> Проектирование склада с требованиями Fm
DMuzer
сообщение 9.6.2015, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139036



Добрый день!

У меня стоит задача разработать проект установки пожаротушения склада площадью 20 тыс. м2 с высокостеллажным хранением. При этом система должна учитывать требования ФМ-Глобал.
Подскажите, какие основные отличия систем от требований российских норм, за исключением того, что надо применять оборудования с FM сертификатом.

Может быть у кого есть примеры проектов и готов поделиться?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Леха-Пух
сообщение 9.6.2015, 13:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201441



ФМ нормы отличаются от наших норм
советую почитать не только нормы фм и и нормы данон (они очень похожи между собой)

так же данные проекты принимает не только наши пожарники но еще и представитель страховой компании-маршал( по этому приходилось делать и так чтобы угодить и одному и другому)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Appendix_T2b_Risk_management_guidelines_into_industrial_design__RUS1_____.FM_.doc ( 10,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
INVK
сообщение 9.6.2015, 13:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80540
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.6.2015, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2412
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



www.fmglobaldatasheets.com
Регистрация бесплатная.
Сначала смотрите FMDS 8-1, и на основании него выбираете нужный документ из всего 8 раздела (скорее всего это будет FMDS 8-9).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NATOvec
сообщение 24.6.2015, 13:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.8.2013
Пользователь №: 201620



В первую очередь обратите внимание на расстояние между спринклерами,лучами. Защищаются воздуховоды от 600 мм. От инженерных сооружений и коробок то же мин 600 мм до спринклера. Крепление трубопроводов через 12 м жесткие и т.д. Всего сразу то и не расскажешь там много чего надо знать типа защиты зенитных фонарей и люков дымоудаления
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 25.1.2022, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. в каком документе FM Global написано про уклон трубопроводов в водозаполненной системе спринклерного пожаротушения? Нашла только для сухотрубов...Подскажите, плиз.

Сообщение отредактировал Fish.ka - 25.1.2022, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения