Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> материал труб пожаротушения, внутреннее пожаротушение
miiri
сообщение 26.8.2022, 14:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.8.2021
Пользователь №: 395526



Добрый день, заказчик настаивает чтобы ВПВ был из жаростойких полипропиленовых трубопроводов и ссылается на СП 5.13130.2009, но данный СП как я понимаю распространяется только на АПТ, вопрос в системе с ручными пожарными кранами как быть? Данное желание заказчика можно будет обосновать данным СП? Или в случае с пожарными кранами применяются только металлические трубы и как это обосновать заказчику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.8.2022, 20:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(miiri @ 26.8.2022, 14:04) *
Добрый день, заказчик настаивает чтобы ВПВ был из жаростойких полипропиленовых трубопроводов и ссылается на СП 5.13130.2009, но данный СП как я понимаю распространяется только на АПТ, вопрос в системе с ручными пожарными кранами как быть? Данное желание заказчика можно будет обосновать данным СП? Или в случае с пожарными кранами применяются только металлические трубы и как это обосновать заказчику?

СП10.13130.2020 п.14.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pyatka
сообщение 26.1.2024, 11:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352516



Здравствуйте. Такая же ситуация. Не очень разобралась, все таки можно открыто прокладывать внутренний пожарный водопровод из жаростойких полипропиленовых трубопроводов?
по СП 10.13130.2020 п.14.3 - получается что можно. верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 27.1.2024, 17:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Pyatka @ 26.1.2024, 11:50) *
Не очень разобралась, все таки можно открыто прокладывать внутренний пожарный водопровод из жаростойких полипропиленовых трубопроводов?

14.3.2. Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах; допускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:13