> подключение электропривода задвижки
jibizz
сообщение 10.7.2014, 17:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225926



Доброго времени суток! Друзья, помогите понять, как работает электропривод задвижек? Не могу понять как именно его подключать, просто подвести на него 3 фазы через реверсивные пускатели или нужно еще на цепи управления привода кабель кидать?
У меня самый обычный привод (ПЭМ-А) двухпозиционный (открыто-закрыто). Управление предполагается дистанционно с контроллера
Прикладываю схему привода для наглянности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 10.7.2014, 18:51
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(jibizz @ 10.7.2014, 18:36) *
Доброго времени суток! Друзья, помогите понять, как работает электропривод задвижек? Не могу понять как именно его подключать, просто подвести на него 3 фазы через реверсивные пускатели или нужно еще на цепи управления привода кабель кидать?
У меня самый обычный привод (ПЭМ-А) двухпозиционный (открыто-закрыто). Управление предполагается дистанционно с контроллера
Прикладываю схему привода для наглянности.

Схему забыли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jibizz
сообщение 10.7.2014, 19:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 225926



схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  www.zeim.ru_production_docs_re_43.pdf ( 63,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 10.7.2014, 20:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



А в чем, собственно, вопрос? Схема готовая, рабочая, есть. Вы кидаете или отдельно кабель питания привода с реверсивного пускателя на клемы Х2 и отдельно кабель управления на клемы Х1, или все в одном кабеле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 12:52