Теплопоступления в помещение от теплообменника |
|
|
|
19.12.2008, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Всем здравствуйте! Срочно нужна помощь Как высчитать с помощью формул теплопоступление в помещение теплового узла от теплообменника. Брали раньше просто 1% от мощности теплообменников, но экспертиза возмущается и говорит, что это не обосновано. Говорят или совсем не учитывайте в расчётах теплопоступление от теплообменника в помещение, либо обоснуйте! Перерыла все книжки, формулу нашла, а вот общий коэффициент лучисто-конвективного теплообмена не нашла, пишут всё опытным путём, может где-нибудь есть этот коэффициент, подскажите где посмотреть????Или может совсем не учитывать теплоотдачу??? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
19.12.2008, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686
|
Теплоступления в 1% это конечно очень "глобально", в условиях жуткой экономии!! Я вообще первый раз слышу, что надо принимать во внимание теплопоступления от ТО! Я бы на вашем месте не забивал себе голову такой ерундой, как 1%. В нашей профессии и так столько нюансов, если все их учитывать с такой скурпулезностью, то объема серого вещества не хватит. ИМХО
Сообщение отредактировал Роман99 - 19.12.2008, 15:17
|
|
|
|
|
19.12.2008, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Цитата(Mila_ @ 19.12.2008, 17:03) [snapback]330746[/snapback] Всем здравствуйте! Срочно нужна помощь Как высчитать с помощью формул теплопоступление в помещение теплового узла от теплообменника. Брали раньше просто 1% от мощности теплообменников, но экспертиза возмущается и говорит, что это не обосновано. Говорят или совсем не учитывайте в расчётах теплопоступление от теплообменника в помещение, либо обоснуйте! Перерыла все книжки, формулу нашла, а вот общий коэффициент лучисто-конвективного теплообмена не нашла, пишут всё опытным путём, может где-нибудь есть этот коэффициент, подскажите где посмотреть????Или может совсем не учитывать теплоотдачу??? Заранее спасибо! Теплообменник пластинчатый???
|
|
|
|
|
20.12.2008, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Если хотите определить теплопоступления в теплоузле, то возьмите сумму наружных поверхностей тепловой изоляции теплообменника, труб и арматуры. Посчитайте температуру поверхности изоляционного слоя и теплопередачу от этого слоя воздуху. Температуру в теплоузле задайте нормативную. Определяете тепловой поток в кВт. Только зачем всё это надо.....
|
|
|
|
|
22.12.2008, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Теплообменник пластинчатый
|
|
|
|
|
22.12.2008, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Цитата(Mila_ @ 22.12.2008, 9:18) [snapback]331496[/snapback] Теплообменник пластинчатый ну от прижимных плит можно посчитать как от плоских поврехностей
|
|
|
|
|
22.12.2008, 15:45
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Всё понятно, только где найти общий коэффициент теплообмена?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
С помощью проги, выберите в свойствах русский яз.
|
|
|
|
|
22.12.2008, 16:04
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Спасибо большое! Поставила программу, когда рассчитываю теплообменник беру плоскую поверхность, там толщина изоляции - ввожу 0, потому что теплообменник пластинчатый, программа выдаёт на поверхности - столько же, сколько и температура теплоносителя, такого быть не может... и что теперь делать?
|
|
|
|
|
22.12.2008, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Mila_ @ 22.12.2008, 15:04) [snapback]331728[/snapback] Спасибо большое! Поставила программу, когда рассчитываю теплообменник беру плоскую поверхность, там толщина изоляции - ввожу 0, потому что теплообменник пластинчатый, программа выдаёт на поверхности - столько же, сколько и температура теплоносителя, такого быть не может... и что теперь делать? Во первых ТО изолируется если он не для ГВ (для ГВ холодная вода идёт по внешним пластинам и они холодные) Если изоляции нет - естественно температура пов-ти равна температуре теплоносителя. Тогда смотрите потери тепла - это и будет тепловыделения в помещение. По нашим правилам, поверхности в рабочей зоне должны быть изолированы и температура вн.слоя изоляции не должна превышать 45*С
|
|
|
|
Гость_losь_*
|
22.12.2008, 20:59
|
Guest Forum
|
Цитата(jota @ 20.12.2008, 0:27) [snapback]330966[/snapback] Только зачем всё это надо..... видимо как и мне в свое время, для расчета вентиляции....))) кстати, тогда в экспертизе прокатило как советовал Vano .... пятикратный воздухообмен.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 7:02
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Спасибо большое всем за помощь, получилось посчитать по потерям тепла! Только в спецификации на теплообменник про теплоизоляцию ничего не говориться
|
|
|
|
|
23.12.2008, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686
|
И какие получились потери, если не секрет?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:05
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Не секрет! Получается где-то 0,2-0,3% от мощности теплообменника! Ну вот например, Мощность теплообменника ГВС 2,78МВт, теплоотдача от него получилась 4,1кВт, при условиях: температура в помещении 10 градусов, температура на поверхности 86,2 градуса(берем среднюю температуру теплоносителя, так как теплообменник пластинчатый не изолированный) Вот так вот, я решила что это больше всего похоже на правду, спасибо программке
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
С ГВС неправильно! Не обратили внимание на мой предыдущий пост. Конструкция теплообменника такова, что на внешней стороне (крайние пластины) водопроводная вода, а не теплоноситель. Поэтому стенки холодные (ср. Т=35*С) и не изолируются.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26953
|
Ой, конечно, же речь идёт о теплообменнике отопления, температура на поверхности теплообменника ГВС где-то 45, посчитала, опять среднюю
|
|
|
|
|
23.12.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
ТО отопления должен быть с тепловой изоляцией. Иначе пункт может не принять энергоинспекция....
|
|
|
|
|
23.12.2008, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Цитата(jota @ 23.12.2008, 17:10) [snapback]332244[/snapback] ТО отопления должен быть с тепловой изоляцией. Иначе пункт может не принять энергоинспекция.... Ни разу не видел теплоизолированный ПТО, возможно в нашей стране это не принято :-). Вы не могли бы примерчик привести с фотографией теплоизолированного ПТО. Интересно как это выглядит.
Сообщение отредактировал shadow - 23.12.2008, 19:21
|
|
|
|
|
23.12.2008, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
У нас вообще сборные ТО это исключение из правил. Используются только если размер паянного такой производительности отсутствует и если параллельное подключение ТО не выгодно. Паянные изолируются всегда. Но и сборные у нас без изоляции съёмными матами из каменной ваты не пройдут. У нас изолируется вся арматура и устройства с диаметром выше 40мм и все трубы, чья поверхность с Т выше 45*С
|
|
|
|
|
23.12.2008, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
|
Цитата(jota @ 23.12.2008, 22:46) [snapback]332477[/snapback] У нас вообще сборные ТО это исключение из правил. Используются только если размер паянного такой производительности отсутствует и если параллельное подключение ТО не выгодно. Паянные изолируются всегда. Но и сборные у нас без изоляции съёмными матами из каменной ваты не пройдут. У нас изолируется вся арматура и устройства с диаметром выше 40мм и все трубы, чья поверхность с Т выше 45*С Ну впринцепе понятно, просто матами закрывают и все. У нас трубопроводы красиво заизолировать не могут, изолированная арматура это только в страшном сне может присниться. Кстати возникает вопрос как рассчитывать необходимый объем теплоизоляции. Если к примеру на задвижки еще можно найти покопавшисть в старой литературе, то на современную, типа затворов, точно ничего не найти.
|
|
|
|
|
23.12.2008, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Трубы изолируются сформованными оболочками из полутвёрдой каменной ваты с внешним слоем алюминиевая фольга или пластик. Изоляция арматуры из таких же оболочек - подбираются по диаметру. В техническом проекте объём изоляции не указываю, в перечне материалов указываю труба dxx изолированная такой то изоляцией (объём изоляции нужен только для сметы, монтажникам объём пофиг - им сортамент и длину). А сметчики имеют норматив на изолированную трубу и на работы по изоляции
|
|
|
|
|
29.6.2012, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132958
|
Добрый день! Поднимаю тему. Есть теплообменник ТИЖ-0,35 пластинчатый. Задача та же (тепловыделения). Боюсь, что с 1 % меня погонят куда подальше на работе, нужна формула либо программа. Скачиваю значит программу вышеупомянутую, всё вроде ясно, кроме ТИПА МАТЕРИАЛА. Что такое СС, ST, Eco? И для всех ли теплообменников пластинчатых она подходит? И будет ли разумно указывать её при обосновании? А по формулам считать-совсем беда..если считать как от нагретой поверхности, получается чуть ли не в мегаваттах. Помогите пожалуйста разобраться
|
|
|
|
|
29.6.2012, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Теплообменник должен быть изолирован. Вот в программу и подставляйте лямбду изоляции и толщину
|
|
|
|
|
29.6.2012, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Теплоснабжение и вентиляция Курсовое и дипломное проектировани под ред. Хрусталева. 1997 г. стр.89 теплопоступления от открытых поверхностей. Среднюю температуру берите по Т3. Поверхность - параллелипипед. Все там нормально, никаких мегаватт. Если программа есть и теплоизоляционный кожух - то по программе.
|
|
|
|
|
29.6.2012, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20687
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ekaterina0710 @ 29.6.2012, 12:49) всё вроде ясно, кроме ТИПА МАТЕРИАЛА. Что такое СС, ST, Eco? Если не изолируете, то неважно какой матерал выберете если толщину изоляции поставите "0"
|
|
|
|
|
29.6.2012, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.12.2011
Пользователь №: 132958
|
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
6.7.2023, 16:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2018
Пользователь №: 352088
|
Цитата(jota @ 22.12.2008, 21:52) С помощью проги, выберите в свойствах русский яз. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какая программа имеется в виду?
|
|
|
|
|
|