Крепление воздуховодов, Нужна консультация |
|
|
|
8.2.2011, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90360
|
Мы монтируем до 1400 прямоуголку на перфоленту через дюбель гвозди свыше на 2 шпильки и траверсу(траверсу и шпильку выбираем в зависимости от сечения и толщины металла). Кругляк вешаем на перфоленту через дюбель гвозди(если сечение большое или заказчик просит то перфоленту через две шпильки или на хомутах)На перфоленте и дюбель гвоздях самый оптимальный вариант и в цене и в быстроте монтажа. Шпильку в зависимости от перекрытия тоже не так просто закрепить. Для крепления шпильки лучше использовать цанги.
|
|
|
|
Гость_ini_*
|
30.3.2011, 13:27
|
Guest Forum
|
Подскажите пож-ста, каким документом можно опереться на то что кабельные линии СКС можно уложить на воздуховодах (квадратное сечение), где то слышал но подтвердить не чем. За ранее благодарен
|
|
|
|
|
19.4.2011, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, необходимо закрепить воздуховод по стене. Стена представляет собой металлический каркас, в промежутках уложено 100 мм утеплителя, все это обшито с двух сторон металическими листами. Чем закрепить шпильку на такой "стене". Есть ли какие то распорные анкеры или что то подобное? ЗЫ воздуховоды 200мм и 500х200 мм.
|
|
|
|
|
20.4.2011, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144
|
Крепитесь к каркасу. Перебрасывайте между элементами каркаса дополнительный профиль и к нему приваривайте кронштейн. Толщина металла сендвич-панели от 0,7-1,2мм.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено
|
|
|
|
|
29.6.2011, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(ne_rylut @ 29.6.2011, 10:46) По какой серии регламентируется крепление воздуховодов на территории РФ? В СНиП 3.05.01-85, вроде, ничего не оговорено Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией.
|
|
|
|
|
1.7.2011, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(Странная Белка @ 29.6.2011, 17:27) п. 3.38 СНиП 3.05.01-85* - крепления задаются в рабочей документации. Либо ссылка на типовую серию в ссылочных документах, либо чертежами нетиповых конструкций (например Хилти такие предоставляет по запросу) с расчетами нагрузок и проч. Монтаж должен производиться в соответствии с рабочей документацией. Вы встречали где-то расчет нагрузок?! Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии.
|
|
|
|
|
4.7.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Цитата(msi @ 1.7.2011, 12:34) Вы встречали где-то расчет нагрузок?! Нет, ну если воздуховод где-нибудь за 1000 мм характерного размера вешается на фермы.... Но и там основная проблема - сохранение геометрии. Встречала. Я была технадзором и турки мне расчет предоставляли как миленькие. Знаю, что Хилти и Инка предоставляют расчеты для своих креплений.
|
|
|
|
|
8.11.2011, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.8.2011
Пользователь №: 120138
|
Доброе время суток! Крым с вами ! поделитесь опытом. стоит задача:стояки естественной вентиляции в 9-эт. здании.макс. сечение воздуховода 880х200. говорят что,размеры заказывали исходя из размера шахты. но нужно ведь чем то как то еще и крепить!? что вообще чаще всего применяется в таких случаях?
|
|
|
|
Гость_Ylkabetova_*
|
9.11.2011, 9:20
|
Guest Forum
|
У нас встал вопрос о паспорте на крепления воздуховодов по с. 5.904-1 (указано в проекте). Имеет ли право монтажная организация, без дополнительного разрешения на изготовления изделий крепления, сама их изготавливать? И как должен выглядеть паспорт (именно паспорт) на изделия по с. 5.904-1?????
|
|
|
|
|
9.11.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Крепеж должен быть сертифицирован, т.е. иметь сертификаты соответствия РФ, а также техническое свидетельство. http://www.hilti.ru/fstore/holru/techlib/d..._17-07-2014.pdf
Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.11.2011, 9:54
|
|
|
|
Гость_Ylkabetova_*
|
9.11.2011, 10:45
|
Guest Forum
|
У нас не Хилти, с хилти проблем наверное было бы меньше, если бы их проектировщики рассчитали и записали нам в проект. Инспектор говорит что у вас эта серия указана в проекте и документ на это изделие д.б. со ссылкой на эту серию.
