Цитата(lordkoly @ 24.11.2010, 18:37)
Добрый день. Подскажите, есть здание вокзала объемом 4650 м3. По СНиП 2.04.01-85 табл.1 и п. 6.5 - пожаротушение не требуется, а согласно п. 6.4 " В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1" и согласно п. 6.4 мне говорят что в вокзале нужно делать пожаротушение с 1 струей на 2.5 л/с. У меня вопрос - надо или нет, делать пожаротушение?
А какой у Вас вокзал? Есть документ "ОНТП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ" в нем про внутреннее пожаротушение написано вот что:
"13.6. Устройство внутреннего противопожарного водопровода обязательно при объеме здания от 5000 до 25000 м3 с расходом воды - 2,5 л/с (одна струя);
свыше 25000 м3 - 5 л/с (две струи по 2,5 л/с). Противопожарный водопровод низкого давления, свободный напор (на уровне земли) должен быть не менее 10м.
При объединении пассажирского здания со служебно-техническими зданиями (пост ЭЦ, дом связи и т.п.) проектирование устройства противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать согласно СНиП 2.04.01-85 п. 6.6.
13.7. Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно СНиП 2.08.02-89* приложение 10 (обязательное) и ВНТП 05-97/МПС, а также в соответствии с НПБ 110-96/МВД. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.
Расход воды на установки автоматического пожаротушения (АУПТ) следует определять в соответствии со СНиП 2.04.09-84."
Но поскольку документ принят в 1998г. проверьте - может уже чем-то заменили или изменения какие-то есть, ну и те нормы на которые в нем даны ссылки, тоже проверяйте - какие действуют, а какие заменены.
Сообщение отредактировал Irgosha - 24.11.2010, 22:28