Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 12:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



Здравствуйте, специалисты! У меня такой вопрос. Есть приточная система с водяным нагревателем. Эту систему надо подключить к таймеру ( чтобы ночью не работала). В системе присутствуют: датчик обратной воды, термостат защиты от замерзания по воздуху, перепадник фильтра, канальный датчик, трехходовой клапан, привод воздушной заслонки и циркуляционный насос. Я намереваюсь подключить через таймер только двигатель вентилятора и привод воздушной заслонки( с обратной пружиной), а циркул. насос и трехходовой клапан продолжат свою работу. Можно ли так сделать? Или все-таки нужно подключать всю систему через таймер. Тогда при отключении системы трехходовой клапан останется в каком-то положении и насос выключится. Не исключено обмерзание калорифера. Подскажите пожалуйста, как лучше или как по правилам это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



В цепь кнопки "ПУСК/СТОП" вентсистемы

Сообщение отредактировал AI 155 - 3.1.2023, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 12:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



AI 155. Спасибо, а то я что-то замудрил)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 17:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с двумя каналами. Один из них занят и не рассматривается. Если я подключаю программу ИМПУЛЬС на втором канале таймера (т.е. таймер замыкает контакт, например. на 3 секунды) параллельно кнопке ПУСК, система работает по таймеру. Но как быть с отключением системы? Прошу помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.1.2023, 17:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Vetro_duh @ 3.1.2023, 17:32) *
Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с двумя каналами. Один из них занят и не рассматривается. Если я подключаю программу ИМПУЛЬС на втором канале таймера (т.е. таймер замыкает контакт, например. на 3 секунды) параллельно кнопке ПУСК, система работает по таймеру. Но как быть с отключением системы? Прошу помочь.

Если даже отставить, то что вы чего то тормозите в вопросе( это не страшно, бывает), но обратите внимание на просто бытовую формулировку вами вопроса. А что, ночью приток на компенсацию вытяжки не нужен? Отчего приток хотя б не сделать на некое ночное время, темное время в комнате имитирующее ночь для приточки? Тот же Борк и филипсы на бытовых очистителях воздуха рециркуляционных так делают- у них датчик по грязности воздуха и по темноте в комнате. И типа как ночь, то он в автоматическом режиме видит и просто переключает вент на низкий расход с малыми оборотами и шумами.
И это несколько на порядок эргономичней вами обдумываемого режима. Можно и не заморачиваться, но как бы тема то уже теми же Борками отработана и грех не содрать такое. Да и Филипсов точно так же на их рециркуляционных очистителях, а у вас просто приложить такое к приточке. Скомпоновать что за что будет отвечать и чего прикрывать дело техники и задумавшись вы все одно найдете косяк из за которого тормозите, но прикиньте возможности вами предлагаемой приточки с возможностью автоматом переключиться на тихий режим ночью и подавать приток для работы ВЕ. ВЫ ж не просто некий таймер хотите спихнуть некоему заку, вам это и на последующих заках пригодится и в выигрышном для вас плане, как некая изюминка вашего предложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 18:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Vetro_duh @ 3.1.2023, 19:32) *
Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с двумя каналами. Один из них занят и не рассматривается. Если я подключаю программу ИМПУЛЬС на втором канале таймера (т.е. таймер замыкает контакт, например. на 3 секунды) параллельно кнопке ПУСК, система работает по таймеру. Но как быть с отключением системы? Прошу помочь.

Схему надо вентустановки и описание таймера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 18:40
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



Схему системы не могут найти. Приточка работает на контроллере Аeroclim 8s plus. Там все работает нормально. Таймер ТЭ822 двухканальный. Один канал занят под вытяжные двигатели. Получается: один канал дублирует кнопку пуск, а второй канал(который уже занят) нужен для последовательного подключения кнопки стоп. Т.е. как ни крути, нужны два канала. Вывод: нужен дополнительный канал на таймере либо кулачковый переключатель. А может есть какое-то очень простое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 3.1.2023, 18:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Выберите правильный таймер и запрограммируйте его.
В разрыв какой цепи вам написали.
Почему нельзя иначе, потому, что при выкл. установки водяной калорифер продолжает работу в дежурном режиме.

Таймер д.б. суточным и управлять n/o или n/c контактом с настройкой часов.
Можно применить фотоэлемент например вместо. Так управляют уличным освещением.
А вообще-то идея, так себе. Не проще ли тогда ви-фи прикрутить (как у отопления) и управлять по телефону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 18:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если совсем просто, то выключать по таймеру, а включать вручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 19:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



У этого контроллера есть работа по расписанию.
Достаточно настроить график работы.

Сообщение отредактировал AI 155 - 3.1.2023, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 19:40
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



Настроить график работы не проблема. Просто приточная система лишается возможности работать через кнопки ПУСК СТОП, так как питание катушки контактора будет осуществляться через замкнутый контакт таймера, без самоподпитки катушки. А хотелось бы чтобы управление с кнопок тоже имело место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 19:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Чтобы работало от таймера в существующих условиях, потребуется сделать схему расширения с таймера на кнопки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 19:50
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



Если что-то добавлять, то в голову приходит только одна мысль: поставить кулачковый переключатель на два режима. Либо кнопки либо таймер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 20:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Это само собой. В одном положении ручное управление, в другом управление с таймера.
А чтобы таймер прикрутить к кнопкам нужно или таймер с двумя каналами или, если использовать существующий таймер с одним каналом, делать плату расширения или дополнительно пару реле времени. А можно просто отключать по таймеру, а включать (и выключать при необходимости) вручную.

Сообщение отредактировал AI 155 - 3.1.2023, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 20:12
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



Отключать по таймеру и включать вручную, или наоборот не устраивает. А так, все варианты вы описали. Спасибо за поддержку)). Более правильным, по-моему, вариант с подключением одного канала к кнопке Пуск , другого канала к Стоп от непредвиденных отключений общего питания. Буду придерживаться его!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 20:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата
Более правильным, по-моему, вариант с подключением одного канала к кнопке Пуск , другого канала к Стоп от непредвиденных отключений общего питания.
Не понял, какая связь между пуск/стоп и отключением общего питания ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vetro_duh
сообщение 3.1.2023, 20:35
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523



При подключении каналов к кнопкам, хочу использовать режим импульса( замыкание в течение пары секунд) . При отключении и последующем включении питания извне, систему придется включать вручную , либо дожидаться времени включения по таймеру - для безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.1.2023, 20:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Понятно. Нужно контроль напряжения питания делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 12:36