Автор: Штурм 28.2.2011, 14:10

Получили на днях многоканальные димммеры ABB 6197/12-500 и никак не можем разобраться со сбросом "ручного" режима управления. Проблема в том что через 30 сек диммер самопроизвольно "отключается" от KNX-шины и слушается только кнопок управления на его корпусе.
Сброс мануального режима кнопками или принудительная установка в ETS - управление только через шину, не помогают.
Может кто-нибудь успел их уже поюзать - помогите, пожалуйста, разобраться.

Автор: Grazgof 1.3.2011, 9:45

попробуй выставить Deactivated в Timeout for the on-site operation , а так работал с диммерами этой серии , с подобной прблемой не сталкивался . В моей скудной практике произвльный переход в ручной режим в незщависимости от настроек происходил только при пропадании напряжения в шине KNX ...

Автор: Штурм 2.3.2011, 14:15

Цитата(Grazgof @ 1.3.2011, 11:45) *
работал с диммерами этой серии , с подобной прблемой не сталкивался .

Спасибо за ответ.
Сегодня достали из коробки новый 6197/13-500
Подключили другой блок питания на 320 мА (Wieland)
С другого компьютера (ETS 3.0f + PowerTool 1.2.3) залили физ. и груп. адресацию.
...и ничего не помогло - диммер автоматически переходит в ручной режим через 30 сек.

В ETS поиграли всеми параметрами вкладки General - ничего не меняется...

Версия прошивки диммеров 1.4 - может в этом проблема? ABB рекомендует перепрошить свои диммеры серии 6197 на 2.2 якобы с целью добавления новых возможностей программирования. mellow.gif

Автор: Melnikov 2.3.2011, 14:40

Обычно при возникновении подобных проблем, возникших при выборе параметров устройства - решал загрузкой параметров по умолчанию, там как правило все должно работать, а затем шаг за шагом вводите нужные параметры и проверяйте их. У АББ есть недостатки - лучшее враг хорошего - и очень часто при обновлении версии устройства появляются глюки в работе.
Причина первая - человеческий фактор при переводе параметров с немецкого на английский.
Причина вторая - старые драйверы предыдущих версий в ETS, которые цепляются при загрузке (лечил удалением всех баз данных данного проблемного устройства из ETS и установкой туда свежей версии из последнего релиза, просто установка свежей версии поверх существующих результатов не давала).
Так что успехов Вам.

Автор: Штурм 2.3.2011, 15:52

Тогда, уважаемые, следующий вопрос:
Реально в Мск купить оперативно программатор (без 2-месячного "фирменного" ожидания) ABB 6133-0-0201 (6149/21-500)?
Можно юзанный - главное, чтобы рабочий...

Автор: Штурм 2.3.2011, 18:29

Вот такая новость про эти диммеры:

Цитата
With PowerTool 1.2.3, the Universal Dim Actuators 6197/12-500, 6197/13-500, 6197/14-500 and 6197/15-500 achieve the following function-/application add-ons:

• Parameter driven channel grouping
• Parameter driven selection of operation mode

After installation of PowerTool 1.2.3, the Universal Dim Actuators have to feature the firmware V2.2 (delivery status from CW
04/2011). Devices with the actual firmware are signed with a label on the front. If your device isn’t labeled, please update to
firmware version V2.2 before adding the application.
You can get a detailed update description of your device in the download area.

Автор: D. Alexey 5.3.2011, 8:33

В АББ не пробовали звонить? Можно попробовать договориться!

Автор: Штурм 5.3.2011, 16:56

Короче, друзья, проблему частично удалось решить по чистой случайности: у одного из сотрудников оказалась установлена старая версия Power Tool с предыдущей аппликационной программой диммеров 6197!

Сегодня пришлось "откатывать" назад свою систему.

1. Снёс у себя ETS с базой данных ABB.
2. Удалил новую версию Power Tool 1.2.3
3. Заново поставил ETS.
4. Установил чудом сохранившуюся версию Power Tool 1.1.23
5. Загрузил приложение предыдущей генерации AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4

...и о чудо - диммеры заработали!

Единственный ньюанс - кто-нибудь параллелил выходы под этой прошивкой "вручную"? У нас потребление в некоторых группах освещения от 400 до 800 Вт.
Дело в том что в меню этой версии нет возможности запараллелить те или иные выходы диммера через ETS.
========================================================
Ну а что касается будущего, то программатор уже заказан - срок поставки 8 недель. Как раз попадаем под сдачу объекта заказчику! smile.gif

Короче, ABB те ещё косячники! wink.gif
Хоть и Made in Germany! biggrin.gif

Автор: f1nster 26.4.2011, 11:36

Цитата(Штурм @ 5.3.2011, 17:56) *
Короче, друзья, проблему частично удалось решить по чистой случайности..


