Раз 9 баллов. то трубу тогда ПЭ100 RC с дополнительной защитной оболочкой заложите.
СП 399 п.5.1.7 Трубы с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы применяют при прокладке в техногенных, скальных и просадочных грунтах, а также на площадках с сейсмичностью свыше 6 баллов.
Цитата(Sorneshok @ 6.6.2022, 16:56)
Добрый день!
Подскажите, есть водопровод Ду 700 ПЭ 100 SD17,6.
Запорная арматура устроена в монолитных железобетонных камерах. Проектировщики нарисовали что этот водопровод в камерах лежит на ж\б фундаментах (Блоки)... И более ничего нет.
Необходимо ли на эти ж\б фундаменты ставить какие нибудь скользящие хомутовые опоры? Учитывая что сейсмика 9 баллов. Или труба должна лежать прямо на ж\б?
Я не ставлю дополнительные опоры, тем более хомутовые. Упоров достаточно. Должны же быть еще неподвижные опоры у камер, а в камерах на трубах, как заметил выше товарищ Иванов, компенсаторы. У вас давление в трубе какое? Сомневаюсь, что более 1,0 МПа, раз трубу SDR17,6 принимаете. И чего не SDR17, кстати?
Еще кстати - эксплуатация пыталась меня уговорить не ставить вставки в камерах. Типа, на фиг не нужны по факту. Попросила обосновать - почесали головы и сами уговорились их поставить