> Определение расхода подмешивающей воды на линии перепуска водогрейной котельной
boiler
сообщение 16.3.2007, 16:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Производительность смесительного насоса должна быть > Gсет.воды* (Тобр.разр. - Тобр.воды)/(Твых - Тобр.разр)
а также должна быть > Gсет.воды*((Твых - Тобр.воды)/дельта Т )- 1)

где
Gсет.воды - расход сетевой воды, м3/час
Тобр.разр - минимальная разрешенная температура на входе в котел заводом производителем
Тобр.воды - температура обратной воды на входе в котел (без подмеса)
Твых - температура воды на выходе котла
дельта Т - допустимая разница температур (вход - выход) котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saga_*
сообщение 24.1.2009, 22:16
Сообщение #32





Guest Forum






Подскажите литературу в которой приведен расчет подбора рециркуляционног насоса? Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 26.1.2009, 10:11
Сообщение #33





Guest Forum






Мы применяем схему с общим для всех котлов техходдовым вместо насосов, работает уже не одна котельная.
а если устанавливаем подмешивающие насосы то на 30 % расхода воды через котел.

Сообщение отредактировал Pavlik - 26.1.2009, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 29.1.2009, 17:02
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Составил программку которая считает и расход рециркуляции и расход перепуска и тепло и расход топлива по графику температур. Формулы - легко посмотреть. Двигайте ползунок устанавливая его на температуру нар. воздуха и прога считает все параметры. Буду рад услышать коменты. Там же в файле - принципы регулировки, расчетные формулы графики и т.д.

Сообщение отредактировал ruben - 29.1.2009, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.1.2009, 18:26
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ruben @ 29.1.2009, 17:02) [snapback]345766[/snapback]
Составил программку

У меня, наверное, такого же рода расчёт в Excel'е:
Расчёт расходов теплоносителя в котельной с гидравлической стрелкой smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.1.2009, 18:35
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20686
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Странно, что подача у Вас Т2, а обратка Т1
Нормальный график для тепловых сетей в скором времени будет 120/70 - это обуславливается требованиями для труб с ППР изоляцией которые сейчас в основном используются.
А нормальный график систем отопления будет стремиться к 80/60 - найвыгоднейший и допустимый режим для пластиковых труб РЕХ и др....
А так, работа любопытная и наглядная неискушённому пользователю. Хорошая работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alesio
сообщение 23.2.2009, 0:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.2.2009
Пользователь №: 29571



Есть старые умные книжки, написаны ГПИ САНТЕХПРОЕКТ.

Методические материалы для проектирования
Рекомендации по расчету и выбору основного и вспомогательного оборудования котельных установок.
Выпуск 2: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных
Часть 3: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных с водогрейными котлами.
Часть 1: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных с паровыми котлами.
Часть 2: Рекомендации по расчету тепловых схем котельных с водогрейными и паровыми котлами.


Там описаны методики выбора основного и вспомогательного оборудования.
Так вот, насосы рециркуляции выбираются по объему, получаемому из теплового баланса котельной и по давлению, равному гидравлическому сопротивлению котла + сопротивление регулятора и трубопроводов.
Допустим, для котельной с котлами КВГМ-20-150, у меня получился НКУ-90. Производительность 90м3, напор - 35 м вод. ст.

ЗЫ: 2 jota. Снижение графиков отопления до 120/70 - порочная практика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 23.2.2009, 9:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я в таких случая просто рисую схему и по уравнениям теплового баланса считаю рециркуляцию. Никто ничего проще еще не придумал. Только системка получается но это фигня. Насчет того, что котлам 70 градусов не нужно не согласен. Котел может и не помрет, но вот труба запросто. Особенно если котельная работает на старую кипичную трубу, для которой вода в кладке это конец. А потом сами знаете - инспектор, прокурор (в худшем случае). Тут еще учитывать надо отключаются ли неработающие котлы. А то потери на вентиляцию топки идут большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.2.2024, 19:07
Сообщение #39


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Dimur @ 6.4.2006, 20:34) *
Известный немецкий производитель Viessmann (да простит меня админ, но какая же здесь реклама??? newconfus.gif ), рекомендует расход насоса рециркуляции (того самого) - 1/3 от номинального расхода воды в котле. И вешать на каждый котел свой насосик.
Думаю, немцам можно доверять. wink.gif


Прикрепленный файл  teplomeh.shema.png ( 727 байт ) Кол-во скачиваний: 4


Для тех, кто думает, что вместо нормального котлового насоса можно поставить какой-то "игрушечный" рециркуляционный, я сделал несколько расчётов.
Исходные данные:
минимально допустимая температура воды на входе котла – 50ºC,
температурный график для системы отопления – "85-60",
расчётная температура наружного воздуха – минус 28ºC,
производительность рециркуляционного насоса постоянна – 30% от Qном.
Температура воды на выходе котла поддерживается равной требуемой температуре прямой сетевой воды или поддерживается достаточной для того, чтобы температура воды на входе котла была 50ºC.

Прикрепленный файл  untitled.png ( 2,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Вычисления показали, что если в начале отопительного сезона (tнв=+8ºC) расход воды через котёл будет в два раза меньше номинальной величины, то при дальнейшем похолодании он вырастет до 1,3Qном (tнв=–14ºC, tобр=51ºC). Можно предположить, что когда температура обратной сетевой воды вырастет до 55ºC (tнв=–21ºC), рециркуляционный насос выключится. Расход воды через котёл скачкообразно упадёт от 1,3Qном до Qном.
На мой взгляд, это не "рециркуляция", а, мягко говоря, дурь какая-то... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.2.2024, 15:47
Сообщение #40


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




На диаграмме это выглядит так:

Прикрепленный файл  diagram.png ( 897 байт ) Кол-во скачиваний: 2



Вывод:

Прикрепленный файл  лажа.png ( 4,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.2.2024, 17:56
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



К сообщению 40.
Эта схема как одна из частнх схем приводится в книге ведущего специалиста из Швеции , профессора, который всю жизнь занимался вопросами систем отопления и их автоматизации.Там приводятся и требования с условиями работы данной схемы и разных прочих .Так что её отбраковку делать не стоит , тем более когда вы не знаете характеристик котла ,который должент работать при такой схеме и алгоритма работы автоматики а том числе и по управлению насосами, а так же параметрами температурного режима для данной схемы.
Требования для данной схемы можете поискать в интернете на сайте фирмы IMI Hydronic Engineering в разделе литературы в одной из методичек там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2024, 18:07
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 22.2.2024, 15:47) *
На диаграмме это выглядит так:

Прикрепленный файл  diagram.png ( 897 байт ) Кол-во скачиваний: 2



Вывод:

Прикрепленный файл  лажа.png ( 4,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

Понимаю, что когда скучно, инженер-теплотехник задвижки крутит.
На диаграмме указан верный расход через котел, вот только в отсутствие котлового насоса рециркуляции. При котором, хоть весь расход сети пусти через трех ходовый, расчетный расход воды через котел останется гарантированным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.2.2024, 9:37
Сообщение #43


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Сейчас вспомнил... rolleyes.gif

ПисАл уже когда-то про "к.т.н. и д.т.н.": Еще раз о гидравлических стрелках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 23.2.2024, 17:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 4177
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 23.2.2024, 9:37) *
Сейчас вспомнил... rolleyes.gif

ПисАл уже когда-то про "к.т.н. и д.т.н.": Еще раз о гидравлических стрелках

Вы тут сам с собой размышляете?

В таком случае, предлагаю создать раздел "Мысли в слух".

С праздником!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.2.2024, 17:42
Сообщение #45


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 23.2.2024, 17:32) *
С праздником!

Спасибо! Взаимно.

Цитата(Галиев @ 23.2.2024, 17:32) *
Вы тут сам с собой размышляете?

Да. Приятно поговорить с умным человеком. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 14:04