> пожаротушение вокзала
lordkoly
сообщение 24.11.2010, 18:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Добрый день. Подскажите, есть здание вокзала объемом 4650 м3. По СНиП 2.04.01-85 табл.1 и п. 6.5 - пожаротушение не требуется, а согласно п. 6.4 " В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1" и согласно п. 6.4 мне говорят что в вокзале нужно делать пожаротушение с 1 струей на 2.5 л/с. У меня вопрос - надо или нет, делать пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 24.11.2010, 22:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(lordkoly @ 24.11.2010, 18:37) *
Добрый день. Подскажите, есть здание вокзала объемом 4650 м3. По СНиП 2.04.01-85 табл.1 и п. 6.5 - пожаротушение не требуется, а согласно п. 6.4 " В помещениях залов с большим пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в табл.1" и согласно п. 6.4 мне говорят что в вокзале нужно делать пожаротушение с 1 струей на 2.5 л/с. У меня вопрос - надо или нет, делать пожаротушение?

А какой у Вас вокзал? Есть документ "ОНТП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ" в нем про внутреннее пожаротушение написано вот что:
"13.6. Устройство внутреннего противопожарного водопровода обязательно при объеме здания от 5000 до 25000 м3 с расходом воды - 2,5 л/с (одна струя);
свыше 25000 м3 - 5 л/с (две струи по 2,5 л/с). Противопожарный водопровод низкого давления, свободный напор (на уровне земли) должен быть не менее 10м.
При объединении пассажирского здания со служебно-техническими зданиями (пост ЭЦ, дом связи и т.п.) проектирование устройства противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать согласно СНиП 2.04.01-85 п. 6.6.
13.7. Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно СНиП 2.08.02-89* приложение 10 (обязательное) и ВНТП 05-97/МПС, а также в соответствии с НПБ 110-96/МВД. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.
Расход воды на установки автоматического пожаротушения (АУПТ) следует определять в соответствии со СНиП 2.04.09-84."

Но поскольку документ принят в 1998г. проверьте - может уже чем-то заменили или изменения какие-то есть, ну и те нормы на которые в нем даны ссылки, тоже проверяйте - какие действуют, а какие заменены.

Сообщение отредактировал Irgosha - 24.11.2010, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 25.11.2010, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



ОНТП ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ, у нас не действует (Украина). А может кто-то знает где есть определение, что такое "большое скопление людей".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.11.2010, 13:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(lordkoly @ 25.11.2010, 13:39) *
... А может кто-то знает где есть определение, что такое "большое скопление людей".

у тепленьких в СНиПе 41-01-2003 в приложении с терминами.
Только Вам не надо ничего добавлять, потому как не к чему добавлять. В таблице 1 для Вашего случая ничего не указано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 25.11.2010, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Я и утверждаю что если не к чему добавлять, и в п.6.5 говорится что для моего случая пожаротушение делать не нужно, а пожарные говорять что надо прибавлять к 0 и получаем 1 струю с 2.5 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.11.2010, 14:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(lordkoly @ 25.11.2010, 13:51) *
Я и утверждаю что если не к чему добавлять, и в п.6.5 говорится что для моего случая пожаротушение делать не нужно, а пожарные говорять что надо прибавлять к 0 и получаем 1 струю с 2.5 л/с.

В таблице 1 нет нуля. А принимать нужно на одну больше к тому что указано.
Не указано.
Пожарные явно погорячились.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 28.11.2010, 0:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Ключевое слово "при наличии сгораемой отделки". Надо избавиться от сгораемых материалов и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2024, 19:10