Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ MagiCAD (Магикад) _ Magicad (Основные вопросы)

Автор: MC2007 17.1.2014, 9:19

Добрый день! Предыдущая тема стала слишком большой для просмотра, давайте с начала 2014 года начнем в новой.

Автор: Wiz 17.1.2014, 17:50

Добрый!
Вопросы по новой версии
общие вопросы
- является ли аксонометрия аннотативной, т.е можно ли на ней также делать выноски как на планах, разрезах и пр. средствами программы, задавая нужное сочетание параметров (обычно это размер/расход) или же это просто набор линий и заполнять ее нужно вручную средствами автокада

раздел трубопроводы, -
- появилась ли возможность представлять на чертежах врезки трубопроводов как врезки а, не как тройники
- появилась ли возможность создавать группы переходов (собственно как отводов) и давать им размер согласно Российским ГОСТ или ОСТ, т.е можно ли создать базу длин переходов и чтобы программа учититывала их длину при переходе с одного сечения труб на другой.
- производится ли подсчет трубопроводных переходов для спецификации, стоящих в плотную к тройникам, а не на удалении. До версии 2011 переходы считались, после уже приходится их отодвигать от тройников, что очень не удобно для труб диаметров до 50.

И вопрос касающийся трубопроводных отводов. Все знают что размер отвода высчитывается от условного (внутреннего диаметра). Как правило по ГОСТ этот размер равен 1,5D. В программе же размер отводов считается от значения наружного диаметра. И получается, чтобы отвод выглядел на чертеже более или менее близким к реальному значению нужно вводить коэффициент между 1,3 и 1,5 и как правило, для более менее точного значения размера отвода этот коэффициент должен быть двухзначным,т.е для отвода Ду 200(219) значение должно быть 1,37, но программа округляет до одного значения после запятой (в итоге 1,4) и в итоге получается не корректный размер на чертеже. Это очень не удобно при разработке чертежей ИТП, Котльных, где трубопроводы нужно рисовать в две линии и размер отводов играет значение.
В новой версии как-будь это учтено или же настройка размеров отводов кочует из версии к версии без изменения ?

Спасибо за внимание.

Автор: MC2007 19.1.2014, 17:51

Наверное, это вопросы ко мне..

QUOTE (Wiz @ 17.1.2014, 18:50) *
является ли аксонометрия аннотативной, т.е можно ли на ней также делать выноски как на планах, разрезах и пр. средствами программы, задавая нужное сочетание параметров (обычно это размер/расход)

Да, является. Вы можете использовать все возможности надписывания MagiCAD.

QUOTE (Wiz @ 17.1.2014, 18:50) *
- появилась ли возможность представлять на чертежах врезки трубопроводов как врезки а, не как тройники
- появилась ли возможность создавать группы переходов (собственно как отводов) и давать им размер согласно Российским ГОСТ или ОСТ, т.е можно ли создать базу длин переходов и чтобы программа учититывала их длину при переходе с одного сечения труб на другой.
- производится ли подсчет трубопроводных переходов для спецификации, стоящих в плотную к тройникам, а не на удалении. До версии 2011 переходы считались, после уже приходится их отодвигать от тройников, что очень не удобно для труб диаметров до 50.

1. Пока только тройники. Врезка в трубопровод штука не самая популярная, но в целом, этот вопрос давно в моем списке.
2. Нет. Вы все, конечно, можете настроить вручную.
3. Проверю в новой версии, напишу.

QUOTE (Wiz @ 17.1.2014, 18:50) *
И вопрос касающийся трубопроводных отводов. Все знают что размер отвода высчитывается от условного (внутреннего диаметра). Как правило по ГОСТ этот размер равен 1,5D. В программе же размер отводов считается от значения наружного диаметра. И получается, чтобы отвод выглядел на чертеже более или менее близким к реальному значению нужно вводить коэффициент между 1,3 и 1,5 и как правило, для более менее точного значения размера отвода этот коэффициент должен быть двухзначным,т.е для отвода Ду 200(219) значение должно быть 1,37, но программа округляет до одного значения после запятой (в итоге 1,4) и в итоге получается не корректный размер на чертеже. Это очень не удобно при разработке чертежей ИТП, Котельных, где трубопроводы нужно рисовать в две линии и размер отводов играет значение.

Да, согласен. Есть несколько мыслей, как это решить. Поговорю с разработчиками.

QUOTE (Wiz @ 17.1.2014, 18:50) *
В новой версии как-будь это учтено или же настройка размеров отводов кочует из версии к версии без изменения ?

Пока изменений в этом нет, но буду держать вопрос на контроле.

Автор: Deep_ 19.1.2014, 21:27

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Изучаю MagiCAD 2011.11, столкнулся с такой проблемой: при проектировании систем аспирации и пневмотранспорта используются сложные фасонные элементы воздуховодов - прямые конические тройники с углом ответвления 30 и 45 градусов ("слияние потока" или по сути два конфузора). http://f-bit.ru/335311

Не могу разобраться как начертить такие фасонные детали. Версия магика позволяет использовать такие элементы, как представлено на сайте разработчика: http://www.magicad.com/ru/node/723 , причем в базе Lindab есть такой тип тройника http://f-bit.ru/335203 и его можно выбрать для проекта (проект => воздуховоды => компоненты => фитинги => тройник), но на панели "фасонные части" в диалоговом окне "установить компонент" - можно выбрать только крестовины и "штаны", но этого тройника нет.

Подскажите как можно в MagiCAD 2011.11 установить прямой тройник Lindab "TVTR30"?

Автор: QSlavaQ 20.1.2014, 9:42

Добрый день! Подскажите пож-та, как соединить два воздуховода, не лежащие на одной оси. Высота у них одинаковая, высота тоже. Я так понимаю надо использовать вкладку косой переход, но у меня не получается соединить..

И еще не могу понять, почему мэджик не дает поставить вентилятор. Выбираю его, а кнопка "ок" не задействуется helpsmilie.gif

 

Автор: MC2007 20.1.2014, 10:17

QUOTE (Deep_ @ 19.1.2014, 22:27) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Изучаю MagiCAD 2011.11, столкнулся с такой проблемой: при проектировании систем аспирации и пневмотранспорта используются сложные фасонные элементы воздуховодов - прямые конические тройники с углом ответвления 30 и 45 градусов ("слияние потока" или по сути два конфузора). http://f-bit.ru/335311

Для этого необходимо настроить компоненты в серии воздуховодов (список справа), и включить галочку при черчении, использовать реальные компоненты. Если при черчении размеры подходят под типоразмер Линдаб, то компонент будет установлен.


 

Автор: MC2007 20.1.2014, 11:09

QUOTE (QSlavaQ @ 20.1.2014, 10:42) *
Добрый день! Подскажите пож-та, как соединить два воздуховода, не лежащие на одной оси. Высота у них одинаковая, высота тоже. Я так понимаю надо использовать вкладку косой переход, но у меня не получается соединить..

Способов много. Лучше выложите часть проекта, посмотрим.

QUOTE (QSlavaQ @ 20.1.2014, 10:42) *
И еще не могу понять, почему мэджик не дает поставить вентилятор. Выбираю его, а кнопка "ок" не задействуется helpsmilie.gif

Странно, у меня работает. Но у меня другая версия...


 

Автор: waldemar_1984 20.1.2014, 11:45

вопрос по отоплению
из всех баз отопительных приборов, только у КЕРМИ есть возможность выбора оптимального размера по заданной мощности непосредственно в MagiCAD
все остальные приборы не считаются.
Может я что то не так делаю? в QPD моделлер заходил смотрел эти приборы, там какой то странный алгоритм.
в чем может быть дело?

Автор: Deep_ 20.1.2014, 12:15

Цитата(MC2007 @ 20.1.2014, 10:17) *
Для этого необходимо настроить компоненты в серии воздуховодов (список справа), и включить галочку при черчении, использовать реальные компоненты. Если при черчении размеры подходят под типоразмер Линдаб, то компонент будет установлен.


MC2007, спасибо за подробную инструкцию! Настроил все как было описано выше, обновил чертеж, но пишет предупреждение "тройник 30 - компоненты с таким углом не поддерживаются". Видимо дело в лицензии.

Автор: DarkMrT 21.1.2014, 11:04

Здравствуйте. Появилась возможность сделать проект холодоснабжения в Magicad 2012.11. Столкнулся с проблемкой - узлом смешения с трехходовым клапаном и перемычкой для обвязки фанкойла. Возможно ли запроектировать узел смешения с трехходовым клапаном и перемычкой средствами Magicad?
[...]
Сколько пользуюсь программой Magicad все мучает вопрос как сделать узел смешения с трехходовым клапаном и байпасом. В базе оборудования от производителя DANFOSS есть трехходовые клапаны. Спрашивается, зачем нужен в программе в базе трехходовой клапан, если его нельзя применить по назначению?

Автор: WhiteShark 21.1.2014, 20:05

DarkMrT что же это у вас там смешивается? поди, разделяется wink.gif
"Спроектировать" можно, если подразумевать под этим нарисовать. Рассчитать сколько куда пойдет в сети с паралельными путями - нет.

Автор: sergei0022 22.1.2014, 9:26

Здравствуйте! Кто может выложить образцовое видео или ссылку на видео "как пользоваться приложением uponor (теплые полы)", пожалуйста? Заранее спасибо!

Автор: MC2007 22.1.2014, 10:09

QUOTE (sergei0022 @ 22.1.2014, 10:26) *
Здравствуйте! Кто может выложить образцовое видео или ссылку на видео "как пользоваться приложением uponor (теплые полы)", пожалуйста? Заранее спасибо!

Постараюсь сделать на ventsoft.livejournal.com

Автор: Anatoliy_Valerevich 22.1.2014, 19:05

Евгений, скажите, пожалуйста, отображается ли в MagiCAD 2013.11 в аксонометрии/изометрии при экспорте гибкие воздуховоды - как гибкие, и элементы (вентиляторы, заслонки, шумоглушители..) при 2Д экспорте - как 2Д?

Автор: MMM 23.1.2014, 13:01

Дополню предыдущий вопрос. Сделано ли в новой версии магика элементы (вентиляторы, заслонки, шумоглушители..) при экспорте в аксонометрию представлять в виде условных обозначений?? Как решетки?

Автор: 8600 23.1.2014, 13:06

Здравствуйте! Вопрос такой, вот начерчена мэджикадом вентиляция, как ее удалить всю чтоб оставить только архитектуру?? Какая командная строка, не руками же, очень муторно.

Автор: Anatoliy_Valerevich 23.1.2014, 13:18

Заморозьте строительные слои и удалите маги-объекты.
Атак лучше вставлять строительные чертежи в проект внешними ссылками

Автор: MC2007 23.1.2014, 14:54

QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 22.1.2014, 20:05) *
Евгений, скажите, пожалуйста, отображается ли в MagiCAD 2013.11 в аксонометрии/изометрии при экспорте гибкие воздуховоды - как гибкие, и элементы (вентиляторы, заслонки, шумоглушители..) при 2Д экспорте - как 2Д?

QUOTE (MMM @ 23.1.2014, 14:01) *
Дополню предыдущий вопрос. Сделано ли в новой версии магика элементы (вентиляторы, заслонки, шумоглушители..) при экспорте в аксонометрию представлять в виде условных обозначений?? Как решетки?

По умолчанию, гибкий воздуховод отделен символом перехода. Тип линии поменять можно, но через статус, задавая его дополнительно: настройки типов линий берутся из настроек слоев.
Оборудование можно показывать как символы, но у регулирующих клапанов останется обод, который можно стереть через AutoCAD.

Автор: Kroterr 23.1.2014, 18:42

Можно делать вид сбоку, выделять подобные, отключить все немэджиковские слои.

Автор: jota 26.1.2014, 15:19

1. Как смоделировать гибкий шумоглушитель? Моделер даёт только жёсткий, поэтому ставлю Flex воздуховод 1,2 - 0,6м и шум считаю вручную. sad.gif
2. Было бы неплохо если бы программа при расчёте шума учитывала воздуховоды типа Sonodec с повышенным глушением звука.
3. При расчёте шума, программа не опознаёт характеристики многих элементов из базы. При игнорировании предупреждения вставляются характеристики неизвестной модели.
(PS: MagiCad 2007.11) smile.gif

Автор: WhiteShark 26.1.2014, 17:00

Уважаемый jota
Посмотрите в базе REC-Indovent там есть flexible sound attenuator

Автор: jota 26.1.2014, 17:51

Цитата(WhiteShark @ 26.1.2014, 16:00) *
Уважаемый jota
Посмотрите в базе REC-Indovent там есть flexible sound attenuator

Спасибо, но если заметили, они ничем не отличаются от жёстких. Да и Flex должен был бы быть гибким, а не прямолинейным. Это, в свою очередь, не позволяет свободно прокладывать Flex как гибкую полилинию, а опять же отрезками с изломами....

Автор: gegl 27.1.2014, 13:42

Подскажите, а есть какие-либо мануалы для пошагового обучения для современных версий Magicad.
Нашел только для 2007 версии.

Автор: glam 27.1.2014, 15:08

А там никаких существенных отличий с современными версиями нет, если рассматривать только самые ходовые модули "Воздуховоды" и "Трубопроводы". Конечно появилось много новых мелких и не очень мелких улучшений, но логика работы в программе никак не изменилась с 2007 года. Научиться подключать проект, подключать к проекту чертежи, добавлять новое оборудование, конфигурировать проект, пользоваться инструментами отрисовки сети можно и по старому мануалу, было бы желание. Здесь на форуме десятки, если не сотни людей научились работать в программе самостоятельно. Конечно если хотите побыстрее, то лучше потратить деньги хотя бы на 1-2 дня официального обучения, в итоге сэкономите больше времени на поиск ответов на свои вопросы здесь на форуме. Ежели времени для самообразования достаточно, то читайте все 3 ветки главной темы обсуждения здесь на форуме и 95% ваших вопросов будут сняты. Главное терпением запаситесь и учитесь пролистывать пустую болтовню на посторонние вопросы, потому что тема с обсуждением программы не в последнюю очередь так сильно разрослась в том числе и из-за пустой болтовни.

Автор: waldemar_1984 27.1.2014, 17:54

есть подробнейшие мануалы. идут вместе с программой. правда описание на английском. Зато с картинками.
я так изучал=)

Автор: ARTEM_ECD 28.1.2014, 17:07

Собрал ветку системы вытяжной вентиляции, посчитал расходы, но... команда "ПОДБОР ДИАМЕТРОВ" дает сбой и ошибку: "ОШИБКА! Неизвестный метод расчета"

Пользователь я неопытный, возможно решение на поверхности.

Подскажите, пожалуйста...

Автор: jota 28.1.2014, 23:53

Не проставлены характеристики расчёта системы.
Меню - Project - Duct - Systems - кликаете на систему, откроется окно выбранной системы; справа Sizing method - заполняете окошечки.... теперь программа будет иметь критерии расчёта.

Автор: Sotochnik 29.1.2014, 14:05

1. Кто-нибудь пользуется горизонтальными сечениями? Столкнулся с проблемой пропадания контуров сечений(именно для горизонтальных сечений). Причем само сечение вроде "живо", т.е оно вроде как обновляется.

2. to MC2007 Почему для горизонтальных сечений нет обозначений, т.е в настройках сечения, можно указать символ, но на этом все... т.е он не отображается на плане. Например если для какого-нибудь помещения выполнены и горизонтальные и вертикальные сечения, то найти потом контуры горизонтальных практически не возможно. А так же если имеем несколько горизонтальных сечений на разных отметках, то отредактировать нужное, путем выбора на виде сверху, просто не реально, т.к выбирается всегда только верхнее. Но больше волнует ответ на п.1
MagiCAD 2011.11

3. to MC2007 в новой версии(2013.11) решена проблема расширения/удлинения контура сечения?

4. Почему к готовому сечению(горизонтальному/вертикальному), не работают привязки... Довольно часто требуется вписать сечение в АР-овский разрез и нужна точная привязка. Сейчас работает только привязка к одной точке. Почему? Какой в этом хитрый смысл?

Автор: Sotochnik 30.1.2014, 11:40

...и снова исчез контур горизонтального разреза.Файлик прилагаю.
Господа, попробуйте открыть и посмотреть. Мне интересно, это я чего-то не понимаю...?
MC2007, прокомментируйте, пожалуйста.
 Magi_____.7z ( 434,5 килобайт ) : 111

Автор: MC2007 30.1.2014, 14:09

QUOTE (Sotochnik @ 29.1.2014, 15:05) *
1. Кто-нибудь пользуется горизонтальными сечениями? Столкнулся с проблемой пропадания контуров сечений(именно для горизонтальных сечений). Причем само сечение вроде "живо", т.е оно вроде как обновляется.

Не сталкивался. Контур можно отключить в настройках видовых экранов. Может линии контура с чем-то сливаются. Также проверьте настройки слоев.

QUOTE (Sotochnik @ 29.1.2014, 15:05) *
Почему для горизонтальных сечений нет обозначений, т.е в настройках сечения, можно указать символ, но на этом все... т.е он не отображается на плане.

Вы правы, нет. Можно воспользоваться функцией "свободный текст".

QUOTE (Sotochnik @ 29.1.2014, 15:05) *
в новой версии(2013.11) решена проблема расширения/удлинения контура сечения?

Для вертикального сечения можно изменять только глубину и высоты Z. Длину секущей плоскости изменить нельзя. С другой стороны перечертить ведь быстро.

QUOTE (Sotochnik @ 29.1.2014, 15:05) *
Почему к готовому сечению(горизонтальному/вертикальному), не работают привязки... Довольно часто требуется вписать сечение в АР-овский разрез и нужна точная привязка. Сейчас работает только привязка к одной точке. Почему? Какой в этом хитрый смысл?

Вы имеете ввиду рамки? К контенту привязки есть. Для рамки, действительно, привязки нет. Вроде пока не просили. Учтем.

Автор: MC2007 30.1.2014, 14:29

QUOTE (Sotochnik @ 30.1.2014, 12:40) *
...и снова исчез контур горизонтального разреза.Файлик прилагаю.
Господа, попробуйте открыть и посмотреть. Мне интересно, это я чего-то не понимаю...?
MC2007, прокомментируйте, пожалуйста.
 Magi_____.7z ( 434,5 килобайт ) : 111

Тут с самим файлом какой-то косяк. Кусочки линий маркера разрезов вообще по чертежу разбросаны. Если использовать "масштабировать все", размеры области черчения весьма странные.
У меня такого никогда не было...

Автор: Sotochnik 30.1.2014, 14:55

Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 15:09) *
Не сталкивался. Контур можно отключить в настройках видовых экранов. Может линии контура с чем-то сливаются. Также проверьте настройки слоев.
Попробуйте, вам "понравится" файл приложил постом выше. Если дело в моей невнимательности, то ткните носом

Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 15:09) *
Вы правы, нет. Можно воспользоваться функцией "свободный текст".
Свободный текст, это уже другой объект, который придется редактировать отдельно от сечения. Мне кажется ничего сложного нет в том, чтобы, отображались символы, типа на как на вертикальных сечениях.

Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 15:09) *
Длину секущей плоскости изменить нельзя. С другой стороны перечертить ведь быстро.
Нет не быстро. Да перестроить новый контур и сгенерировать новое сечение, действительно не долго. Но!!!! Представим ситуацию... Было построено и ОФОРМЛЕНО сечение(например по венткамере), т.е с надписями, выносками, размерными цепочками, высотными отметками. Весь этот процесс занимает не мало времени, ибо нужно чтобы выноски не пересекались и не накладывались на другие объекты, размеры располагались в удобном для восприятия месте, высотные отметки чтобы читались, и чтобы это все было вписано в АРовский разрез(а учитывая, что привязки к контурам сечений нет, то отсюда следует ряд дополнительных построений и вычислений точки вставки. Можно, конечно "на глаз", но я против этого). Дальше настройка видимостей скрываемых объектов. Ну т.е на пару-тройку подобных разрезов может и пол-дня уйти, а то и больше. Вроде все настроили, все красиво, все довольны. И тут через некоторое время наступает момент изменений. Например расширили венткамеру или просто решили, что хотим видеть разрез на 200мм левее... И??? Вперед, все заново? У меня только в одном "направлении взгляда" может быть 3-4 сечения(...и я не считаю это перебором). Только не рассказывайте, что можно рядом построить еще один разрез ибо знаю, но это тоже не выход, т.к наступает момент, когда в таком составном сечении, какой нибудь фрагмент можно просто забыть обновить.

Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 15:09) *
Вы имеете ввиду рамки? К контенту привязки есть. Для рамки, действительно, привязки нет. Вроде пока не просили. Учтем.
Да. Вы меня правильно поняли. На самом, деле, я думаю, что достаточно просто привязок по углам.

Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 15:29) *
Тут с самим файлом какой-то косяк. Кусочки линий маркера разрезов вообще по чертежу разбросаны. Если использовать "масштабировать все", размеры области черчения весьма странные.
У меня такого никогда не было...

А это к вам следующий вопрос... Что за артефакты остаются, после удаления сечений?
На самом деле файл адаптирован для выкладки на форум, т.е я удалил лишние сечения, а место, которое меня интересует я специально выделил.
...итак, какой комментарий будет?

Автор: MC2007 30.1.2014, 17:04

QUOTE (Sotochnik @ 30.1.2014, 15:55) *
А это к вам следующий вопрос... Что за артефакты остаются, после удаления сечений?
На самом деле файл адаптирован для выкладки на форум, т.е я удалил лишние сечения, а место, которое меня интересует я специально выделил.
...итак, какой комментарий будет?

Мне трудно дать ответ - я такого результата получить не могу, по крайней мере, не понятен алгоритм его получения. У вас такое постоянно получается? Какова среда? Версии MagiCAD и AutoCAD, дополнительные приложения и т.п.

Автор: Sotochnik 30.1.2014, 18:38

Цитата(MC2007 @ 30.1.2014, 18:04) *
Мне трудно дать ответ - я такого результата получить не могу, по крайней мере, не понятен алгоритм его получения. У вас такое постоянно получается? Какова среда? Версии MagiCAD и AutoCAD, дополнительные приложения и т.п.

ACAD2011+MagiCAD2011.11 64bit. Никаких дополнительных приложений нет(пара-тройка лиспов не в счет)
Случилось это уже третий раз за последний месяц, ну т.е. я всего месяц как начал использовать горизонтальные сечения.
Дык не надо получать такой же результат. Надо объяснить куда делись изображения контуров. Согласитесь, что если бы я их просто удалил, то MagiCAD бы просто не реагировал на _MAGIMAKESECTION
...или другой вопрос. В приложенном файле все же есть горизонтальное сечение или все же нет?

Автор: MC2007 30.1.2014, 20:01

QUOTE (Sotochnik @ 30.1.2014, 19:38) *
ACAD2011+MagiCAD2011.11 64bit. Никаких дополнительных приложений нет(пара-тройка лиспов не в счет)
Случилось это уже третий раз за последний месяц, ну т.е. я всего месяц как начал использовать горизонтальные сечения.
Дык не надо получать такой же результат. Надо объяснить куда делись изображения контуров. Согласитесь, что если бы я их просто удалил, то MagiCAD бы просто не реагировал на _MAGIMAKESECTION
...или другой вопрос. В приложенном файле все же есть горизонтальное сечение или все же нет?

Пока не вижу системы. Файл dwg это база данных, которая может быть повреждена. Видно, что повреждение есть, но главное - определить что предшествовало ему и каковы его причины. Данного файла, к сожалению, мне не достаточно для анализа. Если в этом разбираться, то нужен весь исходный проект, а не результат ошибки. В этом случае, я могу проверить и попытаться повторить проблему.
Очевидно, что я могу открыть файл dwg в HEX редакторе, заменить несколько байт в случайных местах на случайную комбинацию. Возможно, что файл откроется, но появившиеся артефакты будут затруднительны для анализа причин. Это метафора.

Автор: Sotochnik 31.1.2014, 11:00

Ладно. Что делать я так и не понял, видимо пускай это остается проблемой пользователя.

Я тогда хочу понять вот что... Что за артефакты в виде точек остаются после удаления сечений? Я это заметил несколько лет назад, если не ошибаюсь еще с версий 2006 годов.

И позвольте пожелание.
Рассмотрим следующую ситуацию. Если выполнить разрез и затем перенести его в другой файл, то вроде как связь с файлом-источником(ФИ) (условно назовем его так) остается, но если в процессе работы переименовать ФИ или перенести в другую папку, то связь теряется, т.е обновление сечения не происходит... (Только давайте не будем рассуждать, что нельзя переименовывать файлы) Вроде как все понятно и логично. Но вот как восстановить эту связь, перестроить все сечения заново? Мне видится следующее... Например можно сделать алгоритм наподобие ACADовской внешней ссылки. Т.е. когда связь потеряна, то при попытке обновить сечение появляется окно с предупреждением, что ФИ не найден. В этом окне у пользователя есть возможность указать ФИ заново, т.е как бы перепривязать файл с сечением к ФИ и причем желательно, чтобы DWG name у сечения тоже обновился. А то ведь сейчас как? Щелкаем на обновление сечения и...??? Не происходит ничего, нет даже предупреждения, что что-то не так, и нужно проявить не слабую смекалку, чтобы догадаться в чем дело. Да и вообще у многих команд диалог весьма не дружелюбный, т.е некоторые команды могут просто не работать или вовсе сбрасываться без предупреждений, но об этом как-нибудь в другой раз...

Теперь немного про переименование и перемещение файлов... Вы поймите, что т.к над проектом работают несколько пользователей на общем сетевом диске, то этот момент переименования, его просто не отследить. Т.е какой-нибудь вновьпришедший сотрудник обязательно накосячит. И выясняется это спустя какое-то время. А если в команде есть еще и удалёнщики... Я, конечно, согласен, что должна быть система имен и структура папок и она у меня есть, но не всегда удается все предусмотреть заранее. Да и не стоит навязывать пользователю правила "игры" и какие-то ограничения.
К примеру, работая на забугорного заказчика, мы зачастую заранее не знаем какие имена файлов нужны. Т.е в начале проекта файл может называться "1_этаж_ОВ1" а через какое-то время мы понимаем или нас обязывают переименовать его в "1_floor_OV1"

Автор: MC2007 31.1.2014, 11:37

QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 12:00) *
Что делать я так и не понял, видимо пускай это остается проблемой пользователя.
Я тогда хочу понять вот что... Что за артефакты в виде точек остаются после удаления сечений? Я это заметил несколько лет назад, если не ошибаюсь еще с версий 2006 годов.

Как раз, это не проблема пользователя. Я уже повторял, у меня не удается повторить эту ошибку. Возможно, у меня более новая версия.

QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 12:00) *
Рассмотрим следующую ситуацию. Если выполнить разрез и затем перенести его в другой файл, то вроде как связь с файлом-источником(ФИ) (условно назовем его так) остается, но если в процессе работы переименовать ФИ или перенести в другую папку, то связь теряется, т.е обновление сечения не происходит... (Только давайте не будем рассуждать, что нельзя переименовывать файлы) Вроде как все понятно и логично. Но вот как восстановить эту связь, перестроить все сечения заново? Мне видится следующее... Например можно сделать алгоритм наподобие ACADовской внешней ссылки. Т.е. когда связь потеряна, то при попытке обновить сечение появляется окно с предупреждением, что ФИ не найден. В этом окне у пользователя есть возможность указать ФИ заново, т.е как бы перепривязать файл с сечением к ФИ и причем желательно, чтобы DWG name у сечения тоже обновился. А то ведь сейчас как? Щелкаем на обновление сечения и...??? Не происходит ничего, нет даже предупреждения, что что-то не так, и нужно проявить не слабую смекалку, чтобы догадаться в чем дело. Да и вообще у многих команд диалог весьма не дружелюбный, т.е некоторые команды могут просто не работать или вовсе сбрасываться без предупреждений, но об этом как-нибудь в другой раз...
Теперь немного про переименование и перемещение файлов... Вы поймите, что т.к над проектом работают несколько пользователей на общем сетевом диске, то этот момент переименования, его просто не отследить. Т.е какой-нибудь вновьпришедший сотрудник обязательно накосячит. И выясняется это спустя какое-то время. А если в команде есть еще и удалёнщики... Я, конечно, согласен, что должна быть система имен и структура папок и она у меня есть, но не всегда удается все предусмотреть заранее. Да и не стоит навязывать пользователю правила "игры" и какие-то ограничения.
К примеру, работая на забугорного заказчика, мы зачастую заранее не знаем какие имена файлов нужны. Т.е в начале проекта файл может называться "1_этаж_ОВ1" а через какое-то время мы понимаем или нас обязывают переименовать его в "1_floor_OV1"

Кстати, в меню проекта существуют инструменты удаления отсутствующих файлов. Разумеется, для правильной работы нужны правила хранения информации и стандарты предприятия. Либо самоорганизованность. Идеальной защиты от дурака не существует. Дурак всегда дырку в ней найдет, особенно, если это цель его жизни.
Я поговорю с разработчиками, по поводу инструментов управления и восстановления проектов.

Автор: Wiz 31.1.2014, 11:48

Цитата
Кстати, в меню проекта существуют инструменты удаления отсутствующих файлов.

Здесь речь не про это.
Вопрос в том, что даже при перименовании исходного файла разрез в нем не обновляется, хотя этот новый переименованный файл остается в списке проектов. Получается, что разрез намертво прикрепляется к имени файла, под или в котором он создан, и не позоволят обновлять себя уже под другим именем.

Автор: MC2007 31.1.2014, 11:53

QUOTE (Wiz @ 31.1.2014, 12:48) *
Здесь речь не про это.
Вопрос в том, что даже при перименовании исходного файла разрез в нем не обновляется, хотя этот новый переименованный файл остается в списке проектов. Получается, что разрез намертво прикрепляется к имени файла, под или в котором он создан, и не позоволят обновлять себя уже под другим именем.

Да, понятно. Действительно, разрез привязан к имени файла. Обязательно передам пожелания. Давайте такие пожелания писать в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34857
Так будет всем удобнее.

Автор: glam 31.1.2014, 12:01

Sotochnik, вы уж меня извините что вторгаюсь в ваш поток сознания, но никто не будет ради одного (условно) пользователя менять или усложнять логику работы в программе, а то что вы предлагаете - это как раз и есть усложнение логики, которая за время существования программы доказала свою эффективность, раз ее до сих пор не изменили. Поэтому если хотите чтобы разрез обновлялся независимо от названия файла исходника, то просто храните его в файле исходнике, если же хотите иметь фиксированную связь и обновления, то не надо менять имена. И то что рабочие файлы нельзя переименовывать в процессе работы - это на мой взгляд должно принять за аксиому. Меня всегда раздражала в коллегах эта склонность каждый день переименовывать рабочий файл во что-нибудь типа "Название проекта-ОВ_самый_последний.dwg" или "Название объекта_ДД.ММ.ГГГГ". Не бывает последних или самых последних или предпоследних рабочих файлов, есть текущие актуальные файлы, которые меняются/эволюционируют только в 1 сторону и никогда не эволюционируют к предыдущим состояниям (про несколько вариантов предлагаемых на рассмотрение заказчику сейчас не говорим - это немного другой аспект), и есть выпуски, переданные заказчику и в архив. Поэтому рабочие названия файлов на протяжении всего проекта должны оставаться неизменными, а ревизии, переданные заказчику и в архив, имеют свои номера типа rev.1, rev.2 (по-русски вып.1, вып.2 и т.д.), никак не влияющие на названия рабочих файлов.
У вас же не только разрезы на рабочие файлы ссылаются, но и все виртуальные притоки, идущие из 1 уровня в другой, тоже ссылаются на конкретные имена файлов. Вы что будете без конца отслеживать кто какие изменения сделал и без конца разъединять и заново соединять виртуальные притоки? Для того чтобы ни ваши сотрудники внутри фирмы, ни привлеченные специалисты не занимались самодеятельностью достаточно 1 раз составить внутренний регламент (если хотите должностную инструкцию) по структуре организации электронного документооборота и ознакомить под роспись со всеми, кого это будет касаться. Порядок в таких делах всегда наводится в административном порядке сверху, а не снизу. Ну и безусловно ежедневные бэкапы никто не отменял - тогда любая самодеятельность ваших коллег никак не отразится критичным образом на общей работе.

P.S. Пользователи маджика уже хрен знает сколько лет просят чтобы в модуле трубопроводы врезки нормально можно было выполнять (сейчас только тройники в любой диаметр) или можно было задавать фиксированный размер и отступ стрелок, обозначающих поток воздуха от воздухораспределителей. Вот это действительно важные и давно ожидаемые функции. А то что вы предлагаете во многом надумано и решается, на мой взгляд, скорее переучиванием конечных пользователей под заложенную разработчиками логику работы в программе нежели доделкой программы под достаточно спорные пожелания пользователей.

Автор: glam 31.1.2014, 12:14

Sotochnik, кстати, я вспомнил еще 1 вариант решения вашей проблемы, который мы практиковали у себя на работе. Для разрезов создается отдельный файл и к нему подключаются с помощью внешних ссылок как архитектурная подложка, так и необходимые поэтажные планировки, т.е. в самом файле с разрезами объектов мэджика у вас нет, кроме разрезов разумеется. Дальше шинкуете разрезы в любых необходимых вам количествах, таким образом, когда вы захотите изменить название поэтажной планировки, к примеру, как вы написали с "1_этаж_ОВ1" на "1_floor_OV1", то вам достаточно изменить ссылочный файл в менеджере внешних ссылок и обновить разрезы. Ну то что у вас все выноски слетят и скорей всего образмеривание съедет - это уже другой вопрос, но как раз задача с отвязкой разреза от имен ссылочных файлов будет решена.

Автор: Sotochnik 31.1.2014, 12:56

glam ...идея про ссылки и в самом деле хорошая.

Но вот с именами файлов я не соглашусь... Как раз-таки личная моя должностная инструкция и подразумевает именовать файлы "проект_гг_мм_дд" Т.е каждое утро начинается с "save as..." с новой датой. Понятно, что можно сделать "save as..." с именем "проект_вчерашний" и положить его в отдельную архивную папку. Сейчас примерно так и приходится поступать. НО... (все что написано ниже, никому не навязываю, это личное ИМХО)
1. Это удобно для обсуждения по телефону, по мылу, удобно ссылаться в письмах на конкретный файл и так далее. Т.е разговор по телефону начинается с фразы "Откройте файл с именем "проект_2014_01_31" и давайте обсудим" а не "Откройте файл, который вы только что получили... с именем "проект"... ой, а разве левее оси С у вас нету изгиба воздуховода, ну вы, наверное не тот файл открыли? Наверное он вчерашний?" (Особо упорные, могут попробовать по-английски поупражняться в подобных объяснениях, поверьте, удовольствие ниже среднего).
2. Это просто общемировая практика работы над проектом и требование конкретного заказчика, ибо ему это самому удобно.
3. При переносе файлов с компа на комп, постоянно встает вопрос "заменить или нет"
4. Это удобно при работе с удалёнщиками, ибо я опять же могу обсудить с ними конкретный файл с конкретным именем, а не тот который прислали 3 дня назад (заметьте на просторах нашей необъятной Родины, понятие "3 дня назад", тоже довольно расплывчато)

И главное, мое пожелание никак не повлияет на Ваш подход к именам файлов, если Вам так удобно, то Вы останетесь при своем.

Цитата
P.S. Пользователи маджика уже хрен знает сколько лет просят чтобы в модуле трубопроводы врезки нормально можно было выполнять (сейчас только тройники в любой диаметр) или можно было задавать фиксированный размер и отступ стрелок, обозначающих поток воздуха от воздухораспределителей. Вот это действительно важные и давно ожидаемые функции. А то что вы предлагаете во многом надумано и решается, на мой взгляд, скорее переучиванием конечных пользователей под заложенную разработчиками логику работы в программе нежели доделкой программы под достаточно спорные пожелания пользователей.

Верю... Я готов встать в очередь со своей просьбой

Автор: glam 31.1.2014, 13:25

Цитата(Sotochnik @ 31.1.2014, 13:56) *
Но вот с именами файлов я не соглашусь...


Ваше право ошибаться. Со своей стороны могу только сказать что я рад что с вами не работаю, потому что не очень люблю когда люди множат сущности сверх необходимого. Все что вы описали выше как раз относится к таковому. Ну и еще из личного опыта скажу что у всех более-менее крупных зарубежных и российских коллег/фирм, с кем мне приходилось иметь дело или чьи проекты мне попадались в руки, во внутренних системах электронного документооборота использовалась именно фиксированная система наименования файлов. Свои дополнительные индексы присваиваются только официальным выпускам направляемым заказчику и в архив.
Синхронизация не является проблемой если вы используете программы для синхронизации и умеете их настраивать. Грамотно настроенная программа будет вам хоть по 10 раз в день синхронизировать файлы с любым количеством источников, перезаписывая устаревшие, либо при необходимости переименовывая устаревшие и перемещая их в какое-то отдельное место.

Цитата(Sotochnik @ 31.1.2014, 13:56) *
Понятно, что можно сделать "save as..." с именем "проект_вчерашний" и положить его в отдельную архивную папку. Сейчас примерно так и приходится поступать.

Вот именно так я и поступаю сейчас когда надо сохранить какие-то критичные промежуточные результаты - просто копирую текущие актуальные файлы в архивную папку с соответствующей маркировкой даты. Но не каждый день, далеко не каждый день. В моей практике еще ни разу не возникало необходимости вернуться к вчерашнему/позавчерашнему и т.д. файлу, если только это не было вызвано каким-то жестким сбоем автокада, в результате которого текущий рабочий файл оказывался безнадежно испорчен. У архитекторов их изменения и переделки всегда в 1 направлении развиваются, то же самое с коллегами смежниками.

Автор: Sotochnik 31.1.2014, 13:59

glam Вы очень ловко обошли п.1.

Цитата
Ваше право ошибаться. Со своей стороны могу только сказать что я рад что с вами не работаю, потому что не очень люблю когда люди множат сущности сверх необходимого
Смею Вас просить, в будущем воздержаться от подобных утверждений и высказываний.

Если рассуждать отвлеченно от файлов проекта, то следуя Вашей логике, все ранее изданные книги, с выходом более свежего издания, должны переименовываться, как и все более ранние версии MagiCADa и должна быть самая последняя с названием MagiCAD и прочего софта, типа...
-Ты в чем работаешь?
-В MagiCADe
-В каком?
-Ну я же сказал в MagiCADe, значит в последнем.

то же касается автомобилей и прочего. "Я езжу на AUDI A6" всем сразу ясно, что она последнего поколения и т.д.
Ну это так, философия...

Автор: MC2007 31.1.2014, 14:21

QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 14:59) *
Если рассуждать отвлеченно от файлов проекта, то следуя Вашей логике, все ранее изданные книги, с выходом более свежего издания, должны переименовываться, как и все более ранние версии MagiCADa и должна быть самая последняя с названием MagiCAD и прочего софта, типа...

Тут я согласен с Glam, зачем менять имя файла, если всю папку можно резервировать. Номер версии можно указывать в самом файле AutoCAD. Изменение имен файлов может нарушать проекты с использованием внешних ссылок.


Автор: glam 31.1.2014, 16:23

Цитата(Sotochnik @ 31.1.2014, 14:59) *
glam Вы очень ловко обошли п.1.

Я просто не вижу темы для дискуссии по п.1

Цитата(Sotochnik @ 31.1.2014, 13:56) *
1. Это удобно для обсуждения по телефону, по мылу, удобно ссылаться в письмах на конкретный файл и так далее. Т.е разговор по телефону начинается с фразы "Откройте файл с именем "проект_2014_01_31" и давайте обсудим" а не "Откройте файл, который вы только что получили... с именем "проект"... ой, а разве левее оси С у вас нету изгиба воздуховода, ну вы, наверное не тот файл открыли? Наверное он вчерашний?" (Особо упорные, могут попробовать по-английски поупражняться в подобных объяснениях, поверьте, удовольствие ниже среднего).


Точно также звоните своему коллеге/партнеру/субчику/заказчику и просите открыть его файл с конкретным именем. Если файл отправлялся по почте, то просто уточняете число, которым датировалось исходящее письмо. В систему электронного документооборота любой уважающей себя организации входит также и необходимость фиксировать всю входящую и исходящую электронную корреспонденцию в отдельных папочках и складывать туда все поступающие и отправляемые вложенные файлы.

Еще раз попытаюсь донести до вас мысль, что если вы не разрабатываете 3 версии с 3 вариантами одинакового проекта одновременно, то текущий актуальный рабочий файл у вас всегда один (условно 1 файл соответствует 1 поэтажной планировке одного раздела). У вас же одно имя на протяжении всей жизни, несмотря на то что очень многое в вас от внешнего вида, до внутреннего содержания, постоянно меняется и вы вчерашний можете существенно отличаться от вас завтрашнего.
Ваша аналогия с машинами и книгами несколько надумана, в машинах все-таки речь идет о модели, которую производитель выпускает на протяжении какого-то отрезка времени, модификация же подразумевает как минимум какой-то дополнительный индекс, что по аналогии с нашими проектными делами может рассматриваться как следующая ревизия. Опять же при переиздании книг их название действительно не меняют, в лучшем случае это будет какое-нибудь "издание исправленное и дополненное", ну или если хотите "режиссерская версия" или скажем версия без купюр, если на момент первого выхода в свет книга подвергалась цензурной правке.

Жить и взаимодействовать гораздо проще с фиксированными именами, названиями, определениями и понятиями, так что это бессмысленное присваивание цифрового индекса даты рабочим файлам каждый день - это пустая трата вашего же времени, а не моего. Наша компания работает по другому и я вижу в этом больше логики и удобства, тем более что эту систему придумал не я и она исправно работает уже не первый год. Если у вас это организовано по другому и вы считаете что вам так удобнее, то это ваше право, но напомню что это не я здесь затронул вопрос проблемы неудобства работы в маджикаде при переименовании рабочих файлов и попросил разработчиков учесть это, прямо скажем, достаточно спорное пожелание в следующих версиях.

Автор: MC2007 31.1.2014, 17:13

QUOTE (Sotochnik @ 31.1.2014, 13:56) *
1. Это удобно для обсуждения по телефону, по мылу, удобно ссылаться в письмах на конкретный файл и так далее. Т.е разговор по телефону начинается с фразы "Откройте файл с именем "проект_2014_01_31" и давайте обсудим" а не "Откройте файл, который вы только что получили... с именем "проект"... ой, а разве левее оси С у вас нету изгиба воздуховода, ну вы, наверное не тот файл открыли? Наверное он вчерашний?" (Особо упорные, могут попробовать по-английски поупражняться в подобных объяснениях, поверьте, удовольствие ниже среднего).

Кстати, исторически, в штампах чертежей можно указывать версию и дату... Почему не использовать?

P.S. Также есть ГОСТ 2.503-90 по правилам внесения изменений

 

 gost_2.503_90.pdf ( 1,16 мегабайт ) : 26
 

Автор: glam 31.1.2014, 17:26

Я так полагаю что речь скорее о другом.
Что-то типа (звонок субчику):
- Вась, открой-ка файл с вентиляшкой 150 этажа надо 1 место согласовать!
- Это который ты на позапрошлой неделе отправлял?
- Нет, это который я вчера отправил!
То есть в промежуточной работе и взаимодействии с коллегами и смежниками мы же не заполняем штампы, поэтому некоторые коллеги для того чтобы не сбиться с пути и придумывают себе ежедневную маркировку файла датой, чтобы так сказать держать все под контролем и в случае чего ссылаться на файл тот который _ГГГГ.ММ.ДД2, а не тот который _ГГГГ.ММ.ДД1.

Автор: Sotochnik 31.1.2014, 17:33

glam В точку. Лучше бы я и сам не смог объяснить.

Автор: Bear_Hug 3.2.2014, 9:21

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в магике 11.11 есть изменения в части создания компонентов. Например, раньше создавался, скажем, фанкойл и у него являлись все стороны активными, трубы можно было подключить в любое место. Сейчас сделали, трехмерные модели и сделали точки подключения. Причем эти точки только на боковых сторонах, на торцах нет и нужно выбирать левые или правые. Трубы друг под другом, я конечно понимаю, что это приближение к реальности, но на чертеже это очень не удобно, так как все сливается и накладывается, а кол-во этих моделей мало. Кто как сейчас рисует?
Спасибо.

Автор: zenat 3.2.2014, 15:18

Цитата(Sotochnik @ 31.1.2014, 18:33) *
glam В точку. Лучше бы я и сам не смог объяснить.

ну не знаю, если б у меня так было, то можно просто названия папки менять в которых исходные файлы, и отправлять архивами и делов то........ или я что то недопонял

Автор: Pchola86 4.2.2014, 11:02

Добрый день, коллеги. Можно ли как-то создать в модельере отборное устройство угловое по СЗК 14-2-02? Иль в тупую делать в автокаде и присваивать свойства меджика?

 

Автор: Youngman 6.2.2014, 11:03

Добрый день!
Вопрос по поводу экспорта в ifc формат. Почему-то в новой версии MagiCAD после экспорта не сохраняются настройки цвета систем. В предыдущей версии всё нормально было, цвет "по системе" при просмотре в NavisWorks соответствовал цвету в чертеже, теперь всё одинакового белого цвета

Автор: MC2007 6.2.2014, 20:16

QUOTE (Youngman @ 6.2.2014, 12:03) *
Добрый день!
Вопрос по поводу экспорта в ifc формат. Почему-то в новой версии MagiCAD после экспорта не сохраняются настройки цвета систем. В предыдущей версии всё нормально было, цвет "по системе" при просмотре в NavisWorks соответствовал цвету в чертеже, теперь всё одинакового белого цвета

Пришлите ваш проект в MagCAD, проверю причины. Пишите в личку

Автор: brat 12.2.2014, 9:39

Придумайте как бы убрать тройники при черчении трубопроводов. Приходиться ручками после вычерчивания дорабатывать (стирать тройники на планах и разрезах)

Автор: Anatoliy_Valerevich 12.2.2014, 10:50

Никак. В мэджике до сих пор врезки пока не предусмотрены

Автор: frv 12.2.2014, 13:11

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли трехмерную геометрию трубы водопровод, нарисованную в акаде обсчитать в магике, ну придать ей свойства там

Автор: MC2007 12.2.2014, 16:12

QUOTE (frv @ 12.2.2014, 14:11) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли трехмерную геометрию трубы водопровод, нарисованную в акаде обсчитать в магике, ну придать ей свойства там

Если я правильно понял вопрос, то нельзя. Расчеты проводятся только с объектами MagiCAD. Так что придется обводить трубы.

Автор: frv 12.2.2014, 16:31

спасибо, понял

Автор: waldemar_1984 13.2.2014, 10:06


Есть 3D блок (фанкойл) красивый двухцветный, в блоке есть обозначение блока.
Конвертирую этот блок в объект MagiCAD, но не ставлю галочку конвертации, а просто придаю ему свойства.
Затем делаю аксонометрию. В аксонометрии этот блок конвертируется в одноцветное 3д тело без каких либо обозначений.
можно ли это както исправить?
и еще
когда я задаю свойства MagiCAD 3D телу и обозначаю его в систему воздуховодов (см рис1)http://pixs.ru/showimage/Snimok1JPG_6786444_10856037.jpg,
в этом случае работает выноска (см рис2, рис3) http://pixs.ru/showimage/Snimok2JPG_8308887_10856049.jpg http://pixs.ru/showimage/Snimok3JPG_3514580_10856056.jpg,


но когда я обозначаю этот блок в систему холодоснабжения (см рис4), эта подпись не работает (рис5) http://pixs.ru/showimage/Snimok4JPG_4235796_10856064.jpg http://pixs.ru/showimage/RRRRRR5JPG_1039166_10856060.jpg.
Это баг?

Автор: MMM 13.2.2014, 10:09

А это в какой версии? В 12 и более ранних эта функция работает нормально.

Автор: waldemar_1984 13.2.2014, 10:14

версия 2013.11 SR1

Автор: MC2007 13.2.2014, 17:06

QUOTE (waldemar_1984 @ 13.2.2014, 11:06) *
Есть 3D блок (фанкойл) красивый двухцветный, в блоке есть обозначение блока.
Конвертирую этот блок в объект MagiCAD, но не ставлю галочку конвертации, а просто придаю ему свойства.
Затем делаю аксонометрию. В аксонометрии этот блок конвертируется в одноцветное 3д тело без каких либо обозначений.
можно ли это както исправить?
и еще
когда я задаю свойства MagiCAD 3D телу и обозначаю его в систему воздуховодов (см рис1)
Это баг?

Вышлите, пожалуйста, проект. Посмотрю.

Автор: waldemar_1984 13.2.2014, 17:35

я завтра позвоню утром, с этими аксонометриями много вопросов возникают
надеюсь Вы MC2007 или Максим мне поможете.

Автор: MMM 13.2.2014, 19:41

Главное потом ответы озвучте широкой общественности!!

Автор: MC2007 13.2.2014, 22:12

QUOTE (waldemar_1984 @ 13.2.2014, 18:35) *
я завтра позвоню утром, с этими аксонометриями много вопросов возникают
надеюсь Вы MC2007 или Максим мне поможете.

Завтра я на семинаре АВОК... Лучше тогда на почту, постараюсь помочь

Автор: frv 14.2.2014, 9:20

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как повернуть объект, не пойму как работает команда 3D поворот, спасибо

Автор: MC2007 14.2.2014, 9:32

QUOTE (frv @ 14.2.2014, 10:20) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как повернуть объект, не пойму как работает команда 3D поворот, спасибо

Выберете команду, щелкните на клапан и покрутите мышкой вокруг него. Результат должен быть наглядным.

Автор: frv 14.2.2014, 9:36

Цитата(MC2007 @ 14.2.2014, 10:32) *
Выберете команду, щелкните на клапан и покрутите мышкой вокруг него. Результат должен быть наглядным.

а участок сети можно повернуть?

Автор: MC2007 14.2.2014, 19:33

QUOTE (frv @ 14.2.2014, 10:36) *
а участок сети можно повернуть?

Этой коммандой нет. С новой версии можно при копировании ответвления его повернуть.

Автор: Sotochnik 18.2.2014, 14:55

Нарисовал несколько лотков в MС-E. Создал выноску. В плане выноска работает, а на разрез не реагирует никак. Разрез создавал командой _MAGIESECTIONCREATE.
Это как так...?

Автор: waldemar_1984 19.2.2014, 12:33

что означает переменная PV?

Автор: MC2007 19.2.2014, 13:06

QUOTE (waldemar_1984 @ 19.2.2014, 13:33) *
что означает переменная PV?

Product Variable. Для добавления в имя слоя суффикса, отвечающего за тип оборудования.

Автор: waldemar_1984 19.2.2014, 14:29

а есть еще другие переменные помимо
SV1, SV2, SV3, SVT, и PV?

Автор: MC2007 19.2.2014, 15:53

QUOTE (Sotochnik @ 18.2.2014, 15:55) *
Нарисовал несколько лотков в MС-E. Создал выноску. В плане выноска работает, а на разрез не реагирует никак. Разрез создавал командой _MAGIESECTIONCREATE.
Это как так...?

По моему, анотативные надписи на разрезах электрики не работают.

QUOTE (waldemar_1984 @ 19.2.2014, 15:29) *
а есть еще другие переменные помимо
SV1, SV2, SV3, SVT, и PV?

SV - System Variable, определяет в слоях систему
STV - Status Variable, определяет в слоях статус объекта

Автор: pozharniy 21.2.2014, 0:11

Здравствуйте.
Можно ли в расчет спринклерной системы добавлять пожарные краны и (или) гидранты (имеется в виду расход) например виртуальным потоком, у меня что-то не получилось.... Может плагин какой-нибудь использовать нужно?

Автор: waldemar_1984 21.2.2014, 9:49

вопрос. Когда появится возможность в QPD моделлере создавать фанкойлы?
P.S. имеется в виду не раздел Other Pipe Devise, а раздел Fun Coil

Автор: WhiteShark 21.2.2014, 12:37

Цитата(waldemar_1984 @ 21.2.2014, 10:49) *
вопрос. Когда появится возможность в QPD моделлере создавать фанкойлы?
P.S. имеется в виду не раздел Other Pipe Devise, а раздел Fun Coil


Когда вы купите версию 2013.11 laugh.gif
Только они не смешные (fun), а вентиляторные (fan)

Автор: waldemar_1984 21.2.2014, 14:46

у меня последняя версия
QPD ничем не отличается от версии 2008 года

Автор: pozharniy 21.2.2014, 17:47

Можно ли в расчет спринклерной системы добавлять пожарные краны и (или) гидранты (имеется в виду расход) например виртуальным потоком, у меня что-то не получилось.... Может плагин какой-нибудь использовать нужно?

Автор: Sotochnik 24.2.2014, 16:30

Цитата(MC2007 @ 19.2.2014, 16:53) *
По моему, анотативные надписи на разрезах электрики не работают.

Что Вы понимаете под анатотивной надписью? Мне нужно проставить MAGIELECTRICALDIMTEXT
То что они не работают, это я как-бы и сам уже понял. Подразумевался вопрос почему?

Автор: MC2007 26.2.2014, 11:05

QUOTE (Sotochnik @ 24.2.2014, 17:30) *
Что Вы понимаете под анатотивной надписью? Мне нужно проставить MAGIELECTRICALDIMTEXT
То что они не работают, это я как-бы и сам уже понял. Подразумевался вопрос почему?

Разрез производится функцей HPV. Я зарегистрировал пожелание по надписям в разрезах электрики

Автор: Sotochnik 26.2.2014, 14:58

Цитата(MC2007 @ 26.2.2014, 12:05) *
...Я зарегистрировал пожелание по надписям в разрезах электрики

Спасибо

Автор: Шпилька 27.2.2014, 17:13

Доброго времени суток!
Есть ли опыт создания строительных отверстий (функция меджика) в акадовских файлах, конвертнутых из Ревита?

Не режит... sad.gif

Автор: WhiteShark 27.2.2014, 20:05

Не режит или не режЕт?

Чтобы резал, необходимо ипортировать архитектуру через IFC в MagiRoom

Автор: Шпилька 27.2.2014, 22:07

НИ РИЖИТ!!!

А нужно ипотировать или импортировать?

Но в любом случае ОГРОМНОЕ ЧЕЛОЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! (вот что значит мужской форум... ни одного смайлика с поцелуями... приходится обходиться банальными буквами)

Белая Акула, можно я еще задам несколько вопросов?

1. Со стороны производителей был факт утверждения, что в последних версиях Мэджика инженерные коммуникации могут резать (точнее говоря, есть возможность создания строительных отверстий) в 3Д-телах Акада?
2. Для создания файла IFC простого Акада недостаточно?
3. Для создания файла IFC Акада Акитекча недостаточно?
4. Для создания файла IFC нужен дополнительный модуль?
5. Спрашивать о необходимости модуля Рум не буду... тут понятно...
6. Без модуля Рум создавать строительные отверстия невозможно?
7. Стоит ли мне бежать в ветку Ревит-Меджик с этими же вопросами? Если у меня шансы, что Меджик под Ревит создает отверстия в своей среде?

Белая Акула, даже если вы не ответите, то все равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Автор: WhiteShark 28.2.2014, 12:42

импотировать.. ипортировать.. чем бы дитя не тешилось -лишь бы не забеременело laugh.gif

Ответы на вопросы:
1. Вполне может быть
2. Простого (без мкада) - недостаточно. Но мкадом уже можно экспотировать в IFC объекты мкада
3. Не знаю. Поищите в меню что-нить типа Exprot to IFC
4. См. выше
6. Возможно, но вручную.
7. Мкад под ревит должен создавать.

Автор: Шпилька 28.2.2014, 13:32

Белая Акула!!! Позвольте Вас расцеловать!!! Какой же Вы отзывчивый!!! clap.gif clap.gif clap.gif

Кнопку ИМПОРТ в Акаде Акитекча нашла, нажала, он файл увидал, в командной строке написал _import, только бяда - чертеж пустой как был, так и остался;
все пропало - все упало: как грамотно подгрузить ifc в Акад??? чтоб, наконец-то, увидеть стены в Рум. Кнопка импорта ifc файла не активна.

Да будьте снисходительны к блондинкам... Шоб мы без вас делали...

Автор: Шпилька 28.2.2014, 13:46

Ура, загорелось!!!!!!!!!!!!!

Загореться то загорелось, ifs файл импортировала, но... экран по прежнему пустой...

Автор: pozharniy 28.2.2014, 16:51

одни вопросы и никаких ответов! зачем эта тема тут?

Автор: Шпилька 28.2.2014, 17:02

Нет-нет-нет!!!!

Просто мы с Белой Акулой решили, что мусорим и ушли в личку... А потом в аську...

Рассказываю.

IFC формат оказался у меня есть. Причем у меня нечаянно еще и Ревит оказался... И Рум... Ну, по принципу "А вдруг война?!!" Короче говоря, я оказалась на редкость запасливая...Присланный IFC формат Рум не открывает. Оригинального ревитовского файла у нас нет, только IFC. Открыли IFC через Ревит, придали свойства 3Д-тел, сохранили в пяти разных форматах IFC, но... Рум ни один не открывает... То есть этажи видит, но лист пустой...

И еще раз, пользуясь случаем, прошу Белую Акулу принять искреннюю благодарность за поддержку!!! Я теперь хоть понимаю, что делать... Ну то есть направление, куда двигаться...

Только у меня получается, что Импорт IFC, заявленный в Руме - нефункционирующая кнопка... ну или я опять что-то перепутала...

Автор: MC2007 1.3.2014, 16:03

QUOTE (Шпилька @ 28.2.2014, 18:02) *
Только у меня получается, что Импорт IFC, заявленный в Руме - нефункционирующая кнопка... ну или я опять что-то перепутала...

Какая у вас версия MagiCAD? Это важно в данном случае

Автор: Шпилька 3.3.2014, 11:39

Точнее, 13.4. Пришла еще 13.11, но ее еще не ставили...

МС2007! У нас все пропало?

Автор: MC2007 3.3.2014, 13:11

QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 12:39) *
Точнее, 13.4. Пришла еще 13.11, но ее еще не ставили...

МС2007! У нас все пропало?

Пропало что? Прошу говорить проще... Без лишнего эпатажа, что-ли. Иначе трудно понять что надо. В 2013.11 SR1 импорт должен работать.

Автор: Шпилька 3.3.2014, 13:18

Версия 13.4 не импортирует IFC файл. Имеет смысл переустанавливать на 13.11?

Автор: MC2007 3.3.2014, 13:26

QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 14:18) *
Версия 13.4 не импортирует IFC файл. Имеет смысл переустанавливать на 13.11?

Да, имеет. Там появилась поддержка импорта стен. Об этом посмотрите в вебинаре http://ventsoft.livejournal.com/3659.html

Автор: sergei0022 3.3.2014, 13:49

Народ! У кого в базах попадались кухонные вытяжки (с вентилятором, жироуловителем, угольным фильтром,....)?

Автор: Шпилька 3.3.2014, 14:27

Ну я буду продолжать свою историю.
Переставили 13.4 на 13.11. То, что по линии IFC есть прогресс - однозначно. В диалоговом окне появилась галочка (точнее, место для галочки) для импорта конструкций. В версии 13.4 его не было. Импортнули. Некие огрызки в количестве 315 штук импортнулись. Учитывая, что мы не знаем, что у нас там было в Ревите... Сейчас преобразуемся в 3Д тела (а то, у нас, вроде, много сеток вместо 3Д тел), и попробуем сначала...

Автор: MC2007 3.3.2014, 14:50

QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 15:27) *
Ну я буду продолжать свою историю.
Переставили 13.4 на 13.11. То, что по линии IFC есть прогресс - однозначно. В диалоговом окне появилась галочка (точнее, место для галочки) для импорта конструкций. В версии 13.4 его не было. Импортнули. Некие огрызки в количестве 315 штук импортнулись. Учитывая, что мы не знаем, что у нас там было в Ревите... Сейчас преобразуемся в 3Д тела (а то, у нас, вроде, много сеток вместо 3Д тел), и попробуем сначала...

Есть некоторые тонкости при экспорте IFC. Откуда экспортировано IFC? ArchiCAD, Revit?

Автор: Шпилька 3.3.2014, 15:08

Из Ревита. Только у нас не оригинальный файл, а уже импортнутый IFC.

Автор: MC2007 3.3.2014, 15:12

QUOTE (Шпилька @ 3.3.2014, 16:08) *
Из Ревита. Только у нас не оригинальный файл, а уже импортнутый IFC.

Можете мне его выслать? Проверю. Пишите в личку.

Автор: Шпилька 3.3.2014, 16:17

РЕЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif
Только без IFC формата... Напрямую... в Акаде.

Ну лично для себя мы решили, что косяк был именно в версии 13.4. Он там, правда, тоже резал... но... как-то слишком фрагментарно. А в 13.11 режет повально, что встречается на пути.

УФФФФФФФФФФФФФФ!!!!!!!!!!!

Автор: zenat 4.3.2014, 18:56

Доброго вечера!
Подскажите знающие люди чем обусловливается невозможность изменения высот магистралей в таких разделах как сплинкерное пожаротушение, канализация, электрические лотки. это будет когда то исправлено или так и останется? Имеется ввиду изменение высот нажатием 2 раза на трубопровод и выбор новой высоты ph34r.gif

Автор: WhiteShark 4.3.2014, 20:31

Обычно все такие невозможности обусловлены нарушением геометри. Самые распространенные примеры этого: изменение уклона труб и сокращение длины какого-либо участка до нуля ввиду желаемых манипуляций.

Автор: mosnok 4.3.2014, 21:15

MC2007
А насколько точно модуль Magicad Room позволяет рассчитать теплопотери здания?
Что в результатах может отличаться от расчета по российскому СНиП? Какие есть нюансы при расчете?
(Вроде если есть такой модуль, то кто то им пользуется и потом подбирает по этим результатам отопительные приборы)
Ответьте только честно, им кто то в России считает?
Спасибо

Автор: gaga76 4.3.2014, 22:13

Добрый день. Скачал новые базы по вентиляции и не знаю как их открыть в magicad. помогите пожалуйста

Автор: 221 5.3.2014, 2:21

хочется разобраться с таким вопросом: при балансировке системы вентиляции дроссель-клапанами выдает какое то числовое значение в свойствах объекта в строке "Позиция клапана", пусть например 60.1
подскажите, в чем эта величина там измеряется?

Автор: waldemar_1984 5.3.2014, 8:47

Цитата(221 @ 5.3.2014, 3:21) *
хочется разобраться с таким вопросом: при балансировке системы вентиляции дроссель-клапанами выдает какое то числовое значение в свойствах объекта в строке "Позиция клапана", пусть например 60.1
подскажите, в чем эта величина там измеряется?

предположу что это процент открытия заслонки

Автор: zenat 5.3.2014, 10:21

Цитата(mosnok @ 4.3.2014, 21:15) *
MC2007
А насколько точно модуль Magicad Room позволяет рассчитать теплопотери здания?
Что в результатах может отличаться от расчета по российскому СНиП? Какие есть нюансы при расчете?
(Вроде если есть такой модуль, то кто то им пользуется и потом подбирает по этим результатам отопительные приборы)
Ответьте только честно, им кто то в России считает?
Спасибо

Проверено на ручном расчете. единственно что не учитывается это ориентация по сторонам света и угловые помещения при разбивке на 4 зоны а также можно всего две зоны считать (1 и 2) что в принципе покрывает все недочеты. Вы зайдите в итоги расчетов в помещении, посмотрите что посчитано и сверитесь сами для того чтоб убедится лично. Хоть я и не с России но формулы ж одинаковые. Вбиваете коэффициент теплопроводности и все.

Автор: zenat 5.3.2014, 10:32

Цитата(WhiteShark @ 4.3.2014, 20:31) *
Обычно все такие невозможности обусловлены нарушением геометри. Самые распространенные примеры этого: изменение уклона труб и сокращение длины какого-либо участка до нуля ввиду желаемых манипуляций.

Допустим вы правы. тогда подскажите как повлияет на геометрию если у меня, допустим, канализация с уклоном 0,01 (участок длиной 1 м.п) был вначале на отм. +3,000 конец на отм. +2,990 по проекту. потом по некоторым соображением мне его нужно поднять или опустить для устранения пересечений с другими коммуникациями. опустить его на 500 мм. не получится нажатием 2 раза на трубопровод (как в примере можно изменять высоту воздуховодов). ведь на геометрию никак мой опуск не влияет но соответственно почему нельзя этого сделать? но бог с ним с канализацией и сплинкерным пожаротушением которое делается с уклонами. Но тогда скажите как сея по вашим словам ГЕОМЕТРИЯ влияет на электрические лотки??????????? blink.gif Они ж без уклона. или ток идет лучше и сопротивления меньше если есть уклон laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Цитата(gaga76 @ 4.3.2014, 22:13) *
Добрый день. Скачал новые базы по вентиляции и не знаю как их открыть в magicad. помогите пожалуйста

Скачанные файлы вставите в папку Product и они отобразятся

Автор: gaga76 5.3.2014, 10:49

Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются

Автор: gaga76 5.3.2014, 11:04

Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются???
при добавлении оборудования ставлю базы из интернета появляется базы sytemair добавляю но ok неактивен???
файл CK.QPD

Автор: frv 5.3.2014, 11:21

Цитата(MC2007 @ 3.3.2014, 16:12) *
Можете мне его выслать? Проверю. Пишите в личку.

Уважаемый MC2007, подскажите пожалуйста, нарисовал систему отопления 6 этажного дома с радиаторами, расходы считает, подбор диаметров делает, а при балансировке выдает одну ошибку на одном их радиаторов отопления - "Разный расход на исходных трубопроводах (0,74354/0,73545)" как с этим бороться

Автор: @@@ 5.3.2014, 11:48

Цитата(frv @ 5.3.2014, 11:21) *
Уважаемый MC2007, подскажите пожалуйста, нарисовал систему отопления 6 этажного дома с радиаторами, расходы считает, подбор диаметров делает, а при балансировке выдает одну ошибку на одном их радиаторов отопления - "Разный расход на исходных трубопроводах (0,74354/0,73545)" как с этим бороться

Где то труба не подсоединена в радиатору.

Цитата(gaga76 @ 5.3.2014, 11:04) *
Скачанные файлы вставил в папку Product и они не отображаются???
при добавлении оборудования ставлю базы из интернета появляется базы sytemair добавляю но ok неактивен???
файл CK.QPD

Называйте версию программу

Автор: gaga76 5.3.2014, 14:20

Magicad 2010,11 - 64bit

Автор: zenat 5.3.2014, 14:27

Цитата(gaga76 @ 5.3.2014, 15:20) *
Magicad 2010,11 - 64bit

а базы скачанные вами должны быть не позднее вашей версии. вот почему они не отображаются.

Автор: tgv 5.3.2014, 15:20

при MAGIEXP на выносках слетает Width factor, при этом все заблочено и поменять его обратно нельзя без разбивки всех блоков,
как сделать чтобы не слетал, либо как поправить его потом?

Автор: @@@ 5.3.2014, 15:41

Цитата(tgv @ 5.3.2014, 16:20) *
при MAGIEXP на выносках слетает Width factor, при этом все заблочено и поменять его обратно нельзя без разбивки всех блоков,
как сделать чтобы не слетал, либо как поправить его потом?

Никак. Это старый, старый глюк. Если в style задавать ширину текста отличную от 1, то вот так и будет. Ну не всегда все блоки надо разбивать. Если тексты нанесены в своем слое, то можно же только все, что в этом слое, разбить. Ну, а затем уже легко вернуть нужную ширину текста.

Автор: tgv 5.3.2014, 16:13

спасибо, действительно этот слой отдельно можно разбить.

Автор: Шпилька 5.3.2014, 17:54

Доброго времени суток!
На изометрии во вьюпортах при отображении 2Д выноски стоят ровными рядами, а при переходе в 3Д - ложатся навзничь. Версия 13.4. Самое интересное, что в 11-ой версии при аналогичной ситуации выноски то ложились, то вставали... а тут лежат безо всяких признаков жизни... В модели стоят.

Автор: zenat 5.3.2014, 18:09

Цитата(Шпилька @ 5.3.2014, 18:54) *
Доброго времени суток!
На изометрии во вьюпортах при отображении 2Д выноски стоят ровными рядами, а при переходе в 3Д - ложатся навзничь. Версия 13.4. Самое интересное, что в 11-ой версии при аналогичной ситуации выноски то ложились, то вставали... а тут лежат безо всяких признаков жизни... В модели стоят.

а в чем вопрос?

Автор: Шпилька 5.3.2014, 18:31

Как поставить выноски вертикально во вьюпортах в отображении 3Д.

Автор: zenat 5.3.2014, 18:44

Цитата(Шпилька @ 5.3.2014, 19:31) *
Как поставить выноски вертикально во вьюпортах в отображении 3Д.

не понял что для вас вьюпорт. выноски поставте по виду в видовых экранах.

Автор: Шпилька 5.3.2014, 19:22

Для меня вьюпорт - это отверстие в Акаде, через которое я смотрю в картинку Акада. Гм... даже не знаю, как сказать по другому...
В настройках ВЭ... ну это и есть вьюпорт... ориентация - по виду. Но если у меня 2Д,выноски стоят. А если 3Д - лежат. Так что ориентация ВЭ тут не при делах...


Автор: zenat 6.3.2014, 9:51

Цитата(Шпилька @ 5.3.2014, 20:22) *
Для меня вьюпорт - это отверстие в Акаде, через которое я смотрю в картинку Акада. Гм... даже не знаю, как сказать по другому...
В настройках ВЭ... ну это и есть вьюпорт... ориентация - по виду. Но если у меня 2Д,выноски стоят. А если 3Д - лежат. Так что ориентация ВЭ тут не при делах...

сделайте скрин покажите в чем дело

Автор: Шпилька 6.3.2014, 10:58

Поздно. Я уже победила.
Для того, чтобы в версиях 13.4 и 13.11 выноски во вьюпортах при отображении в 3Д не ложились, их нужно делать не в плане (смотря сверху вниз),а в той же ориентации, в которой скомпанован вьюпорт. Выноски делаю в модели.

Автор: Ernestas 6.3.2014, 11:09

Цитата(Шпилька @ 5.3.2014, 20:22) *
Для меня вьюпорт - это отверстие в Акаде, через которое я смотрю в картинку Акада. Гм... даже не знаю, как сказать по другому...

Лучше и не скажешь ))

Автор: 221 6.3.2014, 17:36

такой вопрос: магик выдает по потерям давления два значения, полное давление и статическое. подскажите пожалуйста: какое из них принимать для подбора оборудования, насколько точно он считает их и хватит ли запаса в 10%?

Автор: tgv 7.3.2014, 14:01

Вопрос: пожарные краны кто как считает в мэджике? Как задать количество струй?
Я думаю только присоединять два самых последних и по ним считать потери (если у меня 2 струи). Есть еще какие варианты?

Автор: MC2007 7.3.2014, 14:17

QUOTE (tgv @ 7.3.2014, 15:01) *
Вопрос: пожарные краны кто как считает в мэджике? Как задать количество струй?
Я думаю только присоединять два самых последних и по ним считать потери (если у меня 2 струи). Есть еще какие варианты?


Считается на две струи с максимальным расходом.

Автор: zenat 7.3.2014, 15:50

Добрый день. Есть ли возможность получить ответ на сообщение #103 helpsmilie.gif

Автор: mymmumama 9.3.2014, 15:02

Здравствуйте! подскажите как победить магик: рисую воздуховод 1000х500 на него спокойно ставятся АВк, глушитель, вентилятор такого же сечения 1000х500. как только я переворачиваю воздуховод на 500х1000, то клапан становится 500х300, вентилятор тоже какого то странного сечения.
уже решила руками рисовать этот момент, но может кто то сталкивался
если нужны файлы то прикладываю[attachment=84642:1______________1__.dwg]

 _____.rar ( 1,9 мегабайт ) : 18
 

Автор: MMM 10.3.2014, 21:33

Откройте моделлер и сделайте клапан ABK 500x1000 (сейчас у вас 1000х500), аналогично и другие элементы

Автор: mosnok 11.3.2014, 20:15

Проверено на ручном расчете. единственно что не учитывается это ориентация по сторонам света и угловые помещения при разбивке на 4 зоны а также можно всего две зоны считать (1 и 2) что в принципе покрывает все недочеты.
А как вам удается считать пол по 2 зонам?

Если честно то я совсем не могу разобраться как сделать в нем 3 этажный дом:
чтобы пол первого этажа он считал хотя бы по 2 зонам, второй этаж считал без перекрытий (только стены и окна), и третий этаж с кровлей. huh.gif

Автор: mymmumama 11.3.2014, 22:06

Цитата(MMM @ 10.3.2014, 21:33) *
Откройте моделлер и сделайте клапан ABK 500x1000 (сейчас у вас 1000х500), аналогично и другие элементы


спасибо! думала, что он автоматически сам переворачивает. Благодарю

Автор: zenat 12.3.2014, 10:26

[quote name='mosnok' date='11.3.2014, 20:15' post='999631']
Проверено на ручном расчете. единственно что не учитывается это ориентация по сторонам света и угловые помещения при разбивке на 4 зоны а также можно всего две зоны считать (1 и 2) что в принципе покрывает все недочеты.
А как вам удается считать пол по 2 зонам?

Если честно то я совсем не могу разобраться как сделать в нем 3 этажный дом:
чтобы пол первого этажа он считал хотя бы по 2 зонам, второй этаж считал без перекрытий (только стены и окна), и третий этаж с кровлей. huh.gif
[/
в настройках проекта по умолчанию ставите пол 2 зоны (с его коэффициентом) далее делаете исключения для пола выбираете 1 зону, ставите процент от площади пола, наружную т-ру и он посчитает как 2 зоны. второй этаж по умолчание считает как меж этажное перекрытие, соответственно с возможными перетоками, последний этаж по умолчанию считает кровлю с его коэффициентом.

 

Автор: Шпилька 18.3.2014, 12:01

По последним полевым испытаниям была выявлена возможность версии 13.4 видеть версию 13.11. Насколько это обратная совместимость не погибнет при появлениии версии 14.Х покажет время...

Автор: MC2007 19.3.2014, 17:57

Добрый день, коллеги!
Небольшой анонс: http://www.magicad.com/ru/content/ru-news-19-03-2014
В Санкт-Петербурге 8 апреля 2014 года пройдет Конференция пользователей MagiCAD, где будут непосредственно разработчики.
Присоединяйтесь!

Автор: mosnok 20.3.2014, 19:56

zenat
Вы можете сказать а как помимо ограждающих конструкций вы учитываете потери на нагрев инфильтрующегося воздуха?
Я понимаю что по СНиП инфильтрацию рум не считает, интересно просто как именно вы ее учитываете в расчете теплопотерь.
Я считаю жилье и это существенная часть теплопотерь.

Автор: zenat 21.3.2014, 11:03

Цитата(mosnok @ 20.3.2014, 20:56) *
zenat
Вы можете сказать а как помимо ограждающих конструкций вы учитываете потери на нагрев инфильтрующегося воздуха?
Я понимаю что по СНиП инфильтрацию рум не считает, интересно просто как именно вы ее учитываете в расчете теплопотерь.
Я считаю жилье и это существенная часть теплопотерь.

а с чего вы взяли что рум его не учитывает? причем можно либо 1 крат брать (как говорит снип) либо меньше на свой выбор. выставляете сами....

Автор: mosnok 21.3.2014, 18:49

zenat
то есть в украине вы берете 1 крат для всех помещений для которых считаете теплопотери и на этом все?
просто вы же знаете что в россии инфильтрация может просчитываться для жилья кучей способов:
- не более 40% от теплопотерь огр. конструкций,
- добавки на нагревание удаляемого естественной вытяжкой кухни и санузла воздуха ,
- или 3м3/ч на 1м2 жилой площади,
- известные формулы с зависимостью от высоты и кучей параметров
итд

Автор: u77 24.3.2014, 1:10

Подскажите, в MagiCAD 2011.11, в теплоснабжении (отоплении), как в виртуальных притоках расход с напором поставить ? Куда делись эти графы ?

Автор: u77 24.3.2014, 4:34

Удалите пожалуйста. Сам разобрался.

Автор: SMario 24.3.2014, 14:47

Цитата(Youngman @ 6.2.2014, 12:03) *
Добрый день!
Вопрос по поводу экспорта в ifc формат. Почему-то в новой версии MagiCAD после экспорта не сохраняются настройки цвета систем. В предыдущей версии всё нормально было, цвет "по системе" при просмотре в NavisWorks соответствовал цвету в чертеже, теперь всё одинакового белого цвета


Попробуйте выделить опцию по мимо "IFC 2x3" и "MagiCAD property sets", у меня тоже была проблема со цветом в BIMSight и Solibri.

Почему фланцы трубопроводов делает отступ от арматуры, как правильно расставить фланцы вплотную к арматуре?

MagiCAD 2011.11 и MagiCAD 2013.11.

Автор: zenat 24.3.2014, 17:34

Цитата(mosnok @ 21.3.2014, 19:49) *
zenat
то есть в украине вы берете 1 крат для всех помещений для которых считаете теплопотери и на этом все?
просто вы же знаете что в россии инфильтрация может просчитываться для жилья кучей способов:
- не более 40% от теплопотерь огр. конструкций,
- добавки на нагревание удаляемого естественной вытяжкой кухни и санузла воздуха ,
- или 3м3/ч на 1м2 жилой площади,
- известные формулы с зависимостью от высоты и кучей параметров
итд

Абстрактный пример был недопонят.....
у меня к вам 2 вопроса.
1. у вас к примеру хорошо теплоизолированое 1 эт. здание площадью 250 м2, высотой 3м. и имеет всего 2 окна. вент. отсутствует. Вы примите:
А- цитирую"не более 40% от теплопотерь огр. конструкций"
Б-какую то кратность
В-свой вариант.

Автор: mosnok 24.3.2014, 20:25

Цитата(zenat @ 24.3.2014, 18:34) *
Абстрактный пример был недопонят.....
у меня к вам 2 вопроса.
1. у вас к примеру хорошо теплоизолированое 1 эт. здание площадью 250 м2, высотой 3м. и имеет всего 2 окна. вент. отсутствует. Вы примите:
А- цитирую"не более 40% от теплопотерь огр. конструкций"
Б-какую то кратность
В-свой вариант.

В этом случае ничего на инфильтрацию добавлять не буду.

Автор: zenat 25.3.2014, 10:54

Цитата(mosnok @ 24.3.2014, 20:25) *
В этом случае ничего на инфильтрацию добавлять не буду.

а как же снип в котором говорится о необходимости считать инфильтрацию в размере 1 крата для всех помещений при наличии входных дверей или окон? то есть отклоняетесь от прямого требования?

Автор: Шпилька 25.3.2014, 12:41

Коллеги!
Тема скрытия элементов меджика уже обсуждалась не раз, но...для тех, кто в бронепоезде... я уже который раз перечитываю, но так и не поняла, что нужно сделать, чтобы нижний воздуховод не был виден под верхним, с небольшим отрывом (чтобы не создавалось впечатление, что одни воздуховод врезается в другой...)...
На всякий случай уточню, что установки скрытия в окне установок вьюпорта сделала. Но не работает...

Автор: MC2007 25.3.2014, 14:43

QUOTE (Шпилька @ 25.3.2014, 13:41) *
Коллеги!
Тема скрытия элементов меджика уже обсуждалась не раз, но...для тех, кто в бронепоезде... я уже который раз перечитываю, но так и не поняла, что нужно сделать, чтобы нижний воздуховод не был виден под верхним, с небольшим отрывом (чтобы не создавалось впечатление, что одни воздуховод врезается в другой...)...
На всякий случай уточню, что установки скрытия в окне установок вьюпорта сделала. Но не работает...


Только что проверил, вроде все работает... В вас так-же настроено?

 

Автор: Шпилька 25.3.2014, 15:22

Абсолютно так. Проваливаюсь во вьюпорт, проверяю настройки, выхожу из вьюпорта... И НИЧЕГО!!! А хочется именно так, как на Вашей картинке, Евгений! Меджик 13.11.

Автор: Шпилька 25.3.2014, 16:17

Постаралась прикрепить файлы... В порядке общей очереди..


 

Автор: zenat 25.3.2014, 16:19

Цитата(Шпилька @ 25.3.2014, 16:22) *
Абсолютно так. Проваливаюсь во вьюпорт, проверяю настройки, выхожу из вьюпорта... И НИЧЕГО!!! А хочется именно так, как на Вашей картинке, Евгений! Меджик 13.11.

есть кнопка скрыть нажимаете ее выделяете чертеж и все

Автор: Шпилька 25.3.2014, 16:30

clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif

Спасибо!!!!!!!!!!!!

Автор: Шпилька 26.3.2014, 11:10

Версия 13.11. При установке ставлю язык Russian, но Меджик становится частично английский, частично русский. То есть панели на английском, а выпадающие окна на русском. Каким-то образом я уже несколько недель это не замечала, а тут... вижу, что у меня что не такое, как у всех.. стала сравнивать, а у меня все английское. В пусковой панели, в папке Меджика, юзер сеттингс, язык стоит русский... Мне кажется, это косяк где-то в корнях Акада, но решила, на всякий случай, уточнить... вдруг лекарство все-таки есть...
Не то, что бы это очень проблематично, просто... потом я буду плохо понимать панели на русском, на других компах...

Автор: mosnok 26.3.2014, 19:25

zenat
Что то не нахожу это в русском снипе, могли бы вы указать пункт?

Автор: glam 26.3.2014, 19:28

Шпилька,

1) _MENUUNLOAD
2) "Выгрузить" строки MAGICAD, MAGICIRCUITDESIGNER, MAGISYSTEMDESIGNER
3) _MENULOAD
4) В открывшемся окне ищем папку C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru
5) Загружаем файлы адаптации magicad.cuix и magisystemdesigner.cuix (если планируется работа в модуле System Designer, если не планируется, то magisystemdesigner.cuix можно не загружать)
6) ...
7) PROFIT!!!



 

Автор: Шпилька 26.3.2014, 22:06

Уважаемый Глам!
Примите искреннюю благодарность за профессионализм и четко сформулированный алгоритм действий, который позволил даже блондинке получить желаемый результат!!!

Господа модераторы!

Прошу внести в коллекцию смайликов смайлик с бурными поцелуями, дабы в будущем у меня была возможность сформулировать все выше сказанное без буковок!!!

ВСЕ РУССИФИЦИРОВАЛОСЬ!!! clap.gif clap.gif clap.gif

Автор: zenat 27.3.2014, 10:40

Цитата(mosnok @ 26.3.2014, 19:25) *
zenat
Что то не нахожу это в русском снипе, могли бы вы указать пункт?

к сожалению (или к радости laugh.gif ) я не буду рытся в ваших снипах. мне своих хватает, и у нас кстати свои неопределенности. Вот вопросы к к вам (не лично к вам а ко всем). Как у вас происходит, если старый снип отменен, то пособия к отмененному снипу тоже автоматом отменены или как? helpsmilie.gif

Автор: Wiz 27.3.2014, 13:05

Де юре да отменен, де факто пособиями пользуемся в качестве рекомендательной литературы.

Автор: zenat 27.3.2014, 13:43

Цитата(Wiz @ 27.3.2014, 13:05) *
Де юре да отменен, де факто пособиями пользуемся в качестве рекомендательной литературы.

Тоесть если некое требование которое было в старом снипе а в новом его нет, то его можно не выполнять а на пособия забить которое описует как это требование организовать?

Автор: kazas 3.4.2014, 10:48

не могу вставить канальный вентилятор. выбираю из базы. добавляю к себе. черчу воздуховод, выбираю вентилятор но кнопка "ОК" не активна. что делать?

Автор: MC2007 3.4.2014, 13:06

QUOTE (kazas @ 3.4.2014, 11:48) *
не могу вставить канальный вентилятор. выбираю из базы. добавляю к себе. черчу воздуховод, выбираю вентилятор но кнопка "ОК" не активна. что делать?

Можете выложить скриншоты ваших действий? Что-то не выбрано в диалоговом окне.

Автор: waldemar_1984 6.4.2014, 13:16

Цитата(kazas @ 3.4.2014, 11:48) *
не могу вставить канальный вентилятор. выбираю из базы. добавляю к себе. черчу воздуховод, выбираю вентилятор но кнопка "ОК" не активна. что делать?

У новый вентиляторов из раздела FANS необходимо задать две системы
вытяжную и выбросную
скорее всего не создана выбросная система

Автор: mosnok 7.4.2014, 20:38

А какие параметры воды при 95/70 нужно вписать в теплоносители? (имеется ввиду плотность, теплоемкость,вязкость). В шаблонах этого не нашел, а свойства у воды разные при 95 и 70 градусах, или туда вписывается что то среднее huh.gif ?
Спасибо

Автор: Anatoliy_Valerevich 7.4.2014, 21:11

http://anabot.ru/lab/calc/ вот онлайн калькулятор
да, среднеарифметическое значение температуры надо брать

Автор: mosnok 7.4.2014, 21:25

Anatoliy_Valerevich
Вы имеете ввиду параметры воды при (95+70)/2=82.5
Получается
970.2 кг/м3
0.0003442 Па·с
4199 Дж/кг·К
Это правильно?

Автор: Anatoliy_Valerevich 7.4.2014, 21:59

правильно
вязкость в магике надо округлять до 3,44

Автор: mosnok 7.4.2014, 22:03

Я нашел какой то файл проекта, в нем вот такие данные. Несколько отличаются mellow.gif

Чему верить?

Автор: Anatoliy_Valerevich 7.4.2014, 22:19

я дал ссылку на онлайн расчет свойств воды, то что быстрее было
там видать с некоторыми погрешностями в формуле.
считалка от shprot-а, более достоверно считает http://www.softhvac.ru/hvac-calculator



Или вот по таблицам
http://bettly.ru/tabulky/viskozita-vody.htm

Автор: OceanLab 17.4.2014, 11:14

Подскажите пожалуйста как в Magicad при рисовании прямоугольного воздуховода, зафиксировать высоту воздуховода, что бы при подборе сечения менялась только ширина, а высота оставалась постоянная ?
Заранее благодарен.

Автор: heating 17.4.2014, 17:23

Цитата(OceanLab @ 17.4.2014, 12:14) *
Подскажите пожалуйста как в Magicad при рисовании прямоугольного воздуховода, зафиксировать высоту воздуховода, что бы при подборе сечения менялась только ширина, а высота оставалась постоянная ?
Заранее благодарен.

создай серию воздуховодов с постоянной высотой.

Автор: OceanLab 17.4.2014, 22:53

Цитата(heating @ 17.4.2014, 17:23) *
создай серию воздуховодов с постоянной высотой.


Логично. Спасибо! wink.gif

Автор: Максим00777 20.4.2014, 13:47

Подскажите пожалуйста, что нужно сделать в magicad, чтобы он воспринимал прямоугольный отвод как отвод, а не как воздуховод, и, соответственно, в спецификации считал его как отвод? Сейчас он их в спецификации не считает как отводы, а просто как воздуховоды. Круглые отводы считает как надо.

Автор: palev 21.4.2014, 15:41

Добрый день, всем.
Являюсь счастливым обладателем MC 2013.11.
Добавились в нем фанкойлы и балки. Кто в курсе, там есть флажок в настройках проекта в подменю "методы расчета" вести расчет по даметру подключаемого оборудования. Так вот вне зависимости от того, поставлен у меня этот флажок или нет, магик всегда ведет расчет по диаметру подключенного оборудования. Это косяк программы или где-то меняется в настройках?

Автор: BlackJack 25.4.2014, 7:58

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, при создании системы отопления нужно указать мин dp для радиаторного клапана и мин dp для регулировочного клапана. Что это имеется ввиду, где брать и в каких единицах?

Автор: k_kholopov 26.4.2014, 21:07

Подскажите мне в чем проблема - есть функция в магике не соединять раньше работала - воздуховоды не привязывались к линиям акада, но спустя некоторое время ставлю не соединять и воздуховод все равно привязывается к стене..
версия 11.11

Автор: palev 28.4.2014, 6:44

Функция "не соединять" означает не отключение привязки, это значит не соединять трубопроводы/воздуховоды одной системы между собой.

Автор: u77 28.4.2014, 15:33

Цитата(k_kholopov @ 26.4.2014, 22:07) *
Подскажите мне в чем проблема - есть функция в магике не соединять раньше работала - воздуховоды не привязывались к линиям акада, но спустя некоторое время ставлю не соединять и воздуховод все равно привязывается к стене..
версия 11.11

Наверное имеется ввиду стандартное AutoCad отключение всех привязок ?
Включается и отключается клавишей F3.

Автор: MMM 28.4.2014, 15:35

Параметры_Вкладка Построение-Поставить галку в окошке "заменить Z на текущее значение координат"

Автор: k_kholopov 28.4.2014, 19:22

Цитата(MMM @ 28.4.2014, 17:35) *
Параметры_Вкладка Построение-Поставить галку в окошке "заменить Z на текущее значение координат"

спасибо помогло

Автор: try15 3.5.2014, 19:02

Недавно перечитывал форум и наткнулся на пост товарища Романа http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41625&st=1440&p=745835&#entry745835. Очень понравилось как Роман чертит манометр. Пробовал повторить конструкцию, но и близко не получилось. Может кто откроет секрет? Да и вообще очень интересно посмотреть чертежи "корифеев магикада" с узлами управления и регулирования, да и вообще все что связанно с водой. Очень интересно увидеть как эту работу делают более опытные коллеги. Спасибо!)

Автор: baga 6.5.2014, 19:58

Подскажите где можно почитать как копировать типовые этажи с виртуальными притоками?

Автор: Sotochnik 14.5.2014, 17:24

А я где-то пропустил ответ http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=92675&view=findpost&p=996698 на этот вопрос, или просто игнор?

Автор: zenat 16.5.2014, 10:01

Цитата(Sotochnik @ 14.5.2014, 17:24) *
А я где-то пропустил ответ http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=92675&view=findpost&p=996698 на этот вопрос, или просто игнор?

Наверно сами не знают laugh.gif
типа писали что у систем с уклоном это не получится... но вот незадача - если уклоны не делать все равно не получается как в системе воздуховодов, отопления или водопровода....
А с виртуальными притоками я вообще не догоняю прикол... Вот есть система допустим отопления. Здание в 3 этажа. если рисовать стояк с верху вниз то с 3 этажа на второй ИД =1, с второго на 1 эт. ИД=2. но добавляя по необходимости еще один стояк опять же начиная с кровли (3 эт.) опускаясь на второй ИД виртуального притока снова 2 и получаем ошибку. Ладно если систем и вирт. притоков немного, и можно вспомнить где ты делал последний вирт. приток и начиная делать с другого этажа насильно назначить следующий. Но если здание 10 эт. общее количество вирт. притоков переваливает за 2-3 тыс. и работа делаеться месяцами, то как то сложно вспомнить на каком из этажей и на какой системе остановился, и какой вирт. приток был последний.
Если кратко - почему программа независимо от выбора этажа, системы, не подхватывает следующий вирт. приток по порядку?

Автор: @@@ 17.5.2014, 21:49

Цитата(zenat @ 16.5.2014, 10:01) *
Но если здание 10 эт. общее количество вирт. притоков переваливает за 2-3 тыс. и работа делаеться месяцами, то как то сложно вспомнить на каком из этажей и на какой системе остановился, и какой вирт. приток был последний.


10 этажей? ну и что smile.gif. Чертите сначала типовой этаж, например 5-й. Называется файл, допустим, 5_etaz_otoplenie.dwg . Стояк вниз - в.п 1. Стояк вверх - в.п. Внимание! тоже 1. Это важно, чтобы и вверх и вниз нмер в.п. был один и тот же.
Итак - начертили, все тексты раставили, вообщем 100% начертили.
Сохранились. А дальше Save As 4_etaz_otoplenie.dwg. Получаем уже 2 файла 4-го и 5-го этажей. И что самое важное - у всех 4 в.п. каждого стояка одинаковый номер. А дальще еще проще. Соединяете в.п. этих двух этажей известной командой, которой в.п. на смежные этажи вытаскиваем. И поскольку в.п. у стояков одинаковые - то соединение произойдет автоматически.
А дальше Save As 3_etaz_otoplenie.dwg. Ну и в результате количество в.п. равно количеству стояков.

Автор: zenat 19.5.2014, 9:41

Цитата(@@@ @ 17.5.2014, 21:49) *
10 этажей? ну и что smile.gif. Чертите сначала типовой этаж, например 5-й. Называется файл, допустим, 5_etaz_otoplenie.dwg . Стояк вниз - в.п 1. Стояк вверх - в.п. Внимание! тоже 1. Это важно, чтобы и вверх и вниз нмер в.п. был один и тот же.
Итак - начертили, все тексты раставили, вообщем 100% начертили.
Сохранились. А дальше Save As 4_etaz_otoplenie.dwg. Получаем уже 2 файла 4-го и 5-го этажей. И что самое важное - у всех 4 в.п. каждого стояка одинаковый номер. А дальще еще проще. Соединяете в.п. этих двух этажей известной командой, которой в.п. на смежные этажи вытаскиваем. И поскольку в.п. у стояков одинаковые - то соединение произойдет автоматически.
А дальше Save As 3_etaz_otoplenie.dwg. Ну и в результате количество в.п. равно количеству стояков.

либо я не вкурю сути, либо вы не поняли меня. про стояки это был пример. в реальности: здание 12 эт., в них разделы:
1- Отопление,2- теплоснабжение, 3- холодоснабжение, 4- сплинкерное пожаротушение, 5-водоснабжение, 6-канализация,7-противопожарный водопровод,8-вентиляция. то есть или я не вкурил каким образом это осуществить или вы меня не поняли до конца. суть в том что разделы делаються поэтапно, и нужно чтоб независимо от выбранного этажа был по порядку следующий вирт приток
Будет какой-то объект с радостью попробую то, что вы предлагаете. Может вы правы, некогда не сужу пока сам не попробую.

Автор: waldemar_1984 19.5.2014, 11:51

Цитата(@@@ @ 17.5.2014, 22:49) *
10 этажей? ну и что smile.gif. Чертите сначала типовой этаж, например 5-й. Называется файл, допустим, 5_etaz_otoplenie.dwg . Стояк вниз - в.п 1. Стояк вверх - в.п. Внимание! тоже 1. Это важно, чтобы и вверх и вниз нмер в.п. был один и тот же.
Итак - начертили, все тексты раставили, вообщем 100% начертили.
Сохранились. А дальше Save As 4_etaz_otoplenie.dwg. Получаем уже 2 файла 4-го и 5-го этажей. И что самое важное - у всех 4 в.п. каждого стояка одинаковый номер. А дальще еще проще. Соединяете в.п. этих двух этажей известной командой, которой в.п. на смежные этажи вытаскиваем. И поскольку в.п. у стояков одинаковые - то соединение произойдет автоматически.
А дальше Save As 3_etaz_otoplenie.dwg. Ну и в результате количество в.п. равно количеству стояков.


и система считается? т.е расходы, балансировка, подбор сечений?
если нажать сейв ас назначить другой этаж в маджикаде и нажать балансировка то выдаст миллион ошибок по конфликту имен виртуальных притоков.

Автор: heating 19.5.2014, 12:19

Цитата(waldemar_1984 @ 19.5.2014, 12:51) *
и система считается? т.е расходы, балансировка, подбор сечений?
если нажать сейв ас назначить другой этаж в маджикаде и нажать балансировка то выдаст миллион ошибок по конфликту имен виртуальных притоков.

так и будет если активный этаж не менять в настройках проекта...

Автор: zenat 19.5.2014, 17:32

Цитата(heating @ 19.5.2014, 12:19) *
так и будет если активный этаж не менять в настройках проекта...

если не ошибаюсь с активными этажами тоже будет ошибка, но время покажет....

Автор: ul9rabota 20.5.2014, 8:48

Подскажите ,пожалуйста, где найти видеоуроки для обучения программе? Прошерстила ютуб, помимо презентаций и единичных примеров ничего толкового.. есть ли где такое? Спасибо заранее за ответ)

Автор: zenat 20.5.2014, 9:38

я учился методом тика, а что не понимал спрашивал либо тут либо у знакомых rolleyes.gif

Автор: серж 20.5.2014, 11:03

Цитата(waldemar_1984 @ 19.5.2014, 12:51) *
и система считается? т.е расходы, балансировка, подбор сечений?
если нажать сейв ас назначить другой этаж в маджикаде и нажать балансировка то выдаст миллион ошибок по конфликту имен виртуальных притоков.

Считается. Только справедливо заметили - необходимо поменять активный этаж. ну а для этого должны быть внесены правильные высотные отметки и высота всех этажей в таблицу. Ну и начало этажа должно совпадать. например в координате 0,0,0 чтоб не путаться.

Алгоритм такой. сначала создаются все этажи(как писалось выше), при этом в каждом файле меняется активный этаж. затем в.п. соединить между собой. и выполнить расчет.


Цитата(zenat @ 16.5.2014, 11:01) *
Наверно сами не знают laugh.gif
типа писали что у систем с уклоном это не получится... но вот незадача - если уклоны не делать все равно не получается как в системе воздуховодов, отопления или водопровода....
А с виртуальными притоками я вообще не догоняю прикол... Вот есть система допустим отопления. Здание в 3 этажа. если рисовать стояк с верху вниз то с 3 этажа на второй ИД =1, с второго на 1 эт. ИД=2. но добавляя по необходимости еще один стояк опять же начиная с кровли (3 эт.) опускаясь на второй ИД виртуального притока снова 2 и получаем ошибку. Ладно если систем и вирт. притоков немного, и можно вспомнить где ты делал последний вирт. приток и начиная делать с другого этажа насильно назначить следующий. Но если здание 10 эт. общее количество вирт. притоков переваливает за 2-3 тыс. и работа делаеться месяцами, то как то сложно вспомнить на каком из этажей и на какой системе остановился, и какой вирт. приток был последний.
Если кратко - почему программа независимо от выбора этажа, системы, не подхватывает следующий вирт. приток по порядку?

по вертикали вы даете ОДИНАКОВЫЙ ИД на весь вертикальный стояк. ТО есть 1 например. отличается тем, что вы даете в каждом файле вверх вниз присоединение. (Downward upward), а потом при помощи вот такого вот формата ( const =" Cт.", ID number, new line, размер с диаметром) получаете нумерацию стояков. то есть первый стояк у вас на всех чертежах имеет концы с ИД = 1 и тд.


по факту в проекте вы получаете вот такой список файлов

вот так выглядит запись для этажей файла проекта


при этом заметьте как должны задаваться ВП. они не должны вылезать за пределы обозначенного вами размера этажа в высоте, но и не должны быть много меньше, в противном случае получите ошибку о том что Connection node distance is too long
вот скрин свойств ВП из файла.

верхний ВП на границе высоты этажа (2850), нижний на нижней (0). в приведенных скринах номера стояков отличаются от ИД стояков ибо номера стояков присвоены просто текстом.

Автор: серж 20.5.2014, 11:27

да и не пробуйте классически скопировать все начерченное в магике и перенести в другой файл. Высоты слетают в 90%. проще именно так как рекомендовали. пересохранить файл. и если нужно поменять подложку( план). их удобно исключительно внешней ссылкой.

Автор: MC2007 26.5.2014, 9:14

Уважаемые коллеги! У нас намечаются вебинары по новой версии MagiCAD 2014.4. http://ventsoft.ru/node/220

Автор: @@@ 28.5.2014, 12:02

Цитата(heating @ 19.5.2014, 12:19) *
так и будет если активный этаж не менять в настройках проекта...

Точно! Об этом я забыл сказать, но ведь логику можно включить, чтобы догадаться, что новый Save As файл нужно перекрепить на нужный этаж.

Цитата(zenat @ 19.5.2014, 17:32) *
если не ошибаюсь с активными этажами тоже будет ошибка, но время покажет....

Нет, ошибки не будет. Естсественно стояки должны быть строго вертикальными. Если в переделах этажа есть горизонтальное смещение стояков, то тут уже придется давать фловнодам разные номера.

Автор: @@@ 28.5.2014, 12:18

Цитата(zenat @ 19.5.2014, 9:41) *
либо я не вкурю сути, либо вы не поняли меня. про стояки это был пример. в реальности: здание 12 эт., в них разделы:
1- Отопление,2- теплоснабжение, 3- холодоснабжение, 4- сплинкерное пожаротушение, 5-водоснабжение, 6-канализация,7-противопожарный водопровод,8-вентиляция. то есть или я не вкурил каким образом это осуществить или вы меня не поняли до конца. суть в том что разделы делаються поэтапно, и нужно чтоб независимо от выбранного этажа был по порядку следующий вирт приток
Будет какой-то объект с радостью попробую то, что вы предлагаете. Может вы правы, некогда не сужу пока сам не попробую.

Я лично сильно не люблю, когда большие проекты со многими разделами выполняются в общих "умных" файлах, да еще когда разные разделы делают разные люди. У разных людей разные предпочтения, и часто возникают конфликты при общих настройках. Например, отопленец привык назначать цвет изоляции белый, а холодильщик серый. Вот утром приходишь на работу, а твой белый цвет уже поменян на серый. Меняешь его назад, прибегает коллега - че за фигня, и т.д... Или фловнод начинаешь на другой этаж вызывать - открывается окно-список файлов, а там десятки "чужих" файлов, с других разделов. Ну и листаешь, ищешь свой файл.
Оно конечно, удобства свои есть, как, например, общий список этажей, но тем не менее, по мне лучше работать в "своих", отдельных, умных файлах. Фловноды опять же только свои.

Автор: Sotochnik 28.5.2014, 16:15

Цитата(@@@ @ 28.5.2014, 13:18) *
....и часто возникают конфликты при общих настройках.

Полностью согласен. Вся логика работы в MagiCAD навязывает принцип индивидуальной работы над проектом, т.е один объект=один человек. Любая совместная работа с несколькими участниками над проектом, вызывает постоянную кучу проблем. Естественно на семинарах об этом не говориться, но после нескольких месяцев работы, это становится ясно. Сейчас скажут, что это вопросы корпоративной работы над проектом и т.д...

Автор: Шпилька 28.5.2014, 16:21

Но ведь последние версии дают возможность объединить индивидуальные проекты в один через общий шаблон... Это не решает проблему? Сначала все сделали, как кому удобно, а потом нажали кнопку объединить...
Сама не пробовала... БАЮСЬ!!! Вдруг всем все порушу...

Автор: Sotochnik 28.5.2014, 16:34

Цитата(Шпилька @ 28.5.2014, 17:21) *
Но ведь последние версии дают возможность объединить индивидуальные проекты в один через общий шаблон... Это не решает проблему? Сначала все сделали, как кому удобно, а потом нажали кнопку объединить...
Сама не пробовала... БАЮСЬ!!! Вдруг всем все порушу...

Я как-бы и сам боюсь, но пару раз пробовал, хотя вопросы к этой возможности все равно остались. Остается только найти ответ на вопрос, когда наступает этот момент слияния? Когда перерезают красную ленточку на объекте? Я например, не могу быть уверен, что после слияния, не появится необходимости еще раз слить несколько файлов, и вот тут опять возможны конфликты.
И вообще, я скорее говорю, не про свежие версии, а про более ранние. Согласитесь, что платить около 10 тысяч долларов за пару-тройку команд, это слишком.

Автор: jota 28.5.2014, 16:47

Кто мешает распределить заранее номера узлов между смежниками?, н.п. отопление 1-100; вентиляция 101 -200; электрика 201-300 и т.п.

Автор: Sotochnik 28.5.2014, 16:52

Цитата(jota @ 28.5.2014, 17:47) *
Кто мешает распределить заранее номера узлов между смежниками?, н.п. отопление 1-100; вентиляция 101 -200; электрика 201-300 и т.п.

Это к вопрос чему? К номерам ФН?

Автор: jota 28.5.2014, 17:08

Цитата(Sotochnik @ 28.5.2014, 16:52) *
Это к вопрос чему? К номерам ФН?

Да

Автор: Шпилька 28.5.2014, 23:08

Коллеги!
В данной ветке ранее обсуждалось, что мы считаем пол по четырем полосам по не совсем ясным для нас причинам. Можете ли мне подсказать евростандарты, по которым полы считаются по двум полосам? Через месяц другой я планирую попасть в экспертизу, хочу попробовать в проекте точно указать источник расчета по двум полосам, и.. и... ну там видно будет!!!
Может быть экспертиза совсем не против, а мы тут думаем...


Автор: @@@ 29.5.2014, 13:13

Цитата(Sotochnik @ 28.5.2014, 16:15) *
Полностью согласен. Вся логика работы в MagiCAD навязывает принцип индивидуальной работы над проектом, т.е один объект=один человек. Любая совместная работа с несколькими участниками над проектом, вызывает постоянную кучу проблем. Естественно на семинарах об этом не говориться, но после нескольких месяцев работы, это становится ясно. Сейчас скажут, что это вопросы корпоративной работы над проектом и т.д...

Я ничего плохого в такой индивидуальности не вижу. Ну подумаешь, у каждого свои умные файлы. Кому они мешают то? МагиКАД под Ревит, с его "коллективностью", мне нравится гораздо меньше. Да, наверное на небольших объектах имеет смыл работать в общих файлах, ну так при этом, как в моей практике например, один человек все разделы и делает. А когда проект большой и людей много, нуегонафиг, лучше в своих, индивидуальных. Опять возможность использовать свои шабоны, где как раз есть то, что тебе нужно и к чему ты привык, и не приходится чистить лишний мусор, которого дофига в общих корпоративных шаблонах.

Цитата(Шпилька @ 28.5.2014, 23:08) *
Коллеги!
В данной ветке ранее обсуждалось, что мы считаем пол по четырем полосам по не совсем ясным для нас причинам. Можете ли мне подсказать евростандарты, по которым полы считаются по двум полосам? Через месяц другой я планирую попасть в экспертизу, хочу попробовать в проекте точно указать источник расчета по двум полосам, и.. и... ну там видно будет!!!
Может быть экспертиза совсем не против, а мы тут думаем...

Я вообще не понимаю, чего с этими полами так носятся. Там погрешность в расчетах несколько ватт, в зависимости от того, кто как считает. Не знаю, о каких евростандартах Вы говорите, в Финляндии тупо теплопотери считают на температуру Тн. +5С в 6-ти метровой зоне от наружной стены. Больше никаких других зон нет.

Цитата(Sotochnik @ 28.5.2014, 16:34) *
Я как-бы и сам боюсь, но пару раз пробовал, хотя вопросы к этой возможности все равно остались. Остается только найти ответ на вопрос, когда наступает этот момент слияния? Когда перерезают красную ленточку на объекте? Я например, не могу быть уверен, что после слияния, не появится необходимости еще раз слить несколько файлов, и вот тут опять возможны конфликты.
И вообще, я скорее говорю, не про свежие версии, а про более ранние. Согласитесь, что платить около 10 тысяч долларов за пару-тройку команд, это слишком.

Нет, не слишком. Цена на Магикад более чем адекватная и быстроокупаемая и несколько тысяч долларов это совсем немного, по сравнению с тем, что дает программа, по сравнению с набором "голый автокад" + "расчетные прогаммы ( Эксель, Поток".

Автор: Sotochnik 29.5.2014, 14:13

Цитата(@@@ @ 29.5.2014, 14:13) *
Нет, не слишком. Цена на Магикад более чем адекватная и быстроокупаемая и несколько тысяч долларов это совсем немного, по сравнению с тем, что дает программа, по сравнению с набором "голый автокад" + "расчетные прогаммы ( Эксель, Поток".

Я вполне допускаю, что у Вас или для Вас она составляет несколько тысяч, но цена MagiCADа 2-х модулей трубопроводы+воздуховоды для Санкт-Петербурга составляет около 340 тысяч рублей, по сегодняшнему курсу это около 9800 долларов. Посмотрел сегодня вэбинар и сделал вывод, что для нескольких улучшений выносок и сомнительного улучшения черчения прямоугольных воздуховодов, это много. Сейчас сидим на версии 2011 года, нужно как минимум 3 рабочих места. Т.е сумма вложений около 1 миллиона рублей за выноски... Что Вы тут собрались быстро окупать???

Автор: @@@ 29.5.2014, 14:38

Цитата(Sotochnik @ 29.5.2014, 14:13) *
Я вполне допускаю, что у Вас или для Вас она составляет несколько тысяч, но цена MagiCADа 2-х модулей трубопроводы+воздуховоды для Санкт-Петербурга составляет около 340 тысяч рублей, по сегодняшнему курсу это около 9800 долларов. Посмотрел сегодня вэбинар и сделал вывод, что для нескольких улучшений выносок и сомнительного улучшения черчения прямоугольных воздуховодов, это много. Сейчас сидим на версии 2011 года, нужно как минимум 3 рабочих места. Т.е сумма вложений около 1 миллиона рублей за выноски... Что Вы тут собрались быстро окупать???

Эти разговоры про дороговизну я слышу уже лет 10. То что курс рубля "провалился" - это чьи проблемы? Ну никак не Финляндии. Далее, платите не Вы из своего кармана, а Ваша фирма. Значит 18% НДС от суммы она вернет назад. 10000 долларов - это столько же Ваша фирма берет с зака за один средненький проект, который Вы лично делаете месяца за два. Ну и? В году 12 месяцев - остальные 10 месяцев программа уже приносит прибыль.
Далее - такая покупка - это один раз, далее только оплаты за "сопровождение", около 600 долларов в год за 1 лицензию. Что же Вы, купив 2011 версию за такие "деньжищи", пожалели еще 600 долларов на сопровождение? Теперь вот, небось, захотели обновится, а без "сопровождения" опять надо деньги выкладывать, как за новую покупку. Но ведь вас же предупреждали, что лучше покупать с "сопровождением", но скупой платит дважды.
Ну и как вариант - обратный переход на голый автокад с ехселем smile.gif
Безусловно, чтобы МагиКАД себя окупал - он должен быть загружен, работать постоянно. Не очень подходит для мелких монтажных контор, где проектные работы несут периодический характер. В средних и крупных проектных конторах МагиКАД загружен хорошо, и окупается очень быстро. Но это опять же при условии, что в нем работает опытный, грамотный, результативный проектровщик, выдающий проекты, как на конвейере.

Автор: MC2007 30.5.2014, 10:06

Добрый день, уважаемые коллеги! Выложил http://ventsoft.livejournal.com/6958.html по новой версии для AutoCAD.

Автор: starscream 5.6.2014, 8:31

Добрый день коллеги! Хочу попросить знающих рассказать мне, как все таки правильно посчитать сопротивление сети (воздуховодов). По шагово. В данный момент я делаю это так:

1. Вырисовываю ветку и распределительные устройства
2. Иду в панель Calculation жму Flow summation and Balancing, предварительно поставив галочку Show te index run (я так понимаю он указывает самую нагруженное оветвление)
3. Устраняю так называемые ошибки - делаю балансировку(добавляю клапана/меняю сечения)
4. Далее жму Flow route examination и указываю на самое последнее распределительное устройство на самой нагруженной ветке
Мэджик выдает таблицу сопротивлений этой ветки. И я так понимаю самое последнее значение внизу таблицы ptot это и есть нужное сопротивление это?

За частую это значение, как мне кажется очень заниженное.
Что я делаю не так? Направьте!))

Спасибо!

Автор: Wiz 5.6.2014, 12:04

Цитата
За частую это значение, как мне кажется очень заниженное.

Когда кажется.....берете эксель и считаете в ручную и сравниваете.

Автор: Шпилька 5.6.2014, 12:10

Только уточните сначала в файле проекта коэффициент шероховатости... Вроде бы писали, что лучше брать 0,2. А что у Вас в уставках...

Автор: starscream 5.6.2014, 13:00

Цитата(Шпилька @ 5.6.2014, 14:10) *
Только уточните сначала в файле проекта коэффициент шероховатости... Вроде бы писали, что лучше брать 0,2. А что у Вас в уставках...


Шпилька, стоит 0,2

Автор: QSlavaQ 6.6.2014, 8:25

Добрый день! Открыл утром чертеж, а части элементов нет, примерно пол чертежа пропало. Подскажите, может кто сталкивался с таким.

 

Автор: zenat 6.6.2014, 9:18

Цитата(QSlavaQ @ 6.6.2014, 8:25) *
Добрый день! Открыл утром чертеж, а части элементов нет, примерно пол чертежа пропало. Подскажите, может кто сталкивался с таким.

1. Попробуйте обновить чертеж.
2. Если не помогает - отоедените проект и заново соедините, может поможет

Автор: QSlavaQ 6.6.2014, 10:04

Цитата(zenat @ 6.6.2014, 10:18) *
1. Попробуйте обновить чертеж.
2. Если не помогает - отоедените проект и заново соедините, может поможет

не помогло unsure.gif

Автор: Kroterr 6.6.2014, 11:15

Цитата(QSlavaQ @ 6.6.2014, 10:04) *
не помогло unsure.gif

Попробуйте автокад перезапустить, несколько раз.

Автор: Шпилька 6.6.2014, 11:52

Электричество вылетало?

Автор: QSlavaQ 9.6.2014, 7:55

Цитата(Шпилька @ 6.6.2014, 12:52) *
Электричество вылетало?

Нет, вечером нормально сохранился.

Автор: jota 9.6.2014, 8:50

попробуйте открыть bak file

Автор: MC2007 10.6.2014, 13:32

QUOTE (QSlavaQ @ 6.6.2014, 9:25) *
Добрый день! Открыл утром чертеж, а части элементов нет, примерно пол чертежа пропало. Подскажите, может кто сталкивался с таким.

Возможно, что часть элементов скрыта после неверного применения Clip&Rotate. Проверьте границы обрезки модели _3dclip и видимость элементов MAGIUCL или MAGIESHOWALL - может помочь. Кстати, различные макросы-вирусы для AutoCAD также стоит исключить...

Автор: QSlavaQ 11.6.2014, 13:15

Спасибо всем, кто откликнулся! В итоге просто перечертил этот этаж, файл оказался поврежденным

Автор: siriusdrei 23.6.2014, 11:58

Здравствуйте! Не получается в QPD задать вот такую кривую. Он рисует и считает как прямую по начальной и средней точке(Dp curve) а максимальную игнорирует, и при большем расходе получается большие паскали, а по графику чутка наоборот должно быть. как задать правильно данные?

 

Автор: MC2007 24.6.2014, 11:45

QUOTE (siriusdrei @ 23.6.2014, 12:58) *
Здравствуйте! Не получается в QPD задать вот такую кривую. Он рисует и считает как прямую по начальной и средней точке(Dp curve) а максимальную игнорирует, и при большем расходе получается большие паскали, а по графику чутка наоборот должно быть. как задать правильно данные?

Обратите внимание, что в MagiCAD графики в логарифмической системе координат, а у вас в линейной.

Автор: MMM 24.6.2014, 11:46

И как сопоставить разные системы в моделлере?

Автор: QSlavaQ 27.6.2014, 10:37

Добрый день! Находил ли кто-нибудь в базе зонтики( для выходов на кровлю) на воздуховоды прямоугольного сечения?

Автор: waldemar_1984 1.7.2014, 10:50

Изучаю версию 2014.4
обнаружил, что не работает переменная {SVT} в прошлой версии работала.
Очень надо чтоб существующие системы или демонтируемые системы были в другом слое от новых систем.
может аббревиатура переменной изменилась?

Автор: waldemar_1984 1.7.2014, 14:17

Цитата(waldemar_1984 @ 1.7.2014, 11:50) *
Изучаю версию 2014.4
обнаружил, что не работает переменная {SVT} в прошлой версии работала.
Очень надо чтоб существующие системы или демонтируемые системы были в другом слое от новых систем.
может аббревиатура переменной изменилась?


проблему решил, спасибо=)))

Автор: heating 1.7.2014, 14:19

Цитата(waldemar_1984 @ 1.7.2014, 15:17) *
проблему решил, спасибо=)))

А не проще ли Вам напрямую Евгению писать не вынося подобные монологи в общий форум?

Автор: Anatoliy_Valerevich 1.7.2014, 15:43

Цитата(waldemar_1984 @ 1.7.2014, 16:17) *
проблему решил, спасибо=)))

не скажешь как проблему решил?

Автор: waldemar_1984 2.7.2014, 10:15

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 1.7.2014, 16:43) *
не скажешь как проблему решил?


я неправильно переменную забил
нужно {STV}

Автор: Шпилька 2.7.2014, 10:20

Цитата(heating @ 1.7.2014, 15:19) *
А не проще ли Вам напрямую Евгению писать не вынося подобные монологи в общий форум?

Позволю себе не разделить данную позицию. Опыт чужих ошибок и неудач необходим, дабы не повторять их другим. ИМХО.

Автор: heating 2.7.2014, 10:26

Цитата(Шпилька @ 2.7.2014, 11:20) *
Позволю себе не разделить данную позицию. Опыт чужих ошибок и неудач необходим, дабы не повторять их другим. ИМХО.

Опыт был озвучен после просьбы ув. Anatoliy_Valerevich. А до этого два поста ни о чем.

Автор: MC2007 2.7.2014, 12:43

QUOTE (waldemar_1984 @ 2.7.2014, 11:15) *
я неправильно переменную забил
нужно {STV}


{STV} = Status Variable

Автор: waldemar_1984 2.7.2014, 17:25

Цитата(heating @ 2.7.2014, 11:26) *
Опыт был озвучен после просьбы ув. Anatoliy_Valerevich. А до этого два поста ни о чем.


ну возможно кроме Евгения, кто то знал как решить это. Поэтому и написал на форум.

Автор: starscream 10.7.2014, 9:12

Товарищи кто нить может почь в решении следующей проблемы, ну это даж не проблема)

В общем: как поменять цвет заливки задвижек, баков, насосов. Кода захожу в вкладку "вид" делаю тонировку, то все эти компоненты заливаются черным. Лазил в слоях - не помогает(

Подскажите!)

Автор: oberon 16.7.2014, 9:01

Добрый день
вопрос по оборудованию danfoss база 12
не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-I
кто нибудь сталкивался?
спасибо

Автор: heating 16.7.2014, 9:42

Цитата(oberon @ 16.7.2014, 10:01) *
Добрый день
вопрос по оборудованию danfoss база 12
не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-I
кто нибудь сталкивался?
спасибо

Не выводится после балансировки?

Автор: jota 16.7.2014, 12:59

Цитата(starscream @ 10.7.2014, 9:12) *
Товарищи кто нить может почь в решении следующей проблемы, ну это даж не проблема)

В общем: как поменять цвет заливки задвижек, баков, насосов. Кода захожу в вкладку "вид" делаю тонировку, то все эти компоненты заливаются черным. Лазил в слоях - не помогает(

Подскажите!)

У Вас наверно цвет теплоизоляции чёрный. Попробуйте изоляцию сделать невидимой.

Автор: waldemar_1984 16.7.2014, 16:21

Цитата(starscream @ 10.7.2014, 10:12) *
Товарищи кто нить может почь в решении следующей проблемы, ну это даж не проблема)

В общем: как поменять цвет заливки задвижек, баков, насосов. Кода захожу в вкладку "вид" делаю тонировку, то все эти компоненты заливаются черным. Лазил в слоях - не помогает(

Подскажите!)


тут пробовали цвет менять?

Автор: sergei0022 21.7.2014, 21:58

Народ! Кто сталкивался с проблемой оборудования аrmatec не отображает базы, хотя бывает в некоторых файлах отображает. Почему?

Автор: keaton 23.7.2014, 9:28

Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы скрытые (невидимые) линии после команды MAGIHID отображались пунктиром. Сейчас отображаются сплошной тонкой линией. Подозреваю, дело в масшьабе линии, но не пойму, где его поменять

Автор: waldemar_1984 23.7.2014, 14:11

Цитата(keaton @ 23.7.2014, 10:28) *
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы скрытые (невидимые) линии после команды MAGIHID отображались пунктиром. Сейчас отображаются сплошной тонкой линией. Подозреваю, дело в масшьабе линии, но не пойму, где его поменять


в файле с расширением LIN.
надо создать новую линию на основе пунктирной и умножить все цифровые значения на 30

либо на каждом чертеже масштаб типа линий умножить на 30

Автор: keaton 23.7.2014, 15:32

Цитата(waldemar_1984 @ 23.7.2014, 15:11) *
в файле с расширением LIN.
надо создать новую линию на основе пунктирной и умножить все цифровые значения на 30

либо на каждом чертеже масштаб типа линий умножить на 30


Получилось, спасибо!

Автор: k_kholopov 24.7.2014, 19:04

Народ подскажите пожалуйста список команд с описанием для магика где можно найти или скиньте у кого есть. спасибо

Автор: Арялид 30.7.2014, 13:50

Функция автотекст перестала работать сначала в одном из файлов проекта, затем через какое-то время в другом файле. подскажите, пожалуйста, как побороть недуг?

Автор: MMM 7.8.2014, 8:54

На одном из вебинаров Евгений показывал возможность конвертации архитектуры через формат IFC в магик. Заинтересовало попробовал. Получил от арха плоские планы и файл формата IFC/ Сконвертировал в модуле помещения, получил 3 мерный чертеж, но почему то все стены смещены относительно плоских планов.
Все наружные смещены во внутрь здания, а вот внутренние, то влево то вправо
Вопрос почему и что делать? Арх говорит, что при экспорте никаких настроек не спрашивает, при импорте в магик тоже..

P.S. 3-х мерные стены зеленые

 _____1__________Model.pdf ( 174,01 килобайт ) : 102
 

Автор: Незнайка 7.8.2014, 9:20

Господа, подскажите. У меня магик 2011.11. Хочу подвинуть часть вентсети
Когда блокирую все слои, кроме магиковских и хочу передвинуть объекты, пишет что имеются заблокированные слои и объекты не могут быть перемещены. При этом удаляются все объекты, а двигать не получается.

Автор: MMM 7.8.2014, 10:03

Было такое. Какая точка из системы почему то оказалась на слое Арх. Так как он был блокирован, то ничего не двигалось. Удаление этой точки никак не сказалось на самой системе.

Автор: Шпилька 7.8.2014, 12:56

Незнайка, а Вы двигаете по горизонтали или по вертикали? То есть влево/право или вверх/вниз?

Автор: Незнайка 7.8.2014, 13:27

Цитата(Шпилька @ 7.8.2014, 12:56) *
Незнайка, а Вы двигаете по горизонтали или по вертикали? То есть влево/право или вверх/вниз?


Всяко. От этого не зависит.

Автор: Шпилька 7.8.2014, 13:32

Просто по вертикали меджик меняет систему координат, и при попытки привычно переносить вверх по оси зет... оказывается, вверх у нас идет игрек... для меня оказалось открытием и заняло кучу времени...

Автор: zenat 11.8.2014, 10:04

Цитата(Незнайка @ 7.8.2014, 13:27) *
Всяко. От этого не зависит.

Снимите блокировку всех слоев, включая архитектуру и тд....

Автор: INA 18.8.2014, 8:27

Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста где и как скачать Магикад 2013?

Автор: heating 18.8.2014, 8:29

Цитата(INA @ 18.8.2014, 9:27) *
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста где и как скачать Магикад 2013?

На сайте https://portal.magicad.com/Download/GetProductCategoryList?categoryId=1 за деньги
Читаем правила! dont.gif

Автор: waldemar_1984 18.8.2014, 16:45

в новой версии ужасно сделали специальное соединение между прямоугольными воздуховодами.
Зачем убрали окошко с выборами углов...
верните обратно пожалуйста.

Автор: MC2007 25.8.2014, 15:28

QUOTE (waldemar_1984 @ 18.8.2014, 17:45) *
в новой версии ужасно сделали специальное соединение между прямоугольными воздуховодами.
Зачем убрали окошко с выборами углов...
верните обратно пожалуйста.

Ранее, для прямоугольных воздуховодов эта опция не работала - требуется не два отвода, а четыре. В случае четырех, будет слишком много вариантов для перебора, следовательно, алгоритм работает нормально. Для круглых все осталось как было - выбор из двух отводов. http://youtu.be/TDoWJHqV6EE

Автор: waldemar_1984 25.8.2014, 16:25

Цитата(MC2007 @ 25.8.2014, 16:28) *
Ранее, для прямоугольных воздуховодов эта опция не работала - требуется не два отвода, а четыре. В случае четырех, будет слишком много вариантов для перебора, следовательно, алгоритм работает нормально. Для круглых все осталось как было - выбор из двух отводов. http://youtu.be/TDoWJHqV6EE


на видео вы показывается соединения воздуховодов, которые смещены по трем осям X, Y, Z
я в своей практике очень редко использую такие смещения.
в основном необходимо смещения по двум
т.е например воздуховоды на одной высоте и надо сместить в плане на 30, 60, 45 или на различные углы.
для круглых воздуховодов это работает идеально. для прямоугольных же приходится вычерчивать, смотреть, потом удалять, и снова вычерчивать

Автор: MC2007 25.8.2014, 17:10

QUOTE (waldemar_1984 @ 25.8.2014, 17:25) *
на видео вы показывается соединения воздуховодов, которые смещены по трем осям X, Y, Z
я в своей практике очень редко использую такие смещения.
в основном необходимо смещения по двум
т.е например воздуховоды на одной высоте и надо сместить в плане на 30, 60, 45 или на различные углы.
для круглых воздуховодов это работает идеально. для прямоугольных же приходится вычерчивать, смотреть, потом удалять, и снова вычерчивать

Понятно. Дело в том, что функция подбора углов ранее была предназначена только для круглых воздуховодов, которые можно было в любом случае соединить двумя стандартными отводами. Для прямоугольных это было не предназначено, т.к. если высоты отличались, то соединение двумя отводами давало некорректное соединение. Теперь функцию соединения прямоугольных воздуховодов доработали для использования 4-х отводов. Но ваша мысль понятна, чтобы функция продолжала подбирать два отвода, если высоты осей воздуховодов равны. Я напишу комментарий для разработчиков.

Автор: MC2007 25.8.2014, 17:29

Уважаемые коллеги!
Обратите внимание на выход нового инструмента работы с базами данных MagiCreate. До новой версии он работает только с MagiCAD для Revit, но с версии 2014.11 уже и для AutoCAD. На этот новый инструмент в ближайшее время будет возложено создание всех баз данных MagiCAD вместо ProductModeller. Смотрите подробности на http://ventsoft.livejournal.com/

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.8.2014, 17:17

Цитата(MC2007 @ 25.8.2014, 19:29) *
Уважаемые коллеги!
Обратите внимание на выход нового инструмента работы с базами данных MagiCreate. До новой версии он работает только с MagiCAD для Revit, но с версии 2014.11 уже и для AutoCAD. На этот новый инструмент в ближайшее время будет возложено создание всех баз данных MagiCAD вместо ProductModeller. Смотрите подробности на http://ventsoft.livejournal.com/



Автор: MC2007 26.8.2014, 19:15

QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 26.8.2014, 18:17) *
...

Почти, но в старой версии нельзя создавать фэнкойлы и гребенки. Более интересно будет добавление новых классов оборудования. Много тонкостей будет и для баз Ревита - внутренне базы данных сильно изменились.

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.8.2014, 19:31

Цитата(MC2007 @ 26.8.2014, 21:15) *
старой версии нельзя создавать фэнкойлы и гребенки.

создавать нельзя, но редактировать существующие базы производителей можно.

ну да ладно. хоть чуть-чуть лучше, и то хорошо.
хотелось чтобы в новом модельере (MagiCreate) функционал по созданию своих баз был не меньше, и не прикрывали то, что пока возможно в старом модельере.

Автор: MC2007 27.8.2014, 18:05

QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 26.8.2014, 20:31) *
создавать нельзя, но редактировать существующие базы производителей можно.
ну да ладно. хоть чуть-чуть лучше, и то хорошо.
хотелось чтобы в новом модельере (MagiCreate) функционал по созданию своих баз был не меньше, и не прикрывали то, что пока возможно в старом модельере.

Что-то прикрывать в новой версии необходимости нет - функционал будет только расширяться. С новой версии 2014.11 появятся новые классы оборудования. Старая версия пока будет функционировать параллельно, но весь функционал будет переноситься в новый продукт. Старый продукт новые компоненты уже понимать не будет.

Автор: se91 3.9.2014, 14:57

Добрый день!
Считаю в Magicad систему отопления. Двухтрубная. С попутным движением теплоносителя. Температура 80 С/ 60 С. Трубы PEX, стальные панельные радиаторы РОСТерм.
В приложенном файле часть контура отопления одного офиса.
Вопрос возник по потерям давления. Учитывает ли MagiCad потери давления в самом радиаторе? Вроде бы должен.
Но если отобразить свойства элементов сети, то на самом радиаторе значение 0.0кПа.

 

Автор: Youngman 3.9.2014, 17:41

Добрый день!
Возникла дурацкая проблема, но довольно неприятная. При экспорте в pdf или печати листов в AutoCAD, не отображаются переменные SV1 и SV2 и UV1 в выносках (Тип и Сист. в русском шаблоне). При этом в процессе печати MagiCAD выдает сообщение "Не удается найти файл проекта". Что с этим можно сделать?

Автор: Axel 3.9.2014, 21:22

Цитата(Youngman @ 3.9.2014, 16:41) *
Добрый день!
Возникла дурацкая проблема, но довольно неприятная. При экспорте в pdf или печати листов в AutoCAD, не отображаются переменные SV1 и SV2 и UV1 в выносках (Тип и Сист. в русском шаблоне). При этом в процессе печати MagiCAD выдает сообщение "Не удается найти файл проекта". Что с этим можно сделать?

Попробуйте не экспортировать лист, а напечатать на пдф-принтере (стандартный dwg2pdf успешно с этим справляется) или через подшивку.

Автор: Youngman 4.9.2014, 13:53

В том и дело, что ни batch plot ни многостраничный pdf такие выноски не отображает. Если отдельно по одному листу, то нормально всё печатает. А у меня 10 листов в файле

Автор: MMM 4.9.2014, 15:10

Не хватает памяти при печати возможно. Было при пакетной печати, когда давно рабал автокад и много открытых файлов, пропадали, то выноски, то часть системы.
Попробуйте закрыть все, завново открыть автокад и распечатать или на более мощном компе попробовать

Автор: mosnok 5.9.2014, 22:51

Кто нибудь пробовал импортироваить в модуль Рум архикадовские планы? Что нужно выбрать, а то магик 2011.11 не воспринимает эти ifc(

Автор: MC2007 19.9.2014, 14:34

QUOTE (mosnok @ 5.9.2014, 23:51) *
Кто нибудь пробовал импортироваить в модуль Рум архикадовские планы? Что нужно выбрать, а то магик 2011.11 не воспринимает эти ifc(

Да, но это корректно реализовано в версии 2014.4. Там есть кнопка импорта IFC.

 

Автор: qwerqwerty 22.9.2014, 11:24

Здравствуйте! подскажите, хочу выбрать вентилятор из интернет базы magicad (systemair)...а кнопку ОК нажать нельзя?? другие вентиляторы выбрать можно, но интересно, что с ним не так и в чем проблема? Спасибо.


Автор: mosnok 23.9.2014, 17:02

А какие параметры нужно использовать при расчете стальных трубопроводов, чтобы они хоть как то совпадали с теми размерами что получаются в Danfoss? Задаю и там и там 100Па/м, температуру 95/70 - но полного совпадения нет.

Автор: MMM 23.9.2014, 17:31

Плотность и вязкость теплоносителя при данных температурах, коэф. трения стальной трубы

Автор: Шпилька 23.9.2014, 17:57

Местные сопротивления...

Автор: Axel 23.9.2014, 19:39

Цитата(qwerqwerty @ 22.9.2014, 10:24) *
Здравствуйте! подскажите, хочу выбрать вентилятор из интернет базы magicad (systemair)...а кнопку ОК нажать нельзя?? другие вентиляторы выбрать можно, но интересно, что с ним не так и в чем проблема? Спасибо.

У меня такое было когда создавал новый файл проекта на основе шаблонов, созданных в старых версиях программы.
Берите в качестве шаблона тот что идет по умолчанию.

Автор: qwerqwerty 24.9.2014, 4:15

Цитата(Axel @ 23.9.2014, 19:39) *
У меня такое было когда создавал новый файл проекта на основе шаблонов, созданных в старых версиях программы.
Берите в качестве шаблона тот что идет по умолчанию.

Открыл стандартный шаблон COMMON_10B в папке MagiCAD\Templates\MagiCAD HPV....все равно тоже самое...sad.gif (вентиляторы выбираю из баз данных интернета)

Автор: mosnok 24.9.2014, 11:58

Параметры теплоносителя определяю через http://helpeng.ru/programs/heating/gidravlika.php
Но вот какие у вас стоят параметры на шороховатость обычных стальных труб и сайзинге?

Автор: 1zhan 24.9.2014, 13:17

Здравствуйте! Недавно начал работать с MagiCAD. Подскажите пожалуйста в следующем: вбил в базу размеры воздуховодов для кирпичного канала 140х140 (минимальный), 140х270, 270х270 и т.д. Скорость 0,5-1м/с, шероховатость 4. При расчете каналов почему-то минимальный размер канала принимает все время 270х270, хотя вытяжка составляет всего-то 10-25 м3/ч... В чем может быть проблема? Спасибо!

Автор: MC2007 24.9.2014, 18:55

QUOTE (1zhan @ 24.9.2014, 14:17) *
Здравствуйте! Недавно начал работать с MagiCAD. Подскажите пожалуйста в следующем: вбил в базу размеры воздуховодов для кирпичного канала 140х140 (минимальный), 140х270, 270х270 и т.д. Скорость 0,5-1м/с, шероховатость 4. При расчете каналов почему-то минимальный размер канала принимает все время 270х270, хотя вытяжка составляет всего-то 10-25 м3/ч... В чем может быть проблема? Спасибо!

Совет, не делайте "перевернутых" сечений 140х270, лучше 270х140.

Автор: Шпилька 24.9.2014, 18:59

А каковы размеры решетки, которая дует в этот канал?

Автор: 1zhan 25.9.2014, 7:12

Цитата(MC2007 @ 24.9.2014, 19:55) *
Совет, не делайте "перевернутых" сечений 140х270, лучше 270х140.


Хорошо, спасибо! Попробую так сделать. Отпишусь позже о результате.

Автор: Sotochnik 25.9.2014, 17:33

Очередная непонятка с горизонтальными разрезами.
Имеем некую модель, состоящую из четырех труб. Задаем горизонтальное сечение на вертикальном участке этих труб. В результате на построенном сечении, видим только три трубы вместо четырех. Архив с файлом модели прилагаю


 1.7z ( 341,97 килобайт ) : 7

Автор: heating 25.9.2014, 20:27

Цитата(Sotochnik @ 25.9.2014, 18:33) *
Очередная непонятка с горизонтальными разрезами.
Имеем некую модель, состоящую из четырех труб. Задаем горизонтальное сечение на вертикальном участке этих труб. В результате на построенном сечении, видим только три трубы вместо четырех. Архив с файлом модели прилагаю


 1.7z ( 341,97 килобайт ) : 7

У меня порядок!

Автор: Sotochnik 26.9.2014, 11:28

Цитата(heating @ 25.9.2014, 21:27) *
У меня порядок!

...странная странность

Автор: el-anor 1.10.2014, 9:50

Добрый день. Очень нужна помощь!
Такой вопрос - ни у кого подобного бага не появлялось?


Потому что я уже все, что возможно, сделала, переустановила базы Fonts в винде и в автокаде, переустановила автокад, магикад, а все равно квадратики пишет. И я не могу понять, какого шрифта не хватает, потому что у коллеги на компьютере все те же программы, но пишет текст.
Это портабл магикад 2010 под 2011 автокад.

Автор: waldemar_1984 1.10.2014, 9:54

было такое
попробуй поменять язык на английский а потом обратно на русский

и еще в свойствах проекта поставь кодировку юникод с национального или наоборот.


Автор: frv 7.10.2014, 19:21

Подскажите пожалуйста знатоки, что выводит таблица рачсчет шума? нас на переподготовке по ТГВ учили считать снижение шума на элементах трубопровода и вычитать их из шума вентилятора по октановым частотам, а дальше выбирать шумоглушитель по оставшимся уровням звукового давления, которые сравниваются с нормируемыми. а там не понятно, каие то три строчки против каждого элемента, что с ними делать? Помогите, диплом пишу)

Автор: glam 8.10.2014, 8:48

Октановые частоты - это пять! You made my day!

Коллеги, простите не сдержался

Автор: el-anor 8.10.2014, 9:19

2waldemar_1984
Спасибо. Поменяла, но увы( Установила другую версию Мэджика) Теперь работает.

Автор: frv 8.10.2014, 10:32

Цитата(glam @ 8.10.2014, 9:48) *
Октановые частоты - это пять! You made my day!

Коллеги, простите не сдержался

да ладно, опечатался в запарке)), октавным, лучше на вопрос ответ дайте, что за хрень там указывается первая, вторая строчки

Автор: glam 8.10.2014, 11:37

Элементы вентсети могут как поглощать, так и генерировать шум. Поэтому хрень, которая там указывается в первой строке для каждого элемента по каждой октаве, означает сколько шума поглощает ваш компонент, хрень во второй строке - сколько генерирует, хрень в третьей строке дает результирующее значение с учетом первых двух значений, но это результирующее значение получается не тупым арифметическим сложением входного уровня шума по октаве с поглощаемым и генерируемым уровнем, а более сложным образом. Если я не ошибаюсь поглощение по октаве вычитается арифметически, а генерируемый шум складывается логарифмически, поэтому результирующее значение получается в некоторых случаях меньше входного, в некоторых больше (когда компонент генерирует шума больше чем поглощает). Эквивалентный уровень шума на выходе из компонента получается путем логарифмического сложения результирующих значений по каждой октаве. Когда таким образом просчитаны все компоненты сети из итоговых результирующих значений на выходе из последнего участка (как правило это воздухораспределитель) вычитается поглощение шума помещением. На самом деле это достаточно условная вещь и судя по всему принята -4 для некого среднестатистического абстрактного помещения. По уму же эти значения должны зависеть от типа помещения, габаритов, вида отделки и других характеров, влияющих на поглощающую способность помещения, но т.к. все это слишком усложняет расчет и зачастую эти данные не известы, то в расчете используется то что используется. Для оценочного расчета сети воздуховодов этого должно хватить, для более точных расчетов надо использовать специализированные программы, потому что чтобы получить результирующий уровень шума в помещении с высокой точностью вам надо учитывать много разных факторов в том числе и другие источники шума как внутри помещения, так и вне его.
Если вам это хоть как-то поможет, то скачайте файл из вложения. Это пример оформления расчета шума из магикада, который я прикладывал к 1 из своих проектов медучреждений. Расчет пришлось минимально облагородить и дать небольшое пояснение в конце, у санэпиднадзора, попросившего предоставить расчет шума для согласования проекта, вопросов не возникло. При оформлении в качестве примера ориентировался на расчет шума в программе "Шум". Его также прилагаю в архиве.

 MagiCAD_Noize_Calc.zip ( 152,4 килобайт ) : 113
 

Автор: frv 8.10.2014, 13:09

Спасибо за развернутый ответ smile.gif

Автор: alexgolowa 11.10.2014, 17:20

Добрый день ! Черчу в MagiCad 2010.11 столкнулся с проблемой при выборе вентилятора generak china не разблокируется кнопка ок. Что делать ??



Автор: u77 11.10.2014, 17:54

Цитата(alexgolowa @ 11.10.2014, 18:20) *
Добрый день ! Черчу в MagiCad 2010.11 столкнулся с проблемой при выборе вентилятора generak china не разблокируется кнопка ок. Что делать ??

Возможно нет выбросов/заборов воздуха в заявленных системах. Попробуйте их создать.

Автор: Alexandr21 12.10.2014, 11:38

Подскажите пожалуйста, как поменять тип перехода воздуховода, при выборе предлагает 4 типа и все центральные, а как поставить односторонний?

Автор: Alexandr21 12.10.2014, 13:32

Глупый вопрос задал...разобрался

Автор: kosmih 13.10.2014, 7:16

Цитата(el-anor @ 1.10.2014, 10:50) *
Добрый день. Очень нужна помощь!
Такой вопрос - ни у кого подобного бага не появлялось?


Потому что я уже все, что возможно, сделала, переустановила базы Fonts в винде и в автокаде, переустановила автокад, магикад, а все равно квадратики пишет. И я не могу понять, какого шрифта не хватает, потому что у коллеги на компьютере все те же программы, но пишет текст.
Это портабл магикад 2010 под 2011 автокад.


Было такое, оказалось что при выборе шаблона стоял китайский, поменял на английский шаблон и все стало нормально.

Автор: Шпилька 14.10.2014, 12:25

КОЛЛЕГИ!!! ПРЕДЛАГАЮ ОБЪЕДИНИТЬСЯ И ЗАПРОСИТЬ У ДАЙКИНА ОБУЧЕНИЕ ПО VRV PRO!!! Мне отказали, потому что меня всего две. Ко мне готов присоединиться уважаемый Глам (чему я жутко рада).
Краткая справка по VRV PRO. Программа подбора оборудования Дайкин с теплотехническими рассчетами с построением а ля трехмерной модели на платформе подложек Акада. На мой взгляд, очень интересная версия. Ни у кого больше таких аналогов нет.

Зато есть прекрасный вариант познакомиться!!! А то завиртуалились совсем!!!

Витруалии всех стран, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!

Автор: glam 14.10.2014, 12:33

Опять же пользуясь случаем не могу удержаться чтобы не похвастаться какие симпатичные блоки VRV я замутил сегодня себе в моделере. Для расчетов они конечно же совершенно бесполезны, но зато какая красота. Ну и схемку изометрическую опять же в последних версиях можно легко с такой красоты себе сгенерить.

 

Автор: Wiz 14.10.2014, 12:49

Цитата
Опять же пользуясь случаем не могу удержаться чтобы не похвастаться какие симпатичные блоки VRV я замутил сегодня себе в моделере

Красиво спору нет, а улитки может также сбацать ?

Цитата
ЗАПРОСИТЬ У ДАЙКИНА ОБУЧЕНИЕ ПО VRV PRO!!!

Не уж то она такая сложная, что разобраться в ней самим не получиться ?
В МСаде то разобрались и ничего...а тут еще проще должно быть.

Автор: Шпилька 14.10.2014, 12:53

Нет, VRV не проще... к тому же нет ни руководства, ни видео... ничего...

Автор: glam 14.10.2014, 13:03

Цитата(Wiz @ 14.10.2014, 13:49) *
Красиво спору нет, а улитки может также сбацать ?

Я сам ничего не бацал. Просто взял готовые модели с сервера Progman и на базе их создал свою базу дайкиновского оборудования. Progman периодически пополняет базу непривязанных к брендам моделек, чтобы можно было самостоятельно базы создавать в QPD Modeller. Иногда появляются очень приятные новые модельки. Вот буквально летом заметил что наконец-то появились котлы. Не то чтобы они мне так часто были нужны, я с котельными вообще редко имею дело и те как правило простенькие для частного сектора, тем не менее иметь возможность работать с котлами, хотя бы на уровне просто моделей давно хотелось.
Улитки есть в стандартном шаблоне RUS-HPV-2012 и выше. Можете взять их оттуда. Если не хватает того что есть там, то проще воспользоваться функцией преобразования автокадовских объектов в объекты маджика. Но для этого вам потребуется версия 2012.4 или выше. Вроде бы эта функция появилась в 2012.4.

 

Автор: Wiz 14.10.2014, 13:09

Цитата
Улитки есть в стандартном шаблоне RUS-HPV-2012 и выше.

Чудесно!, а не могли бы выложить этот шаблон в паблик так сказать для ознакомления, т.к. не все могут себе позволить версии выше 2011.

Автор: MMM 14.10.2014, 13:21

А есть ли смысл в этом?? Так как в чудесном 2011 магикаде нету кнопочки вентилятор, откуда собственно и вставляются эти плюшки и моделер старый не видит вентиляторы новые.

Автор: glam 14.10.2014, 13:29

Цитата(Wiz @ 14.10.2014, 14:09) *
Чудесно!, а не могли бы выложить этот шаблон в паблик так сказать для ознакомления, т.к. не все могут себе позволить версии выше 2011.

Держите

Цитата(MMM @ 14.10.2014, 14:21) *
А есть ли смысл в этом?? Так как в чудесном 2011 магикаде нету кнопочки вентилятор, откуда собственно и вставляются эти плюшки и моделер старый не видит вентиляторы новые.


Неправда твоя, Марат. Есть в версии 2011.11 и кнопочка "Вентилятор" и в проект их можно нормально добавить через синхронизацию своего проекта с шаблоном. Насчет моделера не уверен поймет старый моделер эти модельки или нет если их отдельно выцепить в QMD файлы и старому моделеру скормить. За себя скажу что у меня моделер 2011.4 прекрасно понимает все новые модельки созданные в 2012-2014 годах, так что если надо что-то сбацать самостоятельно, то варианты для маневра всегда имеются.

 RUS_HPV_2013.rar ( 877,63 килобайт ) : 123
 

Автор: Wiz 14.10.2014, 13:29

Цитата
Так как в чудесном 2011 магикаде нету кнопочки вентилятор,

Странно, а у меня есть.

Цитата
Держите

Благодарствую.

Цитата
к тому же нет ни руководства,

у меня есть, только на англицком, если технический нормально шпрехаете могу перекинуть.

Автор: MMM 14.10.2014, 13:35

ааа у меня моделлер старее. Глянул и точно еще 2007 года стоит. Пользуюсь что бы править файлы проектов и старые базы, раз Прогман это запретил!! Он точно вентиляторы не видит!!
Кстати есть у кого нибудь портативный моделллер более поздних версий, но который еще может редактировать файлы проектов?

Автор: glam 14.10.2014, 13:37

Последний моделер который умеет править файлы проектов - 2008.5. Могу по скайпу тебе его скинуть.

Автор: MMM 14.10.2014, 13:40

Спасибо! 2008 у меня тоже есть, но чем то мне он не понравился. То ли с руским шрифтом проблемы были, то ли еще какие то. В общем вернулся на 2007.
И 2008 тоже не видит вентиляторов. Так что сохраняется статус кво!

Залез в магикадовские панели и точно есть в 2011 кнопочка вентилятор! А у меня в палитре ее не было, видимо пропустил...

Автор: glam 14.10.2014, 13:45

Я предпочитаю 2011.4. Он вентиляторы видит и это последний моделер, который умеет видеть файлы QMD из папки 3dModels в папке Products. В версии 2011.11 эту опцию уже от греха подальше убрали, чтобы пользователи излишней самостоятельностью в ковырянии QMD файлов не страдали. Хотя есть у меня такое подозрение что таких пользователей на всем пространстве сети набралось бы не больше 2-3 человек и один из них я, тем не менее что есть то есть. А старые базы из файлов проекта мне крайне редко требуется править. За все время работы может раз или два пришлось таким заниматься. Я предпочитаю чтобы базы были именно базами. Если что-то надо добавить или исправить, то не надо лениться.

Цитата
Залез в магикадовские панели и точно есть в 2011 кнопочка вентилятор! А у меня в палитре ее не было, видимо пропустил...

Так палитрой ты пользовался либо моей, которую я еще в бородатые годы с версии 2008.11 или 2009.11 делал, а потом только 1 раз чуть обновил для версии 2010.11. Либо сам делал для одной из этих версий. Логично что в них еще не было вентиляторов, поэтому и кнопочка такая тоже не попала на палитру.

Автор: New student 18.10.2014, 9:49

Здравствуйте! Как нарисовать в Magicad 2010.11 "штанообразный-Y" тройник? Только начинаю пользоваться этой программой, спасибо!

Автор: m182 18.10.2014, 18:14

Цитата(glam @ 14.10.2014, 13:33) *
Опять же пользуясь случаем не могу удержаться чтобы не похвастаться какие симпатичные блоки VRV я замутил сегодня себе в моделере. Для расчетов они конечно же совершенно бесполезны, но зато какая красота. Ну и схемку изометрическую опять же в последних версиях можно легко с такой красоты себе сгенерить.

Очень красиво! Вы не могли бы, пожалуйста, поделиться этими наработками?

Автор: glam 18.10.2014, 23:42

Цитата(m182 @ 18.10.2014, 19:14) *
Очень красиво! Вы не могли бы, пожалуйста, поделиться этими наработками?

Мог бы. Держите

 Daikin_14a.zip ( 7,83 килобайт ) : 134
 

Автор: MMM 20.10.2014, 9:41

Добротные и хорошие у тебя базы!! Не даром они занимают у меня почетное место в папочке с базами!! Жаль что их там мало!!

Автор: Sotochnik 20.10.2014, 11:27

Может кто-нибудь объяснить, с чего вдруг путь к файлу проекта стал очень длинным. И как теперь это победить?


Автор: Anatoliy_Valerevich 20.10.2014, 13:17

Цитата(glam @ 19.10.2014, 2:42) *
Мог бы. Держите

Спасибо, Леша.
как всегда базы у тебя отменные!


Автор: m182 20.10.2014, 14:16

Цитата(glam @ 19.10.2014, 0:42) *
Мог бы. Держите

Спасибо!

Коллеги, подскажите, пожалуйста.
В скором времени грядет крупный объект на стадии Р (около 30 тыс.м2).
Архитекторы будут работать в ПО Revit. Мы работаем в MagiCAD 2014.4 для AutoCAD.
Принципиальное пожелание Заказчика - разработка проектной документации раздела ОВиК в 3D "с использованием Revit'овской архитектуры".
Насколько я понимаю, это реально через "Экспорт IFC"?
Был ли у кого-нибудь опыт подобной работы?
С какими трудностями мы можем столкнуться при такой схеме работы?
В каком виде можно выгружать наши инженерные системы для выдачи архитекторам (и последующей подгрузки в их ПО)?
Заранее спасибо за ответы/советы...

Автор: MC2007 24.10.2014, 14:10

QUOTE (m182 @ 20.10.2014, 15:16) *
В скором времени грядет крупный объект на стадии Р (около 30 тыс.м2).
Архитекторы будут работать в ПО Revit. Мы работаем в MagiCAD 2014.4 для AutoCAD.
Принципиальное пожелание Заказчика - разработка проектной документации раздела ОВиК в 3D "с использованием Revit'овской архитектуры".
Насколько я понимаю, это реально через "Экспорт IFC"?
Был ли у кого-нибудь опыт подобной работы?
С какими трудностями мы можем столкнуться при такой схеме работы?
В каком виде можно выгружать наши инженерные системы для выдачи архитекторам (и последующей подгрузки в их ПО)?
Заранее спасибо за ответы/советы...

Да, такое возможно. В Ревит можно импортировать файл в формате IFC (на Autodesk University 2014 это демонстрировала компания Спектрум). Хотя, в принципе, наилучший способ координировать проект в Autodesk Navisworks. Опыт был, пишите в личку, постараюсь помочь.

Автор: Toby Alderweireld 3.11.2014, 18:14

Здравствуйте, с толкнулся с проблемой простановки на чертеже выносок. Существует ли в меджике вариант простановки диаметра трубопровода с толщиной стенки? Перерыл все варианты, нужного так и не нашел. Заранее благодарен

Автор: heating 3.11.2014, 18:42

Цитата(Toby Alderweireld @ 3.11.2014, 18:14) *
Здравствуйте, с толкнулся с проблемой простановки на чертеже выносок. Существует ли в меджике вариант простановки диаметра трубопровода с толщиной стенки? Перерыл все варианты, нужного так и не нашел. Заранее благодарен

Возможно. В типе трубопровода для каждого диаметра существует переменная. Заполняете ее и используете в выноске.

Автор: Toby Alderweireld 4.11.2014, 10:38

Цитата(heating @ 3.11.2014, 19:42) *
Возможно. В типе трубопровода для каждого диаметра существует переменная. Заполняете ее и используете в выноске.

