Штурм
сообщение 28.2.2011, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Получили на днях многоканальные димммеры ABB 6197/12-500 и никак не можем разобраться со сбросом "ручного" режима управления. Проблема в том что через 30 сек диммер самопроизвольно "отключается" от KNX-шины и слушается только кнопок управления на его корпусе.
Сброс мануального режима кнопками или принудительная установка в ETS - управление только через шину, не помогают.
Может кто-нибудь успел их уже поюзать - помогите, пожалуйста, разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Штурм   Проблема с диммерами ABB 6197   28.2.2011, 14:10
- - Grazgof   попробуй выставить Deactivated в Timeout for the o...   1.3.2011, 9:45
|- - Штурм   Цитата(Grazgof @ 1.3.2011, 11:45) работал...   2.3.2011, 14:15
- - Melnikov   Обычно при возникновении подобных проблем, возникш...   2.3.2011, 14:40
- - Штурм   Тогда, уважаемые, следующий вопрос: Реально в Мск ...   2.3.2011, 15:52
- - Штурм   Вот такая новость про эти диммеры: ЦитатаWith Powe...   2.3.2011, 18:29
- - D. Alexey   В АББ не пробовали звонить? Можно попробовать дого...   5.3.2011, 8:33
- - Штурм   Короче, друзья, проблему частично удалось решить п...   5.3.2011, 16:56
|- - f1nster   Цитата(Штурм @ 5.3.2011, 17:56) Короче, д...   26.4.2011, 11:36
|- - Штурм   Цитата(f1nster @ 26.4.2011, 14:36) Аналог...   26.4.2011, 12:04
- - f1nster   Штурм А какой версией ETS вы делали импорт AP_UNIV...   10.5.2011, 9:14
- - Штурм   1. Версия ETS 3.0f build 00990 2. Насчёт "про...   10.5.2011, 11:40
- - v777   Вот блин, тоже наскочил на эту проблему! Один ...   17.7.2011, 23:23
- - Штурм   Только в Екб есть программатор под Буш Прион...   30.7.2011, 9:48
- - v777   Похоже, питерцев совсем нет... Коллеги из Москвы, ...   4.8.2011, 10:57
- - markhus   Обратитесь в представительство ABB к Ежову Вадиму....   5.8.2011, 16:10
- - sa321   господа, подскажите где скачать AP_UNIVERSALDIMMAK...   24.7.2012, 12:51
- - Konstantin_X   Попробуйте здесь http://www.knx-gebaeudesysteme.de...   24.7.2012, 13:27
- - sa321   спасибо, попробовал. требует версию POwer-Tools 1...   24.7.2012, 15:16
- - Штурм   Ещё раз: чем вам нужно помочь? Старую версию Power...   26.7.2012, 13:48
- - sa321   спасибо. я позвонил в АББ (добрая девушка Ирина) п...   26.7.2012, 14:27
|- - recar   Цитата(sa321 @ 26.7.2012, 18:27) спасибо....   16.8.2023, 13:41
- - OstapW   Есть живые участники этой темы? Ищу vd4/vd5 файлы ...   28.4.2020, 19:28