Система антиобледенения на ПЛК, придумать систему без специального датчика льда |
|
|
|
3.10.2012, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342
|
Здравствуйте
Стоит задача реализовать подогрев сточных труб, но не используя специализированные контроллеры типа Devi 850 (на объекте уже есть ПЛК Segnetics, которому хочется поручить эту задачу).
Загвоздка в решении связана с датчиками обледенения, которые нельзя напрямую прицепить к ПЛК. По сути датчик представляет собой чувствительный элемент, реагирующий на наличие влаги, и маленький нагреватель, который может растопить лёд(снег) вокруг датчика. Кроме этого в системе есть датчик наружной температуры, который разрешает работать системе антиобледенения в некотором заданном диапазоне. Если датчик влаги регистрирует наличие воды и температура воздуха находится в нужном диапазоне, то включается система подогрева. Она работает до тех пор, пока датчик влаги мокрый.
Как вы думаете, можно ли заменить датчик обледенения набором из датчика протечки и какого-нибудь микрообогревателя? Работоспособна ли эта идея?
|
|
|
|
|
4.10.2012, 5:29
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
|
Не вижу особой проблемы подключить заводские датчики льда к ПЛК. Выхода у них либо аналоговые, либо дискретные - всё стандартно. Или есть в чём то конкретная проблема? например тип датчиков не стыкуется с контроллером?
|
|
|
|
|
4.10.2012, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342
|
Цитата(kdu @ 4.10.2012, 5:29) Не вижу особой проблемы подключить заводские датчики льда к ПЛК. Выхода у них либо аналоговые, либо дискретные - всё стандартно. Или есть в чём то конкретная проблема? например тип датчиков не стыкуется с контроллером? Вы правы, тип датчика не стыкуется со входом ПЛК. Или, может, Вы посоветуете датчик льда с обычным "сухим" контактом?
|
|
|
|
|
4.10.2012, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1611
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
Цитата(Aard @ 4.10.2012, 8:50) Вы правы, тип датчика не стыкуется со входом ПЛК. Или, может, Вы посоветуете датчик льда с обычным "сухим" контактом? Дайте техническую информацию по Вашему датчику льда, возможно всё состыкуется с помощью коллег.
|
|
|
|
|
4.10.2012, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342
|
Цитата(and @ 4.10.2012, 11:27) Дайте техническую информацию по Вашему датчику льда, возможно всё состыкуется с помощью коллег. Датчик TSP01 на 2-й странице файла.
|
|
|
|
|
4.10.2012, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1611
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
Цитата(Aard @ 4.10.2012, 13:31) Датчик TSP01 на 2-й странице файла. И почему его нельзя к контроллеру прицепить? Нужен вход измерения сопротивления, способный отличить 500kOm от 5MOm. Если на выбранном контроллере нет входа измерения сопротивления, то можно использовать преобразователь сигнала. И при отрицательных температурах нужно подавать 36В AC на подогрев датчика.
Сообщение отредактировал and - 4.10.2012, 18:41
|
|
|
|
|
4.10.2012, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342
|
Цитата(and @ 4.10.2012, 18:36) И почему его нельзя к контроллеру прицепить? Нужен вход измерения сопротивления, способный отличить 500kOm от 5MOm. Если на выбранном контроллере нет входа измерения сопротивления, то можно использовать преобразователь сигнала. И при отрицательных температурах нужно подавать 36В AC на подогрев датчика. Потому что преобразователь сигнала и блок питания не влезут в щит, а Segnetics не понимает такой тип датчика сопротивления. Вот и подумалось, что раз логика этого датчика "нагрето и мокро - пора включать обогрев", то можно её реализовать с помощью датчика протечки ("мокро") и какого-нибудь нагревателя ("нагрето"). Это колхоз, признаю и понимаю, но, может, это рабочий колхоз? Как считаете?
|
|
|
|
|
4.10.2012, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1611
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
Цитата(Aard @ 4.10.2012, 20:57) Потому что преобразователь сигнала и блок питания не влезут в щит, а Segnetics не понимает такой тип датчика сопротивления. Вот и подумалось, что раз логика этого датчика "нагрето и мокро - пора включать обогрев", то можно её реализовать с помощью датчика протечки ("мокро") и какого-нибудь нагревателя ("нагрето"). Это колхоз, признаю и понимаю, но, может, это рабочий колхоз? Как считаете? Блок питания можно и снаружи поставить (типовой ЯТП36). Для "какого-нибудь нагревателя" Вам всё равно понадобится место для блока питания или устройства коммутации. Подключите TSP01 ко входу датчика сопротивления PT1000, зашунтируйте резистором 1kOm (включите параллельно датчику). Если измеренная температура больше, чем минус 0,7С, то "сухо". Если измеренная температура меньше, чем минус 7,7С, то "мокро". Про колхоз... Не представляю, что кто-то из производителей датчиков протечки гарантирует его работу при отрицательной температуре. Даже если что-то сделаете, и при проверке оно 10 раз правильно сработает, нет гарантии, что сработает и 11-й раз.
|
|
|
|
|
5.10.2012, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342
|
Цитата(and @ 4.10.2012, 22:38) Блок питания можно и снаружи поставить (типовой ЯТП36). Для "какого-нибудь нагревателя" Вам всё равно понадобится место для блока питания или устройства коммутации. Подключите TSP01 ко входу датчика сопротивления PT1000, зашунтируйте резистором 1kOm (включите параллельно датчику). Если измеренная температура больше, чем минус 0,7С, то "сухо". Если измеренная температура меньше, чем минус 7,7С, то "мокро". Про колхоз... Не представляю, что кто-то из производителей датчиков протечки гарантирует его работу при отрицательной температуре. Даже если что-то сделаете, и при проверке оно 10 раз правильно сработает, нет гарантии, что сработает и 11-й раз. Спасибо Вам большое за рекомендации! Буду пробовать
|
|
|
|
|
5.10.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1611
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
|
О погрешности резистора: Измерьте "Температуру" на шунтирующем резисторе 1 kOm при отключённом датчике, и если она отлична от нуля, то добавьте её как поправку к уставкам (-0,7), (-7,7). Например: На резисторе намерили минус 2,5C. Тогда для "сухо" R> (-0,7)+(-2,5)=(-3,2). для "мокро" R< (-7,7)+(-2,5)=(-10,2).
|
|
|
|
|
30.4.2013, 16:37
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 2.12.2010
Пользователь №: 84035
|
Тоже интересует данная тема. Поделитесь конечными решениями и результатами "Зимовки". И почему была привязка именно к указанным датчиками от Теплоската?
|
|
|
|
|
|