Спасибо, разобрался. В случае, если у кого еще возникнет аналогичный вопрос выкладываю скрин


 

Автор: eklmneka 7.11.2014, 12:20

Уважаемые коллеги, подскажите,
Как чертежи выполненные в magicad вылечить от "СОЗДАНО В ПРОГРАММЕ AUTODESK ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ" без потери функционала объектов magicadа

Автор: kvm_auditor 7.11.2014, 13:05

eklmneka
Попробуйте: http://www.kakprosto.ru/kak-89540-kak-ubrat-uchebnuyu-versiyu-v-avtokade

Автор: Denis Ch 11.11.2014, 12:27

Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста как сделать выноску, которая бы от воздухораспределителя делала бы выноску с цифрой в зависимости от его типа? Например от 4 АПР 450х450 выноска 1, от 4АПР 300х300 выноска цифра 2 и т.д. Мне кажется, что это делается либо через переменные компонента либо через автоиндексы или через переменные пользователя, но вот как это сделать у меня не получается. В мануалах крайне мало написано про использование переменных компонента и автоиндексов. Вижу возможные подводные камни в разных размерах типов воздухораспределителей. Помогите пожалуйста разобраться возможно ли вообще нечто подобное реализовать.
P.S. Версия AutoCad 2014, версия MagiCad 2013.11

Автор: Toby Alderweireld 12.11.2014, 16:14

Здравствуйте, кто-нибудь может подсказать как решить проблему связанную вылетом ошибки при расчете балансировки системы воздуховодов? Можно ли задавать допустимую невязку и как?

Автор: kentfes1 17.11.2014, 17:03

Здравствуйте!
При подборе сечений воздуховодов программа из двух возможных воздуховодов выбирает больший. Как сделать так, чтобы программа выбирала меньший из двух возможных воздуховодов?

Автор: zenat 18.11.2014, 12:42

Цитата(kentfes1 @ 17.11.2014, 18:03) *
Здравствуйте!
При подборе сечений воздуховодов программа из двух возможных воздуховодов выбирает больший. Как сделать так, чтобы программа выбирала меньший из двух возможных воздуховодов?

Первый раз такое слышу. Возможно больший выбирает исходя из ограничений по скорости, а может больший вы имеете ввиду одну из сторон воздуховода???

Автор: kentfes1 21.11.2014, 11:28

Цитата(zenat @ 18.11.2014, 13:42) *
Первый раз такое слышу. Возможно больший выбирает исходя из ограничений по скорости, а может больший вы имеете ввиду одну из сторон воздуховода???

В "методах расчета" я установил ограничение по максимальной скорости 8 м/с. Если взять участок воздуховода с расходом 120 м3/ч и выполнить "подбор сечений", то программа подбирает воздуховод ф125мм, на котором скорость воздуха будет равна 2,7 м/с, а не воздуховод ф100мм, на котором скорость воздуха будет равна 4,2 м/с. В связи с этим приходится перепроверять всю систему и многие сечения занижать вручную. Прошу помощи!!!!!

Автор: heating 21.11.2014, 11:50

Цитата(kentfes1 @ 21.11.2014, 11:28) *
В "методах расчета" я установил ограничение по максимальной скорости 8 м/с. Если взять участок воздуховода с расходом 120 м3/ч и выполнить "подбор сечений", то программа подбирает воздуховод ф125мм, на котором скорость воздуха будет равна 2,7 м/с, а не воздуховод ф100мм, на котором скорость воздуха будет равна 4,2 м/с. В связи с этим приходится перепроверять всю систему и многие сечения занижать вручную. Прошу помощи!!!!!

У меня по вашему примеру все как надо посчиталось

Покажите как настроен метод расчета

Автор: Шпилька 21.11.2014, 12:15

А у этого завышенного воздуховода, часом, нет воздухораспределителя рядом? Я намекаю на то, что меджик не умеет заужать сечения. Если на хвосте решетка 500х500, то и воздуховод от нее меджик подберет 500х500. Даже если скорость получится 1 м/сек. Если не зажать принудительно...

Автор: heating 21.11.2014, 13:01

Цитата(Шпилька @ 21.11.2014, 12:15) *
А у этого завышенного воздуховода, часом, нет воздухораспределителя рядом? Я намекаю на то, что меджик не умеет заужать сечения. Если на хвосте решетка 500х500, то и воздуховод от нее меджик подберет 500х500. Даже если скорость получится 1 м/сек. Если не зажать принудительно...

Умеет.

Автор: Шпилька 21.11.2014, 13:04

Эх... как же быстро все меняется... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Кажется, еще вчера...
Спасибо, Хитинг! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

Автор: kentfes1 25.11.2014, 14:32

Хитинг, огромное спасибо!

Автор: kentfes1 27.11.2014, 11:09

Как в программе можно быстро выделить систему целиком???? helpsmilie.gif Автокадовский "Быстрый выбор" не хочет работать.

Автор: MMM 27.11.2014, 11:11

Зачем автокадовский?? Есть чудесная магикадовская команда
_Magiclp
открывается окошко и выбираете, что хотите. Хоть системами, хоть ветками, хоть квадратиками...

Автор: Начинающий22 29.11.2014, 13:15

Здравствуйте, при врезании одного воздуховода в другой magicad не распознает врезку. Не отображает на плане и не считает в спецификации...почему так может быть?

 

Автор: MMM 29.11.2014, 13:16

Потому что выбран такой тип врезки. Выберете другой тип тройника при черчении воздуховодов и все будет считаться

Автор: Начинающий22 29.11.2014, 13:50

Спасибо, а как это сделать?

Автор: MMM 1.12.2014, 10:13

очень просто!
Либо для уже начерченного команда _MAGICHA
- выбираете тип тройника и меняете на нужный

 

Автор: Начинающий22 1.12.2014, 14:34

Спасибо, вроде получилось.

Автор: galtjersey 4.12.2014, 23:23

Подскажите пожалуйста, делаю вентиляцию промышленного цеха в университете, и у меня возникли следующие вопросы:
1) Какие воздухораспределительные устр-ва используют для цехов? (в частности у меня термический и проектирую приточку, объем притока - 50 000 м3/час)
2) Есть ли в Magicad базы этих ВРУ, какие фирмы и какой максимальный расход через одно ВРУ (помимо того что руководствуемся скоростью на выходе из ВРУ)

Автор: waldemar_1984 5.12.2014, 13:25

Цитата(galtjersey @ 5.12.2014, 0:23) *
Подскажите пожалуйста, делаю вентиляцию промышленного цеха в университете, и у меня возникли следующие вопросы:
1) Какие воздухораспределительные устр-ва используют для цехов? (в частности у меня термический и проектирую приточку, объем притока - 50 000 м3/час)
2) Есть ли в Magicad базы этих ВРУ, какие фирмы и какой максимальный расход через одно ВРУ (помимо того что руководствуемся скоростью на выходе из ВРУ)


по поводу 1 вопроса...ищи в других темах этого форума.
по поводу второго вопроса... воспользуйся https://portal.magicad.com/magicloud/en/index.html. Там можешь подобрать нужный тебе воздухораспределитель и потом добавить его к себе в проект.
Максимальный расход через ВРУ в MagiCAD руководствуемся по потерям давления и по шуму. Скорость в ВРУ насколько мне известно MagiCAD не выдает.


Автор: galtjersey 5.12.2014, 15:56

Цитата(waldemar_1984 @ 5.12.2014, 12:25) *
по поводу 1 вопроса...ищи в других темах этого форума.
по поводу второго вопроса... воспользуйся https://portal.magicad.com/magicloud/en/index.html. Там можешь подобрать нужный тебе воздухораспределитель и потом добавить его к себе в проект.
Максимальный расход через ВРУ в MagiCAD руководствуемся по потерям давления и по шуму. Скорость в ВРУ насколько мне известно MagiCAD не выдает.

Спасибо. У меня магик 2011, не знаю все ли будет доступно

Автор: galtjersey 6.12.2014, 18:53

Подскажите пожалуйста, при создании выноски и попытке добавить в нее кол-во оборудования пишет что невозможно создать, почему? Что нужно сделать чтобы можно было добавить?

Автор: Mort 9.12.2014, 10:54

Добрый день. У меня следующий вопрос(ы): Что означает число перед пунктом "Позиция клапана" при расчете балансировки в системе воздуховодов, например 7.1? Предполагаю, что это или процент закрытия клапана либо угол на который он повернут... Поясните пожалуйста, благодарю!

Автор: MC2007 11.12.2014, 14:42

QUOTE (Mort @ 9.12.2014, 10:54) *
Добрый день. У меня следующий вопрос(ы): Что означает число перед пунктом "Позиция клапана" при расчете балансировки в системе воздуховодов, например 7.1? Предполагаю, что это или процент закрытия клапана либо угол на который он повернут... Поясните пожалуйста, благодарю!

Это просто номер кривой, который может соответствовать диаграмме производителя. Градуировка на ручке клапана.

Автор: Khorya 12.12.2014, 11:27

Здравствуйте!
Вопрос по оборудованию danfoss.
Не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-M.
Кто-нибудь считал такие клапаны? rolleyes.gif

Автор: heating 12.12.2014, 11:47

Цитата(Khorya @ 12.12.2014, 11:27) *
Здравствуйте!
Вопрос по оборудованию danfoss.
Не выводится настройка на автоматические балансировочные клапана типа ASV-PV и клапан партнер ASV-M.
Кто-нибудь считал такие клапаны? rolleyes.gif

Конечно все считается. Просто какая настройка Вас интересует. Посмотрите в свойствах клапана что можно вывести в текст. Обычно для ASV-PV указываю Kv и Dp, а ASV-M просто как кран т.к. он ничего не регулирует, а только меряет.

Автор: Khorya 12.12.2014, 12:06

Цитата(heating @ 12.12.2014, 11:47) *
Конечно все считается. Просто какая настройка Вас интересует. Посмотрите в свойствах клапана что можно вывести в текст. Обычно для ASV-PV указываю Kv и Dp, а ASV-M просто как кран т.к. он ничего не регулирует, а только меряет.


Интересует "настройка" клапана (процент его открытия). На каждом стояке в подвале я поставила комплект клапанов ASV-P, ASV-M. При балансировке маджикад написал ошибку "Автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для замера давления". Нажала на свойства клапана ASV-M и поставила галочку напротив строчки "оснащен патрубками". Снова сделала балансировку - все ошибки пропали, но настройка клапана не появилась. Хотя Kvs, давление - все рассчитывается. dry.gif

Автор: heating 12.12.2014, 13:26

Цитата(Khorya @ 12.12.2014, 12:06) *
Интересует "настройка" клапана (процент его открытия). На каждом стояке в подвале я поставила комплект клапанов ASV-P, ASV-M. При балансировке маджикад написал ошибку "Автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для замера давления". Нажала на свойства клапана ASV-M и поставила галочку напротив строчки "оснащен патрубками". Снова сделала балансировку - все ошибки пропали, но настройка клапана не появилась. Хотя Kvs, давление - все рассчитывается. dry.gif

Ну так указывайте расчетный перепад, а при монтаже по табличке монтажники выставят необходимое количество оборотов.

Автор: ruslan2s 14.12.2014, 8:47

Цитата(glam @ 19.10.2014, 0:42) *
Мог бы. Держите

Алексей спасибо за отличные базы.Мне самому регулярно приходится проектировать мультизональные системы кондиционирования,и чувствуется неудобства в проектировании малых систем вентиляции из-за отсутствия рекуператоров в базах данных магика аналогичных по параметрам а главное по типоразмерам аналогичных Дайкин , Митсубиши , Тошиба...
Выкладываю базы данных рекуператоров Тошиба ( Дайкин ,Митсубиши почти аналогичны по параметрам)...Пришлось подправить имеюшиеся в наличии базы данных и подогнать под реальные типоразмеры Тошиба.

 Toshiba_14a.rar ( 11 килобайт ) : 71
 

Автор: Toby Alderweireld 17.12.2014, 17:01

Добрый день, подскажите в каком каталоге хранятся базы оборудования меджика для работы с ними в QPD Muduller? Совсем не хочется создавать с нуля все типоразмеры решеток, хотелось бы отредактировать уже существующего производителя
Заранее спасибо

Автор: Anatoliy_Valerevich 17.12.2014, 20:16

Цитата(Toby Alderweireld @ 17.12.2014, 19:01) *
Добрый день, подскажите в каком каталоге хранятся базы оборудования меджика для работы с ними в QPD Muduller? Совсем не хочется создавать с нуля все типоразмеры решеток, хотелось бы отредактировать уже существующего производителя
Заранее спасибо

По умолчанию базы маджик хранит здесь: C:\ProgramData\MagiCAD\Product
Только базы производителей запароленны.
Если нужна открывашка - стукани в лс

Автор: Mort 18.12.2014, 10:48

Цитата(MC2007 @ 11.12.2014, 15:42) *
Это просто номер кривой, который может соответствовать диаграмме производителя. Градуировка на ручке клапана.

Благодарю!

Автор: Mort 21.12.2014, 16:06

Уважаемый МС2007, можно узнать какие значения вы задаете на Мин dP на регул. клапане и на мин.потери давления на вру? У меня в данном случае на 1)- 2 Па, на 2) - 7 Па rolleyes.gif Спасибо!

Автор: MC2007 24.12.2014, 13:44

QUOTE (Mort @ 21.12.2014, 16:06) *
Уважаемый МС2007, можно узнать какие значения вы задаете на Мин dP на регул. клапане и на мин.потери давления на вру? У меня в данном случае на 1)- 2 Па, на 2) - 7 Па rolleyes.gif Спасибо!


Добрый день!
Если перепад давления на клапане (по расчету) окажется меньше заданного вами, то будет взято заданное фиксированное значение. Иначе потеря давления будет близка к нулю.

Автор: Mort 30.12.2014, 10:30

Цитата(MC2007 @ 24.12.2014, 14:44) *
Добрый день!
Если перепад давления на клапане (по расчету) окажется меньше заданного вами, то будет взято заданное фиксированное значение. Иначе потеря давления будет близка к нулю.


Благодарю!

Автор: Mort 30.12.2014, 10:56

Добрый день! Всех с Наступающим Новым Годом!

Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста в след вопросе... Может ли мэджик считать воздуховод равномерной раздачи (приток) (правильно ли делает расчет после балансировки?). Пример: длина воздуховода 7 м, диаметр 355 мм, по длине врезаны 4 решетки АМР размером 600х100-0 каждая расходом 450 м3/ч. Итог, полное давление 22.7 Па.

Автор: WhiteShark 30.12.2014, 21:16

MCad посчитает вам то, что вы нарисовали. По условиям задачи у вас вряд ли воздуховод равномерной раздачи, скорее вы его хотите считать таковым. Такие вещи делаются конусными или с щелью переменной ширины. Расход на решетках по факту получится какой-то, а не 450 кубов, как вы желаете (если, конечно, не пому.. поиграться встроенными регуляторами расхода и теоретически как раз вам выдаст их настройки при верной модели самой решётки). Плюс, естественно, такое явление как эжекция через ближние решётки мкад не считает, а при определенных параметрах такое очень даже может случиться.

Автор: Mort 31.12.2014, 8:24

Цитата(WhiteShark @ 30.12.2014, 21:16) *
MCad посчитает вам то, что вы нарисовали. По условиям задачи у вас вряд ли воздуховод равномерной раздачи, скорее вы его хотите считать таковым. Такие вещи делаются конусными или с щелью переменной ширины. Расход на решетках по факту получится какой-то, а не 450 кубов, как вы желаете (если, конечно, не пому.. поиграться встроенными регуляторами расхода и теоретически как раз вам выдаст их настройки при верной модели самой решётки). Плюс, естественно, такое явление как эжекция через ближние решётки мкад не считает, а при определенных параметрах такое очень даже может случиться.


Благодарю за ответ. Хотел бы уточнить насчет "конусного". При встроенных прямо в воздуховод с переменным по длине диаметром решеток одинаковых размеров расчет после балансировки будет верным?
Верно ли я понял?
Прошу извинить за столь простые вопросы, но Мкад осваиваю с недавних времен.

Автор: WhiteShark 31.12.2014, 13:02

Формально будет верным, но для принятых допущений, как то: неучет влияния способа врезки решёток в воздуховод, расстояния между ними, возможность эжекции и пр. И то это если после расчёта вы не получите ошибку "the system is not in balance". Противное свидетельствует о том, что мкад не смог подобрать подходящие настройки дросселей такие, чтобы расход на решётках был равен заданному. Но максимум из вашей конфигурации мкад выжмет дабы приблизиться к поставленному распределению и этого для обычной вентиляции вполне достаточно по точности.

Автор: Mort 31.12.2014, 18:39

Цитата(WhiteShark @ 31.12.2014, 13:02) *
Формально будет верным, но для принятых допущений, как то: неучет влияния способа врезки решёток в воздуховод, расстояния между ними, возможность эжекции и пр. И то это если после расчёта вы не получите ошибку "the system is not in balance". Противное свидетельствует о том, что мкад не смог подобрать подходящие настройки дросселей такие, чтобы расход на решётках был равен заданному. Но максимум из вашей конфигурации мкад выжмет дабы приблизиться к поставленному распределению и этого для обычной вентиляции вполне достаточно по точности.


Если вам не трудно, взгляните пожалуйста. smile.gif
Ошибка "Система не сбалансирована" не выдал.

 123.rar ( 2,29 мегабайт ) : 28
 

Автор: sergei0022 12.1.2015, 9:47

Всем привет! Проблема такая, вылетают из системы переходы, расчёту не мешают, но лишние на чертеже, обычным нажатием DEl не удаляет magiexp тоже не помогает. Кто сталкивался с проблемой (magicad 2011.11)?

Автор: Anatoliy_Valerevich 17.1.2015, 13:39

MC2007, когда будет вебинар по новым функциям MagiCAD on AutoCAD 2014.11?

Автор: Preffekt 20.1.2015, 14:13

Друзья, помогите кто-нибудь забороть проблему. Который день мучаюсь с построением изометрии в мэджикаде. Путем проб и ошибок вроде бы разобрался более менее и сделал вменяемо выглядящей одну схему (фото 1). Однако, при попытке вывести ее на печать все выноски разворачивает под 90 градусов. Что с этим делать? Я попробовал взорвать весь чертеж через _magiexp и все бы ничего, при печати выноски больше не разворачиваются, но тогда текст корежит таким макаром как на фото 2, т.е он сплющивается по высоте, что тоже не круто. Есть идеи как выйти из положения? Буду рад любому совету!




Автор: waldemar_1984 20.1.2015, 15:35

двумя способами можно сделать
1) нажимаешь на печать выбираешь формат листа, ориентацию и пр... нажимаешь применить к листу...закрываешь окно
затем опять нажимаешь на печать нажимаешь на просмотр...выноски должны стать нормальными жмешь печать
2) оформляешь изометрию с выносками...затем выделяешь...потом надо нажать на (Tools - NEW UCS - View) - затем опять выделить все скопировать ---перейти на вид сверху - нажать вставить
получится изометрия, но в автокаде вид будет Top. можешь взорвать и распечатать


Автор: jota 21.1.2015, 1:25

Цитата(sergei0022 @ 12.1.2015, 8:47) *
Всем привет! Проблема такая, вылетают из системы переходы, расчёту не мешают, но лишние на чертеже, обычным нажатием DEl не удаляет magiexp тоже не помогает. Кто сталкивался с проблемой (magicad 2011.11)?

Один из многих ляпов этой версии (будь проклят тот день.... biggrin.gif )
Я выделяю объекты, щёлкаю правой кнопкой, в меню выбираю Izolate Objekts - Hide Objekts

Автор: Toby Alderweireld 23.1.2015, 13:48

Добрый день, столкнулся с проблемой того, что меджик (2010.11) наотрез не хочет вставлять в проект круглые вентиляторы. Кто сталкивался с аналогичной проблемой и каково ее решение?

 

Автор: waldemar_1984 26.1.2015, 12:41

Цитата(Toby Alderweireld @ 23.1.2015, 14:48) *
Добрый день, столкнулся с проблемой того, что меджик (2010.11) наотрез не хочет вставлять в проект круглые вентиляторы. Кто сталкивался с аналогичной проблемой и каково ее решение?


должны быть созданы системы вытяжная и выбросная, воздухозаборная и приточная

в более поздних версиях эту проблему решили

Автор: Toby Alderweireld 26.1.2015, 12:47

Цитата(waldemar_1984 @ 26.1.2015, 13:41) *
должны быть созданы системы вытяжная и выбросная, воздухозаборная и приточная

в более поздних версиях эту проблему решили


Должны быть начерчены на плане и соединены между собой?

Автор: Toby Alderweireld 26.1.2015, 13:03

Цитата(waldemar_1984 @ 26.1.2015, 13:41) *
должны быть созданы системы вытяжная и выбросная, воздухозаборная и приточная

в более поздних версиях эту проблему решили



 

Автор: MC2007 26.1.2015, 13:40

QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 17.1.2015, 13:39) *
MC2007, когда будет вебинар по новым функциям MagiCAD on AutoCAD 2014.11?


Добрый день!
Вебинары по новым версиям для MagiCAD AutoCAD и Revit будут 27 и 28 января соответственно. Регистрация по ссылке http://ventsoft.ru/node/247

Автор: MMM 27.1.2015, 18:44

Почему так поздно предупредили!!!??? А где запись можно посмотреть?

Автор: MC2007 30.1.2015, 14:06

QUOTE (MMM @ 27.1.2015, 18:44) *
Почему так поздно предупредили!!!??? А где запись можно посмотреть?

Скоро в блог выложим...

P.S. Вот и оно: http://ventsoft.ru/blog

Автор: waldemar_1984 30.1.2015, 16:24

Чертежи сохраненные в MagiCAD 2014.11 не смогут быть использованы в более поздних версиях MagiCAD.

очень печально((((

Автор: MMM 30.1.2015, 17:50

В более ранних наверное?

Автор: Шпилька 30.1.2015, 18:28

Ну эта та проблема была у Меджика всегда...

Автор: waldemar_1984 2.2.2015, 10:24

чертежи в версии 2014.4 я мог открывать в мэджике версии 2011.11 и редактировать их.

Автор: Anatoliy_Valerevich 2.2.2015, 11:32

чертежи созданные и сохраненные в 2014,11 не редактируются даже в 2013,11. маджикадовские объекты превращаются в прокси-блоки.
на сколько я помню такое в новых прошлых версиях по сравнению с более старыми не было.

Автор: OlegG 2.2.2015, 12:02

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 2.2.2015, 11:32) *
на сколько я помню такое в новых прошлых версиях по сравнению с более старыми не было.

Вроде в 2004.9 было..Тогда тоже поменялся моделлер и в нем появилась объемная визуализация.

Автор: glam 2.2.2015, 12:27

Цитата(waldemar_1984 @ 30.1.2015, 16:24) *
Чертежи сохраненные в MagiCAD 2014.11 не смогут быть использованы в более поздних версиях MagiCAD.

очень печально((((


Думаю, что эта проблема доставит хлопот только тем кто привык брать работу на дом при этом на работе имеет последнюю версию мэджика, а дома в силу объективных причин не имеет возможности пользоваться ею. Но есть же такая штука как заимствование лицензии. Вполне можно ею пользоваться. Если не каждый вечер, то хотя бы во времена жестких авралов можно на выходные брать лицензию на дом, главное с руководством и админом решить все вопросы технического характера.
Кто сидит на пиратках, пользуются в основном версией 2011.11 и для них это досадное новшество некритично.
Хотя наверное все-таки есть и еще 1 случай когда эта особенность новой версии может быть критична - это когда в пределах 1 фирмы в целях экономии покупают обновления не на все рабочие места, а только на 1-2, а остальные сотрудники продолжают работать на более старых версиях. У меня на прошлой работе с автокадом такая ерунда была: в фирме была сборная солянка из официальных автокадов разных версий от 2008 LT до 2013, потому что закупки софта происходили фрагментарно в разное время исходя из текущих финансовых возможностей фирмы.

Автор: waldemar_1984 2.2.2015, 15:28

Цитата(glam @ 2.2.2015, 13:27) *
Думаю, что эта проблема доставит хлопот только тем кто привык брать работу на дом при этом на работе имеет последнюю версию мэджика, а дома в силу объективных причин не имеет возможности пользоваться ею. Но есть же такая штука как заимствование лицензии. Вполне можно ею пользоваться. Если не каждый вечер, то хотя бы во времена жестких авралов можно на выходные брать лицензию на дом, главное с руководством и админом решить все вопросы технического характера.


Можно об этом поподробней?

у меня есть локальные лицензии на трубы и воздуховоды.
мне достаточно установить дистрибутив на домашний комп. Потом на работе отгрузить лицензии, а дома их установить?
я думал что лицензия как то привязывается к компу и работает только на одном компьютере.

Автор: Anatoliy_Valerevich 2.2.2015, 15:48

Деактивируй лицензию на рабочем компьютере и активируй на домашнем http://c2n.me/3bDY9rr


Автор: glam 2.2.2015, 16:12

Поподробней это вам лучше к МС2007. Я с лицензированием мэджика прямого взаимодействия никогда не имел, но точно знаю что какая-то форма License Borrowing есть в сетевой версии и скорей всего что-то похожее должно быть в локальной.
Насколько я себе это представляю в локальной это должно выглядеть как деактивация вашего Activation ID с базовой машины, на которой вы преимущественно пользуетесь мэджиком с последующей активацией на вспомогательной машине. В сетевой, как я понимаю, есть такое понятие как срок заимствования, т.е. вы можете одалживать лицензию на какой-то заданный срок с автоматическим последующим возвратом. Преимущество второго варианта в том что тот кому вы одалживаете лицензию не может пользоваться дольше заданного времени, а также не будет знать серийного номера сетевой лицензии. В первом же случае если вы вдруг по какой-то причине забудете деактивировать Activation ID с вспомогательной машины, то останетесь без рабочего мэджика на основной. Еще 1 минус первого варианта в том что ваш работодатель должен вам полностью доверять давая вам возможность проводить операции с Activation ID, т.к. в случае какого-то сбоя или злого умысла с вашей он может остаться вообще без рабочего места. Чтобы вернуть Activation ID числящийся за другой машиной (например если вы активировали рабочее место на служебном или личном ноутбуке для поездки в командировку, а в дороге у вас его сперли), насколько мне известно, надо писать официальную бумагу в Progman с объяснением причины утраты лицензии и официальной печатью организации, на которую производилась закупка.

Автор: ruslan2s 2.2.2015, 18:55

Цитата(glam @ 2.2.2015, 17:12) *
Поподробней это вам лучше к МС2007. Я с лицензированием мэджика прямого взаимодействия никогда не имел, но точно знаю что какая-то форма License Borrowing есть в сетевой версии и скорей всего что-то похожее должно быть в локальной.
Насколько я себе это представляю в локальной это должно выглядеть как деактивация вашего Activation ID с базовой машины, на которой вы преимущественно пользуетесь мэджиком с последующей активацией на вспомогательной машине. В сетевой, как я понимаю, есть такое понятие как срок заимствования, т.е. вы можете одалживать лицензию на какой-то заданный срок с автоматическим последующим возвратом. Преимущество второго варианта в том что тот кому вы одалживаете лицензию не может пользоваться дольше заданного времени, а также не будет знать серийного номера сетевой лицензии. В первом же случае если вы вдруг по какой-то причине забудете деактивировать Activation ID с вспомогательной машины, то останетесь без рабочего мэджика на основной. Еще 1 минус первого варианта в том что ваш работодатель должен вам полностью доверять давая вам возможность проводить операции с Activation ID, т.к. в случае какого-то сбоя или злого умысла с вашей он может остаться вообще без рабочего места. Чтобы вернуть Activation ID числящийся за другой машиной (например если вы активировали рабочее место на служебном или личном ноутбуке для поездки в командировку, а в дороге у вас его сперли), насколько мне известно, надо писать официальную бумагу в Progman с объяснением причины утраты лицензии и официальной печатью организации, на которую производилась закупка.

Уважаемый Глам, такое заимствование лицензии может ,,прохлять,, один или максимум несколько раз... После нескольких таких ,,хитрецов,, прогман вполне может лишить лицензии такого ,, официала,,. В договоре об продаже-покупке магика скорее всего эти вопросы уже зафиксированы.Кто хочет потерять право пользования программой пусть рискует.. .А потом будет из своего зарплаты оплачивать ущерб фирме.

Автор: glam 2.2.2015, 20:31

Нет, Руслан, License Borrowing - это официальная возможность как сетевого, так и локального лицензирования. У всех автодесковских продуктов это совершенно обыденная стандартная функция. С точки зрения ведения бизнеса и оптимизации расходов, вполне обычное дело одалживать лицензию с постоянных рабочих мест кочующим или переносным рабочим местам. В наших широтах этим функционалом не пользуются по той простой причине, что проще установить себе пиратку и не морочить голову с процедурой одалживания и возврата лицензии.
Можешь задать вопрос Евгению есть ли какие-то ограничения по частоте таких передач. С учетом того что у Progman во всем мире уже наверное несколько десятков тысяч клиентов отслеживать частоту активации/деактивации можно только в автоматизированном режиме и применять какие-то санкции можно только если имеются веские основания что клиент подозревается в каких-то противоправных махинациях.

Автор: Шпилька 4.2.2015, 0:07

Меджик под Акад 2014.11 несовместим с 2014.04 и ниже. А мы аккурат апгрейдировали дюжину сетевых версий до сьютов... Интересно, а можно половину лизензий обновить, а вторую оставить старой? У нас же старые проекты... Если мы все сиганем на новую версию, то не сможем корректировать старые проекты... Причем я одной ногой в старых проектах, а другой ногой - в Ревите. То есть моему компу версия 2014.11 даже под Ревит уже не грозит... До Нового Года уж точно...
Нет, что-то у них тут не доработано...
Зато аэродинамический и гидравлические расчеты произвели более чем приятное впечатление... Да и апгрейдирование насосов, и символы в аксонометрии...
Эх... не везет мне в меджиках...
Пойду теперь посмотрю Меджик под Ревит... Одним глазком...
Блин, начинаю чувствовать себя клоном Золушки... sad.gif sad.gif sad.gif

Автор: baga 4.2.2015, 12:08

Кто сталкивался с выводом результатом расчета magicad room? поделитесь опытом...

Автор: Vikaa 5.2.2015, 16:15

как создать свою базу оборудования по MagiCad ?? bestbook.gif

Автор: Шпилька 5.2.2015, 16:33

Или в Моделлере, или в Магикрейте...
Для начала зайте вот сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34532

Автор: zenat 5.2.2015, 18:45

Цитата(baga @ 4.2.2015, 13:08) *
Кто сталкивался с выводом результатом расчета magicad room? поделитесь опытом...

а что по результату вас интересует?

Автор: Шпилька 6.2.2015, 23:01

Коллеги!
В связи с повальным переходом на БИМ-технологии меня потянуло на печально-философские размышления по поводу сертификатов и аттестаций. Здесь флудить не стала, и открыла новую тему:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101470

Буду благодарна за ваши ИМХО! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

Автор: Mort 12.2.2015, 7:09

Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите пожалуйста в следующем. Вытяжная вентиляция, расчет проводился в Magicad, не могу понять как Мкад определил КМС равносторонних тройников и правильно ли он рассчитал...
1 случай: При проходе из 1) в 2) потери давления составляет 3,9Па; Из 4) в 2) давление 0,5Па;
2 случай: из 2) в 3) 6,8 Па; а вот из 5) в 3) потери давления 0 Па!!!

 

Автор: MC2007 18.2.2015, 17:23

QUOTE (Mort @ 12.2.2015, 7:09) *
Здравствуйте! Уважаемые спецы подскажите пожалуйста в следующем. Вытяжная вентиляция, расчет проводился в Magicad, не могу понять как Мкад определил КМС равносторонних тройников и правильно ли он рассчитал...
1 случай: При проходе из 1) в 2) потери давления составляет 3,9Па; Из 4) в 2) давление 0,5Па;
2 случай: из 2) в 3) 6,8 Па; а вот из 5) в 3) потери давления 0 Па!!!


Добрый день!
Мне трудно дать комментарии без модели. Можете выложить модель или выдачу отчета по расчетам из MagiCAD по разным ветвям?
На рисунке это ваш ручной расчет? Какие длины участков? Что такое 0.6+6.6 - потери по длине плюс на МС?
Кстати, когда сопротивления на увязаны, расходы перераспределятся и совершенно не будут соответствовать вашему варианту.

Автор: salavattt 19.2.2015, 14:32

Как поставить счетчик тепла?

Автор: MC2007 19.2.2015, 18:32

QUOTE (salavattt @ 19.2.2015, 14:32) *
Как поставить счетчик тепла?


Вам что-то вроде http://nepa-ru.com/Landys+Gyr_files/uh50/04_web_uh50_install_ru.pdf? ;-)
Или есть более конкретный вопрос?

Автор: SenyaPr 25.2.2015, 18:46

Підкажіть, буль ласка, як прив`язати масштаб архітектурного креслення до масштабу MagiCAD.

Автор: jota 25.2.2015, 21:27

1:1
Определите масштаб архитектурного чертежа и приведите его к 1:1

Автор: SenyaPr 25.2.2015, 22:34

Дякую.

Автор: Mort 26.2.2015, 12:15

Цитата(MC2007 @ 18.2.2015, 18:23) *
Добрый день!
Мне трудно дать комментарии без модели. Можете выложить модель или выдачу отчета по расчетам из MagiCAD по разным ветвям?
На рисунке это ваш ручной расчет? Какие длины участков? Что такое 0.6+6.6 - потери по длине плюс на МС?
Кстати, когда сопротивления на увязаны, расходы перераспределятся и совершенно не будут соответствовать вашему варианту.


Уважаемый, МС2007, спасибо за отклик! К сожалению для данного случая модели уже нет, расчет проводился в Мкад в качестве одного из вариантов для моей проектируемой системы, не вручную. Что касается "0.6+6.6", вы правы, потери по длине + на местные сопротивления, данный пример является только малой частью всей системы. Меня больше интересует следующий момент: Если сравнить участки №4 и №5 видно, что потери по длине на участке 4 составляет 0.1 Па и на МС 0.5 Па, в то время как на участке №5 дается только потери давления по длине и она равна 0.1 Па на МС- 0 Па. Пробовал просчитать потери на МС по Идельчику, но что не нашел ничего конкретного, или плохо искал... Проектировщик я еще "зеленый", так что в итоге спроектировал и пересчитал все по ВСН 353-86.

Автор: MC2007 26.2.2015, 18:26

QUOTE (Mort @ 26.2.2015, 12:15) *
Уважаемый, МС2007, спасибо за отклик! К сожалению для данного случая модели уже нет, расчет проводился в Мкад в качестве одного из вариантов для моей проектируемой системы, не вручную. Что касается "0.6+6.6", вы правы, потери по длине + на местные сопротивления, данный пример является только малой частью всей системы. Меня больше интересует следующий момент: Если сравнить участки №4 и №5 видно, что потери по длине на участке 4 составляет 0.1 Па и на МС 0.5 Па, в то время как на участке №5 дается только потери давления по длине и она равна 0.1 Па на МС- 0 Па. Пробовал просчитать потери на МС по Идельчику, но что не нашел ничего конкретного, или плохо искал... Проектировщик я еще "зеленый", так что в итоге спроектировал и пересчитал все по ВСН 353-86.

Странно это... Местные сопротивления для тройника всегда рассчитываются, как в проход, так и в ответвление... Может не там посмотрели в отчете?
Откуда брали потери тройника в отвод, может отчет остался? В новой версии отчет совершенно другой.

 

Автор: Mort 27.2.2015, 8:28

Цитата(MC2007 @ 26.2.2015, 19:26) *
Странно это... Местные сопротивления для тройника всегда рассчитываются, как в проход, так и в ответвление... Может не там посмотрели в отчете?
Откуда брали потери тройника в отвод, может отчет остался? В новой версии отчет совершенно другой.


Действительно, очень даже странно. Отчета нет, думаю что проблема не в просмотре отчета, попробую пересчитать под ваш пример, который вы составили, может кое-что да прояснится, есть кое-какие догадки на уме насчет этого, при положительном результате обязательно отпишусь, если нет то дальше буду думатьsmile.gif. Благодарю за помощь!

Автор: waldemar_1984 3.3.2015, 17:33

В MAGICAD можно настроить выноску обозначений отводов, 15, 30, 45, 60 градусов ?


Автор: SP_ 4.3.2015, 9:28

Как в Магикаде проложить воздуховод, выровненный по низу или по верху воздуховода? Магикад его всегда выравнивает вдоль оси воздуховода.

Обращаю внимание - вопрос не о привязке воздуховода а о самой его трассировке .

Автор: Anatoliy_Valerevich 4.3.2015, 13:05


Автор: SP_ 4.3.2015, 23:28

Anatoliy_Valerevich, спасибо! Чертить сразу воздуховод вдоль одной отметки получилось. А как уже начерченные сети выровнять вдоль верха или низа ?

Автор: Anatoliy_Valerevich 4.3.2015, 23:44


Автор: SP_ 5.3.2015, 12:07

Anatoliy_Valerevich, спасибо! Похоже мой магикад просто глючный, эта кнопка неработает, работает только влево вправо, а вверх вниз неработает.

Автор: Anatoliy_Valerevich 5.3.2015, 13:48

Цитата(SP_ @ 5.3.2015, 14:07) *
Anatoliy_Valerevich, спасибо! Похоже мой магикад просто глючный, эта кнопка неработает, работает только влево вправо, а вверх вниз неработает.

у 2011.11 мэджика по верху и по низу надо в изометрии выравнивать

Автор: SP_ 5.3.2015, 15:43

Anatoliy_Valerevich, спасибо! Я пытался, до Вашего совета, не получалось, но теперь получилось. А еще вопрос - команда "узел на прямом участке" это что ? Зачем она ?

Автор: Anatoliy_Valerevich 5.3.2015, 16:27

для разбиения участка на части
нужна к примеру если врезки не разбиты на тройники (http://clip2net.com/s/3dErskh) и участок нужно чтобы мэджик посчитал с разными сечениями в зависимости от расхода и задания критерия расчета.

Автор: SP_ 7.3.2015, 15:21

Высота выносок была 250мм, теперь хочу весь чертеж переделать на 200мм. Но! как заставить старые измениться с 250 на 200мм???

Автор: MMM 7.3.2015, 15:34

Ну хоть немного изучить матчасть надо все же!
Все в команде _MAGICHA есть!

Автор: SP_ 7.3.2015, 18:25

МММ, спасибо!

Не подумал о свойствах, логичнее было задать в управлении проектом высоту и каждый чертеж обновился бы. А вообще конечно должны быть разные стили выносок для каждого проекта, как это требует ГОСТ.



Автор: ruslan2s 10.3.2015, 19:17

Выкладываю базы данных для рекуператоров расходом от 150м3/час до 3000м3/час. Удобно использовать при проектирование малых и средних систем вентиляции.

http://dfiles.ru/files/zo7z7oxox

Автор: Anatoliy_Valerevich 11.3.2015, 13:52

Спасибо, Руслан!

Автор: starscream 25.3.2015, 10:51

Приветствую Всех)

Вопрос: можно ли заштриховать воздуховоды в 2D (например воздуховод ДУ заштриховать клеточкой)? Какие есть варианты или это не возможно?

Спасибо!

Автор: Anatoliy_Valerevich 25.3.2015, 11:46

обвести полилинией и заштриховать замкнутое пространство полилинии
других вариантов нет

Автор: SenyaPr 29.3.2015, 18:45

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, під час виведення таблиці аеродинамічного розрахунку повітропроводів, що означають позначення dpсумм. та dpcon.

Автор: MMM 29.3.2015, 18:57

Изучите правила форума, пункт 18
http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules

Автор: SenyaPr 29.3.2015, 19:09

Подскажите, пожалуйста, при выводе таблицы аэродинамического расчета воздуховодов, что означают обозначения dpсумм. и dpcon.

Автор: @@@ 31.3.2015, 10:08

Цитата(waldemar_1984 @ 26.1.2015, 12:41) *
должны быть созданы системы вытяжная и выбросная, воздухозаборная и приточная

в более поздних версиях эту проблему решили

К сожалению проблема осталась, или появилась вновь.
Если раньше достаточно было создать приточную и вытяжную систему,
и чертить всё в этих двух системах, то теперь приходится обязательно создавать еще
и эти дополнительные выбросную и воздухозаборную.
Потому что, если "сажать" наружные решетки или дефлекторы на приточную и вытяжную
системы, то магик отказывается считать всю систему. Раньше такого не было.
Как правило, эти воздухозаборная и выбросные системы короткие, и нет потребности
производить по ним расчеты.
Нет, бывают исключения, что и эти системы длинные. Но в 95% случаях и нафиг не надо чертить их
отдельными системами.
Ведь что получается: сейчас модно чертить от каждой вентустановки своей отдельной системой.
То есть на каждую вентустановку раньше достаточно было создать две системы.
И если в проекте вентустановок, допустим 30, то получалось 60 систем. А сейчас приходится создавать аж 120.
Ну и зачем это нужно в большинстве случаев?
То есть, создавая новую фишку, что надо 4 системы на одну вентустановку, производитель
убрал возможность работать по "старому", двумя системами.
Вопрос решался бы очень просто, если бы наружные решетки, дефлекторы и др. подобные компоненты,
можно было бы вносить в проект не только в выбросные и воздухозаборные системы, но и в приточные и вытяжные.
Однако этой возможности нет.

Автор: Шпилька 31.3.2015, 12:02

А мне вот больше интересно, кто-нибудь смог поставить два Меджика (2014.4 и 2014.11) на один комп. То, что Вентсофт объявил, что это невозможно, знаю, но... А ВДРУГ У КОГО-НИБУДЬ ПОЛУЧИЛОСЬ?!!! rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Автор: glam 31.3.2015, 13:04

Шпилька, поставить 2, 3, да хоть 5 мэджиков на 1 комп проще простого. Только не уверен что лицензированные версии будут корректно работать из-за особенностей схемы лицензирования, хотя если лицензия сетевая, то вполне может быть что работать все-таки будет, а вот контрафактные будут работать без проблем (разумеется при условии наличия у вас того компонента, который делает лицензионную версию контрафактной).
Значит вся хитрость алгоритма установки нескольких мэджиков на 1 машину заключается в следующем:
1. Ставится более ранняя версия мэджика. В твоем случае это будет 2014.4. Желательно сразу ее устанавливать не в путь по умолчанию C:\Program files\MagiCAD\, а в какой-то отличный путь, например, C:\MagiCAD\2014.4
2. Сохраняете содержимое этой папки в архив или полностью копируете папку в другое место.
3. Устанавливаете более позднюю версию можно по такой же схеме в отличную от стандартной папки, например, C:\MagiCAD\2014.11
4. В процессе установки новой версии мастер установки автоматически удалит старую, поэтому важно соблюсти п.2.
5. После установки новой версии необходимо вернуть на место содержимое папки версии 2014.4.
6. Далее идем в папку MagiCAD на рабочем столе, создаем копию ярлыка, с которого запускается мэджик 2014.11, переименовываем его как-нибудь по другому, например, MagiCAD 2014.4, заходим в свойства ярлыка и в поле "Объект" прописываем путь

Код
"C:\Program Files\Autodesk\{Путь к вашей версии автокад}\acad.exe" /p "2014.4" /b "C:\MagiCAD\2014.4\magicad_start_r19.scr"

в поле "Рабочая папка" прописываем путь
Код
"C:\MagiCAD\2014.4

Объясняю по порядку что значит каждый элемент в строке поля "Объект" ярлыка:
"C:\Program Files\Autodesk\{Путь к вашей версии автокад}\acad.exe" - это путь к исполняемому файлу для запуска автокада, то что у меня идет в фигурных скобках {Путь к вашей версии автокад} должно быть абсолютным значением и должно соответствовать установленной на компе версии AutoCAD;
/p "2014.4" - это ключ, который говорит автокаду какой профиль будет выбран при запуске (/p - значит Profile). В случае установки нескольких версий мэджика настоятельно рекомендуется каждую версию привязывать к отдельному собственному профилю воизбежание конфликтов и глюков. Во всех последних версиях мэджика ярлык создается со следующими параметрами /p "". Кавычки без наименования профиля означают что автокад будет запускаться с последним активным профилем, который использовался при закрытии автокада;
/b "C:\MagiCAD\2014.4\magicad_start_r19.scr" - это ключ, который указывает автокаду какой файл скрипта будет запускаться при запуске автокада (/b - значит Batch file). В файле скрипта прописаны исполняемые файлы мэджика, которые инициализируют процесс запуска мэджика в среде автокада. Последние цифры в названии файла скрипта означают версию вашего автокада: r18 - автокады линейки R18 (2010-2012), r19 - автокады линейки R19 (2013-2015), r20 - автокады линейки R20 (2016 и выше, по идее AutoCAD 2016 уже должен был выйти на прошлой неделе). Соответственно важно чтобы циферки в имени файла скрипта, означающие версию вашего автокада были правильными. Так как мы копировали ярлык в папке MagiCAD на рабочем столе из последней установленной версии, то все должно быть правильно изначально и в этом месте придется всего лишь исправить путь к папке с 2014.11 на 2014.4.
Путь к папке C:\MagiCAD\2014.4\ в поле ярлыка "Объект" подсказывает автокаду в какой папке ему искать исполняемые файлы мэджика при запуске команд из файла скрипта magicad_start_r19.scr, поэтому важно не забыть изменить этот путь на правильный к интересующей нас версии мэджика.
7. Последний момент. По идее уже можно запускать мэджик 2014.4 с отредактированного ярлыка, но так как в автокаде у нас не был предварительно создан отдельный профиль для версии 2014.4, необходимо сначала запустить голый автокад, зайти в настройки, создать новый профиль с именем 2014.4 и в настройках путей поддержки добавить путь к папке C:\MagiCAD\2014.4\ и к папке C:\ProgramData\MagiCAD\Support. После создания нового профиля и прописывания путей поддержки к папке мэджика и папке поиска файлов поддержки мэджика можно закрыть автокад и запустить мэджик 2014.4 с препарированного согласно п.6 ярлыка. Если все было ОК и используется сетевая лицуха, то есть теоретическая вероятность что версия 2014.4 будет нормально работать. За локальные лицензии ничего не скажу, т.к. не в курсе проверяет ли менеджер лицензий версию мэджика и как он отнесется к тому что в настройках будет указана более новая версия.

P.S. Описанный способ позволяет "установить" и привязать не только 2, но и более версий мэджика. Другой вопрос как вся эта конструкция будет работать. Ну и несовместимость новых версий со старыми никто не отменял. Здесь уже проскакивала чуть выше информация что в версии 2014.11 разработчики в очередной раз модифицировали формат объектов и мэджики более ранних версий не будут видеть объекты созданные в версии 2014.11.

Автор: Шпилька 31.3.2015, 13:12

Эх... Была не была... В конце концов я ничем не рискую... кроме полного форматирования... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Спасибо, Глам! На этой неделе пойду на подвиги и отпишусь о результатах!!!

Автор: zenat 1.4.2015, 9:24

Цитата(@@@ @ 31.3.2015, 10:08) *
К сожалению проблема осталась, или появилась вновь.
Если раньше достаточно было создать приточную и вытяжную систему,
и чертить всё в этих двух системах, то теперь приходится обязательно создавать еще
и эти дополнительные выбросную и воздухозаборную.
Потому что, если "сажать" наружные решетки или дефлекторы на приточную и вытяжную
системы, то магик отказывается считать всю систему. Раньше такого не было.
Как правило, эти воздухозаборная и выбросные системы короткие, и нет потребности
производить по ним расчеты.
Нет, бывают исключения, что и эти системы длинные. Но в 95% случаях и нафиг не надо чертить их
отдельными системами.
Ведь что получается: сейчас модно чертить от каждой вентустановки своей отдельной системой.
То есть на каждую вентустановку раньше достаточно было создать две системы.
И если в проекте вентустановок, допустим 30, то получалось 60 систем. А сейчас приходится создавать аж 120.
Ну и зачем это нужно в большинстве случаев?
То есть, создавая новую фишку, что надо 4 системы на одну вентустановку, производитель
убрал возможность работать по "старому", двумя системами.
Вопрос решался бы очень просто, если бы наружные решетки, дефлекторы и др. подобные компоненты,
можно было бы вносить в проект не только в выбросные и воздухозаборные системы, но и в приточные и вытяжные.
Однако этой возможности нет.

Это нормально что так сделали. Ибо по своему моменту который был в работе скажу что еще очень повезло. Был случай когда вентустановка, как вы и говорите, находилась совсем недалеко от выброса. По старым версиям считал и добавлял около 30% на выоздухозабор и выброс. Ради интереса в более новой версии добавил системы выброса и забора, и хочу сказать что уложился впритык, оставалось не более 2-3% запаса, которого в реалии могло б и не хватить, если б были небольшие отклонения. Так что лучше считать с выбросными и заборными системами, так как может быть все закончится плачевно

Автор: @@@ 1.4.2015, 13:21

Цитата(zenat @ 1.4.2015, 9:24) *
Это нормально что так сделали. Ибо по своему моменту который был в работе скажу что еще очень повезло. Был случай когда вентустановка, как вы и говорите, находилась совсем недалеко от выброса. По старым версиям считал и добавлял около 30% на выоздухозабор и выброс. Ради интереса в более новой версии добавил системы выброса и забора, и хочу сказать что уложился впритык, оставалось не более 2-3% запаса, которого в реалии могло б и не хватить, если б были небольшие отклонения. Так что лучше считать с выбросными и заборными системами, так как может быть все закончится плачевно

Да ради бога. Но зачем убрали возможность работать по старому. Да, я и писАл, что изредка есть ситуации, что надо бы просчитывать. Но в 95% случаев не надо. А вот создавать в два раза больше систем очень не хочется. Список систем получается огромный, пока нужную в нем отскроллишь.... Количество слоев в автокаде тоже значительно увеличивается.

Автор: waldemar_1984 2.4.2015, 12:49

в новой версии MagiCAD 2014.11
если на вытяжной ветке добавить приточные воздухораспределители с клапанами расхода воздуха например АДР. расчет по балансировке не происходит. Выдает ошибку Error: Mixed system configuration
в старых версиях можно было миксовать приточные решетки на вытяжные системы, и все хорошо считалось.

а создавать отдельно решетки АДР в вытяжной группе достаточно проблематично...скопировать в QPD моделлере нельзя.

что делать?

Автор: MMM 2.4.2015, 12:54

Кк обычно нам оставляют самый трудный путь!! Как раз для героев! Набить все решетки заново, но уже для вытяжки.

P.S. Как и обычно со всеми улучшениями. Одно улучшили, другое испортили. В целом движение получается кудо то...

Автор: waldemar_1984 2.4.2015, 13:31

Нашел базу вытяжек РСР
сделаю на основе ее АДР


Автор: Шпилька 3.4.2015, 16:34

Цитата(glam @ 31.3.2015, 13:04) *
7. Последний момент. По идее уже можно запускать мэджик 2014.4 с отредактированного ярлыка, но так как в автокаде у нас не был предварительно создан отдельный профиль для версии 2014.4, необходимо сначала запустить голый автокад, зайти в настройки, создать новый профиль с именем 2014.4 и в настройках путей поддержки добавить путь к папке C:\MagiCAD\2014.4\ и к папке C:\ProgramData\MagiCAD\Support. После создания нового профиля и прописывания путей поддержки к папке мэджика и папке поиска файлов поддержки мэджика можно закрыть автокад и запустить мэджик 2014.4 с препарированного согласно п.6 ярлыка. Если все было ОК и используется сетевая лицуха, то есть теоретическая вероятность что версия 2014.4 будет нормально работать. За локальные лицензии ничего не скажу, т.к. не в курсе проверяет ли менеджер лицензий версию мэджика и как он отнесется к тому что в настройках будет указана более новая версия.


Вот до сего моменты было более менее понятно. Меджик запускается с Акадом, появляется зимне-голубое окно Меджик 2014.04, но... нет меню. Загрузила аще все четыре русских файла адаптации. Но вот с верхними указаниями не ясно. Профиль создала, но... Можно поподробнее, где у меня пути поддержки, и где у меня папка поиска файлов?

Автор: glam 3.4.2015, 17:54

Первый скриншот - профили, второй - раздел свойств, где добавляются пути поддержки. Красная стрелка - то что надо добавить в "привязываемой" версии мэджика.

 

Автор: Шпилька 3.4.2015, 18:31

Ну вроде бы сделала...



Но нету менюшка Меджика... Еще раз напишу, что подгрузила усе файлы адаптации, но... не срослось...


Автор: glam 3.4.2015, 23:55

Шпилька, сначала попробуй запустить утилиту настроек пользовательских параметров мэджика и выставить как на скриншоте и перезапустить мэджик с препарированного ярлыка.
Если не поможет набери _MENULOAD выгрузи файлы адаптации мэджика и загрузи их вручную заново, в твоем случае это файл magicad.cuix из папки C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru
Вообще, если у тебя при запуске автокада появляется сплэшскрин мэджика версии 2014.4, то значит удалось нормально привязать его к отдельному профилю, а подгрузить файлы адаптации чтобы менюшки появились - это уже дело техники.


 

Автор: Шпилька 4.4.2015, 13:15

Глам, ты меня опять спасаешь! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif Но теперь я буду продолжать свои подвиги уже в понедельник!

ВСЕМ ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!!!

Автор: @@@ 4.4.2015, 21:49

Цитата(waldemar_1984 @ 2.4.2015, 12:49) *
в новой версии MagiCAD 2014.11
если на вытяжной ветке добавить приточные воздухораспределители с клапанами расхода воздуха например АДР. расчет по балансировке не происходит. Выдает ошибку Error: Mixed system configuration
в старых версиях можно было миксовать приточные решетки на вытяжные системы, и все хорошо считалось.

а создавать отдельно решетки АДР в вытяжной группе достаточно проблематично...скопировать в QPD моделлере нельзя.

что делать?

Ну так да. Я о той же проблеме тут и пишу.

Автор: Шпилька 6.4.2015, 11:30

Глам, у меня получилось. Четверку я сдвинула, все работает. Теперь буду ставить одиннадцатый сьют... Я уже почти верю, что они смогут работать параллельно...

Автор: glam 6.4.2015, 11:35

Шпилька, здорово! Если 2014.4 заработал с вашей сетевой лицухой, то с 2014.11 думаю точно проблем возникнуть не должно.
Рад что сумел тебе помочь. Впрочем, в том что на 1 компе одновременно могут работать несколько версий мэджика у меня никогда сомнений не возникало, сомнения были в том не будет ли по этому поводу возмущаться система лицензирования. Теперь знаем что с этим все ОК.

Автор: Шпилька 6.4.2015, 11:40

Нет, еще рано... Давай будем радоваться, когда заработает... У нас начальница бимов тоже поставила, но... сьют все снес подчистую... Раньше такого не было... Что-то у них тут переработано... unsure.gif

Автор: Шпилька 6.4.2015, 13:54

Глам, 2014.4 под Акад и 2014.11 под Ревит запараллелились. Оба работают. Но... файл адаптации у меня подгружается в Акаде в оба профиля. То есть он есть или там и там, или ни там, ни там... В одном профиле убираешь, в другом сам пропадает... Я думала, что у меня в одном профиле будет 2014.4, а в другом - 2014.11. А получается, что только при перезагрузке файлов адаптации. Все верно? Я уже одной ногой 2014.11 под Акад ставлю...

Автор: glam 6.4.2015, 14:19

Шпилька, так файл адаптации это всего лишь иконки и вкладки на ленте. Логично что сейчас он у тебя 1 и тот же для обоих профилей, т.к. загружен из 1 и той же папки C:\ProgramData\MagiCAD\Support\russian. В этом в общем то нет никакой проблемы.
Если тебя так напрягает что у тебя подгружен одинаковый файл адаптации для разных профилей автокада, то можешь зайти в эту папку, удалить там все cui и cuix файлы кроме magicad.cuix. Затем создай копию этого файла, оригинал переименуй допустим в magicad_14.11.cuix, а копию в magicad_14.4.cuix и подгрузи по новой вручную каждый из файлов адаптаций в свой отдельный профиль. Но если рассуждать честно, то я считаю что это глупость, потому что иконки на ленте в мэджике по крайней мере в пределах разных версий выпущенных одним годом точно не меняются, бывает что и в пределах версий разных лет не сильно меняются. Я сейчас не помню из Changelog версий 2014.4 и 2014.11 добавлялись ли там какие-то новые инструменты, которые повлекли за собой появление новых иконок на ленте, у меня такое смутное чувство что не добавлялись. Помню что в версии 2012.11 появился инструмент "Холодные балки" и кажется что-то по газоснабжению, поэтому появились новые иконки для этих инструментов, еще в 2012.11 или 2013.4 появился новый класс оборудования и соответственно тоже новый инструмент "Фанкойл", из-за чего тоже на ленте новая иконка появилась, в версии 2013.4 изменили механизм работы с пользовательскими символами, поэтому появилась иконка "Символ". А вот в версиях 2014.4 и 2014.11 вроде бы ничего нового не появлялось, поэтому и ленты у них могут быть абсолютно одинаковыми.
Второй момент. Я не знаю сделала ли ты для версии 2014.11 свой профиль в автокаде и прописала ли ты в ярлыке для этой версии в ключе /p, чтобы мэджик 2014.11 стартовал со своим отдельным профилем, потому что по умолчанию сейчас мэджик при установке создает ярлык с пустыми кавычками, что значит что автокад будет запускаться с последним активным профилем, что в свою очередь означает что если ты принудительно не заставишь более молодой мэджик жить внутри своего собственного профиля, он будет жить в том, который для него не предназначен.

Автор: Anatoliy_Valerevich 6.4.2015, 15:06

Цитата(glam @ 6.4.2015, 17:19) *
А вот в версиях 2014.4 и 2014.11 вроде бы ничего нового не появлялось, поэтому и ленты у них могут быть абсолютно одинаковыми.

Леша, ты забыл про самостоятельный тип оборудования, появившийся в 2014.11 версии - Насосы. И иконку к нему

Автор: glam 6.4.2015, 15:20

Толя, ОК. Даже с учетом того что в версии 2014.11 появился самостоятельный тип оборудования "Насосы", это не меняет ситуации, что по моей методике сначала ставится более ранний мэджик, затем он бэкапится и затирается более поздней версией. В случае Шпильки при установке версии 2014.11 она должна была затереть старые файлы адаптации от версии 2014.4 и переписать их файлами адаптации от версии 2014.11, соответственно все актуальные инструменты этой версии будут видны на ленте в обеих версиях. Другой вопрос что при подгрузке этих файлов адаптации в версию 2014.4 эти инструменты не будут работать, так это думаю ни разу не проблема. Просто надо учитывать что все что появилось позже работать не будет и тыкать в эти кнопочки новых инструментов бессмысленно, автокад просто напишет что не знает такой команды. Полагаю что там вся разница будет в 1 этой иконке. Зная как дозированно Progman вводит новые функции и новые инструменты (привет маркетологам!) я сильно сомневаюсь что в версии 2014.11 появился еще какой-то новый инструмент, кроме насосов, повлекший за собой появление новой иконки на ленте. Собственно заглянул сейчас в changelog версии 2014.11 - действительно все остальные изменения касаются уже существующих инструментов внутри других диалоговых окон и настроек проекта.

Автор: Шпилька 6.4.2015, 20:22

И все таки у меня ничего не получилось. Полдня мучила Акад с Меджиком, но...

Профиль я создала. Даже два (на будущее).



В свойствах Меджика прописала,



и копию файла адаптации тоже сделала:



но... после этого он вообще перестал грузиться. Получается либо такая фигня:



либо такая:



Причем под конец он даже при загрузке родного файла адаптации шарахается то в облака, то в пустоту... Ну и вернула все на родину...

Решила, что, наверное, будет логичнее подвесить 2014.11 на 16-й Акад, а 2014.04 пусть остается на 15-м. Не уверена, что получится, но... там будет видно...

Автор: glam 6.4.2015, 22:49

Спокойствие, только спокойствие, дело то житейское! Всё решаемо, отписался в личку.

Автор: Шпилька 6.4.2015, 23:07

Глам, мне кажется ты за мои эксперименты переживаешь больше меня! laugh.gif
Я еще до мая буду сидеть точно в Ревите, так что если я даже угроблю все свои Акады и Меджики, то еще десять раз успею их починить.

Мне тоже начинает казаться, что эта тема интересна только нам. Так что давай действительно не будем обременять общественность моими... Как сказал кто-то в теме Оллклимы... ну там было что-то про блондинок... laugh.gif laugh.gif laugh.gif ... и уйдем в личку...

Автор: Шпилька 7.4.2015, 15:45

Короче говоря, все получилось. Два ярлыка с рабочего стола вызывают две разные версии Меджика. Только если из четвертой версии нажать на насос - он не понимает.



Автор: ruslan2s 8.4.2015, 16:28

Цитата(Шпилька @ 7.4.2015, 16:45) *
Короче говоря, все получилось. Два ярлыка с рабочего стола вызывают две разные версии Меджика. Только если из четвертой версии нажать на насос - он не понимает.

папки Magicad Progrаm file . Programm Data для версий 2013.11 , 2014.4 и 2014.11 мало чем отличаются( только в версиях символов и баз данных производителей
- по дате выпуска баз данных). Поэтому при установке нескольких версий магикад на одну систему можно смело копировать папки с магикад 2014.11 для более ранних версий.Таким образом Вы будете использовать более свежие символы и базы данных для всех версий магикад установленных на вашем компе.
Отличия в версиях Magicad 2013.11 -2014.11 заключены в папке MagiCAD License Management Utility, в которой кроме лицензионного файла ,имеются dll файлы которые подгружают в меню иконку с символом Насоса - или другие отличия между версией 2014.11 и версией 2014.4.

Автор: Ирина_2002 13.4.2015, 10:36

Подскажите, не работает плагин упонора по теплым полам, работаю в 2015 автокаде и 2015 магикаде. Есть иконки плагина, но они не работают.

Автор: Шпилька 13.4.2015, 10:41

Ирина, вот сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73684&st=0&start=0

Автор: SenyaPr 13.4.2015, 21:55

Скажите, пожалуйста, как правильно поставить решетке на воздуховод. Если выбрать функцию "соединить", то воздуховод не разбит на участки.То есть, если у меня 10 решеток с расходом 490м3/ч, то изображен всего один участок с расходом 4900 м3/ч на котором подключено 10 решеток и не подобраны диаметры. Решетки подобраны с регуляторами.

Автор: MMM 13.4.2015, 22:26

Начертить воздуховод коротенький от магистрали, а на него вешать решетку

Автор: SenyaPr 13.4.2015, 22:56

Спасибо. Но я видела проекты в которых решетки подсоединены непосредственно к воздуховоду https://vk.com/photo-7804695_347071395. Тем более в описании решетки указано, что она монтируется в воздуховод.

Автор: MMM 13.4.2015, 23:10

Опять же можно и так сделать, но тогда надо самостоятельно разделить воздуховод на части. Проставив после решетки Joint part. Тогда магик будет считать, что это разные части воздуховодов.
После этого можно сделать расчет, подобрать размеры

Автор: SenyaPr 14.4.2015, 8:59

Благодарю за помощь. Получилось.

Автор: sergei0022 20.4.2015, 10:11

Здравствуйте спецы! AC12+MC11 пойдет на виндовз 8?

Автор: Anatoliy_Valerevich 21.4.2015, 10:44

Кто нибудь может подсказать как подсчитать гидравлику с "квартирными станциями" типа "LogoComfor" "Meibes" ОВ+ГВС с коэффициентами неодновременостями ГВС?
Дом 17 этажный 6-и подъездный на 391 квартиру с крышной котельной.

Автор: Anatoliy_Valerevich 21.4.2015, 11:26

Не так давно был аналогичный дом с квартирными станциями. Рассчитывал в Аудитор СО  Raschet_po_Barrikadam.rar ( 1,92 мегабайт ) : 39

Приходится делать двойную работу - чертить в мэджике и рассчитывать в аудиторе

Автор: Шпилька 21.4.2015, 11:31

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 21.4.2015, 11:26) *
Не так давно был аналогичный дом с квартирными станциями. Рассчитывал в Аудитор СО  Raschet_po_Barrikadam.rar ( 1,92 мегабайт ) : 39

Приходится делать двойную работу - чертить в мэджике и рассчитывать в аудиторе

А если добавить кондиционирование, то еще и чертить в ВРВ ПРО...

Автор: Anatoliy_Valerevich 21.4.2015, 11:37

Цитата(Шпилька @ 21.4.2015, 13:31) *
А если добавить кондиционирование, то еще и чертить в ВРВ ПРО...

Централизованное кондиционирование для этих домов не предусматривается.
Хозяева по месту сами будут ставить сплит-системы.

Автор: zenat 27.4.2015, 14:28

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 21.4.2015, 11:26) *
Не так давно был аналогичный дом с квартирными станциями. Рассчитывал в Аудитор СО  Raschet_po_Barrikadam.rar ( 1,92 мегабайт ) : 39

Приходится делать двойную работу - чертить в мэджике и рассчитывать в аудиторе

а мне вот интересно кто то замечал различие в теплоотдаче отопительных приборов в Аудиторе и Герц СОграф. При одинаковых условиях теплоотдача разная. Почему?

Автор: Anatoliy_Valerevich 27.4.2015, 15:46

большие различия?

Автор: mosnok 13.5.2015, 10:42

добрый день! при передаче проекта монтажникам возникает следующая проблема - у них не отображаются подписанные диаметры труб (открывают через object enabler). кто нибудь знает есть ли решение? (взрывать не вариант)
спасибо

 

Автор: zenat 14.5.2015, 17:56

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 27.4.2015, 15:46) *
большие различия?

ошибочка вышла или глюк сей пропал, буду делать скрины в следующий раз

Автор: зшщтуук4672899 29.5.2015, 15:31

Уважаемые Гуру, подскажите новичку, не могу разобраться как создать котел в Меджике. пользуюсь версией 2011,11 ... Пробовал нажав кнопку создать теплообменник, создал, после как подключаю трубопровод подающий и обратный, выдает в расчете ощибку. "Система замкнута" sad.gif sad.gif sad.gif

Автор: QSlavaQ 9.6.2015, 10:36

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вы чертите пластинчатый рекуператор в мэджике, просто как распределительную коробку и от нее воздуховоды? Или же его можно найти в компонентах (мне не удалось) ?

Автор: Andr8899 9.6.2015, 18:52

Привет!
Недавно проектирую в магикаде. Пока не разобрался. Подскажи пожалуйста по ВК, в меню сантехническое оборудование когда выбираешь, хочешь например добавить кран или сменитель или еще что. Но он на чертеже отображается как вывод и два ввода на холодную и горячую воду. Так и должно быть? Или можно всетаки как на картинке в обьеме добавить обьект?
Другие обьекты так как радиаторы и тд отображаются полностью в 3д модели.

Автор: Andr8899 10.6.2015, 11:05

И еще как сделать обьемные трубы. Чертятся как простые линии. Не красиво это все как-то смотрится

Автор: QSlavaQ 10.6.2015, 13:00

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вы чертите пластинчатый рекуператор в мэджике, просто как распределительную коробку и от нее воздуховоды? Или же его можно найти в компонентах (мне не удалось)?
Также прошу помочь разобраться, как уменьшить отступ от клапана (в приложенном файле).

 

Автор: MC2007 10.6.2015, 16:15

QUOTE (Andr8899 @ 9.6.2015, 18:52) *
Привет!
Недавно проектирую в магикаде. Пока не разобрался. Подскажи пожалуйста по ВК, в меню сантехническое оборудование когда выбираешь, хочешь например добавить кран или сменитель или еще что. Но он на чертеже отображается как вывод и два ввода на холодную и горячую воду. Так и должно быть? Или можно всетаки как на картинке в обьеме добавить обьект?
Другие обьекты так как радиаторы и тд отображаются полностью в 3д модели.


QUOTE (Andr8899 @ 10.6.2015, 11:05) *
И еще как сделать обьемные трубы. Чертятся как простые линии. Не красиво это все как-то смотрится


Переключение режима отображения объектов возможно через Общие Данные -> Свойства -> Настройки ВЭ "Вентиляция и Трубопроводы" -> 2D/3D

QUOTE (QSlavaQ @ 10.6.2015, 13:00) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вы чертите пластинчатый рекуператор в мэджике, просто как распределительную коробку и от нее воздуховоды? Или же его можно найти в компонентах (мне не удалось)?
Также прошу помочь разобраться, как уменьшить отступ от клапана (в приложенном файле).


Можно как коробку, например. Но красивее взять 3D геометрию теплообменника с сайта производителя и как блок AutoCAD вставить в чертеж. Далее его можно как объект MagiCAD объявить. Трубы подводите визуально и ставите на двух трубах виртуальное соединение с нагрузкой.
Про отступ не понял - откуда? Вы просто можете двигать клапан вдоль прямого участка воздуховода. Можете взять команду AutoCAD: "Растянуть".

Автор: Andr8899 10.6.2015, 17:41

С обьемностью разобрался с вашей помощью. Теперь как подсоеденить к туалету, биде и душу канализационную трубу? Начал от раковины и пошел с уклоном. А вот остальное не прикрепляется.
Возможно дело в высотах установки трубы и приборов.

Автор: QSlavaQ 11.6.2015, 12:15

Цитата
Можно как коробку, например. Но красивее взять 3D геометрию теплообменника с сайта производителя и как блок AutoCAD вставить в чертеж. Далее его можно как объект MagiCAD объявить. Трубы подводите визуально и ставите на двух трубах виртуальное соединение с нагрузкой.
Про отступ не понял - откуда? Вы просто можете двигать клапан вдоль прямого участка воздуховода. Можете взять команду AutoCAD: "Растянуть".

Спасибо, помогло!
Ещё один вопрос появился rolleyes.gif Нужно поставить гибкую вставку на воздуховод 40-70, а она ставится 40-20, по ширине воздуховода. Есть ли решение этой проблемы?

Тут имел ввиду, можно ли уменьшить отступ от клапана до решетки?

 

Автор: MC2007 11.6.2015, 12:52

QUOTE (QSlavaQ @ 11.6.2015, 12:15) *
Спасибо, помогло!
Ещё один вопрос появился rolleyes.gif Нужно поставить гибкую вставку на воздуховод 40-70, а она ставится 40-20, по ширине воздуховода. Есть ли решение этой проблемы?

Тут имел ввиду, можно ли уменьшить отступ от клапана до решетки?


Нужно вставку отредактировать в MagiCAD Product Modeller - расширить диапазон размеров или добавить отсутствующие.
Про клапан - просто его выделяете, цепляете за точку привязки и двигаете куда нужно. Вы об этом? Вам не удается клапан ближе подвинуть? Там можно вплоть до 1 мм.

Автор: QSlavaQ 11.6.2015, 13:01

Цитата(MC2007 @ 11.6.2015, 12:52) *
Нужно вставку отредактировать в MagiCAD Product Modeller - расширить диапазон размеров или добавить отсутствующие.
Про клапан - просто его выделяете, цепляете за точку привязки и двигаете куда нужно. Вы об этом? Вам не удается клапан ближе подвинуть? Там можно вплоть до 1 мм.

Не могли бы вы приложить картинку, в каком месте можно отредактировать диапазон размеров. Не представляю где это можно сделать. А по второму вопросу: меньше отступа, который есть на картинке не удается сделать, как-будто ограничение стоит. Заранее спасибо.

Автор: jota 11.6.2015, 19:19

Цитата(MC2007 @ 11.6.2015, 12:52) *
Там можно вплоть до 1 мм.

Если снять стандартную доп. длину прямого участка....
При этом усложнить работу монтажника.... smile.gif

Автор: Andr8899 15.6.2015, 15:31

Привет всем!
Вот такой вопрос назрел по канализации.
Значит подходят две трубы канализационные с двух сторон к стояку. Нужно поставить отвод. Чтобы все стекалось вниз. Соответственно есть крест канализационный под углами 45 градусов и 90 градусов вниз.

Не знаю как вставить картинку для примера, поэтому копирую ссылку
http://vt9.ru/vnutrennyaya%20kanalizaciya/krestovina%20kanalizacionnaja./krest%20kanalizacionnyj%20%2001

Но как его добавить в магикаде? Уже и в базах нашел, а откуда его вытащить? Облазил уже везде, не могу найти. Помогите пожалуйста

Автор: Andr8899 15.6.2015, 17:25

В базах на сайте всмысле. Базы добавил в магикад. Но воспользоваться не могу.

Автор: MC2007 18.6.2015, 16:44

Добрый день, коллеги! Опубликована http://ventsoft.ru/node/259 по новым возможностям версии MagiCAD 2015.4 для AutoCAD и Revit

Автор: baga 26.6.2015, 8:36

Добрый день. кто знает как увеличить масштаб запорной арматуры на трубопроводах в режиме 2 D?

 ____.pdf ( 20,22 килобайт ) : 51
 ____.pdf ( 20,22 килобайт ) : 28
 

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.6.2015, 8:58

Цитата(baga @ 26.6.2015, 11:36) *
Добрый день. кто знает как увеличить масштаб запорной арматуры на трубопроводах в режиме 2 D?

Смотря в какой версии магикада.
В 2011,11 - никак. 2013,11 - можно менять общий масштаб всех 2Д символов. 2014,11 - масштаб каждого символа можно задавать отдельно, как в "магикад технологические схемы".

Автор: colius 26.6.2015, 9:14

Цитата
2013,11 - можно менять общий масштаб всех 2Д символов
Подскажите пожалуйста как это сделать? Версия 2014.4 Спасибо!

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.6.2015, 9:21

Цитата(colius @ 26.6.2015, 11:14) *
Подскажите пожалуйста как это сделать? Версия 2014.4 Спасибо!


Автор: colius 26.6.2015, 9:24

Так это для воздуховодов. Я думал как-то и для трубопроводов можно..

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.6.2015, 9:29

Цитата(colius @ 26.6.2015, 11:24) *
Так это для воздуховодов. Я думал как-то и для трубопроводов можно..

делайте трубы в 1 линию

Автор: colius 26.6.2015, 9:31

Anatoliy_Valerevich спасибо за подсказки, но я немного о другом. При отображении труб в 1D вопросов к масштабированию символов нет. А вот в режиме отображении труб в 2D и арматуры в 2D масштабирование символов арматуры труб не предусмотрено, а не мешало бы, так как если делать трубы в 1D, то на них не отображается изоляция (тоже не мешало бы)

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.6.2015, 10:34

Цитата(colius @ 26.6.2015, 11:31) *
если делать трубы в 1D, то на них не отображается изоляция (тоже не мешало бы)

Через статусы можно

Автор: colius 26.6.2015, 10:43

Цитата
Через статусы можно
Подскажите, что за штука

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.6.2015, 10:54

Цитата(colius @ 26.6.2015, 12:43) *
Подскажите, что за штука






Для изоляции с трубой нужно какой-то объеденный тип линии создать в файле .LIN

P.S. Я просто зигзагом на схеме дорисовываю.

Автор: colius 26.6.2015, 11:18

Цитата
P.S. Я просто зигзагом на схеме дорисовываю
Я тоже. Попробую поиграться со статусом на досуге. Спасибо за разъяснения!

Автор: koja 1.7.2015, 23:39

У меня проблема. Из вкладок "Расчеты" и "Изменение свойств" пропали некоторые системы. Часть систем в окне выбора есть, но не все. в меню проекта все системы есть.

Разобрался сам. В настройках чертежа(буква D) не были проставлены галочки активных систем.

Автор: glam 3.7.2015, 22:44

MC2007
У товарищей китайцев совершенно случайно был обнаружен любопытный плагин для MagiCAD 2014.4/2014.11. Вопрос: это исключительно китайское местное явление или европейским пользователям тоже стоит ожидать что-то похожее? На мой взгляд даже судя по 1 скриншоту плагин весьма любопытный, т.к. решение для автоматизации расстановки опор и подвесок трубопроводов было бы достаточно интересно для специалистов плотно работающих с этими самыми трубопроводами.

 

Автор: Ak1200 9.7.2015, 17:43

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: При скрытии не видимых частей воздуховодов, появляется окно "Найти объекты" и идет смена чисел. У меня доходит до 700 000, пока скроет участок чертежа. Что это за числа? В разных файлах проекта программа указывает разные значения для скрытия. Я подозревая, что это относится как то к границам чертежа или высоте этажа, но изменяя эти данные в настройках проекта,не добился результатов. Помогите внести ясность, где изменяются эти параметры?

Автор: MC2007 13.7.2015, 13:17

QUOTE (glam @ 3.7.2015, 22:44) *
MC2007
У товарищей китайцев совершенно случайно был обнаружен любопытный плагин для MagiCAD 2014.4/2014.11. Вопрос: это исключительно китайское местное явление или европейским пользователям тоже стоит ожидать что-то похожее? На мой взгляд даже судя по 1 скриншоту плагин весьма любопытный, т.к. решение для автоматизации расстановки опор и подвесок трубопроводов было бы достаточно интересно для специалистов плотно работающих с этими самыми трубопроводами.


Да, такое приложение для MagiCAD под AutoCAD есть, видел в работе. Есть версия на английском языке. Позволяет устанавливать опоры и крепления, производить расчеты по нагрузке.
Если у кого есть интерес, обращайтесь.

Автор: Anatoliy_Valerevich 13.7.2015, 16:22

Цитата(MC2007 @ 13.7.2015, 15:17) *
Да, такое приложение для MagiCAD под AutoCAD есть, видел в работе. Есть версия на английском языке. Позволяет устанавливать опоры и крепления, производить расчеты по нагрузке.
Если у кого есть интерес, обращайтесь.

MC2007, плагин таки платный?

Автор: Andr8899 13.7.2015, 16:53

Всем привет! При черчении горячей и обратной циркуляционной трубы одновременно не могу замкнуть, т.е. соеденить на конце их. Как это сделать? Подскажите пожалуйста

Автор: glam 13.7.2015, 19:41

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 13.7.2015, 16:22) *
MC2007, плагин таки платный?

Таки первая картинка с моего скрина по-моему даже без перевода с китайских иероглифов понятна и как бы незатейливо намекает нам что раз для активации плагина требуется ответный код, то скорей всего плагин таки платный.

Автор: Anatoliy_Valerevich 13.7.2015, 20:35

Цитата(glam @ 13.7.2015, 21:41) *
Таки первая картинка с моего скрина по-моему даже без перевода с китайских иероглифов понятна и как бы незатейливо намекает нам что раз для активации плагина требуется ответный код, то скорей всего плагин таки платный.

на счет платности - не факт. манагеры могут ведь на халяву раздавать, если с ихнее оборудование закладываешь.
в пример могу привезти фирменные клоны InstalSystem

Автор: Andr8899 14.7.2015, 11:02

Люди ответьте пожалуйста!

Автор: glam 14.7.2015, 11:11

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 13.7.2015, 20:35) *
на счет платности - не факт. манагеры могут ведь на халяву раздавать, если с ихнее оборудование закладываешь.
в пример могу привезти фирменные клоны InstalSystem

Progman и бесплатно? Сильно сомневаюсь. И при чем тут какие-то манагеры. Все бесплатные плагины лежат на официальном сайте и их ни от кого не прячут, раз про этот нигде не было слышно и его не афишируют, а в ответ на вопрос рассказать подоробнее отвечают многозначительное "кого заинтересовало - обращайтесь", значит плагин 100-пудово платный и распространяется среди ограниченного круга, например клиентов с подпиской за небольшую доплату.
InstalSystem вообще несколько в другой нише работает. Там программа не столько на проектировщиков нацелена, сколько на монтажников и их небольшие проектные потребности. InstalSystem не столько про выпуск красивого проекта, сколько про быстрый подсчет гидравлики и получение спецификации, как правило для не очень больших объектов, а оформление чертежей там дело десятое и в основном если кому и нужно оформление проекта в более красивый вид, то после InstalSystem чертежи допиливают в автокаде.

Автор: Andr8899 20.7.2015, 11:34

При расчете выдает ошибку что на чертеже имеются не присоедененные элементы. При выведении этой ошибки на чертеже указывает на проходящую трубу. Просто прямо труба идет и он выдает ошибку. Что это может быть?

Автор: Anatoliy_Valerevich 20.7.2015, 16:19

Цитата(Andr8899 @ 20.7.2015, 14:34) *
. Что это может быть?

может мануал почитать?

Автор: Ak1200 21.7.2015, 8:42

А на мой то вопрос что ни у кого нет ответа???

Автор: jota 21.7.2015, 9:34

Цитата(Andr8899 @ 14.7.2015, 11:02) *
Люди ответьте пожалуйста!

Ставьте на конце виртуальное соединение, неопределённое. Укажите мощность для расхода и дР = 1 Па

Автор: Andr8899 21.7.2015, 10:39

А вот и нет. Нужно начать чертить только горячую воду, потом правой кнопкой мыши в выплевшем меню выбрать ОБРАТНЫЙ УЗЕЛ и тогда на конце горячей воды появится циркуляционная и можно будет соеденить горячую и циркуляционную

Автор: waldemar_1984 21.7.2015, 15:08

Как сделать чтоб в последней версии MagiCAD наименования систем шли по алфавитному порядку, или по нумерации от 1 до 10 и тд. Сейчас список фильтруется как я понял по дате создания системы.
это жуть как не удобно когда делаешь суммирование, балансировку и подбор сечений.
в версии 2014 системы фильтровались по алфавиту.

Автор: Anatoliy_Valerevich 22.7.2015, 16:06

Цитата(waldemar_1984 @ 21.7.2015, 18:08) *
Как сделать чтоб в последней версии MagiCAD наименования систем шли по алфавитному порядку, или по нумерации от 1 до 10 и тд. Сейчас список фильтруется как я понял по дате создания системы.
это жуть как не удобно когда делаешь суммирование, балансировку и подбор сечений.
в версии 2014 системы фильтровались по алфавиту.

вверху щелкни на закладку по которой будет идти порядок http://clip2net.com/s/3l5NI5G
не знаю, поможет ли

Автор: waldemar_1984 22.7.2015, 16:30

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 22.7.2015, 16:06) *
вверху щелкни на закладку по которой будет идти порядок http://clip2net.com/s/3l5NI5G
не знаю, поможет ли


Я с самого начала так и сделал, но не помогло.



 

Автор: GoingCrazy 23.7.2015, 17:03

Подскажите пожалуйста в настройках проекта - настройки вент. систем - на вкладке расчеты можно ввести шумовые характеристики системы Initial Sound, по частотам в dB. Здесь имеется в виду звуковое давление или звуковая мощность?



 

Автор: glam 24.7.2015, 18:54

Выбор оборудования из облака в проект у всех сегодня перестал работать или только у халявщиков на паленых версиях?

Автор: glam 27.7.2015, 11:53

Сам себе отвечаю: все починили, видимо в пятницу это был какой-то глюк сервака у Progman.

Автор: MC2007 28.7.2015, 14:32

QUOTE (glam @ 27.7.2015, 11:53) *
Сам себе отвечаю: все починили, видимо в пятницу это был какой-то глюк сервака у Progman.


Странно, не заметил... Вроде работало все.

Автор: brat 28.7.2015, 15:18

Коллеги добрый день!!!

Необходимо выполнить схему вентиляции, отопления (аксонометрию)для проекта. Подскажите как это сделать???
Раньше я разворачивал план в моделе, в листе вставлял рамку проекта и сохранял лист в ПДФ. И получается так: Планы в магикаде, а схемы в ПДФ. Ну как то не интересно. Помогите кто чем может. СПАСИБА!!!!

Honda Hornet cb600F5

Автор: Шпилька 28.7.2015, 15:22

А чем не нравится вариант экспортнуть в аксонометрию инструментами Меджика?

Автор: brat 28.7.2015, 18:42

Изометрия- аксонометрия - вопрос один: как поместить изометрию в рамку чертежа?

Автор: MMM 28.7.2015, 18:44

А немного изучить матчасть?? Хотя бы автокада, ни как?? Видовые экраны, листы не о чем не говорят?

Автор: brat 28.7.2015, 19:10

Цитата(MMM @ 28.7.2015, 16:44) *
А немного изучить матчасть?? Хотя бы автокада, ни как?? Видовые экраны, листы не о чем не говорят?



Раньше я разворачивал план (изометрию) в моделе, в ЛИСТЕ вставлял рамку проекта. Вопрос стоит, что бы в пространстве модели и рамка и изометрия...

Автор: MMM 28.7.2015, 22:20

Для любителей решать простые вещи сложным путем. Ключевые слова в прошлом посте. Попробуйте объединить эти 2 понятия

Автор: brat 29.7.2015, 9:28

Ничего не понял! А видео можно для особо одаренных!

Автор: MMM 29.7.2015, 17:27

Ну что тут не понятно? Говорю же сперва матчасть автокада изучить надо! Заходим в лист, создаем в нем видовой экран, потом в этом видовом экаране выставляем какую угодно проекцию.
зачем в модели создавать изометрию и рамку?? Вообще не понимаю.. Создать то можно, только схема будет статична и не связана с планом и в случае корректировок надо будет отдельно план, отдельно схему корректировать

 

Автор: samlil 30.7.2015, 9:53

народ, помогите.
Столкнулся с такой проблемой.
Скачиваю файл базы, кладу его в папку с базами по-умолчанию.
Затем открываю "Выбор оборудования".
Выбираю только что скачанную базу, нажимаю "+" и база не раскрывается (см. скрин)
локальные базы:

онлайн базы:


С чем это связано??

Автор: Anatoliy_Valerevich 30.7.2015, 11:32

Цитата(samlil @ 30.7.2015, 11:53) *
С чем это связано??

с пиратностью мэджика

Автор: glam 30.7.2015, 11:39

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 30.7.2015, 11:32) *
с пиратностью мэджика


Да ладно тебе. При чем здесь пиратность. Скорее всего в настройках проекта в Market Area вместо всех регионов (All) стоит Russia или какой-то другой регион не поддерживаемый этой базой.

 

Автор: samlil 30.7.2015, 12:02

Цитата(glam @ 30.7.2015, 11:39) *
Да ладно тебе. При чем здесь пиратность. Скорее всего в настройках проекта в Market Area вместо всех регионов (All) стоит Russia или какой-то другой регион не поддерживаемый этой базой.


Уважаемый glam +100 вам в карму!! =)
Вот уж СПАСИБО так СПАСИБО!!!
Действительно, в настройках регион был установлен "Россия".
теперь буду знать =)
раньше было такое, но просто использовал другие базы.

Автор: Шпилька 30.7.2015, 14:09

Есть конструктивное предложение присвоить Гламу "уровень - БОГ"!!!
clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif clap.gif

Автор: glam 30.7.2015, 14:11

Шпилька, я согласен на просветленного! tongue.gif
Ом маги кадме хрум!

Автор: zenat 30.7.2015, 16:29

Цитата(glam @ 30.7.2015, 14:11) *
Шпилька, я согласен на просветленного! tongue.gif
Ом маги кадме хрум!

Надеюсь что ошибаюсь, но думаю рано.
Вот у меня тоже такое, возможно битность скачанной вами базы не отвечает вашей системе или база для более ранней версии. В принципе в некоторых базах у меня такое тоже присутствует и дело в не настройках региона, так как стоят тоже все. или в чем то еще может быть

 

Автор: glam 30.7.2015, 18:27

Насколько я помню база Brillion - это чья-то самопальная база, сделанная из QPD файла проекта. С версии 2010.11 Progman запретил использовать базы проекта в качестве баз оборудования, поэтому в версии 2010.11 и более поздних выходивших после нее те старые самопальные базы больше не работают. На самом деле это элементарно лечится, достаточно пропатчить вручную в HEX редакторе несколько байт в заголовке QPD файла и, о магия!, мэджик снова станет нормально понимать старые базы сделанные из файлов проекта. Если сильно интересно - напиши в личку - я скажу какие конкретно байты надо править. Там все очень просто.

Автор: MMM 30.7.2015, 19:52

Интересно и не только вопрошающему. Пока обхожусь 2007 моделлером для таких случаев, но расширить возможности никогда не помешает!

Автор: glam 31.7.2015, 10:43

Всем заинтересовавшимся ответил в личку. На паблик такую информацию я выносить не хочу.

Автор: brat 31.7.2015, 16:02

Цитата(MMM @ 29.7.2015, 14:27) *
Ну что тут не понятно? Говорю же сперва матчасть автокада изучить надо! Заходим в лист, создаем в нем видовой экран, потом в этом видовом экаране выставляем какую угодно проекцию.
зачем в модели создавать изометрию и рамку?? Вообще не понимаю.. Создать то можно, только схема будет статична и не связана с планом и в случае корректировок надо будет отдельно план, отдельно схему корректировать



Спасибо за ответ МММ!! ))

Как Вы описали так и делаю. Хотел расширить знания и узнать, есть ли способ вставить рамку не в моделе, а в листе. Похоже нет. Буду продолжать делать общепринятым способом - рамку в моделе.

Автор: MMM 31.7.2015, 18:28

Обще принятый способ как раз рамка в листе и получение каких угодно видов связанных с планом. А вставляние рамки в модели на изометрию как раз не есть хороший способ получение чего либо

Автор: zenat 3.8.2015, 11:23

Цитата(MMM @ 31.7.2015, 18:28) *
Обще принятый способ как раз рамка в листе и получение каких угодно видов связанных с планом. А вставляние рамки в модели на изометрию как раз не есть хороший способ получение чего либо

самый забавный размер листа который приходилось делать м Листах так это 2,5хА1. а какие проблемы создать в листе штамп - думаю рампа по вашему и есть штамп?

Автор: MMM 3.8.2015, 11:45

Zenat у меня проблем никаких нет. Вы бы лучше прочитали с начала диалог, прежде чем отвечать на выдернутый из контекста ответ

Автор: zenat 3.8.2015, 13:32

Цитата(MMM @ 3.8.2015, 11:45) *
Zenat у меня проблем никаких нет. Вы бы лучше прочитали с начала диалог, прежде чем отвечать на выдернутый из контекста ответ

Приношу извинения, процитировал но не того rolleyes.gif
Хотел написать вопрошающему.....

Автор: samlil 5.8.2015, 12:50

c чем связана эта ошибка?
и как её победить?

Автор: colius 6.8.2015, 13:58

Коллеги, добрый день! Меняю в настройках тип линии изоляции, а отображается по прежнему старый тип. Чертеж обновлял. В других проектах обновляется. Подскажите что не так.

Автор: morozko2977 11.8.2015, 20:18

Подскажите ,можно ли два разных epj файлов с разных проектов ,соединить в один?

Цитата(samlil @ 5.8.2015, 14:50) *
c чем связана эта ошибка?
и как её победить?


Нет, соединения,ищите дырку,как правило при балансировке

Автор: zenat 12.8.2015, 10:20

Цитата(morozko2977 @ 11.8.2015, 20:18) *
Подскажите ,можно ли два разных epj файлов с разных проектов ,соединить в один?



Нет, соединения,ищите дырку,как правило при балансировке

мона

 

Автор: colius 12.8.2015, 12:58

Цитата(colius @ 6.8.2015, 13:58) *
Коллеги, добрый день! Меняю в настройках тип линии изоляции, а отображается по прежнему старый тип. Чертеж обновлял. В других проектах обновляется. Подскажите что не так.
Коллеги, никто не знает или вопрос слишком простой?

Автор: Anatoliy_Valerevich 12.8.2015, 13:46

Цитата(colius @ 12.8.2015, 14:58) *
Коллеги, никто не знает или вопрос слишком простой?

Проверь в слоях для изоляции чтоб тип линии был по серии http://clip2net.com/s/3m1ScNp

Автор: colius 12.8.2015, 14:09

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 12.8.2015, 13:46) *
Проверь в слоях для изоляции чтоб тип линии был по серии http://clip2net.com/s/3m1ScNp
Не помогает. Я думаю может с файлами проектов что-то не то. У меня на этом же компе в другом проекте в слоях стоит не по серии, а просто тип линии "flex" и все номально. А в двух других ставлю "flex", а линии прямые все равно. Не понимаю

Автор: waldemar_1984 12.8.2015, 14:26

Цитата(colius @ 12.8.2015, 14:09) *
Не помогает. Я думаю может с файлами проектов что-то не то. У меня на этом же компе в другом проекте в слоях стоит не по серии, а просто тип линии "flex" и все номально. А в двух других ставлю "flex", а линии прямые все равно. Не понимаю


Масштаб линий поменяй.

Автор: Anatoliy_Valerevich 12.8.2015, 14:34

Да попробуй сменить глобальный масштаб линии через команду _LTSCALE

Автор: colius 12.8.2015, 15:21

Цитата(waldemar_1984 @ 12.8.2015, 14:26) *
Масштаб линий поменяй.


Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 12.8.2015, 14:34) *
Да попробуй сменить глобальный масштаб линии через команду _LTSCALE
Не работает. Три дня ковыряюсь. Будут еще мысли дайте знать. Спасибо!

Автор: waldemar_1984 13.8.2015, 10:22

Цитата(colius @ 12.8.2015, 15:21) *
Не работает. Три дня ковыряюсь. Будут еще мысли дайте знать. Спасибо!


Если в одном проекте указанный тип линий отображается правильно, а в другом проекте неправильно.
То это проблема с глобальным масштабом линий.

также возможно есть еще одна проблема.
Например если создаешь свой тип линий в маджикадовском файле с расширением LIN. то его нужно добавить в файл acadiso.LIN

Ну возможно еще поможет команда PsltScale = 0. и RegenAll.

Автор: colius 13.8.2015, 13:27

Цитата(waldemar_1984 @ 13.8.2015, 10:22) *
Если в одном проекте указанный тип линий отображается правильно, а в другом проекте неправильно.
То это проблема с глобальным масштабом линий.

также возможно есть еще одна проблема.
Например если создаешь свой тип линий в маджикадовском файле с расширением LIN. то его нужно добавить в файл acadiso.LIN

Ну возможно еще поможет команда PsltScale = 0. и RegenAll.
LTSCALE меняет масштаб других линий, т.е. работает, но линия изоляции не меняется. Попробовал поставить другой тип линии - проблем нет. Не меняет тип Flex, zig zag, Batting. А например MC_XCONT меняет без проблем.

Автор: Anatoliy_Valerevich 13.8.2015, 13:53

Цитата(colius @ 13.8.2015, 16:27) *
LTSCALE меняет масштаб других линий, т.е. работает, но линия изоляции не меняется. Попробовал поставить другой тип линии - проблем нет. Не меняет тип Flex, zig zag, Batting. А например MC_XCONT меняет без проблем.

Пере замени в папке проекта .LIN файл с другого проекта

Автор: colius 13.8.2015, 14:15

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 13.8.2015, 13:53) *
Пере замени в папке проекта .LIN файл с другого проекта
Anatoliy_Valerevich - вот голова! Спасибо!

Было у меня подозрение на файлы проектов
Цитата(colius @ 12.8.2015, 14:09) *
Я думаю может с файлами проектов что-то не то.
но заменить не догадался.

Всем спасибо за подсказки. Anatoliy_Valerevich отдельный респект.

Автор: QSlavaQ 25.8.2015, 13:10

Добрый день! Хотелось бы узнать, в каком положении должны быть балансировочные клапаны. Начертил систему, задал расходы на решетках, но программа выдает ошибку и положение клапанов всё время стоит на одном заначении 0.0. Подскажите пож-та, в чем может быть ошибка?

 

Автор: Anatoliy_Valerevich 25.8.2015, 13:29

Цитата(QSlavaQ @ 25.8.2015, 15:10) *
Добрый день! Хотелось бы узнать, в каком положении должны быть балансировочные клапаны. Начертил систему, задал расходы на решетках, но программа выдает ошибку и положение клапанов всё время стоит на одном заначении 0.0. Подскажите пож-та, в чем может быть ошибка?

Для вашей самодельной базы не были вбиты позиции положения

Автор: samlil 25.8.2015, 13:44

Цитата(morozko2977 @ 11.8.2015, 20:18) *
Нет, соединения,ищите дырку,как правило при балансировке


Самое интересное, что эта ошибка выскакивает при попытке вывести спецификации одновременно для 12 вентсистем.
По отдельности для каждой всё нормально считается.

Есть варианты что это может быть?

Автор: zenat 25.8.2015, 14:26

Цитата(samlil @ 25.8.2015, 13:44) *
Самое интересное, что эта ошибка выскакивает при попытке вывести спецификации одновременно для 12 вентсистем.
По отдельности для каждой всё нормально считается.

Есть варианты что это может быть?

в настройках проекта (системы) минимальный перепад давления на регулирующем клапане не занижен?

Автор: QSlavaQ 25.8.2015, 14:56

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.8.2015, 13:29) *
Для вашей самодельной базы не были вбиты позиции положения

В том то и дело, что база не самодельная. Может есть еще идеи, в чём ошибка?

Автор: Anatoliy_Valerevich 25.8.2015, 15:37

Цитата(QSlavaQ @ 25.8.2015, 16:56) *
В том то и дело, что база не самодельная. Может есть еще идеи, в чём ошибка?

Она (позиция) Вам нужна? Вы на чертежах указываете позиции открытия клапанов?

Автор: QSlavaQ 25.8.2015, 17:15

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.8.2015, 15:37) *
Она (позиция) Вам нужна? Вы на чертежах указываете позиции открытия клапанов?

Просто хотелось бы изначально выставить правильное положение клапана. Объект-бассейн. Потом при наладке сложно будет добираться до клапана.

Автор: Tosha707 5.9.2015, 15:58

Здравствуйте, кто-нибудь может объяснить в чём может быть касяк? Спроектировал систему отопления в Magicad и уже при суммировании расходов выдаёт кучу ошибок в журнале что ни одни трубы, отводы, виртуальные соединения ... не присоединены. Ошибки с абсолютно всеми элементами в подвале, 1, 2 и 3 этажах, а на 4 и 5 этажах всё нормально. Как можно исправить эту ошибку? Или лучше вручную делать проект?
Версия 2012

Автор: colius 7.9.2015, 9:10

Цитата(Tosha707 @ 5.9.2015, 15:58) *
Здравствуйте, кто-нибудь может объяснить в чём может быть касяк? Спроектировал систему отопления в Magicad и уже при суммировании расходов выдаёт кучу ошибок в журнале что ни одни трубы, отводы, виртуальные соединения ... не присоединены. Ошибки с абсолютно всеми элементами в подвале, 1, 2 и 3 этажах, а на 4 и 5 этажах всё нормально. Как можно исправить эту ошибку? Или лучше вручную делать проект?
Версия 2012
Где-то не присоединен трубопровод, ищите открытые концы

Автор: Tosha707 7.9.2015, 20:54

нет открытых концов

Автор: heating 7.9.2015, 22:04

Цитата(Tosha707 @ 7.9.2015, 20:54) *
нет открытых концов

Ну хотя бы два в любом случае должны быть...

Автор: Tosha707 7.9.2015, 23:48

ну 2 открытых конца и есть (из ИТП). Разрывов на чертеже нет (все трубы присоединены друг к другу), но при суммировании расходов жалуется что ничего не присоединено на некоторых этажах, а на некоторых всё норм

Автор: colius 8.9.2015, 0:01

Цитата(Tosha707 @ 7.9.2015, 20:54) *
нет открытых концов
я тоже так всегда думаю, но они есть, надо искать - чудес не бывает

Автор: zenat 8.9.2015, 16:37

Цитата(colius @ 8.9.2015, 0:01) *
я тоже так всегда думаю, но они есть, надо искать - чудес не бывает

посмотрите ошибки на необходимом этаже. у меня бывало при копировании участков оставался невидимый участок трубопровода. При указании крестиком в центре экрана найдете свои открытые конци

Автор: santa123 2.10.2015, 16:23

Возник вопрос:
возможно ли проставить автоиндексы на оборудование например арматуру причем автоиндекс одинаковых изделий должен быть один.

Автор: Kroterr 8.10.2015, 16:36

Евгений, в базе Grada ошибка - решётка AD100-1200x100 сделана как AD100-1200x500.

Автор: Шпилька 12.10.2015, 10:53

Коллеги, при выносках элементов с ярлыками (то есть неродные элементы Меджикада, которым присвоены свойства объекта Меджикада), часть свойств не корректируется. Точнее, сама выноска не проставляется. То есть название есть, а линия до объекта недотягивается... Это лечится какими-либо окольными способами или пожизненно?


Автор: Anatoliy_Valerevich 12.10.2015, 11:51

Цитата(Шпилька @ 12.10.2015, 12:53) *
Коллеги, при выносках элементов с ярлыками (то есть неродные элементы Меджикада, которым присвоены свойства объекта Меджикада), часть свойств не корректируется. Точнее, сама выноска не проставляется. То есть название есть, а линия до объекта недотягивается... Это лечится какими-либо окольными способами или пожизненно?

Линии выноски для "объекта с ярлыками" никогда не было.
Можно только дорисовать палочку.

Автор: Шпилька 12.10.2015, 12:29

Спасибо, Анатолий Валерьевич! А жаль...

Автор: Шпилька 12.10.2015, 13:45

А выноски можно сделать на фоне? Как в СПДС?

Автор: Шпилька 15.10.2015, 18:42

Судя по всему, не судьба мне с выносками...

Если я в модели ставлю выноски по виду сначала в плане, потом в изометрии, то в зависимости от вида видны или те, или другие. Просто сказка... Но вот в лайоте... видны и те, и другие что приводит почти к черному квадрату Малевича... Можно как нибудь сделать, чтобы лайоты тоже отображали выноски по виду, а не все сразу?

Автор: MMM 15.10.2015, 18:45

настройте отображение выносок в листе, точно так же как и моделе в зависимости от вида

Автор: Шпилька 15.10.2015, 18:48

УФФФФФФФФФФ!!!!!!!!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif

СПАСИБО, МММ!!! Помогло!!!

Автор: Creept 19.10.2015, 21:07

Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: после переустановки системы поползли шрифты в меню изменения свойств. До переустановки все было нормально, в остальных меню так же все ок. Изменение шрифтов в винде не помогло, переустановка Magicad - тоже. Помогите, а то работать совсем неудобно. Magicad 2011.11+Autocad 2012


Автор: MMM 19.10.2015, 21:37

Беда в том, что скорее всего на машине нет или не зарегистрирован шрифт "Lucida Sans Typewriter", т.к. именно он используется в диалоговых окнах.
А если шрифта все же нет, а русские буквы отображаются нормально, то скоре всего у вас скорее всего есть шрифт того же семейства, которым он и заменяется.
Решение- в ветках:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Progman Oy\MagiCAD HPV 17\CurVer\Language
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Progman Oy\MagiCAD
меняем параметры
"FixedFontName" с "Lucida Sans Typewriter" на "Arial"

Автор: Creept 19.10.2015, 21:59

МММ, спасибо огромное! Вы спасли мои глаза и нервы!

Автор: zhenekk 27.10.2015, 10:47

Всем привет!

Имеется ли возможность в 2015.4 настроить отображение вентиляторов в "натуральном" виде на виде 2D, как это было в 2011.11 к примеру?

На 3D виде все отлично.
Вентиляторы Systemair из облака.
Раньше они вставлялись как надо, переходы сами делались. А сейчас если переход и поставится, то сброситься вместе с вентилятором до размера воздуховода.
Вот и приходится переходы ручками сейчас делать, что уйму времени занимают.


Автор: Anatoliy_Valerevich 27.10.2015, 11:26

Цитата(zhenekk @ 27.10.2015, 13:47) *
Раньше они вставлялись как надо, переходы сами делались. А сейчас если переход и поставится, то сброситься вместе с вентилятором до размера воздуховода.
Вот и приходится переходы ручками сейчас делать, что уйму времени занимают.

Заблокируйте размер вентилятора

Автор: zhenekk 27.10.2015, 11:47

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 27.10.2015, 11:26) *
Заблокируйте размер вентилятора


Помогло только в плане сброса размера вентилятора.
Но сам вентилятор по наружным габаритам равен своему номинальному диаметру. blink.gif
На скрине К315L на воздуховоде ф200.


Автор: Anatoliy_Valerevich 27.10.2015, 12:08

Вот так вот магик 2015.4 интерпретирует магикадовский класс вентилятора в 2Д с символом. - Внешний размер по присоединительному диаметру.
Хотите чтобы было как раньше, создавайте коробочки вентиляторов в классе "другой компонент".
Прогман хотел как лучше, а получилось как всегда.

Автор: n4pst3r 27.10.2015, 13:01

Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: при суммировании расходов каждой ветви по отдельности, программа считает все нормально, при суммировании же всей системы в целом - выдает ошибку: "Ошибка маршрута: система воздуховода замкнута. Расчеты прерваны"

Установил ПВУ и связал с ней 4 типа воздуховода: забор, выброс, приточка, вытяжка.

Не компьютерный гений, может кто чем поможет. Спасибо

 

Автор: zhenekk 27.10.2015, 13:05

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 27.10.2015, 12:08) *
Вот так вот магик 2015.4 интерпретирует магикадовский класс вентилятора в 2Д с символом. - Внешний размер по присоединительному диаметру.
Хотите чтобы было как раньше, создавайте коробочки вентиляторов в классе "другой компонент".
Прогман хотел как лучше, а получилось как всегда.

Да уж...
Спасибо за участие)

Автор: Roma 27.10.2015, 14:52

n4pst3r, эта "фишка" все еще "не допилина" в MagiCAD", бросьте дурное и сделайте "по-старинке"!!!

Автор: lisichkin 3.11.2015, 15:29

Объясните для самых маленьких.
Только начал осваивать magicad: начертил небольшую вытяжную сеть, довёл до кровли - вместо вентилятора поставил коробку и подвёл к ней воздуховод. Из коробки сверху торчит воздуховод выбросной. Подобрал сечение, посчитал потери: как теперь по этим данным подобрать вентилятор? Первая картинка - последний участок воздуховода до вентилятора, на второй - воздуховод, торчащий из коробки. На какие потери подбирать вентилятор? Почему статическое больше полного? Я что-то делаю не так?

 

Автор: Barns 6.11.2015, 16:00

Здравствуйте.
Столкнулся с необычной проблемой: одна и та же изоляция отображается по-разному на разных частях воздуховода.
Тип линии для изоляции - штриховая. Соответственно, я пытаюсь установить нужный мне масштаб отображения штрихов, чтобы на листе формата А1, например, её было хорошо видно.
Так вот, в некоторых частях воздуховода изоляция отображается корректно (штрихи можно различить на печати), а в других местах масштаб штрихов настолько мал, что они сливаются в сплошную линию.

Пробовал такие меры:
- настраивал глобальный масштаб типов линий (LTSCALE). Маленький масштаб приходит в норму, большой увеличивается до геркулесовых размеров
- изменял типы линий в настройках проекта MagiCAD
- обновлял данные чертежа (не помогает)
- обновлялся через "РЕГЕН" (не помогает)

Всё это не помогло. Для большей ясности прикладываю скриншот.
В чём может быть проблема?



Автор: colius 6.11.2015, 17:01

Цитата(Barns @ 6.11.2015, 16:00) *
Здравствуйте.
Столкнулся с необычной проблемой: одна и та же изоляция отображается по-разному на разных частях воздуховода.
Тип линии для изоляции - штриховая. Соответственно, я пытаюсь установить нужный мне масштаб отображения штрихов, чтобы на листе формата А1, например, её было хорошо видно.
Так вот, в некоторых частях воздуховода изоляция отображается корректно (штрихи можно различить на печати), а в других местах масштаб штрихов настолько мал, что они сливаются в сплошную линию.

Пробовал такие меры:
- настраивал глобальный масштаб типов линий (LTSCALE). Маленький масштаб приходит в норму, большой увеличивается до геркулесовых размеров
- изменял типы линий в настройках проекта MagiCAD
- обновлял данные чертежа (не помогает)
- обновлялся через "РЕГЕН" (не помогает)

Всё это не помогло. Для большей ясности прикладываю скриншот.
В чём может быть проблема?


А может у Вас масштаб типа линии до и после клапана разные?

Автор: Anatoliy_Valerevich 6.11.2015, 17:40

в свойствах по участкам посмотрите чтобы масшаб линии был одинаковый

Автор: Barns 6.11.2015, 18:15

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 6.11.2015, 17:40) *
в свойствах по участкам посмотрите чтобы масшаб линии был одинаковый


А как это посмотреть?

Автор: Anatoliy_Valerevich 6.11.2015, 18:44

Выделяете участок-> ПКМ-> Свойства


При аннотативном масштабе 1:100 глобальный масштаб следует ставить 0,3-0,4. А масштаб в свойствах 1 - его не трогать без нужной надобности.

Barns, зачем у вас там столько ОЗК?

Автор: Barns 9.11.2015, 11:16

Спасибо, действительно масштабы линий оказались разными. Поменял, как нужно и всё получилось.
Anatoliy_Valerevich, по поводу ОЗК: воздуховод пересекает категорийные помещения (В4), огнезащиты нет (только тепловая изоляция), поэтому устанавливаю ОЗК согласно СП 7.13130.2013 п.6.18(г). А компонент с наклонной линией - это у меня обратный клапан.


Автор: study07 12.11.2015, 1:29

Доброго времени суток.Есть ли возможность настроить выноски так,что бы выводить номер участка в круге?Ну что то типа этого.3 день в мэйджике.

Magicad 2010

Автор: Barns 12.11.2015, 18:19

Цитата(lisichkin @ 3.11.2015, 15:29) *
Объясните для самых маленьких.
Только начал осваивать magicad: начертил небольшую вытяжную сеть, довёл до кровли - вместо вентилятора поставил коробку и подвёл к ней воздуховод. Из коробки сверху торчит воздуховод выбросной. Подобрал сечение, посчитал потери: как теперь по этим данным подобрать вентилятор? Первая картинка - последний участок воздуховода до вентилятора, на второй - воздуховод, торчащий из коробки. На какие потери подбирать вентилятор? Почему статическое больше полного? Я что-то делаю не так?


Левый скриншот: -60,5 больше, чем -71,5. MagiCAD счатает, что полное давление отрицательное, потому что система вытяжная и создаётся разряжение. Но полное давление - это сумма статического и динамического давлений, а динамическое всегда положительное. В вашем случае получается, что Pдин=11 Па. Таким образом, Pполн=Pстат+Pдин; -60,5=-71,5+11.

Правый скриншот: полное давление больше нуля (41,7 Па), а также больше статического - всё логично. Напорный участок воздуховода.

Полное давление всей системы в MagiCAD складывается из модулей полного давления отдельных участков, т.е. Pсети=60,5+41,7=102,2 Па.
Вентилятор на 102,2 Па, с расходом 4800 м3/ч.

Автор: zenat 13.11.2015, 15:05

Цитата(Barns @ 12.11.2015, 19:19) *
Левый скриншот: -60,5 больше, чем -71,5. MagiCAD счатает, что полное давление отрицательное, потому что система вытяжная и создаётся разряжение. Но полное давление - это сумма статического и динамического давлений, а динамическое всегда положительное. В вашем случае получается, что Pдин=11 Па. Таким образом, Pполн=Pстат+Pдин; -60,5=-71,5+11.

Правый скриншот: полное давление больше нуля (41,7 Па), а также больше статического - всё логично. Напорный участок воздуховода.

Полное давление всей системы в MagiCAD складывается из модулей полного давления отдельных участков, т.е. Pсети=60,5+41,7=102,2 Па.
Вентилятор на 102,2 Па, с расходом 4800 м3/ч.

а по моему немного не так. Рст. всас+Рст.нагнетания+Р динамическое=Рсистемы +%запаса.
Если я ошибаюсь поправьте кто нибудь.

Автор: Anatoliy_Valerevich 13.11.2015, 15:56

Barns правильно сказал.
|Pпол.всас.|+|Pпол.нагн.|+%запаса(10-15)

Автор: Шпилька 19.11.2015, 15:56

Господа, я правильно понимаю, что "границы подряда" - просто символ, и больше нигде не участвует? Ну там в спецификации или еще где?

Автор: MC2007 20.11.2015, 11:31

QUOTE (Шпилька @ 19.11.2015, 15:56) *
Господа, я правильно понимаю, что "границы подряда" - просто символ, и больше нигде не участвует? Ну там в спецификации или еще где?

Да, просто символ...

Автор: jota 20.11.2015, 14:02

Интересуют тонкости экспорта IFC. В инструкции недостаточно деталей.
В результате экспорта файл IFC открывается, но системы одного цвета (серый) и без выносок и текстов 3d блоком. Возможно я неправильно экспортирую. Есть ли у кого пошаговая инструкция, хоть на англ.?

Автор: MC2007 21.11.2015, 22:02

QUOTE (jota @ 20.11.2015, 14:02) *
Интересуют тонкости экспорта IFC. В инструкции недостаточно деталей.
В результате экспорта файл IFC открывается, но системы одного цвета (серый) и без выносок и текстов 3d блоком. Возможно я неправильно экспортирую. Есть ли у кого пошаговая инструкция, хоть на англ.?

В какой версии MagiCAD делаете экспорт? В чем читаете IFC файл (Navisworks, Solibri)? Особенностей в экспорте нет, все в рамках стандарта IFC...
Выноски в IFC не передаются: это объектный формат, все данные в метаданных переданных объектов.

Автор: jota 22.11.2015, 1:35

Цитата(MC2007 @ 21.11.2015, 21:02) *
В какой версии MagiCAD делаете экспорт? В чем читаете IFC файл (Navisworks, Solibri)? Особенностей в экспорте нет, все в рамках стандарта IFC...
Выноски в IFC не передаются: это объектный формат, все данные в метаданных переданных объектов.

MagiCAD 2011.11. IFC файл открывали в Revit 2016.
Попробовал у себя открыть в Аcad MEP 2009 - то же самое.
О метаданных переданных объектов - Вы меня озадачили: после команды экспорт сформирован был только один файл IFC.
Вопрос в следующем: возможна ли передача IFC в Revit 2016? Если да, то как это сделать, чтобы получить корректный вид. Если нет, то вопрос снимается.

Автор: MC2007 26.11.2015, 13:37

QUOTE (jota @ 22.11.2015, 1:35) *
MagiCAD 2011.11. IFC файл открывали в Revit 2016.
Попробовал у себя открыть в Аcad MEP 2009 - то же самое.
О метаданных переданных объектов - Вы меня озадачили: после команды экспорт сформирован был только один файл IFC.
Вопрос в следующем: возможна ли передача IFC в Revit 2016? Если да, то как это сделать, чтобы получить корректный вид. Если нет, то вопрос снимается.

Добрый день!
Проверил в 2016 Ревите, загруженный файл черно-белый, цвета не отображаются. Но свойства любого объекта можно увидеть. [...]
Хотя нет, все работает через управление видимость/графика.

 

Автор: Mort 28.11.2015, 10:28

Здравствуйте. Есть желание приобрести MagiCad Вентиляция. Пожалуйста, ответьте на некоторые вопросы если не трудно. Коротко инфо обо мне: Я из Казахстана, г. Кокшетау. Вопросы:
1) Где в ближайшем регионе России от КЗ можно будет приобрести данную прогу и в какой фирме? По почте не хочется.
2) Могу ли я приобрести версию программы старой версии, допустим 2013 или 2014 года?
3) Имеется ли возможность просмотреть прогу на демо-версии?
Пока что все... Спасибо.

Автор: MC2007 29.11.2015, 0:14

QUOTE (Mort @ 28.11.2015, 10:28) *
Здравствуйте. Есть желание приобрести MagiCad Вентиляция. Пожалуйста, ответьте на некоторые вопросы если не трудно. Коротко инфо обо мне: Я из Казахстана, г. Кокшетау. Вопросы:
1) Где в ближайшем регионе России от КЗ можно будет приобрести данную прогу и в какой фирме? По почте не хочется.
2) Могу ли я приобрести версию программы старой версии, допустим 2013 или 2014 года?
3) Имеется ли возможность просмотреть прогу на демо-версии?
Пока что все... Спасибо.

Добрый день!
Вы можете связаться с http://ventsoft.ru/contact, он из Астаны. С текущей лицензией можно работать в старых дистрибутивах. С демонстрацией может помочь или Сергей, или пишите мне в личку, организую.

Автор: Mort 29.11.2015, 7:27

Цитата(MC2007 @ 29.11.2015, 0:14) *
Добрый день!
Вы можете связаться с http://ventsoft.ru/contact, он из Астаны. С текущей лицензией можно работать в старых дистрибутивах. С демонстрацией может помочь или Сергей, или пишите мне в личку, организую.


Благодарю за ответ!

Автор: Teploservis37 2.12.2015, 0:44

Доброго времени! Подскажите пожалуйста, почему так вышло с масштабами? Трубопроводы четрятся огромными.

 _____.pdf ( 9,55 килобайт ) : 94
 

Автор: Anatoliy_Valerevich 2.12.2015, 13:45

Цитата(Teploservis37 @ 2.12.2015, 2:44) *
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, почему так вышло с масштабами? Трубопроводы четрятся огромными.

у вас масштаб чертежа 1:100, а нужно 1:1

Автор: Bear_Hug 14.12.2015, 10:42

Доброе утро!
Помогите, пожалуйста, сбалансировать вытяжной воздуховод.
Спасибо

 duct.rar ( 563,36 килобайт ) : 19
 

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.12.2015, 11:26

Цитата(Bear_Hug @ 14.12.2015, 13:42) *
Доброе утро!
Помогите, пожалуйста, сбалансировать вытяжной воздуховод.
Спасибо

у вас система без дроссель-клапанов и решетки без регуляторов расхода (+ чтобы магик их понимал).
как по вашему вы хотите ее сбалансировать? либо ставьте заслонки/меняйте решетки на решетки с регулятором расходы, либо не обращайте внимание на предупреждение.

Автор: Bear_Hug 14.12.2015, 11:46

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 14.12.2015, 11:26) *
у вас система без дроссель-клапанов и решетки без регуляторов расхода (+ чтобы магик их понимал).
как по вашему вы хотите ее сбалансировать? либо ставьте заслонки/меняйте решетки на решетки с регулятором расходы, либо не обращайте внимание на предупреждение.


Спасибо за ответ.
Да именно так, это воздуховод равномерной раздачи/всасывания. С притоком то он все понял.
И кстати, решетки со встроенным регулятором расхода магик тоже не понимает.


Автор: Anatoliy_Valerevich 14.12.2015, 12:30

Цитата(Bear_Hug @ 14.12.2015, 14:46) *
Спасибо за ответ.
Да именно так, это воздуховод равномерной раздачи/всасывания. С притоком то он все понял.
И кстати, решетки со встроенным регулятором расхода магик тоже не понимает.

Статические давления на участках для приточки у вас почти одинаковые
А для вытяжки нет
http://c2n.me/3rH8tun

Играйте с размерами... - может удастся подобрать

Автор: Bear_Hug 14.12.2015, 12:41

Приточку по этим параметрам и подбирал, а вот с вытяжкой такое не проходит.
Получается, что такую систему в принципе нельзя сбалансировать.
Нужно сокращать кол-во решеток и разбивать воздуховод на два.

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.12.2015, 12:47

Цитата(Bear_Hug @ 14.12.2015, 14:41) *
Приточку по этим параметрам и подбирал, а вот с вытяжкой такое не проходит.
Получается, что такую систему в принципе нельзя сбалансировать.
Нужно сокращать кол-во решеток и разбивать воздуховод на два.

в новом магике появилась возможноть балансировать вентиляцию размерами воздуховодов ))) - сам подбирает размеры по увязке давлений

Автор: Bear_Hug 14.12.2015, 12:54

круто, там еще и фанкойлы есть.
Спасибо Вам за ответы.

Автор: MC2007 14.12.2015, 16:52

Добрый день!
Вышла новая версия MagiCAD 2015.11, предлагаю присоединиться к http://ventsoft.ru/node/261.

Автор: sanek13 16.12.2015, 9:38

Друзья! Подскажите, пожалуйста, как подгрузить скачанные базы magicada. Объясните пошагово. А то он у меня их не видит, когда я их скачал в папку с базами. Магик 11 на 10 автокаде. Скачал базы, которые здесь выложили, но когда хочу добавить венитлятор или оборудование в проекте их в списке нет, только старые, которые изначально были. Заранее спасибо!

Автор: MMM 16.12.2015, 11:43

To MC2007
Потом на форуме ссылочку на вебинар скиньте

Автор: Anatoliy_Valerevich 16.12.2015, 11:51

Цитата(MC2007 @ 14.12.2015, 18:52) *
Добрый день!
Вышла новая версия MagiCAD 2015.11, предлагаю присоединиться к http://ventsoft.ru/node/261.

Что там смотреть?! Новых возможностей (для автокада) с гулькин хвост! http://ventsoft.ru/content/novyie-vozmozhnosti-magicad-20154-dlia-autocad
Видео по вебинару небось на час растянут newconfus.gif

Позор Progman-у за такие незначительные изменения в новой версии!

Автор: Wiz 16.12.2015, 13:13

Цитата
Позор Progman-у за такие незначительные изменения в новой версии!

Ну тут особого секрета политики нет. Понятно, кончено, если будут значительные изменения сразу, то на чем же они будут выезжать в будущем.
Если не ошибаюсь, то они даже не внесли в виде изменений те пожелания, которые озвучивались здесь ранее, хотя бы по 1 шт. в каждой последующей версии.
Вот и марафетят от версии к версии.

Автор: MC2007 17.12.2015, 11:39

QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 16.12.2015, 11:51) *
Что там смотреть?! Новых возможностей (для автокада) с гулькин хвост! http://ventsoft.ru/content/novyie-vozmozhnosti-magicad-20154-dlia-autocad
Видео по вебинару небось на час растянут newconfus.gif

Позор Progman-у за такие незначительные изменения в новой версии!


А сколько изменений в полугодовой версии это нормально? Например, постоянно появляются новые классы оборудования, в этой версии три: смесительный узел, с расчетами (можно подключать системы с разными температурами; пожарный гидрант, который можно подключать к сети спринклеров (о часто просили пользователи России); электрические трек-системы для светильников.
По поводу из пожеланий: у нас давно много просили задавать предельную высоту или отношение для прямоугольных воздуховодов. Теперь это сделали. Ну и засечки фитингов для канализации на схемах. Тоже многие просили.
Очень важные моменты, которые вы пока не оцениваете, это взаимодействие с моделями BIM через IFC. Тут много очень важных вещей сделано. Например, теперь экспортированный IFC файл из MagiCAD для AutoCAD отлично показывается в Revit.
А что, по вашему, будет просто грандиозно, кстати? Дайте небольшой список.

P.S. Лучше всего сначала посмотреть новые функции на вебинаре, потом предметно критиковать.

Автор: Anatoliy_Valerevich 17.12.2015, 12:29

Цитата(MC2007 @ 17.12.2015, 13:39) *
Дайте небольшой список.


Пожалуйста http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34857

+ от себя: врезки в трубопроводах, нормальные КИПиА (манометры, термометры, и прочее)

Автор: MC2007 17.12.2015, 13:59

QUOTE (Anatoliy_Valerevich @ 17.12.2015, 12:29) *
Пожалуйста http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34857

+ от себя: врезки в трубопроводах, нормальные КИПиА (манометры, термометры, и прочее)


Я постоянно ориентируюсь на список, более того, обсуждаю возможности дальнейшего улучшения функций трубопроводов, например врезки.
Но много оттуда появилось и возможно использовать. Как пример, вентиляторы и насосы с характеристиками. Аксонометрия по ГОСТ.
Кстати, теперь есть механизм создания любых 2D символов оборудования, который много кто просил.
Теперь можно делать разные единицы измерений, в том числе и в полях свойств, много кто просил.
Нормальная работа воздуховодов, смещенных от оси тоже есть, блокировка высоты и т.п.
Требовали площади воздуховодов и изоляции - уже есть.

Но мы продолжаем работать над улучшениями, и каждые полгода вы видите что-то новое.

Автор: Anatoliy_Valerevich 17.12.2015, 15:11

конечно 15.11 магик намного лучше 11.11

Автор: Шпилька 21.12.2015, 21:43

Евгений!
Присоединяюсь к просьбе дать ссылку на видео вебинаров!

Автор: MC2007 22.12.2015, 18:03

QUOTE (Шпилька @ 21.12.2015, 21:43) *
Евгений!
Присоединяюсь к просьбе дать ссылку на видео вебинаров!


Да, наконец, http://ventsoft.ru/node/262... Буду рад комментариям!

Автор: Kroterr 25.12.2015, 18:28

Цитата(Bear_Hug @ 14.12.2015, 13:41) *
Приточку по этим параметрам и подбирал, а вот с вытяжкой такое не проходит.
Получается, что такую систему в принципе нельзя сбалансировать.
Нужно сокращать кол-во решеток и разбивать воздуховод на два.


Ну почему же, вот например. В свойствах системы - неувязка 5% всего.

 du.rar ( 4,96 мегабайт ) : 29
 

Автор: Dexter 21.1.2016, 16:20

Добрый день господа!

Давненько здесь не писал ничего.
У меня Magicad 2011.11. Есть необходимость проставить настройку балансировочных клапанов в проекте холодоснабжения.
Ставлю балансир Danfoss MSV-DB, делаю к нему выноску там указываю DN и Kv. Мне же по хорошему необходимо выдать именно настройку что бы монтажник не искал в таблице настроек и и не сопоставлял kv3,5 с позицией клапана. Но такого параметра нет ни в выносках и тем более в свойствах самого клапана. Есть некая графа выравнив. (см. вложение). Что она означает?
Удивительно что такой графы нет в свойствах балансира, так как настройка позиции клапана есть даже в воздуховодах и есть возможность указывать ее на чертежах.

Автор: MMM 21.1.2016, 16:26

Это и есть значение настройки балансировочника при даном Kv

Автор: Dexter 21.1.2016, 17:54

Цитата(MMM @ 21.1.2016, 16:26) *
Это и есть значение настройки балансировочника при даном Kv

Тогда в таблице справа для kv 2,5 значение выравнив. должно быть 5,0. Или я не прав?

Автор: MMM 21.1.2016, 18:46

Есть небольшие несовпадения с каталогом. Причем на разных размерах по разному бывает с несовпадениями. Когда почти точно, когда пляшет. Если хотите точно каталожное значение, то можно руками проставить в поле User Var это значение и вынести его на выноску.
По крайней мере я забил на это и всегда перепроверяю значение клапанов, когда это критично

Автор: charwad 21.1.2016, 20:42

Здравствуйте, уважаемые специалисты. пользуюсь MagiCAD 2010. У меня возник вопрос касательно увязки воздуховодов системы вентиляции. В проекте существуют участки с регулируемыми клапанами. В результате расчета и балансировки системы ошибок нет, но при проверке в ручную в узлах слияния и разделения потоков невязка потерь давления более 10%. Каким образом в программе можна достичь увязки менее 10 %?

Автор: Dexter 22.1.2016, 10:35

Цитата(MMM @ 21.1.2016, 18:46) *
Есть небольшие несовпадения с каталогом. Причем на разных размерах по разному бывает с несовпадениями. Когда почти точно, когда пляшет. Если хотите точно каталожное значение, то можно руками проставить в поле User Var это значение и вынести его на выноску.
По крайней мере я забил на это и всегда перепроверяю значение клапанов, когда это критично

Мои худшие опасения подтвердились sad.gif. Ну что ж будем ставить преднастройку с помощью функции выравнив.

P. S. Проставлял преднастройку на дроссель клапанах на воздуховодах, после этого замерял расход воздуха, расхождения были минимальные.

Автор: charwad 26.1.2016, 9:54

Уважаемые участники группы, у кого есть опыт проектирования систем холодоснабжения в MagiCAD, будьте добры поделитесь немного информацией. Где можна найти базы по кондиционированию, кассетные фанкойлы, чиллера и т.п. ?

Автор: tuguzak 26.1.2016, 12:19

Цитата(charwad @ 26.1.2016, 9:54) *
Уважаемые участники группы, у кого есть опыт проектирования систем холодоснабжения в MagiCAD, будьте добры поделитесь немного информацией. Где можна найти базы по кондиционированию, кассетные фанкойлы, чиллера и т.п. ?

в General всё есть...

Автор: charwad 26.1.2016, 12:51

Спасибо за ответ. То есть в общей базе установленого MagiCad 2010 можна найти оборудование?

Автор: charwad 26.1.2016, 18:08

Имею ввиду оборудование типа кассетных фанкойлов,чиллеров и прочего оборудования по кондиционированию.

Автор: MMM 26.1.2016, 18:13

В более поздних версиях это оборудование доступно, но в 2010 по моему его нет. Если только самому сделать

Автор: charwad 26.1.2016, 23:42

Спасибо, tuguzak!

Автор: Водонос 17.2.2016, 15:00

Здравствуйте.
Есть вопрос по использованию автоиндексов.
Пытаюсь испльзовать автоиндексы при нумерации стояков водоснабжения и канализации. Чтобы в выноске стояки нумеровались последовательно - Ст. В1-1, Ст. В1-2 и так далее. Для этого создаю форматы автоиндекса отдельно для стояков канализации и водопровода. Далее добавляю автоиндекс в чертеж и последовательнео указываю на стояки водопровода. Пока все в порядке. А дальше мне нужно чтобы для стояков канализации была своя нумерация с 1-го номера. Я выхожу из команды "добавить автоиндекс". Запускаю ее снова, но индексирование продолжается по старому формату, как для водопровода В1. И поменять формат автоиндекса, чтобы начать нумерацию для стояков канализации, не удается. Ключ "пАраметры" не действует. В командной строке пишет " нужна точка либо параметр", но на ключ не реагирует. Выйти из положения можно только перезапустив Мэджикад, либо в ручную измерить автоиндекс в свойствах объектов. В мануале говориться, что автоиндекс должен обнуляться при выходе из команды "добавить автоиндекс", но не обнуляется.
Может я чего не так делаю? Хотя перепробовал все, кажется.
Помогите пожалуйста разобраться. Версия Мэджикада 2011.11 русская.

Автор: Metro_net 24.2.2016, 19:23

Какой-то глюк с разрезом. Самым обыкновенным. Не отображаются элементы Магикада, и все тут. Уже и пересохраняла файл, и копировала в новый.... Ничего!
Потом уже психанула, скопировала план с проектом Магикада в файл с другим проектом. И тут вообще ЧУДО: разрезы в этом другом проекте - как и обычно - лёгким движением, а на этом глюченом - опять пусто. Как такое может быть? Что не так?
Было у кого такое или я одна особо-одарённая?

Автор: Metro_net 25.2.2016, 11:56

Цитата(Metro_net @ 24.2.2016, 19:23) *
Какой-то глюк с разрезом. Самым обыкновенным. Не отображаются элементы Магикада, и все тут. Уже и пересохраняла файл, и копировала в новый.... Ничего!
Потом уже психанула, скопировала план с проектом Магикада в файл с другим проектом. И тут вообще ЧУДО: разрезы в этом другом проекте - как и обычно - лёгким движением, а на этом глюченом - опять пусто. Как такое может быть? Что не так?
Было у кого такое или я одна особо-одарённая?


Сама с собой поговорю... )
Оказалось, не глюк! Оказалось, высота разреза указана была 3500, а мои воздуховоды прошли выше, вот и получился пустой разрез)

Автор: Metro_net 26.2.2016, 17:42

И снова здравствуйте!

Вот, возник вопрос у дизайнера: "Есть ли возможность экспортировать 3д модель схем вентилляции в obj или 3ds формате?"
Ну, т.е. вот нарисовали воздуховоды, кондиционеры в автокаде-магикаде, а теперь хочется это все дело в общее здание интегрировать дизайнерам. Пока это было никому не надо - все за потолками скрывали, а тут вроде как офисное помещение, но всё в открытом виде. Конечно, архитектору это все прорисовать - не то, чтобы повеситься, но уж точно - не хочется. Вот и вопрос - что делать-то? В принципе есть такая возможность?

Автор: tuguzak 27.2.2016, 14:19

Цитата(Metro_net @ 26.2.2016, 17:42) *
И снова здравствуйте!

Вот, возник вопрос у дизайнера: "Есть ли возможность экспортировать 3д модель схем вентилляции в obj или 3ds формате?"
...Конечно, архитектору это все прорисовать - не то, чтобы повеситься, но уж точно - не хочется...


Так архитектору или дизайнеру?

Для Архитектора работающего в ArhiCAD - за счастье будет формат IFC и мэджик этим таки занимается. И, ещё в NavisWork можно импортировать.

Для Дизайнера, чтоб он смог в своём 3DMax'e чота видеть, не подскажу - возможно есть какие-то конверторы из IFC во что-нибудь более подходящее для работы. Передайте товарищу свою модель в IFC -пусть попыхтит (http://helpcenter.graphisoft.ru/rukovodstva/cправкa-archicad-19/интероперабельность/манипулирование-файлами-и-обмен-ими/типы-файлов-сохраняемых-в-archicad/форматы-модели3d-сохраняемые-в-archicad/) и решит для себя - полезно ему или нет rolleyes.gif

Автор: Bear_Hug 24.3.2016, 14:16

Добрый день!

Подскажите, не могу разобраться с магиком

Система простая: 1 фанкойл 10 кВт, вода 7/12
стоит балансир mvs-bd
рассчитываю его kv

10 кВт = (3600*10)/(4,18*970*5)=1,78м3/ч
перепад давления, на клапане принимаю равное сопротивлению фанкойла 44 кПа = 0,44 Бар.

kv= 1,78/ корень из 0,44 = 1,78/0,66=2,69 м3/ч
выбираю клапан Ду20 с kv=2.9 и настройкой 2,44

У магикада при этом учитывает dp как то по другому, минимальное что ли совсем берет.
в итоге получаются другие значения.

1,78/корень из 0,075 = 6,4

Спасибо

 

Автор: Bear_Hug 24.3.2016, 15:55

Разобрался,
в настройках стоит балансировать по минимальному давлению, а нужно переключить по давлению насоса и задать значение, тогда все ок получается.

Автор: lennyrock111 28.3.2016, 21:58

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой, когда выводишь с помощью виртуальных соединений воздуховоды на второй этаж, поднимаешь их на определенную высоту и хочешь завести их в вент. установку, то почему-то приток без проблем заводится , а вытяжку предлагает только сверху завести.Не понимаю где ошибка и почему нельзя завести вытяжной воздуховод в венткамеру с торца?

Автор: zenat 29.3.2016, 10:05

Цитата(lennyrock111 @ 28.3.2016, 21:58) *
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой, когда выводишь с помощью виртуальных соединений воздуховоды на второй этаж, поднимаешь их на определенную высоту и хочешь завести их в вент. установку, то почему-то приток без проблем заводится , а вытяжку предлагает только сверху завести.Не понимаю где ошибка и почему нельзя завести вытяжной воздуховод в венткамеру с торца?

скрин того что у вас не получается и попробуйте убрать привязку

Автор: heating 29.3.2016, 10:13

Цитата(lennyrock111 @ 28.3.2016, 21:58) *
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с проблемой, когда выводишь с помощью виртуальных соединений воздуховоды на второй этаж, поднимаешь их на определенную высоту и хочешь завести их в вент. установку, то почему-то приток без проблем заводится , а вытяжку предлагает только сверху завести.Не понимаю где ошибка и почему нельзя завести вытяжной воздуховод в венткамеру с торца?

скрин установки в студию.

Автор: Giedi Prime 1.4.2016, 11:01

Вопрос коллегам:
На работе стоят МЕРы 2012-2010, AutoCAD12, а я себе ещё MagiCAD 2011 установил. Иногда бывает, что в МЕРе делают строительную коробку, 3-Д модель здания и в ней-же рисуют разводку воздуховодов. И возник вопрос - можно ли в 12-м автокаде в мэджике использовать МЕР-овскую архитектуру в качестве подосновы? Мне кажется, что её предварительно нужно будет взрывать, но тогда отсанется только каркас (рёбра) конструкций, без заливки.

з.ы. Вплотную мэджиком занялся, постоянно вопросы возникают smile.gif

Автор: Metro_net 1.4.2016, 12:37

Цитата(Giedi Prime @ 1.4.2016, 11:01) *
Вопрос коллегам:
На работе стоят МЕРы 2012-2010, AutoCAD12, а я себе ещё MagiCAD 2011 установил. Иногда бывает, что в МЕРе делают строительную коробку, 3-Д модель здания и в ней-же рисуют разводку воздуховодов. И возник вопрос - можно ли в 12-м автокаде в мэджике использовать МЕР-овскую архитектуру в качестве подосновы? Мне кажется, что её предварительно нужно будет взрывать, но тогда отсанется только каркас (рёбра) конструкций, без заливки.

з.ы. Вплотную мэджиком занялся, постоянно вопросы возникают smile.gif


Мне кажется, не надо ничего взрывать. В крайнем случае, будет воспринимать как прокси-графику.
А главное - попробуйте и нам расскажите)

Автор: samlil 1.4.2016, 14:49

Цитата(Metro_net @ 1.4.2016, 12:37) *
Мне кажется, не надо ничего взрывать. В крайнем случае, будет воспринимать как прокси-графику.
А главное - попробуйте и нам расскажите)

я иногда отрисовываю 3d планировку в MEPe (у меня тоже версия 2012), когда у зака чертежи только на бумаге.
И отлично получается.
Правда, не пробовал открывать чертежи в обычном акаде.

Автор: Metro_net 4.4.2016, 11:06

Цитата(samlil @ 1.4.2016, 14:49) *
я иногда отрисовываю 3d планировку в MEPe (у меня тоже версия 2012), когда у зака чертежи только на бумаге.
И отлично получается.
Правда, не пробовал открывать чертежи в обычном акаде.


У меня сотрудник работает в МЕР, а на моём компе до недавнего времени МЕРа не было. Так вот. Все прекрасно открывалось и отображалось. Единственно, редактировать объекты МЕР невозможно. Кроме примитивного скопировать-удалить-обрезать - ничего сделать нельзя. А впрочем, надо все пробовать.

Автор: samlil 5.4.2016, 10:05

Цитата(Metro_net @ 4.4.2016, 11:06) *
У меня сотрудник работает в МЕР, а на моём компе до недавнего времени МЕРа не было. Так вот. Все прекрасно открывалось и отображалось. Единственно, редактировать объекты МЕР невозможно. Кроме примитивного скопировать-удалить-обрезать - ничего сделать нельзя. А впрочем, надо все пробовать.

2 Giedi Prime:
Получается, что проблем с использованием MEP-овской архитектуры в обычном акаде быть не должно. Возвращаемся к тому, что нужно экспериментировать =)

Автор: Giedi Prime 5.4.2016, 16:10

Новые базы, на которых написано "для 2013-14-15 магика" становятся на 2011-й или нет? Или некоторые изделия будут работать, а некоторые нет?

п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку.

Автор: samlil 6.4.2016, 11:30

Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2016, 16:10) *
Новые базы, на которых написано "для 2013-14-15 магика" становятся на 2011-й или нет? Или некоторые изделия будут работать, а некоторые нет?

п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку.

вроде как становятся, просто некоторые особенности функционала новых версий не будут доступны.
особых проблем не замечал.

Автор: Anatoliy_Valerevich 6.4.2016, 12:49

Цитата(Giedi Prime @ 5.4.2016, 19:10) *
Новые базы, на которых написано "для 2013-14-15 магика" становятся на 2011-й или нет? Или некоторые изделия будут работать, а некоторые нет?

п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку.


не, половина новых баз 11-й не увидит
да же 13-й некоторые из новых баз не видит

Автор: MC2007 6.4.2016, 21:55

QUOTE (Giedi Prime @ 5.4.2016, 16:10) *
п.с. Автокад, сцуко при некотором тонировании в 3-Д виде выдаёт фатальную ошибку.

Известный баг 2012 Автокада... Вылетает с фатальной ошибкой, если тонированную модель вращать шифтом+ц.кл.мыши. Если кнопкой Орбита вращать, то нормально.

Автор: Сильвестр 7.4.2016, 18:33

Помогите разобраться с MagiCAD. Начал для себя осваивать меджикад.
1. Понять не могу, как сделать крайние линии воздуховодов сплошными.Почему-то они все у меня штрихпунктирные и не исправить.
2.Проблема с размерными линиями. Не меняются автоматически расходы в выносках.

Автор: MMM 7.4.2016, 18:51

1/ поменять тип линии в настройке. У вас они по высоте, а сами воздуховоды видимо выше этажа начерчены.
2. Сделать расчет, расходы изменяться

 

Автор: jota 11.4.2016, 16:02

MagiCreate 2016.3 на сайте MagiCAD нет инструкции.
Интересует будет ли работать это приложение в среде Асад 2009 и Мсад 2011.11?

Автор: heating 11.4.2016, 16:08

Цитата(jota @ 11.4.2016, 16:02) *
MagiCreate 2016.3 на сайте MagiCAD нет инструкции.
Интересует будет ли работать это приложение в среде Асад 2009 и Мсад 2011.11?

Работать то будет, только оборудование, которое можно через него смоделить не поддерживается старыми версиями магикада.

Автор: glam 12.4.2016, 15:21

Цитата(heating @ 11.4.2016, 16:08) *
Работать то будет, только оборудование, которое можно через него смоделить не поддерживается старыми версиями магикада.


В таком случае правильный ответ - не будет.
На месте jota я бы просто взял и попробовал смоделировать что его интересует в этой версии и проверить на практике.

Автор: x-legend 13.4.2016, 22:17

Будет работать только с тем оборудованием. которое поддерживает ту версию, которая требуется

Автор: Giedi Prime 15.4.2016, 15:38

Етить, я герой - все 3 ветки осилил cool.gif .
Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы:

В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад:

1. Считать теплопотери по длине трубы
2. Учитывать коэф. затекания в радиатор
1.1. Считать остывание в трубах с реальными типами изоляции
3. Не учитывает способ подключения прибора для автоматического подбора поправочного коэффициента пересчета теплоотдачи.
4. Не учитывает способ установки прибора (открытый, в нише, за экраном и т.п.)
5. Не считает реальные фитинги существующих производителей труб и арматуры для формирования готовой заказной ведомости.

Особенно интересует 5-й вопрос, т.к. например, для полипропиленовых труб фитинги нужно считать отдельно, а это масса тройников, отводов, переходников (включая резьбовые) и муфт. И в смете они отдельными графами идут. Вручную их считать - лютый писец.

Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11?

п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет".

Автор: heating 15.4.2016, 15:43

Цитата(Giedi Prime @ 15.4.2016, 15:38) *
Етить, я герой - все 3 ветки осилил cool.gif .
Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы:

В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад:

1. Считать теплопотери по длине трубы
2. Учитывать коэф. затекания в радиатор
1.1. Считать остывание в трубах с реальными типами изоляции
3. Не учитывает способ подключения прибора для автоматического подбора поправочного коэффициента пересчета теплоотдачи.
4. Не учитывает способ установки прибора (открытый, в нише, за экраном и т.п.)
5. Не считает реальные фитинги существующих производителей труб и арматуры для формирования готовой заказной ведомости.

Особенно интересует 5-й вопрос, т.к. например, для полипропиленовых труб фитинги нужно считать отдельно, а это масса тройников, отводов, переходников (включая резьбовые) и муфт. И в смете они отдельными графами идут. Вручную их считать - лютый писец.

Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11?

п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет".

ничего не изменилось кроме 5-го пункта. в magicad добавляют реальные фитинги производителей. а также в revit 2017 добавили возможность переделать любую систему монтажный вариант. правда с производителями там пока не густо.

Автор: jota 15.4.2016, 23:10

1. 1.1 - не имеют практического смысла, учитывая то, что при расчёте теплопотерь закладывается не менее 10% запас.
2. Маги не считает однотрубных систем.
3. 4. При подборе прибора можете выбрать, указав точность подбора в процкнтах и выбрать необходимое превышение. Программа не видит ниш и т.д....
5. Таки да..... Это особенности западного проектирования. Фитинги и детали у нас это элементы рабочего проекта. Их считает монтажник после обмеров. Мало того, мы не указываем типы и марки, чтобы не навязывать монтажнику - только техническое описание и требования (технические спецификации). Практиеа показала, что точный подсчёт "мелочёвки" ничего общего с жизнью не имеет, кроме пустого труда. Никогда не совпадает с монтажём по месту. Это строительство, а не серийное машиностроение.

Автор: Vano 16.4.2016, 0:45

Цитата(jota @ 15.4.2016, 23:10) *
5. Таки да..... Это особенности западного проектирования. Фитинги и детали у нас это элементы рабочего проекта. Их считает монтажник после обмеров. Мало того, мы не указываем типы и марки, чтобы не навязывать монтажнику - только техническое описание и требования (технические спецификации). Практиеа показала, что точный подсчёт "мелочёвки" ничего общего с жизнью не имеет, кроме пустого труда. Никогда не совпадает с монтажём по месту. Это строительство, а не серийное машиностроение.

Читаю и плачу.
Все это я обязан учесть даже не на рабочке, а на стадии Проект, защитить его в экспертизе и смету, и так чтобы попасть в результате СМР в 2% неучтенных затрат.
Извините - это не о магиге - сорвался.

Автор: ruslan2s 17.4.2016, 12:05

Цитата(Giedi Prime @ 15.4.2016, 16:38) *
Етить, я герой - все 3 ветки осилил cool.gif .
Но эффект от проработки (вычитки обсуждения) сабжа чуть-ли не обратный, т.к. оказывается в наличии ряд глюков и тонких хитростей, которые теоретически могут только замедлить работу. Тем не менее продолжу изучение и посему вопросы:

В новых версиях как-то решены вот эти вопросы, заданные ещё 5 лет назад:


Отдельная просьба к ruslan2s перезалить базу с рекуператорами, а то файл уже удалён. И работает ли эта база с 11.11?

п.с. Кстати, фатальная ошибка в 12-м акаде при реалистичной заливке в 3Д происходит из-за того, что при заливке указано "показывать материалы и текстуры". В диспетчере визуальных стилей для глючных заливок нужно поставить "нет".

https://yadi.sk/d/zKsBfEunr4Vbj
https://yadi.sk/d/ZUndpTEDr4Ve2

тут базы рекуператоров и кондиционеров

Автор: Giedi Prime 20.4.2016, 12:06

Спасибо.


Цитата(Vano @ 16.4.2016, 0:45) *
Читаю и плачу.
Все это я обязан учесть даже не на рабочке, а на стадии Проект, защитить его в экспертизе и смету, и так чтобы попасть в результате СМР в 2% неучтенных затрат.

Во-во. Хотя на стадии П такого не требовали, но для коммерческого предложения по объекту (что по-сути та-же П) и в рабочке учесть нужно. Вся эта мелочёвка очень нехило по деньгам тянет. А ведь это в смете нужно учесть.

Автор: Anatoliy_Valerevich 20.4.2016, 12:46

Старые магики считаю же отводы, переходы, тройники, хоть и обезличенные

Автор: jota 20.4.2016, 22:21

Цитата(Giedi Prime @ 20.4.2016, 12:06) *
А ведь это в смете нужно учесть.

Учитывается коэффициентом к стоимости основных материалов.

Автор: Vano 21.4.2016, 0:47

Цитата(jota @ 20.4.2016, 22:21) *
Учитывается коэффициентом к стоимости основных материалов.

Коэффициенты это хорошо
Цитата:
3) По манометрам тоже не понятно, у нас цена была на февраль и куплены они были тогда же!!! евро было по 89!!!

Автор: jiexawcr 22.4.2016, 18:55

Возникла следующая проблема:
Начинаю работать в MaciCad. Нужна расчетная схема кольцевого водопровода. Отрисовал через _MAGIPCO кольцо, добавил виртуальные притоки (стояки), остался свободный конец.
при _MAGISIZ подборе сечений на ВСЕ участки выдает ошибку "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на чертеже имеются не присоединенные к системе элементы ", включая отводы.

ПС помогает проектировщик вентиляции, но с этим помочь не смог.

 

Автор: Anatoliy_Valerevich 22.4.2016, 20:11

Цитата(jiexawcr @ 22.4.2016, 21:55) *
Возникла следующая проблема:

Сейчас экстрасенсы подтянуться, помогут

Автор: jiexawcr 24.4.2016, 13:09

Попробую стать экстрасенсом: без проекта и чертежа(в архиве) никто помочь не может?

 Desktop.rar ( 2,86 мегабайт ) : 21
 

Автор: jiexawcr 25.4.2016, 15:48

Какая то проблема с кольцами. При тупиковых трубопроводах ошибок не выдает.

Автор: samlil 26.4.2016, 13:47

Цитата(jiexawcr @ 25.4.2016, 15:48) *
Какая то проблема с кольцами. При тупиковых трубопроводах ошибок не выдает.

Могу ошибаться, конечно, но мэджик не считает закольцованные трубопроводы.

Автор: jiexawcr 26.4.2016, 19:30

Цитата(samlil @ 26.4.2016, 13:47) *
Могу ошибаться, конечно, но мэджик не считает закольцованные трубопроводы.

Видимо да. Но странно, АУПТ же есть? а оно всегда закольцовано.

Автор: heating 26.4.2016, 19:47

Цитата(jiexawcr @ 26.4.2016, 19:30) *
Видимо да. Но странно, АУПТ же есть? а оно всегда закольцовано.

А вы видео поглядите как кольца на сплинклерах считаются https://www.youtube.com/watch?v=RIXhRG6sRKc

Автор: andri1206 3.5.2016, 11:23

кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.

 

Автор: zenat 11.5.2016, 10:07

Цитата(andri1206 @ 3.5.2016, 11:23) *
кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.

какой то из слоев заблокирован, посмотрите внимательно, заблокированным может бить и акадовский слой, не только магиковский

Автор: theridiidae 11.5.2016, 11:33

Коллеги нужна ваша помощь product modeller.
Создаю базу конвекторов, с размерами все понятно, а вот с Power params и Volume params проблема.
Не могу найти, что подставлять вместо символов Power params C, C1, C0, B и Volume params a, b, d.
Кто нибудь разбирался?

Автор: heating 11.5.2016, 11:39

Цитата(theridiidae @ 11.5.2016, 11:33) *
Коллеги нужна ваша помощь product modeller.
Создаю базу конвекторов, с размерами все понятно, а вот с Power params и Volume params проблема.
Не могу найти, что подставлять вместо символов Power params C, C1, C0, B и Volume params a, b, d.
Кто нибудь разбирался?

В хелпе по моделлеру все написано
http://c2n.me/3xTUq5s

Автор: theridiidae 11.5.2016, 11:49

Цитата(heating @ 11.5.2016, 11:39) *
В хелпе по моделлеру все написано
http://c2n.me/3xTUq5s

Ну если все написано то поясните я не понимаю, что за значения нужно подставить вместо букв?
Volume params H и L он понятно возьмет из размеров, что такое a, b, d?

Автор: theridiidae 11.5.2016, 13:54

А если Power params выбрать метод расчета 5, Troom magicad будет брать из модуля Roon?

Автор: heating 11.5.2016, 14:32

Цитата(theridiidae @ 11.5.2016, 13:54) *
А если Power params выбрать метод расчета 5, Troom magicad будет брать из модуля Roon?

нет не будет. модуль room и модуль hpv связаны между собой на уровне создания стоительных отверстий. больше никакие данные между ними не передаются. только переписывать в нужные окна расходы, которые на метках отображаются, да спецификацию по нужным помещениям может посчитать.

Автор: theridiidae 11.5.2016, 15:18

Цитата(heating @ 11.5.2016, 14:32) *
нет не будет. модуль room и модуль hpv связаны между собой на уровне создания стоительных отверстий. больше никакие данные между ними не передаются. только переписывать в нужные окна расходы, которые на метках отображаются, да спецификацию по нужным помещениям может посчитать.

А какую Troom принимает magicad и разве должно быть "(Tin-Tout)/2-Troom" а не "(Tin-Tout)/2*Troom"?
Или он берет все значения по DIN 75/65/20?

И под все написано, понимать фразу (все значения можно взять у производителя)?

Подскажите еще у производителя есть потери давления на разные типы теплообменников у конвекторов, где это можно задать в product modeller?

Автор: theridiidae 11.5.2016, 15:42

Пардон не в себе =) deltaT=(Tin+Tout)/2-Troom

Автор: MC2007 11.5.2016, 16:40

QUOTE (theridiidae @ 11.5.2016, 11:49) *
...что такое a, b, d?

Эмпирические коэффициенты, аппроксимация


Автор: theridiidae 11.5.2016, 17:10

Цитата(MC2007 @ 11.5.2016, 16:40) *
Эмпирические коэффициенты, аппроксимация

Их тоже запрашивать только у производителя?
А что насчет потери давления в теплообменнике конвектора?

Автор: MC2007 11.5.2016, 17:24

QUOTE (theridiidae @ 11.5.2016, 17:10) *
Их тоже запрашивать только у производителя?
А что насчет потери давления в теплообменнике конвектора?

Коэффициенты проще запросить у производителя - форма внутреннего объема может быть достаточно сложной. Можно подобрать и самостоятельно. Взять несколько типоразмеров, залить водой, взвесить до и после, далее аппроксимировать :-)
Потерями давления в данном случае можно пренебречь. Либо жаловаться http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101049.

Автор: pepyako 12.5.2016, 9:12

Уважаемые специалисты, у меня возникла пара вопросов по мкаду, прошу мне помочь.
1. Программа не вставляет на чертёж добавленный в базу вентилятор (на первой картинке с кодами 111 и 222). При этом заложенные по умолчанию (FAN1 и FAN2) добавляет. Т.е. после выбора оборудования просто не активна кнопка ОК.
2. Каким образом можно указать разные расходы в ответвлениях воздуховода без добавления ВРУ (вторая картинка)? Дело в том, что это система местных отсосов от лабораторных шкафов и поставить там, например, вытяжную решётку нельзя, её там попросту не будет. А расходы разные, их нужно указать и сбалансировать.

 

Автор: Dexter 12.5.2016, 16:31

Цитата(andri1206 @ 3.5.2016, 11:23) *
кто то сталкивался с такой вот ошибкой? че то за фигня? я ни чего не блокировал. да забыл магик 2011.11; кад 2012.

Заблокирован один из слоев magicada или текущий слой

Автор: noaccaunt 16.5.2016, 13:37

Добрый день, специалисты! Помогите, пожалуйста, новичку. Есть два вопроса:
1 - выполнил простенькую двухтрубную горизонтальную систему отопления, на вводе на обратке установил автоматический балансировочник ASV-P , на подачу - ASV-M. При выполнении балансировки Magicad оповещает, что клапан не оснащен патрубком для замера давления. Подскажите, как оснащать то клапаны подобными патрубками?
2 - каким образом, товарищи специалисты, вы отображаете ультразвуковой расходомер счетчика тепла?

Автор: samlil 16.5.2016, 14:20

Цитата(pepyako @ 12.5.2016, 9:12) *
Уважаемые специалисты, у меня возникла пара вопросов по мкаду, прошу мне помочь.
1. Программа не вставляет на чертёж добавленный в базу вентилятор (на первой картинке с кодами 111 и 222). При этом заложенные по умолчанию (FAN1 и FAN2) добавляет. Т.е. после выбора оборудования просто не активна кнопка ОК.
2. Каким образом можно указать разные расходы в ответвлениях воздуховода без добавления ВРУ (вторая картинка)? Дело в том, что это система местных отсосов от лабораторных шкафов и поставить там, например, вытяжную решётку нельзя, её там попросту не будет. А расходы разные, их нужно указать и сбалансировать.

1. -
2. используй вирт. соединения с параметром "нет". задай расход и потери давления.

 

Автор: colius 16.5.2016, 14:38

[quote name='noaccaunt' date='16.5.2016, 13:37' post='1209466']
При выполнении балансировки Magicad оповещает, что клапан не оснащен патрубком для замера давления. Подскажите, как оснащать то клапаны подобными патрубками?


Автор: noaccaunt 17.5.2016, 11:58

Спасибо за ответ. Надо быть, конечно, внимательным.

Автор: pepyako 18.5.2016, 12:35

Помогите пожалуйста разобраться с аэродинамическим расчётом.

На картинке представлена рассчитываемая вытяжная система (картинка 1, голубая на переднем плане). Я выбираю "Суммировать расходы", затем "Балансировка", затем "Вывод расчетов в таблицу" и указываю на конечный элемент системы (в данном случае это свободный конец). В таблице получаю "Рсум -86 Па" (картинка 2).

Далее я меняю диаметр элемента, отмеченного красной стрелкой, с 500 мм до 400 мм. Повторяю все действия и в результате получаю "Рсум -79 Па".

Получается, что потери уменьшились? Но скорость потока стала выше, потери должны вырасти. И почему значения в вытяжной системе со знаком "минус"? Может быть я смотрю не на те цифры, но других в таблице нет.

Прошу помочь разобраться, я планирую использовать Магикад в работе, но боюсь неправильно читать результаты его работы. Версия 2010.11.

 

Автор: cRAB 18.5.2016, 13:01

pepyako, Вы заменяете 1 переход более "резкого" сужение на 2 более "мягкого".
То есть в данной случае бОльшую роль наверное играют коэффициенты местного сопротивления (КМС), чем небольшое уменьшение диаметра воздуховода.
А отрицательное значение в MagiCAD означает, что это вытяжная система.

Автор: pepyako 18.5.2016, 14:26

Цитата(cRAB @ 18.5.2016, 14:01) *
pepyako, Вы заменяете 1 переход более "резкого" сужение на 2 более "мягкого".
То есть в данной случае бОльшую роль наверное играют коэффициенты местного сопротивления (КМС), чем небольшое уменьшение диаметра воздуховода.
А отрицательное значение в MagiCAD означает, что это вытяжная система.

Я даже не подумал об этом, спасибо Вам! Проверю на практике.

Позвольте вдогонку ещё два вопроса, тоже по аэродинамике:

1. На картинке вытяжная система местных отсосов. Сами отсосы мне рекомендовали указать как вирт. соединения. Исходная потеря давления на них 0 Па (я так указал). После расчёта системы Магикад добавляет к ним некое dP полн., причём разное, хотя расходы в них указаны одинаковые. Что это за цифра, откуда она берётся, и почему она разная для двух одинаковых соединений?

2. Как оказалось, Магикад не пытается увязывать эти вирт. соединения и ответвления к ним. Можно ли как то заставить его воспринимать эти вирт. соединения как оборудование, требующее увязки? Если нет, то как добавить вместо них вытяжной шкаф, или зонт, или другой м.о.?

 

Автор: samlil 30.5.2016, 10:48

Цитата(pepyako @ 18.5.2016, 14:26) *
Я даже не подумал об этом, спасибо Вам! Проверю на практике.

Позвольте вдогонку ещё два вопроса, тоже по аэродинамике:

1. На картинке вытяжная система местных отсосов. Сами отсосы мне рекомендовали указать как вирт. соединения. Исходная потеря давления на них 0 Па (я так указал). После расчёта системы Магикад добавляет к ним некое dP полн., причём разное, хотя расходы в них указаны одинаковые. Что это за цифра, откуда она берётся, и почему она разная для двух одинаковых соединений?

2. Как оказалось, Магикад не пытается увязывать эти вирт. соединения и ответвления к ним. Можно ли как то заставить его воспринимать эти вирт. соединения как оборудование, требующее увязки? Если нет, то как добавить вместо них вытяжной шкаф, или зонт, или другой м.о.?

ну на зонте не будет 0Па.
возьмите характеристики зонта, который выбрали для проекта, и задайте вирт.соединение по этим характеристикам.
разные потери, т.к. веточки малость разные. у одной отвод и прямой участок, а у второй тройник...

поставить воздушные клапана и магик увяжет

Автор: zenat 30.5.2016, 13:15

Цитата(samlil @ 30.5.2016, 10:48) *
ну на зонте не будет 0Па.
возьмите характеристики зонта, который выбрали для проекта, и задайте вирт.соединение по этим характеристикам.
разные потери, т.к. веточки малость разные. у одной отвод и прямой участок, а у второй тройник...

поставить воздушные клапана и магик увяжет

всем привет.
Народ недавно (около месяца назад) при выборе новых воздухораспределителей не с базы на диске, а через интернет, была база Арктики по фактическим реальными на сегодняшний день существующим диффузорам ДПУ и всех остальных. Сейчас этой базы нет, успел тогда скачать только ДПУ. кто то что то успел себе в проекте поставить? (другого типа воздухораспределителей) Ибо существующая база которая есть она видимо старая, и диффузоры до 200 диаметра, и не было ранее 160 как сейчас, иа по факту есть даже 250.

 

Автор: Metro_net 30.5.2016, 17:32

 _______.pdf ( 126,13 килобайт ) : 56

Не в первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой. Воздуховод вертикально вниз. В конце устанавливаю решетку, которая в итоге должна быть в потолке. Решетка прямоугольная. Но направление её от меня никак не зависит - устанавливается по тайным для меня принципам. При чем не зависит от последовательности: что воздуховод-оборудование-решетка-расход-ок, что решетка-расход-направление-соединить - устанавливается все равно не так, как мне надо.
В чем секрет? Как победить?

Автор: MC2007 30.5.2016, 21:15

QUOTE (Metro_net @ 30.5.2016, 17:32) *
 _______.pdf ( 126,13 килобайт ) : 56

Не в первый раз сталкиваюсь со следующей проблемой. Воздуховод вертикально вниз. В конце устанавливаю решетку, которая в итоге должна быть в потолке. Решетка прямоугольная. Но направление её от меня никак не зависит - устанавливается по тайным для меня принципам. При чем не зависит от последовательности: что воздуховод-оборудование-решетка-расход-ок, что решетка-расход-направление-соединить - устанавливается все равно не так, как мне надо.
В чем секрет? Как победить?

Если не ошибаюсь, был такой баг в старой версии, давно исправили... В принципе, можно после установки повернуть.

Автор: Metro_net 31.5.2016, 10:44

КАК? Я разрывала вертикальный участок, поворачивала отросток+решетка, а потом заново соединяла кусочки воздуховодов. По-моему, это изврат. Но если в новых версиях устранили, то... кто ж нам виноват, что мы такие бедные и пользуемся старым?)

Автор: samlil 31.5.2016, 11:19

Цитата(zenat @ 30.5.2016, 13:15) *
всем привет.
Народ недавно (около месяца назад) при выборе новых воздухораспределителей не с базы на диске, а через интернет, была база Арктики по фактическим реальными на сегодняшний день существующим диффузорам ДПУ и всех остальных. Сейчас этой базы нет, успел тогда скачать только ДПУ. кто то что то успел себе в проекте поставить? (другого типа воздухораспределителей) Ибо существующая база которая есть она видимо старая, и диффузоры до 200 диаметра, и не было ранее 160 как сейчас, иа по факту есть даже 250.

так у арктики своя база есть... и достаточно большая
там ничего нужного нет?

Автор: РафисРаисович 31.5.2016, 18:24

Здравствуйте! Осваиваю МагиКад Вентиляция. При копировании ветки вылазит ошибка "Чертеж должен быть присоединен к проекту". Подскажите пожалуйста, как решить?

Автор: MMM 31.5.2016, 18:51

Присоединить чертеж к проекту и все -вопрос исчезнет. Мануал читайте

Автор: zenat 2.6.2016, 17:59

Цитата(samlil @ 31.5.2016, 11:19) *
так у арктики своя база есть... и достаточно большая
там ничего нужного нет?

все старое и особо не нужное. Как можно ставить диффузор арктовский по магику 150 а в реальности у арктоса его нет, есть 160

Автор: MMM 2.6.2016, 19:30

А поправить один раз в моделлере размеры никак нельзя? тем более старые базы правяться без проблем

Автор: zenat 3.6.2016, 11:03

Цитата(MMM @ 2.6.2016, 19:30) *
А поправить один раз в моделлере размеры никак нельзя? тем более старые базы правяться без проблем

как оказалось проблемно, да и модельера к сожалению нет и работать в нем ранее не приходилось

Автор: heating 3.6.2016, 11:05

Цитата(zenat @ 3.6.2016, 11:03) *
как оказалось проблемно, да и модельера к сожалению нет и работать в нем ранее не приходилось

моделлер ставится вместе с magicad

Автор: glam 3.6.2016, 11:19

Вот моя база арктоса с нормальными диффузорами + кое-какие решеточки там доведены до ума.

 Arktos_15_.zip ( 126,11 килобайт ) : 66
 

Автор: samlil 3.6.2016, 12:10

Цитата(zenat @ 2.6.2016, 17:59) *
все старое и особо не нужное. Как можно ставить диффузор арктовский по магику 150 а в реальности у арктоса его нет, есть 160

я таки ещё раз спрошу
чем не устраивает база АРКТИКИ
не магикадовская, а именно производства Арктики??

Автор: Anatoliy_Valerevich 3.6.2016, 13:27

Цитата(samlil @ 3.6.2016, 14:10) *
я таки ещё раз спрошу
чем не устраивает база АРКТИКИ
не магикадовская, а именно производства Арктики??


у вас база старая


Автор: zenat 3.6.2016, 15:03

Цитата(glam @ 3.6.2016, 11:19) *
Вот моя база арктоса с нормальными диффузорами + кое-какие решеточки там доведены до ума.

Спасибо за базу, весьма Вам благодарен!

Автор: samlil 3.6.2016, 15:35

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 3.6.2016, 13:27) *
у вас база старая

Благодарю! обновлюсь

Автор: samlil 3.6.2016, 16:06

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 3.6.2016, 13:27) *
у вас база старая

скачал новую базу.
оказывается у вас тоже не последняя =)

они в этом году обновили ещё раз

Автор: abramchik 3.6.2016, 18:02

Добрый день!
подскажите как поменять высоту установки радиатора?

Автор: MMM 3.6.2016, 18:39

А вот за такую ценную наводку спасибо!

Автор: zenat 5.6.2016, 10:53

Цитата(MMM @ 3.6.2016, 18:39) *
А вот за такую ценную наводку спасибо!

Поделитесь базой если не жалко, пытался скачать, вместо расширения Qpd ставить какую то программу......

Автор: MMM 5.6.2016, 11:30

Нормально там все качается. Надо заполнить формы и поучить ссылку
http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508




 ________________2016_06_03.rar ( 298,21 килобайт ) : 81
 

Автор: zenat 5.6.2016, 13:03

Цитата(MMM @ 5.6.2016, 11:30) *
Нормально там все качается. Надо заполнить формы и поучить ссылку
http://arktoscomfort.ru/?page_id=3508

да но после заполнения прислали не базы а какую то программу, которую я не ставил...
Спасибо Вам за базы!

Автор: MMM 5.6.2016, 15:45

Я же скачал и мне ничего не предлагали лишнего. Дали ссылку под спойлером и все

Автор: samlil 9.6.2016, 9:42

Цитата(abramchik @ 3.6.2016, 18:02) *
Добрый день!
подскажите как поменять высоту установки радиатора?

поднять его средствами акада

Автор: MC2007 9.6.2016, 19:29

Добрый день, коллеги!
В связи с выходом новой версии MagiCAD 2016.4 мы проводим серию вебинаров по новым возможностям:

14 июня 2016
«MagiCAD 2016.4 для AutoCAD. Новые возможности»
Начало: 11:00 (время московское). https://attendee.gotowebinar.com/register/6938898411131231745

15 июня 2016
«MagiCAD 2016.4 для Revit. Новые возможности»
Начало: 11:00 (время московское). https://attendee.gotowebinar.com/register/3447741185244527362

Будем рады всех вас видеть!

Автор: MMM 9.6.2016, 20:22

Посмотрим. А начало в 11 или в 10? При регистрации выдает, что в 10 часов начало

Автор: зшщтуук4672899 9.6.2016, 22:01

Цитата(MMM @ 9.6.2016, 21:22) *
Посмотрим. А начало в 11 или в 10? При регистрации выдает, что в 10 часов начало

с 10 до 11 по МСК времени

Автор: MC2007 9.6.2016, 22:29

Вебинары будут с 11.00 по Москве. Это баг Citrix'а...
Никак не могут поправить глюк с часовым поясом...

Автор: heating 10.6.2016, 8:10

Евгений, а будет ли выложен вебинар по Revit который проходил 25-го мая?

Автор: MC2007 10.6.2016, 10:03

QUOTE (heating @ 10.6.2016, 8:10) *
Евгений, а будет ли выложен вебинар по Revit который проходил 25-го мая?

У меня только первая половина записи - по центру был обрыв связи, GoToWebinar заглючил... Скоро проведу еще один подобный вебинар, но уже на новой версии. Надеюсь, в этот раз запись будет полной :-)

Автор: jota 10.6.2016, 12:17

Цитата(abramchik @ 3.6.2016, 18:02) *
Добрый день!
подскажите как поменять высоту установки радиатора?

На панелях Магикад левой кнопкой мыши нажать на значёк "переместить объект" - кликнуть правой кнопкой мыши - выбрать Z - кликнуть левой кнопкой на радиатор, трубу или на любой объект магикада - в ниспадающем меню будет высота - указать новую высоту

Автор: Roma 14.6.2016, 15:58

Цитата(zenat @ 5.6.2016, 13:03) *
да но после заполнения прислали не базы а какую то программу, которую я не ставил...
Спасибо Вам за базы!

при скачивании ругается, что вирус... (http://arktoscomfort.ru/wp-content/plugins/email-before-download/download.php?dl=eb0fbaea8a3dd6c529ab165a0f006238) (файл - "bazaLibAir.exe")
письмо пришло, в ней ссылка на скачку этого же файла, отправитель - Viktor <shtevik@gmail.com>...

Автор: MMM 14.6.2016, 16:15

Странно все это... Мне почему то никаких писем не приходило, открылась в том же окне ссылка на скачку баз и все. И антивирусы молчат.
Правда я почту какую то левую указал...

P.S. выше я же выложил эти базы, качайте, пользуйтесь

Автор: samlil 14.6.2016, 16:15

Цитата(Roma @ 14.6.2016, 15:58) *
при скачивании ругается, что вирус... (http://arktoscomfort.ru/wp-content/plugins/email-before-download/download.php?dl=eb0fbaea8a3dd6c529ab165a0f006238) (файл - "bazaLibAir.exe")
письмо пришло, в ней ссылка на скачку этого же файла, отправитель - Viktor <shtevik@gmail.com>...

в посте http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=92675&view=findpost&p=1214185 уважаемый MMM выложил базу.
скачайте и не парьтесь с антивирусом. =)
но я лично качал и мой антивирь ничего подозрительного не обнаружил.
и да, приходит ссыль с этой почты.

Автор: MMM 14.6.2016, 20:44

Евгений, ссылку на вебинар сегодняшний выложите?

Автор: Roma 14.6.2016, 23:02

Вот такой вирус там...

 

Автор: MC2007 15.6.2016, 13:30

QUOTE (MMM @ 14.6.2016, 20:44) *
Евгений, ссылку на вебинар сегодняшний выложите?

Да, конечно. Планирую выложить через неделю - нужно немного видео отредактировать. Ссылку скину чуть позже.

QUOTE (Roma @ 14.6.2016, 23:02) *
Вот такой вирус там...

Да просто распакуйте архив без запуска файла - например в WinRar
У меня Касперский не видит ничего подозрительного...

Автор: noaccaunt 5.7.2016, 11:55

Добрый день! Уважаемые, подскажите, будьте добры, как решить следующий вопрос: устанавливаю термостатический вентиль на подводку к радиатору, он упёрто ставится головой вертикально, вверх или вниз, никак не могу его выставить горизонтально.

Автор: samlil 5.7.2016, 12:01

Цитата(noaccaunt @ 5.7.2016, 11:55) *
Добрый день! Уважаемые, подскажите, будьте добры, как решить следующий вопрос: устанавливаю термостатический вентиль на подводку к радиатору, он упёрто ставится головой вертикально, вверх или вниз, никак не могу его выставить горизонтально.

после установки используйте функцию "3D повернуть" в русской версии и отключите ОРТО

Автор: noaccaunt 5.7.2016, 12:07

Цитата
после установки используйте функцию "3D повернуть" в русской версии и отключите ОРТО

Пробовал, тоже не получается, нажимаю кнопку "3d повернуть", затем как только указываю объект, он тут же исчезает, ОРТО вроде отключал, так как в мануале об этом написано.

Автор: Joshua 18.7.2016, 16:11

Здравствуйте. Столкнулся с небольшой проблемой. Нужно на воздуховод 350х600 повесить канальный вентилятор. Канальник в базе значится как "Другой компонент" (Other component). Как ни крутись, а вентилятор упорно встает на воздуховод более широкой стороной сверху.
При попытке развернуть воздуховод с вентилятором на 90 градусов по осям х, у прибавляются лишние переходы. В чем может быть дело?



 

Автор: MMM 18.7.2016, 16:14

Проверьте в моделлере какое подключение у вентилятора. Скорее всего 600х350. Поменяйте на 350х600 в моделлере, тогда проблема должна уйти

Автор: Joshua 18.7.2016, 16:19

Спасибо! Похоже что другого решения нет.

Автор: boxbaster 19.7.2016, 10:47

Цитата(Roma @ 14.6.2016, 23:02) *
Вот такой вирус там...

Исполнительный файл - это самораспаковывающийся архив, вирусов нет.

Автор: Metro_net 9.8.2016, 11:17

Люди, я понимаю, что вопрос от "инвалида умственного труда" , но поиск форума не совершенен: выдаёт тему, а в теме 87 страниц, как раскопать-то?

Значит, вентиляция. Сеть воздуховодов. Система даже. Рассчитываю, балансирую. Получаю.



Так вентилятор-то на какое давление подбирать? Я думаю, на полное. Но вчера совсем по другому поводу наткнулась на мнение, что Полное+Статическое.
Что на самом деле?

Автор: Wiz 9.8.2016, 11:32

Цитата
Полное+Статическое.

Ну ладно в профильном вузе не все учились, но учебник то хоть можно было прочитать по профессии ?

Автор: Metro_net 9.8.2016, 13:45

Цитата(Wiz @ 9.8.2016, 11:32) *
Ну ладно в профильном вузе не все учились, но учебник то хоть можно было прочитать по профессии ?


И в профильном вузе училась, и магистратура даже, и красных диплома три (бакалавр, специалист, магистр), и учебник на столе Строя имеется, а также открывается, читается.
В минус идет много лет работы не проектировщиком, поэтому иногда спотыкаюсь на элементарных вопросах, сомневаюсь и так далее, но тут даже не в этом дело.
Меня не общая теория интересует, а то, что именно в Магикаде зашито/имеется ввиду. Зачем дают Рполное и Рстатическое? Может под полным имеется ввиду "динамическое"?

Автор: Wiz 9.8.2016, 13:59

Цитата
Зачем дают Рполное и Рстатическое?

Ну потому что статическое давление неотъемлемая часть полного. Не удивлюсь если в поздних версиях еще и динамическое для особо ленивых писать будут.
Кстати, что мешает посчитать вручную и сравнить ? Все вопросы бы тогда отпали...

Автор: zenat 11.8.2016, 14:52

Цитата(Metro_net @ 9.8.2016, 13:45) *
И в профильном вузе училась, и магистратура даже, и красных диплома три (бакалавр, специалист, магистр), и учебник на столе Строя имеется, а также открывается, читается.
В минус идет много лет работы не проектировщиком, поэтому иногда спотыкаюсь на элементарных вопросах, сомневаюсь и так далее, но тут даже не в этом дело.
Меня не общая теория интересует, а то, что именно в Магикаде зашито/имеется ввиду. Зачем дают Рполное и Рстатическое? Может под полным имеется ввиду "динамическое"?

Р ст. на всасе+Р ст. на нагнетании + Рдин=Рсистемы, если не прав поправьте кто нибудь...

Автор: Чуркистанец 11.8.2016, 15:11

Товарищи, прогман вам дает информацию о полном давлении, что еще нужно.
На полное давление подбирается вентилятор

Автор: MC2007 11.8.2016, 15:28

QUOTE (zenat @ 11.8.2016, 14:52) *
Р ст. на всасе+Р ст. на нагнетании + Рдин=Рсистемы, если не прав поправьте кто нибудь...


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8

Автор: samlil 11.8.2016, 15:33

Цитата(Чуркистанец @ 11.8.2016, 15:11) *
Товарищи, прогман вам дает информацию о полном давлении, что еще нужно.
На полное давление подбирается вентилятор

в некоторых графиках дано Pst
например у http://www.po-korf.ru/catalog/pdf/korf_catalog-2016_krugl.pdf

Автор: zenat 12.8.2016, 14:40

Цитата(MC2007 @ 11.8.2016, 15:28) *
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8

Не прав?

Автор: MC2007 15.8.2016, 11:03

QUOTE (zenat @ 12.8.2016, 14:40) *
Не прав?

Ну, отчасти. По сути, P_полное=Pст+Pдин. Это в любой точке потока, а причем тут "Р ст. на всасе+Р ст. на нагнетании" не понял.
Этот закон иллюстрируется при использовании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82%D0%BB%D1%8F.
Про то, какое давление использовать - скорее всего зависит, как производитель измерял давление при определении характеристик вентилятора. Мог измерять https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE, мог статическое.

Автор: Чуркистанец 15.8.2016, 13:23

Вообще-то правильно подбирать: если вентилятор будет работать на нагнетание, то при его подборе пользуемся зависимостью полного давления от расход.
Если же вентилятор будет работать только на всасывание, то пользуемся зависимостью статического давления от расхода

Автор: Creept 18.8.2016, 9:35

Здравствуйте. Возник вопрос с расчетом гидравлики в системе холодоснабжения приточных установок. В частности смущают потери давления в месте установки термометра в узле регулирования. Потери давления составляют 1м. По мне, так как то многовато (раньше вообще не обращал внимания на потери в данной закладной). Реальные ли это цифры или программа что-то не так считает? Или я неправильно установил термометр?

 

Автор: samlil 19.8.2016, 14:46

Цитата(Creept @ 18.8.2016, 9:35) *
Здравствуйте. Возник вопрос с расчетом гидравлики в системе холодоснабжения приточных установок. В частности смущают потери давления в месте установки термометра в узле регулирования. Потери давления составляют 1м. По мне, так как то многовато (раньше вообще не обращал внимания на потери в данной закладной). Реальные ли это цифры или программа что-то не так считает? Или я неправильно установил термометр?

а если сравнить с предыдущими проектами? там какие цифры были?

Автор: zenat 19.8.2016, 14:55

Цитата(samlil @ 19.8.2016, 14:46) *
а если сравнить с предыдущими проектами? там какие цифры были?

а я не об этом разве говорил???

Автор: Барабан 19.8.2016, 16:06

Уважаемые коллеги, у меня вопрос. При балансировке системы отопления появляется следующая ошибка. На обратном трубопроводе стоит автоматический балансировочный клапан ASV-PV. на прямой

на прямой - запорный клапан спутник ASV-I. Если балансирую ручными MSV-BD - то все балансируется нормально. Что это может быть?

Ошибка - автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для измерения давления


Автор: heating 19.8.2016, 16:07

Цитата(Барабан @ 19.8.2016, 16:06) *
Уважаемые коллеги, у меня вопрос. При балансировке системы отопления появляется следующая ошибка. На обратном трубопроводе стоит автоматический балансировочный клапан ASV-PV. на прямой

на прямой - запорный клапан спутник ASV-I. Если балансирую ручными MSV-BD - то все балансируется нормально. Что это может быть?

Ошибка - автоматический балансировочный клапан не оснащен патрубком для измерения давления

ну потому наверное что в настройках клапана партнера не указано что он является измерительным

Автор: Барабан 19.8.2016, 16:33

Разобрался! Спасибо. Надо было галочку поставить в свойствах ASV-I

Автор: Wise2016 24.8.2016, 11:14

Добрый день. Возникла потребность считать спецификацию воздуховодов, и сразу итоговую сумму за всю спецификацию. Возможно это сделать: заложить где то в настройках проекта, определенную цену за определенный компонент?

Автор: MMM 24.8.2016, 11:18

Нет, используйте эксель или другие программы . В Шпротофикации можно получать КП из спецификации

Автор: Wise2016 24.8.2016, 11:20

Цитата(MMM @ 24.8.2016, 11:18) *
Нет, используйте эксель или другие программы . В Шпротофикации можно получать КП из спецификации


Спасибо за ответ. Что значит "Шпротофикации"?

Автор: MC2007 24.8.2016, 16:33

QUOTE (Wise2016 @ 24.8.2016, 11:20) *
Спасибо за ответ. Что значит "Шпротофикации"?

Смотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38208&st=150&start=150.

Автор: mixail-proekt 18.9.2016, 13:34

Добрый времени суток, установил magicad, при создании нового проекта не активна кнопка "ОК" для подтверждения,
в каком направление копать? Переустановка,перезагрузка, чистка реестра не принесло плодов
Это первый запуск и знакомство с программой

Автор: mixail-proekt 18.9.2016, 14:09

Пользователи со стажем наверно сразу поняли причину. После скачивания из просторов интернета, непонятного шаблона и каких-то баз - кнопка стала доступна. Как понял , пустой magic не дееспособен, так ли это? Для старта освоения
требуются базы и шаблоны. Подскажите можно ли создать шаблон самому? Базы как понял скачиваются с просторов.
Базы имеют ли принадлежность к версии magica?

Автор: Creept 24.9.2016, 11:58

Здравствуйте. При генерации аксонометрии гибкие воздуховоды отображаются как прямая линия. Есть ли возможность сделать так, чтобы они отображались как зигзаг (как на планах в режиме 1D). Пока приходится взрывать необходимые мне участки и менять тип линии вручную. Версия магикада 2013.11

Автор: jaunudzivi 24.9.2016, 17:45

Цитата(Creept @ 24.9.2016, 11:58) *
Здравствуйте. При генерации аксонометрии гибкие воздуховоды отображаются как прямая линия. Есть ли возможность сделать так, чтобы они отображались как зигзаг (как на планах в режиме 1D). Пока приходится взрывать необходимые мне участки и менять тип линии вручную. Версия магикада 2013.11


Сделайте статус с линией зигзагом и присвойте этот статус на схемах гибким воздуховодам.

Автор: samlil 28.9.2016, 8:59

Цитата(mixail-proekt @ 18.9.2016, 14:09) *
Как понял , пустой magic не дееспособен, так ли это? Для старта освоения
требуются базы и шаблоны. Подскажите можно ли создать шаблон самому? Базы как понял скачиваются с просторов.
Базы имеют ли принадлежность к версии magica?

Да, Магику для работы требуется шаблон и базы оборудования.
Они нужны не только для старта и освоения, но и для работы.
И то и другое есть в комплекте после установки, но можно скачивать и с инета.
Базы имеют принадлежность к магику.
Насколько мне известно, базы для последних версий (2013-2016) к версии 2011 не подойдут.
Если я не прав, ув. MC2007 меня поправит.

Автор: mixail-proekt 2.10.2016, 17:50

Цитата(samlil @ 28.9.2016, 8:59) *
Да, Магику для работы требуется шаблон и базы оборудования.
Они нужны не только для старта и освоения, но и для работы.
И то и другое есть в комплекте после установки, но можно скачивать и с инета.
Базы имеют принадлежность к магику.
Насколько мне известно, базы для последних версий (2013-2016) к версии 2011 не подойдут.
Если я не прав, ув. MC2007 меня поправит.

Спасибо!
Так сложилось, что знакомство с Revit произошло гораздо раньше чем с MC, сейчас для себя изучаю эту программу, т.к. интересно сочетание Revit c MC.

Автор: Марат917 7.10.2016, 8:17

Как в MAgiCAD 2011 поменять отметки трубопроводов с относительных на абсолютные.
Суть проблемы: выполняю спецификацию системы вентиляции, сделанной в MagiCAD 2011, нужны отметки воздуховодов, но они сделаны относительно нулевого уровня конкретного этажа, а нужны относительно первого.
Моё решение проблемы: поднимаю всю систему на нужную высоту.

Автор: Roma 7.10.2016, 12:13

не занимайтесь ерундой )

Автор: MMM 7.10.2016, 12:41

Цитата(Марат917 @ 7.10.2016, 8:17) *
Моё решение проблемы: поднимаю всю систему на нужную высоту.

Абсолютно верно! Не занимайтесь ерундой. В настройках выносок поставьте авбсолютные отметки и наслаждайтесь счастьем

Автор: zenat 12.10.2016, 23:40

Цитата(MMM @ 7.10.2016, 12:41) *
Абсолютно верно! Не занимайтесь ерундой. В настройках выносок поставьте авбсолютные отметки и наслаждайтесь счастьем

счастье будет если в проекте указаны все этажи с отметками.... а так счастья не будет...

Автор: MMM 12.10.2016, 23:41

Не так трудно дописать этажи с отметками. Делов то секунд на 30

Автор: zenat 15.10.2016, 13:21

Цитата(MMM @ 12.10.2016, 23:41) *
Не так трудно дописать этажи с отметками. Делов то секунд на 30

а я и не говорю что трудно, но немного больше чем 30с. думаю....

Автор: 6006 23.10.2016, 18:56

Друзья, подскажите неопытному, как установить базы?

Автор: Roma 25.10.2016, 13:19

Вопрос знатокам...
Создаю базу в новой программе "MagiCreate", добавляю ее в MagiCAD, при расчете спецификации получаю отличную картину...
Где ID объекта задается?
Если эту же базу открыть в стареньком моделлене, то ID можно подправить...
СОС, ХЕЛП...

 

Автор: не герой 25.10.2016, 18:52

Интересный вопрос. Надеюсь MC2007 на него ответит

Автор: Roma 25.10.2016, 21:28

Думал беда с кодировкой, марку сделал латиницей, та же проблема...

 

Автор: не герой 26.10.2016, 10:38

Roma, а чем не устраивает qpd_modeler для создания базы ОП?

Автор: Roma 26.10.2016, 13:01

потому что новая версия Макига дает больше возможностей.
Это тоже самое как Мерседес 2016 г.в. ремонтировать набором от дедушкиных жигулей )

Автор: MMM 26.10.2016, 13:04

Только вот старые магики при ремонте электронными ключами от мерседеса выдают какую то фигню.

Автор: не герой 26.10.2016, 13:09

Причем тут Макигад? Речь идет о инструментах создания баз.
Между крейтом и модельером не заметил особой разницы в создании ОП

Автор: Roma 26.10.2016, 13:11

значит вы только протерли стекли и попинали колеса.
не флудите, а то мой вопрос останется без ответа из=за вашего мусора...

Автор: не герой 26.10.2016, 13:19

Меня модельер больше устраивает. У меня под него имеют все-все QMD модели.
Одних только моделек приточных решеток больше тысячи штук



С крейтом пока что все печальнее, там моделек не больше 10% от всех

Цитата
я за вас очень рад. но не мешайте получить более ценную информацию... спасибо...

Мне самому очень интересен ответ на ваш вопрос

Автор: Roma 26.10.2016, 13:22

я за вас очень рад. но не мешайте получить более ценную информацию... спасибо...

Автор: zenat 31.10.2016, 0:51

Цитата(Roma @ 26.10.2016, 13:22) *
я за вас очень рад. но не мешайте получить более ценную информацию... спасибо...

Возможно проблема в присутствии (.) точки в названии. Попробуйте без точки или сделайте нижнее подчеркивание...

Автор: Roma 31.10.2016, 17:36

Спасибо. Попробую...
---
не получилось... Дело в том, что поля "ID" нет вообще для заполнения, а в магикаде оно присутствует...

Автор: Roberto29 3.11.2016, 12:09

Извиняюсь если не в тему...
В версии 2016.4 UR-1 при установке ВРУ да и в принципе пропала как таковая размерность м3/ч. Теперь только л/с? Вернуть можно?
Спасибо!

Автор: Dachshund 4.11.2016, 8:15

Здравствуйте, только присматриваюсь к магикаду для употребления его в проектировании систем аспирации. Существуют ли шаблоны, например, штанобразных тройников по А3-804?
В типах отводов/тройников/соединений, при настройках проекта в 2011 магике искомых не обнаружил.

Автор: Wiz 4.11.2016, 11:36

Цитата
Теперь только л/с? Вернуть можно?

Это настраивается в настройках проект\воздуховоды\единицы.
Цитата
Здравствуйте, только присматриваюсь к магикаду для употребления его в проектировании систем аспирации. Существуют ли шаблоны, например, штанобразных тройников по А3-804?
В типах отводов/тройников/соединений, при настройках проекта в 2011 магике искомых не обнаружил.

Все косые тройники с плавными длинами переходов делаются в магике в ручную. Вопрос насколько корректно магик считает их КМС остается открытым.

Автор: Dachshund 4.11.2016, 13:35

Цитата(Wiz @ 4.11.2016, 11:36) *
Все косые тройники с плавными длинами переходов делаются в магике в ручную. Вопрос насколько корректно магик считает их КМС остается открытым.

Спасибо за ответ. Если не секрет, то в ручную это как?

Автор: Wiz 4.11.2016, 13:53

Что знач как ?
В ручную знач в ручную делать врезки в магистрали под нужным углом с нужными размерами ответвлений, ствола и прохода...

Автор: Dachshund 4.11.2016, 14:07

Цитата(Wiz @ 4.11.2016, 14:53) *
Что знач как ?
В ручную знач в ручную делать врезки в магистрали под нужным углом с нужными размерами ответвлений, ствола и прохода...

Именно это я и имел ввиду. Не редактирование каких то баз, а прямо в проекте.
Если у меня получится разобраться, то сравню расчеты магика с системой рассчитанной потоком.

Автор: zenat 8.11.2016, 0:51

народ подскажите в чем беда кроется и как бороться. Иногда появляется, иногда нет, сразу и не заметишь. Появляется после подбора или балансировки, не успел словить момент когда все же. Кто с таким сталкивался?


 

Автор: Флойдыч 8.11.2016, 9:39

Ребят, как убрать в magicad в 1D режиме рамку вокруг символа ДК?


Автор: MMM 8.11.2016, 10:57

To Zenat
Было, но не такое глобальное. Пропадают тройники, момента, когда происходит тоже не уловил. Правда не всегда и не везде это случается.

To Флойдыч
Выбери другой символ дросселя без рамки, либо свой создай

 

Автор: Флойдыч 8.11.2016, 11:21

Да в том то и дело, что я выбрал именно тот символ, что вы советуете. Да я вообщем-то все символы заслонки перепробовал - всё равно в 1D режиме с рамкой sad.gif

Автор: zenat 8.11.2016, 15:14

Цитата(MMM @ 8.11.2016, 10:57) *
To Zenat
Было, но не такое глобальное. Пропадают тройники, момента, когда происходит тоже не уловил. Правда не всегда и не везде это случается.

самое интересное что удалив эти каракули, прорисовав все заново, такая хрень (простите за мой французский) появляется в другом месте. я уже 2 дня пытаюсь это исправить - все безтолку

Автор: kniaz 30.11.2016, 15:31

Кто сталкивался с проблемой отображения оборудования в режиме 2D. Magicad 2011 в режиме 2D отображал оборудование в фактических размерах, а Magicad 2016 в данном режиме показывает схематическое отображение которое свойственно режиму 1D. Можно это как-то решить?

Автор: Ballistic 30.11.2016, 15:54

Цитата(zenat @ 8.11.2016, 15:14) *
самое интересное что удалив эти каракули, прорисовав все заново, такая хрень (простите за мой французский) появляется в другом месте. я уже 2 дня пытаюсь это исправить - все безтолку


С 16-й версией так. Не доламали её видимо.

Автор: MMM 30.11.2016, 16:38

Тут что более глубокое. Например отводы под 45°С в режиме 2D-каркас кажутся оборванными, прямоугольные клапана в режиме 2D-каркас кажутся круглыми. Хотя если выбрать режим с заливкой, то все нормально отображается. Но опять же четкой закономерности не заметил.
Кроме одной клапана такими делаются после редактирования магиковских баз, хотя меняю только название клапана, а геометрию не трогал.


 

Автор: MC2007 30.11.2016, 23:15

QUOTE (Roma @ 25.10.2016, 13:19) *
Вопрос знатокам...
Создаю базу в новой программе "MagiCreate", добавляю ее в MagiCAD, при расчете спецификации получаю отличную картину...
Где ID объекта задается?
Если эту же базу открыть в стареньком моделлене, то ID можно подправить...
СОС, ХЕЛП...

Все просто, в новых версиях MagiCAD понятие ID потеряло смысл, и просто является внутренним индексом базы данных. Из интерфейса, в новых версиях, это поле исчезло.

Автор: MMM 30.11.2016, 23:25

Зря. Раньше ID служило обозначением элемента, его кодовым названием, а теперь как определять оборудование по произвольному набору символов?
Мне например обозначение fgdfk443jghbs43db ни о чем не говорит. Что это такое? Бачок унитаза или запорный клапан???
Короче говоря магикад идет по неверному пути автокада. Отсекая старых пользователей и вынуждая их покупать каждые полгода все новые и новые версии. В которых косяков не меньше, чем в старых. Одно улучшили, другое поломали и так из версии в версию

Автор: sated-ot 1.12.2016, 20:02

Подскажите, кто может удаленно провести несколько уроков по magicad в Скайпе за символические деньги?
Поделитесь опытом плиз. Самому учиться дольше. Надеюсь кто-то откликнется. Спасибо.

Автор: Metro_net 8.12.2016, 16:01

Братцы, выручайте!

Есть ли выноска коробки воздушной? Вот чтоб так же, как автоматически выдаёт размеры воздуховодов - именно так же размеры коробки. Архитектор требует габариты оборудования, а неужели ж вручную вписывать? Я ж уже вписывала, когда коробки эти создавала! ГДЕ это?

Автор: MMM 8.12.2016, 16:04

Какой коробки? Короба, который называется распределительная коробка или это созданное оборудование Other Object?

Автор: Metro_net 8.12.2016, 16:09

Цитата(MMM @ 8.12.2016, 16:04) *
Какой коробки? Короба, который называется распределительная коробка или это созданное оборудование Other Object?


Да! Распределительной! (с надеждой)

Автор: Wiz 8.12.2016, 16:38

А что с ней не так ?
У меня выноску делает также как и для воздуховода, только добавляет перед сечением ее длину

Автор: Metro_net 8.12.2016, 16:45

Цитата(Wiz @ 8.12.2016, 16:38) *
А что с ней не так ?
У меня выноску делает также как и для воздуховода, только добавляет перед сечением ее длину


Правда?
А у меня пусто!

 

Автор: Uskovas 9.12.2016, 14:03

Ребята!
Создаю базу по отопительным приборам Vogel&Noot. Не могу разобратся с тепловой мощностью. Какие значения для данных коэфициентов? Физический смысл? Выручайте!

Автор: OlegG 9.12.2016, 14:45

Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 14:03) *
Создаю базу по отопительным приборам Vogel&Noot. Не могу разобратся с тепловой мощностью. Какие значения для данных коэфициентов? Физический смысл?

Это данные, получаемые при испытаниях приборов по EN442. Нужно запрашивать у фирмы.

Автор: MMM 9.12.2016, 15:03

Цитата(Metro_net @ 8.12.2016, 16:09) *
Да! Распределительной! (с надеждой)

Все верно, создаете выноску в воздуховодах. И надписываете. так что ищите у себя, может, что не так сделали. В смысле выноски

 

Автор: Uskovas 9.12.2016, 15:25

Цитата(OlegG @ 9.12.2016, 14:45) *
Это данные, получаемые при испытаниях приборов по EN442. Нужно запрашивать у фирмы.

Так и я об этом. Что за физ. значения этих коэфициентов? Что они обозначают?

Автор: heating 9.12.2016, 15:28

Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 15:25) *
Так и я об этом. Что за физ. значения этих коэфициентов? Что они обозначают?

Откройте справку к обычному моделлеру. Там все расписано.

Автор: Uskovas 9.12.2016, 15:36

Цитата(heating @ 9.12.2016, 15:28) *
Откройте справку к обычному моделлеру. Там все расписано.

К сожалению, нет у меня обычного моделера.....

Автор: HeatIce 9.12.2016, 15:59

Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 15:36) *
К сожалению, нет у меня обычного моделера.....


Не надо обманывать. Модельер устанавливается вместе с мэджиком



 Modeling_radiator.pdf ( 205,74 килобайт ) : 56



Автор: Uskovas 9.12.2016, 16:25

Цитата(HeatIce @ 9.12.2016, 15:59) *
Не надо обманывать. Модельер устанавливается вместе с мэджиком

Большое спасибо. Все нашел. Но в значениях так и не разобрался.

Автор: HeatIce 9.12.2016, 16:41

Цитата(Uskovas @ 9.12.2016, 16:25) *
Большое спасибо. Все нашел. Но в значениях так и не разобрался.


Откройте EN-442 - посмотрите что эти значения значат.
Взломайте и откройте фирменную базу отопительных приборов и каталог от производителя к нему и посмотрите как прогман забил данные.

Если нужна ломалка для фирменных баз данных - пишите в л/с

Я не советую пользоваться магикрэйтом. В нем обрубили обозначение ID компонента. Лучше пользоваться старым, добрым модельером

Автор: Joshua 14.12.2016, 12:02

Можно ли в MagiCAD автоматизировать отображение ниппелей, муфт и стыков на фланцах?

Автор: zenat 14.12.2016, 14:11

Цитата(Joshua @ 14.12.2016, 13:02) *
Можно ли в MagiCAD автоматизировать отображение ниппелей, муфт и стыков на фланцах?

ниппелей и муфт нет, что косается фланцев - у меня отображаются но не кратно длини В/В (допустим в 2 м.п) а в начале трубы и в конце + на фасонинах.

Автор: Jenyahala 16.12.2016, 14:09

Добрый день подскажите пожалуйста как выйти из ситуации
сделал 4х этажное здание, каждый этаж сделал в отдельном .dwg и соединял их между собой через виртуальные соединения. Теперь хочу оформить схемы не по госту в 1D, а в 2D графике
хотел оформить через листы и морозить не нужные элементы в ВЭ, но столкнулся с проблемой что есть системы которые идут с ср 2го на 3й, 3го этажа на 4й и т.д и я получается вижу только часть системы которая относится к данному dwg.
пробовал через аксонометрический dwg:
1) не нравится как скрываются линии, даже после использования ф-и "скрыть" много линий которые должны быть не видимыми все равно видны.
2) Изоляция на планах отображается пунктирной, на аксонометрическом двг она сплошная и изменить никак не получается .

Автор: romulx 27.12.2016, 16:39

Доброго времени суток!
Научился меджик считать по нашим вероятностным ВКшным нормам?
Если да, то корректно?
Если нет, то есть ли какие-либо сторонние проги удобные для ВКшника?)
Работаю в голом ревит + расчеты в экселе, а хотелось бы найти ВКшную прогу для расчетов.


Автор: Metro_net 28.12.2016, 17:09

Братцы, выручайте!

Почему иногда при печати в красивом концептуальном виде получается такое?



Я предполагаю, что компьютер слабоват, но босс говорит, что тогда просто долго это было бы. (Обновляю средствами Магикада - то же самое)

Автор: MC2007 15.1.2017, 19:39

Добрый день!
Предлагаю вам присоединиться на наши традиционныеhttp://ventsoft.ru/node/283!
17 (AutoCAD) - 18 (Revit) января 2017 в 11.00 по московскому времени.

Автор: 6006 16.1.2017, 8:49

При освоении Мэджика возникла проблема. Когда чертишь воздуховоды, потом делаешь в них врезки с воздухораспределителями - круглыми диффузорами, то программа нормально автоматически считает диаметры воздуховодов и правильно указывает расходы на участках воздуховода, т.е. расход после каждого воздухораспределителя меняется. Если же врезать прямоугольные решетки, то программа по всей длине воздуховода, в не зависимости от кол-ва решеток врезанных в него, указывает один расход и соответственно проставляет автоматически один типоразмер воздуховода. С чем это связано, и как заставить программу считать вентиляцию с прямоугольными решетками?
Спасибо за ответы.

Автор: MMM 16.1.2017, 10:20

Поставьте после решетки разделитель. Команда _MAGIJOI и будет счестье.

Автор: 6006 16.1.2017, 18:50

Спасибо за ответ. Интересно с чем связан такой "глюк"? Еще вопрос. Хочу расставить регулировочные клапаны по веткам. Воздуховоды например "плоские" - 200х100, клапанов таких размеров в принципе не нашел, в лучшем случае 200х200. Существуют ли базы с нестандартными размерами клапанов?

Автор: MC2007 16.1.2017, 20:26

QUOTE (6006 @ 16.1.2017, 18:50) *
Спасибо за ответ. Интересно с чем связан такой "глюк"? Еще вопрос. Хочу расставить регулировочные клапаны по веткам. Воздуховоды например "плоские" - 200х100, клапанов таких размеров в принципе не нашел, в лучшем случае 200х200. Существуют ли базы с нестандартными размерами клапанов?

Это не глюк, а один из режимов работы, когда воздуховод не разбивается на части, и расход в нем равен сумме расходов врезок на нем. Либо нужно включить опцию авто-разбиения.


 

Автор: MMM 16.1.2017, 20:32

Цитата(MC2007 @ 16.1.2017, 20:26) *
Либо нужно включить опцию авто-разбиения.

Вот не нравиться мне, когда после врезки сразу идет переход на другой размер. Получается не красиво

Цитата(6006 @ 16.1.2017, 18:50) *
Спасибо за ответ. Интересно с чем связан такой "глюк"? Еще вопрос. Хочу расставить регулировочные клапаны по веткам. Воздуховоды например "плоские" - 200х100, клапанов таких размеров в принципе не нашел, в лучшем случае 200х200. Существуют ли базы с нестандартными размерами клапанов?

Либо тщательнее шерстить базы на поиск нужного размера, либо создать свои клапана с нужными размерами.
Второй путь проще.

Автор: jota 17.1.2017, 0:50

200x100 посмотрите у Halton

Автор: Bear_Hug 18.1.2017, 11:19

Цитата(Флойдыч @ 8.11.2016, 9:39) *
Ребят, как убрать в magicad в 1D режиме рамку вокруг символа ДК?


Привет
1. Заходишь в проект, там находишь слои во вкладке воздуховоды,
2. выбираешь регулирующий клапан и кликаешь 2 раза,
3. в появившемся окне ставишь галку использовать другие слои и нажимаешь кнопку спец.настройки слоев.
4. в боковой линии 1/2D к слою подписываешь 1.
5. рисуешь дроссель
и теперь, самое главное! отключить рамку можно только в ручную, нажав лампочку в менеджере слоев.


 

Автор: Bear_Hug 19.1.2017, 16:06

Добрый день!

1. Помогите разобраться с установкой цвета текста выноски. Раньше это делалось в менеджере формата выносок, там можно было установить стиль, высоту и цвет.
Сейчас тоже есть эти настройки, но они не работают почему-то. Появились настройки в самом проекте, но там, как я понял глобальная настройка. Выставляешь красный текст, и все выноски красным рисуются.
В общем, как сделать две выноски: она с черным текстом, другая с красным?

2. Скажите, только у меня так работает?
Текст – автотекст - в графе доступные форматы у меня три формата, я активирую последний (самый нижний)
Дальше захожу в “текст выноски” и проставляю обозначение, магикад рисует выноску всегда самым верхним, то есть не активным.

3. По поводу аксонометрии. Например, у меня воздуховод опускается вниз и там диффузор.
При выборе диффузора ставлю символ (горизонтальная линия с треугольником).
Экспортирую и получаю схему, при которой этот симфор не вниз направлен, а вбок, как будто это решетка.

4. Еще по символам. Например, нужно нарисовать насос на трубопроводе. Выбираешь символ и магикад не дает тебе возможности развернуть стрелку направления символа в нужную сторону. А в базе символов нет насоса со стрелочной в другую сторону. Как быть то? Каким образом можно свой символ создать?

Спасибо

 

Автор: 6006 20.1.2017, 21:37

Вопрос. При автоматическом расчете сечения прямоугольных воздуховодов программа старается подбирать воздуховоды квадратного сечения, что хорошо с точки зрения аэродинамики, но не всегда осуществимо на практике. В реальной жизни частенько приходится использовать воздуховоды, у которых высота меньше ширины. Каким образом данную особенность можно закрепить в Мейджике? Т.е общий размер можно заблокировать в параметрах воздуховодов и при расчете он не будет меняться, а можно как то сделать, чтобы только высота воздуховода при автоматическом подборе сечения оставалась заданной пользователем, а ширина изменялась программой?

Автор: MMM 22.1.2017, 12:04

В новых версиях магикада это реализовано. Есть блокировки и по высоте и по ширине отдельно

Автор: 6006 23.1.2017, 9:33

Цитата(MMM @ 22.1.2017, 13:04) *
В новых версиях магикада это реализовано. Есть блокировки и по высоте и по ширине отдельно

Жаль у меня пиратка 2011, там такого кажется нет. К сожалению данная особенность во многом сводит на нет преимущества Мэджика при проектировании систем с прямоугольными воздуховодами, как я понимаю.

Автор: heating 23.1.2017, 9:38

Цитата(6006 @ 23.1.2017, 9:33) *
Жаль у меня пиратка 2011, там такого кажется нет. К сожалению данная особенность во многом сводит на нет преимущества Мэджика при проектировании систем с прямоугольными воздуховодами, как я понимаю.

А наделать серий воздуховодов с необходимыми высотами? Обсуждалось не раз.

Автор: MMM 23.1.2017, 10:10

Нет в 2011 только общая блокировка размера. Не сводит. Просто надо приноровиться к этому или приобрести новую версию. Я, как предствитель до магикадовской эпохи, всегда сеть просчитываю на листочке до начала черчения в магике. И поэтому всегда черчу нужными мне размерами, хотя и МС2007 уверяет, что магик справиться с этим лучше, но привычка страшная штука!

Автор: zenat 25.1.2017, 10:32

Цитата(MMM @ 23.1.2017, 11:10) *
Нет в 2011 только общая блокировка размера. Не сводит. Просто надо приноровиться к этому или приобрести новую версию. Я, как предствитель до магикадовской эпохи, всегда сеть просчитываю на листочке до начала черчения в магике. И поэтому всегда черчу нужными мне размерами, хотя и МС2007 уверяет, что магик справиться с этим лучше, но привычка страшная штука!

Поддерживаю, я тоже сеть рисую уже заблокированой и с нужными размерами, потом меньше исправлять приходится после балансировки....

Автор: Valitov 27.1.2017, 16:36

Добрый день!

Столкнулся с одной проблемой в магике 2016.4. Если находясь в пространстве листа выбрать стиль визуализации "Тонированный", то при вызове меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)" , это меню урезано, в нем нет настройки выноски в зависимости от типа вида.
Если стиль визуализации "2 д каркас", то меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)" полное.
Раньше в 2010.11 при стиле "Тонированный", тоже было полное меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)". Есть ли способ в 2016.4 настроить , чтобы меню "Magicad V&P Настройки видового экрана (ВЭ)" было полным при стиле визуализации "Тонированный"? Прилагаю скрины.



Автор: kanalizalec 27.1.2017, 17:35

Подскажите, пожалуйста!

Как при черчении канализации задать участок трубы по умолчанию между двумя 45 градусными отводами в 50 мм, вместо 150 мм?


Автор: alexakashark 28.1.2017, 0:13

Господа! Вопрос возник и ОЧЕНЬ нужет квалифицированный ответ новичку в Мэджике. Что делать и как бороться? Ничего вставлять не дает, ни вентиляторы, ни рекуператоры, ни фанкойлы. Что-то уже голову сломал... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Автор: sneider 28.1.2017, 1:22

Цитата(alexakashark @ 28.1.2017, 0:13) *
Господа! Вопрос возник и ОЧЕНЬ нужет квалифицированный ответ новичку в Мэджике. Что делать и как бороться? Ничего вставлять не дает, ни вентиляторы, ни рекуператоры, ни фанкойлы. Что-то уже голову сломал... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Базы несовместимы с вашей версией мэджика. На форуме была тема с базами. Их качайте. Зачем рекуператоры и фанкойлы Вам? коробку рисуйте и хватит.
И вопрос. Вы как себе представляете монтаж дросселя на гибком воздуховоде? Дроссель на врезку ставьте. Так как Вы нарисовали, никто монтировать не будет.

Автор: alexakashark 28.1.2017, 11:24

Цитата(sneider @ 28.1.2017, 1:22) *
Базы несовместимы с вашей версией мэджика. На форуме была тема с базами. Их качайте. Зачем рекуператоры и фанкойлы Вам? коробку рисуйте и хватит.
И вопрос. Вы как себе представляете монтаж дросселя на гибком воздуховоде? Дроссель на врезку ставьте. Так как Вы нарисовали, никто монтировать не будет.


sneider, спасибо большое. Тоже допер до этой мысли, что базы не совместимы... sad.gif Жаль.
Коробку то да, а вот задать характеристики смогу в ней, чтобы гидравлику Мэджик посчитал?
М б Вы подскажете или ссылку дадите по теме с базами, если Вы знаете.
Спасибо за подсказку по дросселю. smile.gif Я просто пробую Мэджик, изучаю так сказать.

Автор: Wiz 28.1.2017, 11:53

Цитата
вот задать характеристики смогу в ней, чтобы гидравлику Мэджик посчитал?

Элементарно, подводите две трубы и виртуальным притоком задаете мощность и потери в кПа, посчитанные по программе подбора.

Автор: alexakashark 29.1.2017, 19:08

Цитата(Wiz @ 28.1.2017, 11:53) *
Элементарно, подводите две трубы и виртуальным притоком задаете мощность и потери в кПа, посчитанные по программе подбора.

Спасибо! А не подскажите где поискать БД-ых на форуме? А м б есть ссылка? у меня Мэджик 10.11 на 10м автокаде стоит

Автор: L.o.c.k.e. 6.2.2017, 18:50

Цитата(MC2007 @ 13.7.2015, 14:17) *
Да, такое приложение для MagiCAD под AutoCAD есть, видел в работе. Есть версия на английском языке. Позволяет устанавливать опоры и крепления, производить расчеты по нагрузке.
Если у кого есть интерес, обращайтесь.

А что за приложение и как оно называется?

Автор: kanalizalec 7.2.2017, 15:17

При загрузке конвектора Katherm NK 232 фирмы Kampmann из базы и попытке сохранить все виснет! Если загрузить конвектор Katherm NK 300 то все работает нормально.

Автор: kanalizalec 7.2.2017, 16:03

Цитата(kanalizalec @ 7.2.2017, 15:17) *
При загрузке конвектора Katherm NK 232 фирмы Kampmann из базы и попытке сохранить все виснет! Если загрузить конвектор Katherm NK 300 то все работает нормально.

После нескольких вариаций, оказалось , что при режиме черчения 1д и 3д все нормально работает, а при режиме черчения 2д виснет

Автор: k_kholopov 9.2.2017, 9:56

Добрый день уважаемые коллеги!
Нужна помощь касательно проектирования системы холодоснабжения в магике.
Я с трубами очень редко сталкивался в данной программе, предпочитаю в аудиторе, но не суть.
Задача состоит в следующем: Имеется контур охлаждения комперссорных блоков кондиционеров при помощи драйкуллеров.
Теплоноситель этиленгликоль 40% Т=35/40оС
Так вот не могу подобрать оборудование типа драйкуллеров, где можно прописать расход, нагрузку и мощность.
Можно ли сделать какую нибудь коробку с проставлением характеристик драйкуллера???

Автор: MMM 9.2.2017, 10:15

Пропишите то что нужно в полях USER Var 1, 2 и 3. Потом следайте соответствующую выноску. Или выноска с ручным проставлением значений

Автор: k_kholopov 9.2.2017, 10:57

Можно подробнее?

Автор: MMM 9.2.2017, 11:42

А что подробнее то? У любого драйкулера из стандартных баз магикада есть поля, где можно ввести все что нужно-мощность, потери. Расход он сам определит после расчета.
Если создаете драйкулер сами, то тут куча полей для прописи вообще чего угодно

 

Автор: k_kholopov 9.2.2017, 11:47

Цитата(MMM @ 9.2.2017, 11:42) *
А что подробнее то? У любого драйкулера из стандартных баз магикада есть поля, где можно ввести все что нужно-мощность, потери. Расход он сам определит после расчета.
Если создаете драйкулер сами, то тут куча полей для прописи вообще чего угодно


Спасибо за ответ.

Автор: k_kholopov 10.2.2017, 19:03

Добрый вечер. Подскажите как избавиться от проблемы - начертил систему, нажимаю на расчет - пишет компонент за пределами сети, хотя все на месте.
Особенно множество ошибок выдает в месте, где расположены насосы рабочий и резервный соединённые в одну трубу

Автор: MMM 10.2.2017, 19:08

Ищите, где то кусок системы завалялся за пределами расчето зоны. Может решетка стоит, может кусок воздуховода, чертили и забыли.
Ткните в ошибках, указать по центру экрана ошибку и найдете ее

Автор: k_kholopov 10.2.2017, 19:24

да тыкал, если б воздуховоды. трубы будь они не ладны.
Идут ошибки именно в насосах.
Удалил якобы резервный насос и все заработало!
Странно как тогда отображать насосы, если у меня их на системе два?!

Автор: zenat 15.2.2017, 10:21

Цитата(k_kholopov @ 10.2.2017, 20:24) *
Странно как тогда отображать насосы, если у меня их на системе два?!


переименуйте этот резервный участок на другую систему и все..

Автор: MMM 15.2.2017, 10:27

Все верно. Делаете дополнительную систему, обрываете резервный участок в 2 сторон. С одной сторону ставите либо заглушку, если не нужны выноски с расходами, либо задаете виртуальный приток с параметрами основной системы. А 2 сторона должна быть открыта для правильного расчета.

Автор: k_kholopov 15.2.2017, 10:32

Да да. спасибо. Так и сделал (додумал)... Это мой первый опыт с трубами.

Автор: sneider 15.2.2017, 14:54

Подскажите, как в мэджике сделать две врезки в прямоугольный отвод? Можно ли вообще сделать?

Автор: zenat 16.2.2017, 10:08

Цитата(sneider @ 15.2.2017, 15:54) *
Подскажите, как в мэджике сделать две врезки в прямоугольный отвод? Можно ли вообще сделать?

да хоть 40 врезок... главное чтоб В/В в который врезаете был адекватных размеров. Я как то врезал 18 в общий выбросной в/в через функцию "коробка"

Автор: sneider 16.2.2017, 15:17

Цитата(zenat @ 16.2.2017, 10:08) *
да хоть 40 врезок... главное чтоб В/В в который врезаете был адекватных размеров. Я как то врезал 18 в общий выбросной в/в через функцию "коробка"

Вы немного не поняли. Я вот такое имел ввиду. Только врезки в отвод с обеих сторон.


 

Автор: kanalizalec 21.2.2017, 15:12

Добрый день!

У меня не работает привязка к элементам маджикада в версии 2016.4. То есть если я копирую, и базовой точкой хочу сделать конец воздуховода, то привязка не видит этот конец. Подскажите, пожалуйста, что и где нужно настроить, чтобы можно было привязываться к элементам маджикада?

Автор: MMM 21.2.2017, 15:16

1. Включить привязку автокада
2. Включить привязку маджикада. Команда _MAGIUSR

 

Автор: Bear_Hug 28.2.2017, 18:12

Здравствуйте!
Поделитесь опытом, кто как чертит элементы вентиляции в 16 магике.
Мне нужно нарисовать приточно-вытяжную установку с нагревом, охлаждением, фильтрами, гибкими вставками и рекуператором, по размерам.
В начале рисуем в элементы вручную, а потом из них создаем символы и присваиваем их оборудованию, так?
В том числе и два символа вентилятора в две стороны.

Автор: Axel 16.3.2017, 13:27

Привет соучастникам.
У кого-то есть, или подскажите, где взять адекватные базы по секционным радиаторам?

Вернее, не так. Есть ли какая-то возможность подбирать секционные радиаторы подобно тому как реализован подбор панельных? То есть, задавая мощность выбирать количество секции по теплоотдаче?

Автор: Bear_Hug 28.3.2017, 11:09

Всем привет.
Кто знает, как разблокировать функцию блок.dp ?


 

Автор: kazakov_jk 29.3.2017, 8:20

Добрый день. Помогите новичку в Magicad 2016. Пытаюсь проектировать Вентиляцию. В выборе воздуховодов не ставлю галку (Блокировать размер), но после прорисовки захожу в свойства объекта - у него заблокирован размер.

Автор: Bear_Hug 29.3.2017, 15:51

Цитата(kazakov_jk @ 29.3.2017, 8:20) *
Добрый день. Помогите новичку в Magicad 2016. Пытаюсь проектировать Вентиляцию. В выборе воздуховодов не ставлю галку (Блокировать размер), но после прорисовки захожу в свойства объекта - у него заблокирован размер.

Такого быть не должно. Если галки (блокировать ширину и высоту не ставить), то и рисовать он должен с разблокированными сторонами.
Возможно какой-то глюк. В любом случае, можно быстро их разблокировать использую функцию: Изменить свойства - вентиляция - разблокировать компоненты вентиляции - после чего выбрать нужные элементы.

Автор: zenat 31.3.2017, 9:13

Цитата(Bear_Hug @ 29.3.2017, 15:51) *
Такого быть не должно. Если галки (блокировать ширину и высоту не ставить), то и рисовать он должен с разблокированными сторонами.
Возможно какой-то глюк. В любом случае, можно быстро их разблокировать использую функцию: Изменить свойства - вентиляция - разблокировать компоненты вентиляции - после чего выбрать нужные элементы.

а кто подскажет есть ли база для магика 16 с адекватными глушителями длиной метр и с изменяемыми сторонами 50 мм. (для примера 200х100; 200х150; 200х200 и тд разных высот)

Автор: Bear_Hug 31.3.2017, 9:48

Цитата(zenat @ 31.3.2017, 9:13) *
а кто подскажет есть ли база для магика 16 с адекватными глушителями длиной метр и с изменяемыми сторонами 50 мм. (для примера 200х100; 200х150; 200х200 и тд разных высот)

Есть прямоуголка начиная со стандатрных размеров 30х15, 40х20 и т.д. таких малюсеньких не встречал.

Автор: zenat 31.3.2017, 11:00

Цитата(Bear_Hug @ 31.3.2017, 9:48) *
Есть прямоуголка начиная со стандатрных размеров 30х15, 40х20 и т.д. таких малюсеньких не встречал.

так в том и дело что базы для 11 магика были глушители начиная с 150х150.
и что ж теперь делать если В/В 400х250... специально переходы делать для глушителя???

Автор: MMM 31.3.2017, 16:58

Во первых, может таких глушителей нет на рынке, а Вы их пихаете в проект.
Во вторых правьте базу глушителей, под нужные размеры и характеристики

Автор: zenat 31.3.2017, 17:02

Цитата(MMM @ 31.3.2017, 16:58) *
Во первых, может таких глушителей нет на рынке, а Вы их пихаете в проект.
Во вторых правьте базу глушителей, под нужные размеры и характеристики

а в третьих трубчатые глушители можно заказать и без проблем сделать даже 150х150, было б желание.....

Автор: SVA 2.4.2017, 21:38

Коллеги! В Magicad 2016, при сохранении файла выскакивает следующая ошибка (смотри вкладку) и файл не сохраняется, помогите советом, что можно сделать.

 

Автор: Wiz 2.4.2017, 21:55

а вы в каком формате какого автокада сам файл сохраняете ?

Автор: SVA 2.4.2017, 22:01

в 2013 (автокад 2016)

Автор: Wiz 2.4.2017, 22:03

попробуйте поменять формат сохранения

Автор: SVA 2.4.2017, 22:06

менял

не помогает.

Автор: Wiz 2.4.2017, 22:20

На другой логический диск, под другим именем.... ?

Автор: MMM 2.4.2017, 22:24

Формат не причем. Видимо слишком длинный путь созранения файла.
Сохраните на рабочий стол, потом перенесете файл в нужную папку. Был такой глюк на нескольких файлах. Грешу на подложку архитектурную

Автор: SVA 2.4.2017, 22:41

В качестве эксперимента сохранил файл под другим именем на рабочем столе (файл бал на Флешки), файл сохранился.
Пере привязал его к файлу Magicad. Файл работает.
Затем сохранил его и скопировал снова в папку на Флешки, открыл и при последующим сохранении он снова выдал туже ошибку.

Архитектура у меня обычно подложкой (внешняя ссылка).

Файл который во вкладке, расположен на рабочем столе.

Автор: Wiz 2.4.2017, 22:44

Цитата
Затем сохранил его и скопировал снова в папку на Флешки, открыл и при последующим сохранении он снова выдал туже ошибку.

Скорее всего места на флешке не хватает...

Автор: MMM 2.4.2017, 22:45

У меня это происходило на чистой архитектуре, которую я открывал, что бы править. Возможно как то не так экспортировали из Архикада или иная причина, но некоторые файлы ведут себя именно так.
И дело точно не в наличии свободного места на флешке, так как к меня это был жесткий диск, с очень большим запасом по свободному месту, пара сотен гигов, точно было.

Автор: SVA 2.4.2017, 22:46

150 ГБ свободно

Автор: jota 3.4.2017, 0:04

Такое бывает когда архи используют один и тот же шаблон для многих проектов. Шаблон обрастает внешними ссылками, базой блоков, базой шрмфтов и размерных стилей. Работать с таким файлом можно только на том компе, у которого эти внешние ссылки не оборваны, т.е. самого арха.
Я, когда получаю архитектурный файл подозрительно большого размера, пересейфовываю в dxf более старый, потом чищу purge. Можно потом очистить реестр размерных стилей SCALELISTEDIT komanda -Reset - (Y)
Если у Вас всё начерчено, то попробуйте поработать отдельно с архитектурными планами в отдельном файле, переведя их в dxf, потом перенести на них ваши слои Мсад. Это может не удастся. Тогда закрываете все слои Мсад и уничтожаете всё остальное, потом purge и засейфовать. На свой файл с Мсад вставить план в dxf м засейфовать уже в dwg. Размер полученного файла будет раз в 10 меньше первичного и с ним уже можно работать. Планы и Мсад должны иметь одну и ту же базовую точку привязки

Автор: SVA 3.4.2017, 8:42

Спасибо большое! Но мне кажется, что это все таки не из-за Архитектуры. Т.к я постоянно подготавливаю под себя архитектуру (чищу мусор, удаляю ненужные слои, устанавливаю точку привязки), а также для проектов Magicad архитектуру я подкладываю внешней ссылкой (архитектура другой файл, в другой папки).

Автор: MMM 3.4.2017, 9:50

Все выше озвученное может и присутствовать и на вашем чертеже. Попробуйте проделать с ним то, что написал Jota

Автор: SVA 3.4.2017, 13:14

Спасибо! Попробую.

Автор: daleckis 3.4.2017, 13:56

Доброе время суток!
Нужна помощь по мэджикажду 2011.11 на автокаде.
Как почистить добавленные Water & Sewer points? (кнопкой DEL не прокатывает, правой кнопкой мышки тоже только добавление новых, эл.)

 

Автор: heating 3.4.2017, 15:14

Цитата
Доброе время суток!
Нужна помощь по мэджикажду 2011.11 на автокаде.
Как почистить добавленные Water & Sewer points? (кнопкой DEL не прокатывает, правой кнопкой мышки тоже только добавление новых, эл.)

через настройки проекта

Автор: soya83 4.4.2017, 11:26

Добрый день! Хотелось бы узнать, можно ли как-нибудь в qpdmodeller в маске кода записать формулу "длина радиатора/108мм", чтобы выдавало кол-во секций ? Кто подскажет?helpsmilie.gif

Автор: QSwitch 4.4.2017, 17:45

Товарищи, может кто сталкивался, при попытке создания кнопок в классическом виде выдает сообщение: "failed to update magicad.cuix/mnr file" Файлы на месте в program data. Что делать?

Magicad 2015.11
ACAD 2015

Заранее спасибо)


 

Автор: heating 4.4.2017, 19:52

Цитата(QSwitch @ 4.4.2017, 17:45) *
Товарищи, может кто сталкивался, при попытке создания кнопок в классическом виде выдает сообщение: "failed to update magicad.cuix/mnr file" Файлы на месте в program data. Что делать?

Magicad 2015.11
ACAD 2015

Заранее спасибо)

доступ к диску где находится файл полный? случаем не под юзером сидите?


Автор: QSwitch 5.4.2017, 0:11

Цитата(heating @ 4.4.2017, 19:52) *
доступ к диску где находится файл полный? случаем не под юзером сидите?


Win 7. Работаю из под администратора. Разве что еще запускать от имени администратора. Магикад стоит на диске С, врят ли, доступ не полный.

Автор: Марат917 7.4.2017, 15:12

Столкнулся с проблемой (чужой проект), часть изоляции не Ч/Б а под цвет воздуховода http://savepic.ru/13470234.htm

Автор: MMM 7.4.2017, 15:16

Видимо поставили в настройках слоев цвет изоляции по системе, а потом изменили на черный или наоборот! Но обновление слоев и цветов не сделали. Исправьте на свой цвет и сделайте обновление слоев.

Автор: Ra1nevent 8.4.2017, 10:20

Можно ли как то изменять вручную длину воздуховодов?
После компонентов или после отводов тройников, прямой воздуховод остается в любом случае, можно сделать его каким то минимальным, но убрать совсем что то не получается или просто отредактировать уже нарисованный.
В изменении свойств пункта изменения длины нет.


Автор: Марат917 9.4.2017, 16:11

Цитата(Ra1nevent @ 8.4.2017, 10:20) *
Можно ли как то изменять вручную длину воздуховодов?

Если мне нужно сделать вплотную отвод к оборудованию или тройнику (к любому другому элементу сети) передвигаю нужный отвод (с воздуховодом после отвода) или переход на нужное расстояние (предварительно узнаю длину сокращаемого воздуховода).

Автор: Марат917 9.4.2017, 18:08

Как выводить аксонометрию в MagiCAD с нормальными 1D символами:
1) сделать дроссельные клапаны без коробки (самое интересное на плане без коробки можно сделать, предварительно разбив регулирующие устройства на три слоя и скрыть слой с коробкой)
2) как сделать символ перехода и воздухораспределителя примерно одинаковыми (если вводить коэффициент масштабирования увеличатся оба символа пропорционально)
3) как сделать стрелку у ДПУ вниз
4) почему не отображается символ (стрелка) у свегоновского диффузора с пленумом
5) если поставить галку "не масштабировать символ ВРУ по размеру оборудования" тогда "слетает" символ 1D и обратно после снятия маркера и обновления символ не восстанавливается





Я прекрасно понимаю, что даже очень продвинутая программа MagiCAD не выдаст оформленную аксонометрию по ГОСТ, но хочется максимально приблизиться к этому, и инструменты вроде есть. Неужели у вас принимают аксонометрию в таком виде, как выдал магик, или по старинке ручками делаете.

Просьба к продвинутым пользователям - если не хотите объяснить письменно (нет желания, времени, вопрос уже обсуждался на форуме) скиньте свою аксонометрию сделанную магиком, а я посмотрю что реально выполнить автоматически средствами MagiCAD.

Автор: Ra1nevent 10.4.2017, 7:47

Цитата(Марат917 @ 9.4.2017, 20:11) *
Если мне нужно сделать вплотную отвод к оборудованию или тройнику (к любому другому элементу сети) передвигаю нужный отвод (с воздуховодом после отвода) или переход на нужное расстояние (предварительно узнаю длину сокращаемого воздуховода).

Спасибо. Какое простое решение.

Автор: Nergal 10.4.2017, 20:41

Цитата(Марат917 @ 9.4.2017, 22:08) *
Как выводить аксонометрию в MagiCAD с нормальными 1D символами:
1) сделать дроссельные клапаны без коробки (самое интересное на плане без коробки можно сделать, предварительно разбив регулирующие устройства на три слоя и скрыть слой с коробкой)
2) как сделать символ перехода и воздухораспределителя примерно одинаковыми (если вводить коэффициент масштабирования увеличатся оба символа пропорционально)
3) как сделать стрелку у ДПУ вниз
4) почему не отображается символ (стрелка) у свегоновского диффузора с пленумом
5) если поставить галку "не масштабировать символ ВРУ по размеру оборудования" тогда "слетает" символ 1D и обратно после снятия маркера и обновления символ не восстанавливается





Я прекрасно понимаю, что даже очень продвинутая программа MagiCAD не выдаст оформленную аксонометрию по ГОСТ, но хочется максимально приблизиться к этому, и инструменты вроде есть. Неужели у вас принимают аксонометрию в таком виде, как выдал магик, или по старинке ручками делаете.

Просьба к продвинутым пользователям - если не хотите объяснить письменно (нет желания, времени, вопрос уже обсуждался на форуме) скиньте свою аксонометрию сделанную магиком, а я посмотрю что реально выполнить автоматически средствами MagiCAD.


1) Согласно новому госту на условные обозначения от 1 апреля 2017 года - клапаны в прямоугольнике, прятать уже не надо, только поменять символ, чтобы кружок без заливки был
3) Чтобы корректно стрелки отображались, надо перед установкой вр на плане правильно указать направление ВР и направление символа. Либо после через свойства.
Ну а все остальное мне приходится корректировать, кроме переходов, их оставляю как есть. Плавные отводы проходятся через НК без проблем (см. гост на оформление ОВК, там также)

У меня вопрос, мб он уже и был, но найти не могу. Какие плохие вещи могут случится, если сохранять проект (Magicad 2016.11) в более ранних версиях автокада (2007 или 2010)?

Автор: Марат917 17.4.2017, 22:38

Как с помощью инструмента ОТЧЕТ вывести только изоляцию с площадью. У меня получилось только с воздуховодами, а фасонину не считает, хотя в родной спецификации площадь изоляции для фасонных элементов MagiCAD приводит. Стандартную спецуху использовать не могу, нужна разбивка по системам (систем оч. много, выводить отдельно долго)


 

Автор: феномен 6.5.2017, 13:54

Подскажите. Вычертил систему воздуховодами Lindab. Делаю спецификацию и боже мой, вся система одного размера разбита участками от 0,1м до 5 м. Как от этого избавиться?

Автор: x-legend 11.5.2017, 22:19

И вдобавок вопрос - "теплые" полы - можно ли придумать алгоритм, чтобы в спецификации контура рассчитывать отдельно, но были в одной системе?

Автор: серж 22.5.2017, 9:49

Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как в 2016 магике реализуется соединение систем отопления? Есть три системы - радиаторное отопление, отопление АВО для склада и теплоснабжение приточек. Как их присоединить к одному коллектору? При использовании виртуальных соединений не проводятся расчеты и выдает ошибку. Видимо есть какая то новая фишка, которую я не могу найти.

Автор: L.o.c.k.e. 23.5.2017, 22:03

Цитата(серж @ 22.5.2017, 10:49) *
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как в 2016 магике реализуется соединение систем отопления? Есть три системы - радиаторное отопление, отопление АВО для склада и теплоснабжение приточек. Как их присоединить к одному коллектору? При использовании виртуальных соединений не проводятся расчеты и выдает ошибку. Видимо есть какая то новая фишка, которую я не могу найти.

А не проще оставить открытые концы (просчитав предварительно каждую систему) а на сборной трубе создать виртуальное соединение с суммой расходов и давлением?
Так конечно не будет автоматического пересчета суммы но если все ветки просчитаны и определены заранее то и не потребуется.

Автор: jota 23.5.2017, 22:59

Небольшие отрезки труб от коллектора пересеките разделителем и командой "изменить"- систему, присвойте этим отрезкам ту же систему, что и коллектор. Тогда расчёты будут выполняться корректно

Автор: x-legend 24.5.2017, 8:27

Цитата(jota @ 23.5.2017, 22:59) *
Небольшие отрезки труб от коллектора пересеките разделителем и командой "изменить"- систему, присвойте этим отрезкам ту же систему, что и коллектор. Тогда расчёты будут выполняться корректно


Попробовал ваше решение... Пишет, что "смешанная конфигурация системы"

То All, ребята, я задавал вопрос про теплые полы - неужто никто не подскажет?

Автор: jota 24.5.2017, 9:20

Цитата(x-legend @ 24.5.2017, 8:27) *
Попробовал ваше решение... Пишет, что "смешанная конфигурация системы"

Что-то сделали не так.

Автор: x-legend 24.5.2017, 9:47

Цитата(jota @ 24.5.2017, 9:20) *
Что-то сделали не так.



Вот, как я понял...

Пример ошибки приложен. Сбалансирует систему - и вылезет ошибка


 _______.7z ( 1,46 мегабайт ) : 50
 

Автор: серж 24.5.2017, 22:27

Цитата(jota @ 23.5.2017, 22:59) *
Небольшие отрезки труб от коллектора пересеките разделителем и командой "изменить"- систему, присвойте этим отрезкам ту же систему, что и коллектор. Тогда расчёты будут выполняться корректно

я ранее так и делал. Теперь вылезает ошибка - смешанная система и расчеты не проводятся. Видимо есть какой то другой, правильный путь. Ранее можно было просто "соединять системы". теперь же - ни фига. Причем даже если виртуальные притоки использовать - та же петрушка. Смешанная система.

В частности - присоединение к коллектору.

Цитата(x-legend @ 11.5.2017, 22:19) *
И вдобавок вопрос - "теплые" полы - можно ли придумать алгоритм, чтобы в спецификации контура рассчитывать отдельно, но были в одной системе?

я использовал Uponor Magicad для раскладки ТП - длины контуров он автоматом считает и подписывает. несколько геморройно - но я привык. очень неплохо.
Примера к сожалению так быстро не найду, потому что Uponor был на старой версии 2011.11 и брал с сайта Magicad
Но и счас его можно скачать в разделе Plug-ins.

Автор: jota 25.5.2017, 15:53

Цитата(x-legend @ 24.5.2017, 9:47) *
Пример ошибки приложен. Сбалансирует систему - и вылезет ошибка

У меня 2011.11 версия. К сожалению, открыть не могу.

Автор: zenat 26.5.2017, 15:16

Цитата(серж @ 24.5.2017, 22:27) *
Причем даже если виртуальные притоки использовать - та же петрушка. Смешанная система.

У меня нормально все посчитало через вирт притоки. Вы открытый конец не зделали

 

Автор: MC2007 14.6.2017, 9:18

Добрый день, коллеги!
Предлагаю присоединиться к вебинару по новым возможностям новой версии MagiCAD 2018:
https://register.gotowebinar.com/register/2793808851565098241
https://attendee.gotowebinar.com/register/6556731266977423873

Автор: barsik85 15.6.2017, 12:24

Добрый день. столкнулся вот с какой проблемой:

тут указаны при выделении свойства объекта автокада, ранее выделяя элемент мэджика в панели свойств выводились данные о высоте, наименовании системы и т.п., сейчас же(может что-то слетело или нажал) выводится только 3D-визуализация
Подскажите как решить такую проблему?

Автор: k_kholopov 22.6.2017, 12:10

Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема возникает - черчу воздуховод, при переходе в разные видовые окна пропадает (становится не активной) кнопка изменить Z в магике. Лечится полностью закрытием автокада. Может есть другой способ как активировать кнопку?????

Автор: Марат917 2.7.2017, 12:07


Цитата(k_kholopov @ 22.6.2017, 13:10) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема возникает - черчу воздуховод, при переходе в разные видовые окна пропадает (становится не активной) кнопка изменить Z в магике. Лечится полностью закрытием автокада. Может есть другой способ как активировать кнопку?????


Я работаю в двух окнах (вид сверху и ЮЗ изометрия), кнопка Z всегда работала только в одном видовом экране.

Мой трабл: в моих чертежах все ВРУ перпендикулярны взгляду и на аксонометриях которые выводит MagiCAD стрелки (символы ВРУ) не искажены, а чертеж на картинке не мой, левый ВРУ повернут вдоль взгляда, следовательно на аксонометрии он искажен. Кто подскажет, почему ВРУ (ДПУ-М) развернуты в разные стороны ? Самое интересное я не могу повторить черчение ВРУ вдоль взгляда (ни расположение ВРУ на потолке, на стене, ни ориентация ВРУ на это НЕ ВЛИЯЮТ), спросить какими руками-крюками эти ВРУ сделаны нет возможности, 3D разворот - долго, т.к. таких ВРУ много.

 

Автор: Byzantian 10.7.2017, 18:22

Здравствуйте!
При гидравлическом расчете системы отопления Magicad использует КМС, отличные от приведенных в каталогах заводов-производителей и представленных в "Справочнике проектировщика" (для стальных труб). Удельные потери давления в трубопроводах считаются в точности, но разница в суммах КМС (по каталогам и в Magicad) приводит к существенным отличиям.
Выполнял сегодня расчет небольшой системы отопления коттеджа. КМС для полипропиленовых труб принимал по каталогу Wavin Ekoplastik. Итоговая потеря давления составила 6425 Па - без учета потерь давления на клапанах. Потери давления при обнуленных суммах КМС составляют 4257 Па. Если грубо включать в эти суммы и КМС клапанов из "Справочника проектировщика", то в итоге выходит 8862 Па.
Полные потери давления в системе по расчету Magicad составили 9878 Па. Если вычесть из этой суммы потери на клапанах, то выходит 4510 Па - потери в трубопроводах. Величина эта сопоставима с итогами ручного расчета - без учета КМС. Если обратиться к документации Magicad (приложил к сообщению), то КМС равнопроходных тройников принимается программой равным нулю. 6 из 8 участков приняты диаметром 20х2,8, соответственно большая часть тройников - равнопроходные. В расчете, видимо, тоже не участвуют.
Чему же следует верить? Если прибавить к итогам ручного расчета потери давления на клапанах, то выйдет 11793 Па. Разница с Magicad составляет 16,3% в большую сторону.
Очевидно, что КМС в Magicad-е взяты не "с потолка" и где-нибудь обоснованы. Можно ли доверять расчетам в нем? У многих присутствующих на форуме людей есть опыт применения программы и была возможность проверить ее расчеты на практике. Вопрос важный и точно уже поднимался кем-нибудь. Решаюсь спросить еще раз.

 MagiCAD_Piping_calculations.pdf ( 80,36 килобайт ) : 106
 

Автор: Joshua 1.8.2017, 18:10

Какими средствами в MagiCAD 16 редактировать пользовательские обозначения элементов трубопроводов (клапаны, и т.д.) в 1D?

Автор: Joshua 2.8.2017, 11:02

Как редактировать MAGIH_RUS.MCS из папки \2DSymbols? В предыдущих версиях меджикада для редактирования символов были файлы с расширением *.SMB.

Автор: Joshua 2.8.2017, 12:00

Разобрался. https://www.youtube.com/watch?v=MXu7dxcQwrU

Автор: Joshua 9.8.2017, 7:42

Возможно ли в чертеже MagiCAD'а изменить высоту и стиль текста выносок в существующих выносках, не перечерчивая выноски?

Автор: MMM 9.8.2017, 8:16

Легко! Создаете новую выноску с нужным стилем текста и высотой, потом команда _MAGICHA, выбираете "Выноски"-"формат текста". Далее выделяете нужные выноски для переделки их под новый стиль

Автор: Joshua 9.8.2017, 8:37

Благодарю!

Автор: arhitector2008 14.8.2017, 4:05

Добрый день уважаемые пользователи MagiCAD! Подскажите пожалуйста кто и как решает проблему перехода от реального расположения трубопроводов (вариант когда трубы одна под другой и если этих труб более 2-х) в модели (3d) к условному обозначению по ГОСТ, когда трубы в любом варианте их реального расположения рисуются условно отнесенными от стены и в две линии? Столкнулся с такой проблемой что отрисовал все так, как в реальности (в одном месте проходит сразу 8 труб - 4 системы) и просто переключив в режим 2-d получилась "каша"... Более того, сразу забегая вперед и предполагая один из вариантов ответа на мой вопрос о том, что нужно сразу отрисовывать трубы условно, скажу что это неудобно и тогда сам принцип 3d-моделирования теряет смысл, т.к. рисуя трубы условно, сложно понять, пересекают ли они кабельные конструкции, воздуховоды и т.д. Особенно это актуально в случаем, если это не административное здание, где архитектура - это монолитный каркас из ж/б с заполнением кирпичом и пеноблоками, а металлоконструкции с огромным количество инженерных сетей, сосредоточенных в одном месте.

Автор: Byzantian 16.8.2017, 12:36

Интересно, сможет ли кто-нибудь ответить на ваш вопрос... Насколько знаю, ни в одной программе подобное сделать ни у кого не получается - ни в Magicad, ни в Revit. Или все горизонтально сразу чертить , или так.

Автор: MMM 19.8.2017, 11:23

А никак. Для себя надо решить что важнее в этом случае-соблюденние ГОСта или точность 3D моделирования. Так и рисовать в зависимости от решения

Автор: arhitector2008 19.8.2017, 12:02

Цитата(MMM @ 19.8.2017, 11:23) *
А никак. Для себя надо решить что важнее в этом случае-соблюденние ГОСта или точность 3D моделирования. Так и рисовать в зависимости от решения

Поделитесь своим опытом! Вы как делаете? Можно пример какой-нибудь?

Цитата(sated-ot @ 1.12.2016, 20:02) *
Подскажите, кто может удаленно провести несколько уроков по magicad в Скайпе за символические деньги?
Поделитесь опытом плиз. Самому учиться дольше. Надеюсь кто-то откликнется. Спасибо.

Еще актуально? Я не против помочь...

Автор: k_kholopov 23.8.2017, 12:08

возможно задавался уже ранее данный вопрос, но я его хочу повторить тк с трубами в магике только знакомлюсь...
Как вычертить однотрубную систему??? В стояке присоединять обратные трубопроводы к радиаторам?

Автор: lex_dj 26.8.2017, 18:17

Всем привет. Я начинающий пользователь Magicad. Подскажите, почему в изометрии не отображаются радиаторы как в q-модели? Открыл свою базу (qpd) в моделлере, добавил q-модели для радиаторов и регистров. А при установке в магике, как были параллелепипеды так и остались. Причем если создать проект с скачанным шаблоном с просторов интернета с такими же радиаторами (секционные), отображает нормально все. Заранее благодарен за ответ

Автор: lex_dj 26.8.2017, 19:41

И еще вопросик. В qpd моделлере (2008.5) для выбора модели предлагает данный проект, папку с файлами и интернет. Проект - это подгруженный шаблон, интернет - понятно, а при выборе папки с файлами, ничего не происходит для выбора (ничего не активно). Как вообще осуществляется подгрузка реальных видов объектов? Magic 2016, QPD 2008.5 портабле.

Автор: Joshua 31.8.2017, 16:42

Цитата(arhitector2008 @ 19.8.2017, 12:02) *
Поделитесь своим опытом! Вы как делаете? Можно пример какой-нибудь?



Автор: Joshua 1.9.2017, 7:37

Цитата(kniaz @ 30.11.2016, 15:31) *
Кто сталкивался с проблемой отображения оборудования в режиме 2D. Magicad 2011 в режиме 2D отображал оборудование в фактических размерах, а Magicad 2016 в данном режиме показывает схематическое отображение которое свойственно режиму 1D. Можно это как-то решить?

У меня отображает схематично вентиляторы K200XL в 2D также как в 1D. Установка чекбокса в опциях не помогает. Если проблема в MagiCADe, тогда может помочь установка профиля Object Enabler поверх MagiCADa.

Автор: autostranger 1.9.2017, 10:02

Аксакалы, прошу не кидать тапками.
MagiCAD использую недавно. Понадобились базы по вентиляции- нашел.
Положил в "Product", пытаюсь их подшить- но не видит.... tomato.gif
Подскажите алгоритм bang.gif

Автор: MMM 1.9.2017, 11:09

Как именно пытаетесь подшить?? Какими действиями из программы или белыми нитками?
Если все же из программы, но он их не видит, возможно что магик старый а базы новые/
А так обычно это делается командой
_MAGIPRO
Потом "Воздухооводы"-"Компоненты". дальше то что надо. Допустим решетки -"Приточные"/ В правом окне правой клавишей вызываем меню-"Выбрать оборудование для проекта"/
Тут либо берем с инета базы, либо Заходим в настройки и выбираем "Локальные", - Указываем путь к сохраненным базам - заходим в "Просмотр" и грузим то что надо

Автор: autostranger 1.9.2017, 11:18

2 МММ именно так и делаю. Но не видит. Видимо базы не под мою версию. Печалька...
Но за попытку помочь спасибо!

Автор: arhitector2008 13.9.2017, 9:29

Добрый день! Очень срочно нужно найти решение вопроса работы с виртуальными соединениями. Есть 5-этажное административное здание, в котором очень много систем. Каждый этаж в отдельном файле, все подшито к одному проекту и соединено вирт. соединениями. Все работает - считает, рисует аксонометрические схемы и т.д. Но вопрос в том, что при корректировке скажем на одном плане привязок стояков к строительным осям, на остальных ФАЙЛАХ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТОЯКОВ НЕ СДВИГАЮТСЯ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ либо все вручную на каждом этаже пододвигать или приходится удалить все вирт. соединения и создавать вновь и тогда они отображаются уже с новыми привязками к строительным осям...но это очень долго. Есть ли возможность, поменяв привязку на одном плане, автоматически обновить все вирт. соединения и получить автоматом новое расположение?

Автор: MMM 13.9.2017, 11:52

нет. Только руками сдвигать стояки под новую привязку

Автор: shmike 15.9.2017, 15:34

На сайте bim3d обсуждалась проблема:
"Ошибка и ее Решение при массовой печати листов стандартной функцией Автокада (Публикация)" в версии Magicad 2016.4/ autocad 2016 отсутствуют некоторые элементы текста(в моем случае толщины стенок труб).
Решение:
1. Создаем подшивку для листов проекта,
2. Закрываем все открытые чертежи ->,
3. Печатаем из подшивки.

Автор: Qdesnik 6.10.2017, 15:27

Цитата(k_kholopov @ 22.6.2017, 12:10) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема возникает - черчу воздуховод, при переходе в разные видовые окна пропадает (становится не активной) кнопка изменить Z в магике. Лечится полностью закрытием автокада. Может есть другой способ как активировать кнопку?????

Если нельзя изменить высоту объекта (Z не активна) то необходимо зайти в "свойства-настройка видового экрана- " и нажать ОК" .... после этого Z снова должна стать активной.

Автор: murzilka 12.10.2017, 8:47

Доброго дня, господа,
Вопрос по поводу автоматического соединения труб. Давно использую magicad, но вот с такой проблемой столкнулся первый раз. Много этажный жилой дом, планы начерчены. Вот теперь необходимо собрать схему, посчитать гидравлику и собственно оформить в проект. Не пользовался виртуальными соединениями. Неужели нет кнопочки, чтоб легким движением руки соединить все трубы поставленные стык в стык. В общем объясните, что делать, 9 этажей по 45 стояков, три корпуса...умру ведь... helpsmilie.gif

Автор: MMM 12.10.2017, 8:56

нет нету. Только виртуальные соединения

Автор: murzilka 12.10.2017, 9:03

а как тогда на схемах это будет выглядить?

Автор: L.o.c.k.e. 12.10.2017, 20:11

Цитата(murzilka @ 12.10.2017, 10:03) *
а как тогда на схемах это будет выглядить?

если трубы стык в стык то на схемах будет выглядеть как единая труба, если между ними расстояние есть тона схемах будут соединены штриховой линией

Автор: lex_dj 13.10.2017, 13:21

Всем привет. Гуру магика подскажите. Если этажи на одном листе, то в изометрии соединения происходят со сдвигом (планы рядом друг с другом расположены). Можно ли это исправить автоматически? Пока приходится вручную удалять линии сдвига и передвигать. И еще маленький вопрос: магик разрешает ставить вирт.соединение
с параметрами давления только на двухтрубной системе (чекбокс - нет)? Или только у меня глюк? Autocad 2016, MagiCad 2016. Заранее благодарен за ответы.

Автор: Марат917 21.10.2017, 16:58

Зависает MagiCAD 2016.4 когда пытаюсь создать новую выноску, причем зависает только в одном проекте, в остальных всё ОК, в чем проблема, не могу понять bang.gif

Автор: Uskovas 22.10.2017, 20:05

Ребят. Нужна помошь по созданию баз отопительных приборов.
Разобрался в Magi create. Вот только осталось разобратся с коэффициентами при тепловой мощности.
Какие указывать значения?
Брал значение для Вт/м но номограмма не меняется. Остается пустой, без графика.

Или подскажите мануал по созданию отопительного прибора.

Автор: Uskovas 23.10.2017, 14:52

Разобрался с вопросом параметров.
Возник новый. Кто-то знает как убрать "каляки-маляки" из спецификации при создании баз в МагиКреаторе?

Автор: MMM 25.10.2017, 19:38

Никак видимо. Поскольку это новый прогрессивный способ маркировки оборудования...

Автор: Makc 31.10.2017, 11:40

Подскажите, пожалуйста:
1. Как изменить толщину скрываемых воздуховодов (объектов) в Магикаде 2016.4? А то при пересечениях воздуховодов (или опусках воздуховодов) можно изменить только тип и цвет линии, а толщину не получается поменять.
И при распечатке в монохроме получается не красиво.
2. Как изменить масштаб отрисовки осевых линий круглых воздуховодов?

Автор: MMM 31.10.2017, 15:16

1.Задаете скрываемым воздуховодам какой нибудь редко используемый цвет. Например 249
Потом уже в настройках печати автокада указываете, что цвет 249 печатать с толщиной 0,05
2/ Идете в файл проекта с расширением lin. Правите там нужный тип линии, потом загружаете ее из этого файла снова в автокад. Это правильный путь.
А Можно каждый раз менять масштаб воздуховодов в свойствах автокада, но это ручная работа постоянно

Автор: Makc 31.10.2017, 15:33

Цитата(MMM @ 31.10.2017, 15:16) *
1.Задаете скрываемым воздуховодам какой нибудь редко используемый цвет. Например 249
Потом уже в настройках печати автокада указываете, что цвет 249 печатать с толщиной 0,05
2/ Идете в файл проекта с расширением lin. Правите там нужный тип линии, потом загружаете ее из этого файла снова в автокад. Это правильный путь.
А Можно каждый раз менять масштаб воздуховодов в свойствах автокада, но это ручная работа постоянно


Огромное спасибо!!! Так всё просто, когда знаешь)))

Автор: Мария Витальевна 2.11.2017, 16:47

Добрый день! Подскажите пожалуйста куда исчезло окошко расчет спецификации в настройках?

Автор: MMM 2.11.2017, 16:57

Смотрите вкладку общие. там оно теперь находиться

 

Автор: Мария Витальевна 2.11.2017, 17:36

Цитата(MMM @ 2.11.2017, 16:57) *
Смотрите вкладку общие. там оно теперь находиться

Спасибо большое за оперативный ответ!
Эта галочка у меня стоит, странно почему тогда не считает спецификации маджик, это была моя единственная зацепка(

Цитата(Мария Витальевна @ 2.11.2017, 17:34) *
Спасибо большое за оперативный ответ!
Эта галочка у меня стоит, странно почему тогда не считает спецификации маджик, это была моя единственная зацепка(

беру свои слова обратно! Всё считает! Огромная благодарность, МММ!

Автор: Марат917 12.11.2017, 11:39

helpsmilie.gif Уже несколько месяцев пытаюсь допилить инструмент ОТЧЁТ, все об стену горох. На отрез не хочет выводить 3 позиции:
1) свойства изоляции выводит только для воздуховодов, для фасонных частей нет
2) в разделе изоляции площадь есть только у воздуховодов
3) в разделе изоляции нет имени системы
Я не из тех людей кто по мелочам задает вопросы и не прилагая никаких усилий по решению проблемы бежит на форум. Прошу знающих людей ответить возможно ли в принципе вывести в отчете характеристики описанные выше.

И еще совсем простой вопрос: возможно ли вывести с помощью инструмента ОТЧЕТ ровно такую же спецификацию что выводит MagiCAD.



 

Автор: Rojnik 16.11.2017, 14:13

Уважаемые! Подскажите кто в курсе и проектирует в magicad отопление, меня интересует настройка "методов расчёта" кто как настраивает, по скорости или по потерям? И вот в чём штука, которую я не совсем понимаю, у меня настроено по потерям Па/м, есть на 50, 100,....., 400, при увеличении допустимых потерь при подборе диаметров магик не уменьшает диаметры, почему? В ручную я бы поставил Ду 15, а он оставляет больший диаметр, впрочем как и в сторону уменьшения потерь большинство диаметров неизменны. Если кто нибудь мне сможет объяснить или дать ссылку или место, где об этим можно прочитать и разобраться буду очень признателен.

Автор: SUPERMAN 22.11.2017, 19:02

Здравствуйте! где можно найти критерий расчет шумов в вентиляции по которому считает Magicad 2008.5?

Автор: samlil 28.11.2017, 20:36

Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос про выноски.
Магик 2016, акад 2017
Есть способ заставить магик писать секционность радиаторов?
Самый очевидный способ это переменную "длина" поделить на ширину секции и получим суммарное кол-во секций в конкретно взятом радиаторе.
Ок. Вставляем переменную, в ней указываем "использовать формулу" умножаем длину на 0,0125 (ширина секции 80мм) и...


получаем.. только длину...


В чём косяк?
Формулы не работают?

Автор: zenat 1.12.2017, 16:57

Цитата(samlil @ 28.11.2017, 21:36) *
Коллеги, доброго времени суток!
Вопрос про выноски.
Магик 2016, акад 2017
Есть способ заставить магик писать секционность радиаторов?
Самый очевидный способ это переменную "длина" поделить на ширину секции и получим суммарное кол-во секций в конкретно взятом радиаторе.
Ок. Вставляем переменную, в ней указываем "использовать формулу" умножаем длину на 0,0125 (ширина секции 80мм) и...


получаем.. только длину...


В чём косяк?
Формулы не работают?

n- (выравнивание) - это настройка термостатического клапана которого у вас на радиаторе нет

Автор: samlil 1.12.2017, 18:00

Цитата(zenat @ 1.12.2017, 16:57) *
n- (выравнивание) - это настройка термостатического клапана которого у вас на радиаторе нет

Благодарю, уважаемый.
Я в курсе, что n это выравнивание (оно же настройка клапана), но вопрос заключается в верхней строке выноски, а там указана длина.
В формуле указан коэффициент пересчитывающий длину в секционность.
Как видно по выноске, формула не работает.

Автор: VladoS 2.12.2017, 11:23

Коллеги, можно ли установить (изменить) температуру воздуха в Magicad?

Автор: zenat 6.12.2017, 15:36

Цитата(samlil @ 1.12.2017, 18:00) *
Благодарю, уважаемый.
Я в курсе, что n это выравнивание (оно же настройка клапана), но вопрос заключается в верхней строке выноски, а там указана длина.
В формуле указан коэффициент пересчитывающий длину в секционность.
Как видно по выноске, формула не работает.

У вас не правильно создана выноска. У вас отображена длина коробки - то что в выноске, ПОТОМ НОВАЯ СТРОКА И ВЫРАВНИВАНИЕ...

Автор: samlil 6.12.2017, 16:24

Цитата(zenat @ 6.12.2017, 15:36) *
У вас не правильно создана выноска. У вас отображена длина коробки - то что в выноске, ПОТОМ НОВАЯ СТРОКА И ВЫРАВНИВАНИЕ...

вопрос в том как длину пересчитать в сеции.
при чём здесь выравнивание?!

Автор: Axel 6.12.2017, 16:49

Цитата(samlil @ 28.11.2017, 20:36) *
В чём косяк?
Формулы не работают?

Попробовал у себя. Та же ерунда. Похоже, косяк программы.

Автор: viktan 13.12.2017, 19:14

Доброго времени суток.
поиск не дал результатов - "Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.", поэтому задам вопрос.
Мэджикад 2016.4 на 2016 автокаде при балансировке системы выдает разные ошибки, которых не было 2010 мэджике. Из за этих ошибок не дает расходы, которые я показываю на 3Д.
Ошибки:
1) Резьбовой сегмент недопустим на конце кольцевого маршрута.
2) Компонент за пределами сети (это скорее всего из за того что гофрой подключал и она ушла в воздуховод при подключении).
3) Еще что то о дельта Р за пределами компонента, когда появится - напишу точнее.

Если какой то инфы недостаточно, спрашивайте.
Заранее спасибо.

Автор: Uskovas 13.12.2017, 20:09

Цитата(viktan @ 13.12.2017, 19:14) *
2) Компонент за пределами сети (это скорее всего из за того что гофрой подключал и она ушла в воздуховод при подключении).

Посмотри на границы зоны проектирования. Может виртуальные соединения или участки систем выскакивают за пределы.

Автор: 77sergey 21.12.2017, 22:08

хочу освоить Магик для Автокад в первую очередь для вентиляци. Посоветуйте пожалуйста, с 2010 версии стоит начинать или лучше посвежее варианты, например 2016?

Автор: Uskovas 22.12.2017, 10:04

Цитата(77sergey @ 21.12.2017, 22:08) *
хочу освоить Магик для Автокад в первую очередь для вентиляци. Посоветуйте пожалуйста, с 2010 версии стоит начинать или лучше посвежее варианты, например 2016?

Считаю что лучше начинать обучение с последней версии программы.

Автор: viktan 5.1.2018, 12:02

Цитата(viktan @ 13.12.2017, 19:14) *
Доброго времени суток.
поиск не дал результатов - "Обнаружена ошибка. Если вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к разделам помощи.", поэтому задам вопрос.
Мэджикад 2016.4 на 2016 автокаде при балансировке системы выдает разные ошибки, которых не было 2010 мэджике. Из за этих ошибок не дает расходы, которые я показываю на 3Д.
Ошибки:
1) Резьбовой сегмент недопустим на конце кольцевого маршрута.
2) Компонент за пределами сети (это скорее всего из за того что гофрой подключал и она ушла в воздуховод при подключении).
3) Еще что то о дельта Р за пределами компонента, когда появится - напишу точнее.

Если какой то инфы недостаточно, спрашивайте.
Заранее спасибо.


Добрый день. Большое спасибо всем за помощь, особенно откликнувшимся.
Нашел проблему первой ошибки - есть элемент коробка, в которую врезается два воздуховода. Если удалить из двух один воздуховод - все считает. В 2010 мэджике такого не было.
Как передать эту ошибку производителю программы?

Автор: MC2007 9.1.2018, 12:10

QUOTE (viktan @ 5.1.2018, 12:02) *
Добрый день. Большое спасибо всем за помощь, особенно откликнувшимся.
Нашел проблему первой ошибки - есть элемент коробка, в которую врезается два воздуховода. Если удалить из двух один воздуховод - все считает. В 2010 мэджике такого не было.
Как передать эту ошибку производителю программы?

Добрый день! Можете прислать мне пример?

Автор: zenat 11.1.2018, 21:05

Цитата(viktan @ 5.1.2018, 12:02) *
Добрый день. Большое спасибо всем за помощь, особенно откликнувшимся.
Нашел проблему первой ошибки - есть элемент коробка, в которую врезается два воздуховода. Если удалить из двух один воздуховод - все считает. В 2010 мэджике такого не было.
Как передать эту ошибку производителю программы?

Я врезал в общий выброс около 12 систем и все нормально. Нужно вам создать другую систему и соединится виртпритоками. Вы просто в свою коробку врезаете 2 воздуховода с разными системами...

Автор: viktan 18.1.2018, 15:23

Цитата(MC2007 @ 9.1.2018, 12:10) *
Добрый день! Можете прислать мне пример?
почту в лс мне дайте

Автор: viktan 24.1.2018, 10:50

Цитата(zenat @ 11.1.2018, 21:05) *
Я врезал в общий выброс около 12 систем и все нормально. Нужно вам создать другую систему и соединится виртпритоками. Вы просто в свою коробку врезаете 2 воздуховода с разными системами...

на счет разных систем вы сами надумали - система одна

Автор: kingpin88 30.1.2018, 10:43

Добрый день.

есть пару вопросов.
раньше работали в модели. сейчас решили делать все в слоях. чтобы было проще редактировать и т.д.
Т.е. по факту один чертеж на плоскости, который потом при необходимости в layout отображается под углом в 45, получаем при этом пространственную схему.
Вопросы:
1. при взрывания мэджика на пространственных схемах обозначения, например решеток, которые были сделаны на плане поворачиваются под 45° как это изменить/исправить?
2. при взрывании мэджика пространственные схемы становятся не читаемыми
3. почему-то перевод всего проекта в пдф через layout dwg to pdf или допустим через pdf factory приводит к тому, что на листах нет мэджика. если в ручную переводить каждый лист в pdf factory, то получается все ок.

P.S. при необходимости могу приложить скрины.

спасибо.

Автор: зшщтуук4672899 30.1.2018, 13:15

Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 11:43) *
Добрый день.

есть пару вопросов.
раньше работали в модели. сейчас решили делать все в слоях. чтобы было проще редактировать и т.д.
Т.е. по факту один чертеж на плоскости, который потом при необходимости в layout отображается под углом в 45, получаем при этом пространственную схему.
Вопросы:
1. при взрывания мэджика на пространственных схемах обозначения, например решеток, которые были сделаны на плане поворачиваются под 45° как это изменить/исправить?
2. при взрывании мэджика пространственные схемы становятся не читаемыми
3. почему-то перевод всего проекта в пдф через layout dwg to pdf или допустим через pdf factory приводит к тому, что на листах нет мэджика. если в ручную переводить каждый лист в pdf factory, то получается все ок.

P.S. при необходимости могу приложить скрины.

спасибо.


Скриншеты не помешают. Немного не понятны вопросы.

Автор: viktan 30.1.2018, 13:26

Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 10:43) *

Работали в модели? Так и должно быть, а оформлять нужно на листах.
не пойму - зачем взрывать объекты мэджика?

Автор: зшщтуук4672899 30.1.2018, 13:40

Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 10:43) *
Работали в модели? Так и должно быть, а оформлять нужно на листах.
не пойму - зачем взрывать объекты мэджика?


Согласен, но и в моделе можно все сделать, особенно если файл проекта передавать отдельно для печати. Там начинают открывать и пошли вопросы, что и как.) по этому лично в моделе все полностью оформляю и ни кто не чего не спрашивает). дубль проекта делаю, взрываю, чищу и он весит на порядок меньше.

Автор: kingpin88 30.1.2018, 14:26

Цитата(viktan @ 30.1.2018, 14:26) *
Работали в модели? Так и должно быть, а оформлять нужно на листах.
не пойму - зачем взрывать объекты мэджика?



в модели чертим только 1 план на котором все системы.
далее все раскидываем по layout.

в layout делаем ориентацию текс выносок по виду.

допустим 2 layout. план вент и пр-т схема.
на вент ставим подписи решеток.
на пр-т схеме они остаются тоже.

при взрывании мэджика на плане все ок. а на пр-т схеме они поворачиваются. так как объект перестает быть мэджиком.
как это выглядит в прикрепленном файле 1

далее про то что мэджик становится плоским после взрывания см фаил "схема после взрывания"

взрывать необходимо так как заказчику отдаем пдф+двг формат




Цитата(зшщтуук4672899 @ 30.1.2018, 14:40) *
Согласен, но и в моделе можно все сделать, особенно если файл проекта передавать отдельно для печати. Там начинают открывать и пошли вопросы, что и как.) по этому лично в моделе все полностью оформляю и ни кто не чего не спрашивает). дубль проекта делаю, взрываю, чищу и он весит на порядок меньше.



конечно все можно в модели сделать....а если нужно чертеж редактировать?
то потом еще и пр-т схемы менять все и сводный план и т.д.?? смысл двойной работы?
не говоря уже о том что бывает раза 3-4 переделываешь проект...

 

Автор: зшщтуук4672899 31.1.2018, 9:49

Цитата(kingpin88 @ 30.1.2018, 15:26) *
в модели чертим только 1 план на котором все системы.
далее все раскидываем по layout.

в layout делаем ориентацию текс выносок по виду.

допустим 2 layout. план вент и пр-т схема.
на вент ставим подписи решеток.
на пр-т схеме они остаются тоже.

при взрывании мэджика на плане все ок. а на пр-т схеме они поворачиваются. так как объект перестает быть мэджиком.
как это выглядит в прикрепленном файле 1

далее про то что мэджик становится плоским после взрывания см фаил "схема после взрывания"

взрывать необходимо так как заказчику отдаем пдф+двг формат








конечно все можно в модели сделать....а если нужно чертеж редактировать?
то потом еще и пр-т схемы менять все и сводный план и т.д.?? смысл двойной работы?
не говоря уже о том что бывает раза 3-4 переделываешь проект...


взрываете в моделе с одним видом а в листах вид другой. по этому выноски и падают. в моделе поверните в вид в тот же что и в листе, поменяйте МСК на "По Виду" и взорвите, тогда в листе выноски не падают. только что у себя так сделал

А так смотрю (это сугубо мое мнение) гораздо больше как то времени занимает.

Автор: kingpin88 31.1.2018, 10:57

Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 10:49) *
взрываете в моделе с одним видом а в листах вид другой. по этому выноски и падают. в моделе поверните в вид в тот же что и в листе, поменяйте МСК на "По Виду" и взорвите, тогда в листе выноски не падают. только что у себя так сделал

А так смотрю (это сугубо мое мнение) гораздо больше как то времени занимает.


в том то и дело что не получается, так как написали.

приложил листы

P.S. могу выложить проект, чтобы посмотрели. мб и в правду туплю.

 

Автор: зшщтуук4672899 31.1.2018, 12:02

да нет, не "тупите" все почти правильно делаете. Я мож не так написал, не так понятно. В моделе именно повернуть чертеж и изменить МСК на По Виду, как отображение в листе. И когда в моделе взорвете, оно и в листе оставит выноски не изменными. Я так делал. все получилось. и взорваные элементы не по падали. Проблемма именно в том что в листе падают а в моделе они и так остаются по виду. по этому в моделе вид нужно сменить.

P/S/ может это и не самый удобный способ, но получилось. Тут есть ребята которые так же как и Вы делают в листах. У них может есть другой метод.
Я повторюсь, я так не делаю, нет необходимости просто. деталировку всю в моделе делаю, там же и кручу как удобно и взрываю уже готовые элементы. а рабочую модель всегда держу в запасе. тогда в случае корректировки очень быстро правлю.

Автор: зшщтуук4672899 31.1.2018, 12:22

И еще что интересно, в предыдущих скринах выноски упали только некоторые. а тут все.!

Автор: kingpin88 31.1.2018, 12:51

Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 13:02) *
да нет, не "тупите" все почти правильно делаете. Я мож не так написал, не так понятно. В моделе именно повернуть чертеж и изменить МСК на По Виду, как отображение в листе. И когда в моделе взорвете, оно и в листе оставит выноски не изменными. Я так делал. все получилось. и взорваные элементы не по падали. Проблемма именно в том что в листе падают а в моделе они и так остаются по виду. по этому в моделе вид нужно сменить.

P/S/ может это и не самый удобный способ, но получилось. Тут есть ребята которые так же как и Вы делают в листах. У них может есть другой метод.
Я повторюсь, я так не делаю, нет необходимости просто. деталировку всю в моделе делаю, там же и кручу как удобно и взрываю уже готовые элементы. а рабочую модель всегда держу в запасе. тогда в случае корректировки очень быстро правлю.


я так сделал но тоже не особо получилось.
так как если в модели сделать изображение чертежа в 3д, то пр-т схема ок, но на плане они повернуться таким образом.



Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 13:22) *
И еще что интересно, в предыдущих скринах выноски упали только некоторые. а тут все.!



это происходит потому что я ставил по исходной пск в листе
если посмотреть прикрепленные 2 файла то видно.
что те обозначения которые я ставил в данном виде (листе) при взрывании мэджика оставались не повернутые.
но проблема что решетка обозначение идет с плана, где она стоит нормально и не поворачивается

я прикрепил 2 листа взорванные и на нем видно что если обозначение решетки проставляется в этом листе, то при взрывании она не поворачивается.
но размер проставленный на другом листе. он поворачивается

P.S. если бы была б еще одна переменная на решетки, чтобы одну надпись отключать на плане а другую на виде то все было бы ок.

 

Автор: kingpin88 31.1.2018, 13:08

P.S.S сам себе ответил на вопрос. нужно в обозначениях ввести новую выноску с новой переменной слоя {TV} тогда появится новый слой и соответственно на плане отключаем слоя TV=3 а на схеме TV=4

Прошу прощения за беспокойство.


НО осталась самая главная проблема. при взрывании мэджика (при условии что все начерчено на 1 плане и пр-т схемы делаются видовыми экранами под углом) мэджик превращается из объемного в плоский чертеж.

Кто знает как с этим бороться?

Автор: зшщтуук4672899 31.1.2018, 13:39

Цитата(kingpin88 @ 31.1.2018, 14:08) *
P.S.S сам себе ответил на вопрос. нужно в обозначениях ввести новую выноску с новой переменной слоя {TV} тогда появится новый слой и соответственно на плане отключаем слоя TV=3 а на схеме TV=4

Прошу прощения за беспокойство.


НО осталась самая главная проблема. при взрывании мэджика (при условии что все начерчено на 1 плане и пр-т схемы делаются видовыми экранами под углом) мэджик превращается из объемного в плоский чертеж.

Кто знает как с этим бороться?


по переменным это самый лучший вариант!!! а по второму это самый простой! При взрыве оставьте вот тут настройку

Автор: Ilnar 116 31.1.2018, 15:04

здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен  _OPTIMA__AS_2S______________.pdf ( 84,55 килобайт ) : 19

Автор: kingpin88 31.1.2018, 15:09

Цитата(зшщтуук4672899 @ 31.1.2018, 14:39) *
по переменным это самый лучший вариант!!! а по второму это самый простой! При взрыве оставьте вот тут настройку



спасибо!!!

Ваше решение натолкнуло на мысль.
и я нашел еще 1 вариант.
по-моему более удачный...

чертим в модели, раскидываем по слоям и т.д.
перед тем как взорвать делаем в модели 3д вид и там нужную изометрию выбираем.
и все.
далее взрываем все воздуховоды остаются в 3д при этом нет лишних линий на воздуховодах, как при отображении в 3д через мэджик сам.
что как по мне более удобно.

Автор: зшщтуук4672899 31.1.2018, 15:16

Цитата(kingpin88 @ 31.1.2018, 16:09) *
спасибо!!!

Ваше решение натолкнуло на мысль.
и я нашел еще 1 вариант.
по-моему более удачный...

чертим в модели, раскидываем по слоям и т.д.
перед тем как взорвать делаем в модели 3д вид и там нужную изометрию выбираем.
и все.
далее взрываем все воздуховоды остаются в 3д при этом нет лишних линий на воздуховодах, как при отображении в 3д через мэджик сам.
что как по мне более удобно.


Да. так и делаю. только в листы не переношу)

Цитата(Ilnar 116 @ 31.1.2018, 16:04) *
здравствуйте) есть аппликация AS2-S. не могу расшифровать некоторые обозначения: НE замкнутый контакт, Е4, S1F. На схеме отсутствует один из датчиков давления,а по факту их у нас два. не могли бы помочь? буду весьма благодарен  _OPTIMA__AS_2S______________.pdf ( 84,55 килобайт ) : 19


Это немного не та тема. это по электрической части. с меджиком общего нет не чего.

Автор: sneider 31.1.2018, 17:44

Александр Нопомаренко, а можете поделиться базой с вентиляторами ду и прямоугольными зонтами?

Автор: Александр Пономаренко 31.1.2018, 20:22

Цитата(sneider @ 31.1.2018, 17:44) *
Александр Нопомаренко, а можете поделиться базой с вентиляторами ду и прямоугольными зонтами?


С ошибками фамилию написали. ( Да могу. эти вентиляторы в ручную созданы

Зонты в ручную, обычный переход и виртуальное соединение

Автор: sneider 31.1.2018, 22:37

Цитата(Александр Пономаренко @ 31.1.2018, 20:22) *
С ошибками фамилию написали. ( Да могу. эти вентиляторы в ручную созданы

Зонты в ручную, обычный переход и виртуальное соединение

Простите, опечатался(
за базы респект огромный!
ps. на форуме magicad.su вы случаем не были активным юзером?)

Автор: Александр Пономаренко 31.1.2018, 22:45

Цитата(sneider @ 31.1.2018, 22:37) *
Простите, опечатался(
за базы респект огромный!
ps. на форуме magicad.su вы случаем не были активным юзером?)


Пользуйтесь на здоровье! Да. Там в активных был. Сайта уже нет. Много инфы потерялось. Очень много(

Автор: toni 6.2.2018, 10:45

Коллеги как в выносках формулу реализовать разобрался ктонить ?
Например для радиатора
длину радиатора поделить на длину секции минус длина боковин равно кол-во секций
иду редактировать - Выноска радиатора - длина коробки - параметры - А*переменную-В т.е. при секции а =80мм
А = 0,0125 В=-1 Должно отобразить 4 секции а оно дулю отображает -просто показывает длину радиатора как будто параметры выноски сделаны для красоты.
Кто решил подсобите плиз =)

Автор: jota 7.2.2018, 19:44

Помню, что была команда "обойти" воздуховод или трубу при пересечениях. Не могу вспомнить... sad.gif

Автор: kanalizalec 9.2.2018, 13:43

Цитата(toni @ 6.2.2018, 10:45) *
Коллеги как в выносках формулу реализовать разобрался ктонить ?
Например для радиатора
длину радиатора поделить на длину секции минус длина боковин равно кол-во секций
иду редактировать - Выноска радиатора - длина коробки - параметры - А*переменную-В т.е. при секции а =80мм
А = 0,0125 В=-1 Должно отобразить 4 секции а оно дулю отображает -просто показывает длину радиатора как будто параметры выноски сделаны для красоты.
Кто решил подсобите плиз =)


Присоединяюсь к вопросу.
Формулу в параметрах выноски у меня получилось применить к "мощности", а применительно к "длине" она почему то не работает sad.gif
Может баг какой то

Автор: kanalizalec 9.2.2018, 13:43

Цитата(toni @ 6.2.2018, 10:45) *
Коллеги как в выносках формулу реализовать разобрался ктонить ?
Например для радиатора
длину радиатора поделить на длину секции минус длина боковин равно кол-во секций
иду редактировать - Выноска радиатора - длина коробки - параметры - А*переменную-В т.е. при секции а =80мм
А = 0,0125 В=-1 Должно отобразить 4 секции а оно дулю отображает -просто показывает длину радиатора как будто параметры выноски сделаны для красоты.
Кто решил подсобите плиз =)


Присоединяюсь к вопросу.
Формулу в параметрах выноски у меня получилось применить к "мощности", а применительно к "длине" она почему то не работает sad.gif
Может баг какой то

Автор: MMM 9.2.2018, 13:48

Цитата(jota @ 7.2.2018, 19:44) *
Помню, что была команда "обойти" воздуховод или трубу при пересечениях. Не могу вспомнить... sad.gif


Она и есть еще
_MAGICR
А дальше по этапу и подсказкам

Автор: Сергей 77 12.2.2018, 8:51

Коллеги здравствуйте! Работаю в модели и на листах в автокаде. Выставляю в модели настройку "Использовать символы ВРУ при виде сверху" -в модели все ок, а в пространстве листа показывает 3д вид (например приточной решетки) -возможно есть настройка листа чтоб отображалось корректно? Просто не хочется взрывать лишний раз. (та же проблема при пересечении воздуховодов-выполняю команду скрыть-в модели все ок а на листах нет изменений).

Автор: MMM 12.2.2018, 8:53

Зайдите внутрь листа и выполните именно там команду скрыть. Аналогично настройка вида -должна выполняться не только в моделе, но и в каждом листе.

Либо в моделе ствьте галочку на "Сделать основным экраном", а в листах галку на "Использовать настройки основного ВЭ".
Но это не всегда удобно, так как в листах могут быть разные настройки ВЭ

Автор: Сергей 77 12.2.2018, 9:27

Цитата(MMM @ 12.2.2018, 5:53) *
Зайдите внутрь листа и выполните именно там команду скрыть. Аналогично настройка вида -должна выполняться не только в моделе, но и в каждом листе.

Либо в моделе ствьте галочку на "Сделать основным экраном", а в листах галку на "Использовать настройки основного ВЭ".
Но это не всегда удобно, так как в листах могут быть разные настройки ВЭ

Спасибо большое! Все получилось!

Автор: boohh@rambler.ru 20.2.2018, 10:45

Здравствуйте! Magicad 2016.


Кругляк при подъеме/опуске под 45 град отображается странно. Проблема отображения как на старых чертежах, так и на новых. Пробовала подгружать из базы новые воздуховоды и фасонные изделия- проблема остается. И еще при создании копии уже существующего чертежа выскакивает окошко, причем каждый раз при нажатии кнопки "сохранить". Как-то можно это исправить?

Автор: blagovest 20.2.2018, 13:11

Удалить прямолинейный участок подъёма. Затем заново соединить получившиеся открытые участки. Перенести "убежавший" участок подъёма на старое место.

Автор: boohh@rambler.ru 20.2.2018, 15:50

Цитата(blagovest @ 20.2.2018, 13:11) *
Удалить прямолинейный участок подъёма. Затем заново соединить получившиеся открытые участки. Перенести "убежавший" участок подъёма на старое место.

спасибо! до такого не додумалась)))

Автор: sm3k 27.2.2018, 20:39

Добрый день! нужна помощь. Проектируется много небольших вент систем с канальными вентиляторами.. Расположены под перекрытием с выходом через стену с наружней решеткой. Как привязать наружную решетку и не плодить разбивку на 2 вентсистемы с выбросным и вытяжным воздухом.

Автор: sergei0022 28.2.2018, 15:14

Здравствуйте! Как убрать условное обозначение с оборудования? МС2016.4

Автор: vzlav 16.3.2018, 11:08

День добрый коллеги! маджик 2016
вопрос такой:
- где находится функция (есть ли она) что б трубопроводы (вода, отопление, холодоснабжение, дренажка) были с буквами типа трубопровода (В1, Т1, Т2, К-1, Д) с определенным шагом на трассе, и проставление автоматом, или просто надо подгрузить тип линии (сложной линии автокада) на определенный тип трубы (назначение)?

- с предыдущего проекта (очереди) осталась точка вставки области расчета, проиведена перепривязка объекта с добавлением осей и смещением точки привязки, при добавлении точки привязки этажа - остается старая точка и появляется новая точка привязки, и от этажа к этажу считает то по старой точке (области) то по новой - как решить такую беду?

Автор: MMM 16.3.2018, 11:11

1. Надо подгрузить желаемый тип линии в проект и назанчить либо сразу на все трубы, либо в каждой системе задать свой тип линии. Как создавать такие линии это в автокаде описывается, а вот масштаб подбирать опытным путем, что бы и не мелко, часто, и не крупно редко было..

Автор: MC2007 21.3.2018, 10:53

Добрый день, коллеги!
Проводим в Москве http://archive.sendpulse.com/shc4c/a6ffed22/?_ga=2.240829061.768942792.1521546077-1844982187.1509014261, будем рады встрече!


Автор: Александр Пономаренко 21.3.2018, 11:05

Давайте в Краснодар!!!) Будем рады!

Автор: MC2007 21.3.2018, 12:09

QUOTE (Александр Пономаренко @ 21.3.2018, 11:05) *
Давайте в Краснодар!!!) Будем рады!

Постараемся!!

Автор: serova3 30.3.2018, 13:59

Добрый день, коллеги!

Magicad 2016.11

Кто-нибудь знает как после экспорта в аксонометрию поменять тип линии?

На планах тип линий нормально отображается, а после экспорта он сбрасывается до прямой линии, сохраняется только цвет и толщина.

Автор: Metro_net 5.4.2018, 20:24



Собственно, вот.
Вот, что у меня случилось.
2016.
Воздуховод (или трубопровод) чертит. На концах даже стрелочки. Но никаким редакциям не поддаётся. Т.е. видите, тройник на месте, перенесенный
участок - просто три отрезка теперь, а не воздуховод.
На готовых чертежах спецификацию тоже не делает. Я ещё не знаю, в чем ещё там трагедия. Но видимо, во всём.
У кого-то было?
Это вообще лечится?

Автор: Metro_net 5.4.2018, 21:11

Перезагрузила комп.
На тройниках с пустой стороны появились стрелочки. Вроде, пошло.
Спецификацию тоже считает.
ЧТО ЭТО БЫЛО????

Автор: Lenya_Vetrov 17.4.2018, 8:31

Здравствуйте. Подскажите. почему при запуске и попытке открыть базу данных в Magicreate, программа просит пароль?
Разве нельзя просто скачать готовые модели и добавить в программу?

Пытаюсь открыть воздухораспределители арктос.



Автор: Александр Пономаренко 17.4.2018, 8:34

Цитата(Lenya_Vetrov @ 17.4.2018, 8:31) *
Здравствуйте. Подскажите. почему при запуске и попытке открыть базу данных в Magicreate, программа просит пароль?
Разве нельзя просто скачать готовые модели и добавить в программу?

Пытаюсь открыть воздухораспределители арктос.




Пароль потому что чужая база! Создавать только новую свою и добавлять оборудование.

Автор: andrey357 18.4.2018, 7:21

Не силен в маджике - больше баловство для себя.
Задача попалась следующая - подвинуть воздуховоды на чужом чертеже-проекте, и поменять решетки на другого производителя. Дизайнеры блин...
С первой задачей вроде все понятно - двигается, поднимается-опускается.
А вот поменять решетки - никак не могу попасть в каталог изготовителя.
В чертеже - веза, надо системайр.
Скачал плагин системэйр. Ставится. Загружается. Тупой вопрос - где ВЫБРАТЬ конкретную решетку? Какой пункт меню?

АК16, МК16

Автор: Alnevis 18.4.2018, 19:31

Можно ли виртуальные соединения переносить сразу на несколько этажей? то есть если воздуховод идет с подвала на кровлю, сразу задать отметку кровли и на планах 1-4 этажей появилась шахта, или только последовательно с подвала на первый, с первого на второй...??? helpsmilie.gif

Автор: Александр Пономаренко 18.4.2018, 20:01

Цитата(Alnevis @ 18.4.2018, 19:31) *
Можно ли виртуальные соединения переносить сразу на несколько этажей? то есть если воздуховод идет с подвала на кровлю, сразу задать отметку кровли и на планах 1-4 этажей появилась шахта, или только последовательно с подвала на первый, с первого на второй...??? helpsmilie.gif


Последовательно нужно. Иначе не считает. Проще и быстрее если железо вывозит все вообще в 1 файле делать. По своему опыту говорю. Виртуальные указывать "текущее" и части которые должи соединяться между собой называть одной и той же цыфрой. Допустим вверх идет воздуховод, указать вертуальное текущее и назначить допустим цыфру 1 и на другом плане с пола воздуховоду тоже текущее и тоже цыфра 1... а верхнюю точку на последующий этаж уже "текущее" 2 и т.д.

Автор: Зольников Михаил 11.5.2018, 22:53

Насколько можно доверять расчету гидравлики отопления, выполненном в Magicad? Понимаю, что он считает абсолютно точно. Но монтажники часто делают не по проекту. Какой запас надо накидывать по расчету?

Автор: Александр Пономаренко 12.5.2018, 8:13

Цитата(Зольников Михаил @ 11.5.2018, 22:53) *
Насколько можно доверять расчету гидравлики отопления, выполненном в Magicad? Понимаю, что он считает абсолютно точно. Но монтажники часто делают не по проекту. Какой запас надо накидывать по расчету?


В отоплении для насосов запас 1-1.5 метра. В вентиляции 10-15% по давлению. Иногда бывает больше иногда и как программа дала.

Автор: segich 14.5.2018, 9:43

Как открыть чертеж созданный в мэджике 2016, в мэджике 2010 ???

При открытии чертежа воздуховодов нет.

Спасибо.

Автор: MMM 14.5.2018, 9:46

никак. Разные у них системы.

Автор: glam 14.5.2018, 10:57

Цитата(segich @ 14.5.2018, 9:43) *
Как открыть чертеж созданный в мэджике 2016, в мэджике 2010 ???

При открытии чертежа воздуховодов нет.

Спасибо.


Для редактирования открыть точно не получится, а для просмотра и распечатки проекта можно скачать с официального сайта бесплатный MagiCAD Object Enabler 2016, с помощью него удастся открыть чертеж сделанный в более поздней версии и объекты из новой версии будут нормально отображаться, более того в каком-то минимальном виде проект получится даже немного редактировать, но только в самом минимальном виде - подвинуть какой-нибудь участок или концевую точку нагрузки. Полноценной работы с проектом, сделанным в более поздней версии конечно не получится.

Автор: InterceptorIV 28.5.2018, 14:15

Всем привет. Вопрос наверняка детский, но нигде не могу найти на него ответа.

Не получается добавить типы воздуховодов с фасонными деталями из баз Generic/Generic China/Lindab.
Например, создаю тип воздуховода, назначаю ему фасонные детали и при добавлении в проект через MagiCAD Вентиляция - серия воздуховодов, вылетает ошибка - "Запрашиваемый .rfa-файл не найден".

Будто базы с расширением Generic_18k.qpd ссылаются на .rfa файлы семейств Revit, но ведь так не должно быть? При добавлении арматуры/оборудования по тому же принципу (локальная база данных .qpd) все хорошо.
Версия Revit 2017.2, magiCAD 2016.4.

Автор: wanko 22.6.2018, 13:25

Цитата(kazakov_jk @ 29.3.2017, 8:20) *
Добрый день. Помогите новичку в Magicad 2016. Пытаюсь проектировать Вентиляцию. В выборе воздуховодов не ставлю галку (Блокировать размер), но после прорисовки захожу в свойства объекта - у него заблокирован размер.



Цитата(Bear_Hug @ 29.3.2017, 15:51) *
Такого быть не должно. Если галки (блокировать ширину и высоту не ставить), то и рисовать он должен с разблокированными сторонами.
Возможно какой-то глюк. В любом случае, можно быстро их разблокировать использую функцию: Изменить свойства - вентиляция - разблокировать компоненты вентиляции - после чего выбрать нужные элементы.


Добрый день. Тоже столкнулся с этой проблемой. С помощью изменения свойств не удается разблокировать, пробовал и посистемно, и по элементам. Ничего не помогло. Может кто нашел решение? Поиск больше ничего не дал....

Автор: wanko 22.6.2018, 14:00

Всем спасибо.
Разобрался. В "управлении проектом / статус" убираем галки с заблокированных типов систем и в путь. Все заработало.

Автор: wanko 22.6.2018, 14:26

Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:00) *
Всем спасибо.
Разобрался. В "управлении проектом / статус" убираем галки с заблокированных типов систем и в путь. Все заработало.

Однако это не спасло ситуацию. При расчете системы программа все так же не меняет автоматически диаметры воздуховодов. Присоединяюсь к мнению большинства что программа превосходная, но нереально кривая... Это просто жесть... даже уже не знаю куда копать...

Автор: Александр Пономаренко 22.6.2018, 14:43

Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:26) *
Однако это не спасло ситуацию. При расчете системы программа все так же не меняет автоматически диаметры воздуховодов. Присоединяюсь к мнению большинства что программа превосходная, но нереально кривая... Это просто жесть... даже уже не знаю куда копать...


Программа меняет и считает адекватно. Все зависит от первично заданных настроек. Попробуйте перед тем как начать чертить систему, снять галочки с блокировки, если вдруг стоят, изменить типы переходов и отводов под более правильные для монтажа. Изменить тип тройников и поставить ниже 1 галочку на использовать врезки вместо тройников.. и все у Вас заработает. В программе есть ошибки, да.. но иногда этими ошибками можно играть и они не плохо помогают. Программой пользуюсь 4 года. 16я версия классная, более проработанная! Есть больше плюсов предшественника. Скажу что косячки есть но они не значительные. Не хватает только для фреона расчетов. А так и фреон даж настроил на обратную линию. Диаметр считает как и в программе производителей. На подающую только в ручную перебиваю

Автор: wanko 22.6.2018, 14:56

Цитата(Александр Пономаренко @ 22.6.2018, 14:43) *
Программа меняет и считает адекватно. Все зависит от первично заданных настроек. Попробуйте перед тем как начать чертить систему, снять галочки с блокировки, если вдруг стоят, изменить типы переходов и отводов под более правильные для монтажа. Изменить тип тройников и поставить ниже 1 галочку на использовать врезки вместо тройников.. и все у Вас заработает. В программе есть ошибки, да.. но иногда этими ошибками можно играть и они не плохо помогают. Программой пользуюсь 4 года. 16я версия классная, более проработанная! Есть больше плюсов предшественника. Скажу что косячки есть но они не значительные. Не хватает только для фреона расчетов. А так и фреон даж настроил на обратную линию. Диаметр считает как и в пиограмме-селекте производителей. На подающую только в ручную перебиваю


Спасибо разобрался.
В моем случаи дело было в собственной тупости.
Я не выставил назад галочки, которые убрал в параметрах расчета систем. И да, теперь понял как можно многое делать с помощью изменения типа тройников.

Автор: Александр Пономаренко 22.6.2018, 15:02

Цитата(wanko @ 22.6.2018, 14:56) *
Спасибо разобрался.
В моем случаи дело было в собственной тупости.
Я не выставил назад галочки, которые убрал в параметрах расчета систем. И да, теперь понял как можно многое делать с помощью изменения типа тройников.


Нет это не тупость!! Это как раз опыт! постепенно разберётесь! Все так учились! Все зависит еще от того как часто приходится работать с программой!

Автор: ogrman 24.6.2018, 21:08

Всем привет
Пытаюсь изучить Magicad
НЕ подскажите где уроки скачать толковые,?

Автор: Александр Пономаренко 24.6.2018, 21:11

Цитата(ogrman @ 24.6.2018, 21:08) *
Всем привет
Пытаюсь изучить Magicad
НЕ подскажите где уроки скачать толковые,?


Методом "тыка"
уроков все что в ютубе найдете эт и все! Больше не встречал

Автор: ogrman 24.6.2018, 21:52

Спасибо biggrin.gif
Вот и тыкаю
Хочу спроэктировать себе дома воздушное отопление и охлаждение ,опыта в вентиляции 0


Автор: lex21099 29.6.2018, 12:39

Добрый день, подскажите, как в версии MagiCad 2016 добавить/отредактировать/создать пользовательские размеры воздуховодов?

Автор: shprot 1.7.2018, 21:54

Цитата(ogrman @ 24.6.2018, 21:08) *
Всем привет
Пытаюсь изучить Magicad
НЕ подскажите где уроки скачать толковые,?

Кое что здесь есть: https://hvac-engineer.ru/category/uroki-magicad/

Автор: asiaok 21.7.2018, 23:36

Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию в Magicad2016. Диффузор подключается к круглому воздуховоду через участок гибкого. При расчете сечений диаметр круглого воздуховода подбирается не по скорости, а таким же, как диаметр подключения ВРУ и участок гибкого в-да. Как сделать, чтобы размер гибкого соответствовал подключению ВРУ, а круглый подбирался по скорости?


Автор: MMM 21.7.2018, 23:40

Поставить соединение на круглом воздуховоде

Автор: asiaok 22.7.2018, 11:24

Цитата(MMM @ 21.7.2018, 23:40) *
Поставить соединение на круглом воздуховоде

Все равно непонятно, какое соединение: поставить стык, виртуальное соединение? Не могли бы скрин выложить?

должно быть так

 

Автор: MMM 22.7.2018, 15:31

Стык-Join part/ Дроссель ставьте на стальной воздуховоду после него стык, далее гибкарь

Автор: asiaok 22.7.2018, 16:56

Цитата

Стык-Join part/ Дроссель ставьте на стальной воздуховоду после него стык, далее гибкарь

Нет, не работает у меня. До этого работала в Magicad 2011.11- размеры нормально менялись по описанной Вами схеме. В 2016.4 все никак что-то

Автор: Kroterr 10.8.2018, 14:34

Цитата(MC2007 @ 21.3.2018, 10:53) *


Евгений, добрый день. Мэджикад, как я понимаю, рассчитывает потери давления в отводе исходя из соотношения R/D (по умолчанию 1, что даёт КМС=0,2). А шейку отвода отображает с r=100мм, да и производители фасонины тоже её по умолчанию делают 100мм. В принципе, можно вручную проставить R/D вручную, для в-водов 100х - 1,5, 200х - 1, 300х - 0,83, 400х - 0,75, 500х - 0,7 и т.д. Но тогда для отвода 200х500 R/D=1 и КМС=0,2, а для отвода 500х200 R/D=0,7 и КМС почти 0,4. Мэджикад оба посчитает как 0,2. Единственный вариант, какой придумал - сделать в-воды 200х300, 200х400, 200х500 и забыть про автоподбор размера и галочку swapped. Но это какой-то кривой вариант. Собственно, вопросов два - кто виноват и что делать?

Автор: valen_tain 14.8.2018, 16:10

Добрый день.
В magicad 2016 пропали настройки видового экрана, которые были в 2011-м.
Как теперь делать схемы, если не убираются отображения выносок ? И как 1D схемы делать ?
Спасибо

Автор: kanalizalec 27.9.2018, 14:58

Добрый день,
кто нибудь использовал в маджикаде коллекторы от Danfoss? У меня при их использовании не считает гидравлику.

Автор: Denifet 1.10.2018, 15:58

Добрый день! Может кто знает, можно ли как то сделать Блок оборудования сделанный в автокаде, сделать блоком Мэджикада? Нужно это для того, чтобы при построении аксонометрий, разрезов - блоки автокада тоже добавлялись в схему (разрез).

Автор: glam 1.10.2018, 17:28

Можно

Автор: jota 1.10.2018, 17:30

Попробуйте блок ввести в слой Мсада

Автор: MMM 1.10.2018, 17:41

создавете блок средствами автокада, потом волшебная команда -
_MAGISEPR
дальше разбираетесь сами по подсказкам магикада

Автор: Denifet 2.10.2018, 9:29

Спасибо за ответы! Все получилось!

Автор: MMM 2.10.2018, 9:45

Ничего пропадать не должно. Что то явно делаете не так.
Возможно блок сделан в слое MAGI_GARBAGE?
Либо вы ставите галку-преобразовать в объект магикада
Либо блок сделан не в слое 0
Либо слой, который назначается блоку после этих манипуляций тоже выключен у вас

Опс.. К тоже редактирует сообщения, когда наних пишут ответ?

Автор: zolotoepole 6.10.2018, 17:57

Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться с сконструированной мной системой.
Мощность 110кВт
Pполное по MagiCad 219кПа
При этом упр.компания выделяет только 100кПа.
Самый удаленный балансир на фанкойле показывает перепад более 98кПа, далее вся сеть собирает нагрузки в итоге получается Pп=219кПа.
Мэджик предупреждает, что большие потери давления, а из-за чего и где не пойму.
Посмотрите пожалуйста файл, может Вы обнаружите, где ошибка закралась...

 hvac.rar ( 2,74 мегабайт ) : 37
 

Автор: k_kholopov 9.10.2018, 10:31

Добрый день!
Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется чертеж с вентиляцией в маджике. Так вот если я хочу сдвинуть воздуховод, то сдвигается только выделенный фрагмент, что не выделено не сдвигается потом приходится доводить до нового расположения как бы получается все объекты независимы друг от друга.
Чертеж не взорван, все считается.

Автор: TRVAIS 9.10.2018, 11:03

Цитата(k_kholopov @ 9.10.2018, 7:31) *
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется чертеж с вентиляцией в маджике. Так вот если я хочу сдвинуть воздуховод, то сдвигается только выделенный фрагмент, что не выделено не сдвигается потом приходится доводить до нового расположения как бы получается все объекты независимы друг от друга.
Чертеж не взорван, все считается.


У меня тоже был такой баг, отсоединил-присоединил проект заново, всё заработало. Периодически при нагруженных чертежах такое встречается. На воздуховодах пропадают стрелки (открытые концы) всё двигается как примитивы в автокаде. Присоединяюсь к вопросу! Также бывает слетает название слоя у стрелок направления потока для ВРУ (т.е. вместо того, чтобы он был частью системы, например слой "Система-П1" все стрелки всех систем становятся "Система-" что на видовых экранах уже никак не убрать...грешу на старый файл .QPD и .EPJ в которых есть оборудование и настройки, которые тянутся ещё с 2011.11 версии...

Автор: MMM 9.10.2018, 18:41

Слетают они не просто так, а при обновлении свойств объектов средствами магикада.
Причину не нашел, да и не искал, принял как данность, точнее баг..
Ставлю все слои стрелок на замок и после этого выполняю обновление

Автор: vasisual 10.10.2018, 10:09

Цитата(zolotoepole @ 6.10.2018, 17:57) *
Здравствуйте.
Прошу помочь разобраться с сконструированной мной системой.
Мощность 110кВт
Pполное по MagiCad 219кПа
При этом упр.компания выделяет только 100кПа.
Самый удаленный балансир на фанкойле показывает перепад более 98кПа, далее вся сеть собирает нагрузки в итоге получается Pп=219кПа.
Мэджик предупреждает, что большие потери давления, а из-за чего и где не пойму.
Посмотрите пожалуйста файл, может Вы обнаружите, где ошибка закралась...

у вас балансировочники на фанкойлах LF (low flow). из-за этого в частности проблема. нормальные ставьте. двухходовые вобще стоит убрать с плана и потери на них+потреи на фанкойле прописать в самом фанкойле.
и как бы себе представляете монтаж фанкойлов в офисе на стальных трубах? ставьте ппр.
вообще вас с самого начала ну смутило ничего? вы где видели больше 100 кПа на арендатора?

Автор: zolotoepole 15.10.2018, 13:04

Цитата(vasisual @ 10.10.2018, 10:09) *
у вас балансировочники на фанкойлах LF (low flow). из-за этого в частности проблема. нормальные ставьте. двухходовые вобще стоит убрать с плана и потери на них+потреи на фанкойле прописать в самом фанкойле.
и как бы себе представляете монтаж фанкойлов в офисе на стальных трубах? ставьте ппр.
вообще вас с самого начала ну смутило ничего? вы где видели больше 100 кПа на арендатора?


Проблема решилась заменой балансиров.
Трубы стальные это прихоть заказчика...
Потому и написал сюда, что давление выше 100 оказалось...

Автор: TRVAIS 18.10.2018, 16:35

Коллеги подскажите, какие способы есть экспортировать схему в DWG, которая была создана на листе через видовые экраны?
Функция "экспорт листа в модель" не работает. Функция "Импорт PDF"(После печати схемы в PDF) в 2018 Каде - получается не очень. Перевести в 3D а потом "взорвать" чертежи (чтобы при взрыве всё осталось в пространстве) не подходит, в схеме трубы в 1D...Кто-то писал, что как-то через DWF можно...кто может подсказать, как решить эту задачу?

Автор: slavasha 25.10.2018, 20:13

Здравствуйте коллеги, помогите новичку, проблема в следующем: При установке клапанов (запорных, регулирующих и т.д.) на трубопровод в реалистичном режиме автокада изображения прочерчиваются, при переводе на 2d (символы) режим эти клапаны пропадают (от них в трубе остается пустое место). Как исправить данную проблему? И еще один вопрос, как создать собственные символы оборудования или как загрузить, в установленном маджике нет символов. Заранее спасибо.

Автор: Dsdr 1.11.2018, 8:13

Здравствуйте!
Подскажите с одной проблемой: в 16 Магикаде при добавлении из каталога радиального вентилятора с несколькими типоразмерами, в проекте отсутствует возможность менять типоразмеры - активен только самый первый в линейке и окно выпадающего списка неактивно. Причем с канальными вентиляторами все доступно и можно выбирать любой диаметр. Можно ли решить эту незадачу? Есть план "Б" загружать трехмерки с сайта-производителя, но это будет перегружать чертеж.




Автор: zolotoepole 8.11.2018, 13:11

Подскажите, возможно в версии Magicad 2019 изменить вид "Изменение свойств", раньше (Magicad 2016) при выборе данной клавиши сразу выпадал список: Все, Возд., Тепло/.. и т.д., сейчас же (Magicad 2019) при выборе открывается два окна с "настройка выбора объекта", как вернуть вид "Изменение свойств" как был в Magicad 2016?




Автор: Байбула Оглы 16.11.2018, 13:59

День добрый!

При балансировке системы, появляются ошибки в тройниках.
T-branch-90 Error: Balancing cannot find acceptable result.
С переводом всё ясно .
Ошибка: балансировка не может найти приемлемый результат.
Если этажи отключить от стояков, то ошибка пропадает.
Собрал систему в один файл.
Как избавится от этих ошибок?
Автокад 2016, МС 2016.4

 _____1.rar ( 8,6 мегабайт ) : 9
 

Автор: MC2007 19.11.2018, 9:06

Добрый день, коллеги!
В базе данных MagiCloud начали размещать базы данных https://www.magicloud.com/products/search/eyJTb3J0QnkiOiJTZWFyY2hTY29yZSIsIkxhbmd1YWdlTG9jYWxlIjoiZW4tR0IiLCJGcm9tIjowLCJQcm9kdWN0Q2xhc3NlcyI6W10sIlRleHQiOiIiLCJBdHRhY2htZW50VHlwZXMiOltdLCJPcGVyYXRpdmVGaWx0ZXJzIjpbXSwiQWdncmVnYXRlRmlsdGVycyI6W10sIk1hbnVmYWN0dXJlckdyb3VwcyI6W10sIkFnZ3JlZ2F0ZU1pbmltdW1Eb2N1bWVudENvdW50IjoxLCJMaW1pdHMiOnsiUHJvZHVjdENsYXNzZXMiOltdfSwiTWFudWZhY3R1cmVycyI6WyJlNzIyMTFjOC0wOGFlLTQ4NTUtODgxOC1kZGI3N2FiYzRjMWEiXSwiU2l6ZSI6NTB9. Это первая партия. Работает для AutoCAD и Revit.

Автор: Александр Пономаренко 19.11.2018, 12:10

Цитата(MC2007 @ 19.11.2018, 9:06) *
Добрый день, коллеги!
В базе данных MagiCloud начали размещать базы данных https://www.magicloud.com/products/search/eyJTb3J0QnkiOiJTZWFyY2hTY29yZSIsIkxhbmd1YWdlTG9jYWxlIjoiZW4tR0IiLCJGcm9tIjowLCJQcm9kdWN0Q2xhc3NlcyI6W10sIlRleHQiOiIiLCJBdHRhY2htZW50VHlwZXMiOltdLCJPcGVyYXRpdmVGaWx0ZXJzIjpbXSwiQWdncmVnYXRlRmlsdGVycyI6W10sIk1hbnVmYWN0dXJlckdyb3VwcyI6W10sIkFnZ3JlZ2F0ZU1pbmltdW1Eb2N1bWVudENvdW50IjoxLCJMaW1pdHMiOnsiUHJvZHVjdENsYXNzZXMiOltdfSwiTWFudWZhY3R1cmVycyI6WyJlNzIyMTFjOC0wOGFlLTQ4NTUtODgxOC1kZGI3N2FiYzRjMWEiXSwiU2l6ZSI6NTB9. Это первая партия. Работает для AutoCAD и Revit.


Спасибо!! А есть информация, какое еще оборудование будет от производителя? Клапана это конечно здорово)

Автор: MMM 19.11.2018, 13:59

Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует!
Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания?

Автор: Александр Пономаренко 19.11.2018, 14:13

Цитата(MMM @ 19.11.2018, 13:59) *
Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует!
Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания?


На ютубе есть https://youtu.be/w5YanwGfu28

Автор: MC2007 23.11.2018, 18:08

QUOTE (MMM @ 19.11.2018, 13:59) *
Хорошо бы еще вентиляторы разные везовские добавить!! Но процесс пошел, это радует!
Евгений, а запись последнего вебинара вылодат для скачивания?

Выложили!

QUOTE (Александр Пономаренко @ 19.11.2018, 12:10) *
Спасибо!! А есть информация, какое еще оборудование будет от производителя? Клапана это конечно здорово)

Еще много будет ;-)

Автор: izpodviperdverta 6.12.2018, 12:49

Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы изоляция на воздуховодах либо трубах отображалась в виде зигзаг линии в 1D чертеже? в свойствах изоляции менял тип линии обновлял все, но в 2Д линия изоляции по прежнему сплошная, а в 1Д изоляция вовсе не отображается. Вопрос возник за того что стадию Р надо сделать в П, а перечерчивать все палочками не хочется( заранее спасибо.

Автор: MC2007 11.12.2018, 21:41

QUOTE (izpodviperdverta @ 6.12.2018, 12:49) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли сделать так чтобы изоляция на воздуховодах либо трубах отображалась в виде зигзаг линии в 1D чертеже? в свойствах изоляции менял тип линии обновлял все, но в 2Д линия изоляции по прежнему сплошная, а в 1Д изоляция вовсе не отображается. Вопрос возник за того что стадию Р надо сделать в П, а перечерчивать все палочками не хочется( заранее спасибо.

Это реализовано в MagiCAD 2019 UR-1 по умолчанию для планов и аксонометрии...

