> Беспроводные датчики температуры и влажности для BACnet
Гость_sovransky_*
сообщение 24.3.2008, 15:44
Сообщение #1





Guest Forum






Суть вопроса в теме.

Объясню ситуацию.
Сделал проект автоматизации вентиляции. Заложил оборудование Siemens Desigo PX. А незадолго до сдачи заказчик дополнил задание - два десятка датчиков контроля температуры и влажности по помещению. И помещение не простое, представляет культурную историческую ценность. Короба там никак смотреться не будут.
И никакой речи о штрабе.

Понимаю, вопрос спецефический. Надеюсь на поддержку профессионалов.

С уважением, Совранский А.В.
Инженер по автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 24.3.2008, 17:59
Сообщение #2


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



А причем здесь BACNet?
По-моему у Сименса были беспроводные датчики или я ошибаюсь?

Сообщение отредактировал Nick - 24.3.2008, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 24.3.2008, 18:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Беспроводные датчики с выходом в LON есть у Термокон. Для PX нужен шлюз в Bacnet/LON.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sovransky_*
сообщение 24.3.2008, 18:37
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Nick @ 24.3.2008, 17:59) [snapback]234217[/snapback]
А причем здесь BACNet?
По-моему у Сименса были беспроводные датчики или я ошибаюсь?


У Сименса есть беспроводные датчики температуры. Влажность - увы

Беспроводные датчики (точнее их приемники) в основном поддерживают свои закрытые протоколы. А BACNet - открытый протокол, поддерживаемый Десигой. Вобщем, думаю, если копать, то перспектива лежит в этом направлении.


Цитата(Vasiliy @ 24.3.2008, 18:26) [snapback]234229[/snapback]
Беспроводные датчики с выходом в LON есть у Термокон. Для PX нужен шлюз в Bacnet/LON.


Спасибо за совет. Буду смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.3.2008, 6:25
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To sovransky
Не забывайте, что у Cименса BACnet на Lone,
такого бакнета ни у кого больше не найдете,
поэтому все равно придется использовать шлюз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 25.3.2008, 10:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



Можно использовать EIBовские датчики с радиошиной, коих у KNXовцев много (у GIRA точно есть). А далее сименсовский шлюз PXKNX и в BACnet.
Плюсы - большой выбор радиодатчиков с гламурным дизайном smile.gif
Минусы - ИМХО KNX неочень хорошо работает с аналоговыми величинами т.к. передача идет телеграммами. Ну может это мое субъективное мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 27.3.2008, 14:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Термоконовсие датчики использую технологию EnOcean. www.enocean.com

Так же посомтрите датчики на основе ZigBee протокола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 15.5.2008, 23:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Помимо уже упоминавшегося Термокона (сенсоры на солнечных батарейках, интерфейсы в LON и Modbus), есть ещё Produal (Modbus) и Viconics (скоро выпустит серию беспроводных термостатов и, возможно, сенсоров. LON, BACnet).








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 16.5.2008, 9:12
Сообщение #9





Guest Forum






В январе 2008 г. БАКнет комитет в США принял дополнение к стандарту, где в качестве транспорта добавили ZigBee. В России таких датчиков вы вряд ли найдете, а вот в США думаю уже может что-то появится. Из производителей: я видел enOcean датчики у Саутера и у Кибека были решения по управлению отоплением (термостат+привод) беспроводные. Попробуйте узнать у "родных" американцев: Дельта Контролс и АутомейтедЛоджик.

Что касается беспроводных датчиков по EIB/KNX - то все они (или 90% из них) работает на радиочастоте 868,35 МГц, которая в России пока что не открыта для использования - т.е. ввезти легально такое оборудование нельзя и устанавливать его также запрещено. Работа в этом направлении ведется, я надеюсь к осени мы эту частоту откроем.

На какой частоте работает ЛОНовское оборудование - я не знаю, но предполагаю, что теже самые 868,35 (вся Европа сидит на этой частоте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 16.5.2008, 12:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



И Zigbee, и Z-Wave, и enOcean, и KNX, и 6LowPAN сидят где-то в диапазоне 868-868,6MHz. Некоторые позволяют дополнительные частоты в районе 902-928 MHz и 2.40-2.48 GHz, но на практике такого мало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 23.7.2008, 17:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



http://cgproducts.johnsoncontrols.com/
в поиске написать ZFR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения