Добрый день. Подскажите, нужны таблицы для гидравлического расчета напорных полипропиленовых труб PN20. В Шевелеве их нет, есть номограммы в сп "Рандом Сополимер" - но они уж очень приближенные, и умаюсь по ней считать Желательно бы конечно какую нибудь официальную книженцию, так как до этого считал в какой-то программке, по толщине стенки и расходу, но как оказалось"внезапно" программка эта не сертифицированная, и по ней считать нельзя. - а эксперту птереи как-то нужно доказать. Спасибо заранее..
|
|
|
|
|
21.1.2013, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Есть много разных таблиц. Вот, например, разработанные мною на странице: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=65708Там есть таблица для расчета пластмассовых труб, в том числе, я так думаю, полипропиленовых труб PN20. Прграммка эта не сертифицированная, но поскольку она составлена по формулам, приведенным в таблицах Шевелева, то никто не должен придраться. А что она не врет, Вы можете проверить, подставив данные в расчетную табличку и сравнив их с таблицами Шевелева.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
полипропилен считаю по этих таблицах
______________________________Ekoplastik.pdf ( 2,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2820
|
|
|
|
|
23.1.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800
|
Считайте по таблицам Добромыслова. Это лучший вариант для пластиков. Могу подбросить вам буржуйские формулы если они вас устроят.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Dima_UA @ 21.1.2013, 23:57) полипропилен считаю по этих таблицах
______________________________Ekoplastik.pdf ( 2,02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2820У меня не скачивается. Выдает какую-то табличку на английском. У меня к вам просьба. Не могли бы вы выложить сортамент полипропиленовых и металлопластиковых труб. При запросе в Гугл получаю рекламные предложения с прайс-листами, а мне нужен сортамент с наружными диаметрами и толщинами стенок.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
у меня все скачивается. с металлопластом давно не имел дела. сортамент труб там большой, в зависимости от PN. попробуйте просто открыть или сокранить в папку вот раньше кисан закладывал в пректы
Kisan.rar ( 2,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 414
Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.1.2013, 15:38
|
|
|
|
|
25.1.2013, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738
|
Vesbo.rar ( 396,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 559Посмотрите эту контору, может быть, пригодится. Там в середине есть таблички и диаграммы.
|
|
|
|
|
25.1.2013, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
P.Karlo спасибо, пригодилось
|
|
|
|
|
26.1.2013, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738
|
Не за что. По металлопластику вот вам Henco, на мой взгляд лучшая из лучших.
Прикрепленные файлы
Henco.pdf ( 5,66 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 529
|
|
|
|
|
28.1.2013, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042
|
Здравствуйте! я не могу найти данные по местным сопротивлениям в фасонных частях из полиэтилена (полипропилена). Где их взять? Общая протяженность сети 10 км, можно ли заменить местные потери напора на процент от потерь напора по длине? и какой процент взять? Подскажите, пож-та, 2 дня ищу...
|
|
|
|
|
28.1.2013, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254
|
Цитата(Patric @ 21.1.2013, 19:11) Добрый день. Подскажите, нужны таблицы для гидравлического расчета напорных полипропиленовых труб PN20. В Шевелеве их нет, есть номограммы в сп "Рандом Сополимер" - но они уж очень приближенные, и умаюсь по ней считать Желательно бы конечно какую нибудь официальную книженцию, так как до этого считал в какой-то программке, по толщине стенки и расходу, но как оказалось"внезапно" программка эта не сертифицированная, и по ней считать нельзя. - а эксперту птереи как-то нужно доказать. Спасибо заранее.. А по формулам из СП 40-102 нельзя считать? Формула конечно громоздкая, но если её один раз забить в Exel, то она потом будет работать много-много раз.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Mr.AYRoS @ 28.1.2013, 18:48) Здравствуйте! я не могу найти данные по местным сопротивлениям в фасонных частях из полиэтилена (полипропилена). Где их взять? Общая протяженность сети 10 км, можно ли заменить местные потери напора на процент от потерь напора по длине? и какой процент взять? Подскажите, пож-та, 2 дня ищу... Когда учился, на предмете "Гидравлика" для длинных трубопроводов принимали 10% от потерь по длинне (длинные трубопроводы считались больше 150 м). для внутрянки - в снипе написано сколько для каких систем
|
|
|
|
|
28.1.2013, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139042
|
Огромное спасибо! реально очень выручили!!! про 10% я знал, но сомневался 10 или 5 %... теперь запомню, а лучше создам в Exel файл для расчета!!! еще раз спасибо!!!
|
|
|
|
|
30.1.2013, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254
|
Цитата(Mr.AYRoS @ 28.1.2013, 20:35) Огромное спасибо! реально очень выручили!!! про 10% я знал, но сомневался 10 или 5 %... теперь запомню, а лучше создам в Exel файл для расчета!!! еще раз спасибо!!! п. 3.5.1 СП 40-102-2000 Примечание. велит брать не 10 или 5%, а 20-30 %.
|
|
|
|
|
31.1.2013, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(Patric @ 21.1.2013, 18:11) Добрый день. Подскажите, нужны таблицы для гидравлического расчета напорных полипропиленовых труб PN20. В Шевелеве их нет, есть номограммы в сп "Рандом Сополимер" - но они уж очень приближенные, и умаюсь по ней считать Желательно бы конечно какую нибудь официальную книженцию, так как до этого считал в какой-то программке, по толщине стенки и расходу, но как оказалось"внезапно" программка эта не сертифицированная, и по ней считать нельзя. - а эксперту птереи как-то нужно доказать. Спасибо заранее.. Сегодня выложил таблицы для расчета пластмассовых труб, позволяющих рассчитать потребный напор на вводе в здание, напор в точке подключения и т.п. Там есть и полипропиленовые трубы, но для PN10. А приспособить для PN20 не представляет труда. Ссылка та же - см. мой пост #2
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|