Версия для печати темы
Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация _ ПИ Регулятор
Автор: Михман 16.12.2018, 19:23
Здравствуйте! Я не профессионал в программировании автоматики вентиляции. Сейчас есть приточно-вытяжная установка ВЕЗА на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
Но вот сейчас куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти, хоть ты тресни. Вопрос: Куда пропало это меню?
И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор. И если возможно то на русском. И не пинайте сильно. Все когда то начинали со слов: Помогите пжлста.
Спасибо!
Автор: Ashihara 17.12.2018, 11:49
Заплатите деньги профессионалу, пока не поздно.
Автор: Михман 18.12.2018, 2:26
Цитата(Ashihara @ 17.12.2018, 11:49)
Заплатите деньги профессионалу, пока не поздно.
Я не спрашивал, заплатить профессионалам или нет. Я просил подсказать, объяснить, рассказать, научить, ткнуть носом где почитать про настройку этого злополучного ПИ. Профессионалы тоже когда то были профанами во всём этом. Кто-то им и вам в том числе, помог, рассказал, объяснил, научил как и что. Вот и у меня есть желание стать чуточку опытней в своей работе.
Автор: WRybkin 18.12.2018, 7:33
Цитата(Михман @ 16.12.2018, 20:23)
Здравствуйте! Я не профессионал в программировании автоматики вентиляции. Сейчас есть приточно-вытяжная установка ВЕЗА на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
Но вот сейчас куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти, хоть ты тресни. Вопрос: Куда пропало это меню?
И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор. И если возможно то на русском. И не пинайте сильно. Все когда то начинали со слов: Помогите пжлста.
Спасибо!
Меня этому учили на 4 курсе института, 2 предмета, каждый по 2 семестра. Потом ещё диплом был по этой теме. Вы в какой объём знаний хотите уложиться?
Автор: Ashihara 18.12.2018, 10:18
Цитата(Михман @ 18.12.2018, 2:26)
Я не спрашивал, заплатить профессионалам или нет. Я просил подсказать, объяснить, рассказать, научить, ткнуть носом где почитать про настройку этого злополучного ПИ. Профессионалы тоже когда то были профанами во всём этом. Кто-то им и вам в том числе, помог, рассказал, объяснил, научил как и что. Вот и у меня есть желание стать чуточку опытней в своей работе.
Есть профессии, которым по советам на форуме не обучиться.
Наймите профессионала, это действительно лучший вариант.
Автор: koozhahka 18.12.2018, 11:39
Цитата(Михман @ 16.12.2018, 20:23)
Здравствуйте! Я не профессионал в программировании автоматики вентиляции. Сейчас есть приточно-вытяжная установка ВЕЗА на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
Но вот сейчас куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти, хоть ты тресни. Вопрос: Куда пропало это меню?
И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор. И если возможно то на русском. И не пинайте сильно. Все когда то начинали со слов: Помогите пжлста.
Спасибо!
С этим контролером не работал, но история стандартная до безобразия, не знаю на кого расчитаны заводские настройки, но с отоплением и вентиляцией делать в итоге приходилось одно и то же, увеличивать время интегрирования, и зону пропорциональности(в терминах danfoss). Судя по описанию то же самое у тебя, если есть/найдешь инструкцию грузи сюда разберемся, я побыстрому найти не смог нужное.
У тебя видимо danfoss mcx06 на приборе должна быть где-то указана точная модель(нужна для поиска инструкции).
Еслибы все производители придерживались одного стандарта в обозначения и названиях было бы проще. Настройка контролеров несложна нужно лишь понять логику работы.
Автор: koozhahka 18.12.2018, 12:08
Сразу не увидел, что контролер своднопрограммируемый, это делает все интереснее, потому что если судить по пикселю(тоже программируемый) там может быть что-то, для чего инструкции нет.
На контролерах ecl danfoss есть приложения это сборка параметров и алгоритмов работы(для каждого приложения есть инструкция), может быть и у твоего стоит стандартное приложение и к нему может быть инструкция..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&st=270
Автор: LordN 18.12.2018, 18:18
Цитата(Михман @ 18.12.2018, 6:26)
Я не спрашивал, заплатить профессионалам или нет. Я просил подсказать, объяснить, рассказать, научить, ткнуть носом где почитать про настройку этого злополучного ПИ. Профессионалы тоже когда то были профанами во всём этом. Кто-то им и вам в том числе, помог, рассказал, объяснил, научил как и что. Вот и у меня есть желание стать чуточку опытней в своей работе.
это знание вам мало что даст, ибо МСХ это СПК, а значит любой ламер мог натолкать в него любой свой говнокод который с классическим пидом имеет такое соответствие как и бульдог с носорогом. простите мне мой французский.
Автор: yozik 19.12.2018, 12:28
Цитата(koozhahka @ 18.12.2018, 11:08)
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&st=270
Э...не :-) с программами приточек я дела не имел.
А так да вполне себе свободнопрограммируемый контроллер
Цитата(Михман @ 16.12.2018, 18:23)
Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
В стандартной Данфоссовской программе на приточки такой функции нет, вроде бы (мельком инструкцию просмотрел)
Цитата(LordN @ 18.12.2018, 17:18)
а значит любой ламер мог натолкать в него любой свой говнокод
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)