Автор: andrei2788 14.12.2018, 21:12

Добрый день! Подскажите как подгрузить созданные радиаторы.
Создал регистр, открываю проект, нажимаю выбрать оборудование для проекта, а созданный регистр не отображается. Путь к базе верный. Создаю в этом же файле кран обычный, его видно.

Автор: juliavlass 19.12.2018, 20:29

Добрый вечер, коллеги!
Вопрос по программе Magicad 2016 следующий:
При создании вентиляционных систем выбираю ВРУ и соответственно его размер, после чего выполняю расчет системы и программа подбирает воздуховоды по размеру ВРУ, скорость в воздуховодах получается 0,6 м3/час (слишком маленькая).
Можно ли как то сделать так, чтобы программа автоматически ставила переходы, а воздуховоды делала нужного размера? Можно ли задать какие то ограничения по мин скорости?

Автор: bakatori 27.12.2018, 12:14

Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой: при изменении длины радиатора с нижним подключением меняются местами точки подключения подачи и обратки. МС 2016.4, АС 2017

Автор: Дмитрий2 6.1.2019, 21:15

Помогите, пожалуйста, разобраться, почему ничего не считается? Вроде всё на месте, но находит 56 ошибок. В чём проблема?

 ___________.7z ( 2,01 мегабайт ) : 10
 

Автор: Denifet 9.1.2019, 23:42

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сделать разрез здания/помещения, отрисованное в Мэджикад помещение?

Автор: sergei0022 10.1.2019, 10:08

Цитата(Denifet @ 9.1.2019, 23:42) *
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как сделать разрез здания/помещения, отрисованное в Мэджикад помещение?



 

Автор: Denifet 10.1.2019, 10:39

Данная команда делает разрезы только ОВиК систем. Само здание не разрезает почему то.. либо я делаю что то не так?

Автор: zenat 10.1.2019, 14:41

Цитата(Denifet @ 10.1.2019, 11:39) *
Данная команда делает разрезы только ОВиК систем. Само здание не разрезает почему то.. либо я делаю что то не так?

переведите здание с 2д в 3д и будет все пучком.

Автор: KoLLaider 11.1.2019, 0:02

Подскажите, при попытке скопировать элемент системы через "Копировать участок" пишет "Чертеж должен быть присоединен к проекту. Делаю все по видео-уроку. В чем может быть проблема?

Автор: simmaa 16.1.2019, 15:23

Здравствуйте! Есть у кого-нибудь проекты по канализации выполненные в MagiCad? Не могу понять, как реализовать крестовины правильно. Пробовал и смартом и директом, все криво.

Автор: 123alexava 17.1.2019, 18:15

Здравствуйте!
Не могу рассчитать систему отопления, постоянно сбивается виртуальное соединение одного стояка, пишет, что слишком длинное расстояние. Не могу понять, в чём проблема.

Удаляю это вирутальное соединение на смежных этажах. Делаю новое под другим номером (например, на 1 этаже вверх 140, на 2 этаже вниз 140). И пишет вот такую ерунду.


Автор: виталик 31 23.1.2019, 10:04

MagiCAD 2016.4 не считает систему воздуховодов при установленной на конце выбросной решетке. Такая же ситуация при использовании распред. коробки. Выдается ошибка "Замкнутая система" и все...
В версии 2011 такой фигни не было...
Кто знает как исправить данный косяк?

Автор: MMM 23.1.2019, 10:23

не соединять выбросную решетку и вытяжной воздуховод. Система должна иметь ОДИН открытый конец

Автор: Байбула Оглы 23.1.2019, 14:09

Не обязательно, открытый конец. Выбросная решётка должна быть в отдельной системе, выброс. Вытяжка в отдельной системе. Считать только придётся раздельно, иначе ошибки.

Автор: jota 23.1.2019, 16:40

Цитата(Байбула Оглы @ 23.1.2019, 13:09) *
Не обязательно, открытый конец. Выбросная решётка должна быть в отдельной системе, выброс. Вытяжка в отдельной системе. Считать только придётся раздельно, иначе ошибки.

Верно.
Н.п. Приточка - 2 системы (до и после камеры): 1. забор наружного воздуха; 2. подача в помещение
Вытяжка, тоже 2 системы: 1 вытяжной воздух; 2. выбрасываемый воздух
Приточно-вытяжная - 4 системы, соответственно.
Считаются, балансируются отдельно. Отдельно считается шум каждой системы.
Все решётки и др. терминалы должны стоять, иначе прогр. укажет на наличие открытого конца

Автор: MMM 23.1.2019, 16:42

Неудобно и напрасная трата времени! Если 10-20 систем, то считать каждую отдельно, да еще балансировать, да еще шумы считать. Проще не соединять и все..

Автор: jota 23.1.2019, 17:15

Цитата(MMM @ 23.1.2019, 15:42) *
Неудобно и напрасная трата времени! Если 10-20 систем, то считать каждую отдельно, да еще балансировать, да еще шумы считать. Проще не соединять и все..

Это как смотреть: визуально системы разных цветов - и это удобнее. При подборе венткамер надо вводить в программу подбора данные по наружному, подаваемому, вытягиваемому и выбрасываемому воздуху отдельно. Если не ставить решётку, то ветка не считается корректно - плотность воздуха и температура различны у наружного и подаваемого воздуха. Опять же шумы систем не считаются. А расчёт системы одним кликом - никакой траты времени.

Автор: MMM 25.1.2019, 15:38

Видимо мы о разном. Я и черчу вытяжку -одной системой, выброс другой (выбросной). Просто я их не соединяю между собой-выброс отдельно, вытяжка отдельно

Автор: jota 25.1.2019, 18:12

Цитата(MMM @ 25.1.2019, 14:38) *
Видимо мы о разном. Я и черчу вытяжку -одной системой, выброс другой (выбросной). Просто я их не соединяю между собой-выброс отдельно, вытяжка отдельно

Меня озадачил Ваш совет не ставить решётку - оставить открытым конец - так можно посчитать только ветку.
Я, например, для ПВУ составляю 4 системы. Саму камеру - ставлю коробку по размерам камеры, коробку определяю в одну из систем (обычно нар.воздух); из коробки вывожу воздуховоды по размерам, после этого отводы средством Магикада изменить - система - распределяю отводы по системам. После этого одноимённые системы и отводы соединяются. Расчёт производится системы, а не ветви. Сначала скорость-сечение, потом балансировка, потом шум для каждой системы. Шум можно сразу получить на экране и сразу видно где не так, дополнить глушителями и снова пересчитать - Всё достаточно быстро.

Автор: MMM 25.1.2019, 18:17

Попробую как нибудь и ваш метод Jota. Интересно даже стало

Автор: Axel 8.2.2019, 23:34

Люди добрыя!
Поделитесь пожалуйста, у кого есть и не жалко, готовым шаблоном проекта для версии 2016 маджика.
Уж года два как думаю, что вот сейчас полегче с работой станет, сделаю себе шаблон с настроенными типами линий и обозначениями элементов, стандартными российскими решетками-дросселями-клапанами-вентиляторами-трубами-радиаторами-изоляциями-и_прочей_всякой_бородой. Чтобы начинать новый проект не с удаления гор мусора и настройки новых элементов, а вот прям сразу.
И чтобы еще и шпротификация эти элементы распознавала, и сразу готовую спецификацию с комплектущими рисовала.

Но не судьба найти на это пару-тройку свободных дней.

Верю, что не мне одному эта шальная мысль в голову приходила. Вдруг кто сделал и не побрезгует поделиться со стариком.. Поделитесь, а?

Автор: Александр Пономаренко 9.2.2019, 0:45

В воскресенье по стараюсь скинуть.

Автор: andrei2788 9.2.2019, 22:18

Добрый день! Подскажите, как моделировать смесительный узел на фанкойлы с трехходовым клапаном? Если возможно с примером

Автор: Александр Пономаренко 12.2.2019, 19:39

Цитата(Axel @ 8.2.2019, 23:34) *
Люди добрыя!
Поделитесь пожалуйста, у кого есть и не жалко, готовым шаблоном проекта для версии 2016 маджика.
Уж года два как думаю, что вот сейчас полегче с работой станет, сделаю себе шаблон с настроенными типами линий и обозначениями элементов, стандартными российскими решетками-дросселями-клапанами-вентиляторами-трубами-радиаторами-изоляциями-и_прочей_всякой_бородой. Чтобы начинать новый проект не с удаления гор мусора и настройки новых элементов, а вот прям сразу.
И чтобы еще и шпротификация эти элементы распознавала, и сразу готовую спецификацию с комплектущими рисовала.

Но не судьба найти на это пару-тройку свободных дней.

Верю, что не мне одному эта шальная мысль в голову приходила. Вдруг кто сделал и не побрезгует поделиться со стариком.. Поделитесь, а?



 ___________.rar ( 1,4 мегабайт ) : 176
 

Автор: Александр Пономаренко 12.2.2019, 20:15

Если вопросы будут спрашивайте, База относительно свежая, выноски и слои подстроены.. Параметров в базе очень много, под любую задачу.. Оборудование может и мало, но есть незаменимое) есть и уже очень большая база своего. основной бренд Ровен, Шафт немного, Ventz-дым, Фанкойлы дайкин, митсубиши, электролюкс кондеры, трубы по госту, медь, теплоносители, Фереон 410й считает, правда только по газу, по пару в ручную перебиваю.. но тоже пока не точно) так что лучше по старинке с фреонотрубопроводом.Щас клапана всех размерных рядов сделал.. Все что создано, все только для того чтоб в спецификации выгружалось корректно. Меньше правок, быстрее работа!

Автор: Axel 13.2.2019, 14:45

Александр, большое спасибо! clap.gif
Пробовать буду на днях с чистого листа.

Автор: Александр Пономаренко 13.2.2019, 19:59

Цитата(Axel @ 13.2.2019, 14:45) *
Александр, большое спасибо! clap.gif
Пробовать буду на днях с чистого листа.


Пробуйте, вопросы будут пишите! smile.gif

Автор: oim 24.2.2019, 18:36

Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации.
Т.е. считает только их общее количество одной строкой, не смотря на разные размеры.

 RIFAR_Monolit.rar ( 4,74 килобайт ) : 4
 

Автор: CoRnhoL1o 9.5.2019, 19:46

Цитата(Dsdr @ 1.11.2018, 8:13) *
Здравствуйте!
Подскажите с одной проблемой: в 16 Магикаде при добавлении из каталога радиального вентилятора с несколькими типоразмерами, в проекте отсутствует возможность менять типоразмеры - активен только самый первый в линейке и окно выпадающего списка неактивно. Причем с канальными вентиляторами все доступно и можно выбирать любой диаметр. Можно ли решить эту незадачу? Есть план "Б" загружать трехмерки с сайта-производителя, но это будет перегружать чертеж.





Присоединяюсь к вопросу. Есть ли у кого нибудь решение?

Автор: Kasper 10.6.2019, 10:28

Народ, подскажите куда копать.

Листы оформляю с помощью ВЭ. В настройках ВЭ ставлю автоскрытие при сохранении, в настройках автоскрытие разрешено. И вот теперь проблема. То оно работает, то нет. В новом файле вроде работает, перехожу в созданный ранее, делаю настройки ВЭ, но автоскрытие не работает. При чем при сохранении он ищет объекты, "проходит" по листам", но объекты не скрываются. Аналогичная ситуация и с 2011.11, и с 2016.4.

Автор: MC2007 21.6.2019, 17:55

Добрый день, коллеги!
Рад сообщить, что вышла новая версия MagiCAD 2020. Интересного много, но отметить хочу расчет водоснабжения по СП 30.13330.2016.
Обзор версии MagiCAD для AutoCAD: https://www.youtube.com/watch?v=1dz_XkZiskQ
Обзор версии MagiCAD для Revit: https://www.youtube.com/watch?v=Gi8m45rxgMA

Жду комментариев, предложений по развитию функций rolleyes.gif

Автор: HVACeng 4.7.2019, 8:44

Коллеги, доброе время суток!
Начинаю осваивать MagiCAD для Revit. До этого проектирование велось в Маджике для Автокада, на короткое время было обучение голому Ревиту.
Понимаю, что прошу многого, но может накидаете мне полезных ссылочек: с чего начать обучение Маджику для Ревита?
Пока что нашлась удобоваримая, но разрозненная информация:

Официальный канал МАджикад:
https://www.youtube.com/user/magicadofficial/videos

Официальный канал ГК Вентсофт:
https://www.youtube.com/channel/UCWYj3AhE1J...Pi-ng/playlists

Полезные советы от гуру:
https://ventsoft.livejournal.com/

И еще, есть ли аналог обучающей справки, но на русском языке?
https://help.magicad.com/mcrev/2018/EN/1__g...%3D&mw=MjQw

За ссылки на обучалки: благодарности моей не будет края)))

Автор: liver001 14.7.2019, 17:49

Подскажите ,есть ли сайт с базами для Magicad,кроме https://portal.magicad.com/,там очень не хватает баз,в частности Remak,SHUFT,Electrolux и другого оборудования вентиляции... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Автор: Flow 1.8.2019, 11:10

Здравствуйте,

подскажите, есть ли возможность в MagiCAD 2011 в выносках настроить отображение отметки высоты уровня (трубопровода или воздуховода), так чтобы вместо точки была запятая, а после запятой не два символа, а три. Т.е. сейчас маджикад дает отображение высоты в формате "5.50", а мне нужно "5,500"

И еще хорошо бы чтобы знак "+" для положительных высот отображался автоматически.


Автор: MMM 1.8.2019, 11:17

Давно не работаю в 11 магике, но насколько помню такой возможности там не было. Я в выносках сам доставлял лишний ноль, как констату.
А вот более новых версиях это уже появилось

Автор: Flow 1.8.2019, 11:52

Цитата(MMM @ 1.8.2019, 11:17) *
Давно не работаю в 11 магике, но насколько помню такой возможности там не было. Я в выносках сам доставлял лишний ноль, как констату.
А вот более новых версиях это уже появилось

Спасибо! Будет еще один аргумент для начальства за новую версию smile.gif

Автор: valjok_ 24.8.2019, 11:14

Добрый день! Столкнулся с проблемой при подсчете потока системы и изменения диаметров труб Магикад выдает ошибку Part outside of flowroutes, все концы закрыты нодами с подставленной мощностью, данную ошибку он отмечает именно в нескольких местах трассы трасс и в переходах между этажами, для всех мест указана одна и та же ошибка. Вроде как с данной проблемой уже сталкивался, но её решение забыл. Прикладываю скриншоты. https://yadi.sk/i/ee98yv9HGW-Tnw https://yadi.sk/i/o_5bYNOtJLKrNg https://yadi.sk/i/ay5bp2553jbX1A https://yadi.sk/i/VdmLxHY51wEgzQ

Автор: MMM 24.8.2019, 19:15

Либо система не имеет открытого конца, либо не так соединенны вирт. притоки. Проверьте

Автор: valjok_ 25.8.2019, 11:27

Проверил, ошибка появляется при переходе между этажами (чертежами), а именно на линии трассы куда пытаюсь подставить connection node. Причем пробовал UP/DOWN или THIS/THIS c соблюдением высот, если убрать node то все считается штатно. Возможно я что-то упускаю при соединении вирт. потоков, что это может быть?

Автор: jota 25.8.2019, 14:51

Если этажи на одном листе, то только THIS/THIS.
"все концы закрыты нодами с подставленной мощностью" - надо присваивать только номера, мощность считается командой "расчёт"
Если планы этажей на одном листе, то каждое соединение этажей - свой номер, в отличие от компоновки один этаж-один лист, там номер узлов один, снизу доверху.

Автор: valjok_ 25.8.2019, 15:38

Свою первую ошибку нашел, он мне не считает поток в трассах с нодами потому что я ноды забыл подключить. При этом если я пытаюсь подключить нод он пишет too long distance ноды стоят на отметке 4.8 м на двух листах (низ/верх), точки подключения перекинуты через copy with base point. В чем может быть проблема?

Ноды с мощность стоят вместо потребителей (имитируют их), у каждого нода (при переходе на этажи) свой уникальный номер.

Автор: MMM 25.8.2019, 16:44

Проверьте отметки этаже в магикаде,е сли листы по эттажам разные. Или поставьте отметки игнорировать расстояния при выставлении вирт.притоков

Автор: valjok_ 25.8.2019, 21:37

Спасибо за помощь, но не очень понимаю где это могу сделать (2010 магикад). На данный момент нашел выход рисовать всю систему на одном листе и потом переносить необходимые части с уже посчитанным потоком и подобранными диаметрами труб на другие листы.

Автор: jota 25.8.2019, 23:06

Глупо...
Почитайте руководство внимательно и точно следуйте ему по порядку.

Автор: MMM 26.8.2019, 9:16

Действительно глупо. Надо разбираться и искать ошибку, что бы работать нормально можно было, а не использовать костыли, там где это не нужно

 

Автор: valjok_ 26.8.2019, 10:18

Цитата(MMM @ 26.8.2019, 9:16) *
Действительно глупо. Надо разбираться и искать ошибку, что бы работать нормально можно было, а не использовать костыли, там где это не нужно

Спасибо за помощь, но ошибка та же самая "слишком большая дистанция", понимаю что глупо и нужно решить проблему поэтому я и обратился сюда, но работа не волк и от меня ждут результата это единственный оптимальный способ продолжать работать и при этом искать ошибку.

Большое спасибо за ответы!

Автор: jota 26.8.2019, 16:09

Цитата(valjok_ @ 26.8.2019, 10:18) *
но ошибка та же самая "слишком большая дистанция",

Проверьте Проект-этажи-установки координат. Возможнло напутали с отметками Z этажей

Автор: dotman 13.9.2019, 10:36

Здравствуйте,
подскажите, кто-либо считал пароконденсатные системы (паровое отопление, теплоснабжение, конденсатопроводы) в Магикаде?
Работает ли программа с такими средами или только жидкости и воздух?

Автор: Александр Пономаренко 13.9.2019, 14:02

Цитата(dotman @ 13.9.2019, 10:36) *
Здравствуйте,
подскажите, кто-либо считал пароконденсатные системы (паровое отопление, теплоснабжение, конденсатопроводы) в Магикаде?
Работает ли программа с такими средами или только жидкости и воздух?


Зная параметры агрегатных состояний жидкости, в меджике можно считать что угодно! Я и фреон смог посчитать, только правда по обратке, т.к. у фреона до испарителя одно состаяние, а после-другое... Кривой расчет конечно получился, но диаметры обратки совпали с программой селект от производителя!

Цитата(oim @ 24.2.2019, 18:36) *
Здравствуйте. У кого вас есть базы Rifar для magicad? Созданные мною база в magicreate, не корректно отображается в спецификации.
Т.е. считает только их общее количество одной строкой, не смотря на разные размеры.


Только новая версия эту проблему решила (2019я все отлично уже)! 2016й не смог побороть.. просто переделывал выноски(

Цитата(liver001 @ 14.7.2019, 17:49) *
Подскажите ,есть ли сайт с базами для Magicad,кроме https://portal.magicad.com/,там очень не хватает баз,в частности Remak,SHUFT,Electrolux и другого оборудования вентиляции... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Выше выкладывал базу, там есть и ремак и шафт и электролюкс несколько типо моделей. Есть и отдельно созданное оборудование.
Прикрепил свою базу оборудования.

 ___________.rar ( 652,38 килобайт ) : 55
 

Автор: liver001 1.10.2019, 10:15

Александр Пономаренко,Спасибо.

Коллеги,у меня 2 вопроса образовалось :

1.Есть ли у кого-нибудь узел нижнего подключения типа "штаны" для систем отопления,чтобы расчет производился внятно,нужен файл проекта или база...

2.Автоматические выноски при команде "MAGIEXPLODE " теряют свою целостность,особенно это заметно на аксонометрических схемах,Как решить данную проблему не прибегая к ручной расстановке выносок ?? unsure.gif

Автор: MMM 1.10.2019, 10:40

Делать либо аксонометрию в магике, либо схемы делать внешними ссылками, а не на плане этажа

Автор: liver001 1.10.2019, 11:13

MMM,всмысле не на плане этажа?? я рисую на плане разводку,по всеми опусками и подъемами,проставляю автоматические размеры где это возможно,где-то вручную ставлю,далее копирую это все и переношу в сторону от чертежа,после чего уже разворачиваю эту разводку по оси и вот уже готовая аксонометрия...но вот вопрос в том,что ручные выноски можно поправить и они корректно отобразятся,а автоматические даже если их уже по виду проставлять все равно разбиваются(команда MAGIEXPLODE) некорректно.

а по поводу внешней ссылки,Ваще не понял... ohmy.gif

Автор: keaton 1.10.2019, 19:07

Цитата(liver001 @ 1.10.2019, 11:15) *
2.Автоматические выноски при команде "MAGIEXPLODE " теряют свою целостность,особенно это заметно на аксонометрических схемах,Как решить данную проблему не прибегая к ручной расстановке выносок ?? unsure.gif

Могу ошибаться, т.к. это было давно, а видео, в котором описан процесс, сейчас удалено с ютуба.
Но суть вроде в том, что после того, как вы сделали и оформили схему в 3D-виде, её надо скопировать в 2D-вид, который получается использованием кнопки .
И после этого взрывать. Тогда выноски ломаться не будут.

Автор: vik74 8.10.2019, 16:32

1. При изменение температуры 80/60 на 90/70 как пересчитать размеры радиаторов?
2. В параметрах нет перепада 95/70, как добавить?

Автор: may3ep 11.10.2019, 18:52

Цитата(Bear_Hug @ 18.1.2017, 11:19) *
Привет
1. Заходишь в проект, там находишь слои во вкладке воздуховоды,
2. выбираешь регулирующий клапан и кликаешь 2 раза,
3. в появившемся окне ставишь галку использовать другие слои и нажимаешь кнопку спец.настройки слоев.
4. в боковой линии 1/2D к слою подписываешь 1.
5. рисуешь дроссель
и теперь, самое главное! отключить рамку можно только в ручную, нажав лампочку в менеджере слоев.


А вот как сделать, чтобы такое же произошло в аксонометрическом чертеже?

Автор: tgv 12.10.2019, 18:26

Как сделать нормальный 3д разрез? Арматура почемуто отображается в 2д?
План включен в 3д.
https://yadi.sk/i/pkBzSlzbA9DQlg

ps
Уже сам разобрался, оказывается нужно из 3д перейти в 2д и там уже можно управлять переключателем объектов в 3д вид...

Автор: PavelOne 17.10.2019, 14:56

Добрый день!
Мэджик 2016.4. При изменении кода оборудования в управлении проектом, текст автовыносок ставится со старым кодом. На новое оборудование ставится уже измененный код. Что можно сделать, что бы выноски ставились с новым кодом?

Автор: Александр Пономаренко 17.10.2019, 14:59

Цитата(PavelOne @ 17.10.2019, 14:56) *
Добрый день!
Мэджик 2016.4. При изменении кода оборудования в управлении проектом, текст автовыносок ставится со старым кодом. На новое оборудование ставится уже измененный код. Что можно сделать, что бы выноски ставились с новым кодом?


Попробуйте обновить чертеж

 

Автор: PavelOne 17.10.2019, 15:09

Цитата(Александр Пономаренко @ 17.10.2019, 14:59) *
Попробуйте обновить чертеж


Нет ) ни реген, ни обновление, ни закрытие, ни перезагрузка не помогли)
Удалить все шумоглушители и вставить заново?

 

Автор: Александр Пономаренко 17.10.2019, 15:17

Цитата(PavelOne @ 17.10.2019, 15:09) *
Нет ) ни реген, ни обновление, ни закрытие, ни перезагрузка не помогли)
Удалить все шумоглушители и вставить заново?


Значит да.. но у меня такого не возникало, можно еще и принудительно сменить тип выносок, через изменить свойства, во вкладке выноски

Автор: PavelOne 17.10.2019, 15:24

Цитата(Александр Пономаренко @ 17.10.2019, 15:17) *
Значит да.. но у меня такого не возникало, можно еще и принудительно сменить тип выносок, через изменить свойства, во вкладке выноски


Тоже ничего, видимо придется удалять и вставлять заново..Спасибо за участие)

Автор: PavelOne 17.10.2019, 18:02

А получается в 16м отображение изоляции в 1D еще не поддерживается? Кто как показывает изоляцию на аксонометрии?

 

Автор: Александр Пономаренко 17.10.2019, 18:14

Цитата(PavelOne @ 17.10.2019, 18:02) *
А получается в 16м отображение изоляции в 1D еще не поддерживается? Кто как показывает изоляцию на аксонометрии?


В 16м было только руками дочерчивать.(

Автор: genset 18.11.2019, 11:14

Цитата(jota @ 24.5.2017, 9:20) *
Что-то сделали не так.


Создаёте фильтр по слою системы, (надо посмотреть название слоя системы) например, *DUCT_P1*. Выключаете все слои и включаете фильтр системы где ошибка. Смотрите правильно ли все элементы отражены. Если чего-то нет - значит попала часть другой системы. Исправите и будет Вам счастье.

Автор: Александр Пономаренко 18.11.2019, 12:09

Цитата(genset @ 18.11.2019, 11:14) *
Создаёте фильтр по слою системы, (надо посмотреть название слоя системы) например, *DUCT_P1*. Выключаете все слои и включаете фильтр системы где ошибка. Смотрите правильно ли все элементы отражены. Если чего-то нет - значит попала часть другой системы. Исправите и будет Вам счастье.


В 19м уже такого не будет, можно объединять системы.

Автор: Юрий_Нд 30.11.2019, 19:30

Доброго дня уважаемые товарищи-коллеги.
Очень извиняюсь, если не в той ветки задаю следующий вопрос. Если что не так, поправьте пожалуйста.
Как мне кажется, я "вырос из коротких штанишек" классического AutoCAD-а.
Что посоветуете дальше изучать, Revit Мер или всё-таки Magicad?
Работать предполагаю по вентиляции и отоплению, но и конечно же по теплоизоляции наружного ограждения здания.
Спасибо _______________ Юрий.

Автор: L.o.c.k.e. 1.12.2019, 14:32

Цитата(Юрий_Нд @ 30.11.2019, 19:30) *
Доброго дня уважаемые товарищи-коллеги.
Очень извиняюсь, если не в той ветки задаю следующий вопрос. Если что не так, поправьте пожалуйста.
Как мне кажется, я "вырос из коротких штанишек" классического AutoCAD-а.
Что посоветуете дальше изучать, Revit Мер или всё-таки Magicad?
Работать предполагаю по вентиляции и отоплению, но и конечно же по теплоизоляции наружного ограждения здания.
Спасибо _______________ Юрий.

Magicad даст неплохой прирост скорости проектирования (касательно инженерных разделов) плюс обучение проще потому что построен на базе автокада.
Revit это уже BIM (информационное моделирование) а это уже немного другая логика и скорость и качество очень сильно упадут (поначалу). Плюс без шаблона очень резко упираешься в отсутствие требуемых семейств, аннотаций и прочего, что поначалу может отбить охоту продолжить изучать его.

Автор: Юрий_Нд 1.12.2019, 15:31

Уважаемый L.o.c.k.e., я Вам очень благодарен за такой полноценный ответ.
Извиняюсь только, что я сразу не сказал, что меня конкретно интересует Magicad Revit и Revit Мер.
Прошу прощения, это не упрямство, а моё твердое желание, поэтому:
1. если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение об этих двух ПО,
2. с чего порекомендуете начать? С "простого" Revit-а, без Magicad и Мер?

Автор: L.o.c.k.e. 1.12.2019, 19:40

Цитата(Юрий_Нд @ 1.12.2019, 15:31) *
Уважаемый L.o.c.k.e., я Вам очень благодарен за такой полноценный ответ.
Извиняюсь только, что я сразу не сказал, что меня конкретно интересует Magicad Revit и Revit Мер.
Прошу прощения, это не упрямство, а моё твердое желание, поэтому:
1. если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение об этих двух ПО,
2. с чего порекомендуете начать? С "простого" Revit-а, без Magicad и Мер?

самая основная проблема magicad for revit это отсутствие внятного шаблона. То есть он даёт кучу семейств, которые на лету подгружаются из интернета с геометрией и характеристиками, плюс потом так же как и как в magicad for autocad считает гидравлику аэродинамику балансировку и т д..
но чтобы потом всё это аннотировать и оформить на чертежах надо фактически заново сделать все семейства аннотаций и марок. Те что есть в шаблоне никуда не годятся. и ФОП соответственно нужно ставить от magicada в котором куча ненужных параметров.
Чистый Ревит МЕП на основе шаблона АДСК это противоположенность: да большинство стандартных семейств не сложно найти и аннотации и марки для начала проектирования достаточны, но вот расчетную часть делать уже так не получится, и набор семейств будет поскромнее.
В целом мне нравится доп возможности которые даёт magicad for revit, но пока так и не смог на нем работать, проще на чистом ревите.
начинать изучение конечно рекомендую с чистого ревита, чтобы понять принципы построения, структуру, создание семейств и т д. Дело в том что mgaicad for revit в отличие от magicad for autocad руководствуется принципами построения ревита, и поняв как делается всё в чистом ревите, быстрее начать работать в magicade

Автор: MC2007 1.12.2019, 21:28

QUOTE (L.o.c.k.e. @ 1.12.2019, 19:40) *
самая основная проблема magicad for revit это отсутствие внятного шаблона. То есть он даёт кучу семейств, которые на лету подгружаются из интернета с геометрией и характеристиками, плюс потом так же как и как в magicad for autocad считает гидравлику аэродинамику балансировку и т д..
но чтобы потом всё это аннотировать и оформить на чертежах надо фактически заново сделать все семейства аннотаций и марок. Те что есть в шаблоне никуда не годятся. и ФОП соответственно нужно ставить от magicada в котором куча ненужных параметров.
Чистый Ревит МЕП на основе шаблона АДСК это противоположенность: да большинство стандартных семейств не сложно найти и аннотации и марки для начала проектирования достаточны, но вот расчетную часть делать уже так не получится, и набор семейств будет поскромнее.
В целом мне нравится доп возможности которые даёт magicad for revit, но пока так и не смог на нем работать, проще на чистом ревите.
начинать изучение конечно рекомендую с чистого ревита, чтобы понять принципы построения, структуру, создание семейств и т д. Дело в том что mgaicad for revit в отличие от magicad for autocad руководствуется принципами построения ревита, и поняв как делается всё в чистом ревите, быстрее начать работать в magicade

Сама суть MagiCAD для Revit не требует обязательного штатного шаблона, за небольшими исключениями. По сути, можно взять упомянутый вами шаблон сообщества и работать прямо в нем. Я размышляю о создании расширенной версии шаблона, но обычно у тех, кто начинает использовать MagiCAD уже есть свой. MagiCAD лишь добавляет свои данные (общие параметры) к вашему. В новой версии можно даже взять ваши семейства и в MagiCreate добавить к ним расчетные данные. Если шаблон действительно нужен, буду признателен за информацию что именно хотелось бы видеть (но желательно не говорить что весь СПДC :-)).

Автор: keaton 2.12.2019, 7:59

Цитата(Юрий_Нд @ 1.12.2019, 16:31) *
2. с чего порекомендуете начать? С "простого" Revit-а, без Magicad и Мер?

Вопрос некорректен. Всё равно как спросить, что сначала изучать "Magicad под Autocad" или "Autocad".
Revit - это база, всё равно ему придётся научиться, а magicad - это всего лишь надстройка с некоторым числом дополнительных возможностей, осваивается практически интуитивно.
И никакого MEP сейчас нет, Revit уже давно един.

Цитата(L.o.c.k.e. @ 1.12.2019, 20:40) *
но чтобы потом всё это аннотировать и оформить на чертежах надо фактически заново сделать все семейства аннотаций и марок. Те что есть в шаблоне никуда не годятся. и ФОП соответственно нужно ставить от magicada в котором куча ненужных параметров.

Существуют плагины для пакетного добавления параметров к семействам. Т.е. видимо правильный вариант работы такой: после завершения моделирования выгрузить все созданные магикадом семейства, прицепить к ним параметры шаблона ADSK и подгрузить обратно. Тогда марки шаблона ADSK будут работать. Интересно, как поступают другие?

Автор: PavelOne 11.12.2019, 12:31

Магик2016, отводы 45 почему-то изображаются так


Как можно исправить?

Автор: Александр Пономаренко 11.12.2019, 15:51

Выключить аппаратное ускорение, внизу справа маленький значок в форме спидометра. и все нормально становится. или просто перейти на версию 2019. там такого уже нет

Автор: may3ep 13.12.2019, 21:53

Цитата(PavelOne @ 11.12.2019, 12:31) *
Магик2016, отводы 45 почему-то изображаются так

Как можно исправить?


или удаляете только опуск и заново соединяете воздуховоды

Автор: виталик 31 17.1.2020, 15:28

Подскажите что могло пойти не так. История такая, перестал меняться цвет текста выноски оборудования отопления и вентиляции. В настройках проекта, в цветах слоев и в настройках стиля выноски везде стоит цвет черный/белый. При обозначении воздуховода или элемента сети цвет текста выноски стандартный зеленый!
Может быть причина в смене системы версии маджика с 11 на 14?


Автор: serega4093 21.1.2020, 17:32

Добрый вечер коллеги. Подскажите как сделать вот такую врезку под углом в мэджике? https://yadi.sk/i/26bwwchEiTEydA

Автор: TRVAIS 21.1.2020, 17:51

Цитата(serega4093 @ 21.1.2020, 14:32) *
Добрый вечер коллеги. Подскажите как сделать вот такую врезку под углом в мэджике? https://yadi.sk/i/26bwwchEiTEydA


Для этого нужно выбрать режим черчения "Direct" Вместо "Smart" и построить воздуховод под выбранным углом (угол также можно указать нажав правую кнопку мыши/Угол)[attachment=140374:Direct.png]



Цитата(виталик 31 @ 17.1.2020, 12:28) *
Подскажите что могло пойти не так. История такая, перестал меняться цвет текста выноски оборудования отопления и вентиляции. В настройках проекта, в цветах слоев и в настройках стиля выноски везде стоит цвет черный/белый. При обозначении воздуховода или элемента сети цвет текста выноски стандартный зеленый!
Может быть причина в смене системы версии маджика с 11 на 14?


В смене версий причин нет, сам переходил и всё было нормально. Нужно посмотреть настройки слоёв проекта. Было ли выполнено "обновление данных чертежа" после редактирования настроек слоёв? Чтобы посмотреть более детально нужны файлы проекта MCAD.

 

Автор: vik74 22.1.2020, 19:00

Да вроде нет проблем, все строится.
Построено вначале один отвод под углом, потом второй.

 __________________.pdf ( 471,05 килобайт ) : 36
 

Автор: taures_88 24.1.2020, 10:21

Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с черчением панелей равномерного всасывания ? (чернобережского)
нужны для проекта, но не могу найти

Автор: Kasper 24.1.2020, 10:32

Цитата(taures_88 @ 24.1.2020, 14:21) *
Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с черчением панелей равномерного всасывания ? (чернобережского)
нужны для проекта, но не могу найти

Рисуйте в автокаде 3д модель, и подводите воздуховод, на конце через виртуальный приток задавайте расход и потери давления. Можно еще потом из объекта автокада сделать объект магика, чтобы при скрытии, панель тоже скрывалась там где нужно.

Автор: taures_88 24.1.2020, 11:27

Цитата(Kasper @ 24.1.2020, 10:32) *
Рисуйте в автокаде 3д модель, и подводите воздуховод, на конце через виртуальный приток задавайте расход и потери давления. Можно еще потом из объекта автокада сделать объект магика, чтобы при скрытии, панель тоже скрывалась там где нужно.



Спасибо!!!
Видимо придется biggrin.gif

Автор: taures_88 24.1.2020, 16:17

Цитата(Kasper @ 24.1.2020, 10:32) *
Рисуйте в автокаде 3д модель, и подводите воздуховод, на конце через виртуальный приток задавайте расход и потери давления. Можно еще потом из объекта автокада сделать объект магика, чтобы при скрытии, панель тоже скрывалась там где нужно.


не подскажете?
я считаю потери давления на весь участок и задаю его, а потом делаю балансировку и он уже посчитает какое нужно давление для мотора?

к слову если кому-то не сложно проверить
длина участка 11,465 м объем воздуха 1750 м3/ч воздуховод D280 , 3 угла 90 и 2 угла 45

у меня получились общие потери давления 78.7

Автор: santexnik1 1.2.2020, 17:55

Как при создании аксонометрических схем сделать выноски любым шрифтом? Создал схему, можно выбрать только annotative или standart. А если я скажем хочу шрифт по ГОСТу, как это изменить?

Автор: Bear_Hug 3.2.2020, 14:29

Добрый день!
Подскажите, как снять блокировку с фанкойла dp заблокирован ?

Мне необходимо добавить сопротивление регулирующего крана. Если рисовать кран отдельно, там есть такая же настройка и она так же неактивна.

 

Автор: Bear_Hug 3.2.2020, 15:51

Цитата(Bear_Hug @ 3.2.2020, 14:29) *
Добрый день!
Подскажите, как снять блокировку с фанкойла dp заблокирован ?

Мне необходимо добавить сопротивление регулирующего крана. Если рисовать кран отдельно, там есть такая же настройка и она так же неактивна.


Ответ нашел, нужно создать модель и не вводить туда данные рабочей точки. тогда настройка активируется

Автор: PavelOne 6.2.2020, 16:04

Столкнулся с такой проблемой - в спецификации не считаются прямоугольные отводы, с круглыми все нормально. В настройках "Проект- Шаблоны отчетов - спецификация" отводы включены. В чем может быть проблема?

Автор: Rokiskio 14.2.2020, 15:54

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять отметку воздуховода? В свойствах объекта MagiCAD не дает поменять отметку, выдает ошибку растягивания. Отметки поменялись после расчета сечений. Благодарю всех неравнодушных!

Автор: Александр Пономаренко 14.2.2020, 15:56

Цитата(Rokiskio @ 14.2.2020, 15:54) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять отметку воздуховода? В свойствах объекта MagiCAD не дает поменять отметку, выдает ошибку растягивания. Отметки поменялись после расчета сечений. Благодарю всех неравнодушных!


Как вариант выделить всю систему и средствами автокада перетянуть. Или "скопировать участок"-кнопка МС, с указанием новой отметки, а эту удалить, потом по новой скопировать вставить.

Автор: MMM 14.2.2020, 16:21

а может просто убрать соединени которое не может растянутся? Как минимум это вилка и малые углы опусков, которые не могут еще больше опуститься. А так же нестандартные соединения

Автор: Rokiskio 14.2.2020, 16:46

Цитата(Александр Пономаренко @ 14.2.2020, 17:56) *
Как вариант выделить всю систему и средствами автокада перетянуть. Или "скопировать участок"-кнопка МС, с указанием новой отметки, а эту удалить, потом по новой скопировать вставить.

Благодарю, все получилось! Как я не додумалась rolleyes.gif

Автор: sergei0022 15.2.2020, 16:53

Здравствуйте! При аварийном вылете (свет выключили) не показываются воздуховоды в 2 д режиме, а при тонированном показываются. Как сделать чтобы и в 2 д режиме показывались воздуховоды?

Автор: glam 15.2.2020, 17:48

попробуйте сбросить настройки вида командой _magiuclr, либо зайдите в настройки вида командой _magivpo и переключите отображение воздуховодов с 3D режима на 2D режим.

Автор: Nergal 26.2.2020, 10:09

Добрый день.
Возможно вопрос этот уже был, но тема настолько огромная, что вряд ли найду.

Может ли Magicad 2020 чертить воздуховоды с разбивкой на участки (допустим 1,25 м) и выдавать спецификацию с количеством прямолинейных участков и длиной участка, как это делает MEP?

Уж очень надо.
Заранее благодарен.

Автор: Bear_Hug 26.2.2020, 10:14

добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мучаюсь много лет.
Я один из тех людей кто считает, что размеры нужно проставлять на листе.
У меня проблема в том, что к элементам магика размеры не привязываются.
например к колонне размер привязывается и проставляется правильно
к фанкойлу не привязывается, проставляется размер листа. и, например, мультилиню тоже он не хочет воспринимать.
Кто сталкивался или знает причину.
системная переменная - димассок стоит 2

 

Автор: Александр Пономаренко 26.2.2020, 10:16

Цитата(Nergal @ 26.2.2020, 10:09) *
Добрый день.
Возможно вопрос этот уже был, но тема настолько огромная, что вряд ли найду.

Может ли Magicad 2020 чертить воздуховоды с разбивкой на участки (допустим 1,25 м) и выдавать спецификацию с количеством прямолинейных участков и длиной участка, как это делает MEP?

Уж очень надо.
Заранее благодарен.


Нет, только в ручную дробить воздуховод в графике кнопкой стык, а в спецификации уже можно сделать как удобно (округление на 100мм или сразу на 1,25м.)

Автор: heating 26.2.2020, 10:19

Цитата(Nergal @ 26.2.2020, 10:09) *
Добрый день.
Возможно вопрос этот уже был, но тема настолько огромная, что вряд ли найду.

Может ли Magicad 2020 чертить воздуховоды с разбивкой на участки (допустим 1,25 м) и выдавать спецификацию с количеством прямолинейных участков и длиной участка, как это делает MEP?

Уж очень надо.
Заранее благодарен.

Для этих целей есть lindab cadvent plugin

Автор: Александр Пономаренко 26.2.2020, 10:27

Цитата(Bear_Hug @ 26.2.2020, 10:14) *
добрый день!
Подскажите, пожалуйста, мучаюсь много лет.
Я один из тех людей кто считает, что размеры нужно проставлять на листе.
У меня проблема в том, что к элементам магика размеры не привязываются.
например к колонне размер привязывается и проставляется правильно
к фанкойлу не привязывается, проставляется размер листа. и, например, мультилиню тоже он не хочет воспринимать.
Кто сталкивался или знает причину.
системная переменная - димассок стоит 2


В листе выноски работают со включенными всеми привязками. Но меджик элементы должны быть взорваны! На не взорванный не работает привязка, только к оси.

Автор: Bear_Hug 26.2.2020, 10:34

Цитата(Александр Пономаренко @ 26.2.2020, 10:27) *
В листе выноски работают со включенными всеми привязками. Но меджик элементы должны быть взорваны! На не взорванный не работает привязка, только к оси.


спасибо за ответ.
весело, конечно.
А мультилинию почему он не воспринимает?

Автор: Kasper 26.2.2020, 10:42

Цитата(Александр Пономаренко @ 26.2.2020, 14:27) *
В листе выноски работают со включенными всеми привязками. Но меджик элементы должны быть взорваны! На не взорванный не работает привязка, только к оси.

Хм, странно у меня в листе привязки работают к объектам магика. Проверил сейчас на воздуховодах, и фанкойлах.

Автор: Bear_Hug 26.2.2020, 10:49

Цитата(Kasper @ 26.2.2020, 10:42) *
Хм, странно у меня в листе привязки работают к объектам магика. Проверил сейчас на воздуховодах, и фанкойлах.


должно работать. магик это же просто 3д объект. наверняка где то какая то галочка не стоит.

Автор: Kasper 26.2.2020, 10:59

Сижу проверяю, настолько работает, что при неактивном ВЭ, находясь на листе, привязка учитывает еще и координату по Z при привязке размера от стены до воздуховода. Блин, раньше не замечал этого. Если выносить размер магика, то все норм.

Нет, это не Z, это что-то странное с масштабом и привязкой.

Автор: santexnik1 1.3.2020, 19:35

Кто-то вкурсе как можно изменить шрифт выносок для схем? В списке только Standard и Annotative. Как можно добавить другие шрифты?



Автор: L.o.c.k.e. 1.3.2020, 19:56

Цитата(santexnik1 @ 1.3.2020, 19:35) *
Кто-то вкурсе как можно изменить шрифт выносок для схем? В списке только Standard и Annotative. Как можно добавить другие шрифты?



это зависит от того какие типы шрифтов есть в dwg файле, принадлежащем к проекту.
Если там будут другие типы шрифтов то и в выносках появятся дополнительные

Автор: santexnik1 2.3.2020, 11:32

Как это проверить в dwg файле?

Автор: Kasper 2.3.2020, 12:41

Цитата(santexnik1 @ 2.3.2020, 15:32) *
Как это проверить в dwg файле?

Что проверить? Магик использует текстовые стили автокада, соответственно нужно в автокаде настроить и все.

Автор: santexnik1 2.3.2020, 21:25

Имелось ввиду, где настраивать в автокаде эти стили, но уже разобрался. Все в порядке. Остался вопрос с жирностью выносок. Если выбираю Автотекст, то выноски жирным "ариалом" идут, а если нажимаю "текст выносок" и выбираю отдельно взятый элемент, то вполне так скажем стройным "ариалом". В свойствах текса в Автокаде стоит обычным "Ариал", не жирный. В чем может быть дело?

Автор: Kasper 3.3.2020, 5:33

Цитата(santexnik1 @ 3.3.2020, 1:25) *
Имелось ввиду, где настраивать в автокаде эти стили, но уже разобрался. Все в порядке. Остался вопрос с жирностью выносок. Если выбираю Автотекст, то выноски жирным "ариалом" идут, а если нажимаю "текст выносок" и выбираю отдельно взятый элемент, то вполне так скажем стройным "ариалом". В свойствах текса в Автокаде стоит обычным "Ариал", не жирный. В чем может быть дело?


1. Формат выносок магикад. Настраивается отдельно для разных элементов (воздуховоды, ВРУ, трубы и т.д.). В формате настраивается тип стиля текста (из автокада), высота, цвет, выравнивание, подчеркивание и т.д.
2. Выноска отдельная или автотекст наносится с выбором определенного формата выносок. Соответственно смею предположить, что выноску отдельную делаете одним форматом, а для автотекста выбираете другой формат.
3. Ну или вообще используете какой-нибудь корявый шрифт, хотя это самый маловероятный вариант. Я использую шрифт по ГОСТ в формате shx, а не ttf.
4. Да и еще, толщина текста и линий в выносках настраивается не в формате, а в слоях.

Автор: Andre 4.3.2020, 21:33

Всем здравствуйте, подскажите кто знает как настроить отображение воздуховодов и оборудование ниже отметки этажа ?

Автор: valentin2583 11.3.2020, 4:28

Доброе утро. Подскажите пожалуйста можно ли в меджике создать коробочку назвать ее нужным вентилятором и он далее будет учитываться в спецификации. Как создавать свое оборудование на параметрах других схожих, с редактированием кучи параметров, знаю. Поэтому и интересен вопрос может можно без всего этого, просто создал себе кубик или цилиндр вот тебе и нужное оборудование.... а параметры вентилятора я и сам вижу подходят под сеть или нет. Спасибо.

Автор: Kasper 12.3.2020, 20:56

Цитата(valentin2583 @ 11.3.2020, 8:28) *
Доброе утро. Подскажите пожалуйста можно ли в меджике создать коробочку назвать ее нужным вентилятором и он далее будет учитываться в спецификации. Как создавать свое оборудование на параметрах других схожих, с редактированием кучи параметров, знаю. Поэтому и интересен вопрос может можно без всего этого, просто создал себе кубик или цилиндр вот тебе и нужное оборудование.... а параметры вентилятора я и сам вижу подходят под сеть или нет. Спасибо.

Да можно. Команда _MAGISEPR добавить свойства магикад к объектам автокада. Только какой смысл именно для вентиляторов в специю? Уж вентиляторы то можно в ручную учесть. А вот использовать эту команду для того чтобы 3Д модели оборудования (радиальные, крышные вентиляторы, приточки и т.п.) становились объектами магикада, к которым возможно применение команд скрытия, можно. Только есть один нюанс, не знаю у всех так или нет, у меня иногда начинаются тормоза после того, как сделаю такие объекты из автокада в магикад. Стараюсь переводить объекты ближе к концу проектирования, перед выводом чертежей на печать.

Автор: psydonor 1.4.2020, 21:30

Добрый вечер . Помоги пожалуйста разобраться с одним моментом в чертеже сделанным с помощью Magicad. В пространстве модели отрисована схема в формате 2d, тут же есть аксонометрическая схема , которая отрисована в 3d. Как это можно сделать ?

 _____.dwg ( 1,07 мегабайт ) : 25
 

Автор: L.o.c.k.e. 1.4.2020, 22:45

Цитата(psydonor @ 1.4.2020, 21:30) *
Добрый вечер . Помоги пожалуйста разобраться с одним моментом в чертеже сделанным с помощью Magicad. В пространстве модели отрисована схема в формате 2d, тут же есть аксонометрическая схема , которая отрисована в 3d. Как это можно сделать ?

легко.
1. Чертится чертеж со всеми системами в magicad/
2. Создается аксонометрия систем (Импорт-Экспорт -> создать аксонометрический dwg)
3. из аксонометрического dwg аксонометрии копируются в первоначальный чертеж.
4. Далее всё подписывается, оформляется.

Автор: psydonor 4.4.2020, 11:14

Цитата(L.o.c.k.e. @ 1.4.2020, 22:45) *
легко.
1. Чертится чертеж со всеми системами в magicad/
2. Создается аксонометрия систем (Импорт-Экспорт -> создать аксонометрический dwg)
3. из аксонометрического dwg аксонометрии копируются в первоначальный чертеж.
4. Далее всё подписывается, оформляется.

Спасибо !! Буду пробовать wink.gif

Автор: ЛЕленка 8.4.2020, 14:36

день добрый! работала до недавнего в маджике 12, сейчас стоит 17 и вот заковыка.... начинаю подписывать чертежи, а текс не переключается... что может быть не так? Текс выносок возможно изменить? В автотексте ставлю активацию на размере, расходе и отметке, а работает только текс выносок... что я делаю не так!!!!!!!!! помогите плиззз.

Автор: L.o.c.k.e. 8.4.2020, 16:13

Цитата(ЛЕленка @ 8.4.2020, 14:36) *
день добрый! работала до недавнего в маджике 12, сейчас стоит 17 и вот заковыка.... начинаю подписывать чертежи, а текс не переключается... что может быть не так? Текс выносок возможно изменить? В автотексте ставлю активацию на размере, расходе и отметке, а работает только текс выносок... что я делаю не так!!!!!!!!! помогите плиззз.

в выносках проверить где стоит знак * напротив используемой выноски если не там где надо то правой кнопкой мыши и пункт "Активировать" чтобы выбралась нужная выноска

 

Автор: santexnik1 11.4.2020, 13:50

У кого-то было такое? Ставлю на Windows 7 на виртуалку MagiCAD 2019 и при настройке ленты выдает ошибку. Как это можно исправить и в чем причина?


Автор: answerme 14.4.2020, 16:57

Добрый день
Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ?

 

Автор: Александр Пономаренко 14.4.2020, 19:34

Цитата(answerme @ 14.4.2020, 16:57) *
Добрый день
Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ?


Вот тут нажать

 

Автор: santexnik1 16.4.2020, 18:54

Уже обсуждали, но хочу еще раз спросить, неужели нету никакой возможности редактировать автоматические выноски? Возможно, у меня достаточно старая версия и в новых такая возможность уже появилась?

Автор: Александр Пономаренко 17.4.2020, 14:47

Цитата(santexnik1 @ 16.4.2020, 18:54) *
Уже обсуждали, но хочу еще раз спросить, неужели нету никакой возможности редактировать автоматические выноски? Возможно, у меня достаточно старая версия и в новых такая возможность уже появилась?


Вот через кнопку, потом выноски и формат текста

 

Автор: Kasper 29.4.2020, 6:26

Коллеги, а никто не знает есть ли быстрый способ расставления виртуальных притоков? 10 этажей, много вертикальных воздуховодов, чертежи сделаны в одном файле. Для связи приходится по каждой системе проходить по концам на каждом этаже и назначать в ручную, очень долго.

Автор: L.o.c.k.e. 29.4.2020, 11:13

Цитата(Kasper @ 29.4.2020, 6:26) *
Коллеги, а никто не знает есть ли быстрый способ расставления виртуальных притоков? 10 этажей, много вертикальных воздуховодов, чертежи сделаны в одном файле. Для связи приходится по каждой системе проходить по концам на каждом этаже и назначать в ручную, очень долго.

Вроде на вебинаре ventsofta разбирали похожий пример (как типовые этажи делать) Может пригодится?
https://www.youtube.com/watch?v=za7wUZbWxEw

Автор: Kasper 29.4.2020, 13:19

Немного не то, там этажи в разных чертежах. Стало интересно, что за направления помимо вверх/вниз. Видимо нужно поэкспериментировать, чтобы понять как оно работает в разных чертежах. В одном чертеже я так понимаю только текущий и попарные ID.

Автор: L.o.c.k.e. 29.4.2020, 13:49

Цитата(Kasper @ 29.4.2020, 13:19) *
Немного не то, там этажи в разных чертежах. Стало интересно, что за направления помимо вверх/вниз. Видимо нужно поэкспериментировать, чтобы понять как оно работает в разных чертежах. В одном чертеже я так понимаю только текущий и попарные ID.

в одном этаже только попарные.
Помимо вверх вниз можно использовать другие направления если в диспетчере проекта разные этажи по разному соотносятся друг с другом по осям Х и Y например как на приложенном рисунке

 

Автор: Kasper 30.4.2020, 3:58

Цитата(L.o.c.k.e. @ 29.4.2020, 17:49) *
в одном этаже только попарные.
Помимо вверх вниз можно использовать другие направления если в диспетчере проекта разные этажи по разному соотносятся друг с другом по осям Х и Y например как на приложенном рисунке

Спасибо!!! А я то голову ломал, что за влево/вправо.

Автор: sapien_n 13.5.2020, 10:12

Коллеги, здравствуйте. Только начинаю осваивать MagiCAD. Заметил, что при создании водопроводных труб нет возможности задавать уклон (есть только для канализации и спринклеров), как с этим миритесь? По СП-то нужен уклон min 0,002.

Автор: sapien_n 13.5.2020, 11:04

И еще: каким инструментом выстраивать напорную канализацию (от Sololift'ов и т.п.)?

Автор: Roma 24.5.2020, 17:49

версия 2019, если делать аксонометрию DWG вылетают сл. косяки:
1. меняются тройники на врезки
2. переходы белым цветом
3. скрывает криво
4. коэфф. стоят по Х.Y.Z = 1, реальный масштаб получается 1.2
---
кто знает как исправить, уже все перерыл в настройках...

Цитата(sapien_n @ 13.5.2020, 10:12) *
Коллеги, здравствуйте. Только начинаю осваивать MagiCAD. Заметил, что при создании водопроводных труб нет возможности задавать уклон (есть только для канализации и спринклеров), как с этим миритесь? По СП-то нужен уклон min 0,002.

ставьте галочку Direct и цельтесь в отметку smile.gif, но лично я бы "забил" бы на этот уклон болт...

Автор: Rokiskio 7.6.2020, 11:39

[attachment=142997:111.pdf]Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как создавать квадратные воздуховоды в MagiCAD?Добавляю квадратный, а он чертит круглый mellow.gif

И еще вопрос)) Что сделать, чтоб размер был не заблокирован, галочка не снимается.

 111.pdf ( 56,56 килобайт ) : 37
 

Автор: Bear_Hug 15.6.2020, 10:42

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, куда то пропали все символы и стандартные и новые.
как их восстановить? наверняка где ссылка на файл сбилать.



 

Автор: Bear_Hug 15.6.2020, 11:06

Цитата(Bear_Hug @ 15.6.2020, 10:42) *
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, куда то пропали все символы и стандартные и новые.
как их восстановить? наверняка где ссылка на файл сбилать.


разобрался. кому то может понадобится.
пуск-магикад- магикад фор автокад утилитес - магикад юзер сетинг

в открывшемся меню жмем кнопку эдвансед - переходим на вкладку трубопропроды и вентиляция - указываем пути к юзер символ и 2В символ. Адрес такой C:\ProgramData\magicad

Автор: феномен 8.7.2020, 11:32

Добрый день. Подскажите спецы по MagiCAD. Как настроить ВРУ и выноски для ВРУ используя ID или Р1;Р2 следующим образом. Допустим диффузор ДПУ. В нем 5 типоразмеров. д100 -д250. Присудить для каждого типоразмера "тип-1" -для d100; "тип-2" - для d125 и.т.д. чтобы на чертеже (выноской) отображалось не название диффузора, а тип.
Пожалуйста поподробнее с PrtScrn. Нашел видео как с диаметрами так сделать, может и с ВРУ так можно.

Автор: TRVAIS 8.7.2020, 14:57

Цитата(феномен @ 8.7.2020, 8:32) *
Добрый день. Подскажите спецы по MagiCAD. Как настроить ВРУ и выноски для ВРУ используя ID или Р1;Р2 следующим образом. Допустим диффузор ДПУ. В нем 5 типоразмеров. д100 -д250. Присудить для каждого типоразмера "тип-1" -для d100; "тип-2" - для d125 и.т.д. чтобы на чертеже (выноской) отображалось не название диффузора, а тип.
Пожалуйста поподробнее с PrtScrn. Нашел видео как с диаметрами так сделать, может и с ВРУ так можно.


Добрый день, лично у меня так сделать не получилось, чтобы всё было автоматизированно я имею ввиду.
На ум приходит 3 варианта:

1)Добавлять "автоиндексы" с использованием одинакового номера для всех. А затем тыкать во все диффузоры Д100 и присваивать им номер 1, затем Д125 - номер 2 и т.д. (потом менять выноски через "формат текста" на автоиндекс) - получается никакой автоматизации...

2)Создать аналогичный компонент ДПУ в MagiCreate где компоненты будут называться "Тип-1" для Д100, "Тип-2" для Д125 и т.д - затем заменить все диффузоры через "найти и заменить", выноски будут по "код компонента" ВРУ.

3)Для ВРУ в настройках слоя добавить переменную {PV} (для текста тоже) и незабыть добавить переменную для самого компонента. Обновить и получить текст для всех диффузоров в одном слое. Затем взорвать этот текст Magiexp и автокадовской "правка/найти и заменить" заменить выноски. При этом будет взорван только текст, диффузоры остануться (потом вернуть как было)

Может есть другой способ, но как сделать так, чтобы нумерация зависела именно от кода компонента я не смог.


Автор: феномен 8.7.2020, 17:34

Еще вопрос по выноскам и настройкам. Как сделать универсальную выноску на прямоугольный и круглый воздуховод, чтобы отображалась абсолютная отметка для круглого ОСЬ, а для прямоугольного НИЗ воздуховода. А то приходится при оформлении переключать (отдельно для круга, отдельно для прямоугольника) выноску, что не айс)).

Автор: TRVAIS 9.7.2020, 15:09

Цитата(феномен @ 8.7.2020, 14:34) *
Еще вопрос по выноскам и настройкам. Как сделать универсальную выноску на прямоугольный и круглый воздуховод, чтобы отображалась абсолютная отметка для круглого ОСЬ, а для прямоугольного НИЗ воздуховода. А то приходится при оформлении переключать (отдельно для круга, отдельно для прямоугольника) выноску, что не айс)).


Насколько я знаю, сделать так, чтобы магик сам понимал где круглый и выбирал центр, а где прямоугольный, выбирал низ - нельзя. Нужно переключаться в любом случае. В форматах текста выносок есть только "низ компонента", "центр компонента" и "верх компонента"

Автор: феномен 16.7.2020, 11:09

Добрый день. Делаю общий проект вентиляции и отопления. Использую функцию маскировки для текста. Отключаю все слои вентиляции для оформления планов отопления. Там где использовал маскировку остаются квадратики. Если отключать слой MAGI_MASK, то пропадает маскировка и для текста отопления. Как избавится от этих "черных дыр"?

 

Автор: TRVAIS 16.7.2020, 11:59

Цитата(феномен @ 16.7.2020, 8:09) *
Добрый день. Делаю общий проект вентиляции и отопления. Использую функцию маскировки для текста. Отключаю все слои вентиляции для оформления планов отопления. Там где использовал маскировку остаются квадратики. Если отключать слой MAGI_MASK, то пропадает маскировка и для текста отопления. Как избавится от этих "черных дыр"?


Добрый день, во первых проверьте переменную AutoCAD _wipeoutframe (она должна стоять 0) чтобы не было границ у объектов "маскировка" в принципе. Во вторых никто не запрещает переименовывать слои в настройках. Как вариант можно добавить переменные ({SV1} и т.д.) для идентификации по слоям (что за система и её маскировка) и отключать в видовых экранах нужные слои.

Автор: феномен 16.7.2020, 13:14

Спасибо. все получилось.

Автор: феномен 19.7.2020, 10:04

Добрый день. Возвращаюсь к вопросу маскировки текста. Я правильно понимаю если чертеж "взорвать" _magiexp, то маскировка не работает, и чертеж не читаем. Подскажите, как тогда в автокаде передавать чертежи на проверку? Или какие-то настройки атокада необходимо опять выполнить?

Автор: TRVAIS 20.7.2020, 11:00

Цитата(феномен @ 19.7.2020, 7:04) *
Добрый день. Возвращаюсь к вопросу маскировки текста. Я правильно понимаю если чертеж "взорвать" _magiexp, то маскировка не работает, и чертеж не читаем. Подскажите, как тогда в автокаде передавать чертежи на проверку? Или какие-то настройки атокада необходимо опять выполнить?

Добрый день, при "взрыве" маскировка действительно пропадает, с этим ничего не сделать (тут разработчики не продумали) Однако не вижу в этом особой проблемы, раньше её тупо не было (она только с 2019 версией МКада появилась) Как передавать чертежи? Как и раньше, без неё)) ну или взорвать текст, и для всех выносок настроить маскировку взорванного текста через сам АКАД (для этого нужно сначала однострочный текст перевести в многострочный (Express tools в помощь) а затем всем выноскам добавить "скрытие заднего плана") - дело 2, 3 минут на весь чертёж

Автор: MC2007 20.7.2020, 11:42

Добрый день, коллеги!
Планирую вебинар по новым возможностям версии 2021. Для Revit 22.07.20 в 11.00, для AutoCAD 23.07.20 в 11.00.
Регистрация на странице https://ventsoft.ru/webinars/
Буду рад участию!

Автор: Байбула Оглы 23.7.2020, 8:20

Добрый день!
В расчёте по шуму.
Что за такое строка addition?


 

Автор: Makc 4.8.2020, 13:30

Добрый день! Пишу с надеждой, что кто-то ответит. Магикад 2016.4 создано 15 приточных и 34 вытяжные системы. Но при расчете спецификации системы В18-В34 просто не отображаются и не выбираются и следовательно в общей спецификации не учитываются. Не могу понять в чем дело? Заменил 3 основных файла проекта, системы стали отображаться и учитываться в спецификации, но теперь на планах перепуталась нумерация систем. Получается, что замена основных файлов не вариант.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Автор: MMM 4.8.2020, 13:38

Читать внимательно мануал надо прежде чем заниматься самодеятельностью!
Во первых каждая система имеет свой уникальный ID присваемый при создании. И магик оперирует именно ей, а не присвоенными вами буковками. Ничего удивитетельного что в разных файла системы имеют разный ID.
Во вторых в свойствах системы не стоит галочки учитывать в спецификации, либо системам присвоен статус без спецификации.

Автор: Makc 4.8.2020, 13:45

О боже, мил человек, спасибо Вам огромное!!! Всё нашел и разобрался. Этим системам был присвоен статус "без спецификации".

Автор: t.solo 6.8.2020, 11:35

Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с шаблоном для Magicad Электроснабжение. Начала осваивать программу по ЭО. На вебинаре смотришь - все понятно. Особенно слова - "в шаблоне можно все настроить, как и что вам надо". А у меня нет ни нормального шаблона, ни знаний "вытащить из программы" нужные данные.
Поделитесь пожалуйста!!!!!

Автор: Kasper 6.8.2020, 13:38

Шаблоны, лежат в папке программы, и расположены по адресу C:\ProgramData\MagiCAD\Templates. Берете из папки для электриков либо общий, либо для россии. И потом со временем затачиваете его под себя (обозначения, типы линий, надписи и прочее прочее).

Автор: Помощница 19.8.2020, 9:15

Здравствуйте. Установлен Magicad 2016 + Autocad 2017.
Никак не загружается плагин Magicad Connect.

Пишет: Для запуска установки требуются следующие компоненты: Supported MagiCAD installation not found (Magicad 2017-2021).

Как обойти эту проблему, Другой Magicad ставить? Раньше на 2016 работало у коллег.

Автор: Opossum 23.8.2020, 16:31

Доброго всем дня.
Пару дней как начал изучать MаgiCAD. До этого работал только в Автокад и Ревит.
Нарисовал пробный кусочек вытяжной системы В2. Пока без вентустановки, только небольшая трасса с ответвлениями и с установкой на них ВРУ.
На ВРУ задал расход воздуха.
Но при попытке провести Расчет по суммированию расходов воздуха - вылезает общая ошибка по всем компонентам "Компонент за пределами сети".

А вот где эти "пределы сети" задать или увидеть?
И должна ли система быть полностью замкнута (с установленным вентилятором и не иметь открытых участков) чтобы видеть суммарное количество воздуха и скорость на отдельном участке?
Просто в Ревите это всё делалось по умолчанию как бы, подозреваю что тут тоже должно...

 

Автор: x-legend 23.8.2020, 18:43

Цитата(Opossum @ 23.8.2020, 16:31) *
Доброго всем дня.
Пару дней как начал изучать MаgiCAD. До этого работал только в Автокад и Ревит.
Нарисовал пробный кусочек вытяжной системы В2. Пока без вентустановки, только небольшая трасса с ответвлениями и с установкой на них ВРУ.
На ВРУ задал расход воздуха.
Но при попытке провести Расчет по суммированию расходов воздуха - вылезает общая ошибка по всем компонентам "Компонент за пределами сети".

А вот где эти "пределы сети" задать или увидеть?
И должна ли система быть полностью замкнута (с установленным вентилятором и не иметь открытых участков) чтобы видеть суммарное количество воздуха и скорость на отдельном участке?
Просто в Ревите это всё делалось по умолчанию как бы, подозреваю что тут тоже должно...


Как правило это зависит от количества открытых концов в системе.
Воспользуйтесь командой _MAGIDPR, далее выберете направление (воздуховоды, трубопроводы), выделите "Открытые концы" и проверьте. Для системы не более одного открытого конца - он же является началом (концом) системы.

Друг мой, нижнюю решетку лучше заменить сеткой, смотрящей в пол.
Эффект: экономия и красота smile.gif

И не забудь поставить дроссель на ответвлении - без него не сбалансируешь и в MagiCAD, и в действительности

Автор: Opossum 23.8.2020, 20:05

Большое спасибо, за быстрый отклик.

Цитата
Как правило это зависит от количества открытых концов в системе.
Воспользуйтесь командой _MAGIDPR, далее выберете направление (воздуховоды, трубопроводы), выделите "Открытые концы" и проверьте. Для системы не более одного открытого конца - он же является началом (концом) системы.


Проделал это. На 2х открытых концах добавил условно 2 решетки. Остался один открытый конец в венткамере, где должно быть подсоединение к установке. Но уже нет желтых пометок на чертеже что есть открытые концы.

Только ошибки при суммировании воздуха всё равно всплывают.

Цитата
Друг мой, нижнюю решетку лучше заменить сеткой, смотрящей в пол.
Эффект: экономия и красота smile.gif


Тут вытяжка из двух зон автостоянки. Одна решетка в вертикальном воздуховоде вверху, другая внизу. Сетку в пол, нуу не знаю, как то странно это будет смотреться. Я на конце вертикального воздуховода поставил заглушку.

Цитата
И не забудь поставить дроссель на ответвлении - без него не сбалансируешь и в MagiCAD, и в действительности


Это конечно, дросселя необходимы - знаю. просто мне бы сейчас разобраться с программой, хоть не много.. И эта схема очень и очень условна.


PS
Мысль пришла. Может в проблемах расчета виноват сам шаблон проекта.
Мне его дали и в нем я уже открывал АР-подложку. Дело в том, что владелец этого шаблона в Маджикаде не пользуется расчетами и проверками. Только как графика в 3D, даже без виртуальных подсоединений и нагрузок по воздуху.
Стоит ли создать новый проект и попытаться его настраивать под себя? У меня в планах использовать программу по полной.

Автор: x-legend 24.8.2020, 8:30

Цитата(Opossum @ 23.8.2020, 20:05) *
Большое спасибо, за быстрый отклик.



Проделал это. На 2х открытых концах добавил условно 2 решетки. Остался один открытый конец в венткамере, где должно быть подсоединение к установке. Но уже нет желтых пометок на чертеже что есть открытые концы.

Только ошибки при суммировании воздуха всё равно всплывают.



Тут вытяжка из двух зон автостоянки. Одна решетка в вертикальном воздуховоде вверху, другая внизу. Сетку в пол, нуу не знаю, как то странно это будет смотреться. Я на конце вертикального воздуховода поставил заглушку.



Это конечно, дросселя необходимы - знаю. просто мне бы сейчас разобраться с программой, хоть не много.. И эта схема очень и очень условна.


PS
Мысль пришла. Может в проблемах расчета виноват сам шаблон проекта.
Мне его дали и в нем я уже открывал АР-подложку. Дело в том, что владелец этого шаблона в Маджикаде не пользуется расчетами и проверками. Только как графика в 3D, даже без виртуальных подсоединений и нагрузок по воздуху.
Стоит ли создать новый проект и попытаться его настраивать под себя? У меня в планах использовать программу по полной.


Можете выложить ваш проект без подложки АР - разберемся

Автор: Opossum 24.8.2020, 11:41

Добрый день.
Всё разобрался!
Создал свой новый проект, подсоединил АР-подложку. Подгрузил базу ВРУ Арктика. Теперь всё считает, ошибки не вылезают.
Буду двигаться дальше.
Спасибо за подсказки!

Автор: Opossum 26.8.2020, 0:42

Относительно быстро получается вникать в суть программы. Но вот только с базами оборудования как-то не очень, относительно семейств для того же Ревита. Найти в интернете получилось только Арктику, Везу, немного ВИНГС.
А как собирать установку (приточную, вытяжную) по габаритам и по комплектации. Сами фирмы могут высылать модельки для Маджикада? (для Ревита многие уже собирают и присылают при подборе.).

Интересуют в основном самые распространенные производители - НЕД, КОРФ, VTS. На сайтах информации нет. Да и те же Арктика и ВИНГС для получения баз просят заполнить анкету. Я заполнял, без проблем - вот только в ответ тишина. Пришлось находить на форумах и файлообменах.

Автор: AleksejCher 26.8.2020, 2:24

Цитата(Opossum @ 26.8.2020, 0:42) *
Относительно быстро получается вникать в суть программы. Но вот только с базами оборудования как-то не очень, относительно семейств для того же Ревита. Найти в интернете получилось только Арктику, Везу, немного ВИНГС.
А как собирать установку (приточную, вытяжную) по габаритам и по комплектации. Сами фирмы могут высылать модельки для Маджикада? (для Ревита многие уже собирают и присылают при подборе.).

Интересуют в основном самые распространенные производители - НЕД, КОРФ, VTS. На сайтах информации нет. Да и те же Арктика и ВИНГС для получения баз просят заполнить анкету. Я заполнял, без проблем - вот только в ответ тишина. Пришлось находить на форумах и файлообменах.

Начертите приточку (или любой другой элемент вентсистемы) в автокаде, потом ее преобразуйте в Magicad (кнопка добавить свойства Magicad к объектам Autocad)

Автор: Kasper 26.8.2020, 4:23

Цитата(AleksejCher @ 26.8.2020, 6:24) *
Начертите приточку (или любой другой элемент вентсистемы) в автокаде, потом ее преобразуйте в Magicad (кнопка добавить свойства Magicad к объектам Autocad)

Поддерживаю, можно просто ящиком автокадовским сделать габариты в размер. Если брать корф, то у них в онлайн программе подбора есть экспорт в DXF модельки. У везы есть на сайте модели оборудования в формате SAT, тоже импортируется в автокад.

Единственная проблема у меня, не знаю как у других, в следующем. Когда надергаешь всех этих моделей, то начинают возникать "ошибки" автокада неописанная форма, что приводит к тормозам. А когда из таких моделек еще и делаю объекты магикада, то тормоза при наведении курсора на объект начинаются приличные. Для себя принял решение, что перевожу в магикад ближе к выдаче чертежей.

Автор: AleksejCher 26.8.2020, 21:56

Цитата(Kasper @ 26.8.2020, 4:23) *
Поддерживаю, можно просто ящиком автокадовским сделать габариты в размер. Если брать корф, то у них в онлайн программе подбора есть экспорт в DXF модельки. У везы есть на сайте модели оборудования в формате SAT, тоже импортируется в автокад.

Единственная проблема у меня, не знаю как у других, в следующем. Когда надергаешь всех этих моделей, то начинают возникать "ошибки" автокада неописанная форма, что приводит к тормозам. А когда из таких моделек еще и делаю объекты магикада, то тормоза при наведении курсора на объект начинаются приличные. Для себя принял решение, что перевожу в магикад ближе к выдаче чертежей.

Еще плагин "два облака" генерирует 3Д в автокаде различных Российских производителей приточек. Потом преобразую эту модель в автокадовский блок, а потом в объект Магикада. Тормозов особых не замечал.

Автор: Александр Пономаренко 26.8.2020, 22:00

Цитата(Opossum @ 26.8.2020, 0:42) *
Относительно быстро получается вникать в суть программы. Но вот только с базами оборудования как-то не очень, относительно семейств для того же Ревита. Найти в интернете получилось только Арктику, Везу, немного ВИНГС.
А как собирать установку (приточную, вытяжную) по габаритам и по комплектации. Сами фирмы могут высылать модельки для Маджикада? (для Ревита многие уже собирают и присылают при подборе.).

Интересуют в основном самые распространенные производители - НЕД, КОРФ, VTS. На сайтах информации нет. Да и те же Арктика и ВИНГС для получения баз просят заполнить анкету. Я заполнял, без проблем - вот только в ответ тишина. Пришлось находить на форумах и файлообменах.


Я всю каналку известных брендов в крейд перенес. И соответственно спецификация сразу с марками. клапана все (НО, НЗ) вентики, решетки, нагреватели, шумаки, и т.д. Дым вентики

Автор: Opossum 27.8.2020, 0:03

Друзья, спасибо за ответы. Только я походу еще больше запутался. Правильно я понимаю, что для меджикада нет готовых семейств от фирм-поставщиков, как для ревита в rvt-формате. Тут приходится всё самому в ручную собирать?

Автор: AleksejCher 27.8.2020, 0:19

Цитата(Opossum @ 27.8.2020, 0:03) *
Друзья, спасибо за ответы. Только я походу еще больше запутался. Правильно я понимаю, что для меджикада нет готовых семейств от фирм-поставщиков, как для ревита в rvt-формате. Тут приходится всё самому в ручную собирать?

Есть готовые базы оборудования которые подгружаются онлайн, есть базы которые вы скачали и есть в магикаде программа Magicad Criate в ней вы можете эти базы сами создавать с любыми аэродинамическими и шумовыми характеристиками. На ютюбе есть видео как самому создавать эти базы. Например потребуется вам регулирующая заслонка нестандартного диаметра например 280 мм вы ее можете сами создать и расписать сопротивления на любой угол поворота заслонки. У Арктики например максимальный угол поворота заслонки 45 градусов, вы можете создать такую же заслонку с любыми углами поворота например 60 или 75 градусов.

Автор: TRVAIS 3.9.2020, 14:21

Коллеги, добрый день, вопрос по MCAD2020 UR-2 для AutoCAD.
Cтолкнулся с тем, что нельзя поменять радиус прямоугольного отвода


В 2019 MCAD UR-2 проблем с этим не было и можно было менять вплоть до 0 мм. Что скажете, баг?

Автор: Opossum 4.9.2020, 19:45

Сделал, как описали. Получил DFX модель собранной приточки. Загрузил ее в проект, установил на нужную отметку. Пытаюсь сделать коннекторы для мэджика. Пока ругается - буду пробовать. Никто не подкинет может какую-нибудь краткую инструкцию-направление по подсоединениям?

Автор: Kasper 5.9.2020, 6:50

Цитата(Opossum @ 4.9.2020, 23:45) *
Сделал, как описали. Получил DFX модель собранной приточки. Загрузил ее в проект, установил на нужную отметку. Пытаюсь сделать коннекторы для мэджика. Пока ругается - буду пробовать. Никто не подкинет может какую-нибудь краткую инструкцию-направление по подсоединениям?

А зачем? Я подвожу к установке воздуховоды и все, концы через виртуальный приток соединяю.

Автор: Opossum 5.9.2020, 16:07

Цитата(Kasper @ 5.9.2020, 6:50) *
А зачем? Я подвожу к установке воздуховоды и все, концы через виртуальный приток соединяю.


То есть установка - это как разрыв в сети, сквозь который проходит виртуальное соединение (наверное как-то коряво выразился)).
По правой кнопке вывожу "Виртуальное соединение" и далее в меню выбираю "Чертеж назначения - текущий".

А будет ли эта установка потом показываться на схеме (с этой приточной системой).

 

Автор: Kasper 6.9.2020, 10:00

Ну да, если используете один чертеж для всех этажей, то "текущий". Недавно где-то выше мне как раз подсказывали, что значат остальные пункты.

Я не пользуюсь сам аксонометрией, но попробовал. Схему магик построил, установка в 3Д виде. Дальше уже ручками меняете на условное обозначение.

Автор: AleksejCher 6.9.2020, 14:18

Цитата(Opossum @ 4.9.2020, 19:45) *
Сделал, как описали. Получил DFX модель собранной приточки. Загрузил ее в проект, установил на нужную отметку. Пытаюсь сделать коннекторы для мэджика. Пока ругается - буду пробовать. Никто не подкинет может какую-нибудь краткую инструкцию-направление по подсоединениям?

Не советую с коннекторами заморачиваться, проще подвести воздуховоды к приточке или вентилятору и на этом закончить. Меджик считает две сети в любой системе: сеть нагнетания и сеть всасывания.

Автор: jota 6.9.2020, 15:10

Камера должна быть помещена на чертёж в виде блока. После этого в меню Tools находите значок MC (Set Magicad Data to Autocad objects), левой кнопкой мыши нажимаете, затем кликаете на блок. Заполняете табличку и ставите галочку в окошке Set Magicad Data. - тогда на планах и схемах камера будет как объект Magicad. Там же можете указать точки присоединения, но я бы последовал совету не делать этого.

Автор: vik74 14.9.2020, 17:23

На этом ресурсе взял файл символов rus_symbol, а как его открыть в Magicad&

Автор: x-legend 29.9.2020, 17:44

To MC2007

Хотел задать вопрос по MagiCreate.

При создании коллектора с регуляторами (модель Generic) невозможно сделать его с односторонним подключением.

То есть имеется 4 опции редактирования - 2 из них необходимы, две нет.
Соответственно, где нет - ставишь значение "0".
При вставке в чертежи нарушается положение "заглушек" со значением "0" и коллектор становится только подачей или только обраткой с двусторонним подключением.

Это баг? Или как-то по иному трактовать?

 

Автор: rinat_r 1.11.2020, 12:23

Здравствуйте! helpsmilie.gif Помогите пожалуйста с проблемкой: установил месяц назад Magicad 2019 в связке с Autocad 2019, все работало нормально, но вот вчера случилось нечто ужасное, открыл прошлогодний проект, нужно было помещение изменить, нажимаю "редактировать этаж", а панели "Magicad Помещение - Правка" нет... newconfus.gif и сейчас она не появляется вообще ни с какими проектами, пробовал переустанавливать, все следы установки зачищал вычищал, пробовал устанавливать MC19+AC18, скачивал с разных ресурсов, второй день уже бьюсь над проблемой, bang.gif bang.gif сил моих уже нет, руки опустились, проект надо доделывать, а он гад не дает мне редактировать помещения! mad.gif

Автор: MMM 1.11.2020, 14:09

Попробуйте зайти в адаптацию автокада и руками подгрузить эту панель.

Автор: jota 1.11.2020, 16:22

Коллеги, вопрос: после балансировки системы отопления в рапорте графа "NODE" - как перенести номера на схему? Или хоть на планы....
Экспертиза затребовала расчёты и к протоколам нужна схема с номерами участков

Автор: rinat_r 1.11.2020, 18:09

Цитата(MMM @ 1.11.2020, 16:09) *
Попробуйте зайти в адаптацию автокада и руками подгрузить эту панель.

Открыл параметры адаптации, там все норм, как и должно быть, типа эта панель должна запуститься. Параметры сравнивал с рабочим Маджиком на другом компе. Сейчас переустанавливаю винду. Может в ней что то не то.

Автор: Александр Пономаренко 2.11.2020, 8:05

Цитата(rinat_r @ 1.11.2020, 18:09) *
Открыл параметры адаптации, там все норм, как и должно быть, типа эта панель должна запуститься. Параметры сравнивал с рабочим Маджиком на другом компе. Сейчас переустанавливаю винду. Может в ней что то не то.


Да нет, переустанавливать не нужно было, если все в порядке, панель действительно скорее всего была в списке но она не загрузилась, какой то глюк в 19м меджике с этой панелью был. Я тоже долго воевал потом забил. Как я делал, все команды этой вкладки просто вытаскивал на панель быстрого доступа и пользовался.

Цитата(jota @ 1.11.2020, 16:22) *
Коллеги, вопрос: после балансировки системы отопления в рапорте графа "NODE" - как перенести номера на схему? Или хоть на планы....
Экспертиза затребовала расчёты и к протоколам нужна схема с номерами участков


А экспертиза имеет ли права требовать такое? на какой пункт ссылается? В ПП87 указано принципиальные решения, то что в меджике выполнено, дак не дает права просить еще и гидравлику. А так только на самой схеме делать выноски с гидравликой, в таблице почему то все в перемешку, не знаю как настроить чтоб все по порядку было. Как вариант пробовать через автоиндекс присвоенный к радиатору, и выгружать сортируя по порядку автоиндекса.

Автор: jota 2.11.2020, 10:45

Цитата(Александр Пономаренко @ 2.11.2020, 7:05) *
А экспертиза имеет ли права требовать такое? на какой пункт ссылается? В ПП87 указано ....

Я не из России. У этого эксперта уже не первый мой проект и все замечания всегда только по оформлению. Подсказать где не тот стандарт записан или какой уже не действует отказывается - ищите! Стандартов в свободном доступе нет. Только почитать в электронном фонде - 10 евро/сутки; сам стандарт пдф формат 300 - 500 евро/ штука. Экспертиза получает обновления стандартов, а мы нет....Потребовал схему расчёта, потому что ничего не понял....
Зарегистрировался в британской асоциации - там стандарты можно читать бесплатно (ЕС стандарты одинаковые, почти...), потом перевожу на литовский и даю ссылку.

Автор: MMM 2.11.2020, 13:11

Она есть. но просто дополнительно выгрузите и загрузите эти панели. Должны проявится. У меня так же было. Все есть кроме панели редактирования. Сделал зарузки через _менюзагр, помянул такую то мать и все - проявилась панель

Автор: rinat_r 3.11.2020, 11:04

Цитата(Александр Пономаренко @ 2.11.2020, 10:05) *
Да нет, переустанавливать не нужно было, если все в порядке, панель действительно скорее всего была в списке но она не загрузилась, какой то глюк в 19м меджике с этой панелью был. Я тоже долго воевал потом забил. Как я делал, все команды этой вкладки просто вытаскивал на панель быстрого доступа и пользовался.


Спасибо за совет! Пробовал по совету МММ выгружать и подгружать панель, но безрезультатно, может не то что то делаю, хотя вариантов вроде не много. Сделал по вашему, подгрузил команды на панель быстрого запуска. Как я сразу не догадался, спасибо большое!

Автор: elmadrid 3.11.2020, 16:17

Привет, друзья! Я начал изучать MagiCAD 1 месяц назад, и у меня есть несколько вопросов. Не могли бы вы мне помочь?

Моя самая большая проблема сейчас в том, что я не могу соединить этажи с помощью "connection node".

Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?

Спасибо. helpsmilie.gif

Автор: Александр Пономаренко 3.11.2020, 20:24

Цитата(elmadrid @ 3.11.2020, 16:17) *
Привет, друзья! Я начал изучать MagiCAD 1 месяц назад, и у меня есть несколько вопросов. Не могли бы вы мне помочь?

Моя самая большая проблема сейчас в том, что я не могу соединить этажи с помощью "connection node".

Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?

Спасибо. helpsmilie.gif


1 . этажи проще делать в одном файле и через виртуальные соединения выбирать "текущ" запоминать номер ID и после на новом этаже, где заведомо должна была бы подключиться труба(воздуховод) так же назначая виртуальное "текущ" задать такой же ID. и т.д. Видео приложу, если не понятно объяснил https://yadi.sk/i/F299k8WaXNNetw ) (не смог прям сюда закинуть

1.1. если все же на разных файлах, нужно указывать "вниз" или "вверх" (в зависимости на какой этаж отправляете) далее в следующем файле выше или ниже этажа, отобразить виртуальные соединения того этажа на котором их уже назначили. и они соответственно появятся.. и продолжаете чертить.... По мне это не очень удобное решение, но нужное если оооочень большой проект. т.к автокад работает в однопоточном режиме (только в 2021 вроде многопоточность реализовали) и с файлом просто невозможно работать станет

2. "Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?" не очень понятен вопрос. Уточните пжс.

Автор: jota 4.11.2020, 0:21

Цитата(Александр Пономаренко @ 3.11.2020, 19:24) *
1 . этажи проще делать в одном файле

Тогда не сделаете схему с Мсад, придётся вручную.
Копировать этажи просто, средствами Асад. Запираете все ненужные слои, потом копировать с базовой точкой. Базовая точка - это привязка в МСад, которая появляется на чертеже после присоединения проекта и указания координат пола (Floor original)
Открываете файл следующего этажа, присоединяете к проекту, указываете координаты пола, указываете активный этаж и после Enter. Paste - на появившийся значок XY (Floor original)

Автор: Александр Пономаренко 4.11.2020, 8:55

Цитата(jota @ 4.11.2020, 0:21) *
Тогда не сделаете схему с Мсад, придётся вручную.
Копировать этажи просто, средствами Асад. Запираете все ненужные слои, потом копировать с базовой точкой. Базовая точка - это привязка в МСад, которая появляется на чертеже после присоединения проекта и указания координат пола (Floor original)
Открываете файл следующего этажа, присоединяете к проекту, указываете координаты пола, указываете активный этаж и после Enter. Paste - на появившийся значок XY (Floor original)


Схему аксонометрическую? Принципиальную? Все делается даже с одного файла без проблем. Скорее даже быстрее чем готовая от кнопки аксонометрия.

 

Автор: jota 4.11.2020, 9:38

Да, я тоже так делал раньше, когда в более ранней версии Мсад небыло команды экспорт в акс. Операция эта более трудоёмкая.

Автор: Александр Пономаренко 4.11.2020, 12:19

Цитата(jota @ 4.11.2020, 9:38) *
Да, я тоже так делал раньше, когда в более ранней версии Мсад небыло команды экспорт в акс. Операция эта более трудоёмкая.


Дак при экспорте выноски все заново делать. Тут просто копировать участок и в любое место всю систему скинул, повернул и через буфер обмена сразу в лист закинул. Все готово, максимум пару выносок растащить

Автор: MMM 4.11.2020, 13:30

А редактировать потом? опять и на планах и на схемах по 2 раза. А если корректировок милион, как обычно..
Нет уже проще внешними ссылками схемы делать.

Автор: elmadrid 5.11.2020, 10:37

QUOTE (Александр Пономаренко @ 3.11.2020, 21:24) *
1 . этажи проще делать в одном файле и через виртуальные соединения выбирать "текущ" запоминать номер ID и после на новом этаже, где заведомо должна была бы подключиться труба(воздуховод) так же назначая виртуальное "текущ" задать такой же ID. и т.д. Видео приложу, если не понятно объяснил https://yadi.sk/i/F299k8WaXNNetw ) (не смог прям сюда закинуть

1.1. если все же на разных файлах, нужно указывать "вниз" или "вверх" (в зависимости на какой этаж отправляете) далее в следующем файле выше или ниже этажа, отобразить виртуальные соединения того этажа на котором их уже назначили. и они соответственно появятся.. и продолжаете чертить.... По мне это не очень удобное решение, но нужное если оооочень большой проект. т.к автокад работает в однопоточном режиме (только в 2021 вроде многопоточность реализовали) и с файлом просто невозможно работать станет

2. "Подскажите, как правильно копировать чертежи пола в файлы .dwg?" не очень понятен вопрос. Уточните пжс.


Большое спасибо за помощь, я подключил его успешно, но я не могу создать аксонометрический рисунок (прикрепленное фото)

Как сделать схему как на третьем фото?

 

Автор: Александр Пономаренко 5.11.2020, 11:46

Цитата(elmadrid @ 5.11.2020, 10:37) *
Большое спасибо за помощь, я подключил его успешно, но я не могу создать аксонометрический рисунок (прикрепленное фото)

Как сделать схему как на третьем фото?


Ну на 3м скрине это ревит модель, в автокаде вот так это получается https://yadi.sk/d/t1-o-31MjNpKoA

Автор: elmadrid 6.11.2020, 11:06

QUOTE (Александр Пономаренко @ 5.11.2020, 12:46) *
Ну на 3м скрине это ревит модель, в автокаде вот так это получается https://yadi.sk/d/t1-o-31MjNpKoA

Спасибо, извините, если у меня много вопросов, но я учусь.
Пожалуйста, проверьте фотографии.

1) я не могу редактировать товары, нет опции "редактировать с помощью magicad create"
2) можно ли сделать эти 2D воздуховоды "wipeout"? чтобы закрыть какой-либо другой рисунок дна этого воздуховода?

Спасибо.

 

Автор: Elena13_95 6.11.2020, 12:04

Здравствуйте,
подскажите что делать:
На АКад 2016 установила Маджикад 2016.4. Кое-как настроила, запустила Маджик, а ленты рабочий нет. Вариант со сменой стиля SettingsEdit_x64.exe не работает.

Автор: Александр Пономаренко 6.11.2020, 12:53

Цитата(elmadrid @ 6.11.2020, 11:06) *
Спасибо, извините, если у меня много вопросов, но я учусь.
Пожалуйста, проверьте фотографии.

1) я не могу редактировать товары, нет опции "редактировать с помощью magicad create"
2) можно ли сделать эти 2D воздуховоды "wipeout"? чтобы закрыть какой-либо другой рисунок дна этого воздуховода?

Спасибо.


1) данное оборудование редактировать не сможете, т.к. оно от производителя. Можно или в магиКрейде создать из шаблонов свое или установить то что имеется в база и просто переименовать под свое
2) нет , закрыть не получится, только маскировку можно наложить в этих местах для того чтоб скрыть воздуховод. Но ни кто и не стремился ни когда их закрыть.

Автор: Александр Пономаренко 6.11.2020, 13:17

Цитата(Elena13_95 @ 6.11.2020, 12:04) *
Здравствуйте,
подскажите что делать:
На АКад 2016 установила Маджикад 2016.4. Кое-как настроила, запустила Маджик, а ленты рабочий нет. Вариант со сменой стиля SettingsEdit_x64.exe не работает.


Только подгружать через меню адаптаций.
Устанавливаешь MAGICAD 2016, лечишь, Запускаешь MagiCAD for AutoCAD. Активируешь на ленте вкладку Управление, запускаешь кнопку Пользовательский интерфейс. Откроется окно Адаптация пользовательского интерфейса. Ты сейчас видишь все файлы адаптаций, подключённых к Autocad. Крутишь в низ списка до Файлы частичной адаптации. Жмешь по этому заголовку правой кнопкой и выбираешь загрузить файл частичной адаптации.
Переходишь по пути C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru и выбираешь все, Дальше "применить", "ок"и вуаля лента подгрузилась

Автор: Elena13_95 6.11.2020, 14:05

Цитата(Александр Пономаренко @ 6.11.2020, 16:17) *
Только подгружать через меню адаптаций.
Устанавливаешь MAGICAD 2016, лечишь, Запускаешь MagiCAD for AutoCAD. Активируешь на ленте вкладку Управление, запускаешь кнопку Пользовательский интерфейс. Откроется окно Адаптация пользовательского интерфейса. Ты сейчас видишь все файлы адаптаций, подключённых к Autocad. Крутишь в низ списка до Файлы частичной адаптации. Жмешь по этому заголовку правой кнопкой и выбираешь загрузить файл частичной адаптации.
Переходишь по пути C:\ProgramData\MagiCAD\Support\ru и выбираешь все, Дальше "применить", "ок"и вуаля лента подгрузилась


Спасибо! Полдня с этой фигней билась. Почти дошла до вашего решения, но не знала что и откуда подгружать))


Цитата(Elena13_95 @ 6.11.2020, 17:01) *
Спасибо! Полдня с этой фигней билась. Почти дошла до вашего решения, но не знала что и откуда подгружать))


Рано обрадовалась... На все команды из панелей Маджика пишет что "неизвестная комманда"

 

Автор: Александр Пономаренко 6.11.2020, 14:24

Цитата(Elena13_95 @ 6.11.2020, 14:05) *
Спасибо! Полдня с этой фигней билась. Почти дошла до вашего решения, но не знала что и откуда подгружать))




Рано обрадовалась... На все команды из панелей Маджика пишет что "неизвестная комманда"


Перезапустить ПК. Должно все работать если правильно установку сделали...

Автор: Elena13_95 6.11.2020, 14:56

Цитата(Александр Пономаренко @ 6.11.2020, 17:24) *
Перезапустить ПК. Должно все работать если правильно установку сделали...


В общем, я плюнула на это все, снесла и поставила заново. Подгрузила все как рекомендовалось в разделе FAQ (второй пост). Вроде работает, но выдает это, видимо, лишнее подгрузила.

 

Автор: Elena13_95 9.11.2020, 11:28

А кто-нибудь использует Автокад 2020 с СПДС и Магикад 2020? Как со стабильностью работы и провисания техники? А параметры СПДС правиться криво или нормально? И насколько лучше Магикад 2020 версии от 2016 года?

Автор: Elena13_95 9.11.2020, 13:49

И может кто-нибудь расскажет, что делать? Мне на корректировку скинули объемную аксонометрию. Делалось явно в Магике, но у меня только файл от Акада. Когда еще не установила Магик, отображалось жутко. Сейчас есть Магик, отображается прилично, но абсолютно не редактируемый: стоит выделить элемент, как пишет, что недастает файла Магика. Как-нибудь можно это преобразовать в вариант для правки. Исходный файл для Магика я не получу.

Автор: jota 9.11.2020, 19:24

Ставьте любой шаблон, потом дополнить его елементами из спецификации материалов

Автор: Александр Пономаренко 9.11.2020, 22:43

Цитата(Elena13_95 @ 9.11.2020, 11:28) *
А кто-нибудь использует Автокад 2020 с СПДС и Магикад 2020? Как со стабильностью работы и провисания техники? А параметры СПДС правиться криво или нормально? И насколько лучше Магикад 2020 версии от 2016 года?


По сравнению с 19м даже, МС 2020, желательно UR2, на много интереснее... много доработок и удобств. Есть смысл на 2020 переходить.. Видео на ютубе можно глянуть.. Все сразу понятно станет

Цитата(Elena13_95 @ 9.11.2020, 13:49) *
И может кто-нибудь расскажет, что делать? Мне на корректировку скинули объемную аксонометрию. Делалось явно в Магике, но у меня только файл от Акада. Когда еще не установила Магик, отображалось жутко. Сейчас есть Магик, отображается прилично, но абсолютно не редактируемый: стоит выделить элемент, как пишет, что недастает файла Магика. Как-нибудь можно это преобразовать в вариант для правки. Исходный файл для Магика я не получу.


Эт Вам еще повезло что его не взорвали) Вы подключая любой шаблон сможете поправить все!

Автор: Elena13_95 10.11.2020, 15:43

Цитата(Александр Пономаренко @ 10.11.2020, 1:43) *
По сравнению с 19м даже, МС 2020, желательно UR2, на много интереснее... много доработок и удобств. Есть смысл на 2020 переходить.. Видео на ютубе можно глянуть.. Все сразу понятно станет



Эт Вам еще повезло что его не взорвали) Вы подключая любой шаблон сможете поправить все!


Неа, не получается. Требует исходный чертеж, либо вообще не реагирует на попытки исправления. Так что черчу систему заново.

И может еще кто подскажет, почему у меня все воздуховоды одного цвета, если системы разные, с разными стилями?

 

Автор: Любовь123 10.11.2020, 16:13

Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо книги, уроки, обучающие мэджикаду? Если есть у кого, скиньте пожалуйста

Автор: Byzantian 10.11.2020, 16:43

Цитата(Любовь123 @ 10.11.2020, 19:13) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо книги, уроки, обучающие мэджикаду? Если есть у кого, скиньте пожалуйста

На YouTube есть много хороших роликов-уроков по MagiCAD. Вот этот например, от Максима Перышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Анастасия Королева (hvac-engineer.ru) публиковала обучающие видео, их тоже нетрудно найти.

Автор: Любовь123 11.11.2020, 15:20

Спасибо

Автор: Elena13_95 13.11.2020, 15:33

Цитата(Elena13_95 @ 10.11.2020, 18:43) *
Неа, не получается. Требует исходный чертеж, либо вообще не реагирует на попытки исправления. Так что черчу систему заново.

И может еще кто подскажет, почему у меня все воздуховоды одного цвета, если системы разные, с разными стилями?


Если кому нужно, то проблема решилась: необходимо зайти в Проек->Набор переменных->Статус там несколько статусов для вашего оборудования, кликаете правой кнопкой и задаете нужные вам параметры линий и цвета.

 

Автор: pooh-007 17.11.2020, 4:33

Всем доброго времени суток!
Проблема: на сборке Акад17+Магик16 всё было шикарно, а именно при выделении объекта магикада (воздуховода, например)его свойства отображались в панели свойств акада.
После установки сборки акад19+магик19 у меня показывает свойства только для выносок, приходится тыкать два раза и рассматривать очередное диалоговое окно со свойствами, что очень не удобно.
Причем ставила коллеге всё тоже самое, у него свойства отображаются. Компы практически одинаковые. Попробовала переустановить акад с магиком - не помогло, обновила дрова на видюху, не помогло.
Кто-нибудь сталкивался, кто-нибудь решал? Спасибо.

Автор: Elena13_95 18.11.2020, 11:46

Еще вопрос... Выше писала, что мне передали на корректировку проект вентиляции в акаде, но без файла магикада. Открыла в магикаде, создала новый проект, но все объекты магикада не изменны. Ладно, корректировки внесла, но мне нужно свести спецификацию по всему объекту, а она не выводиться. Объектам присвоила систему, везде проверила галочки на "внесение в спецификацию", но перечень не выводит. Хотя при просмотре свойств все вроде норм.
Как мне вывести спецификацию?
(я знаю, что показанная система - естественная вытяжка, при изменении системы он конечно выдал ошибку по оборудованию, но она касается только расчетов, вроде, а не спецификации)

 

Автор: Kasper 18.11.2020, 13:03

Вы бы выкладывали файлы "проблемные", а то так не скажешь почему у вас не работает что-то.

Автор: Elena13_95 18.11.2020, 14:22

Цитата(Kasper @ 18.11.2020, 15:03) *
Вы бы выкладывали файлы "проблемные", а то так не скажешь почему у вас не работает что-то.


Подгрузить не получается, так что вот https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KA

Автор: Любовь123 18.11.2020, 15:28

Добрый день. Подскажите пожалуйста, проектирую систему вентиляции и заказчик просит показать на чертежах крепления воздуховодов, может в мэджикаде есть где-нибудь эти крепления?

Автор: Артур24011997 18.11.2020, 16:03

Цитата(Elena13_95 @ 18.11.2020, 15:22) *
Подгрузить не получается, так что вот https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KA

Всем привет, может кто-нибудь выручить с базами для секционных радиаторов? Буду очень благодарен

Автор: Elena13_95 18.11.2020, 17:11

Цитата(Артур24011997 @ 18.11.2020, 19:03) *
Всем привет, может кто-нибудь выручить с базами для секционных радиаторов? Буду очень благодарен


в теме с базами есть

Автор: Kasper 19.11.2020, 3:50

Цитата(Elena13_95 @ 18.11.2020, 18:22) *
Подгрузить не получается, так что вот https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KA

Мдаааа..... dry.gif
То сами говорите что вам не дали файлы магика, и сами же выкладываете без них.
Файлы в архив, архив форум даст прикрепить.
Ваш файл прикрепил к своему проекту. Специя считается.



Цитата(Любовь123 @ 18.11.2020, 19:28) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, проектирую систему вентиляции и заказчик просит показать на чертежах крепления воздуховодов, может в мэджикаде есть где-нибудь эти крепления?

У магикада есть модуль опоры и подвески. Сам им не пользовался, что и как там не в курсе. Но ищите информацию по этому направлению.

Автор: L.o.c.k.e. 19.11.2020, 8:53

Цитата(Kasper @ 19.11.2020, 3:50) *
У магикада есть модуль опоры и подвески. Сам им не пользовался, что и как там не в курсе. Но ищите информацию по этому направлению.

Насколько я знаю он есть только под Revit, под Autocad опоры и подвесы не встречал.

Автор: Kasper 19.11.2020, 8:54

Цитата(L.o.c.k.e. @ 19.11.2020, 12:53) *
Насколько я знаю он есть только под Revit, под Autocad опоры и подвесы не встречал.

Спасибо за информацию. Сам не пользовался, только видел на сайте магика рекламу.

Автор: Elena13_95 19.11.2020, 9:19

[quote name='Kasper' date='19.11.2020, 6:50' post='1529900']
Мдаааа..... dry.gif
То сами говорите что вам не дали файлы магика, и сами же выкладываете без них.
Файлы в архив, архив форум даст прикрепить.
Ваш файл прикрепил к своему проекту. Специя считается.



Я скинула так, как мне отправляли, без своих изменений, исходник. Но спасибо, я разобралась: получается, что привязки объектов находятся в объеме (по высоте), поэтому когда меняем вид на изометрию, то спецификация не считается, а вот в виде сверху - норм.

Автор: Kasper 19.11.2020, 9:27

Спецификация считается в любом виде. Просто в изометрическом наверное не получится правильно обозначить область. А вы я так понимаю, как раз выделением области это делали. Если выбирать областью текущий чертеж, то все считается. Разумеется нужно выбрать номер системы. Вы можете создать свой проект, в нем создать системы с нужными вам номерами обозначениями. Затем через изменить свойства-система выделяете все элементы одной системы, и присваиваете ей новый номер. Ну а потом уже делаете, что хотите (расчеты, специя и прочее) по номеру системы.


Автор: wize 22.11.2020, 13:03

Коллеги, здравствуйте!
Знает кто программу для создания геометрий под MagiCad Create?

Автор: AleksejCher 22.11.2020, 18:10

Цитата(Elena13_95 @ 18.11.2020, 14:22) *
Подгрузить не получается, так что вот https://yadi.sk/d/xhz30IaYAZ09KA

У вас системы не пронумерованы. Через кнопку изменить свойства, присвойте каждой системе номер например В1, В2, В3 и спецификация начнется считаться. Я проверил у меня в вашем проекте спецификация посчиталась.

Автор: Elena13_95 23.11.2020, 17:49

как создать свои символы или подгрузить чужие? Где можно посмотреть?

Автор: wize 25.11.2020, 11:01

Цитата(Elena13_95 @ 23.11.2020, 17:49) *
как создать свои символы или подгрузить чужие? Где можно посмотреть?

Раньше, можно было при создании элемента начертить ему обозначение. Но это, по моему, было в QPDModelere. Сейчас вроде бы такого сделать нельзя =(

Автор: Александр Пономаренко 25.11.2020, 12:24

Цитата(wize @ 25.11.2020, 11:01) *
Раньше, можно было при создании элемента начертить ему обозначение. Но это, по моему, было в QPDModelere. Сейчас вроде бы такого сделать нельзя =(


Все делается прям в меджике, или рисовать самому или просто блоков на качать и привязывать к определенному типу оборудования.

 

Автор: Tenhela 7.12.2020, 0:18

Добрый вечер!Отсутствуют 2Д символы оборудования,а так же возможность их создавать.Где можно найти базу таких символов?При попытке создания символов-выдает ошибку.
p.s при установке magic а в корне папки не создались такие папки,как products and usersymbols.

 

Автор: Kasper 7.12.2020, 4:00

Цитата(Tenhela @ 7.12.2020, 4:18) *
Добрый вечер!Отсутствуют 2Д символы оборудования,а так же возможность их создавать.Где можно найти базу таких символов?При попытке создания символов-выдает ошибку.
p.s при установке magic а в корне папки не создались такие папки,как products and usersymbols.


Попробуйте закинуть в папку руками.

 2DSymbols.rar ( 1,64 мегабайт ) : 78

Автор: Александр Пономаренко 7.12.2020, 19:53

Цитата(Tenhela @ 7.12.2020, 0:18) *
Добрый вечер!Отсутствуют 2Д символы оборудования,а так же возможность их создавать.Где можно найти базу таких символов?При попытке создания символов-выдает ошибку.
p.s при установке magic а в корне папки не создались такие папки,как products and usersymbols.


Просто пути к символам слетели похоже! Символы должны были остаться хоть какие то

Ошибка ваша в том что вы смотрите и ищите в папке программ ФАЙЛС! А нужно в программ ДАТА!

C:\ProgramData\magicad\2DSymbols - заводские

C:\ProgramData\magicad\UserSymbols - свои символы

Автор: Elena13_95 10.12.2020, 15:40

Начала в магике ковырять канализацию. И все бы замечательно, но постоянно проблемы с отводами и тройниками. Ладно прямоугольные отводы не делает, только 45град, но почему тройник обычный не ставит, когда мне унитаз подключить надо?

 

Автор: Kasper 11.12.2020, 3:48

А вы при черчении режим директ включите вместо смарта, и будет строть и отводы 90гр., и тройники прямые.

Автор: Byzantian 11.12.2020, 9:00

Мне кажется, или MagiCAD ВК-шнику как лысому бантик?

Автор: Elena13_95 11.12.2020, 11:07

Цитата(Byzantian @ 11.12.2020, 12:00) *
Мне кажется, или MagiCAD ВК-шнику как лысому бантик?


В основном да. Ничего полезного, но посмотреть-попробовать можно же?))

Автор: Elena13_95 14.12.2020, 11:12

В Магикаде нет символов: ни выбрать, ни подгрузить. Хотя сами базы 2d символов есть. Возможно где-то не тот путь указан? Так куда зайти, чтобы поправить?

 

Автор: Kasper 14.12.2020, 12:32

Не сталкивался, чтобы были не загружены символы. Но попробуйте посмотреть и выбрать в ручную.
Искать в MagiCAD User Settings, этот ярлык по умолчанию создается при установке и лежит в папке на раб. столе.



Автор: Elena13_95 14.12.2020, 13:28

Цитата(Kasper @ 14.12.2020, 14:32) *
Не сталкивался, чтобы были не загружены символы. Но попробуйте посмотреть и выбрать в ручную.
Искать в MagiCAD User Settings, этот ярлык по умолчанию создается при установке и лежит в папке на раб. столе.




Да, слетели пути. Спасибо))

Автор: Elena13_95 14.12.2020, 15:47

Цитата(Kasper @ 14.12.2020, 14:32) *
Не сталкивался, чтобы были не загружены символы. Но попробуйте посмотреть и выбрать в ручную.
Искать в MagiCAD User Settings, этот ярлык по умолчанию создается при установке и лежит в папке на раб. столе.




Путь настроила, при выборе оборудования можно назначить ему символ, но ни при каком отображении чертежа (1д, 2д, 3д) этого символа нет. В чем дело?
На схеме: слева - 2д, справа - 1д.

 

Автор: Александр Пономаренко 14.12.2020, 20:59

Цитата(Elena13_95 @ 14.12.2020, 15:47) *
Путь настроила, при выборе оборудования можно назначить ему символ, но ни при каком отображении чертежа (1д, 2д, 3д) этого символа нет. В чем дело?
На схеме: слева - 2д, справа - 1д.


Вроде вот это должно помочь (скрины, только вид не настроил направления)
Или в свойствах можно применить отображение в 1д и выбрать зону

 

Автор: Elena13_95 15.12.2020, 9:23

Цитата(Александр Пономаренко @ 14.12.2020, 23:59) *
Вроде вот это должно помочь (скрины, только вид не настроил направления)
Или в свойствах можно применить отображение в 1д и выбрать зону


Спасибо)) Главное в остальные настройки потыкалась, а про это забыла

Автор: sergei0022 15.12.2020, 15:22

Здравствуйте! Как совместить центры вставки на разных этажах в автокаде (разные координаты) при выгрузке в ревит, чтобы оказалось всё в модели и не сместилось?

Автор: CptCupcake 30.12.2020, 9:49

Здравствуйте, коллеги!
Мне необходимо рассчитать и нарисовать системы вентиляции для подземной парковки. Делаю в magiCAD, ранее с ним не сталкивался. Не поделится кто-нибудь полезными источниками/видео уроками с нуля? Не смог сам найти чего-то путного helpsmilie.gif

Автор: CptCupcake 30.12.2020, 13:44

Нашёл всё же.
Если кому необходимо: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA&feature=emb_title&ab_channel=AlekseyG

Автор: jota 10.2.2021, 18:52

Привет коллеги. Помню в Magicad 2007 была приличная функция: можно было соединять разные системы, н.п. на коллекторе и на выходе коллектора прекрасно расчитывался общий расход и балансировка.В последующих версиях эта функция пропала. И сейчас невозможно автоматом назначать разные свойства и цвет магистралям и разводкам.
Вот в Magicad 2019 попалась в меню Сhange Properties команда Change Subsystem, но предупреждение: Все соединения радиатора, ответвителя и узла подключения в этой / этих сетях будут отключены. - для чего используется эта команда?

Автор: L.o.c.k.e. 11.2.2021, 9:30

Насколько я знаю, эта команда используется чтобы сменить подающую линию на обратную и наоборот. Поэтому и предупреждает что соединения радиаторов будут отключены (чтобы не было конфликта присоединений)

Автор: jota 11.2.2021, 10:09

Понял, спасибо. smile.gif

Автор: elmadrid 22.2.2021, 13:16

Привет, кто-нибудь может мне помочь? Можно ли сделать в Magicad только 1-этажный аксонометрический чертеж для autocad 2019?

У меня четырехэтажное здание, и трубы соединены через "connection nodes", но я хочу получить только аксонометрический чертеж первого этажа. Является ли это возможным?

Автор: jota 23.2.2021, 0:54

Первый вариант: Файл этажа засейфуйте пол лругим именем, отсоедините новый файл от проекта и перенесите в другую папку; присоелините к новому проекту (с другим названием) на основании первого и можете лелать аксонометрию.
Второй вариант: открываете лист (Layout), в режиме Model настраиваете вид на изометрию, выключаете все ненужные на схеме слои и получаете схему.
Третий вариант (самый простой) - ненужные этажи отключаете от проекта (потом присоедините), оставшийся присоединённый файл - можете задавать аксонометрию

Автор: Elena13_95 2.4.2021, 10:43

Подскажите, почему появляется это сообщение, после него не получается обновить балансировку на чертеже (т.е. задать ее).


 

Автор: MC2007 10.5.2021, 15:31

QUOTE (Elena13_95 @ 2.4.2021, 10:43) *
Подскажите, почему появляется это сообщение, после него не получается обновить балансировку на чертеже (т.е. задать ее).

Может быть много причин. Мне кажется немного странным ДПУ-150 - такие есть в природе? Мне казалось, что там 160 мм. Даже если так, то расход через него в 30 м3/ч не слишком ли мал?
Скорости в 0.1-0.4 м/с не вызывают у вас вопросов?

Автор: Mr.Amor 11.5.2021, 17:49

Доброго времени суток!

Плагин SystemAir. при экспорте агрегата в AutoCad выдает ошибку(!dbobji.cpp@8440: enotopenforwrite).
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как исправить?

Автор: dronovigor 30.5.2021, 12:17

Здравствуйте!
При установке McAD 2016 на другом компе (дистрибутив ранее проверен), вот такая проблема появилась. Кто- нибудь подскажите, пжл, как исправить.

 

Автор: agrail812 2.6.2021, 6:38

Здравствуйте! Подскажите, устанавливал надстройку Uponor, но случайно она была выгружена из пользовательского интерфейса cuix. Как можно вернуть панель Uponor?

Автор: zhenekk 4.6.2021, 10:27

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию на рисунке ниже?
В Листе всё нормально, на предпросмотре всё ок, а на выходе в пдф получаем переворот выносок.



 

Автор: gorgas 27.6.2021, 10:47

Цитата(zhenekk @ 4.6.2021, 11:27) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию на рисунке ниже?
В Листе всё нормально, на предпросмотре всё ок, а на выходе в пдф получаем переворот выносок.

Попробуйте ПСК в МСК перевести

Автор: Mihail_) 5.7.2021, 16:24

Цитата(zhenekk @ 4.6.2021, 10:27) *
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию на рисунке ниже?
В Листе всё нормально, на предпросмотре всё ок, а на выходе в пдф получаем переворот выносок.

В настройках проекта, Находите настройка "ВЭ" там есть "текст выносок" и справа сверху нажимаете по исходной ПСК и вуаля!!!

Автор: morfua 13.7.2021, 12:49

Добрый день, по работе установил мэджикад, дали проект вентиляция, кондиционирование, дренаж в одном файле. Нужно передвинуть фанкойл, он подсоединен трубами к магистрали холодоснабжения, дренажа и от него идут 2-а воздуховода с решетками. Как его передвинуть с участками труб ?
Тоже самое по вентиляции, нужно передвинуть участок труб. Одна труба редактируется, двигается, если выделить несколько, то уже нет.

Автор: L.o.c.k.e. 13.7.2021, 23:15

Цитата(morfua @ 13.7.2021, 12:49) *
Добрый день, по работе установил мэджикад, дали проект вентиляция, кондиционирование, дренаж в одном файле. Нужно передвинуть фанкойл, он подсоединен трубами к магистрали холодоснабжения, дренажа и от него идут 2-а воздуховода с решетками. Как его передвинуть с участками труб ?
Тоже самое по вентиляции, нужно передвинуть участок труб. Одна труба редактируется, двигается, если выделить несколько, то уже нет.

1 вариант. попробовать двигать с помощью мэджикадовской команды move
2 вариант. выделить все участки труб которые будут задействованы в перемещении и передвинуть
3. вариант. отсоединить трубы подвинуть фанкойл присоединить трубы.

Такая ошибка чаще всего вызывается тем что при перемещении труба упирается в отвод или тройник который мешает сдвигу

Автор: morfua 17.7.2021, 12:05

Как изменить сечения нескольких канализационных труб или воздуховодов. Получается только по одному менять, выделяю трубу, захожу изменить размер, там меняю диаметр. Хочется сразу выделить штук 10-20 труб по всему этажу и разом заменить диаметр.

Автор: L.o.c.k.e. 17.7.2021, 16:04

Цитата(morfua @ 17.7.2021, 12:05) *
Как изменить сечения нескольких канализационных труб или воздуховодов. Получается только по одному менять, выделяю трубу, захожу изменить размер, там меняю диаметр. Хочется сразу выделить штук 10-20 труб по всему этажу и разом заменить диаметр.

команда "изменить свойства" (внутри параметр "размер воздуховода" или "размер трубопровода" )
там же можно и фильтр настроить чтобы целую систему выделить, или просто через выделение нескольких объектов менять

Автор: morfua 17.7.2021, 22:25

Цитата(L.o.c.k.e. @ 17.7.2021, 16:04) *
команда "изменить свойства" (внутри параметр "размер воздуховода" или "размер трубопровода" )
там же можно и фильтр настроить чтобы целую систему выделить, или просто через выделение нескольких объектов менять

все, понял получилось, спасибо

Автор: morfua 19.7.2021, 13:03

Еще пару вопросов по работе мэджикада. Как быстро отзеркалить кусок воздуховода с клапаном и решеткой на противоположный участок.
И как поднять участок воздуховода с клапаном и дифузором на другую отметку по высоте

Автор: Kasper 19.7.2021, 13:27

Цитата(morfua @ 19.7.2021, 17:03) *
Еще пару вопросов по работе мэджикада. Как быстро отзеркалить кусок воздуховода с клапаном и решеткой на противоположный участок.
И как поднять участок воздуховода с клапаном и дифузором на другую отметку по высоте


1. Отзеркалить. Первый способ отзеркалить командой автокада, перед этим сделав стык и оторвав участок от магистрали. Второй способ через копирование участка сети с исходной точкой во врезке/тройнике, а потом не прерывая команду до выбора точки вставки сделать поворот копируемого участка, см. возможные команды в командной строке. Вставив копируемый участок, удалить исходный.

2. Поднять по высоте. Я делаю это либо командой автокада переместить в изометрическом виде, предварительно выделив все элементы, либо можно зайти в свойства воздуховода и изменить там высоту. Используя последний способ нужно учитывать а сможет ли магикад "растянуть" воздуховод. Например, если диффузор подключен через жесткий отвод, то магик переместит воздуховод вверх без проблем, если вниз, то высота должна быть не ниже нижней кромки отвода, диффузор перемещаться не будет при этом, из-за этого и нюансы. С гибким подключением у меня раньше (в версии 2010) не перемещалась сеть никогда, поэтому в привычку вошло это делать ручками. в версии 2016 недавно обнаружил, что сеть перемещается, но опять же не всегда.
Со временем приходит автоматизм в этом деле, и уже инстинктивно чувствуешь когда и как лучше переместить.

Автор: morfua 19.7.2021, 16:11

Цитата(Kasper @ 19.7.2021, 13:27) *
1. Отзеркалить. Первый способ отзеркалить командой автокада, перед этим сделав стык и оторвав участок от магистрали. Второй способ через копирование участка сети с исходной точкой во врезке/тройнике, а потом не прерывая команду до выбора точки вставки сделать поворот копируемого участка, см. возможные команды в командной строке. Вставив копируемый участок, удалить исходный.

2. Поднять по высоте. Я делаю это либо командой автокада переместить в изометрическом виде, предварительно выделив все элементы, либо можно зайти в свойства воздуховода и изменить там высоту. Используя последний способ нужно учитывать а сможет ли магикад "растянуть" воздуховод. Например, если диффузор подключен через жесткий отвод, то магик переместит воздуховод вверх без проблем, если вниз, то высота должна быть не ниже нижней кромки отвода, диффузор перемещаться не будет при этом, из-за этого и нюансы. С гибким подключением у меня раньше (в версии 2010) не перемещалась сеть никогда, поэтому в привычку вошло это делать ручками. в версии 2016 недавно обнаружил, что сеть перемещается, но опять же не всегда.
Со временем приходит автоматизм в этом деле, и уже инстинктивно чувствуешь когда и как лучше переместить.


1. Отзеркалить получилось первым способом, но есть ньюанс, нужно при отзеркаливании ставить "удалить предыдущий участок" когда он спрашивает.
2. Действительно, задав высоту любого участка трубы, поднимается весь участок, но диффузоры остаются на месте. Их потом нужно "подтягивать"

Автор: morfua 23.7.2021, 10:55

Добрый день, какой то глюк в программе. При сохранении чертежа аксонометрии в пдф переворачивает все выноски. Сохраняю второй раз, все норм. И так каждый раз, с каждым чертежом. Кто-нибудь сталкивался с этим ?

Автор: keaton 24.7.2021, 10:59

Цитата(morfua @ 23.7.2021, 11:55) *
Добрый день, какой то глюк в программе. При сохранении чертежа аксонометрии в пдф переворачивает все выноски. Сохраняю второй раз, все норм. И так каждый раз, с каждым чертежом. Кто-нибудь сталкивался с этим ?

На предыдущей странице что-то похожее обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=92675&view=findpost&p=1553453

Автор: Joni23 29.7.2021, 13:01

Доброго дня.
Вопрос - как скопировать чертежи с выносками из одного файла в другой?
При копировании выноски пропадают.
Этот вопрос возникает когда что- то из более ранней версии файла нужно скопировать в более позднюю.

Автор: Александр Пономаренко 29.7.2021, 13:33

Цитата(Joni23 @ 29.7.2021, 13:01) *
Доброго дня.
Вопрос - как скопировать чертежи с выносками из одного файла в другой?
При копировании выноски пропадают.
Этот вопрос возникает когда что- то из более ранней версии файла нужно скопировать в более позднюю.


Сначала попробовать подкрепить ту же базу, используя её как шаблон, после уже копировать.

Автор: Joni23 29.7.2021, 14:10

Цитата(Александр Пономаренко @ 29.7.2021, 13:33) *
Сначала попробовать подкрепить ту же базу, используя её как шаблон, после уже копировать.


Файл проекта один и тот же. Вопрос именно в выносках.
Таже песня как и если нанести выноски в файле аксонометрии, а потом пытаться их скопировать в основной файл, выноски пропадут.
Или у кого-то руки не из того места растут blink.gif

Автор: Kasper 30.7.2021, 3:57

Объекты магикада с выносками прекрасно копируются обычной командой автокада. А вот скопировать отдельно выноски нельзя, я с этим долго бился, у меня не получилось.

Есть один способ, точнее даже костыль.

Объект 10 этажей с кучей вертикальных воздуховодов идущих с разных этажей на тех. этаж. На типовых этажах (6 штук) вся разводка одинаковая. Делать выноски надоело уже на втором этаже. Выноски не копируются. Можно было конечно магиэкспом убить выноски и скопировать уже блоки. Но вдруг что-то будет меняться? Хотелось найти способ скопировать выноски.

Попробовал скопировать все сети с выносками в свободное пространство модели (вправо), затем переместил все это дело вниз напротив след. этажа, заблокировал слои с воздуховодами, и перенес выноски командой автокада влево. И о чудо выноски оказались там где нужно. biggrin.gif НО не долго музыка играла, начал проверять меняется ли текст при изменении, например, размера воздуховода. Разблокировал слои воздуховодов, не меняется текст. Удалил те сети, которые были справа и с которых я перенес выноски, и все перенесенные выноски пропали. Во как. Вернул сети, попробовал изменить на этих вспомогательных сетях размер воздуховода, и о чудо выноска изменяется. Вывод: выноски "привязаны" к конкретному элементу магика, и скопировать их нельзя.

Автор: Daniilre 25.8.2021, 8:37

Здраствуйте!

Кто то может подсказать почему воздуховод может быть красным. Хотя система сама другого цвета.https://ibb.co/jHX25cK


 

Автор: Kasper 2.9.2021, 5:45

Сначала посмотрите в настройках слоев как настроен цвет воздуховодов: по системе, по слою и т.д. Также цвет воздуховода может отличаться от настроенного для системы, если выбран какой-либо определенный статус воздуховода. Где настраивается цвет статуса не подскажу, так как сам этим никогда не пользуюсь.

Автор: eklmneka 19.9.2021, 17:11

Magicad for Autocad
Подскажите, как в трубопроводах откорректировать базу фитингов? К примеру, чтобы тройники Magic предлагал только те, которые есть у производителя?

Автор: jota 2.10.2021, 12:00

Плагин Упонор тёплые полы. В настройках только один тип труб Wirsbo Q&E 17 и 20 мм диаметра. Как внести другие типы труб? Может быть некорректная версия плагина (2020.6.1 а у меня 2019 MagiCad)?

Автор: vivergrid 12.10.2021, 21:43

Подскажите, что делать? В Magicad 2019 не протыкаются виртуальные притоки с этажа на этаж и становятся не видимыми участки труб. Если переместить всё в сторону то появляется и вирт. приток протыкается ближе к началу координат этажа. Но очень мешает работать. Раньше такого не было. Работаю в нем не первый год.



Цитата(eklmneka @ 19.9.2021, 17:11) *
Magicad for Autocad
Подскажите, как в трубопроводах откорректировать базу фитингов? К примеру, чтобы тройники Magic предлагал только те, которые есть у производителя?

Никак. Это совсем не Revit(

Цитата(Daniilre @ 25.8.2021, 8:37) *
Здраствуйте!

Кто то может подсказать почему воздуховод может быть красным. Хотя система сама другого цвета.https://ibb.co/jHX25cK


Там в слоях MagiCADa надо ковырятся. Попробуйте разобраться сами. Я за много лет сам до конца не разобрался со слоями Magicada/

Цитата(morfua @ 19.7.2021, 13:03) *
Еще пару вопросов по работе мэджикада. Как быстро отзеркалить кусок воздуховода с клапаном и решеткой на противоположный участок.
И как поднять участок воздуховода с клапаном и дифузором на другую отметку по высоте


То, что необходимо переместить заключите в автокадовский блок и двигайте. Иначе замучаетесь и ничего не сдвинете.

Автор: nponikolaev 14.1.2022, 15:18

Всем Доброго дня.

Автор: nponikolaev 14.1.2022, 15:41

Всем доброго дня.
Может кто сталкивался с проблемой отображения переходов системы вентиляции в разреза в MagiCad 2019
На планах они нормальные а в разреза отображаются только тонкими линиями . В чем проблема
Уменьшено до 76%
Прикрепленное изображение
1020 x 740 (102,86 килобайт)



Уменьшено до 76%
Прикрепленное изображение
1028 x 814 (105,13 килобайт)

Автор: MMM 14.1.2022, 17:13

возможно у вас нестандартный переход и магик так его рисует на разрезе? Стандартные у вас нормально прорисованы

Автор: nponikolaev 15.1.2022, 21:37

Там и стандартные есть Та же проблема




Автор: zhenekk 1.3.2022, 10:52

Друзья, а можно ли как-то организовать оформление чертежей на листах с выносками с разной высотой шрифта?

Поясню.
В модели начерчен этаж огромного здания в формате 1:200. Выноски высотой 400.
Хотелось бы сделать на отдельном листе фрагмент узла в масштабе 1:100 и расставить выноски высотой 200-250.
Реально или нет?

Автор: L.o.c.k.e. 1.3.2022, 11:17

Цитата(zhenekk @ 1.3.2022, 10:52) *
Друзья, а можно ли как-то организовать оформление чертежей на листах с выносками с разной высотой шрифта?

Поясню.
В модели начерчен этаж огромного здания в формате 1:200. Выноски высотой 400.
Хотелось бы сделать на отдельном листе фрагмент узла в масштабе 1:100 и расставить выноски высотой 200-250.
Реально или нет?

я создаю под это дело несколько типов выносок/размеров (для разных масштабах)
Например для общего плана и отдельных укрупненных узлов.
На общем плане маркирую выносками/размерами под общий масштаб, на укрупненных узлах под тот который нужен
(например высота текста 250 для масштаба 1:100, высота текста 75 для масштаба 1:25)

Автор: zhenekk 1.3.2022, 11:58

L.o.c.k.e. Спасибо большое!
Осталось с переменными слоя разобраться.

Автор: L.o.c.k.e. 1.3.2022, 13:29

Цитата(zhenekk @ 1.3.2022, 11:58) *
L.o.c.k.e. Спасибо большое!
Осталось с переменными слоя разобраться.

по переменным слоя Ventsoft недавно выпустили неплохой видеоурок где описывают как их использовать и применять.
искать на канале Ventsoft'a
https://youtu.be/ZDDDqFLM2qs

Автор: marchello88 27.3.2022, 14:00

Коллеги, добрый день!
Давно не заходил в магикад, тут потребовалось начертить проектик и появилась проблема.
При попытке воспользоваться инструментами магикада в автокаде в командной строке всплывает следующее сообщение - error - cannot load MagiQpdSrv_x64_nc_fw40.dll
по сути магикад не хочет работать, кто нибудь сталкивался с подобным, как решается проблема, может санкции виноваты?
Я уже переустановил и магик и автокад и все ровно всплывает это сообщение...

Автор: wize 2.6.2022, 11:46

Здорова народ!
Пользуюсь MCAD19+ACAD19, переставил ОС, накатил всё как всегда - работает хорошо. Но когда дошел до тонкостей столкнулся в проблемой что пропали 2D символы оборудования и элементов когда хочешь их присвоить из стандартного списка. Кто знает как это можно пофиксить?

 

Автор: Kasper 3.6.2022, 2:27

У меня символы не слетали. Но думаю нужно сначала посмотреть в настройках:




В путях указать папки где лежат файлы символов. И проверить сами папки на наличие файлов символов. У меня в папке 2D 38 файлов символов, и 3 в пользовательских.

Автор: wize 19.6.2022, 11:05

Цитата(Kasper @ 3.6.2022, 2:27) *
У меня символы не слетали. Но думаю нужно сначала посмотреть в настройках:




В путях указать папки где лежат файлы символов. И проверить сами папки на наличие файлов символов. У меня в папке 2D 38 файлов символов, и 3 в пользовательских.

Делал так, но не помогало. Нарочь отказывался видеть символы. Пришлось сносить и ставить заново, но и это не помогло =) помогло то что UR2 накатил сверху и всё заработало.

В тот момент подумал "о как здорово что есть обнова", а потом изучил обновления 20 версии и выше и теперь с навязчивой идеей ищу их... не в курсе часом где можно взять? wink.gif

Автор: TRVAIS 5.7.2022, 10:05

Коллеги, добрый день. Делюсь информацией. Нашёл удобоваримое решение по отображению теплоизоляции в MagiCAD + AutoCAD.
Нормально видно и на планах и на схемах в сотом масштабе. Если брать Зиг-Заг, то на схеме не очень получается, а так - нормально.





Файл с раширением .LIN прилагаю. Скопировать в свой файл .LIN и загрузить типы линий в АКАД (Затем выбрать тип линий для изоляции в настройках самой изоляции, в слоях для изоляции настройки "по типу")

 Норм_изоляция.7z ( 561 байт ) : 23
 

Автор: wize 5.7.2022, 13:02

Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 10:05) *
Коллеги, добрый день. Делюсь информацией. Нашёл удобоваримое решение по отображению теплоизоляции в MagiCAD + AutoCAD.
Нормально видно и на планах и на схемах в сотом масштабе. Если брать Зиг-Заг, то на схеме не очень получается, а так - нормально.





Файл с раширением .LIN прилагаю. Скопировать в свой файл .LIN и загрузить типы линий в АКАД (Затем выбрать тип линий для изоляции в настройках самой изоляции, в слоях для изоляции настройки "по типу")

Выглядит неплохо. Вы просто создали новый тип линий?

Автор: TRVAIS 5.7.2022, 13:40

Цитата(wize @ 5.7.2022, 11:02) *
Выглядит неплохо. Вы просто создали новый тип линий?


Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)


Автор: wize 5.7.2022, 14:11

Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40) *
Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)


блеск! хорошая работа =)

Автор: TRVAIS 5.7.2022, 14:24

Цитата(wize @ 5.7.2022, 11:11) *
блеск! хорошая работа =)


Спасибо:)

Автор: wize 14.7.2022, 13:39

Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.

 

Автор: TRVAIS 14.7.2022, 13:46

Цитата(wize @ 14.7.2022, 10:39) *
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.


Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.

Автор: wize 14.7.2022, 15:20

Цитата(TRVAIS @ 14.7.2022, 13:46) *
Возможно связано как-то с радиусом шейки. Я иногда это значение меняю, чтобы радиус шейки был минимальным.

А можете привести пример?

Автор: TRVAIS 15.7.2022, 9:27

Цитата(wize @ 14.7.2022, 13:20) *
А можете привести пример?

Добрый день. Это соотношение радиуса отвода к его диаметру. Пример на фото.
Это значение можно менять в зависимости от задачи (и реального фактического элемента от производителя конечно) для аспирационных отводов например, как правило используют R/D=2.
Кстати и для прямоугольных отводов тоже можно менять радиус шейки (но только уже не через соотношение R/D) для этого надо использовать уже замену типовых изделий MCAD на компоненты. Как это выглядит см. скриншот (хорошо помогает в венткамерах, где не развернуться воздуховодами. Кстати изготовители запросто могут сделать минимальный радиус шейки для прямоугольного отвода в 50мм, вместо стандартного магикадовского в 150...)



Цитата(wize @ 14.7.2022, 11:39) *
Народ подскажите, как правильно понимать параметр "Отвод R/D"? Отвод Ф1000мм имеет радиус оси 600мм, при этом параметр "Отвод R/D" равен 1.0.


В данном случае (на скриншоте)- соотношение R/D = 0.6. Возможно использован нетиповой компонент магикада или в настройках типов воздуховодов для данного диаметра выставлено такое значение.

Автор: psydonor 15.7.2022, 21:01

Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((

 

Автор: L.o.c.k.e. 18.7.2022, 8:59

Цитата(psydonor @ 15.7.2022, 21:01) *
Всем привет . Помогите пож разобраться с отображением слоя архитектуры при выводе на печать в тонированном стиле. При печати в режиме- 2d каркас вроде все четко видно, в тонированном виде - архитектура еле заметна. В настройках листа экспериментировал с разными галочками , в итоге все убрал, но результат так себе ((

Попробуйте архитектуру тоже в 3д отрисовать. Тогда должно сработать.

Автор: jota 18.7.2022, 9:05

Проверьте цвет и толщину линий архитектуры в слоях автокада. Цвет установите 7 (white)

Автор: wize 19.7.2022, 11:52

Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы?
Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.

 

Автор: L.o.c.k.e. 19.7.2022, 17:16

Цитата(wize @ 19.7.2022, 11:52) *
Здорова народ. Кто нибудь использует на практике такие возможности MC как : легенды, отчеты, код установки, ID объектов и автоиндексы?
Если да, то поделитесь для каких целей хотя бы. Очень интересно. Я пока не придумал как можно этими функциями практически пользоваться.

в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане
Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать

Автор: wize 19.7.2022, 23:23

Цитата(L.o.c.k.e. @ 19.7.2022, 17:16) *
в Отчеты я выводил настройки балансировочных клапанов на плане
Легенды достаточно бесполезная вещь, автоиндексы так и не смог придумать как правильно работать

Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?

Автор: L.o.c.k.e. 20.7.2022, 8:55

Цитата(wize @ 19.7.2022, 23:23) *
Те Вы создавали отчет по настройке клапанов. А как вы их идентифицировали в отчете и на чертеже? Давали номера?

Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет

Автор: wize 20.7.2022, 21:26

Цитата(L.o.c.k.e. @ 20.7.2022, 8:55) *
Да, в какой-нибудь параметр записывал порядковые номера и потом выводил их в выноску и в отчет

Для порядковой нумерации элементов можно использоваться "автоиндекс". Я до конца не разобрался в тонкостях его работы, но по моему им удобнее порядково нумеровать одинаковые элементы и плюс он делает это автоматически (считает нумерацию в смысле).
Но идея с отчетом хорошая. Спасибо за подсказку!

Автор: Kasper 2.8.2022, 9:21

Цитата(Barns @ 12.11.2015, 22:19) *
Левый скриншот: -60,5 больше, чем -71,5. MagiCAD счатает, что полное давление отрицательное, потому что система вытяжная и создаётся разряжение. Но полное давление - это сумма статического и динамического давлений, а динамическое всегда положительное. В вашем случае получается, что Pдин=11 Па. Таким образом, Pполн=Pстат+Pдин; -60,5=-71,5+11.

Правый скриншот: полное давление больше нуля (41,7 Па), а также больше статического - всё логично. Напорный участок воздуховода.

Полное давление всей системы в MagiCAD складывается из модулей полного давления отдельных участков, т.е. Pсети=60,5+41,7=102,2 Па.
Вентилятор на 102,2 Па, с расходом 4800 м3/ч.


Подниму старый вопрос расчета аэродинамики в магикаде. Предыдущие посты разных лет изучил, вроде все понял, сделал себе табличку из пары ячеек, где все это быстро складываю отнимаю по модулю. С обычными канальными вентиляторами, приточками все работает. Но давно мучает один вопрос. Ситуация такая проявляется при моделировании напорного участка от центробежного вентилятора типа ВР, где выхлоп имеет маленькое сечение, и скорость порой под 20-30 м/с. Динамическое давление большое. И получается на напорной сети картина ниже.



И как это понимать ума не приложу. Может кто разобрался с этим вопросом.

Либо вообще не моделировать заужение, а просто подбирать вентилятор как обычно, считая что динамика вся потеряется, и ее отнимать от полного при подборе по графикам.

Данные по всей системе такие:
Всас Нагнетание
ptot -566,3 ptot 204,0
pst -651,7 pst -130,5

На какое давление подбирать вентилятор?


Автор: wize 4.8.2022, 13:36

Может попробуете эту сеть смоделировать в одной системе (допустим всас), а не разбивать на участок нагнетания и всасывания. Может так логичнее всё окажется?

Автор: floringer 18.8.2022, 12:16

Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.

Автор: Industrialist 22.8.2022, 12:48

Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки?
При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.

Автор: wize 22.8.2022, 23:34

Цитата(floringer @ 18.8.2022, 12:16) *
Люди добрые . у кого нибудь есть ссылка для скачивания крякнутого Magicada ??? очень нужно.

на просторах интернета есть варианта...например на рутракере

Цитата(Industrialist @ 22.8.2022, 12:48) *
Здравствуйте, какие значения минимальных потерь давления на рег. клапанах и оборудовании в вентиляции вы принимаете в методах балансировки?
При значениях мин. давления 20-30 Па, в расчете получается низкое сопротивление сети, при значениях 80-100 Па, сопротивление сети более похоже на правду.

Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)

Автор: Industrialist 23.8.2022, 10:56



Так ведь можно проверить сеть посчитав вручную (хотя бы участок). И выявить закономерности и потом принимать надбавку на рег.клапан и ВРУ. Тем более если Вы говорите что "похоже на правду" значит знаете что есть "правда" =)
[/quote]
Хотелось бы узнать у коллег: какое минимальное падение давления на регулирующих клапанах и оборудовании принимаете?

Автор: Александр Х 9.10.2022, 0:18

Цитата(answerme @ 14.4.2020, 16:57) *
Добрый день
Как убрать постоянно всплывающее окно "параметры проектирования" ?

В установках пользователя вид этой менюшки поменять на классический и она перестанет появляться не по делу. В онлайн справке к магику есть, где про черчение воздуходов написано.

Автор: Александр Х 9.10.2022, 2:19

https://help.magicad.com/mcaca/2020/RU/VP/parametry_proektirovaniya__klassicheskoe_dialogovoe_okno__1.html?ms=CQAAAAAAAAQg&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw


Сам искал несколько дней как успокоить это окно, чтоб не появлялось постоянно - замедляет работу оно, если птичку не поставить.

 

Автор: HARDMAN 25.10.2022, 17:06

Цитата(TRVAIS @ 5.7.2022, 13:40) *
Не, я взял за основу стандартный из файла ACAD.lin (лежит в директории Пользователи/AppData/Roaming/Autodesk и т.д.) и подкорректировал масштаб (чтобы в модели нормально смотрелось)


Не получается, подскажи пожалуйста что не так делаю. Линии подгрузил. В MagiCAD проекте для изоляции задал линии По типу. Дальше что делать не пойму, где задать эти линии. MagiCAD 2019.

Автор: Bear_Hug 31.10.2022, 12:06

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла?
Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому.
При этом плодить DWG не хочется.
Спасибо.

Автор: Александр Пономаренко 31.10.2022, 12:08

Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:06) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как и можно ли в Магикаде создавать виртуальные соединения в пределах одного DWG файла?
Два этажа в одно файле и нужно что бы из одно чертежа информация подтягивалась к другому.
При это плодить DWG не хочется.
Спасибо.


Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только

Автор: Bear_Hug 31.10.2022, 12:12

Цитата(Александр Пономаренко @ 31.10.2022, 12:08) *
Конечно же можно! Виртуальные соединения должны быть одноименные только


Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?

Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.

Автор: L.o.c.k.e. 31.10.2022, 12:52

Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 12:12) *
Это здорово, подскажите пожалуйста технологию?

Все указывает на то, что нужно подцеплять новый DWG файл с активным другим этажом и тогда это работает.

Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.

Автор: Bear_Hug 31.10.2022, 13:02

Цитата(L.o.c.k.e. @ 31.10.2022, 12:52) *
Насколько я помню там при создании виртуального соединения выбирается направление (вверх вниз влево вправо). Нужно выбрать "нет", а на следующем виртуальном соединении при выборе направления "нет" задать точно такой же ID как на предыдущем, тогда будут данные передаваться.

нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID
Спасибо!

Автор: L.o.c.k.e. 31.10.2022, 13:09

Цитата(Bear_Hug @ 31.10.2022, 13:02) *
нужно выбрать не "нет", а текущий и указать одинаковый ID
Спасибо!

Да точно, текущий. Давно уже с magicadom для автокада не работал, вот и подзабыл чуток.

Автор: tarnovt 11.11.2022, 23:05

Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ

Автор: L.o.c.k.e. 13.11.2022, 13:30

Цитата(tarnovt @ 11.11.2022, 23:05) *
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, что нигде не могу найти, где поменять температуру подающего и обратного теплоносителя. Она просто по умолчанию фиксированная и очень маленькая (4 и 10 градусов!!!!). Кто знает, как поменять на 90 и 70 градусов? Прилагаю скриншот : https://wampi.ru/image/R2dD9jJ

температура меняется в свойствах семейства трубопроводные системы

 

Автор: sergei0022 13.11.2022, 17:39

Цитата(L.o.c.k.e. @ 13.11.2022, 13:30) *
температура меняется в свойствах семейства трубопроводные системы

Надо создать необходимые температуры (Настройки ОВ, жидкости) далее присваиваете системе (например через диспетчер систем).

Автор: deksterby 28.11.2022, 11:50

Добрый день!
Подскажите пожалуйста такой момент, не отображаются тройники после создания аксонометрической схемы, причем на плане при черчении все отображается. Magicad 2019
Скрины во вложении.

 

Автор: Sherik161 10.2.2023, 14:17

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , где найди обучающие ролики Magicad ?
Может кто то посоветует курсы ? Благодарю.

Автор: Byzantian 12.2.2023, 10:44

Посмотрите ролик Максима Пёрышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Если ссылка не работает, то название видео "MagiCAD_Ducts_Basic_Course.mp4".
Для начала достаточно, в остальном сами разберётесь.

Автор: Sherik161 13.2.2023, 15:04

Цитата(Byzantian @ 12.2.2023, 10:44) *
Посмотрите ролик Максима Пёрышкина: https://www.youtube.com/watch?v=Rnw5VbHf6eA
Если ссылка не работает, то название видео "MagiCAD_Ducts_Basic_Course.mp4".
Для начала достаточно, в остальном сами разберётесь.

Премного благодарен rolleyes.gif

Автор: stago 5.3.2023, 11:26

Добрый день!

Установил Magicad 2019, изучаю. В роликах по правой кнопке мыши появляется контекстное меню Magicad, у меня же - контекстное меню Autocad. Облазил все настройки, не могу найти.

И второй вопрос: есть существующая труба, пытаюсь сделать врезку вниз. На виде сверху коннекчусь к трубе (1), жму кнопку "в" (высота), ввожу отметку, далее в точке присоединения появляется белый кружок, в командной строке появляется надпись "PSU Показать стандартн." и далее что бы я ни делал, врезка вниз не появляется. когда я жму enter или левую кнопку мыши в любом месте звучит звук типа (все плохо) и все возвращается в точку (1). Врезки в стороны делаются без проблем. Как это победить?

Автор: seg 22.5.2023, 10:06

Добрый день. Все объекты MagiCad выдают сообщение acad_proxy_entity. И MagiCad не работает. Подскажите, как решить проблему?

Автор: sergey12 28.8.2023, 15:24

При рисовании полипропиленовой трубы хочу поставить на трубу кран латунный. Magicad соединяет с помощью переходов диаметр такой-то, но не пишет в спецификации, что это муфта ПП на резьбу. Возможно ли, чтоб Magicad сам расставлял муфты латунные (а не писал в спецификации, что это просто переход)?
Или посоветуйте программу, где это можно реализовать, чтоб не просчитывать отдельно все эти переходы с муфтами на ПП ?)

Автор: L.o.c.k.e. 30.8.2023, 10:03

Цитата(sergey12 @ 28.8.2023, 15:24) *
При рисовании полипропиленовой трубы хочу поставить на трубу кран латунный. Magicad соединяет с помощью переходов диаметр такой-то, но не пишет в спецификации, что это муфта ПП на резьбу. Возможно ли, чтоб Magicad сам расставлял муфты латунные (а не писал в спецификации, что это просто переход)?
Или посоветуйте программу, где это можно реализовать, чтоб не просчитывать отдельно все эти переходы с муфтами на ПП ?)

Нет такое невозможно. Для программы нет разницы ставить переход пластиковый или резьбовой. Можно попробовать это реализовать в Ревите, но и там скорее всего переходы надо будет менять вручную (чтобы они правильно попадали в спецификацию)

Автор: sergey12 31.8.2023, 15:04

Строил в мэджике сеть В1 трубопроводов.
В какой-то момент смотрю, вся сеть стала объектом Автокада, и теперь не показывает свойства труб.
Как можно восстановить файл, чтобы линии вновь стали трубами, объектами Маджикада?
До этого применял команду _purge, не думаю, что она повлияла. Динамит не использовал.


PS. Magicad for AutoCAD 2019.

 Работа_ВК_31.08.2023.zip ( 2,74 мегабайт ) : 10
 

Автор: L.o.c.k.e. 2.9.2023, 17:31

Цитата(sergey12 @ 31.8.2023, 15:04) *
Строил в мэджике сеть В1 трубопроводов.
В какой-то момент смотрю, вся сеть стала объектом Автокада, и теперь не показывает свойства труб.
Как можно восстановить файл, чтобы линии вновь стали трубами, объектами Маджикада?
До этого применял команду _purge, не думаю, что она повлияла. Динамит не использовал.


PS. Magicad for AutoCAD 2019.

обратно уже не вернуть, только использовать какую то предыдущую версию если есть.
И такое бывает обычно после команды расчленить, или если в утилите очистки чертежа выбрали эту галочку

Автор: Mr.Amor 29.9.2023, 14:57

Здравствуйте

Подскажите пожалуйста, возможно ли в маджикаде настроить видовой экран таким образом, чтобы на листе план системы вентиляции отчерчивался до определенной высоты? Хочу чтобы выбросные зонты и дефлекторы не отображались на плане, не удаляя их или не замораживая слои

Автор: motov 3.10.2023, 15:13

Если не трудно, подскажите? Где можно скачать базы элементов для MagiCAD 2011 для AutoCAD 2011 (32bit) или сам MagiCAD 2016 на 32bit. Я скачал уже несколько штук 2016 но все они не ставятся, т.к. рассчитаны на 64bit., а для MagiCAD 2011 не могу нормальных баз найти, все что не скачиваю, все на более поздние версии рассчитано. На 32bit компьютер что еще можно поставить и где баз накачать?

Автор: феномен 23.10.2023, 12:40

Добрый день. В проекте 2 этажа 3 и 10. Промежуточных этажей нет. Отметка Z 10 этажа 34000. Делаю "свечу" пребывал 2 варианта: на 4м (относительная) третьего этажа и на 34м далее вирт. соединения вверх. На чертеже 10 этажа вирт. соединение не отображается. Напомните в чем ошибка?

Автор: MMM 23.10.2023, 12:46

При создании/поиске вирт. притока, поставьте галку "игонрировать размеры этажа"

Автор: феномен 23.10.2023, 12:53

Цитата(MMM @ 23.10.2023, 12:46) *
При создании/поиске вирт. притока, поставьте галку "игонрировать размеры этажа"


Спасибо. Заработало.

Автор: феномен 29.11.2023, 18:16

Добрый день. Не нашел. Покажите базу с радиаторами биметалл в существующих базах.

Автор: Docmaster 9.1.2024, 7:07

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли перенести подключенные к стоякам радиаторы на другую сторону сторону стояка без переподключения?

Автор: Sotochnik 16.1.2024, 17:55

С переходом на более свежую версию, настройки радиаторных клапанов RA-N стали с шагом 0,1, были с шагом 0,5. С чего бы это? Есть решение как вернуть НОРМАЛЬНЫЙ вариант настроек.

Автор: Kristina Valitova 13.2.2024, 9:37

Коллеги, при загрузке решеток ВЕЗА в проект именно на чертеж в Мэджикад выходит сообщение "Ошибка в процессе комбинации 2D/3D". Не разберусь что делать. Хотя клапана Регуляр загрузились, правда в разделе воздухораспределителей обозначены с символикой какой-то, но в проект они загружаются. Версия 22 и Ревит и Мэджикад. Может кто сталкивался....

Автор: jota 26.2.2024, 14:54

Magicad 2019 перестала работать функция МС - преобразование dwg блоков в объекты Magicad. Будут может предложения? Очень выручите..... smile.gif

Автор: Trioxin 27.3.2024, 23:44

Привет всем! Подскажите такой момент, кто работает с Мэджиком 2019 + ACAD.
Предыстория.
Необходимо было сделать щелевую решетку в горизонте (для ГКЛ балки). В Генерик не нашел решетки с адаптерами для стен, только для потолка. Поэтому залил просто щелевые решетки и занес их в базу. Дальше колхозить начал: решетка+ вставка+коробка=адаптер с решеткой в горизонте. Но пакость случилась, когда подключил к коробке 3-и врезки. Магик просто отказывался считать как расход, так и баланс, сетуя на ошибки. Как только делаю две врезки, то все вроде ОК. Разны варианты пробовал, не прокатывает эта затея. Зато к готовой щелевой решетке с адаптером (которая с потолка) хоть к 5 врезкам подключайся и все ОК.
Отсюда вопрос, кто как делает щелевые диффузоры в горизонте? И есть ли способ попроще, чем связка с коробкой?

Автор: Bear_Hug 18.4.2024, 10:53

Цитата(Trioxin @ 27.3.2024, 23:44) *
Привет всем! Подскажите такой момент, кто работает с Мэджиком 2019 + ACAD.
Предыстория.
Необходимо было сделать щелевую решетку в горизонте (для ГКЛ балки). В Генерик не нашел решетки с адаптерами для стен, только для потолка. Поэтому залил просто щелевые решетки и занес их в базу. Дальше колхозить начал: решетка+ вставка+коробка=адаптер с решеткой в горизонте. Но пакость случилась, когда подключил к коробке 3-и врезки. Магик просто отказывался считать как расход, так и баланс, сетуя на ошибки. Как только делаю две врезки, то все вроде ОК. Разны варианты пробовал, не прокатывает эта затея. Зато к готовой щелевой решетке с адаптером (которая с потолка) хоть к 5 врезкам подключайся и все ОК.
Отсюда вопрос, кто как делает щелевые диффузоры в горизонте? И есть ли способ попроще, чем связка с коробкой?

у арктики есть такие решетки, скачайте их с официального сайта.

Автор: jota 18.4.2024, 16:44

Сталкиваюсь второй раз: Меджикад не "видит" (при соединении вирт. узлов и создании аксонометрии) плана подвала и мансарды, между ними 3 этажа видит. Отсоединял- присоединял к проекту, проверял высоты - никакого результата. Жду совета от молодых и продвинутых smile.gif

Автор: jota 18.4.2024, 17:19

упс, нашёл.... проблема в языке. При обозначении этажей, по привычке, употребил литовские буквы ū и ė - программа не поняла. Дураков бьют даже в церкви....

Автор: Bear_Hug 19.4.2024, 12:49

Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?

E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet


 

Автор: tuguzak 20.4.2024, 13:16

Цитата(Bear_Hug @ 19.4.2024, 12:49) *
Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?

E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet




Потому что лекарство ещё не нашли, и работать будет только при выключенном тырнете

Переходим всё дружно на отечественного "программиста" (Перечислять не буду

Автор: Trioxin 22.4.2024, 23:40

Цитата(Bear_Hug @ 19.4.2024, 12:49) *
Добрый день!
Почему то онлайн базы перестели работать?
Этому есть объяснение?

E0201 сбой при получении конфигурации magicad conncet


По поводу баз тоже недоумевал, пока VPN не включил. С ним все ок!



Подскажите, плиз, кто знает!!!!
Хочется, чтобы радиус скругления прямоугольных отводов настроить один раз и навсегда автоматически на соотношение 0,5 (короче на свое). А не врукопашную постоянно править отводы. Ну не устраивает шейка всех представленных в базе отводов.
Есть ли такая возможность в magic 2019?. Видел просто проект с минимальным радиусаом скругления отводов, но точно там автор не вручную делал....

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)