Автор: Ditmar1982 30.4.2020, 9:56
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, имеется здание технологическое 1978 г. постройки. В процессе модернизации в каждом (!) помещении, согласно нормативам, установлены установки газового пожаротушения.
В некоторых защищаемых помещениях (офисные) со времен постройки и до наших дней в верхней части имеются переточные решетки (вытяжка осуществляется из смежного коридора).
Сейчас занимаюсь модернизацией систем вентиляции и приведением их к нормам. Вопрос: разрешается ли наличие переточной решетки (600х150 мм), сообщающейся с эвакуац. коридором, при наличии в помещении системы АУГПТ?
Здание одноэтажное.
П.С. я проектирую вентиляцию и не владею СП5 в полной мере. Нашёл там пункт про герметичность, точнее её расчет или что-то вроде этого. Можно ли этим оперировать?
Заранее спасибо.
Автор: Sindarkon 3.5.2020, 19:29
Таких запретов в СП5 нет, потому что это не вопрос СП5. Советую обратить внимание на СП1, п.8.1.34 и СП4, п.5.6.4.
Автор: ИОВ 3.5.2020, 23:28
Цитата(Ditmar1982 @ 30.4.2020, 9:56)
Сейчас занимаюсь модернизацией систем вентиляции и приведением их к нормам. Вопрос: разрешается ли наличие переточной решетки (600х150 мм), сообщающейся с эвакуац. коридором, при наличии в помещении системы АУГПТ?
П.С. я проектирую вентиляцию и не владею СП5 в полной мере. Нашёл там пункт про герметичность, точнее её расчет или что-то вроде этого. Можно ли этим оперировать?
Очень странно, что Вы проектируете вентиляцию и приведением к нормам, с которыми
не знакомы вовсе.
Проектировщик ОВ
обязан владеть СП 7:
Цитата
6.12 В противопожарных перегородках, отделяющих общественные, административно-бытовые или производственные помещения (кроме складов) категорий В4, Г и Д от коридоров, допускается устройство отверстий для перетекания воздуха при условии защиты отверстий противопожарными нормально открытыми клапанами. Установка указанных клапанов не требуется в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
7.13 Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха из нижней и верхней зон помещений, обеспечивающих расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, следует предусматривать применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
а) нормально открытые - в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;
б) нормально закрытые - в системах для удаления дыма и газа после пожара;
в) двойного действия - в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара.
А СП 5 совсем ни при чём в этом вопросе.
Автор: timofeyprof 4.5.2020, 8:03
Цитата(Ditmar1982 @ 30.4.2020, 10:56)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, имеется здание технологическое 1978 г. постройки. В процессе модернизации в каждом (!) помещении, согласно нормативам, установлены установки газового пожаротушения.
В некоторых защищаемых помещениях (офисные) со времен постройки и до наших дней в верхней части имеются переточные решетки (вытяжка осуществляется из смежного коридора).
АУГП в офисных помещениях?
Автор: Ditmar1982 2.6.2020, 15:48
Цитата(timofeyprof @ 4.5.2020, 8:03)
АУГП в офисных помещениях?
Да. Здание связи в аэропорту Внуково, защищается системами АУГПТ больше какого-то процента от общего количества помещений, а следовательно, оставшиеся тоже защищены, в том числе и кабинеты.