчика). Три часа. От $300. Записывайтесь.
Вариант №2. ГВС. Бак. 15 м. медной трубки по родному диаметру (толстой трубки rolleyes.gif ), группа безопасности бака если напорный (горячий сука фреон rolleyes.gif), четыре шаровых крана. Далее см. Вариант №1. Ленивые могут приобрести "фирменный". Пять часов. От $400.
Далее пошли различные комбинации Вариантов №№1,2.
Самый крутой - нагрев приточного воздуха.

Строго говоря, при отключении внешних конденсаторов (два соленоида) можно получить и давно (лет 20) получают) 100% утилизации холодильной мощности + N компрессора.

Сообщение отредактировал Бойко - 23.9.2009, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 23.9.2009, 15:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Забыл. Аналогично, при помощи внутреннего блока сплита, решается ВТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 19:05
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



100% не будет не дойдет 100% тепла до конденсатора, по дороге через теплоизоляциию уйдет, если один объем торгового зала и в нем все тр-ды и теплообменники то только тогда 100%.
ПС - сижу на кухне со мной рядом белый метал шкаф со 100% теплоутилизацией, но только 100% мне не всегда нужны, а летом и вредны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.9.2009, 19:59
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 20:05) [snapback]438038[/snapback]
ПС - сижу на кухне со мной рядом белый метал шкая со 100% теплоутилизацией, но только 100% мне не всегда нужны, а летом и вредны.

Наверное, это суперпупер изобретение, появившееся 2 месяца назад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 23.9.2009, 20:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Всем большое спасибо за участие.

На данном этапе надо именно оценить экономическую составляющую проекта - каковы сроки окупаемости и стоит ли огород городить.
Т.к. объектов много и у всех свои хар-ки, хотелось бы выработать какой-то общий подход (общую формулу, если хотите) для расчета окупаемости.

Данные попробую собрать, пока отвечу на те вопросы, ответы на которые знаю -

- величина тепла конденсации от торгового холода - в квт.ч.? Назовем ее P1- как ее посчитать точно? Калориметр что ли ставить? Я понимаю - что можно приблизительно исходя из времени работы /времени простоя, номинальной мощности всех потребителей и СОР оценочно посчитать возможно, но насколько точная цифра у меня может получиться?
- сколько нужно тепла на отопление объекта (назовем эту величину P2) - на разных объектах по разному - при потолке 2,6 м. (мини) - 13 Ккал на кв.м., при потолке 3,7 м. (супермаркет) - 36 Ккал. на кв.м. в среднем за отопительный период.
- сколько на вентиляцию - отдельно вентиляцию не считаем - подогрев приточки и отопление идет через один счетчик.
- сколько нужно холода (назовем эту величину P3)- на разных объектах по разному, эта величина может отличаться на 5-100% от объекта к объекту.
- стоимость электричества на разных объектах может отличаться очень существенно, тепловой энергии 1068,9 руб. - Гкал. (это только там, где есть центральное отопление), газа практически нет ни на одном объекте. нет.
- стоимость котельной для отопления объекта - что вы имели ввиду?

Сообщение отредактировал foton - 23.9.2009, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 21:04
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



1. Холодопроизводительность + мощность компрессора, для Вашего случая это приемлимая точность.
холодопроизводительность и мощностькомпрессора (или клещи для мощности) шильдик/паспорт/каталожные данные через марку

И отредактируйте свою подпись второй раз предупреждаю, далее бан
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 23.9.2009, 21:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Vano @ 23.9.2009, 10:47) [snapback]437816[/snapback]
А куда раньше девались90-85% в космос?
100% получите когда, пришлите билет на вручении нобелевской премии, приеду за Вас порадуюсь.

