Разгон воздуха вентиляционных машин, Необходима помощь специалистов |
|
|
|
14.3.2024, 15:02
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.11.2023
Пользователь №: 424030
|
Добрый день! Встал вопрос о корректности сборки машин. Сразу от присоединения к машинам воздуховоды поворачивают на 90 градусов. В связи с этим встал вопрос о возможностях вентилятора в машине протолкнуть воздух. Т.к по моему субъективному мнению необходим хотя бы минимальный разгон воздуха на выходе из машины. Прошу помочь определиться.
|
|
|
|
|
14.3.2024, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 559
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Здравствуйте. Нельзя сказать что это полная катастрофа. Это нормальная практика. Из-за тотальной экономии места на современных объектах так теперь делают. Главное чтобы производитель оборудования и проектировщик, каждый, учел дополнительные потери, которые будут возникать при таких присоединениях, а это может быть 20-100 Па дополнительно. Немного больше шума и немного больше затраты на эксплуатацию, вот и все издержки. p.s. к тому же если в приточных установках стоят безкорпусные вентиляторы, то им "пространство для разгона" действительно практически и не нужно. В общем вполне себе приличный монтаж по нашим временам.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
В принципе все ровно, все красиво.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 10:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(AI 155 @ 15.3.2024, 9:57) В принципе все ровно, все красиво. Серьёзно? И переход, непосредственно за клапаном с отводом сразу за переходом? Собрано "как возможно, если не задумываться". Если в машине "свободные колёса", то да, для такого типа не критично отсутствие прямых участков. В остальном... Системы воздуховодов превращаются (и давно) из аэродинамичных в "клади, как попало". Цитата(Flow @ 14.3.2024, 16:31) В общем вполне себе приличный монтаж по нашим временам. Да, есть и гораздо хуже. Но уровень монтажников рухнул. Плинтус уже рядом.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Покажите это место пожалуйста. Обычно обращаю внимание, что творится перед установкой, что на выходе и сами воздуховоды не сильно интересуют. Резкий поворот или изменение сечения перед вод. калорифером может создать проблемы, потому и обращаю. Еще смотрю, соответствуют кубы воздуха через калорифер, охладитель и т.п. расчетным или не соответствуют, хотя бы примерно, куда они потом деваются, не особо интересно.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 11:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(AI 155 @ 15.3.2024, 12:27) Покажите это место пожалуйста. Обычно обращаю внимание, что творится перед установкой, что на выходе и сами воздуховоды не сильно интересуют. Резкий поворот или изменение сечения перед вод. калорифером может создать проблемы, потому и обращаю. Еще смотрю, соответствуют кубы воздуха через калорифер, охладитель и т.п. расчетным или не соответствуют, хотя бы примерно, куда они потом деваются, не особо интересно. На последнем снимке третий справа воздуховод. "Отвод-переход-клапан" стоят подряд.
|
|
|
|
|
15.3.2024, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Ок. Спасибо
|
|
|
|
|
27.3.2024, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.3.2024
Пользователь №: 428555
|
Добрый день всем.
Подскажите нормативный документ, который обязывает использовать отводы в системах вентиляции.
Звучит нелепо, но у нас собирают систему прямыми врезками. Грубо говоря воздуховод из вентиляционной машины 1,25 метра, его глушат и сверху делают врезку такого же сечения или другого. Проектировщик утверждает что учел все потери в такой сети.
Вопрос глупый, согласен. Но у нас в СП нет прямого запрета, что нельзя крепить воздуховоды проводом ПВС например к перекрытию. ))) вот тут такие же монтажники. Покадите прямой запрет на прямые врезки вместо отводов.
Сообщение отредактировал HamsterX5 - 27.3.2024, 17:34
|
|
|
|
|
27.3.2024, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
Цитата(HamsterX5 @ 27.3.2024, 17:33) Грубо говоря воздуховод из вентиляционной машины 1,25 метра, его глушат и сверху делают врезку такого же сечения или другого. очень часто так делают, и я тоже))) все всегда прекрасно работает - если посчитано правильно)))
|
|
|
|
|
27.3.2024, 18:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Острые края у поворота НИКОГДА по аэродинамике "прекрасно работать" не могут.
Впрочем, ожидаемо.
|
|
|
|
|
27.3.2024, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33048
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Тут скорее вжестянщики или в замерщики надо пойти поработать. А фасонина всегда дороже прямиков.
|
|
|
|
|
27.3.2024, 22:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Разумеется. А лепить вместо отвода "врезка + заглушка", да ещё под врезку резать квадрат... Красота. И "прекрасно работает".
|
|
|
|
|
27.3.2024, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33048
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Skaramush @ 27.3.2024, 22:35) Разумеется. А лепить вместо отвода "врезка + заглушка", да ещё под врезку резать квадрат... Красота. И "прекрасно работает". Кстати под этот "квадрат" вспомнился случай у нас на объекте, упоминал уже его тут в теме про шум. Выявили шум и давай искать- потом под изоляцией нашли- стенка коробки трепыхалась, как крутой диффузор низкочастотного динамика( вместе с ребрышками жесткости).И с соответствующим звуком, часть диапазона было не слышно, но руками в окрестностях его ощущали и не спутать ни с чем после этого. После этого очень скептически отношусь к сабвуферам, слабенькие они, 0.5 квт РМС(или в ДИНАХ) на комнату 20 кв.м. очень в обрез по сравнению с тем сабом от вентиляции. Но у того диаметр эквивалентный был под 2 кв.м.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.3.2024, 23:21
|
|
|
|
|
28.3.2024, 8:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вот это очень знакомо. И тут бывает вибрация на грани слышимости, но давит так, аж "кости вибрируют".
|
|
|
|
|
28.3.2024, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
Цитата(Skaramush @ 27.3.2024, 18:50) Острые края у поворота НИКОГДА по аэродинамике "прекрасно работать" не могут.
Впрочем, ожидаемо. ага, ожидаемо))) видимо и прямые тройники то же не могут "нормально" работать? интересно кто ни будь видел штанишки не в пневматике, а в общеобменке офиса? идеи о сферическом коне в вакууме прекрасны - но живем мы к сожалению в тех реалиях, что есть(((
|
|
|
|
|
28.3.2024, 18:23
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22190
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А про тройники аэродинамической конфигурации имеете хоть какое-то понятие?
Прямой тройник - да, нормально работать не будет. Только на малых скоростях, где влияние кромок мало.
То, что уровень упал и падает, не даёт повода с гоготом гнать его под уклон и утверждать, что всё зашибись.
|
|
|
|
|
29.3.2024, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
ну хоть про скорости знаете, видимо словосочетание "правильно посчитано" как всегда воспринимаете как то по своему (нам все таки инженерная точность в расчетах потолок - это только вниипу требует каждый раз кандидатскую писать)
если скорость маленькая, а колесо свободное (а что бы сейчас найти приточку не со свободным колесом, это нужно за морочиться) - то все прекрасно работает, и нормами не запрещено (это не значит что каждый раз нужно делать так, но когда требуется впихнуть не впихумое...))), и этом случае разница между прямым и аэродинамическим несущественная (хотя учитывать нужно конечно) а учитывая уровень монтажа, и последующей "наладки" все равно приходиться запас не маленький по давлению класть - что бы потом крайним не быть на фоне "рукастых" монтажников и "грамотных" наладчиков
хотя если скорость меньше 12 не считать за скорость, а из вентиляторов признавать только улитки... все может быть)))
|
|
|
|
|
|