> сп 10.13130.2020 п. 12.36, сп 10.13130.2020 п. 12.36 как это выглядит на чертеже
irpi2008
сообщение 3.8.2023, 15:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2019
Пользователь №: 369480



Добрый день!
Пункт 12.36. В насосной установке должно быть предусмотрено устройство для
проверки проектного расхода огнетушащего вещества.

Как это вообще выглядит на чертеже? Объект жилой дом с обычной насосной пожаротушения и патрубками выведенными наружу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_nightmare
сообщение 3.8.2023, 16:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



Вариант самый понятный- это расходомер с выводом воды обратно в пожарный резервуар или на улицу через дополнительные головки или существующие головки с переворотом обратного клапана. Расходомер может быть стационарный или накладной ультразвуковой. Если есть пожарный резервуар- идеальная ситуация иначе: Из минусов- зимой на улице будет каток
Вариант самый дешевый- емкость (например кубовая) и секундомер- сливаем воду в емкость через конфузор, смотрим на манометр и считаем время. Зная объем воды и время получаем расход.
Вариант почти понятный- через расходомер делаем обратную связь (байпас) - с выхода насоса на вход насоса. На улицу или в резервуар лить не нужно. Задвижки из города не забываем закрыть, как на эту схему посмотрит пожнадзор сказать не берусь, буржуинские инспектора пропускали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irpi2008
сообщение 3.8.2023, 17:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2019
Пользователь №: 369480



Т.е. это будет как-то так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  насосная.pdf ( 140,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irpi2008
сообщение 3.8.2023, 18:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.11.2019
Пользователь №: 369480



Т.е. вот так? (первая картинка с косячками)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  насосная.pdf ( 118,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 9:59