Цитата(Chabol @ 26.2.2019, 22:01)
Еще как вариант использовать конвертер LON- в известную Вам сеть (например, Modbus).Поддержка Modbus широко распространена во многих SCADA, иногда драйвер этого протокола в базе (бесплатен).
Если в Вашем проекте речь идет о нескольких переменных, иногда выгоднее в использовать не специализированный конвертер протоколов, или OPC протокола LON, а любой недорогой ПЛК с двумя интерфейсами (LON + другой, тот же Модбас). Этот ПЛК сможет сконвертировать LON в Modbus и будет Вам счастье.
Но придется еще поискать LM или NL220 для связывания переменных.