> Наружное пожаротушение при 0,5 атм
Pyatka
сообщение 25.9.2023, 13:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352516



Здравствуйте!
Нужен совет, консультация, помощь) По ТУ давление в сети водоснабжения 2 атм, но в определенные часы идет снижение до 0,5 атм. Вот скажите, пожалуйста, правильно я думаю, что достаточно запроектировать насосную на наружное пожаротушение, поднять давление чтобы у ПГ было не ниже 1 атм или нужны еще и РЕЗЕРВУАРЫ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 25.9.2023, 14:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pyatka
сообщение 25.9.2023, 15:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.12.2018
Пользователь №: 352516



Смущает меня именно давление 0,5 атм. Для внутрянки прописано, что при давлении менее 0,5 следует предусматривать резервуар. По наружке ничего не прописано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2023, 20:34
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Zarat @ 25.9.2023, 14:17) *
Вам же нужно давление повысить, а объем по ТУ нужный дает владелец. Только насосную.

Где написано что даёт при пожаре? Если и без пожара 0,5.
Считать надо потери на всасывающей линии насосов. Там может и вакуум получится и срыв работы насосов из-за кавитации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения