сообщение 21.9.2015, 19:14
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Цитата(Sasha696 @ 21.9.2015, 10:56) *
Большое спасибо за подсказку!
А по удаленному управлению не подскажите как сделать?
Очень нужна инструкция или пример того как это уже сделано.

Благодарю!


По удалённому доступу Вам уже сказали как сделать, скрины не помогут, настраивайте проброс портов в роутере.
Ещё изучите вот это - http://akademie.gira.de/ , должно помочь.

Сообщение отредактировал Glory - 21.9.2015, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 24.9.2015, 23:15
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



По удаленному доступу Вам нужно сделать несколько вещей. В приложении на телефоне, в настройки внести выделенный IP (который у Вас есть), логин и пароль, прописанные в HS.
На объекте могут быть варианты, в зависимости от того, как сделано подключение к интернет. Скорее всего внешний канал оператора приходит на маршрутизатор. Локальная же сеть находится за этим маршрутизатором и одно из устройств в ней - это IP-router-KNX, другое - это HS.

Если это так у Вас, то нужно в первую очередь настроить маршрутизатор. Выделенный Вам внешний IP-адрес провайдером должен быть прописан на WAN порту маршуризатора. Обычно маршрутизаторы настраиваются так, чтобы не пропускать в локальную сеть запросы извне. Поэтому, чтобы обеспечить извне удаленный доступ к вашему HS, расположенному ЗА маршрутизатором Вам на нем необходимо прописать, например, форвардинг. Это обычно делается в разделе Forwarding в Port Range Forwarding Table на маршрутизаторе. Необходимо туда, в эту таблицу, добавить строку, что запросы HTTP[TCP/80~80] пропускать внутрь сети на адрес 192.168.х.х (укажите конкретно статический IP- адрес вашего HS).
Проверьте, что HS имеет не динамически-выделяемый по DHCP адрес, а статический, который внесен Вами вручную в таблицу forwarding на маршрутизаторе. Также проверьте, что в настройках HS Вы не меняли порт (по умолчанию это 80).
Никакие настройки портала Gira в этом случае Вам не нужны, все работает без него напрямую.
Пишите, если поняли, о чем речь. или не поняли smile.gif

Сообщение отредактировал v777 - 24.9.2015, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha696
сообщение 28.9.2015, 19:56
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214361



Добрый вечер!

Курс по ссылке прошел весь, спасибо. Но на все вопросы он так и не ответил.

Возможно глупый вопрос задам, но все же. Деваться некуда)

Если не задавать ни одного дизайна (через Project), а настраивать меню только через QC Config.
Будет ли доступно настроенное меню через Интернет?

Или дизайн с визуализацией задавать обязательно?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v777
сообщение 29.9.2015, 23:04
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091



Цитата(Sasha696 @ 28.9.2015, 19:56) *
.....Или дизайн с визуализацией задавать обязательно?

Спасибо.

Дизайн не нужно, если ходите с мобильного устройства или панели. Вы доступ сделали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha696
сообщение 17.11.2015, 9:28
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214361



Доступ сделал, большое спасибо всем за обсуждение. По итогу проблема оказалась не в сервере.

Сейчас столкнулся с другой проблемой. Настройка логики в сервере.

Задачи всего две:
1. Нужно включать прожекторы по периметру двора, если уже темно и хозяин выключил свет в спальне. А выключаться прожекторы должны если наступил день либо хозяин включил свет в спальне.
2. А вторая логика такая:
Если свет включен и отправляем 0, то свет должен выключиться.
Если свет выключен и мы отправляем 0, то свет должен включиться.

Вроде как все просто, но почему то не отрабатывает.
Пробовал разные варианты (И/ИЛИ и другие), но в итоге ничего не получилось.

По логике очень мало материалов.... поэтому прошу помощи практиков!



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________1.jpg ( 87,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  ________2.jpg ( 71,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha696
сообщение 4.12.2015, 10:16
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214361



Неужели никто не дружит с логикой Гиры? Даже в Гилэнде не ответили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glory
сообщение 4.12.2015, 14:42
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Прикрепленный файл  _______1.jpg ( 26,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Задача 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksdelight
сообщение 11.12.2015, 12:47
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111954



задача 2
Прикрепленный файл  ______________2015_12_11___12.43.00.png ( 40,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 20.12.2015, 10:41
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Цитата(Sasha696 @ 21.9.2015, 12:56) *
А по удаленному управлению не подскажите как сделать?
Очень нужна инструкция или пример того как это уже сделано.

Прошу прощение за долгий ответ - было много работы.
Теперь обещание выполняю: http://www.sound-comfort.ru/schturm/zyxel-nastraivaem-vpn/


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vpn_01.jpg ( 421,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  vpn_02.jpg ( 237,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  vpn_05.jpg ( 140,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  vpn_06.jpg ( 122,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  vpn_07.jpg ( 136,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  vpn_08.jpg ( 130,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  vpn_09.jpg ( 384,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lightsense
сообщение 24.5.2016, 16:34
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2016
Пользователь №: 297907



Цитата(mrdimon @ 2.4.2014, 8:43) *
Спасибо огромное за фото. Очень интересно!
Если б Вы еще смогли сделать фото без модуля оперативной памяти ..... wub.gif

Был бы очень сильно благодарен.... rolleyes.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P4200008.JPG ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  P4200012.JPG ( 656,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  P4200014.JPG ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  P4200016.JPG ( 865,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa321
сообщение 27.5.2016, 16:47
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157554



прошу помощи, предложений. ставлю дома себе Homeserver 3 (ХС) и застрял. KNX 2 линии с коплерами на основной линии USB интерфейс к которому подключен ХС. ХС телеграммы отсылает и всё что надо контроллирует, но сам ничего не получает от KNX. параметры на коплерах менял на все возможное, ставил ХС с USB интерфейсом на другие линии. проблема либо в ХС либо в USB интерфейсе (USB/S1.1) но как определить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 30.5.2016, 9:44
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



....была как то давно тема, что Gira настоятельно рекомендовала (надо посмотреть, что может и до сих пор это така ) применять USB порт ейного smile.gif smile.gif пр-ва....
С уважением -
Бабий Сергей
Чтобы иключить USB - найди чей либо IP-шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sa321
сообщение 1.6.2016, 21:56
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157554



спасибо, поискал в немецком форуме и увидел что только УСБ Гира работает с ХС. какие же (ч)удаки в гире что пишут есть подддержка усб а на самом деле ничего похожего. сколько времени потрачено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 20.4.2017, 19:01
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Добрый день!

Помогите пожалуйста решить задачу

Нужно создать сцену под названием "Кино" при ее вызове гаснет свет и если на улице освещенность больше чем 40 lux то опускаются роллставни если меньше то закрываются только шторы. Это сцена должна быть завязана на выключатель гировский комфорт 3 клавишный и в хомсервере на функцию " Световые сцены " .

Что я сделал (пока что попробовал только с ролставнями) : В ETS создал номер сцены 1 в исполнительных устройствах и объеденил их и кнопку с выключателя в групповом адресе.

В логике , в инбокс добавил выход освещенности с датчика на улице , кнопку выключателя с номером сцены 1 (создал отдельный новый групповой адрес в ETS и перетащил туда только кнопку) и связал с логикой "больше чем" с логикой "и" и "или " на выход добавил нужное значение для ролставен 100%.
К "или" хотел привязать кнопку выключателя и кнопку с хомсервера .

Проблема в том что не могу понять как в инбокс добавить кнопку запуска сцены "Кино" которая в Хомсервере , для того что бы отрабатывала логика ?

Прикрепил несколько скринов.

Большое спасибо !

Сообщение отредактировал grinei - 20.4.2017, 19:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 231,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  2.jpg ( 46,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  3.jpg ( 87,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 21.4.2017, 6:40
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



так привяжите кнопку закуска сцены кино, которая в Хомсервере к групповому адресу кнопки выключателя (5/6/0 - если верить картинке) и убирайте блок ИЛИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 21.4.2017, 7:58
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Цитата(shavr @ 21.4.2017, 6:40) *
так привяжите кнопку закуска сцены кино, которая в Хомсервере к групповому адресу кнопки выключателя (5/6/0 - если верить картинке) и убирайте блок ИЛИ.


Спасибо за ответ ! Да я так и сделал , но мне нужно как-то добавить кнопку с сервера в логику тоже иначе будет отробатывать только нажатие на выключателе, а при нажатии на кнопку в сервере нет , в этом собственно и проблема . "Или" я добавил кокраз для того что бы была реакция на кнопку или с сервера или с выключателя .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shavr
сообщение 21.4.2017, 8:42
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 119305



У вас проблема что при нажатии на кнопку на сервере в шину телеграмма не летит. Нужно с этим разобраться. потому как не важно от кого в групповой адрес прилетела телеграмма (выключатель, хомсервер, датчик движения, да хоть что), главное что бы телеграмма была.
Проверяйте настройки кнопки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 21.4.2017, 10:29
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Цитата(shavr @ 21.4.2017, 8:42) *
У вас проблема что при нажатии на кнопку на сервере в шину телеграмма не летит. Нужно с этим разобраться. потому как не важно от кого в групповой адрес прилетела телеграмма (выключатель, хомсервер, датчик движения, да хоть что), главное что бы телеграмма была.
Проверяйте настройки кнопки.


телеграмма летит и все работает за исключением логики для жалюзи (роллставен) так как я не могу понять как добавить в логику кнопку из сервера)

Сообщение отредактировал grinei - 21.4.2017, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
=AS=
сообщение 21.4.2017, 12:29
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.2.2011
Из: Минск
Пользователь №: 93063



Добавьте адрес 5/0/2, как добавили 5/6/0.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 22.4.2017, 12:52
Сообщение #80





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Цитата(=AS= @ 21.4.2017, 12:29) *
Добавьте адрес 5/0/2, как добавили 5/6/0.


Большое спасибо ! Помогло !

Но теперь появилась другая проблема теперь уже в логике , добавил модули "больше чем" в него завел выход от датчика освещенности на улице , в модуле выставил больше чем 40 lux , что бы при большей чем 40 он отправлял 1 в модуль "И" , для кнопки с сервера и кнопки с выключатель добавил таймер, что бы при вызове сцены в модуль "И" посылалась 1 и через 2 секунды 0 , так как если этого не сделать то от освещенности на улице и переводе роллставен в другое положение они опять начинают закрываться, в ауте выбрал номер сцены на исполнительном устройстве при которой ставни закрываются на 100 %.

Проблема в том что схема работает не корректно , модуль "больше чем" постоянно срабатывает вне зависимости от значения 40 или любого другого , таймер как то тоже странно себя ведет , в итоге стоит поднять ставни и как только датчик освещенности передает следующее по циклу значение освещенности ставни едут вниз .

Я думаю что я как то не правильно или настроил или вообще выбрал модули логики , помогите пожалуйста разобраться )))

Большое Спасибо!

Сообщение отредактировал grinei - 22.4.2017, 12:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  10.jpg ( 47,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  11.jpg ( 94,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 28.8.2017, 18:43
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Всем доброго времени суток !
Свою проблему решил сам , если кому интересно сделал скрин модуля логики , все работает нормально , только после перезагрузки сервера жалюзи отчего-то сами опускаются , но это не страшно , видимо это в логике больше чем (там был такой пункт про срабатывание после перезагрузки) Прикрепленный файл  32.jpg ( 104,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16



Появилась другая проблема не как не могу придумать какой модуль использовать
Задача такая: есть 4 лампы надо что бы включаться могла только одна из четырех , если горит номер один то при нажатии на включение носера 3 один выключается то есть могла работать только одна.
вот такой модуль нашел на немецком форуме но почему то ничего вообще не работает


Прикрепленный файл  1545.png ( 4,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0

### Holger Eckert 2009###

### Radio Button, Nur ein Ausgang ###
### Ein Wert 1 an einem Eingang setzt alle anderen Ausgänge auf 0 ###

#5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
#5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
#5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
#5003|Speicher|Initwert|Remanent
#5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
#5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang

5000|"Auswahlschalter\AuswahlschalterRadio Button, Nur ein Ausgang (15000)"|0|4|"E1"|"E2"|"E3"|"E4"|4|"A0"|"A1"|"A2"|"A3"

5001|4|4|0|0|0

5002|1|0|0 # Eingang 1
5002|2|0|0 # Eingang 2
5002|3|0|0 # Eingang 2
5002|4|0|0 # Eingang 2

5004|1|0|0|1 # Ausgang 1
5004|2|0|0|1 # Ausgang 2
5004|3|0|0|1 # Ausgang 3
5004|4|0|0|1 # Ausgang 4


####################### Definition der Funktion #############################

5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|1|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|4|0|0|0

5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|1|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|4|0|0|0

5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|1|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|4|0|0|0

5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|1|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|3|0|0|0


Прикрепленный файл  25.jpg ( 101,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11






Большое Спасибо За помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
=AS=
сообщение 1.9.2017, 17:55
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.2.2011
Из: Минск
Пользователь №: 93063



Вот так работает

5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"1"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|0|"(EN[1]==1) and EC[1]"|"0"|""|4|0|0|0

5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"1"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|0|"(EN[2]==1) and EC[2]"|"0"|""|4|0|0|0

5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"1"|""|3|0|0|0
5012|0|"(EN[3]==1) and EC[3]"|"0"|""|4|0|0|0

5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|1|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|2|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"0"|""|3|0|0|0
5012|0|"(EN[4]==1) and EC[4]"|"1"|""|4|0|0|0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksdelight
сообщение 1.9.2017, 23:27
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111954



Можно самому собрать, например вот так


Прикрепленный файл  ______________2017_09_01___23.16.44.png ( 42,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borodach197
сообщение 6.7.2018, 15:11
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2018
Пользователь №: 344612



Добрый день!
Если кто-то еще читает эту тему, помогите пожалуйста. helpsmilie.gif
Каждый раз после перезагрузки хоумсервера квадклиент, после перезагрузки, выдает сообщение об обработке пароля (типа введите старый пароль/введите новый пароль). Можно ли как-то настроить запуск квадклиента так, чтобы он пропускал это окно и сразу структуру выдавал?

И еще возникла такая проблема. Необходимо читать групповые объекты длиной 8 байт. В техподдержке сказали, что можно выставить в эксперте для данного группового адреса значение 14 байт (8 байт получается из ETS). На практике такая схема лично у меня не прокатила - в квадклиенте были 2 квадратика вместо необходимых данных. Никто не сталкивался с подобным? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fiber
сообщение 15.7.2018, 20:02
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.3.2013
Пользователь №: 186602



В настройках профиля клиента надо галку поставить на нужный профиль - тогда не будет запрашивать логин/пароль а будет сразу коннектицца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borodach197
сообщение 16.7.2018, 16:39
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2018
Пользователь №: 344612



Цитата(fiber @ 15.7.2018, 20:02) *
В настройках профиля клиента надо галку поставить на нужный профиль - тогда не будет запрашивать логин/пароль а будет сразу коннектицца.


Может я что-то не так понимаю, но вроде бы все выбрано:
В настройках quadclient config-editor введен пользователь;
Он не просит ввести логин/пароль, он предлагает изменить старый пароль на новый, и если нажать ESC, то это окно пропускается.

Сообщение отредактировал Borodach197 - 16.7.2018, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 17.11.2018, 12:43
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Добрый день!
Столкнулся с проблемой в логике HS может кто подскажет

Датчик движения (zennio quad) в ванной включат свет в зависимости от времени на 100(днем) (канал датчика 1) процентов или 10 (ночью) (Канал датчика 2) , В ванной есть выключатель гировский с него свет включается и выключается вручную. В зависимости от времени блокируются каналы первый и разблок. второй и наоборот. Разблокировка в логике также привязана к времени . канал 3 разблокирует канал и выключает свет так же в зависимости от времени ( тоесть нет детекции в ванной более 10 минут а свет включили вручную , свет гаснет и разблокируется ночной к2 или дневной к1 датчик.
Нужно что бы при нажатии на кнопку выключателя (включения выключение или димирование ) блокировался канал датчика движения который разблокирован в данный момент .
Проблема в том что модуль логики срабатывает от статуса который приходит на кнопку при срабатывание от движения . Не могу понять как это обойти ?

И еще вопрос по модулям логики , есть ли модуль превращающий ноль в один и один в ноль ( я так понимаю это фильтр 9013 ?)
Для чего у модулей фильтра нужен выход Output 1 negated (send) и как он используется ?


Спасибо!

Сообщение отредактировал grinei - 17.11.2018, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1980.jpg ( 180,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksdelight
сообщение 21.11.2018, 20:42
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.6.2011
Пользователь №: 111954



Цитата(grinei @ 17.11.2018, 12:43) *
Добрый день!
Столкнулся с проблемой в логике HS может кто подскажет

Датчик движения (zennio quad) в ванной включат свет в зависимости от времени на 100(днем) (канал датчика 1) процентов или 10 (ночью) (Канал датчика 2) , В ванной есть выключатель гировский с него свет включается и выключается вручную. В зависимости от времени блокируются каналы первый и разблок. второй и наоборот. Разблокировка в логике также привязана к времени . канал 3 разблокирует канал и выключает свет так же в зависимости от времени ( тоесть нет детекции в ванной более 10 минут а свет включили вручную , свет гаснет и разблокируется ночной к2 или дневной к1 датчик.
Нужно что бы при нажатии на кнопку выключателя (включения выключение или димирование ) блокировался канал датчика движения который разблокирован в данный момент .
Проблема в том что модуль логики срабатывает от статуса который приходит на кнопку при срабатывание от движения . Не могу понять как это обойти ?

И еще вопрос по модулям логики , есть ли модуль превращающий ноль в один и один в ноль ( я так понимаю это фильтр 9013 ?)
Для чего у модулей фильтра нужен выход Output 1 negated (send) и как он используется ?


Спасибо!


Я бы эту задачу решил одним блоком 13687 (см картинку), Задействовал бы один канал датчика, а выключатель Gira настроил бы так: 1 bit телеграмму на включение, завязал бы на блокировку датчика ( ели надо, то с таймером обратного отсчета для разблокировки), а 4 bit на димирование света. В Gira датчике при блокировке можно выбрать состояние контакта, включить или выключить свет, про Zennio не знаю.

Касательно второго вопроса, 9013 это не то. У многих модулей есть канал negated, он и переворачивает значение, или когда делаете связь от входного блока до первого модуля, выделите мышью линию и открывается меню выбора negate connection.
Прикрепленный файл  ______________2018_11_21___20.17.41.png ( 40,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 22.11.2018, 19:57
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



"Пуши на Gira HS4. Непонятный глюк.


Не работают нормально пуши на iOS.
Варианта работы 2: либо пуши работают, но при запуске приложения повисает баннер гласящий "Прием Push-сообщений не возможен" и предлагающий деактивировать их для всех профилей, который не возможно убрать никак кроме путем деактивации пушей, либо работает приложение, но при попытке активации пушей выдается ошибка - мол они деактивированы для всех ваших профилей. Если снести приложение и поставить обратно - работает нормально до первого закрытия - потом как описано выше.
На Андройде работает штатно, пока по крайней мере. Сервак работает через NAT, снаружи не доступен, портал GIRA он-лайн его не видит. На портале и в серваке все сконфигурено для работы пушей как надо - что собственно подтверждается их хождением.

Версия софта - 4.7, приложения соответствуют.

Никто не сталкивался?.." (репост из ФБ Клуба)
С уважением -
Бабий Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grinei
сообщение 6.12.2018, 17:57
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.2.2011
Пользователь №: 95788



Цитата(ksdelight @ 21.11.2018, 20:42) *
Я бы эту задачу решил одним блоком 13687 (см картинку), Задействовал бы один канал датчика, а выключатель Gira настроил бы так: 1 bit телеграмму на включение, завязал бы на блокировку датчика ( ели надо, то с таймером обратного отсчета для разблокировки), а 4 bit на димирование света. В Gira датчике при блокировке можно выбрать состояние контакта, включить или выключить свет, про Zennio не знаю.

Касательно второго вопроса, 9013 это не то. У многих модулей есть канал negated, он и переворачивает значение, или когда делаете связь от входного блока до первого модуля, выделите мышью линию и открывается меню выбора negate connection.
Прикрепленный файл  ______________2018_11_21___20.17.41.png ( 40,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22



Спасибо за ответ !

А как быть с выключателем для включения выключения и диммирования , если привязывать логику для того что бы заблокировать датчик когда происходит управление светом с выключателя (выл. выкл. и диммирование ) , то логика срабатывает без нажатия на кнопку выключателя и происходит это по всей видимости из за того, что она завязана на кнопку выключателя, а у кнопки есть статус который завязан с исполнительным устройством в ETS . срабатывает логика из-за статуса кнопки выключателя, когда на него что то приходит , хотя логика завязана на кнопку а не на статус , если статус отключить то все норм .

Спасибо!

Сообщение отредактировал grinei - 6.12.2018, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 8:31