Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция помещения. Поддержание микроклимата.
K4cheJIu
сообщение 20.3.2024, 14:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2022
Из: г. Братск
Пользователь №: 410186



Здравствуйте, уважаемые участники форума. Задаю первый вопрос на форуме и надеюсь написал туда, куда нужно! mellow.gif
В последнее время делаю проект на диплом и тему выбрал сам. Возникли трудности с расчетом отвода и подвода теплоты вентиляцией при определенных условиях.

Дам вводные:
Помещение размерами длина*ширина*высота = 9*7,76*2,8 (м). Необходимая температура и влажность внутри помещения - +22℃ и 65-70% соответственно. В помещении необходимо поддерживать воздухообмен с кратностью циркуляции ~8, для расчета выбрал приточно-вентиляционную установку с такими параметрами: Расход в-ха 1500 м3/ч, мощность калорифера 10,5 кВт, номинальный режим работы на входе -24℃ на вытяжке +25℃, имеется возможность задания температуры для подогрева воздуха. Для нормальной работы установки при температуре самой холодной пятидневки необходимо на вход догреть уличный воздух, к установке принял преднагреватель воздуха мощностью 7,5 кВт. В результате расчета тепловых потерь через ограждающие конструкции получил значение 4,18 кВт, выделение тепла электроприборами в помещении при этом составляет 9 кВт, т.е. у меня излишняя теплота. Так же из-за определенных условий в помещении идет выделение в воздух 13,5 кг/ч воды.
Для расчетов летних параметров работы оборудования расчет еще не проводил, но в дальнейшем выберу кондиционер для снижения температуры поступающего воздуха.
Прикрепляю ссылку на данные по строительной климатологии на мой город: https://www.vo-da.ru/tool/cp-info#!100

Очень прошу помощи в таких вопросах:
1) Как рассчитать необходимую температуру поступающего в помещение воздуха для поддержания заданной температуры. Т.е. нужно ли учитывать ~5 кВт излишней теплоты и задавать меньшую температуру подогрева вентиляционного воздуха?
2) Как выбрать осушитель воздуха (мощность осушителя) для поддержания заданной влажности. Необходимо учитывать полное испарение влаги за час или выбирать из условий кратности циркуляции? Нужно ли учитывать влажность поступающего воздуха?

Сообщение отредактировал K4cheJIu - 20.3.2024, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.3.2024, 16:09
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22193
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Добрый день.

У Вас тепловлажностная обработка воздуха. Процессы для зимы и лета в I-d построили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.3.2024, 17:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12470
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(K4cheJIu @ 20.3.2024, 14:57) *
Необходимая температура и влажность внутри помещения - +22℃ и 65-70% соответственно. В помещении необходимо поддерживать воздухообмен с кратностью циркуляции ~8, для расчета выбрал приточно-вентиляционную установку с такими параметрами: Расход в-ха 1500 м3/ч, ... номинальный режим работы на входе -24℃ на вытяжке +25℃; ...

В помещении с такими высотой и кратностью воздухообмена не д.б. расслоения температуры по высоте. Т.е. на вытяжке будет т-ра воздуха РЗ.

Цитата(K4cheJIu @ 20.3.2024, 14:57) *
Для расчетов летних параметров работы оборудования расчет еще не проводил, но в дальнейшем выберу кондиционер для снижения температуры поступающего воздуха.

По-моему, логичнее иметь воздухоохладитель в составе приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K4cheJIu
сообщение 20.3.2024, 18:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2022
Из: г. Братск
Пользователь №: 410186



Цитата(Skaramush @ 20.3.2024, 21:09) *
Добрый день.

У Вас тепловлажностная обработка воздуха. Процессы для зимы и лета в I-d построили?


Я понял, что ничего не понял. Сейчас буду изучать. Мы такое даже не проходили (Учусь в колледже на специальность техник-теплотехник).

Единственное, что я понял - у меня не тепловой расчет в привычном моем понимании. Спасибо за наводку так или иначе, когда начну рассчитывать, обязательно Вам отвечу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 20:57