Аналогичная проблема у меня. Выложите софт (Power Tool 1.1.23 и AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4) на любой обменник. И если были еще проблемы с этим диммером расскажите пожалуйста решенияsmile.gif
Спасибо

Автор: Штурм 26.4.2011, 12:04

Цитата(f1nster @ 26.4.2011, 14:36) *
Аналогичная проблема у меня. Выложите софт

Пожалуйста:
http://www.hcinema.ru/download/knx/AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4
http://www.hcinema.ru/download/knx/Power-Tool_1_1_23_WS30RC2.zip

Кстати, забыл сообщить: недавно пришли диммеры с прошивкой 2.2 (маленькая наклейка на обратной стороне) - работают как часы!

Автор: f1nster 10.5.2011, 9:14

Штурм
А какой версией ETS вы делали импорт AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.VD4 ?
у меня ETS версии 3.0f говорит ошибку: Zip File Read Error
и вылетает при этом

И еще вопрос -- вы старые диммеры прошивали новой прошивкой(2.2) ?

Автор: Штурм 10.5.2011, 11:40

1. Версия ETS 3.0f build 00990
2. Насчёт "прошивали": только сегодня залили v 2.2 в первую партию диммеров из 5 штук - всё ОК!

Автор: v777 17.7.2011, 23:23

Вот блин, тоже наскочил на эту проблему! Один из диммеров 6197 пришел со старой прошивкой. Кто-нибудь может помочь в Питере перешить на новую версию? Не оставьте в беде, плиз!

Автор: Штурм 30.7.2011, 9:48

Только в Екб есть программатор под Буш Прион...

Автор: v777 4.8.2011, 10:57

Похоже, питерцев совсем нет... Коллеги из Москвы, не оставьте в беде, помогите перепрошить 6197, пожалуйста!

Автор: markhus 5.8.2011, 16:10

Обратитесь в представительство ABB к Ежову Вадиму. http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/09b8c84387919250c125739200469801.aspx

У нас была та же проблема с одним из диммеров. Решили меньше чем за неделю (с учетом переправки Н.Новгород-Москва-Н.Новгород).

Автор: sa321 24.7.2012, 12:51

господа, подскажите где скачать AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.vd4 . пробовал с FTP украинского саита (http://ftpsearch.lostclus.kiev.ua/) но при импорте пишет "ошибка Zip". PowerTool_1_1_23 не работает с более новым софтом диммера. софт диммера требует минимум PowerTool 1.1.55 который найти не возможно. подскажите что делать. совсем завис

Автор: Konstantin_X 24.7.2012, 13:27

Попробуйте здесь http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_data_vd3.htm

Автор: sa321 24.7.2012, 15:16

спасибо, попробовал. sad.gif требует версию POwer-Tools 1.1.55 которую не найти. есть только версия Power-Tool 1.2 которая требует прошивку диммера 2.2 (которую можно залить в диммер програматором АББ за $$$) не могу понять как Штурм это установил

Автор: Штурм 26.7.2012, 13:48

Ещё раз: чем вам нужно помочь?
Старую версию PowerTool? Боюсь её уже не найти...
Выход - только программатор ABB 6133-0-0201

Автор: sa321 26.7.2012, 14:27

спасибо. я позвонил в АББ (добрая девушка Ирина) прислала мне AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.vd4. старые power tools нашел здесь http://ftpsearch.lostclus.kiev.ua/server/193.93.117.90/browse/ftp_knx/abb_02_11_2010/. Вчера долго затирал ETS3, преустановил и вроде заработало

Автор: OstapW 28.4.2020, 19:28

Есть живые участники этой темы?
Ищу vd4/vd5 файлы для диммера. Имеющиеся на сайте под прошивку 3.2, а у меня в диммере 2.2.

Автор: recar 16.8.2023, 13:41

Цитата(sa321 @ 26.7.2012, 18:27) *
спасибо. я позвонил в АББ (добрая девушка Ирина) прислала мне AP_UNIVERSALDIMMAKTOR_ABB_V2_3.vd4. старые power tools нашел здесь http://ftpsearch.lostclus.kiev.ua/server/193.93.117.90/browse/ftp_knx/abb_02_11_2010/. Вчера долго затирал ETS3, преустановил и вроде заработало


Остались у кого файлы по теме? А то обменник и фтп вымерли