> Упоры в монолитных камерах на водопроводной сети при сейсмике 9 баллов, Опоры на водопроводе сейсмика 9 баллов
Sorneshok
сообщение 6.6.2022, 16:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.1.2022
Пользователь №: 400877



Добрый день!
Подскажите, есть водопровод Ду 700 ПЭ 100 SD17,6.
Запорная арматура устроена в монолитных железобетонных камерах. Проектировщики нарисовали что этот водопровод в камерах лежит на ж\б фундаментах (Блоки)... И более ничего нет.
Необходимо ли на эти ж\б фундаменты ставить какие нибудь скользящие хомутовые опоры? Учитывая что сейсмика 9 баллов. Или труба должна лежать прямо на ж\б?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.6.2022, 19:50
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я всегда ставил хомуты. Прихватывал, так сказать, трубу. Да и под самой арматурой неплохо бы опору предусмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 6.6.2022, 20:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Sorneshok @ 6.6.2022, 16:56) *
Запорная арматура устроена в монолитных железобетонных камерах.

Арматура жестко крепится в колодце.
СП399.1325800.2018
5.2.28 Трубопроводная арматура должна опираться на неподвижное крепление к днищу колодца.
СП40-102-2000
5.4.12 Крепление арматуры к стенкам и днищу колодца, туннеля или канала следует производить с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличивать бетоном.


Сообщение отредактировал aminopower - 6.6.2022, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2022, 11:51
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 6.6.2022, 20:11) *
Арматура жестко крепится в колодце.
СП399.1325800.2018
5.2.28 Трубопроводная арматура должна опираться на неподвижное крепление к днищу колодца.
СП40-102-2000
5.4.12 Крепление арматуры к стенкам и днищу колодца, туннеля или канала следует производить с помощью анкерных болтов и хомутов или замоноличивать бетоном.

И гибкие вставки перед арматурой на трубопроводе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 7.6.2022, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Раз 9 баллов. то трубу тогда ПЭ100 RC с дополнительной защитной оболочкой заложите.
СП 399 п.5.1.7 Трубы с дополнительной защитной оболочкой из термопласта на наружной поверхности трубы применяют при прокладке в техногенных, скальных и просадочных грунтах, а также на площадках с сейсмичностью свыше 6 баллов.

Цитата(Sorneshok @ 6.6.2022, 16:56) *
Добрый день!
Подскажите, есть водопровод Ду 700 ПЭ 100 SD17,6.
Запорная арматура устроена в монолитных железобетонных камерах. Проектировщики нарисовали что этот водопровод в камерах лежит на ж\б фундаментах (Блоки)... И более ничего нет.
Необходимо ли на эти ж\б фундаменты ставить какие нибудь скользящие хомутовые опоры? Учитывая что сейсмика 9 баллов. Или труба должна лежать прямо на ж\б?

Я не ставлю дополнительные опоры, тем более хомутовые. Упоров достаточно. Должны же быть еще неподвижные опоры у камер, а в камерах на трубах, как заметил выше товарищ Иванов, компенсаторы. У вас давление в трубе какое? Сомневаюсь, что более 1,0 МПа, раз трубу SDR17,6 принимаете. И чего не SDR17, кстати?
Еще кстати - эксплуатация пыталась меня уговорить не ставить вставки в камерах. Типа, на фиг не нужны по факту. Попросила обосновать - почесали головы и сами уговорились их поставить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2024, 21:48