> Прогорание воздуховодов изнутри, Потеря несущей способности воздуховода
Fa1coN91
сообщение 18.3.2024, 7:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343



Здравствуйте! Воздуховод проходит транзитом через другой пожарный отсек и покрывается изоляцией с пределом огнестойкости EI 150 согласно п. 6.19 (СП 7.13130.2013). Противопожарный клапан не ставится. Возможно ли попадание огня через первый пожарный отсек внутрь воздуховода и его последующее прогорание изнутри за 15-30 минут с последующей потерей несущей конструкции, приводящей к падению огнестойкой изоляции EI 150?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 18.3.2024, 8:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Читать здесь, начиная с этого сообщения.

Сообщение отредактировал Jan28 - 18.3.2024, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 18.3.2024, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



а мне интересно что это за огонь, что попадает в воздуховод? и самое главное почему он в этом воздуховоде продолжает гореть? да так, что 1мм стали прожигает)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fa1coN91
сообщение 18.3.2024, 11:04
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2013
Из: Пушкино
Пользователь №: 206343



Цитата(Jan28 @ 18.3.2024, 8:26) *
Читать здесь, начиная с этого сообщения.

Увидел, спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.3.2024, 13:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12243
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AGAG @ 18.3.2024, 10:38) *
а мне интересно что это за огонь, что попадает в воздуховод? и самое главное почему он в этом воздуховоде продолжает гореть? да так, что 1мм стали прожигает)))

Если интересно, то в теме по ссылке выше в посте 133 можно прочесть ответ ВНИИПО и узнать, что речь не столько о горении внутри воздуховода, сколько о тепловом воздействии перемещаемого горячего дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 18.3.2024, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



вот и я об этом)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.3.2024, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП 2.13130.2020
5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций, а узлы пересечения воздуховодами должны соответствовать требованиям СП 7.13130.

СП 7.13130.2013
6.13 [...]
При этом фактические пределы огнестойкости различных конструкций вентиляционных каналов, в том числе стальных воздуховодов с огнезащитными покрытиями и каналов строительного исполнения, следует определять в соответствии с ГОСТ Р 53299.


ГОСТ Р 53299-2019
1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод испытания на огнестойкость следующих элементов конструкций:
- воздуховодов (вентиляционных каналов) приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха;
[...]
3.1 огнестойкий воздуховод:[...]
Примечания:
1 Конструкция огнестойкого воздуховода включает в себя:
[...]
- узел пересечения ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.


Выполняйте узел пересечения противопожарных стен в соответствии с решениями по ГОСТ Р 53299-2019, и ничего у вас не прогорит.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 19.3.2024, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения