Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Технологическая вентиляция _ Вентиляция сварочного поста_2

Автор: ame47 21.8.2017, 12:30

Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Мне поставили задачу спроектировать вентиляцию. А я в этом не силён, но хотел бы научиться. Суть... Есть сварочные пост и сущ. вентиляция, но нет вентилятора, также к сущ. системе подключена ещё одна ветка, от курилки. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрал детали и есть ли другой вариант решения этой ситуации. Прилагаю картинку. Для подбора деталей использую каталог "Арктика". Так как с этим каталогом работает наш завод, поэтому поставлен в некие рамки по выбору деталей. Если нужно добавить какие-то расчёты, то скажите какие. Вроде всё посчитал и сущ. сечение подходит.
Нужно ли добавить перед канальным вентилятором, возле сварочного поста, какой-то фильтр или искрагаситель?
 _____________________.pdf ( 605,79 килобайт ) : 55

Автор: zaharov63 21.8.2017, 13:10

Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.

Автор: ame47 21.8.2017, 14:14

Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 13:10) *
Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.

Спасибо, за совет, но дело в том, что я из севера, на улице не покурить, а это кислотный цех, нулевая отметка. Курилка здесь есть и её нужно учитывать, поэтому я и поставил обратный клапан, чтобы вредные вещества не попадали из сварного поста по воздуховодам в курилку.
Насчёт цифр: ГОСТ 12.3.003-86* пункт 2.11.1. "...для стандартного сварочного стола от одного поста следует принимать не менее 1500 м3/ч, причём скорость всасывания в точке сварки должна быть не менее 0,2 м/с."
Есть Канальный вентилятор RKB EC 400х200, Расход воздуха 1300 м3/ч, и второй такой же из курилки, суммарно будет очень близко к 1500.

Автор: ame47 21.8.2017, 15:11

Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 13:10) *
Вообще-то начать нужно с определения кол-ва воздуха, которое нужно удалить от сварочного поста.
Ну и курилка эта... Лучше не рассматривать ее здесь вовсе.

Посидел, подумал над твоей мыслью,... Спасибо, огромное, сниму курилку, это КИСЛОТНЫЙ цех, он размерами около 1800 м3, какая курилка? Просто отстыкую курилку от общей системы и поставлю от сварочного поста переходник на 400х400 и воткну вентилятор 400х400 с расходом 1600.

Автор: zaharov63 21.8.2017, 15:28

Не знаю даже, как кратко.
ГОСТом этим оперировать в вашем случае не уместно. Почитайте книжки по вентиляции сварочных производств, в этой ветке во многих темах о сварке приложены.
...
Вот панель на стене уже висит - какого она размера?


Автор: ame47 21.8.2017, 16:29

Цитата(zaharov63 @ 21.8.2017, 15:28) *
Вот панель на стене уже висит - какого она размера?

 _______________________recover.pdf ( 1,2 мегабайт ) : 60


 _______________________recover.pdf ( 1,17 мегабайт ) : 42
 

Автор: zaharov63 22.8.2017, 9:21

Допустим, что тип местного отсоса (панель эта) выбрана правильно. В качестве исходных учитывается все - размеры (габариты, конструкция) свариваемых изделий, расположение (расстояние) точек или сплошных швов по отношению к всасывающей поверхности панели, наличие козырьков или боковых ограждений на панели, тип сварки и так далее, вплоть до возможных сквозняков в помещении.
При определении объема удаляемого воздуха нужно обеспечить минимальную рекомендуемую скорость воздуха во всасывающем факеле у источника выделения (точки сварки). Для электродуговой ручной это 0,5 м/с. И далеко не факт, что принятых вами 1500 м3/ч будет достаточно. Это нужно проверять.
Ну и считаю, что вентилятор выбранный - не подходящий для таких достаточно тяжелых условий работы, не говоря уже об экономической составляющей. И при подборе вентилятора вы совершенно не учитываете сопротивление сети...

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)