> Частотник Emotron, как подключить датчик давления?
asogor
сообщение 4.8.2010, 21:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.8.2010
Из: Вятка
Пользователь №: 67191



Пожалуйста объясните для чайника к каким клемам ПЧ Emotron VSC 48-009 подключить датчик давления установленный за повысительным насосом и какие настройки сделать в ПЧ. Мануал дали на английском, скачал русский вариант - яснее не стало. Датчик давления - СДВ 4-20 мА.
Подключать надо как я понимаю в режиме ПИД-регулятора, но как это сделать и как "откалибровать " датчик давления для ПЧ чтобы ПЧ "понимал " что 6 бар - это 50 Гц и поддерживал давление на этом уровне.
Простите за тупой вопрос ))) но я сантехник и от этого слегка далек

Сообщение отредактировал asogor - 4.8.2010, 21:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.8.2010, 21:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(asogor @ 4.8.2010, 22:14) *
Простите за тупой вопрос ))) но я сантехник и от этого слегка далек

а что, рядом мало мальски разумного КИПовца, аль электрика нету? просто жаль , если случаем спалите, с вас и взыщут...
ну а рвение к изучению приветствую... ПИД понимать надо, изучать, с ходу не одолеть... с таким ЧП не работал, но у него должен быть аналоговый вход 4-20ма, туда датчик, пару дискреток - вкл/выкл..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asogor
сообщение 4.8.2010, 21:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.8.2010
Из: Вятка
Пользователь №: 67191



Да вот пытаюсь изучать). Силовые провода подключил и от потенциометра на панели управления все отлично работает, подключал внешний переменный резистор на аналоговый вход - работает как-то криво - очень мал диапазон регулирования - порядка +- 4 Гц.
Может быть посоветуете какой-нибудь учебник или манул по ПИД?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RADO
сообщение 4.8.2010, 21:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.7.2010
Из: ARMENIA
Пользователь №: 66661



Я всега рад помочь если человек хочет учиться

http://www.pidregulator.com/chapter1page1.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 4.8.2010, 22:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Ссылка от LordN
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=25426
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 11.8.2010, 11:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(cauto @ 4.8.2010, 22:14) *

а где конец то у сказки? всего 1 стр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nigth
сообщение 15.3.2013, 18:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135942



Настройка ПИД-регулятора

http://www.lenze.org.ua/pdf/faq/actech/pid.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spaike
сообщение 12.4.2013, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101



Блин, сегодня частотник Emotron VFX мне мозг вынес...

Подключил потенциометр (клеммы 1, 2, 7) и датчик давления (клеммы 3, 7)

В настройках на Аналоговый вход 1 поставил "Опорное значение частоты"

Включил ПИД-регулятор, в книжке написано что 2 аналоговый вход автоматически выставляется на приём обратной связи. (выставил 4-20 мА)

Потенциометр нормально работает, а вот с датчиком беда. Не реагирует и всё.

И макрос ПИД-регулятора включать пробовал... Проверку работоспособности ПИД-регулятора обычно проверяю перемычкой, замыкаю контакты на которых датчик давления сидит, обороты у движка падают. Тут вообще ноль реакции.

Что я не так делаю? huh.gif

Сообщение отредактировал spaike - 12.4.2013, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
spaike
сообщение 14.4.2013, 8:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.7.2012
Пользователь №: 156101



unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 22.4.2013, 13:39
Сообщение #10


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



spaike
У Вас неправильно подключен датчик давления.
7 клемма на VFX - 0В.
Датчик Вам следуюет подключить так:
Сигнал с датчика на клемму 3 - Аналоговый вход 2.
Питание датчика - клемма 11 - +24В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Region72
сообщение 11.9.2013, 14:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205234



Приветсвую коллеги.

В цехе валяются два частотника Emotron FlowDrive. Попросили прогнать их в холостую.

В общем ни один из частотников движок так запустить и не смог. Один частотник новый, из упаковки, другой БУ. На дисплее высвечивается Run и ток всего 0.1А.

Движок нормальный. Сбрасывал настройки на дефолтные, ни с клемм ни с панели управления не запускается.

Что с ними может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mechatron
сообщение 11.9.2013, 16:33
Сообщение #12


Инженер-автоматик


Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 26.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2218



При пуске с панели упарвления, если настройки по дефолту, задание частоты задается так же с панели упарвления.
Т.е. Вы нажали кнопку "Веперд" или "Назад", частотник зажег лампу "Run", и после этого, кнопками "+" или "-" необходимо задать тнребуемую частоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Region72
сообщение 11.9.2013, 17:34
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205234



Цитата(Mechatron @ 11.9.2013, 19:33) *
При пуске с панели упарвления, если настройки по дефолту, задание частоты задается так же с панели упарвления.
Т.е. Вы нажали кнопку "Веперд" или "Назад", частотник зажег лампу "Run", и после этого, кнопками "+" или "-" необходимо задать тнребуемую частоту.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенийД
сообщение 24.2.2014, 7:06
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212512



Помогите определить название микросхемы. Частотник Emotron VSA48-004 - вышел из строя.
микросхема блока управления IC312 - предполагаю что компаратор или операционник. Первые буквы LM ...DG?
Если у кого есть такой, на фото показаны защелки на крышке стрелочками - открывается легко.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20140221_101814.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20140221_101748.jpg ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 25.2.2014, 6:34
Сообщение #15


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



микрашка HC4066AG фирмы "ON-Semiconductor" используется либо как мультиплексор-демультиплексор, либо как 4пары аналоговых коммутатора. Судя по фото, там ещё и дорожки на ПП обгорели... не иначе как хорошее КЗ или скачок напруги были
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЕвгенийД
сообщение 25.2.2014, 9:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.11.2013
Пользователь №: 212512



Цитата(kdu @ 25.2.2014, 7:34) *
микрашка HC4066AG фирмы "ON-Semiconductor" используется либо как мультиплексор-демультиплексор, либо как 4пары аналоговых коммутатора. Судя по фото, там ещё и дорожки на ПП обгорели... не иначе как хорошее КЗ или скачок напруги были
\
Точно поставлен диагноз - был скачек напряжения. Только непонятно почему вышла эта микросхема, она вроде под стабилизатором. Немного усомнился что именно эта марка - вроде первые буковки просматриваются LM/ Буду прорисовывать кусок этой схемы по печатке - может догадаюсь.
Спасибо за подсказку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2024, 4:47