И вот почему обязательно находится человек, считающий себя остроумным?
Поясняю азы:
1. Торговый холод приписан к магазинам, находящимся на Земле на уровне грунта. Экономически целесообразно утилизировать не более 20% тепла конденсации. Остальное тепло сбрасывается в атмосферу Земли.
2. С измененим (ростом) цен на энергоносители стало экономически целесообразно утилизировать большЕе количество (теоретически до 100%) тепла конденсации. Это была непростая техническая задача. Наша корпорация решила ее путем двойного преобразования тепла. Схема такова: воздух (минус12) - фреон - вода - фреон - воздух (плюс 50), или вода (плюс 50). т.е фактичеки термотрансформатор, но приспособленный для отопления, ГВС и приточек.
3. Если за серийный выпуск промышленного оборудования давать Нобелевку, то жить ученым будет неинтересно...
4. Посулите лучше доллар тому, кто внедрит такую установку. Мы производим оборудование.
Михаил

Сообщение отредактировал kord - 23.9.2009, 22:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 22:21
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kord @ 23.9.2009, 22:57) [snapback]438087[/snapback]
И вот почему обязательно находится человек, считающий себя остроумным?
Поясняю азы:
1. Торговый холод приписан к магазинам, находящимся на Земле на уровне грунта. Экономически целесообразно утилизировать не более 20% тепла конденсации. Остальное тепло сбрасывается в атмосферу Земли.
2. С измененим (ростом) цен на энергоносители стало экономически целесообразно утилизировать большЕе количество (теоретически до 100%) тепла конденсации. Это была непростая техническая задача. Наша корпорация решила ее путем двойного преобразования тепла. Схема такова: воздух (минус12) - фреон - вода - фреон - воздух (плюс 50), или вода (плюс 50). т.е фактичеки термотрансформатор, но приспособленный для отопления, ГВС и приточек.
3. Если за серийный выпуск промышленного оборудования давать Нобелевку, то жить ученым будет неинтересно...
4. Посулите лучше доллар тому, кто внедрит такую установку. Мы производим оборудование.
Михаил

В первом и втотором пункте противоречия - выделил.
Далее чтобы утилизировать чуть меньше чем 100%, Вы затратили доп энергию, вычтите её из чуть меньше 100% и получите более меньше 100%. Огласите в цифрах что получается по балансу, и температуру конденсации торгового холодильного оборудования.
Теперь Вы поняли почему я цепляюсь, Вы поправились, что теоретически 100%, так как у менеджеров по продаже бывает 100%, а у теплотехников меньше 100%, глаз режет.
Заявление МЫ ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ - что производите теплообменник, компрессор? - Вы проектируете и собираете систему, как все мы здесь на форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.9.2009, 22:30
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kord @ 23.9.2009, 22:57) [snapback]438087[/snapback]
Это была непростая техническая задача. Наша корпорация решила ее путем двойного преобразования тепла. Схема такова: воздух (минус12) - фреон - вода - фреон - воздух (плюс 50), или вода (плюс 50). т.е фактичеки термотрансформатор, но приспособленный для отопления, ГВС и приточек.

Задача то простейшая была, можно было получить воздух и воду +40 и для отопления и для ГВС не вводя второе преобразование, сами усложнили, сами побороли, как всегда интересуют энергетические и экономические выкладки (стоит ли игра свеч) будут выкладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.9.2009, 7:29
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Второе преобразование (бустер) необходимо только для ГВС, но какое ГВС в магазинах? Никакое. Для отопления и подогрева притока никакого второго преобразования не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.9.2009, 7:43
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Михаил говорит о втором преобразовании и о температуре +50 - для ГВС мало, 55-60 надо - непонятно зачем тогда второе преобразование, подождем автора решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 24.9.2009, 9:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Vano @ 24.9.2009, 7:43) [snapback]438121[/snapback]
подождем автора решения.

