> Падение давления в паропроводе
Роман1995
сообщение 10.6.2021, 5:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488



При проектирование котельной было установлены 2 котла, пар от них проходил через РУ и далее отправлялся на Сушильно топочное отделение (сушилка). Без расхода на сушилку давление:
-после РУ было 0,51 МПа
-с расходом на 1 тракт сушилки после РУ 0,51, при открытие арматуры давление снижается до 0,03 МПа в течении 90 секунд
-с расходом на 2 тракта давление снижается в течении 40 секунд.
В чем может быть проблема?

Сообщение отредактировал Роман1995 - 10.6.2021, 5:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 10.6.2021, 14:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2375
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Соответствует ли производительность котлов, потребности сушилки?
Рассчитан ли паропровод на транспортировку данного количества пара ВД и НД?
Как обвязана сушилка?
Эта проблема появилась внезапно/постепенно/была с самого начала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 12.6.2021, 7:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(Роман1995 @ 10.6.2021, 7:22) *
В чем может быть проблема?

Диаметры трубопроводов к потребителям выбраны неверно и не обеспечивают требуемую производительность пара. Выполните гидравлический расчет системы, проверьте сопротивления трубопроводов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения