> Kvs клапанов в ИТП в сельской местности
igors1
сообщение 19.7.2023, 15:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.1.2023
Пользователь №: 412701



Добрый день!
При проектировании ИТП в городах, где источником тепла является теплотрасса от городской ТЭЦ, перепад давления на вводе в ИТП обычно большой и все регулировочные клапаны, регуляторы перепада можно подбирать на небольшую kvs при внушительном перепаде давления на нем используя программу типа Danfoss Heat Config. Но как быть если это деревенская котельная, где теплотрасса только на 5 зданий и давление небольшое, около 4 бар на входе и около 3 на выходе? Правильно ли я понимаю, что в данном случае уже лучше увеличить kvs, чтобы перепад давления в ИТП был как можно меньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.7.2023, 16:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1196
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



10 м не так уж и мало. Обычный расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.7.2023, 16:54
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11119
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(igors1 @ 19.7.2023, 15:56) *
перепад давления на вводе в ИТП обычно большой и все регулировочные клапаны, регуляторы перепада можно подбирать на небольшую kvs при внушительном перепаде давления на нем используя программу типа Danfoss Heat Config. Но как быть если это деревенская котельная, где теплотрасса только на 5 зданий и давление небольшое, около 4 бар на входе и около 3 на выходе?

Смотрите мою "Схемотехнику АИТП".

Кроме того, предлагаю простой ориентир для выбора Kvs трёхходового клапана: Kvs= 2Kv системы отопления.

Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2023, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 18:03