В коротких постах сложно объяснить тонкости системы. Желающие обсудить данную проблему могут это сделать на моем мастер-классе в рамках АВОК-Украина 06 нобря.
Итак:
1. Я представляю именно прооизводителя. Оборудование не продаю. И я не автор технических решений. Это японцы придумали.
2. Производитель считает, что неприлично вмешиваться в конструкцию холодильного оборудования. Пусть этим занимаются самодельщики. Мы работаем с водой, выходящей из конденсаторов с температурой +20...+25С
3. Речь идет об утилизации ТЕПЛОВОЙ энергии торгового холода. И пользователь получает возможность 100 утилизации этой энергии. В реальных условиях процент будет ниже. В общем виде глубина энергосбережения определяется финансированием. т.е. 100% - дорого - техника это всегда компромисс между термодинамическим совершенством и финансированием.
4. Новизна этой серии оборудования в том, что имея на входе в систему воду с температурой +25С, на выходе получаем: отопление водяное с водой +40С; отопление воздушное с воздухом +50С; приточка с фреоновым нагревом при конденсации +50С; ГВС с водой +70С (кондиционирование, включая охлаждение приточного воздуха обеспечивается). Все эти параметры регулируются. Пользователь выбирает из этого списка то, что ему требуется на объект.
5. В зависимости от финансирования и величины тепла от торгового холода выбирается рабочая точка системы (или точка бивалентности).
6. Естественно, на работу такой системы затрачивается электроэнергия. Только не надо заново рассказывать, что в России тепло дешевле электричества: по каждому объекту необходимо выполнять ТЭО и тогда инвестор должен принять решение: для торгового комплекса строить газовую котельную +чиллер (или руфтоп) или строить систему утилизации тепла.
7. Выкладки будут тогда, когда появится заинересованный инвестор.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 24.9.2009, 10:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Цитата(kord @ 24.9.2009, 10:32) [snapback]438151[/snapback]
7. Выкладки будут тогда, когда появится заинересованный инвестор.
Михаил


т.е. принципиальную формулу и буквенный расчет не выдадите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 24.9.2009, 10:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(kord @ 24.9.2009, 10:32) [snapback]438151[/snapback]
4. Новизна этой серии оборудования в том, что имея на входе в систему воду с температурой +25С, на выходе получаем: отопление водяное с водой +40С; отопление воздушное с воздухом +50С; приточка с фреоновым нагревом при конденсации +50С; ГВС с водой +70С (кондиционирование, включая охлаждение приточного воздуха обеспечивается). Все эти параметры регулируются. Пользователь выбирает из этого списка то, что ему требуется на объект.

Никакого отношения к отоплению не имею, просто хочется услышать правильно ли я понял принци действия системы?
На пальцах:
1 - из холодильника капает теплая водичка в банку под холодильником
2 - в банке лежит кипятильник неболшой мощности (водичка уже теплая, поэтому можно экономить электричество)
3 - из банки нагретую воду насосик качает в систему ГВС.

З.Ы. tomato.gif я не глумлюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 24.9.2009, 11:06
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(foton @ 24.9.2009, 10:09) [snapback]438167[/snapback]
т.е. принципиальную формулу и буквенный расчет не выдадите?

так принципиальные формулы из школьного учебника за 7 класс.
Уже неоднократно мне аналогичный вопрос задавали, повторю ответ:
1. Есть выпускаемое серийно оборудование, есть к нему техническая документация. Берите и пользуйтесь. Сбросьте запрос - вышлю мылом, если есть проблемы скачать.
2. Есть нужда в консультациях - берите свои исходные данные и приходите, будем считать и отвечать на вопросы.
3. Есть нужда в повышении квалификации проектировщиков по этому вопросу - приходите на тренинги.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.9.2009, 20:11
Сообщение #22


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(kord @ 24.9.2009, 10:32) [snapback]438151[/snapback]
2. Производитель считает, что неприлично вмешиваться в конструкцию холодильного оборудования.

Что касается "торгового" холода, он же "промышленный", там всю жизнь системы собирались из отдельных комплектующих под конкретную задачу "самодельщиками". Если так рассуждать, все дома тоже построены "самодельщиками", кроме разве пластиковых биотуалетов - они целиком отливаются на заводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.9.2009, 21:08
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43855
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kord @ 24.9.2009, 12:06) [snapback]438195[/snapback]
Уже неоднократно мне аналогичный вопрос задавали, повторю ответ:
1. Есть выпускаемое серийно оборудование, есть к нему техническая документация. Берите и пользуйтесь. Сбросьте запрос - вышлю мылом, если есть проблемы скачать.
2. Есть нужда в консультациях - берите свои исходные данные и приходите, будем считать и отвечать на вопросы.
3. Есть нужда в повышении квалификации проектировщиков по этому вопросу - приходите на тренинги.
Михаил

Можно прочесть так:
1. На форуме я ничего выкладывать и советовать и подсказывать не буду за бесплатно.
2. Форум я использую как рекламную площадку, с целью получения прибыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 25.9.2009, 9:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(Vano @ 24.9.2009, 21:08) [snapback]438407[/snapback]
Форум я использую как рекламную площадку, с целью получения прибыли.

А Вы перечитайте вопрос топстартера:
он спросил: "есть ли технологии...."
Я ему ответил: "да, есть. Рекомендую для этой цели использовать оборудование серии PQRY-P...YHM. Предупредил, что его производсто начало 2 месяца назад, поэтому опыта эксплуатации нет. Документация на него выложена в сети. Поскольку оборудование сложное, то лучше бы топстартеру проконсультироваться по этому вопросу."
Эта технология может быть интересна 2..3 человекам, остальные на этом форуме читают тему, чтобы "поглумиться".
А насчет прибыли верно.
Но ведь верно и другое - по этой теме у меня есть знания, которых нет у других.
Вот Вы, уважаемый Вано, возьмите комплект технической документации на это оборудование, прочитайте и выложите на форуме методику проектирования таких систем.

Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 25.9.2009, 13:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Тут попалось из забытого. Специально не меняю. Как было.
Прикрепленный файл  2009_09_25_144639.gif ( 7,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  2009_09_25_144758.gif ( 10,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

Тогда казалось так.
Прикрепленный файл  2009_09_25_144834.gif ( 14,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85

Сейчас этот магазинчик работает без потребления тепловой энергии на отопление и ГВС и исключена ВТЗ на электричестве.
Подсмотрено в Финляндии. Там многие магазины работают с излишками тепла зимой.

Про "белый ящик". Что будет с температурой на кухне, если открыть дверку "белого ящика".

Сообщение отредактировал Бойко - 25.9.2009, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.9.2009, 14:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Что будет с температурой на кухне, если открыть дверку "белого ящика". "
Плиз, не надо в этой теме про ЭТО.!!!!! biggrin.gif Лучше уж ссылкой на подобные темы здесь разместить.Но не обсуждать.

ПС. Гы гы.А мурашки то появляются, если его открывать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.9.2009, 14:32
Сообщение #27





Guest Forum






А как обстоит со сроками окупаемости данного мероприятия по утилизации. Еще подскажите пожалуйста где можно посмотреть это оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 25.9.2009, 16:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



давно такое делается. С 2000 года на нескольких объектах. И от промхолода, торгового, просто сплитов. Конкретные марки оборудования ищите у японцев-сплиты. Американцев -чилера, сплиты. Любой грамотный холодильщик пользуется каскадами с промежуточным снятием тепла конденсации. Просто почитайте технические мануалы у производителей . ( не даю марки ато отключат)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.9.2009, 9:34
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vvslava @ 25.9.2009, 17:59) [snapback]438759[/snapback]
не даю марки ато отключат

Не отключат... biggrin.gif
Если не будете 10 постов подряд говорить, что марка X впереди планеты всей и постить ссылки на ее российских продавцов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
foton
сообщение 28.9.2009, 9:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 3.7.2006
Пользователь №: 3304



Цитата(vvslava @ 25.9.2009, 17:59) [snapback]438759[/snapback]
давно такое делается. С 2000 года на нескольких объектах. И от промхолода, торгового, просто сплитов. Конкретные марки оборудования ищите у японцев-сплиты. Американцев -чилера, сплиты. Любой грамотный холодильщик пользуется каскадами с промежуточным снятием тепла конденсации. Просто почитайте технические мануалы у производителей . ( не даю марки ато отключат)


Не могли бы вы выложить информацию по какому-нибудь выполненому проекту - это и будет отправной точнкой для далнейшего обсуждения, а то мы все ходим вокруг, да около. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 11:09