Здравствуйте! Я не профессионал в программировании автоматики вентиляции. Сейчас есть приточно-вытяжная установка ВЕЗА на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
Но вот сейчас куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти, хоть ты тресни. Вопрос: Куда пропало это меню?
И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор. И если возможно то на русском. И не пинайте сильно. Все когда то начинали со слов: Помогите пжлста.
Спасибо!

Автор: Ashihara 17.12.2018, 11:49

Заплатите деньги профессионалу, пока не поздно.

Автор: Михман 18.12.2018, 2:26

Цитата(Ashihara @ 17.12.2018, 11:49) *
Заплатите деньги профессионалу, пока не поздно.

Я не спрашивал, заплатить профессионалам или нет. Я просил подсказать, объяснить, рассказать, научить, ткнуть носом где почитать про настройку этого злополучного ПИ. Профессионалы тоже когда то были профанами во всём этом. Кто-то им и вам в том числе, помог, рассказал, объяснил, научил как и что. Вот и у меня есть желание стать чуточку опытней в своей работе.

Автор: WRybkin 18.12.2018, 7:33

Цитата(Михман @ 16.12.2018, 20:23) *
Здравствуйте! Я не профессионал в программировании автоматики вентиляции. Сейчас есть приточно-вытяжная установка ВЕЗА на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
Но вот сейчас куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти, хоть ты тресни. Вопрос: Куда пропало это меню?
И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор. И если возможно то на русском. И не пинайте сильно. Все когда то начинали со слов: Помогите пжлста.
Спасибо!

Меня этому учили на 4 курсе института, 2 предмета, каждый по 2 семестра. Потом ещё диплом был по этой теме. Вы в какой объём знаний хотите уложиться?

Автор: Ashihara 18.12.2018, 10:18

Цитата(Михман @ 18.12.2018, 2:26) *
Я не спрашивал, заплатить профессионалам или нет. Я просил подсказать, объяснить, рассказать, научить, ткнуть носом где почитать про настройку этого злополучного ПИ. Профессионалы тоже когда то были профанами во всём этом. Кто-то им и вам в том числе, помог, рассказал, объяснил, научил как и что. Вот и у меня есть желание стать чуточку опытней в своей работе.


Есть профессии, которым по советам на форуме не обучиться.

Наймите профессионала, это действительно лучший вариант.

Автор: koozhahka 18.12.2018, 11:39

Цитата(Михман @ 16.12.2018, 20:23) *
Здравствуйте! Я не профессионал в программировании автоматики вентиляции. Сейчас есть приточно-вытяжная установка ВЕЗА на контролере МСХ 06. Требуется настроить ПИ регулятор, так как простая установка температуры воды, воздуха в канале, не работает как положено. Трёхходовой клапан ведёт себя непонятно. Откроется на полную, температуру набрал и закрылся, тоже полностьтю. Через какое то время опять открывается. Сейчас морозы. и вот из-за неправильной работы, возникают ошибки. То перегрев в канале, то аварийно низкая температура. Знакомый инженер сказал что это из-за не отрегулированного Пи регулятора. По началу, пытаясь настроить воду и трехходовой клапан, Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.
Но вот сейчас куда то пропало это меню. Всё облазил, но не могу найти, хоть ты тресни. Вопрос: Куда пропало это меню?
И главный вопрос: Научите пожалуйста настраивать этот ПИ регулятор. И если возможно то на русском. И не пинайте сильно. Все когда то начинали со слов: Помогите пжлста.
Спасибо!

С этим контролером не работал, но история стандартная до безобразия, не знаю на кого расчитаны заводские настройки, но с отоплением и вентиляцией делать в итоге приходилось одно и то же, увеличивать время интегрирования, и зону пропорциональности(в терминах danfoss). Судя по описанию то же самое у тебя, если есть/найдешь инструкцию грузи сюда разберемся, я побыстрому найти не смог нужное.
У тебя видимо danfoss mcx06 на приборе должна быть где-то указана точная модель(нужна для поиска инструкции).
Еслибы все производители придерживались одного стандарта в обозначения и названиях было бы проще. Настройка контролеров несложна нужно лишь понять логику работы.

Автор: koozhahka 18.12.2018, 12:08

Сразу не увидел, что контролер своднопрограммируемый, это делает все интереснее, потому что если судить по пикселю(тоже программируемый) там может быть что-то, для чего инструкции нет.
На контролерах ecl danfoss есть приложения это сборка параметров и алгоритмов работы(для каждого приложения есть инструкция), может быть и у твоего стоит стандартное приложение и к нему может быть инструкция..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&st=270

Автор: LordN 18.12.2018, 18:18

Цитата(Михман @ 18.12.2018, 6:26) *
Я не спрашивал, заплатить профессионалам или нет. Я просил подсказать, объяснить, рассказать, научить, ткнуть носом где почитать про настройку этого злополучного ПИ. Профессионалы тоже когда то были профанами во всём этом. Кто-то им и вам в том числе, помог, рассказал, объяснил, научил как и что. Вот и у меня есть желание стать чуточку опытней в своей работе.

это знание вам мало что даст, ибо МСХ это СПК, а значит любой ламер мог натолкать в него любой свой говнокод который с классическим пидом имеет такое соответствие как и бульдог с носорогом. простите мне мой французский.

Автор: yozik 19.12.2018, 12:28

Цитата(koozhahka @ 18.12.2018, 11:08) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59181&st=270

Э...не :-) с программами приточек я дела не имел.
А так да вполне себе свободнопрограммируемый контроллер
Цитата(Михман @ 16.12.2018, 18:23) *
Я в настройках видел АВТОМАТИЧЕСКУЮ настройку ПИ. В руководстве оператора об этом меню тоже говорится.

В стандартной Данфоссовской программе на приточки такой функции нет, вроде бы (мельком инструкцию просмотрел)
Цитата(LordN @ 18.12.2018, 17:18) *
а значит любой ламер мог натолкать в него любой свой говнокод