|
|
|
|
|
9.11.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Ну так вот сертификат должен быть.
|
|
|
|
|
11.11.2011, 12:25
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
сертификат на что? на крепление? шутить изволите? есть сертификат на составляющие крепления (да и то, если найдёте, возможно просто продукция не подлежит обязательной сертификации). а то что надо на три уголка сваренных треугольником сертификат это конечно круто. выполнено по серии. и все.
|
|
|
|
Гость_Ylkabetova_*
|
15.11.2011, 13:23
|
Guest Forum
|
Вот и я про что, так инспектор говорит в сертификате или паспорте должна быть ссылка на серию, указанную в проекте. Изготовление креплений лицензируемая деятельность?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206
|
Есть у кого чертеж кронштейна 450х450 для кондиционера? Нужен подробный чертеж для заказа на изготовления большой партии. В инете не нашел.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540
|
Подскажите каким способом можно закрепить к стене радиатор Пурмо, если толщина изоляции стены 120мм + 20мм гипсокартона.
Классические крепежи недостаютт до стены. Стена кирпичная, но очень полый кирпич, что задачу осложняет!
Заранее благодарен за ответ!
|
|
|
|
|
16.1.2013, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 8.10.2012
Из: Spb
Пользователь №: 165901
|
А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть. Как вариант делайте "ноги" из уголка и прикручивайте их к полу.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить.
|
|
|
|
|
21.1.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 135540
|
Цитата Радиаторы Пурмо комплектуются или кронштейнами или ножками. В крайнем случае можете ноги докупить. Заказчик категорически против опирания радиаторов на пол, якобы по дизайну не устраивает. Единственный вариант, который одобряет заказчик - крепление к стене. В порядке бреда предлагают с помощью "бабочек" вешать на гипрок,.... но чего-то мне не нравится Цитата А почему изоляция внутри? она же снаружи должна быть. Это чудо дом с чудо заказчиком, на фасадной стене изоляция верно положена - снаружи, а на стене со двора - внутри. Спасибо за участие!
|
|
|
|
|
3.3.2013, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.5.2012
Пользователь №: 151615
|
Подскажите как соединить диффузор 4АПН с воздуховодом? Если брать просто диффузор, то нужен квадратный воздуховод? А если с камерой статического давления, то там указан конкретно диаметр подсоединения, а если у меня воздуховод других размеров?
|
|
|
|
|
13.3.2013, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259
|
Добрый день.
2 KitaPro:
как один из вариантов: поставьте переход с одного диаметра воздуховода на нужный Вам диаметр.
Один из др. вариантов: закажите у жестянщиков адаптор (камеру статического давления) под этот диффузор 4АПН и врезку в нём НУЖНОГО Вам диаметра. Тогда никаких переходов с одного диаметра на др. не надо будет устанавливать. Второй вариант предпочтительней тем, что врезку в адаптор Вы сможете заказать с той стороны, как Вам угодно.
При заказе адаптора не забывайте, что его габариты будут меньше самого диффузора 4 АПН примерно на 150мм. Т.е., если у Вас диффузор - 600 х 600мм, адаптор будет 450 х 450мм примерно. Вроде бы у всех производителей потолочных квадратных анемостатов такая цифра одинакова.
P.S. Мне не приходилось обжигаться с этими размерами, но монтажники рассказывали, как им на объект один раз привезли эти адапторы таких же габаритов, как и сами решётки. Поэтому и решил здесь вспомнить эту историю.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.3.2013, 12:25
|
|
|
|
|
4.10.2013, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 13.8.2012
Пользователь №: 159669
|
Подскажите, крепят ли прямоугольные воздуховоды при горизонтальной прокладке на кронштейне, аналогично креплению круглому воздуховоду на полуфланце опорном, т.е. когда воздуховод лежит на кронштейне, а не под ним. В серии 5.904-1 крепление горизонтальных прямоугольных воздуховодов показано только на тягах при помощи хомутов или траверс. Кстати в книгах по монтажу варианта установки кронштейна непосредственно на кронштейн тоже нет, или данное крепление само-собой разумеющееся.
|
|
|
|
|
25.11.2013, 17:53
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214393
|
Доброго времени суток! Кто может подсказать разрешается ли произвести крепёж вентиляционного короба к фермам и каким образом? Есть ли какие то нормативные ссылки на это!
|
|
|
|
|
25.11.2013, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(andrey.konev.77 @ 25.11.2013, 19:53) Доброго времени суток! Кто может подсказать разрешается ли произвести крепёж вентиляционного короба к фермам и каким образом? Есть ли какие то нормативные ссылки на это! Фермы бывают всякие - железобетонные, металлические из разных профилей (трубчатых, коробчатых, уголковых). Принципиально к фермам воздуховоды крепить можно, но в каждом конкретном случае необходимо решать с конструкторами строителями. К некоторым фермам можно крепить только в узлах, к некоторым на определенных расстояниях от узлов. К стальным фермам обычно нельзя ничего крепить на сварке. Конкретные ограничения могут быть найдены в типовой серии на ферму.
|
|
|
|
|
3.11.2015, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.11.2015
Пользователь №: 281907
|
Добрый день. Какие аналоги крепления кроме Хилти имеются, нужно крепления для ячейки воздуховода с сеч. 3000х3000х1000 мм, нагрузка 105кг на 1п.м. Я так понимаю эту ячейку будут крепить на траверсу , 2 шпильки и уголок. Сталкивался ли кто с такими креплениями. Заранее Спасибо!
|
|
|
|
|
4.11.2015, 21:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Альбом 5.904 изучали?
|
|
|
|
|
5.11.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782
|
Цитата(D_rus @ 3.11.2015, 10:24) Добрый день. Какие аналоги крепления кроме Хилти имеются, нужно крепления для ячейки воздуховода с сеч. 3000х3000х1000 мм, нагрузка 105кг на 1п.м. Я так понимаю эту ячейку будут крепить на траверсу , 2 шпильки и уголок. Сталкивался ли кто с такими креплениями. Заранее Спасибо! Напрягайте конструкторов. Пусть разрабатывают крепления. Серия 5.904-1 тут не поможет. В описании "серия охватывает размерный ряд прямоугольного сечения, включая размер 1600х2000мм". Максимальный ширина воздуховода по траверсам 2000мм.
|
|
|
|
|
9.12.2015, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277229
|
Цитата(Lilia @ 28.10.2009, 10:47) Доброго времяни суток, уважаемый ss.23! По личной просьбе моего начальство, выражаю благодарность за проделанную работу по обработке материала по узлам крепления воздуховодов (у начальства тоже возникла необходимость в знаинии крепежа). Директор очень обрадовалась, что есть люди, делающие такую работу )! Человеческое спасибо Вам от директора проектной фирмы г.Тольятти! К стати, меня то же монтажники одолевают периодически с крепежом. Насколько я знаю монтажные чертежи не входят в состав рабочей документации, а заказываются в проектной фирме отдельно либо это делают сами монтажники. Особенно это касается систем пожаротушения. Не знаю как еще им объяснять, на что ссылать. Искала ГОСТ или другой какой норматив в подтверждение своих слов, но не нашла. Согласно СП 73.13330-2011(актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) все не типовые крепления воздуховод должны входить в состав РАБОЧЕЙ документации, не удивительно, что вы ничего не нашли в подтверждение своих слов. Цитата(msi @ 29.6.2011, 16:23) Насколько я понимаю, вообще не регламентируется. Есть типовые серии середины прошлого столетия. +100500
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|