> Приточная вентиляция. Ограничение температуры приточного воздуха, по канальному датчику
KitaPro
сообщение 29.5.2013, 1:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615



Пишу программу в Step7. Регулятор ПИ стандартный из библиотеки. Управление по комнатному датчику температуры.
Как можно ограничить максимальную и минимальную температуру приточного воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 29.5.2013, 7:49
Сообщение #2


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Вы уже совершаете принципиальную ошибку. Если работаете ПИ-регулятором, то надо его увязывать с температурой воздуха в канале. Если же работаете с температурой воздуха в комнате, то работать надо с П регулятором. В противном случае у Вас регулятор никогда не выйдет на режим, а так и будет "мотылятся" в режиме автоколебаний... Объяснять не буду, очень долго, освежите теорию из ТАУ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 23:55