> Построение температурного графика, программа
sergoo
сообщение 27.1.2013, 18:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



всем привет, вобщем выкладываю программку, написана на VB 6.0 (исходники прилагаются, кому нужны)

- строит температурный график с учётом нижней и верхней срезок (при необходимости)
- считает температуру точки излома

для текстовых полей есть всплывающие подсказки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tempgr.png ( 33,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1588
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 1.2.2013, 17:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



немного подправил интерфейс.
кроме того внесены следующие изменения:
- убрал кнопку График (теперь всё перерисовывается автоматом при изменении значений)
- добавлено масштабирование окна (удобно, если расчетная температура слишком низкая)
- возле текстовых полей добавлены пояснительные надписи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.2.2013, 14:55
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо за програмку.
в неё бы ещё внедрить чуть чуть описания, типа хелпа с коротенькой теорией. как считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 16.2.2013, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Программка хорошая, полезная.
Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки?
И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения).
В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.

Сообщение отредактировал Geeft - 16.2.2013, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 16.2.2013, 20:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Geeft @ 16.2.2013, 11:14) *
Программка хорошая, полезная.
Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки?
И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения).
В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.


по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере)
верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа.
Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...)
Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет!
Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке.
насчёт опечатки, спасибо, исправлю! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 17.2.2013, 10:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 396
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Большое спасибо, sergoo!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oookvk
сообщение 25.2.2013, 18:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117502



а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 25.2.2013, 19:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(oookvk @ 25.2.2013, 19:42) *
а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.

распечатать принтскрином. таблица появится в следующем обновлении (заодно исправлю найденные орфографические ошибки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 25.2.2013, 21:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию.
что нового:
- добавлена краткая справочная форма
- исправлены ошибки
- добавлена таблица с расчётными температурами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 26.2.2013, 12:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Цитата(sergoo @ 25.2.2013, 22:47) *
вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию.
что нового:
- добавлена краткая справочная форма
- исправлены ошибки
- добавлена таблица с расчётными температурами.

Вот, теперь виден график и в цифрах.
Было бы круто, чтобы во время движения курсора, в отдельном окне выдавалось бы значения находящегося под курсором значения.
Вот ток не уверен, что это реализуемо, но вот в качестве пожелания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 26.2.2013, 12:53
Сообщение #11


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



круто. спасибо. утащил в загашник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 26.2.2013, 13:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



а как добавить температуру наружную ниже, мне надо -34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 26.2.2013, 13:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Написать в окне -34 и все. Все температуры задаются в ручную
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BEKTOP
сообщение 3.4.2013, 18:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 4.6.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665



Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 5.4.2013, 13:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(BEKTOP @ 3.4.2013, 19:44) *
Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?

Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети 2001г. стр.132.
ну а Т излома уже методом последовательных приближений в цикле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 11.4.2013, 8:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 11.4.2013, 17:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(nedrok @ 11.4.2013, 9:22) *
Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.


спасибо за подсказку! да, действительно, такой "баг" имеет место быть! поправил.
p.s. при каждом вызове таблицы происходит пересчёт значений, поэтому наблюдается перерисовка графика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tempgrafikvb.rar ( 21,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
storrrm13
сообщение 18.6.2013, 22:48
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.6.2013
Пользователь №: 195474



Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 21.6.2013, 16:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(storrrm13 @ 18.6.2013, 23:48) *
Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?


ой стоп!
во-первых, синяя и красная линия НИКОГДА не пересекутся и НЕ ДОЛЖНЫ пересекаться smile.gif это же T1 и T2. Точка излома это вертикальная линия тёмно-желтого цвета.
во-вторых, +8 в программе это температура наружного воздуха НАЧАЛА (КОНЦА) отопительного сезона. Не путать с внутренней расчетной температурой внутри помещений!
в-третьих, условие излома это пересечение красной линии (T1 температуры в подающем трубопроводе) с желтой вертикальной. Сама же температура излома вычисляется и зависит от других температур.

p.s. интересно в каком ВУЗе учат что пересечение T1 и T2 - это излом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тфефт
сообщение 17.9.2013, 14:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205897



Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С
С уважением !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 17.9.2013, 15:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Т3 у вас везде будет равно Т1, потому что график 95/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 17.9.2013, 19:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(Тфефт @ 17.9.2013, 15:33) *
Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С
С уважением !

ну и что с того, что Т3=Т1? Если внутренни температурные графики потребителей тоже 95-70, то Т3 и должно быть равно Т1. А 60 градусов будет от +8 (начало/конец отоп. периода) и до излома. В вашем случае это -15,2 градуса.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _55.png ( 67,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ale4866
сообщение 20.10.2013, 6:12
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209822



Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 20.10.2013, 13:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(ale4866 @ 20.10.2013, 7:12) *
Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).

какие данные интересуют? температуры? так они задаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ale4866
сообщение 21.10.2013, 17:41
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209822



Решаю задачу имерения и управления температурой в доме.
Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя
Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 21.10.2013, 20:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(ale4866 @ 21.10.2013, 18:41) *
Решаю задачу имерения и управления температурой в доме.
Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя
Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).

программа с исходником. Если с программированием не знакомы, то совет только один - методика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 29.10.2013, 13:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???




p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.

Сообщение отредактировал orfey - 29.10.2013, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 31.10.2013, 17:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(orfey @ 29.10.2013, 14:12) *
Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???




p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.

такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2?
непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
creek77
сообщение 31.10.2013, 20:47
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.11.2010
Пользователь №: 81733



Цитата(orfey @ 29.10.2013, 14:12) *
Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???




p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.


А как Вы хотели? Если речь идет о температурном графике при качественном регулировании и доминирующей отопительной составляющей из тепловых нагрузок, то при постоянстве температуры воды в подающем трубопроводе (без компенсации нехватки температуры расходом теплоносителя) температуры Т3 и Т2 при понижении температуры наружного воздуха будут падать. Тепловой энергии покрыть требуемую тепловую отопительную нагрузку при постоянстве Т1 просто напросто не хватит!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 1.11.2013, 15:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Цитата
такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2?
непонятно.

Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 4:51