Работа приточной системы по таймеру., Подключение приточной системы через таймер. |
|
|
|
3.1.2023, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
Здравствуйте, специалисты! У меня такой вопрос. Есть приточная система с водяным нагревателем. Эту систему надо подключить к таймеру ( чтобы ночью не работала). В системе присутствуют: датчик обратной воды, термостат защиты от замерзания по воздуху, перепадник фильтра, канальный датчик, трехходовой клапан, привод воздушной заслонки и циркуляционный насос. Я намереваюсь подключить через таймер только двигатель вентилятора и привод воздушной заслонки( с обратной пружиной), а циркул. насос и трехходовой клапан продолжат свою работу. Можно ли так сделать? Или все-таки нужно подключать всю систему через таймер. Тогда при отключении системы трехходовой клапан останется в каком-то положении и насос выключится. Не исключено обмерзание калорифера. Подскажите пожалуйста, как лучше или как по правилам это сделать?
|
|
|
|
|
3.1.2023, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
В цепь кнопки "ПУСК/СТОП" вентсистемы
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.1.2023, 12:10
|
|
|
|
|
3.1.2023, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
AI 155. Спасибо, а то я что-то замудрил)
|
|
|
|
|
3.1.2023, 17:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с двумя каналами. Один из них занят и не рассматривается. Если я подключаю программу ИМПУЛЬС на втором канале таймера (т.е. таймер замыкает контакт, например. на 3 секунды) параллельно кнопке ПУСК, система работает по таймеру. Но как быть с отключением системы? Прошу помочь.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32846
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Vetro_duh @ 3.1.2023, 17:32) Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с двумя каналами. Один из них занят и не рассматривается. Если я подключаю программу ИМПУЛЬС на втором канале таймера (т.е. таймер замыкает контакт, например. на 3 секунды) параллельно кнопке ПУСК, система работает по таймеру. Но как быть с отключением системы? Прошу помочь. Если даже отставить, то что вы чего то тормозите в вопросе( это не страшно, бывает), но обратите внимание на просто бытовую формулировку вами вопроса. А что, ночью приток на компенсацию вытяжки не нужен? Отчего приток хотя б не сделать на некое ночное время, темное время в комнате имитирующее ночь для приточки? Тот же Борк и филипсы на бытовых очистителях воздуха рециркуляционных так делают- у них датчик по грязности воздуха и по темноте в комнате. И типа как ночь, то он в автоматическом режиме видит и просто переключает вент на низкий расход с малыми оборотами и шумами. И это несколько на порядок эргономичней вами обдумываемого режима. Можно и не заморачиваться, но как бы тема то уже теми же Борками отработана и грех не содрать такое. Да и Филипсов точно так же на их рециркуляционных очистителях, а у вас просто приложить такое к приточке. Скомпоновать что за что будет отвечать и чего прикрывать дело техники и задумавшись вы все одно найдете косяк из за которого тормозите, но прикиньте возможности вами предлагаемой приточки с возможностью автоматом переключиться на тихий режим ночью и подавать приток для работы ВЕ. ВЫ ж не просто некий таймер хотите спихнуть некоему заку, вам это и на последующих заках пригодится и в выигрышном для вас плане, как некая изюминка вашего предложения.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата(Vetro_duh @ 3.1.2023, 19:32) Но все-таки, я не могу сообразить. Есть таймер с двумя каналами. Один из них занят и не рассматривается. Если я подключаю программу ИМПУЛЬС на втором канале таймера (т.е. таймер замыкает контакт, например. на 3 секунды) параллельно кнопке ПУСК, система работает по таймеру. Но как быть с отключением системы? Прошу помочь. Схему надо вентустановки и описание таймера.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 18:40
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
Схему системы не могут найти. Приточка работает на контроллере Аeroclim 8s plus. Там все работает нормально. Таймер ТЭ822 двухканальный. Один канал занят под вытяжные двигатели. Получается: один канал дублирует кнопку пуск, а второй канал(который уже занят) нужен для последовательного подключения кнопки стоп. Т.е. как ни крути, нужны два канала. Вывод: нужен дополнительный канал на таймере либо кулачковый переключатель. А может есть какое-то очень простое решение?
|
|
|
|
|
3.1.2023, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Выберите правильный таймер и запрограммируйте его. В разрыв какой цепи вам написали. Почему нельзя иначе, потому, что при выкл. установки водяной калорифер продолжает работу в дежурном режиме.
Таймер д.б. суточным и управлять n/o или n/c контактом с настройкой часов. Можно применить фотоэлемент например вместо. Так управляют уличным освещением. А вообще-то идея, так себе. Не проще ли тогда ви-фи прикрутить (как у отопления) и управлять по телефону?
|
|
|
|
|
3.1.2023, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Если совсем просто, то выключать по таймеру, а включать вручную.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
У этого контроллера есть работа по расписанию. Достаточно настроить график работы.
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.1.2023, 19:23
|
|
|
|
|
3.1.2023, 19:40
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
Настроить график работы не проблема. Просто приточная система лишается возможности работать через кнопки ПУСК СТОП, так как питание катушки контактора будет осуществляться через замкнутый контакт таймера, без самоподпитки катушки. А хотелось бы чтобы управление с кнопок тоже имело место.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Чтобы работало от таймера в существующих условиях, потребуется сделать схему расширения с таймера на кнопки.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 19:50
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
Если что-то добавлять, то в голову приходит только одна мысль: поставить кулачковый переключатель на два режима. Либо кнопки либо таймер.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Это само собой. В одном положении ручное управление, в другом управление с таймера. А чтобы таймер прикрутить к кнопкам нужно или таймер с двумя каналами или, если использовать существующий таймер с одним каналом, делать плату расширения или дополнительно пару реле времени. А можно просто отключать по таймеру, а включать (и выключать при необходимости) вручную.
Сообщение отредактировал AI 155 - 3.1.2023, 20:02
|
|
|
|
|
3.1.2023, 20:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
Отключать по таймеру и включать вручную, или наоборот не устраивает. А так, все варианты вы описали. Спасибо за поддержку)). Более правильным, по-моему, вариант с подключением одного канала к кнопке Пуск , другого канала к Стоп от непредвиденных отключений общего питания. Буду придерживаться его!
|
|
|
|
|
3.1.2023, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата Более правильным, по-моему, вариант с подключением одного канала к кнопке Пуск , другого канала к Стоп от непредвиденных отключений общего питания. Не понял, какая связь между пуск/стоп и отключением общего питания ?
|
|
|
|
|
3.1.2023, 20:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2023
Пользователь №: 412523
|
При подключении каналов к кнопкам, хочу использовать режим импульса( замыкание в течение пары секунд) . При отключении и последующем включении питания извне, систему придется включать вручную , либо дожидаться времени включения по таймеру - для безопасности.
|
|
|
|
|
3.1.2023, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1207
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Понятно. Нужно контроль напряжения питания делать.
|
|
|
|
|
|