Доброго дня. Помогите разобраться, ситуация следующая. Заказал экспертизу ПБ по обследованию строительных конструкций здания котельной (котельная небольшая 19.2 мВт). Специалист дал следующий комментарий : «По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности здания водогрейной котельной с административно-бытовым корпусом установлено, что конструктивное исполнение витражного остекления смонтированного согласно проектной документации Раздел 3 «Архитектурные решения», Шифр 5-11/10-АР, разработанной ООО МНП «Теплоэнергосервис» ЭКСК, 2011 г. не является легкосбрасываемыми конструкциями (ЛСК), в соответствии с требованиям к таким конструкциям. Рама витража крепится анкерными болтами к основанию и через самонарезающие болты к фахверковым стойкам каркаса здания. Крепление стеклопакетов к металлической раме витража осуществлено через прижимные планки и металлические самонарезающие винты. Согласно СП 4.13130.2013 п. 6.9.16 наружные ограждающие конструкции наземной части зданий и помещений систем топливоподачи следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 свободного объема помещения. Согласно СП 89.13330.2016 п 6.32 площадь и размещение заполнения оконных проемов в наружных стенах котельных следует определять из условия естественной освещенности. При этом в помещениях, где находятся котлы, газоиспользующее оборудование и возможно образование взрывоопасной концентрации воздушной среды в качестве легкосбрасываемых конструкций (ЛСК), используются оконные проемы, площадь которых должна быть не менее площади ЛСК, определяемой в соответствии с СП 4.13130. Конструкция окна и толщина стекол должны соответствовать ГОСТ Р 56288. Не допускаются к использованию в качестве материала для ЛСК армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и компактный (полнотелый) поликарбонат»
Условия дальнейшей безопасной эксплуатации: «Получить сертификат подтверждающий легкосбрасываемость конструкций оконного остекления, при отсутствии сертификата в ближайший капитальный ремонт или реконструкцию здания, привести конструктивное исполнение легкосбрасываемых конструкций (ЛСК) в соответствии с требованиями п. 7.10 СП 89.13330.2016 «Котельные установки» (п. 6.2.30 СП 56.13330.2021 «Производственные здания») (требование применимо на основании положения п. 1.3. СП 89.13330.2016 «Котельные установки).»
Почитав проект, упоминаний об ЛСК я не нашел, но нашел следующее: Согласно проектной документации, Шифр 5-11/10-А «Остекление – витражи фирмы «Shuco», стеклопакеты, одинарные, тонированные в массе, цвет темно-серый, зеркальный (больше информации по остеклению нет). а также указан класс взрывапожароопасности «Раздел 3 «Архитектурные решения», Шифр 5-11/10-АР ПЗ, категория здания АБК по взрывапожароопасности - В.4.» Сославшись на п6.2.30 СП 56.13330.2021 видим, что требование об установке ЛСК предъявляется только в объектах категории А и Б, но возможно к котельным это не относится и по умолчанию должны устанавливаться ЛСК.
Что думаете? Соглашаться с заключением эксперта или стоит найти другую экспертную организацию. Возможно есть варианты как-то закрыть вопрос в нашу сторону (без замечаний) с данной организацией.
|