Частотник + контроллер |
|
|
Гость_badaboom_*
|
13.5.2011, 7:27
|
Guest Forum
|
Здраствуйте. Лично никогда не был связан ни с контроллерами ни с частотными преобразоателями. Поэтому сейчас у меня вопрос такого рода...) А как они с друг другом взаимодействуют. Как контроллер управляет частотником!? Камуникационые способы связи между ними? как они реализуются!?)) Я только начинаюсь учится) поэтому вопрос чисто на понимание...))) Может кто нибудь на пальцах обьяснить... Надеюсь на ваше понимание и помощь...
|
|
|
|
|
13.5.2011, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Ну если уж совсем с нуля... Для начала попробуйте прочитать мануал на частотник. Наример, http://www.intechnics.ru/products_delta_vfdf.htm. Там, в общем-то, всё написано. Если что-то будет непонятно, тогда и задавайте конкретные вопросы .
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
13.5.2011, 8:29
|
Guest Forum
|
Цитата(cauto @ 13.5.2011, 8:42) Тоесть контроллер рулит частотником посредством "RS-485 ( MODBUS до 38400б/с)"... Контроллер мы с частотником соединили)))... У меня вот еще такой вопрос...))) Есть 28 вентиляторов. 7 ПЧ. ПЧ управляет по 1 вентилятору на группу из 4 вентиляторов. Тоесть получается что для 3 вентиляторов из группы ПЧ играет роль УПП. Контроллер переключает посредством блока электромагнитных контакторов ПЧ на нужный двигатель. Как соединяются между собой контроллер и блок электромагнитных контакторов?)))... тоесть у контроллера есть модуль дискретных вводов/выводов за счет их происходит управление переключениями?... з.ы. сильно помидорами не кидайте...
|
|
|
|
Гость_edyard_*
|
13.5.2011, 9:22
|
Guest Forum
|
.. тоесть у контроллера есть модуль дискретных вводов/выводов за счет их происходит управление переключениями?...
модуль входов/выходов, скорее всего промежуточные реле. Мозги в контроллере.
Сообщение отредактировал edyard - 13.5.2011, 9:22
|
|
|
|
|
13.5.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(badaboom @ 13.5.2011, 9:29) Есть 28 вентиляторов. 7 ПЧ. ПЧ управляет по 1 вентилятору на группу из 4 вентиляторов. Тоесть получается что для 3 вентиляторов из группы ПЧ играет роль УПП. Контроллер переключает Ещё раз то же самое, но как-нибудь попонятней.
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
13.5.2011, 10:59
|
Guest Forum
|
Цитата(cauto @ 13.5.2011, 10:53) Ещё раз то же самое, но как-нибудь попонятней. 1 ПЧ ------> 4 вентилятора. ПЧ производит плавный пуск 3 вентиляторов попорядку. Т.е. ПЧ плавно разгоняет первый вентилятор. Как только вентилятор набрал макс скорость контроллер переключает его на сеть, и подключает ПЧ на 2 ой вентилятор и так далее до 3. В итоге 3 вентилятора работают от сети. Четвертый работает от ПЧ. Тоесть на контроллере у нас есть модуль релейных входов/выходов, которыми как раз и переключаем ПЧ на вентилятор...
|
|
|
|
|
13.5.2011, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
Ох и любят же у нас геморой. Минус два контактора на вентилятор, плюс одно УПП, минус половина монтажа, плюс свободное место в шкафу (меньше шкаф) = по деньгам столько же. А если ещё плюс встроенный (или дополнительный) каскад-контроллер, минус контроллер, минус з/п программиста плюс упрощение схемы.
|
|
|
|
|
13.5.2011, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Точно геморой, проще и дешевле на УПП сделать, мягче на сеть переключаться движки будут.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(badaboom @ 13.5.2011, 11:59) 1 ПЧ ------> 4 вентилятора. ...........................переключаем ПЧ на вентилятор. С какой целью такие сложности? Мощность двигателей вентиляторов?
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
14.5.2011, 15:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Pawel @ 13.5.2011, 21:39) Точно геморой, проще и дешевле на УПП сделать, мягче на сеть переключаться движки будут. Можно поразвернутей ответ пожалуйста. Вместо ПЧ ... УПП поставить...??? Цитата С какой целью такие сложности? Мощность двигателей вентиляторов? 37 кВт.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Не, ЧП оставить на 1 одном двигателе, а УПП поставить 1, с помощью него разгонять до номинала, а потом переключать на сеть, а УПП от него отключать. Аналогично 3 и 4 двигатель. Если поставить ПЛК, то можно равномерно наработки каждого движка от ЧП или УПП
|
|
|
|
|
15.5.2011, 3:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77922
|
У нас тоже ПЧ центрифугу разгоняет 10минут, а на УПП токого времени нет, максимум 20с.
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
15.5.2011, 9:57
|
Guest Forum
|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.5.2011, 18:17) Не, ЧП оставить на 1 одном двигателе, а УПП поставить 1, с помощью него разгонять до номинала, а потом переключать на сеть, а УПП от него отключать. Аналогично 3 и 4 двигатель. Если поставить ПЛК, то можно равномерно наработки каждого движка от ЧП или УПП Интересует весь механизм переключений!? Переключаем релейными контактами!?) LC1-D например???? тоесть контроллер может управлять переключениями LC1-D???)) Цитата У нас тоже ПЧ центрифугу разгоняет 10минут, а на УПП токого времени нет, максимум 20с. А разве нельзя настроить ПЧ на более быстрый разгон????
|
|
|
|
|
15.5.2011, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(badaboom @ 15.5.2011, 10:57) Интересует весь механизм переключений!? Переключаем релейными контактами!?) LC1-D например???? тоесть контроллер может управлять переключениями LC1-D???))
А разве нельзя настроить ПЧ на более быстрый разгон???? И контроллер может управлять почти чем угодно, и ПЧ можно настроить так как требуется. Вопрос-то в том что именно Вам нужно. Опишите уже схему процесса.
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
15.5.2011, 10:57
|
Guest Forum
|
Установка охлаждения газа. Состоит из 7 аппаратов воздушного охлаждения(АВО). в состав 1 АВО входит 4 вентилятора. Необходимо поддерживать оптимальный температурный режим охлаждаемого газа. в зависимости от температуры окружающего воздуха... меняется число включенных вентиляторов. посредством ПЧ осуществляетcя плавный пуск необходимого количества вентиляторов, и осуществляется регулирование скорости вращения 1 вентилятора на 1 АВО. вот примерно так.
|
|
|
|
|
15.5.2011, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Т.е., если я правильно понял, Вам требуется такая схема работы: включается первый вентилятор, с помощью ЧРП регулируется его производительность, если производительность вентилятора достигла максимума включается второй вентилятор, производительность которого также регулируется с помощью ЧРП и т.д.?
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
15.5.2011, 12:39
|
Guest Forum
|
Да
|
|
|
|
|
15.5.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
У Альтивара есть уже готовое решение на такую задачу без внешнего контроллера, идет плата расширения для преобразователя от двух до пяти двигателей в каскаде на один ПЧ. ""У нас тоже ПЧ центрифугу разгоняет 10минут, а на УПП токого времени нет, максимум 20с."" Выбор УПП очень широк, есть цифровые с разгоном и торможением как угодно долгим.
|
|
|
|
|
15.5.2011, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(badaboom @ 15.5.2011, 13:39) Да Тогда смотрите мануал на альтиваровскую карту переключения насосов http://www.global-download.schneider-elect...ile/1765272.pdfЦитата(Pawel @ 15.5.2011, 16:51) У Альтивара есть уже готовое решение на такую задачу
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
16.5.2011, 14:12
|
Guest Forum
|
А какое количество релейных выходов/входов к модуле контроллера необходимо для реализации переключений ПЧ на двигатели? т.е. для схемы 1 ПЧ 4 двигателя сколько в контроллеере будет зайдействовано вводов выводов на контакты реле?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
Цитата(badaboom @ 16.5.2011, 15:12) А какое количество релейных выходов/входов к модуле Вы мануал смотрели? Вместо этой карты можете использовать любой ПЛК. На стр 22-23 схемы для 5 двигателей, уберите один .
|
|
|
|
Гость_badaboom_*
|
16.5.2011, 19:33
|
Guest Forum
|
Если. Вместо этой карты будет ПЛК. То для выполнения переключений необходимо будет ему 4 дискретных ввода/вывода!? ведь так!? Я правильно понял!?)
|
|
|
|
|
17.5.2011, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1845
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184
|
4 DO, 4 DI (или AI, в зависимости от того как Вы будете контролировать работу вентиляторов), 1 AI для датчика производительности и программа, по алгоритму аналогичная программе карты альтивара.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811
|
|
|
|
|
|
|