> Надземная камера, при наземной прокладке
marisa
сообщение 21.11.2011, 20:28
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Уважаемые проектировщики, помогите разобраться с пунктом 10.16 в СНипе тепловые сети "В районах строительства с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже при применении арматуры из углеродистой стали должны предусматриваться мероприятия, исключающие возможность снижения температуры стали ниже минус 30 °С при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации, а при прокладке тепловых сетей на низких опорах для задвижек и затворов Dy ³ 500 мм должны предусматриваться павильоны с электрическим отоплением, исключающим снижение температуры воздуха в павильонах ниже минус 30 °С при остановке сетей." Проектирую на вечной мерзлоте промышленный объект, получается на каждое ответвление к зданию необходимо сооружать павильон, выше посмотрела выложенные фото павильонов, обязательно ли такие капитальные строения возводить, можно ли поставить типа вагончика строительного или блочно-модульного сооружения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 23.11.2011, 14:49
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Ау, есть кто живой??? Никто не знает, или посчитали , что мой вопрос глуп???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 24.11.2011, 0:14
Сообщение #93


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



marisa
Ну раз все молчат, то... rolleyes.gif
Сразу скажу,что ни разу не проектировал на вечной мерзлоте...
Мне кажется, что павильоны не то что не обязательно должны быть капитальными, а капитальными не могут быть по определению, т.к. возведение каких либо серьёзных фундаментов, под серьёзное строение на таком грунте проблематично и затратно. Потом в СНиПе не идёт речи о капитальных сооружениях, а всего лишь речь о неких павильонах-строениях суть которых только одна - поддержать температуру на заданном минимуме (-300С).
Всё это только лишь мысли вслух... Вопрос в том - почему у Вас возник этот вопрос? Вы просто хотите сделать правильно-хорошо или хотите соответствовать чьим-то требованиям, экспертизы или эксплуатирующей конторы? Тогда лучше узнать у них.
P.S.
Идея со строительным вагончиками мне очень понравилась!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2011, 0:46
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 32830
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Контейнеры, типа морских, будут может дешевле? Утеплить их конечно нужно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 24.11.2011, 8:40
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Спасибо, что откликнулись, буду думать. Обрадовало Ваше высказывание против капитальных сооружений, значит я не одна. Ну на счет, почему такой вопрос возник, думаю тут несколько причин, хотелось бы конечно сделать хотя бы близко к правильному, потом конечно экспертизу пройти, ну и чтобы не было удорожания. Вопрос, какого размера контейнеры типа морских? Думаю, что это не последнее мое обращение сюда, надеюсь на поддержку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 28.11.2011, 12:19
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Кто-нибудь может подсказать, как правильно сделать дренаж из трубопроводов в павильонах в районе вечной мерзлоты????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pol8138
сообщение 16.12.2017, 17:34
Сообщение #97





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.2.2014
Пользователь №: 223745



Коллеги, всем добрый вечер, подскажите кто сталкивался: на территории ЛПУ делаем вынос транзитных тепловых сетей в проходном коллекторе, однако выход из этого коллектора не допускается в границах участка ЛПУ, а что бы вынести этот выход за территорию, необходимо проложить еще дополнительно несколько сотен метров трубы. Как уйти от этой нормы и решить с воздухозаборными шахтами для коллектора, которые так же запрещено размещать на территории ЛПУ? Была идея пристроить некое помещение и из него сделать выход из коллектора через наземный павильен, правомерно ли данное решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 16.12.2017, 18:25
Сообщение #98


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1785
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



генплан хоть из космоса
очевидно есть ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igoryyan
сообщение 3.12.2018, 15:51
Сообщение #99





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.11.2018
Пользователь №: 352104



Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, имеется ли набор чертежей, либо образцы устройства павильонов, при надземной прокладке тепловой сети, т.к. планируется проведение КР и хочу убрать ТК из ФБС, расположенные полностью над землей. И по возможности с ссылкой на какой-то основополагающий документ, чтобы при вопросах можно было показать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.12.2018, 18:43
Сообщение #100


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(igoryyan @ 3.12.2018, 16:51) *
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, имеется ли набор чертежей, либо образцы устройства павильонов, при надземной прокладке тепловой сети, т.к. планируется проведение КР и хочу убрать ТК из ФБС, расположенные полностью над землей. И по возможности с ссылкой на какой-то основополагающий документ, чтобы при вопросах можно было показать.

Вообще не понятно, чего Вы хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 3.12.2018, 19:46
Сообщение #101


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1785
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



даже примерно поняв не рискну
предположить правильно ли понято

спрашивающему бы разделить:

а) что сейчас
б) что требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 3.12.2018, 20:29
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(igoryyan @ 3.12.2018, 16:51) *
либо образцы устройства павильонов

Павильон. оно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  « < 2 3 4
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 14:24