Гость_Dr_Brown_*
сообщение 31.1.2005, 17:39
Сообщение #1





Guest Forum






Смонтировали обьект, 7 вытяжных систем и соответственно 7 свечей.
На сегодняшний день текут все свечи, причем обратные клапана установлены.
Течь внутрь помещения.
К примеру свеча 500х250 длина 5 м. Соеденение шпуговое, в помещении после выхода из стены сразу переход на фланец, и далее обратный клапан. Течет через первое фланцевое соеденение, т.е. до обратного клапана. Вентилятор нах в выключеном состоянии. Если есть обр. клапан то вроде бы естевственной тяги не должно быть, и конденсат не должен собираться. Загерметизировали все наружные шпуговые стыки, опустили ниже козырек на свече, т.е. как бы косой дождь не должен попадать всё равно они текут.

Блин что может быть, какие есть у кого варианты ???
Помогите не можем обьект сдать уже месяц.

Подробную и точную схему монтажа прилалагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 42,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 31.1.2005, 19:20
Сообщение #2


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Обратный клапан не защищает от естественной тяги.
Рецепт был где-то на Аирконе. Цитирую: "установить кольцо отвода конденсата, утеплить воздуховод и не выключать вентилятор всю зиму".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.1.2005, 19:27
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



можно даже ограничиться "...не выключать всю зиму...", если достаточно хорошо утеплить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 1.2.2005, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Ребята про кольцо можно подробнее, вернее конструкция.

Но теплять свечу которая идет по улице, помоему не целесообразно.

А если свеча на с 1-го этажа до 10 этажа тоже утеплять?

Честно говоря негеде такого не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 1.2.2005, 15:48
Сообщение #5


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 517
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Не хотите утеплять-ставьте герметичную заслонку с электроприводом вместо обр. клапана.
А если собираетесь сбрасывать конденсат в канализацию-необходимо следить, чтобы в колене постоянно была вода. Или ставить крантик, и перекрывать в теплый период.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kondensat.dwg ( 39,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ANDRY1_*
сообщение 1.2.2005, 16:25
Сообщение #6





Guest Forum






Чудес не бывает! Значит каким-то образом теплый воздух попадает из помещения в воздуховод. Нужно утеплят его однозначно! Если нет других источников воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 1.2.2005, 17:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Всем спасибо, будем утеплять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 16:59