> Пожаротушение военных объектов, Расход воды на ВПВ здания Росгвардии
Vodyanaya
сообщение 11.2.2024, 23:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52846



Доброго времени суток!
Не могу найти нормы проектирования военных объектов (в здании Росгвардии имеются помещения для хранения оружия). СП10.13330 не распространяется на военные объекты. Тогда каким нормативом пользоваться при определении расхода воды на пожаротушение? Может кто-то сталкивался с такими зданиями?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 12.2.2024, 8:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Vodyanaya @ 12.2.2024, 6:01) *
Доброго времени суток!
Не могу найти нормы проектирования военных объектов (в здании Росгвардии имеются помещения для хранения оружия). СП10.13330 не распространяется на военные объекты. Тогда каким нормативом пользоваться при определении расхода воды на пожаротушение? Может кто-то сталкивался с такими зданиями?

Спасибо!

Никогда не сталкивался, но слышал, что вся военная история проектируется по каким-то внутренним нормам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodyanaya
сообщение 12.2.2024, 8:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52846



Цитата(naivemite @ 12.2.2024, 10:35) *
Никогда не сталкивался, но слышал, что вся военная история проектируется по каким-то внутренним нормам...



Спасибо. Еще бы найти где-то такие внутренние нормы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.2.2024, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Vodyanaya @ 11.2.2024, 23:01) *
Тогда каким нормативом пользоваться при определении расхода воды на пожаротушение?

В задание на проектирование указано в соответствии с какими нормами проектировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodyanaya
сообщение 12.2.2024, 10:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52846



Цитата(aminopower @ 12.2.2024, 12:33) *
В задание на проектирование указано в соответствии с какими нормами проектировать.



указано только - с соответствии с ФЗ-123 и 384, а также др.действующими нормами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.2.2024, 11:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Vodyanaya @ 12.2.2024, 10:55) *
указано только - с соответствии с ФЗ-123 и 384, а также др.действующими нормами

Так и проектируйте тогда по ФЗ, раз никаких ВСНок не указано) Для примера-СП 507.1325800.2021.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 12.2.2024, 12:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Vodyanaya @ 12.2.2024, 2:01) *
(в здании Росгвардии имеются помещения для хранения оружия

Но ведь Росгвардия это не военные а МВД. Но могут храниться взрывчатые вещества. Можно еще уточнить в ТЗ что прописано что хранится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 12.2.2024, 15:25
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



ВСП 21-07-07
ВСН 35-94
ВСН 34-02-07
ВСН 21-02-01
ВСН 21-01-98

Больше ни с чем не сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 12.2.2024, 15:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



А у вас для военных проектируют разве не специализированные архитектурные предприятия или отделы с определёнными допусками?
Если это доверили гражданским проектировщикам то и проектировать надо по общегражданским пожарным нормам для зданий , если иного не прописано в техзадании.
А если прописано , то по какой такой надобности военные обратились к вам?
Планы подобных зданий для военных вообще то не должны поступать в гражданский оборот .
Если вы получили задание от руководства то узнайте , какие там у вашей фирмы допуски и разрешения на проектирование подобных объектов. Возможно они и есть. Но тогда должна у вас где то в режимном отделе быть и документация на проектирование подобных объектов или у вашего руководства есть возможность заказа подобной документации.

Сообщение отредактировал svoroponov - 12.2.2024, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vodyanaya
сообщение 12.2.2024, 16:39
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 52846



Цитата(aminopower @ 12.2.2024, 13:33) *
Так и проектируйте тогда по ФЗ, раз никаких ВСНок не указано) Для примера-СП 507.1325800.2021.



Спасибо большое! очень интересное СП, не встречала такого

Цитата(Хитрый Лис @ 12.2.2024, 14:41) *
Но ведь Росгвардия это не военные а МВД. Но могут храниться взрывчатые вещества. Можно еще уточнить в ТЗ что прописано что хранится.


Да, Росгвардия это МВД, но также является военизированным объектом. ТЗ очень скучное и малоинформативное

Цитата(otdel.ito @ 12.2.2024, 17:25) *
ВСП 21-07-07
ВСН 35-94
ВСН 34-02-07
ВСН 21-02-01
ВСН 21-01-98

Больше ни с чем не сталкивался...


Вам спасибо за отличный список

Цитата(svoroponov @ 12.2.2024, 17:33) *
А у вас для военных проектируют разве не специализированные архитектурные предприятия или отделы с определёнными допусками?
Если это доверили гражданским проектировщикам то и проектировать надо по общегражданским пожарным нормам для зданий , если иного не прописано в техзадании.
А если прописано , то по какой такой надобности военные обратились к вам?
Планы подобных зданий для военных вообще то не должны поступать в гражданский оборот .
Если вы получили задание от руководства то узнайте , какие там у вашей фирмы допуски и разрешения на проектирование подобных объектов. Возможно они и есть. Но тогда должна у вас где то в режимном отделе быть и документация на проектирование подобных объектов или у вашего руководства есть возможность заказа подобной документации.


К сожалению или к счастью, я на фрилансе. у меня нет отдела с определенным допуском. Я сама по себе.

Всем спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения