Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Взаимное влиянии приточных и вытяжных струй, Вопрос Титанам
dron
сообщение 4.2.2005, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Вопрос такой, есть помещение, размеры: Д=6 м, Ш=3 м, В=3 м. На трехметровой стенке расположил 2 решетки, приточную и вытяжную. По расчету, для изотермической приточной струи получается: скорость воздуха на выходе из решетки 1,5 м/с, у противоположной стены 0,67 м/с, что даже слишком. То есть выходит, что струя дойдет до конца помещения. Но этот расчет не учитывает наличие рядом вытяжной решетки. Так что же получится в итоге? Влияют ли как-то приточные и вытяжные воздухораспределители друг на друга? И если да, то как?
Заранее всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 4.2.2005, 12:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Да тут особым титаном быть не нужно. Всасывающий факел затухает на расстоянии 1м. Так что никакого влияния вытяжная решетка на распространение приточной струи не оказывает. Другое дело, что расплолагать ее нужно так, чтобы вытягивался наиболее загрязненный воздух. В этой связи, ваша схема оптимальная. Приточная труя доходит до противоположной стены, там образуется область наиболее чистого воздуха, а у вытяжной решетки как раз наобарот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grafik
сообщение 4.2.2005, 13:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.12.2004
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 320



Не в бровь, а в глаз! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 4.2.2005, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Спасибо!
Тогда еще вопросик. Дано: торговый зал площадью 6000 кв.м. Приточные диффузоры расположены равномерно по всей площади зала. Есть ли смысл так же равномерно располагать вытяжку, или можно ограничиться, например одной-двумя большими вытяжными решетками расположенными в одном месте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R.A.S.
сообщение 8.2.2005, 12:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250



Тут конкретно смотреть нужно. Конечно лучше вытяжку тоже равномерно располагать. Чаще всего это сделать не удается из-за стесненных условий. А вообще, тут даже предлагали вытяжные диффузоры в подшивном потолке вообще без воздуховодов располагать, т.е. вытягивать воздух из пространства подшивного потолка, а туда он будет попадать через диффузоры и пр. неплотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 8.2.2005, 13:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Мы сейчас на одном объекте так сделали - на потолке "Армстронг" часть глухих панелей заменили перфорированными, а вытяжку из пространства подшивного потолка будем осуществлять. Только вот, систему еще не запускали. Люди пугают - говорят включите вытяжку, посрывает всю эту плитку с потолка. Вот, ждем-с biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.2.2005, 14:34
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10717
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(dron @ Feb 8 2005, 16:03 )
Мы сейчас на одном объекте так сделали - на потолке "Армстронг" часть глухих панелей заменили перфорированными, а вытяжку из пространства подшивного потолка будем осуществлять. Только вот, систему еще не запускали. Люди пугают - говорят включите вытяжку, посрывает всю эту плитку с потолка. Вот, ждем-с biggrin.gif

не посрывает. главно чтоб кол-во перфорированных плиток соответствовало расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему