> Наружное пожаротушение от резервуара
Pirate
сообщение 2.2.2024, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.2.2024, 14:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Нет, не допускается. Для таких зданий должен предусматриваться собственный наружный противопожарный водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2024, 14:44
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Хм, а почему? Вроде как про поселения и городские округа с количеством жителей менее 5000 человек написано без оговорок, просто перечисление. Здания до 1000 кубов - указаны уже в следующем пункте перечисления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 6.2.2024, 2:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Цитата(Ferdipendoz @ 5.2.2024, 14:44) *
Хм, а почему? Вроде как про поселения и городские округа с количеством жителей менее 5000 человек написано без оговорок, просто перечисление. Здания до 1000 кубов - указаны уже в следующем пункте перечисления

Ну потому что первое перечисление говорит про территорию, а второе - про здания. Т.е. в поселке с числом жителей менее 5000 чел. мы можем тушить здания из водоемов и резервуаров, но только здания менее 1000 м3. Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.2.2024, 9:02
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Pirate @ 6.2.2024, 4:36) *
Ну потому что первое перечисление говорит про территорию, а второе - про здания. Т.е. в поселке с числом жителей менее 5000 чел. мы можем тушить здания из водоемов и резервуаров, но только здания менее 1000 м3. Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

А в моём понимании перечисления не связаны друг с другом. Иначе по такой логике эти здания до 1000 кубов в посёлках до 5000 жителей должны быть при этом складами грубых кормов и одновременно зданиями радиотелевизионных передающих станций.
Про территорию пункт звучит вполне самодостаточно - в поселениях и городских округах до 5000 человек допускается в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать искусственные или природные водоёмы.
Для зданий же есть своя территориальная оговорка - зданиях, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2024, 11:19
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Pirate @ 2.2.2024, 18:17) *
Добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно прочитать ч. 4 ст. 68 123-ФЗ. Есть поселок с числом жителей менее 5000 человек, в нем общественное здание объемом более 1000 м3 - допускается ли тушить от резервуара?

Нет.

Цитата(Pirate @ 6.2.2024, 3:36) *
Иначе так в поселке можно построить небоскреб и тушить из резервуара )

Верно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 6.2.2024, 12:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Пока что 3 мнения против 1-го, есть еще желающие высказаться? Чем больше мнений, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 6.2.2024, 13:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



А скажите, речь идет именно о том, что нельзя тушить непосредственно из резервуаров и водоемов? Если сделать подземный резервуар с расчетным запасов воды, насосную и пожарные гидранты, то так можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.2.2024, 13:42
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не, ну так и нужно. Два резервуара, насосная и сеть с гидрантами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения