Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
|
Тепловой насос с высокими параметрами, Отопление с тепловыми насосами |
|
|
|
23.4.2013, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
Добрый день, имеется следующая картина. Крупный объект с помещениями разного характера. РУ, аппаратные.... Теплоизбытки (примерно 60кВт) снимаются месными кондиционерами (сплиты, vrf-системы). Наружные блоки сведены в одно помещение, где за счет вентиляции поддерживается температура 35С, круглый год. Так же имеются служебные помещения, где требуется система отопления, нагрузка на CO примерно 25-35кВт. Тепловых сетей нет. Отопление может быть либо чисто электрическим (электрокотел), либо от теплового насоса. Конечно в данном случае целесообразно применение теплового насоса. К сути вопроса, ТН, которые встречались заточены на работу на низких параметрах воздуха и как следствие низкие параметры воды 48-53С. Может комуни-будь встречались ТН, которые в полной мере будут использовать данные условия? Может у кого-нибудь другие есть идеи по решению данной ситуации. (Вариант с блоком от VRF-системы "Mitsibishi Electric" не предлагать) Это важно, буду очень благодарен откликнувшимся...
|
|
|
|
|
23.4.2013, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
А почему собственно "не предлагать"? Третий год работает система, которая утилизирует тепло от компьютерного оборудования и за счет него отапливает офисные помещения. И именно того, бренда, который Вы отвергаете. Правда нагрузки меньшие - избыточного тепла примерно 15кВт, но система масштабируемая. Реальный объект, рабочая технология... Михаил
|
|
|
|
|
23.4.2013, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
Я не брэнд отвергаю, как раз в качестве кондиционеров и планируется использовать mitsubishi electric. Сам принцип пока не подходит...Неизвестно до последнего какого производителя выберут на тендере - как обычно самого дешевого. У него не окажется такой технологии - дальше танцуй как хочешь. На данный момент рассматривается вариант с независимым ТН.
|
|
|
|
|
23.4.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(Dimcha_V @ 23.4.2013, 18:06) низкие параметры воды 48-53С. Кто мешает подобрать отопительные приборы (радиаторы) на эти параметры? Или вас зациклило на 95/70?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
Никто не мешает - именно так и делаем. Просто когда температура воздуха 10С и получаешь воду с параметрами 50C - все нормально. Когда у тебя воздух с температурой 35С - и теже 50C на выходе ... хочется эту разницу в 15С использовать.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
если я правильно понял, Вы желаете повысить рабочую температуру на стороне "низкого потенциала"? Мне не известен производитель штатного оборудования с таким входом, легко можно спалить компрессор по перегреву паров на входе. Можно сделать самоделку со впрыском, а оно надо? Мне кажется здесь реальнее довести до ума вентиляцию (рекуперативный теплообменник) и выполнить воздушное отопление, зачем огород-то городить?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 1:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
Вентиляция и без того сложная, догрев воздуха где требуется - выполняется электрическими нагревателями. И еще, температура наружного воздуха в зимний период +5...+10С,
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
Цитата(Dimcha_V @ 23.4.2013, 18:36) Я не брэнд отвергаю, как раз в качестве кондиционеров и планируется использовать mitsubishi electric. Сам принцип пока не подходит... Сочувствую. В данном случае как раз бренд=технология (принцип утилизации). Прямая утилизация тепла тепловым насосом даст температуру воды максимум 60С, причем ограничение по входной температуре воздуха весьма жесткое. Опять таки придется привязываться к бренду, т.е. к технологии. Михаил
|
|
|
|
|
24.4.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
|
Уникальные тепловые насосы от Thermocold
08.02.2013 13:46 МСК | Новости компаний
|
|
|
|
|
24.4.2013, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
1. Реально ли вообще собрать воздушно-водяной парокомпрессионный ТН на 30кВт на параметры: 30С температура воздуха, 70-75С температура воды на выходе?
2.Может кто-нибудь сталкивался с АБТН малой мощности (25-30кВт)?
|
|
|
|
|
24.4.2013, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
В данном применении АБТН скорее всего не очень здорово. Эта штуковина (обычная) на каждую отнятую единицу тепла требует еще одну единицу тепла же. Т.е. на выхлопе у него уже 2 единицы. И в чем смысл отнимать 60 кВт, добавлять еще 60 кВт и использовать только 30? Хотя и не такое делают... vvslava, чет тебя где-то заклинило... здесь не покупают, на всякий случай.
Сообщение отредактировал v-david - 24.4.2013, 21:11
|
|
|
|
|
25.4.2013, 22:35
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Dimcha, у Вас сама концепция неверна.
Вам надо менять (возможно, частично) те самые внутренние блоки, которые сведены в чудо-помещение, на блоки с водяным охлаждением конденсатора; зимой горячую водичку использовать для отопления, летом - отправлять в сухой охладитель. Примерно так (возможны вариации). Стоить это будет, грубо говоря, столько же, сколько и ТН, но будет правильнее и намного экономичнее в эксплуатации. Не придется тратить электричество еще и на привод ТН.
|
|
|
|
|
25.4.2013, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
1. Вариант водяным охлаждением конденсатора интересный, какие параметры воды можно будет получить на выходе? 2. Вопрос Цитата Реально ли вообще собрать воздушно-водяной парокомпрессионный ТН на 30кВт на параметры: 30С температура воздуха, 70-75С температура воды на выходе? все равно пока остается..
|
|
|
|
|
26.4.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
Цитата(Alex_ @ 25.4.2013, 22:35) Вам надо менять (возможно, частично) те самые внутренние блоки, которые сведены в чудо-помещение, на блоки с водяным охлаждением конденсатора.. Концепция с водяным конденсатром применяется для технологического оборудования (например завод пластмасс с термопластавтоматами) или торгового холода. А у топстартера скорее всего масса оборудования с воздушным охлаждением - электроника, релейные, контакторные и т.п. Поэтому преобразование "воздух-вода-фреон-вода-воздух" будет дорого. Стандартная схема "воздух-фреон-воздух" намного дешевле и эффективнее. А насчет смены концепции - несомненно.... Михаил
|
|
|
|
|
26.4.2013, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
еще дешевле "воздух----воздух", но нам не известна длина этой самой "палочки" между воздухами. что в принципе справедливо и для фреона.
|
|
|
|
|
26.4.2013, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
Цитата А насчет смены концепции - несомненно.... Kord, что вы имели ввиду? (примеры)
|
|
|
|
|
27.4.2013, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
Вы на воде зациклены. Чугунные существующие радиаторы жалко выбрасывать... Пример Вам выше приводил. Прочитайте. Приезжайте посмотрите "живьем" объект. Кстати, по такой же схеме закончен проект объекта в Питере.. Уже классика утилизации тепла от электронных систем. Михаил
|
|
|
|
|
28.4.2013, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244
|
Цитата(Dimcha_V @ 23.4.2013, 18:06) Добрый день, имеется следующая картина. Крупный объект с помещениями разного характера. РУ, аппаратные.... Теплоизбытки (примерно 60кВт) снимаются месными кондиционерами (сплиты, vrf-системы). Наружные блоки сведены в одно помещение, где за счет вентиляции поддерживается температура 35С, круглый год. Так же имеются служебные помещения, где требуется система отопления, нагрузка на CO примерно 25-35кВт. Тепловых сетей нет. Отопление может быть либо чисто электрическим (электрокотел), либо от теплового насоса. Конечно в данном случае целесообразно применение теплового насоса. К сути вопроса, ТН, которые встречались заточены на работу на низких параметрах воздуха и как следствие низкие параметры воды 48-53С. Может комуни-будь встречались ТН, которые в полной мере будут использовать данные условия? Может у кого-нибудь другие есть идеи по решению данной ситуации. (Вариант с блоком от VRF-системы "Mitsibishi Electric" не предлагать) Это важно, буду очень благодарен откликнувшимся... Может быть Вам имеет смысл посмотреть на кондиционеры и если есть один - два старых мощных предложить модернизировать их - тепло от маслоохладителей будет снимать жидкость при ее температуре на выходе 70-75 градусов, или же вместо них или параллельно поставить тепловые насосы. В теории Вы потенциал 35 -50 С можете конвертировать в 70-75 градусов в маслозаполненном винтовом компрессоре, а в сухом можете получить и 270 градусов. Все определяется технико-экономической целесообразностью. По поршневым уточните у производителя макс температуру всасывания. Вы можете выбрать хладоагент, посмотреть его свойства при заданных температурах в сети, например, в Википедии , определить примерную степень сжатия, затем выбираете тип теплообменников (воздух или жидкость). У фирмы Bitzer на сайте есть программа для скачивания, которая поможет Вам понять тепловые и энергетические балансы. Может быть там же есть и подходящая модель. По винтовым блокам по давлению всасывания и нагнетания можно заказать практически любую модель у известных производителей маслозаполненных компрессоров, если степень сжатия не очень малая. Для сухого винтового степень сжатия может быть от 1.5 до 3-4 на ступень.
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 28.4.2013, 16:14
|
|
|
|
|
28.4.2013, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
albertgrigoriev, спасибо за ответ. Идея, как я понял, абсолютно реалистична, целесообразность будем рассматривать, но на первых порах есть и существенная.
Kord, спасибо за участие в теме. Схема воздух-фреон-воздух-фреон-вода очень не случайно выбрана. Вариант с подогревом воздуха на вентиляцию исключен, воздухозабор, приточки (штук 10 и мелкие) расположены далеко друг от друга. Так же водяное отопление должно быть!... По многим причинам. Вентиляцию часто не включают - экономят, резерв СО на ТН легко сделать, параллельно подключил электрокотел и спишь спокойно...
Сейчас рассматриваю вариант со схемой воздух-фреон-вода-фреон-вода. Можно получить повыше параметры, но как-то сложнее схема представляется при неравномерности нагрузок...
|
|
|
|
|
29.4.2013, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
Цитата(Dimcha_V @ 28.4.2013, 22:34) Kord, спасибо за участие в теме. Схема воздух-фреон-воздух-фреон-вода очень не случайно выбрана. Вариант с подогревом воздуха на вентиляцию исключен, воздухозабор, приточки (штук 10 и мелкие) расположены далеко друг от друга. Так же водяное отопление должно быть!... По многим причинам. Вентиляцию часто не включают - экономят, резерв СО на ТН легко сделать, параллельно подключил электрокотел и спишь спокойно... Я видимо совсем тупой стал: не могу объяснить элементарных вещей. попробую последний раз: - речь идет о системе ОТОПЛЕНИЯ. Проточки не упоминать!!! - водяное отопление для удешевления следует законсервировать!!!! - утилизировать тепло от электронного оборудования проще всего, напрямую нагревая воздух (ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ!!!!) в обслуживаемых помещениях - принципиальная схема при этом - ВОЗДУХ ОХЛАЖДАЕМЫЙ (в помещении с тепловыделенями) - фреон (длина трубопроводов до 60м) - ВОЗДУХ НАГРЕВАЕМЫЙ (в обслуживаемых помещениях) - всякое лишнее звено, добавленное в эту схему удорожает, усложняет, снижает эффективность Приведенные выше топикстартером схемы говорят о том, что стоит задача потратить максимальное количество денег на установку. Обсуждать такой вариант смысла не вижу. Михаил
|
|
|
|
|
29.4.2013, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 25.2.2012
Из: Минск
Пользователь №: 141555
|
Ок, а что по вашей схеме летом делать с горячим воздухом?
|
|
|
|
|
30.4.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
|
То же, что делают все: - часть можно использовать для производства ГВС по схеме: воздух (охлаждаемый) помещений с тепловыделениями - фреон - ГВС - большая часть тепла сбрасывается в окружающую среду по схеме: воздух (охлаждаемый) помещений с тепловыделениями - фреон - окружающая среда - существущие системы вентиляции и сплиты в помещениях с тепловыделеями являются резервными системами - существующее водяное отопление консервируется и является резервной системой Дассная система является классикой теплоутилизации и работает на множестве объектов. Михаил
|
|
|
|
|
5.5.2013, 20:34
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(Dimcha_V @ 28.4.2013, 23:34) ... Схема воздух-фреон-воздух-фреон-вода очень не случайно выбрана... Сейчас рассматриваю вариант со схемой воздух-фреон-вода-фреон-вода... Автор, что правда, то правда - надо упрощать и уменьшать количество ступеней (компрессоров). Оно и правильнее будет, и понятнее, и работоспособнее. Не упирайтесь Вы в идею-фикс с получением воды высокой температуры. Вполне можно топить офисы и воздухом, и водой с температурой 45С. Проведите ревизию ваших источников техногенного тепла, поймите, где можно получить максимальный эффект, заменив оборудование, а где проще ничего не трогать.
|
|
|
|
|
|