> Сбор данных и управление Lon-устройством с Modbus контроллера, Подключение LON к существующей Modbus-системе диспетчеризации
Гость_aerocom_*
сообщение 9.8.2006, 15:15
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Задача стоит такая - подключить новое вентиляционное оборудование с LON-интерфейсом к существующей системе диспетчеризации, к мастер modbus-контроллеру.

Поиск глобальной сети "Интернет" выдал следующие возможные решения:
http://www.protocessor.com
http://www.wago.com/wago_root/gl/en/83.htm...roducts/289.htm

Более предпочтительным выглядит вариант с WAGO, но не совсем понятно
что нужно для конфигурирования? какой софт, ньюансы модульной архитектуры, etc..

Protocessor выглядит более законченым решением, вроде бы все ясно,
но поставщиков такой железки в России найти не удалось.

Коллеги, поделитесь опытом, может есть еще варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 9.8.2006, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



К системе диспетчеризации или к контроллеру с модбас?
Разные вещи и решаются по разному.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lёxus_*
сообщение 9.8.2006, 15:48
Сообщение #3





Guest Forum






К системе диспетчеризации Lon девайсы подключаются с использованием OPC сервера. К Modbus - через шлюз. Хотя многие SCADA работают и с тем и с другим без дополнительного напряга при помощи собственных драйверов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_S.Andrei_*
сообщение 9.8.2006, 17:08
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(aerocom @ Aug 9 2006, 16:15 )
Добрый день!
Задача стоит такая - подключить новое вентиляционное оборудование с LON-интерфейсом к существующей системе диспетчеризации, к мастер modbus-контроллеру.

Более предпочтительным выглядит вариант с WAGO...

Почему с Wago? Насчет цены не знаю, но, имхо, вариант на Beckhoff будет выглядеть покрасивее smile.gif Т.е., к примеру, можно будет взять контроллер BC7300( Modbus Bus Terminal Controller) и повесить на него LON модули.
Подробнее смотрите здесь:
http://ekset.ru/allnews.php?nid=65
http://www.ekset.ru/catalog.php?categ_url=...term/Bc7300.htm
http://www.ekset.ru/catalog.php?categ_url=...term/kl6401.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aerocom_*
сообщение 9.8.2006, 17:25
Сообщение #5





Guest Forum






ttt, к контроллеру

Lёxus, вариант с OPC сервером по некоторым причинам не подходит

S.Andrei,
ок, посмотрю, но ИМХО по цене это будет дороже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexx-x_*
сообщение 10.8.2006, 8:01
Сообщение #6





Guest Forum






Возьмите контроллер SAIA. На нем эти вещи достаточно просто реализовать, прийдется только купить к нему плату LON-интерфейса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sysadmin_*
сообщение 10.8.2006, 11:37
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(aerocom @ Aug 9 2006, 16:15 )
Добрый день!
Задача стоит такая - подключить новое вентиляционное оборудование с LON-интерфейсом к существующей системе диспетчеризации, к мастер modbus-контроллеру.

Поиск глобальной сети "Интернет" выдал следующие возможные решения:
http://www.protocessor.com
http://www.wago.com/wago_root/gl/en/83.htm...roducts/289.htm

Более предпочтительным выглядит вариант с WAGO, но не совсем понятно
что нужно для конфигурирования? какой софт, ньюансы модульной архитектуры, etc..

Protocessor выглядит более законченым решением, вроде бы все ясно,
но поставщиков такой железки в России найти не удалось.

Коллеги, поделитесь опытом, может есть еще варианты?

Вариантов, конечно, много, но, если говорить о продукции FieldServer, то Вам нужен скорее http://www.fieldserver.com/products/gateways/FS-B2011.asp, а не Protocessor как-таковой.
В нем все по делу, работали, знаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 11.8.2006, 16:33
Сообщение #8





Guest Forum






Согласен. FieldSever -то, что надо. Можно также взглянуть сюда: http://www.protocolconverter.com/products/dl5000-lon.html
http://www.echelon.com/products/cis/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aerocom_*
сообщение 14.8.2006, 10:49
Сообщение #9





Guest Forum






sysadmin, ну как я понимаю FS-B2011 это тот же Protocessor только в корпусе и с блоком питания.
В силу технологических моментов меня как раз больше устраивает "голый" protocessor.
Не подскажите кто в России поставляет продукцию Filed Server Technologies?

ibogush
DL5000-LON выглядит заманчиво, но о5 таки поиск в инете не дает продавцов сего девайса в России.. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sysadmin_*
сообщение 16.8.2006, 13:55
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(aerocom @ Aug 14 2006, 11:49 )
sysadmin, ну как я понимаю FS-B2011 это тот же Protocessor только в корпусе и с блоком питания.
В силу технологических моментов меня как раз больше устраивает "голый" protocessor.
Не подскажите кто в России поставляет продукцию Filed Server Technologies?

ibogush
DL5000-LON выглядит заманчиво, но о5 таки поиск в инете не дает продавцов сего девайса в России.. sad.gif

не совсем так, или совсем не так...
купить напрямую у производителя можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения