Двухтрубная система отопления, приборы подключены сверху вниз и у всех приборов верх горячий низ голодный. Магазин находится в жилом доме и врезан в ИТП этого дома. Как бороться с проблемой нагрева приборов отопления?
1. А в помещениях, тепло?
2. Есть ли термостаты на радиаторах?
1. Давление в сети хватает - Насос не требуется.
2. Ну не точто холодно, прохладно где то 16 гр. Термостаты стоят
У меня чувство что обратка дома идёт в систему отопления магазина
1. Посмотрите на что настроены термостаты, может они и поддерживают 16 оС (хотя думаю, вы уже это делали).
2. Если термостаты настроены на поддержание температуры к примеру 20 оС, то через радиаторы должен идти нормальный проток и по всей высоте радиатор будет иметь примерно одинаковую температуру.
Вывод: Т.к. радиаторы имеют существенную неравномерность температуры по высоте радиатора, следовательно либо термостат настроен на 16оС, либо давления (перепада давления), все таки нехватает.
P.S. Вентильные вставки под термостаты бывают с предварительными настройками. Например в радиаторах Керми они настроены на среднее значение. Так что посмотрите и их.
Да термостаты настраивали толку некакого. Обратились ещё с такой же проблемой по другому проекту так там просто шаровые краны стоят.
Что самое интересное перепад температуры теплоносителя расчётный 25 гр. (95-70)
А мне кажется, дело в магазине.
Был похожий случай, просили прехать пощупать радиаторы. Щупали часа два, эффект был как у вас, потом спустились в подвал и все выяснили. Оказывается помещения подвала выкупила какая-то фирма, смонтировали быстренько систему отопления, и сидят теперь с открытыми форточками. На ответвлениях ни то что регулирующих клапанов не поставили, даже шаровых кранов не было, ни одного, даже на приборах. Вот и сливали в обратку воду с температурой мало отличающейся от подающей. А тем кто на пятом этаже сидит, приходиться проектировщиков вызывать радиаторы щупать. Так что походите по зданию, посмотрите кому жарко. Особенно, если в прошлые сезоны было все нормально.
Подвал дома "Необетаемый" (подвал как подвал) отопление дома работает хорошо жалоб небыло.
Дело в том, что если с отоплением не было проблем до того (до того, как на первом этаже появился магазин, или просто до этого отопительного сезона), то с ним теоретически и сейчас не должно быть проблем. Если вы смонтировали систему только сейчас, и врезались непосредственно в гребенку, то, скорее всего, в вашем кольце сопротивление значительно больше, чем в другом...
В общем, нужно нормально отрегулировать, поджать трубопровод к другим потребителям. Ну тут еще, если у вас независимое присоединение, нужно посмотреть хватает ли вообще напора насоса. Скорее всего должно хватать.
В институте нас учили
что в радиатор
входит 90
выходит 70
и расчеты проводили на перепад 90-70
вы поговорите с монтажниками
потрогайте радиаторы у себя дома
они все
вверху теплее чем внизу (может конечно не 90-70, но примерно так и есть)
если в помещении тепло
может так и надо
У меня на домах была аналогичная проблема.
Радиаторы какие.
У нас биметалические ( у них теплосъем по момему побольше). Если на одном уровне радиатора температура одинаковая, то радиатор работает нормально. Регулировка требуется. Мы в своем случае подняли температуру теплоносителя, жалобы прекратились.
Феодосия и Sneg - Канечно учили на 95-70 только в ситему сейчас заходит 110 до приборов доходит гдето около 105-100 гр только низ имеет температуру 45-50, а на ИТП обратка имеет 85 гр.
Регулируй расход по другим участкам. Возьми электронный термометр и смотри где перегрев, там прикрывая но не до конца .
1. Хорошо было бы видеть схему подключения в ИТП так как дом греет, а сопротивление системы отопления дома естественно больше надо разбираться только с системой отопления самого магазина. Наверняка ранее это была квартира и подключение нагревательных приборов производилось к общим стоякам (теперь они проходят транзитом?).
2. Еще вопрос прогрев нагревательных приборов в системе отопления магазина одинаковый?
3. Какие организации занимаются эксплуатацией системы отопления дома и вашего магазина? Если разные лучше в систему отопления дома самим не лезть будут большие проблемы!!
Нужны исходные данные: пункт 1; хорошо бы схему системы отопления магазина; температуру Т1 и Т2 в ИТП на вашем ответвлении; давление Р1 и Р2 на вводе в ИТП и на вашем ответвлении ну и обязательно проектная температура воздуха в помещении (на основании этого рассчитаны ваши нагревательные приборы)
1. Врезка в ИТП жилого дома до элеватора. Магазин там был всегда с Хрущёвских времён.
2. Прогрев приборов везде одинаковый.
3. Эксплуатирующие организации разные. (и да в систему дома нас никто не пустит)
Схема отопления 2-х трубная тупиковая с нижней разводкой, на момент замеров при -25 наулице параметр был 110-85 давление на вводе Р1-0,59 МПа, Р2 - 0,51МПа на ИТП магазина Р1-0,54 МПа, Р2-0,24 МПа (манометрам на вводе я не доверяю т.к. им 5 лет и поверку они врятли проходили), расчётные параметры были теплоноситель 95-70 Твн =18 гр.
PS. Проект выполнялся не мной просили разобраться. Так же очевидно что зажаты диаметры. Исправление само сабой просили меньшей кровью.
Судя по перепаду работает чуть ли не со свистом , но если бы не равномерный прогрев сразу бы сказал через ближайшие приборы к вводу работает т.е. по малому кругу (перемычек между подачей и обраткой нигде не наблюдал по ходу труб к системе отопления).
Слушай когда проблема то возникла?
Если говоришь что магазин был давно, то нагревательные приборы новые или тоже давно? Если приборы давно - есть смысл промыть!!
По температуре явный перегрев (надо скорость уменьшать!) вреж на обратку балансировочный клапан и регулируй - для твоего магазина 6 метров перепада за глаза.
aurum - была реконструкция старой системы на новую поставлены отопительные приборы Calidor объвязанные только шаровыми кранами на подающей, а насчёт балансировочников то же думаем.