Автор: LenaM 20.10.2009, 17:55

В рекомендациях по проектированию систем вентиляции для мед. учереждений сказано что: - "Внутренние и наружные поверхности воздуховодов для транспортировки стерильного воздуха должны иметь покрытие, допускающее их обработку дезинфицирующим раствором." Кто-нибудь знает, что это за покрытие?

Автор: MMM 21.10.2009, 8:10

Нержавейка, если после HEPA-фильтов.

Автор: Cesare 22.10.2009, 13:52

Вероятно, покрытие, которое будет стойким к санирующему составу и допускать саму процедуру дезинфекции

Автор: Vano 22.10.2009, 14:12

Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:

6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.

6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.




Автор: Вента 30.10.2009, 9:26

"Кроме рекомендаций 20-ти летней давности,существуют свежие обязательные к применению нормы - их в первую очередь надо смотреть, а не гадать:"

to Vano: А какие нормы Вы имеете ввиду? Спасибо!

Автор: Igor Pichugin 9.12.2009, 16:27

Какие?

Автор: Vano 9.12.2009, 16:33

СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 6 июня 2003 г. N 124

Автор: Lola81 26.1.2010, 12:37

Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер и прописано ли это в каких-либо нормативных документах?
Сколько времени уже ищу подобный документ ... bang.gif Вообще, помимо выше указанного СанПиН, и СНиП 41.01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", какие нормативы применимы для медицинских кондиционеров?

Автор: LordN 26.1.2010, 13:16

Цитата
из каких материалов должен быть выполнен сам медицинский кондиционер
важно не только из чего он сделан, но и как именно сделан.
на оба вопроса, по идее, отвечает спецальная бумага типо сертификат, выданная производителю на конкретную модель кондея соответсвующим ответственным организмом.

Автор: Lola81 27.1.2010, 10:31

Но, прежде чем у производителя будет право устанавливать данный кондиционер, например, в больницу и ему будет выдана эта специальная бумага, ему нужно зарегистрировать его в Минздраве... Вот для этого мне и нужна информация.
При описании медицинских кондиционеров пишут, что внутренние детали и узлы, и внутренние стенки должны быть изготовлены из нержавейки, вопрос: кто-нибудь знает нормативный документ, где бы это прописывалось черным по белому? В СанПиН 2.1.3.1375-03 написано только, что это должен быть "коррозионностойкий материал или он должен быть защищен от коррозии защитным покрытием" и подходит ли для такого кондиционера оцинкованная сталь?

Автор: Lola81 27.1.2010, 16:37

Пардон, про коррозию написано, не в СанПиН, а в ГОСТ 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские".

Автор: dr1nk 30.3.2017, 11:39

6.12. Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14) предусматриваются из нержавеющей стали.

6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.
[/quote]


Добрый день. Подскажите пожалуйста. Для медицины. Если в вент. установке присутствует секция обеззараживания (УФ), а Hepa фильтр находится непосредственно на выводе в помещение (в потолочном корпусе). Должен ли быть воздуховод между установкой и корпусом с Hepa фильтром из нержавейки? Или нет каких-либо указаний на этот счет? Заранее благодарен за разъяснения.

Автор: Konstantin T. 21.6.2017, 11:42

Ну вы же сами дали ссылки на пункты, по которым не надо делать нержавейку.
Тоже п. 7.2.3.37 СП 158.13330.2014 "Фильтры сверхвысокой эффективности (H11 - Н14) следует устанавливать, как правило, непосредственно в обслуживаемом помещении. В случае невозможности их размещения в помещении, воздуховоды вентиляционных систем после фильтров сверхвысокой эффективности предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионно-стойкой, не пылящей поверхностью."

У меня вот такой вопрос, если все таки Н13 стоит прямо после приточной установки, далее воздуховоды идут из нержавейки. А сами элементы системы заслонки, решетки, лючки, шумоглушители, противопожарные клапаны и прочее тоже должны быть из нержавейки?