Требуется помощь в поиске инженерных решений.
Возможно ли нагреть при помощи теплового насоса воду, поступающую из реки с температурой 2 оС до 4 оС. расход 180 м3/ч, постоянный проток? Как можно это сделать при помощи других источников?
Вода используется в рыбном хозяйстве.
|
|
|
|
|
15.2.2013, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Если есть газ,то можно поставить газовый двигатель, который и будет приводить центробежный насос. Тепло рубашки охлаждения и выхлопных газов можно использовать для подогрева воды
|
|
|
|
|
15.2.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Теоретически можно сделать все, а практически - нужно более детальное описание технологиии, имеющиеся в распоряжении тепловые мощности, которые можно использовать для данной операции. Если таких мощностей не имеется - то на какие кап затраты Вы готовы пойти для реализации вашей цели. Будете ли вы сооружать теплонасосную станцию - либо построите котельную.. Тепловых циклов для реализации данной цели -бесконечное множество) Нужно больше конкретики
|
|
|
|
|
15.2.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ann19 @ 15.2.2013, 10:31) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Вода используется в рыбном хозяйстве. В Норвегии на рыбных фермах такие технологии используют давно. И успешно. Поезжайте и посмотрите. Или ищите инстоллера в своем регионе - пусть по фильмам и картинкам проектирует установку. Михаил
|
|
|
|
|
16.2.2013, 22:27
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.8.2008
Из: Татарстан, г. Казань
Пользователь №: 21172
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Я думаю если дать полные исходные данные, то задача решаемая.... Все можно решить, приложив знания и нестандартное мышление.
|
|
|
|
|
17.2.2013, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180301
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Ну на самом деле тепловые насосы не очень выгодны в этом использовании лучше всего будет поставить какое нибудь автономное электрическое обогревание, а теплонасос долгий и не удобный
|
|
|
|
|
17.2.2013, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Чтобы что-то нагреть надо в большинстве случаев что-то охладить или что-то спалить. Нагреть тепловым насосом означает у кого-то отнять тепло. У кого планируете? Вам надо 420 кВт, если я правильно понял нагрев от 2 до 4 С. Но скорее всего в этой замысловатой фразе неточность. Это температура поступающей воды от 2 до 4 С. Ну а насколько нагреть - неизвестно. Точнее формулируйте, а то кроме флуда ничего не получите.
Сообщение отредактировал v-david - 17.2.2013, 21:32
|
|
|
|
|
17.2.2013, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(v-david @ 17.2.2013, 22:29) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Чтобы что-то нагреть надо в большинстве случаев что-то охладить или что-то спалить. Нагреть тепловым насосом означает у кого-то отнять тепло. У кого планируете? ![wub.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/wub.gif) 10050!, об этом и протедендил "с утра", но каято "редиска" стёрла. "Мы" не в обиде. По сути. Озвучте (отпишите) располагаемые (в реале) источники тепла. Ваш "крутой" гипотетический ТН будет "хавать" 1 кВт мощности (тепла), а отдаст около 1.25 кВт в пользу. + всякие заморочки в виде насосов, авоматики (не деццкой), да и Т/О аппараты получатся, не деццкие. ЗЫ. Помницца, в Архангельской волости, эт когда Пиндосы туда сунулись,так партизаны паровозы, было дело, топили треской (рыба такая), счас не помню, наверно когда наступали.
|
|
|
|
|
19.2.2013, 0:32
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Почему такой скепсис?
Нужен ТН на "низкокипящем" хладоагенте и при Тиспарения -40С (воздух -35С) и Ткипения +8С он будет давать вполне приемлемую эффективность. Вот только обмерзать будет, зараза...
|
|
|
|
|
19.2.2013, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
зато летом такая красота будет! ну если компрессор не взлетит
|
|
|
|
|
19.2.2013, 10:24
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(v-david @ 19.2.2013, 6:51) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) зато летом такая красота будет! ну если компрессор не взлетит Я так понимаю что летом этот ТН без надобности. Еще мне кажется что ТО вряд ли замерзнет. При таких расходах, да если еще применить кожухотрубный ТО. Кстатии идея с когенератором тоже интересна.
Сообщение отредактировал JJJJ - 19.2.2013, 10:25
|
|
|
|
|
19.2.2013, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Alex_ @ 19.2.2013, 0:32) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Почему такой скепсис?
Нужен ТН на "низкокипящем" хладоагенте и при Тиспарения -40С (воздух -35С) и Ткипения +8С он будет давать вполне приемлемую эффективность. Вот только обмерзать будет, зараза... Что мешает брать тепло у воды водоема греть в ТН и сбрасывать в "плавающий садок"/другой "отепленный" водоем.
____.png ( 204,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
19.2.2013, 17:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Автор! Вы где? Конкретизируйте задачу!
|
|
|
|
|
19.2.2013, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
утонул(а) в "низкокипящем" хладоагенте
Сообщение отредактировал v-david - 19.2.2013, 23:53
|
|
|
|
|
20.2.2013, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(vadim999 @ 17.2.2013, 21:58) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) ![wub.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/wub.gif) 10050!, об этом и протедендил "с утра", но каято "редиска" стёрла. "Мы" не в обиде. По сути. Озвучте (отпишите) располагаемые (в реале) источники тепла. Ваш "крутой" гипотетический ТН будет "хавать" 1 кВт мощности (тепла), а отдаст около 1.25 кВт в пользу. + всякие заморочки в виде насосов, авоматики (не деццкой), да и Т/О аппараты получатся, не деццкие. ЗЫ. Помницца, в Архангельской волости, эт когда Пиндосы туда сунулись,так партизаны паровозы, было дело, топили треской (рыба такая), счас не помню, наверно когда наступали. Цитата(Ann19 @ 15.2.2013, 8:31) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Требуется помощь в поиске инженерных решений.
Возможно ли нагреть при помощи теплового насоса воду, поступающую из реки с температурой 2 оС до 4 оС. расход 180 м3/ч,] постоянный проток?
Раз постоянный проток то вода не только поступает из реки с температурой +2 оС, она же постоянно сливается в реку с температурой +4 оС. Теоретически эта уходящая вода с температурой +4 оС и может быть источником тепла для теплового насоса.
|
|
|
|
|
![Добавить ответ в эту тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_reply.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |